Levente1978 Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11362
Az en gazkazanomnak min 0.7bar kell hogy elinduljon.
Előzmény: nixon70 (11361)
nixon70 Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11361

Láttam,de elvileg Neked elég a 0,5(3m-t írtál a tartály és legmagasabb pont közti távolságra)

Pld az én kazánom 1 bar nyomás alatt el sem indul.Nekem fel van pumpálva 1,4 bar-ra,vízoldal 1,7-re utántöltve,teljes felfütéskor 2,1 bart mutat a feszmérő.

Előzmény: Levente1978 (11360)
Levente1978 Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11360

MASZIBMW azt irta hogy 0.8 es 1.1 legyen a nyomas par hazszammal lejebb.

Előzmény: nixon70 (11358)
Levente1978 Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11359

Rendben, holnap megnezem.

Előzmény: nixon70 (11356)
nixon70 Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11358

0,5-re felpumpálod,utántöltöd a rendszert vízzel,hogy 0,8 bar legyen (mindezt hideg állapotban)

Előzmény: nixon70 (11356)
monyesz Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11357

"Bízd a szerelőre ebben az esetben."

Kezdetektől ezt tanácsoltam, mivel nem lehet tudni milyen rendszer, a szerelő mit állított, mit nem.

A kiindulási helyzethez hozzá tartozik, hogy folyamatosan esett a nyomás a rendszer újratöltése után, ami elég nyugtalanító.

Előzmény: maszibmw (11353)
nixon70 Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11356

Ha a vízoldalon el tudod könnyen engedni a nyomást(ürítő,radiátor végében légtelenítő)akkor tedd azt,a többit már leírták.

Előzmény: Levente1978 (11354)
Levente1978 Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11355

Ilyen van fent.

Előzmény: Levente1978 (11354)
Levente1978 Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11354

Meg ugy sincs ertelme ha annyit leengedek a rendszerbol hogy apszolute ne legyen benne nyomas? Ja szerintem te nem tudod de nalam fejjel lefele van a tartaly felszerelve, igy igazabol nyomas nelkuli allapotban nincsen rajta a benne levo viz sulya.

Előzmény: maszibmw (11353)
maszibmw Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11353

Nem.

 

A rendszer hidegfeltöltési nyomása kb 0,3 barral magasabb kell legyen a mint a levegőoldali nyomás. 5m statikus magasságig elegendő a 0,8 bar előfeszítés, és 1,1 bar hidegfeltöltési nyomás.

 

De mivel nem akarod megbontani a rendszert, nincs értelme az egésznek, így nem lehet beállítani. Bízd a szerelőre ebben az esetben.

Előzmény: Levente1978 (11351)
Levente1978 Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11352

Rendben, koszonom a segitsegedet!

Előzmény: maszibmw (11350)
Levente1978 Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11351

Halgatok ra, csak nem igazan mernem szetszedni, es ezert a rendszert sem akarnam leengedni ha nem muszaj. Szerintem ezt megerted. Ha jol ertelmezem es ahogy Joe is irta valami olyasmi lenne a megoldas az en rendszeremnel hogy leszedett allapotban a legtartalyban 1-1.1bar alapnyomas, utanna visszatenni es raengedni a rendszer nyomast es azt is ennyire felnyomni hideg allapotban.

Előzmény: nixon70 (11348)
maszibmw Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11350

A levegő oldalt állítsd 0,8 bar-ra ( kizárt tartálynál ), és a hideg rendszer feltöltési nyomása legyen kb 1,0 - 1,1 bar. ( a tartalék vízmennyiség miatt kell  )

Előzmény: Levente1978 (11349)
Levente1978 Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11349

Kb 3m

Előzmény: maszibmw (11346)
nixon70 Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11348

Akkor válaszd le!Joe hiába írta többször is,nem hallgatsz rá?

Előzmény: Levente1978 (11344)
joevagyok68 Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11347

Hagy már !

Addig ugyse hiszi el , amíg nem beszélt A szakival !

Ja ...utánna is csak akkor, ha Ő is azt mondta....

:-))

Előzmény: maszibmw (11346)
maszibmw Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11346

Tágulásin NEM LEHET nyomást mérni levegő oldalon, ha a vízoldal rá van engedve ! Ki kell zárni a rendszerből, a vízoldalnak nyomásmentesnek kell lennie, és ekkor lehet beállítani a levegőoldalt.

Hány méter szintkülönbség van nálad a tágulási csonkja és a padláson lévő légtelenítő között ?

Előzmény: Levente1978 (11344)
monyesz Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11345

Nekem is az jutott eszembe, hogy talán hőfokszabályzós a csaptelep...

Előzmény: joevagyok68 (11343)
Levente1978 Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11344

:-) nem valasztottam le a rendszerrol. Ramertem a pillanatnyi nyomasra es abbol engedtem ki a 0.5bar-t. Gyarilag 1.5bar benne a nyomas. holnap reggel megnezem es ha nem ok akkor szerelo vissza.

Elolvastam amit irtal, es meg is ertettem!!! Koszonom a segitsegedet.

Előzmény: joevagyok68 (11340)
joevagyok68 Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11343

Nem lehet, hogy annyira "igényes" , hogy beállítható rajta a melegvít maximális hőfoka ?

És valaki azt be is állította "langyos" szintre ?

És a csap van annyira "igényes", hogy csak ilyen hőfokú melegvizet ad maximum ?  :-)

Előzmény: Strong Bad (11342)
Strong Bad Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11342

További kérdésem lenne. Kádcsap nem ad elég meleg vizet. Konkrétan a kádba kitöltött víz a legmelegebb csap állásnál is csak langyos és meleg közti határon mozog. A forró eszembe sem jut. Le is fogom mérni valamivel, de most csak így tudom definiálni. A csapteleppel nem hiszem hogy gond van, igényes Grohe. Minden más csapból frankón jön a forró víz, akár 50 akár 60 fok van a kazánon beállítva. Mi lehet itt elrontva? Bajban vagyok?

rrray Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11341

Igen, sejtem, de nem végleges állapotok uralkodnak nálam. A ház most belakott alsó szintje több mint 200 m2, a szigetelést tavasszal tervezem, most kértem árajánlatokat az anyagra. Szóval edig sem volt gazdaságos az üzemeltetés, de legalább meleg volt. Én most azt az állapotot sírom vissza.

Előzmény: Csapszi (11334)
joevagyok68 Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11340

"Nem akarom elkiabalni de lehet hogy ez a megoldas!!!"

Nemááááá !

Ezt mintha írta volna valaki ....te a válaszokat el is szoktad olvasni  ?

"Mert ha induló 1 bar, a tágulási meg 1,5-re van állítva, akkor  amíg a rendszer nyomása el nem éri a 1,5bar-t, mintha ott se lenne a tágulási !!"

 

"A tartanybol mar leengedtem a 0.5 bar-t"

Eközben a tágulásit leválasztottad a rendszerről ?

Előzmény: Levente1978 (11335)
Wattocsak Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11339

A leírás alapján:-)

Ettől még lehet jó is!!

Előzmény: monyesz (11338)
monyesz Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11338

Ahogy írod, a kazán sokat tud, de a kiépítés a leírás alapján ezt nem használja ki:

"Mindkét emeleten van termosztát is, igaz nincsenek külön fűtőkörök. Ezért aztán ha az egyik termosztát kapcsol, akkor a másik emeleten is befolyásolja a hőmérsékletet."

Hiába a többkörös vezérlés, ha a csövezést nem csinálták ennek megfelelően!

Előzmény: Wattocsak (11337)
Wattocsak Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11337

Azzal a kazánnal emlékeim szerint plusz két fűtési kevert kört lehet levezényelni, ergó mindent tud amit egy házban tudni kell a kazánnak, nem hinném, hogy olyan nagy lenne a probléma. Mindent modulál olyan elekronika van benne, hogy a holdra lehet szállni vele. Lehet, hogy máshol kell keresni a problémát és nem a szerelő kézcsontjának anyagfolytonosságában.

Előzmény: monyesz (11336)
monyesz Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11336

A kezét eltördelném annak a kivitelezőnek, aki ilyen szar rendszert rak össze!

Előzmény: KömKel (11322)
Levente1978 Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11335

A viz tagulasat tudom. Ez altalanos iskolas anyag... :-) Most beszeltem egy szakival es azt mondta hogy engedjem vissza egy kicsit a nyomast a tartalybol mert a gyari 1.5bar az nagyon sok ehez a rendszerhez. Azt mondta hogy mehet vissza 1-1.1 bar-ig, es amikor reggel kihult a rendszer akkor a hideg viz nyomasat is vissza kell engedni erre a nyomasra. A tartanybol mar leengedtem a 0.5 bar-t es visszament a rendszernyomasom 1.4bar-ra a kozel 2bar-rol. Azt mondta a szerelo hogy nagyon tul volt feszitve a tagulasi tartaly.

Holnap reggel elvalik majd hogy mit valtozik. Eddig nagyon stabil e rendszer nyomasa es nem is ingadozik semmit. Nem akarom elkiabalni de lehet hogy ez a megoldas!!!

Előzmény: joevagyok68 (11330)
Csapszi Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11334

Azt ugye tudod ,hogy a 70 fok előremenővel ez a kazán nem kondenzációsként üzemelt?

Az nagyon magas hőmérséklet!

Mekkora a ház? Milyen a szigetelése? Elegendő hőleadó felület van, hogy így kellett beállítani

a megfelelő meleghez?

Előzmény: rrray (11333)
rrray Creative Commons License 2013.03.17 0 0 11333

Sziasztok...

 

Egy kis segítséget szeretnék kérni...

 

Egy Ferroli Econcept 35A kazánom van nagyméretű melegvíztárolóval. A rendszerbe bekötésre került egy folyamatosan keringető plusz szivattyú és egy hidraulikus váltó is. A visszatérő körön két kis fürdőszoba padlófütése lett kialakítva - thermo szelepekkell. A rendszer dinamikusan, hibátlanul működött a közelmúltig,  a szobatermosztáton beállított 22-23 fokot tökéletesen tartotta. Néhány hete egy áramszünetet követően azt vettem észre, hogy csökken a szobahőmérséklet (21-20-19C-re) a kazán pedig alig teljesít. Ugyan 70 fokos vízhőmérséklet volt az engedélyzett, a víz fűtése mégis megállt 50-52 foknál úgy, hogy egy-két vonalnyit mutatott a teljesítmény (a max 5 vonalból). Ekkor leállt, mért keringetett, szűttyögött. A keringetésnek köszönhetően a víz lehűlt 39-44 fokra, amit komótosan megint felfűtött max. 52-ig. A lakásban pedig csak egyre hidegebb lett.

Szerelők jöttek, állítgatták, érzékelőket cseréltek, paneleket tettek be tesztelésre (aztán a régi visszakerült) de nem lett változás... Aztán az egyik szaki azt mondta, hogy a belső szivattyú hőérzékelője a ludas, dobjuk ki belőle, az úgysem kell (mert van plusz keringetőm meg hidraulikus váltóm). Legyen. És tényleg jobb lett - a víz felmegy 60-ig is - , de nem a régi, mert megint mér, keringet, lehűt, a lakást nem fűti fel rendesen...! Elképzelhetőnek tartom, hogy valóban csak beállításról van már szó csupán, ezért kérek segítséget. Befolyásolhatja az eredményt 8teljesítményt), segíthet az alábbi paraméterek módosítása és ha igen mit javasoltok?:

- Szivattyú üzemmód: utánkeringetés / folyamatos

- Fűtési utánkeringetés (0-20 perc)

- Várakozási idő fűtés után (1-20 perc)

- Minimális kazánteljesítmény (20-100%)

- Fűtési szivattyú modulációjának határolása (3-10)

+

Jelenlegi fontosabb beállításaim:

- Fűtési előremenő hőmérséklet: 70 c

- Az előremenő és a visszatérő közötti hőmérséklet különbség: 10 C

- Az előremenő és a visszatérő közötti max. hőmérséklet különbség: 15 C

 

Köszönettel: rrray

 

 

 