Ha azt nézem, hogy 1 nagyobb tartály az ideális akkor 2 kisebb összekötése tetejét a tetejével, alját az aljával az ideális. A közlekedő edény elmélet is így mükszik.
Egyik havernal erdekes problema allt elo. 50kw-os viadrus kazan es 3000literes puffer 2" csovel osszekotve gravitaciosan mukodott neki rendesen. gondolta, hogy tesz be egy esbe 60fokos vtc511est. A boltban 1" kapott azt mondtak jo lesz az. Leszukitettek a visszaterot 1"-ra , raktak be szivattyut is, a 2" eloremenobol az esbe meleg agaba 1"ossal kotottek T idommal. Azota nem tudja maximumon jaratni a kazanjat mert felforralja a vizet pedig a szivattyu 3as fokozaton megy. Amig a puffer alja el nem eri a 65fokot addig csak felgozon megy a kazan, amikor az esbe kinyit teljesen akkor mar mehet teljes gazon a kazan nem forralja fel a vizet. Mi lehet a gond? Nagyobb esbe kell? 2" mint a tobbi cso? Az esbe meleg oldala nem enged at annyi vizet mint a hideg oldali?
Végülis az első szempontjából el lehet úgy képzelni, hogy veszed ki a meleget, csak az éppen a második aljába megy át, de a kivételi mechanizmus végülis ugyanaz szerintem.
Ezt szerintem neked kell eldöntened. Én azt mondom, ha kényelmesebb lenne úgy, vagy más dolog is szól mellette, akkor tegyél. Persze ez nem olcsó mulatság, ezt is kell mérlegelni.
Puffertartályokat tisztességesen összekötni csak párhuzamosan szabad, legalább 2"-os csővel, és a kazán előremenőt is ide kell bekötni a többit rá kell bizni a fizikára a víz tudja ezt, szépen egyenletesen fog töltödni mindkét tartály.
De dübörög, kb 3-4 óra alatt leég, majd délután ismét begyújtok.
Illetve, mivel ez egy speciális kazán, van egy un, tísztitó nyílás fedél, amely részben lezárja a kiáramló forró levegő útját.
Na ezzel a réssel szoktam játszani, ha pici a rés, akkor rögtön kátrányosodik, de sokáig ég. Egy nap alatt beborítja a kátrány belülről a kazánt és a kémény belsejét ilyenkor. Úgy, hogy erre nagyon érzékeny a rendszer. Télen sürübben kell rakni.
Azért ha azt vesszük, hogy -15- -20 -ban nem fagytok meg, azaz akkor csúcsra jár a kazán, akkor ilyen enyhe időben csak nem dübörög maxon? És ha nem megy maxon, akkor van felesleg. Vagy?
Azért gondolom, hogy a kazán illetve a hőleadó teljesítmény különbség alapvető követelmény lehet, mert igazából nincs fűtőteljesítmény felesleg. Tehát igazából fullra járatom a kazánt. A fűrdőszobában, ahol száritunk is 30 Celzius fok is előfordul, de a többi helyiség 20-22 Celzius fokos.
Egyébként azt gondolom elnézegetve a különböző szabályozó, vezérlő rendszereket, hogy egy vagyonba kerülhetnek.
A szerelők többsége meg nem is nagyon ismeri ezeket a rendszereket.
Még új vagyok ezen az oldalon, de sokat lehet tanulni az itt olvasottakból.
Én is beépítettem egy 600 l-es pufit (a másik 900l-es lesz még most készül), máskép nem fért el a kazánházban a megfelelő mennyiség. 25kw-os feka kazánhoz ugye minimum kb: 1250l kell a számítás szerint.
Eddig tökéletesen üzemel a rendszer, 60C-s esbe-vel 1,5 - 2 óra alatt 80-90c-ra felfűthető a pufi (kb:15 kg fa + 12 kg lignit) ha intenziven tűzelek, csak hidegebb időben nem fog kibirni 24h-t ezért kell a nagyobb pufferitás.
Ja a HMV is innen fűtődik (a pufiból) egy szivattyúval.
A vezérlést innen szedtem össze, köszönet Azoknak akik megosztják tapasztalataikat.