"A termelő berendezés olyan védelemmel legyen ellátva, amely közcélú hálózaton bekövetkező feszültség kimaradásra 200 ms- on belül automatikusan kikapcsol, és a hálózati feszültség tartós visszatérése esetén 60 - 300 s kivárási idő után kapcsol vissza."
A fél periódus töredéke alatt le kell kapcsolnia. Nem az előírás miatt, hanem mert külső táplálás miatt túlterhelné a hálózat és erre gyorsabban reagálnia kell különben szétég. :-(
A DC leválasztó relé megszakítási ideje már csak bónusz. :-)
Nem vagyok gépközelben és régen kellettek ezek az adatok, de az egyik SMA inverter manualjában felsorolt szabványok (országnál leírás szerint) között volt a száma ami itt érvényes, a szabvány számára rákeresve pedig megtaláltam az adatokat anno.
Szerintem galvanikusan nem bontanak, annyi történik csak, hogy a kimenő teljesítmény-félvezetők lezárt állapotba kerülnek, vagyis a kimenő jel megszűnésével egy időben. Ezután még a DC/DC konvertere áll le.
Mit értesz lekapcsolás alatt? Létezik az, hogy megszűnik a kimenő jel, de még nem kapcsolt le az inverter, vagy az, hogy lekapcsolt az inverter, de még van kimeneti jel?
Tud nekem valaki appot ajánlani sma inverterhez, ami nem csatlakozik netre, csak bluetooth kapcsolaton keresztül szeretném látni és tárolni telefonon az adatokat.
Az óracserénél én is megjártam. Majd' 3 éve történt, hogy a rendszer kiépítésekor a tervező megkövetelte a műanyag szekrényt. 300x600, ráadásul csak a vízszintes elrendezésű volt ide jó. Alig tudtuk betaposni a már meglévő, falba épített fa 600x600-ba. Aztán amikor jött az eon órát cserélni, kérdezték, hogy ez meg minek ide. Mondtam nekik, hogy csak mert unatkoztam és volt egy kis fölös pénzem is. Következett egy 3 fázisra bővtés, kivágtuk a műanyagot a homályba, ismét jöttek órát cserélni, de senki sem kereste. A szép, új műanyag doboz azóta is csak lom.
C karakteriszikájú van az óránál, de az ebben tartományban mindegy is, az csak a névleges áram többszörösénél érdekes, hogy milyen gyorsan old. Korábban linkeltem pdf-et ezzel kapcsolatban, ott látszik szépen a karakterisztika.
Lehet, hogy D karakterisztikájú a kismegszakítód, röpködtek a mínuszok, oszt a bimetáll nem melegedett fel benne. Levág az, csak lehet hogy 1 órát kell rá várni. :)
Kismegszakító témára visszatérve: Most a napelem miatt az egyik 16A-es fázisról megy a hőszivattyú. -5-6 fok volt itt ma reggel, próbából benyomtam, hogy csináljon HMV-t. Az elé akasztott műszer szerint 21,5A-ig is elment az áramfelvétele, mégsem vágta le az óránál lévő 16A-es kismegszakítót.
Nálam (démász terület) pl. semmi gond sem volt belőle, hogy hiányzik az elválasztó lap az 1000-es szekrényből. Sőt, még az öntöző rendszer vezérlője is ebben volt. Reggel megjöttek, hogy cserélnék az órát, és fél óra múlva már pakoltak össze, mikor megkérdeztem tőlük, hogy az invertert és környékét meg sem nézitek...?
Bizony, az van az Meo-s ellenőrző listán, hogy “azonos légtérben más ...”.
Régebben ugyan nem napelem ügyben, de egy szabványos 12 modulos hensel kisdobozba nálunk is szóltak, hogy így nem jó. Rendesek voltak és ajánlották, hogy gyorsan szilózzanak be a villszerelők egy elválasztó műanyag lapot (egy Vigyázat 400V táblát vágtak fel e célból), hogy külön légtérbe kerüljön a vezérelt elmenő sorkapcsa, mert addig nem vehetik át. Mondták, hogy le kell fotózniuk, nem akarnak szívni az ellenőrzésnél miatta.
Egy télikert megépítésével csapdába ejthetjük a napenergiát. A nagy üveg felületek átengedik a napfényt, a télikert padlózata, belső fala felmelegszik, ugyanígy a benne elhelyezett tárgyak, ám a hővé alakult energia számára az ablak és az üvegtető már átlátszatlan, nem tud kisugárzódni a környezetbe, így a hő bentreked, ezért van melegebb az üvegházban, télikertben fűtés nélkül is, mint a külső térben. A lakóházzal egybeépített télikert a közös fal révén a lakást is fűti, télen akár csak néhány órás napsütés esetén radikálisan csökken a napi gázszámla. További ötletek: Napenergia - télikert építés
- kombinálható a télikert napkollektorokkal és napelemekkel is, így eredményesen alakítható ki a passzív ház.