Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Kazán már egy ideje megvan véve az épülő házikóhoz, melynek hőigénye 9,8kw -15fokon (gépésztervezető szerint). Ehhez lett a 12es kazán megvéve ideje korán, de gyanús hogy mégse lesz elegednő padlófűtéshez.
Azt nem tudom, hogy átlehet-é, de az érdekel, hogy ...MIért is kéne ? :-)(DE emlékeim szerint mintha a Tmax inkájának a 24 es a 35kw-osnak ugyan az lett volna belseje, csak a "program" volt más...DE lehet öregszem, már rosszul emlékszem...)
Szerintetek az Immergas Victrix 12X-et át lehet e alakítani 24X-re? Elég-e egy égő csere illetve kb mennyiből állítható meg? Vagy érdemes-e eladni, még 0 km-es de már helyére került de még nincs beüzemelve.
köszi megint! egy dolog bánt, hogy egy komfort és egy éjjeli hömérséklet van csak, este fürdésnél jő lenne még egy hőfok, ezt most egy tekeréssel intdézem manuálisan
Már párszor leírtam. 0C° az nem figyeli a Sensys által adott hőmérsékletet, a 20C° pedig már nagyon érzékeny, nálam nem tud olyan finoman állítani a kazán.
15-ön használom, az plusz 0,1 C° eltérést enged, minuszban nem igazán.
Kazánfüggő! Van emlyik automatikusan adaptálódik van amelyiknél paraméterezni kell az elvezetést és csak ellenőrizni a CO2-t és van amit a helyszínen állítanak be.
Jól mondod, én is majdnem bedőltem, meg igazából nem érdekel, hogy ha nem vagyok otthon, hány fok van, egyszer nézném, de többször nem. Szerintem is on/off, esetleg van benne némi internetes előrejelzés és pillanatnyi kinti hőmérséklet kijelzés, de nem hiszem, hogy ezzel bármit is kezdene a szabályozás során.
A szomszédunkban nem kondis kazán van, ott is felraktak egy sensyst, érdekes, szinte ugyanaz a menüje, mint a kondisé, talán valamivel kevesebbet tudnak kihasználni a funkciókból. Viszont ami érdekes, hogy segítettem a programozásban, hőigénynek megfelelően be is állítottuk, de most hívtak át, hogy nem modulál, ilyen enyhe időben nyomja a 75 C-os vizet és 24kw a gázfogyasztás kijelzése. Mit ronthattam el? Most ég az arcom. Vegyük vissza a max fűtőköri hőmérséklet 70 alá? Ekkor az auto funció alkalmazkodik? Ott radiátorok a fű hőleadók, de van a nappaliban padlókör is.
beüzemeléskor mérni kellett volna a minimumon az égésterméket, és maxon azt, mivel a könyvében benne van mennyinek kell lenni a co2-nek. Ugyan a gyárban beállítják G-20-as gázhoz, de országunkban mint sok más, így a gáz sem szabványos, ezért beüzemeléskor hozzá kell állítani,aztán a gyárban kémény nélkül állítják és amint beszerelteted és rákerül a kémény megváltozik a ventillátor légszállítási mennyisége a kémény miatt , tehát ezért is kellene állítani.
Nem vagyok otthon hogy meg tudjam nézni viszont a kazán Buderus Logamax Plus 25k kondenzációs kazán és igen 3 hónapja lett beszerelve. Viszont ha jól emlékszem 11-13liter/perc de ez nem biztos
Nem akarok csirkét koppasztani de mikor be lett szerelve 2 hónapig 20 másodperc és már forró víz jött a kazánból most meg várni kell legalább 2 percet míg jó meleg lesz de akkor sem forró és szerintem az nem normális?
Sziasztok. Olyan kérdésem lenne hogy a Buderus kazánom nagyon lassan melegíti fel a fürdővizet kb. 2perc mire a 60 fokos vizet a kádba engedi, mi lehet a baja?????? A másik kérdésem meg az mikor a kazánra rakták a garanciát a szervizes csávó semmit nem állított be, szoktak valamiket álligatni a kazán beüzemelésekor vagy semmit sem kell. Ha valaki tud segíteni hogy mit tegyek azt nagyon megköszönném.
kivettem a hidakat, így működik... de akkor miért írja a könyv?
örülök a sensysnek, még szemeztem egy androidról vezérelhető wifis termosztáttal, de nem bántam ezt meg
köszi a tanácsokat, kell is, mivel decemberben elment szvsz felrslegesen 300 m3 gáz
A sensys korrekcióját be kell állítani, hogy milyen mértékben vegye figyelembe a környezeti hőmérsékletet. Nem tudom miért, de celzius fokban írja ki, 0-20C° között lehet állítani. 0-nál egyáltalán nem veszi figyelembe, 20-nál a legjobban, de ott már olyan finom változásokat is próbál korrigálni, hogy a rendszer tehetetlensége nem tudja követni, ezért lekapcsol. Nekem 15-on van. Plusz 1 tizedet enged, lefelé semmit.
Korábban a tekerős termosztát a jobb szélére volt kötve, a sensyst a megfelelő helyre tettem, a ta1 és ta2 hidakkal van megoldva, ahogy írja (a jobb szélét én úgy értelmezem, hogy ha nincs külön termosztát, akkro kell a hí).
Szóval nekem a sensys kell legyen az egyetlen vezérlő elem és termosztát.
Az ingatlan 2013 novemberében lett kész, A energiaosztályú, a konyha, fürdő, nappali padlófűtéses, a három hálóban van radiátor. A szigetelés és az ablakok elég jók.
A ház az energiatanúsítvány szerint 5,25 kw igényű, nem nagy, az összes alapterület 87 m2.
A sensys korrekcióját nem értem. Automatára tettem, de már 3 órája bújom a könyvét.