vargar1 Creative Commons License 2012.11.14 0 0 9824

Igen,

Valszinűleg a szigeteléssel megváltozott a ház "hideghelyiség" sorrendje....

De most nem tudom a radiátorok szelepeit cserélni, mert kell a fűtés és ahol van radiátor termoszelep ott

nem illik a vezérlőt tenni, h egymás ellen dolgozzanak, de azmég megkerülhető azzal, h magasabbra állítom mint a

vezérlőt. Viszont lesz egy helységem amit nem tudok szabályozni ,viszont a leg könnyebben melegszik és leg lassabban hül

ami most pont  nem jó párosítás nekem.

Előzmény: Csapszi (9823)
Csapszi Creative Commons License 2012.11.14 0 0 9823

Rossz helyen van a termosztát.

Nekem vagy egy hónapomba került mire kiksérleteztem hol legyen. Addig egy hosszú vezetéken volt, és hol ide ,hol oda tettem.

Amikor a padlófűtés felett volt, akkor mindenhol hideg volt már a nem padlófűtéses helyeken.

A kő sokkal tovább sugározta a termosztátra a hőt, mint máshol a radiátorok.

Előzmény: vargar1 (9821)
joevagyok68 Creative Commons License 2012.11.14 0 0 9822

akkor vegyél egy +-0,2 hiszterézisűt.

Előzmény: vargar1 (9821)
vargar1 Creative Commons License 2012.11.14 0 0 9821

Üdv!

 

Az ablakos stori az működik! csak rontja a hatásfokot...

 

A vezérlőnek (gyári baxi) 0,5 C azaz 1 fokra kapcsol.. Ezt sem értem, tudja és méri a tized fokokat, sőt

aszerint modulál, de kapcsolás 1 C

Előzmény: joevagyok68 (9819)
joevagyok68 Creative Commons License 2012.11.14 0 0 9820

"Bár régebben valaki azt írta,sok..."

Az lehet én vótam. :-))

És még mindíg fenntartom, hogy a falazathoz  (prokoncept ?? ) képest sok...de lehet a padló-födém-egyéb lerontja..

Vagy én gondolom rosszul...

 

Már nem emlékszem hány m2, légm3 a ház ?

 

 

Előzmény: Roadati (9818)
joevagyok68 Creative Commons License 2012.11.14 0 0 9819

"az az a szoba ahol a vezérlő is van (értelem szerűen), szóval az csak 4 óra alatt hajlandó 1 fokot hűlni..."

Abban a szobában nyisd ki az ablakot .. gyakrabban kapcsol a kazán, máshol meg megfelelő lesz a hőmérséklet.. :-))

 

De komolyan...

Mekkora a hiszterézise a termosztátodnak ?

Előzmény: vargar1 (9816)
Roadati Creative Commons License 2012.11.14 0 0 9818

Nálunk most 33C vel fűt a kazán.Napközben 20 C re van állítva a termosztát.Fürdés 2idöszakban 22 C re és ébredéskor is.Most hogy eléggé süt a nap,22.5 c van idebent.meleg van.Ezt elég jól tartja egész nap.Most a héten 2-5 m3 gáz fogyott 24 óra alatt.Fűtésre és melegvízre.300 liter melegvizem van,44 C re beállítva.Úgy érzem ez nem rossz fogyasztás.Bár régebben valaki azt írta,sok...

napközben még nem láttam elindulni a kazánt,csak 18 öra körül,mert attól kezdve kezdi 22 C re felfüteni a házat.Egyébként 20.5-22 C van bent átlagosan.Szinte minden szobában,nappaliban és fürdőben is.Elég egyenletes mindenhol.Max 0.5-1 C eltérések vannak.

 

vargar1 Creative Commons License 2012.11.14 0 0 9817

SZia

 

Nekem nincs gond a keringetővel, meg lehet adni mennyit fusson elötte utánna, az igaz h az előre menő max, min értéket be kell

lőni alacsony vagy magas hőmérsékletű rendszerhez, de nekem amíg ez nem volt beállítva, min 20 c max - 50 c akkor is jól ment

meg most is min 40 C- max 70C,  csak így jobb a fűtés :))  (ami fontos, h ha jól rémlik akkor a 742 paramétert tedd ---  ra mert addig hiába állítasz min, max értéket)

Üdv

Előzmény: 13NB (9811)
vargar1 Creative Commons License 2012.11.14 0 0 9816

Sziasztok

 

A probléma nagyon egyszerű de mégis bonyolult.

Már mindenen próbáltam változtatni volt ami bejött volt ami nem..

A jelenség

 

Reggel 9-21 ig szertnék 21,5 fokot

a kieső időben 20 fokot.

 

A kazán jól teljesít viszont a helyíségeket nem tudom teljesen egyforma szintre hozni.

A sok beszabájzással elértem, h amíg a kazán megy (2 óra) minden helyíségbe elérje a kívánt hőmérsékletet.

Viszont a hűlést nehéz szabályozni... és a lakásban az az egy szoba ahol nincsen a fűtőtesteken termosztatikus fej

az az a szoba ahol a vezérlő is van (értelem szerűen), szóval az csak 4 óra alatt hajlandó 1 fokot hűlni...

reggelre mindíg lehül és kapcsol, de bárhogyan tologatom az aktív időket mindíg van olyan időpont amikor

1-1 helységben már nem komfortos a dolog...

A megoldás adja magát 3 fokozat 9-16 , 16-21, 21-09 na de ezt nem tudja....

Nagyon sokat agyaltam de nincs jó megoldás...

A rendszer bontásával lenne ötlet a megoldásra, de az csak a következő szezonra megoldás....

 

Esetleg a szabadság programot nem lehet minden napra annak egy szakára aktiválni?

monyesz Creative Commons License 2012.11.14 0 0 9815

Ez pontosan ezt jelenti: 'Nagy a kazán teljesítménye a hőveszteséghez képest, ez azért van.'

Előzmény: Csapszi (9813)
cssb Creative Commons License 2012.11.13 0 0 9814

Két hőmérsékletet tudsz beállítani: komfort és csökkentett, ezek között vált a program automatikus üzemben.

 

"pedig nekünk is jó lenne"

Biztos? Nappal az "otthon vagyunk" és a "nem vagyunk otthon" között 4 fok különbség kicsit nagynak tűnik. Egy normális szigetelésnél 8-9 óra alatt le sem hűl 4 fokot a lakás, de ha mégis, akkor a felfűtéssel elvesztheted az előnyt, amit a napközbeni kazánleállással szereztél. Kondenzációs kazánnál 2 fok is elég lehet, főleg, ha jól szigetelt az épület.

 

"nektek is szinte folymatosan megy a keringető szivattyú? A láng rá-rá kapcsol, a víz 35°C körül, a szivattyú megy."

Esélyes, hogy az van, amit monyesz írt, és még a 2,4 kW is egy kicsit nagy ilyenkor. De az is lehet, hogy csak a minimum előremenőd alacsony egy kicsit. Visszaolvastam, azt írod, radiátoros a fűtésed. Emeld meg a 740 paramétert egy kicsit, kb 40-re, kevesebbet megy majd a kazán, de amíg megy,  folyamatosabb lesz az üzem, a 40 fokos előremenővel pedig még mindig garantált a jó hatásfok...

Előzmény: 13NB (9811)
Csapszi Creative Commons License 2012.11.13 0 0 9813

Vagy nem tud eléggé lemodulálni. Nem?

Előzmény: monyesz (9812)
monyesz Creative Commons License 2012.11.13 0 0 9812

Alacsony hőveszteségű épületeknél (és a kondenzációs kazánok tipikusan itt üzemelnek) nem célszerű ekkor hőmozgásokat csinálni. 

 

"A láng rá-rá kapcsol, a víz 35°C körül, a szivattyú megy."

Nagy a kazán teljesítménye a hőveszteséghez képest, ez azért van.

Előzmény: 13NB (9811)
13NB Creative Commons License 2012.11.13 0 0 9811

 

Szia Én eddig nem találtam, pedig nekünk is jó lenne. (szerintem nincs)

 

1- Nappali, otthon vagyunk 22°C

2- Éjjel otthon vagyunk 20°C

3- Nappal nem vagyunk otthon 18°C

 

ui: nektek is szinte folymatosan megy a keringető szivattyú? A láng rá-rá kapcsol, a víz 35°C körül, a szivattyú megy.

 

Üdv:

13Nb

 

Előzmény: vargar1 (9807)
monyesz Creative Commons License 2012.11.13 0 0 9810

"szétcseszném a kazánt vagy fogyasztás csökkenést érnék el?"

 

Gyárilag lehet visszavenni a max teljesítményt, miért csesznéd vele szét  a kazánt?

Fogyasztás csökkenést nem tudom miért vársz, mi lenne annak az alapja ?

Fogyasztás csökkenést a kondenzáció növelésével, a minél alacsonyabb visszatérő hőfokkal lehet elérni. Ennek pedig nem sok köze van a max teljesítményhez.

Előzmény: t_juhasz (9809)
t_juhasz Creative Commons License 2012.11.13 0 0 9809

Sziasztok!

Inka 24K-val fűtöttünk az elmúlt 2 évben. 100m2 és 50m2 a két különálló házat tökéletesen ellátott. Túlméretezett radiátorok, külső szonda, (talán) megfelelő görbe és talppont beállítva. Évente karbantartva.

Kérdés: ha a menüjében 35K nak választanám ki, és korlátoznám a fűtési teljesítményt 18kw-ra, akkor mi történne? szétcseszném a kazánt vagy fogyasztás csökkenést érnék el?

Sa_nyi Creative Commons License 2012.11.13 0 0 9808

CSak 2

Előzmény: vargar1 (9807)
vargar1 Creative Commons License 2012.11.13 0 0 9807

Sziasztok!

 

Baxi Platinum-nál van olyan lehetőség, hogy 3 különböző hőmérsékleten dolgozzon az autómatikus programban???

 

Köszi

robkol Creative Commons License 2012.11.12 0 0 9806

Kösz KömKel a választ!

 

A féláras VILLO STAR jó ötlet!

Próba indul 1 körrel. Majd jelentkezek az eredménnyel.

 

A kőmérséklet emelésével teszek még 1 makacs kísérletet:). 

Ha már most gond van a kifűtéssel akkor lehet, hogy a szivattyú erősítés nem lesz elég -20 fokban. Ezért gondolom, hogy több fronton kéne változtatni. Erősebb szivattyú és magasabb hőmérséklet. Ha csak 40 helyett 45-re mennénk az már sokat jelentene és pl itt is http://biosolar.hu/stuff/uploads/padlofutes_meretezes.pdf 45 fokot írnak. (Tudom máshol meg 38-40-et.)

Szóval a keverőszelep váltásban 20..43 helyett 35..60 az teljesen ördögtől való? Felújítás előtt tutira rá volt küldve a rendszerre a 70 fokos víz a régi kazánból.

 

@Csapszi

Vezetékek, radiátorok maradtak.

 

 

Kösz!

R.

Előzmény: KömKel (9792)
Zeroo Creative Commons License 2012.11.12 0 0 9805

Oké

Azért köszönöm :)

Előzmény: joevagyok68 (9804)
joevagyok68 Creative Commons License 2012.11.12 0 0 9804

Ezt így nem fogja neked senki megmondani látatlanba !

Főleg ha egy szerelő úgy nem tudta megoldani/megmondani , hogy ott volt.....

Hívd fel a tulajt...

Előzmény: Zeroo (9803)
Zeroo Creative Commons License 2012.11.12 0 0 9803

Külföldön van,De mi lehet a gond?

Előzmény: joevagyok68 (9802)
joevagyok68 Creative Commons License 2012.11.12 0 0 9802

Esetleg vissza kéne hívni a "szerelőt"... 15-be belefér neki még 1 kiszállás....

De ha meg albérlet, akkor miért nem a tulaj fizet(ett) ? Vagy intézkedik ....

Előzmény: Zeroo (9801)
Zeroo Creative Commons License 2012.11.12 0 0 9801

A szerelő beálitotta és azt mondta jó lesz kb 20 perc munkáért elkért 15 ezret de még mindig nem jó. csak az a baj hogy fenn 3 szoba van és mindegyikbe kellene fütés.semmi nem változott.nincs termófej.

Előzmény: joevagyok68 (9800)
joevagyok68 Creative Commons License 2012.11.12 0 0 9800

Akkó zárjál a  fentieken...

Vagy zárd el minden másodikat.  :-))

És a szerelő mit mondott ?

Vagy mi változott azóta ?

Termofejek a földszinti radiátorokon ?

Előzmény: Zeroo (9797)
Zeroo Creative Commons License 2012.11.12 0 0 9799

Lent!

Előzmény: joevagyok68 (9798)
joevagyok68 Creative Commons License 2012.11.12 0 0 9798

Hol van a kazán ? lenn vagy fenn ?

Előzmény: Zeroo (9797)
Zeroo Creative Commons License 2012.11.12 0 0 9797

A Szerelö ma volt a Torlókat beálitotta és akkor az összes radiátor ment!

Aztán rá pár órára elindult megint de csak a fennti radiátorok.alsók teljesen hidegek.azt hiszem két ágon van.deez 1 albérlet és igazából azt sem tudom hány ág van :S ha lezárom a felső radiátorokat akkor mennek az alsók de ha visszanyitom,elkezdenek hülni és csak a fenntiek mennek.

Előzmény: joevagyok68 (9796)
joevagyok68 Creative Commons License 2012.11.12 0 0 9796

Így látatlanban nem könnyű !

Külön körön van a két szint ?

Termoszelepek, csapok, torlók állapota a földszinten ?

 

Előzmény: Zeroo (9795)
Zeroo Creative Commons License 2012.11.12 0 0 9795

Sziasztok

Segitséget szeretnék kérni,Az lenne a Gondom hogy van 1 Aricton kazánom.És a házban a lenti radiátorok hidegek,viszont fenn forróak!

a termosztát lenn van és ez igy nagyon nem jó hogy fenn van 40C lenn meg húsz.

Mi lehet a gond?miért nem keringet arra?

Légtelenitve levan.

Köszönöm a segitséget Sziasztok.

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!