taby Creative Commons License 2014.01.06 0 0 12685

A fűtött alapterület 130m2. 2,7 a belmagasság

Falazat 38 porotherm +15cm eps

Aljzat 10cm lépésálló eps

Födém 25cm kőzetgyapot

nyílászárók 20m2 3 rétegű üveg+melegperem ablakoknál 7 cm kávaszigetelés.

Padlófűtés 950m  16os haka 11 körben. Körök hossza egy kivételével(kicsit rövidebb) egyforma (~2m szórásban)

Előzmény: joevagyok68 (12684)
joevagyok68 Creative Commons License 2014.01.06 0 0 12684

Matekból rossz voltam. ...DE a 12 több mint a 9,8 !  :-))

Meg hát -15 fok  sincs egész télen...

 

Ha még kíváncsiskodhatok... :-)

Mekkora m2,légm3, milyen hőszigeteltségű házhoz tartozik ez az érték ?

Nem lenne jonn inkább azt csökkenteni + hőszigeteléssel, nem pedig a nagyobb kazánban gondolkodni ?

Előzmény: taby (12683)
taby Creative Commons License 2014.01.06 0 0 12683

Kazán már egy ideje megvan véve az épülő házikóhoz, melynek hőigénye 9,8kw -15fokon (gépésztervezető szerint). Ehhez lett a 12es kazán megvéve ideje korán, de gyanús hogy mégse lesz elegednő padlófűtéshez.

Előzmény: joevagyok68 (12682)
joevagyok68 Creative Commons License 2014.01.06 0 0 12682

Azt nem tudom, hogy átlehet-é, de az érdekel, hogy ...MIért is kéne ?  :-)(DE emlékeim szerint mintha a Tmax inkájának a 24 es a 35kw-osnak ugyan az lett volna belseje, csak a "program" volt más...DE lehet öregszem, már rosszul emlékszem...)

Előzmény: taby (12681)
taby Creative Commons License 2014.01.06 0 0 12681

Szerintetek az Immergas Victrix 12X-et át lehet e alakítani 24X-re? Elég-e egy égő csere illetve kb mennyiből állítható meg? Vagy érdemes-e eladni, még 0 km-es de már helyére került de még nincs beüzemelve.

Törölt nick Creative Commons License 2014.01.05 0 0 12680

mondj egy pontos tipust! gb 042 . például

ha pontossan megmondod segítek

Előzmény: gurítós (12672)
Csapszi Creative Commons License 2014.01.04 0 0 12679

És az nem jó? Ráadásul beállíthatod mikor térjen vissza.

Előzmény: Törölt nick (12678)
Törölt nick Creative Commons License 2014.01.04 0 0 12678
köszi megint! egy dolog bánt, hogy egy komfort és egy éjjeli hömérséklet van csak, este fürdésnél jő lenne még egy hőfok, ezt most egy tekeréssel intdézem manuálisan
Előzmény: Csapszi (12677)
Csapszi Creative Commons License 2014.01.04 0 0 12677

4.2.4.

 

Már párszor leírtam. 0C° az nem figyeli a Sensys által adott hőmérsékletet, a 20C° pedig már nagyon érzékeny, nálam nem tud olyan finoman állítani a kazán.

15-ön használom, az plusz 0,1 C° eltérést enged, minuszban nem igazán.

Előzmény: Törölt nick (12676)
Törölt nick Creative Commons License 2014.01.04 0 0 12676
a sensys érzékenysége melyik menüpont?
C20NE Creative Commons License 2014.01.04 0 0 12675

Kazánfüggő! Van emlyik automatikusan adaptálódik van amelyiknél paraméterezni kell az elvezetést és csak ellenőrizni a CO2-t és van amit a helyszínen állítanak be.

Előzmény: t.zsolti (12673)
Törölt nick Creative Commons License 2014.01.04 0 0 12674

Jól mondod, én is majdnem bedőltem, meg igazából nem érdekel, hogy ha nem vagyok otthon, hány fok van, egyszer nézném, de többször nem. Szerintem is on/off, esetleg van benne némi internetes előrejelzés és pillanatnyi kinti hőmérséklet kijelzés, de nem hiszem, hogy ezzel bármit is kezdene a szabályozás során.

 

A szomszédunkban nem kondis kazán van, ott is felraktak egy sensyst, érdekes, szinte ugyanaz a menüje, mint a kondisé, talán valamivel kevesebbet tudnak kihasználni a funkciókból. Viszont ami érdekes, hogy segítettem a programozásban, hőigénynek megfelelően be is állítottuk, de most hívtak át, hogy nem modulál, ilyen enyhe időben nyomja a 75 C-os vizet és 24kw a gázfogyasztás kijelzése. Mit ronthattam el? Most ég az arcom.  Vegyük vissza a max fűtőköri hőmérséklet 70 alá? Ekkor az auto funció alkalmazkodik? Ott radiátorok a fű hőleadók, de van a nappaliban padlókör is.

 

Előzmény: Csapszi (12667)
t.zsolti Creative Commons License 2014.01.04 0 0 12673

nekem nem átfolyós kondis van.

de- mi az hogy rakták rá a garanciát?

beüzemeléskor mérni kellett volna a minimumon az égésterméket, és maxon azt,  mivel a könyvében benne van mennyinek kell lenni a co2-nek. Ugyan a gyárban beállítják G-20-as gázhoz, de országunkban mint sok más, így a gáz sem szabványos, ezért beüzemeléskor hozzá kell állítani,aztán a gyárban kémény nélkül állítják és amint beszerelteted és rákerül a kémény megváltozik a ventillátor légszállítási mennyisége a kémény miatt , tehát ezért is kellene állítani.

Előzmény: gurítós (12668)
gurítós Creative Commons License 2014.01.04 0 0 12672

Nem vagyok otthon hogy meg tudjam nézni viszont a kazán Buderus Logamax Plus 25k kondenzációs kazán és igen 3 hónapja lett beszerelve. Viszont ha jól emlékszem 11-13liter/perc de ez nem biztos

Előzmény: joevagyok68 (12671)
joevagyok68 Creative Commons License 2014.01.04 0 0 12671

Milyen is a kazán pontosan ?

Most akkor még garanciális ? 2 hónapja lett beszerelve ?

Amúgy nem váletlen kérdeztem

"Mit ír a prospektusa , percenként hány liter vizet, mekkora Dt-vel tud felmelegíteni ?"

Mert ugye ahogy "hül" a talaj, egyre hidegebb víz érkezik a lakásba...

 

 

Előzmény: gurítós (12670)
gurítós Creative Commons License 2014.01.04 0 0 12670

Nem akarok csirkét koppasztani de mikor be lett szerelve 2 hónapig 20 másodperc és már forró víz jött a kazánból most meg várni kell legalább 2 percet míg jó meleg lesz de akkor sem forró és szerintem az nem normális?

Előzmény: joevagyok68 (12669)
joevagyok68 Creative Commons License 2014.01.04 0 0 12669

Minek neked 60 fokos víz ? Csirkét akarsz kopasztani ?????

 

Mit ír a prospektusa , percenként hány liter vizet, mekkora Dt-vel tud felmelegíteni ?

Előzmény: gurítós (12668)
gurítós Creative Commons License 2014.01.04 0 0 12668

Sziasztok. Olyan kérdésem lenne hogy a Buderus kazánom nagyon lassan melegíti fel a fürdővizet kb. 2perc mire a 60 fokos  vizet a kádba engedi, mi lehet a baja?????? A másik kérdésem meg az mikor a kazánra rakták a garanciát a szervizes csávó semmit nem állított be, szoktak valamiket álligatni a kazán beüzemelésekor vagy semmit sem kell.  Ha valaki tud segíteni hogy mit tegyek azt nagyon megköszönném.

Csapszi Creative Commons License 2014.01.03 0 0 12667

Gondolom az a wifis kütymüty on/off-os lett volna. (az androdról ne is beszéljünk)

Akkor ne sajnáld, ha ezt beállítod sokkal jobb lesz!

Előzmény: Törölt nick (12665)
Csapszi Creative Commons License 2014.01.03 0 0 12666

Holnap lefotózom neked az enyém bekötését.

Előzmény: Törölt nick (12665)
Törölt nick Creative Commons License 2014.01.03 0 0 12665
kivettem a hidakat, így működik... de akkor miért írja a könyv?
örülök a sensysnek, még szemeztem egy androidról vezérelhető wifis termosztáttal, de nem bántam ezt meg
köszi a tanácsokat, kell is, mivel decemberben elment szvsz felrslegesen 300 m3 gáz
Csapszi Creative Commons License 2014.01.03 0 0 12664

4.2.0 -át tedd alacsonyra.

Aztán keresd meg azt a görbét, az egy alattiakból, ami megfelelő gyorsasággal felfűt, de nem túl magas ahhoz ,hogy állandó legyen a hőmérsékleted!

Ez nem pár óra kísérletezés! :-)

Tuti 40 fok alatti vizzel kell fűtened.

 

Előzmény: Törölt nick (12662)
Csapszi Creative Commons License 2014.01.03 0 0 12663

Hány fokos a vized?

A szervíz menüben a kijelzések.

 

Padlóhoz gondolom sok lesz ez a 1.0+5 fok. Nagyon.

Nekem 0,8 és mínusz 5 fok.

Korrekciót tedd nyugodtan 15-re.

Szivattyúd moduláción van?

Előzmény: Törölt nick (12662)
Törölt nick Creative Commons License 2014.01.03 0 0 12662
amit kezdetben prőbálgatok: 4.2.2 - 1.0
4.2.3 - 5
4.2.4 - 10
köszönöm
Előzmény: Csapszi (12658)
Csapszi Creative Commons License 2014.01.03 0 0 12661

Neten nézem most csak, nem vagyok otthon.

A sensys korrekcióját be kell állítani, hogy milyen mértékben vegye figyelembe a környezeti hőmérsékletet. Nem tudom miért, de celzius fokban írja ki, 0-20C° között lehet állítani. 0-nál egyáltalán nem veszi figyelembe, 20-nál a legjobban, de ott már olyan finom változásokat is próbál korrigálni, hogy a rendszer tehetetlensége nem tudja követni, ezért lekapcsol. Nekem 15-on van. Plusz 1 tizedet enged, lefelé semmit.

Milyen görbét használsz, mekkora eltolás?

 

Előzmény: Törölt nick (12659)
Törölt nick Creative Commons License 2014.01.03 0 0 12660

A kazán alatt nézve:

egy körön lehet a padló- és a radiátorfűtés, vagyis nem látok a két rendszerben elkülönülést vagy bármit, ami külön vezérelhetné.

Azt be lehet lőni, hogy csak egy kör van?

Előzmény: Csapszi (12658)
Törölt nick Creative Commons License 2014.01.03 0 0 12659

Itt a kép, ez lemaradt:

Korábban a tekerős termosztát a jobb szélére volt kötve, a sensyst a megfelelő helyre tettem, a ta1 és ta2 hidakkal van megoldva, ahogy írja (a jobb szélét én úgy értelmezem, hogy ha nincs külön termosztát, akkro kell a hí).

 

Szóval nekem a sensys kell legyen az egyetlen vezérlő elem és termosztát.

 

Az ingatlan 2013 novemberében lett kész, A energiaosztályú, a konyha, fürdő, nappali padlófűtéses, a három hálóban van radiátor. A szigetelés és az ablakok elég jók.

A ház az energiatanúsítvány szerint 5,25 kw igényű, nem nagy, az összes alapterület 87 m2.

A sensys korrekcióját nem értem. Automatára tettem, de már 3 órája bújom a könyvét.

Előzmény: Csapszi (12657)
Csapszi Creative Commons License 2014.01.03 0 0 12658

Menü

2.3.8 : 2-es

4.2.1 : 4-es

4.2.2 : ?

4.2.3 : ?

4.2.4 : ?

Auto mód be van kapcsolva:

Hány köröd van? Radiátor, padló, stb?

Előzmény: Csapszi (12657)
Csapszi Creative Commons License 2014.01.03 0 0 12657

A kazánon bekapcsoltad a két érzékelő kezelését a menüben?

A Sensys korrekciója mennyin van?

írd le a rendszeredet, szigetelés, nyílászárók milyenek!

Előzmény: Törölt nick (12655)
Törölt nick Creative Commons License 2014.01.03 0 0 12656
így kötöttem be, mivel nincs külön termosztát, így a Ta1 és Ta2 hidakkal van megoldva. Jó így?

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!