nem biztos, hogy minden eszembe jutott és bizti hogy valamit lemaradt.
van beállítva két 2550l-es és egy 800l-es tartály, hogy melyiket kötöm be az csak rajtam múlik most a tágulási tartálybeszerzési projekt zajlik
jelen esetben a renszer zárt de nyitott
az egyik tartályt tettem be (800L) TÁG TARTÁLYNAK ZÁRTBA KOMRESSZORRAL NYOMTAM FEL és elértem azt hogy a nyomás 1 bár akkor ha a pufi üres 1,2 ha a 2500 liter 80-90 fokos a kazánom valami maszek 1 fröccsömbe került :-) és hazakellett hoznom maszek lemez kazán de mükszik cak ennél nagyobb nyomás 1,5 nél már kezdett gömbölyödni és pattogni tehát ennél feljebb nem mehetek.
A gáz kazán egy C12.
A boiler már érdekesebb mert egy saválló cső lett befenekelve és ez mint egy kis hiralikus váltó és mini puffer egyben benne 15m réz cső(bordás 7500Ft volt) a hőcserélő és átfolyásos renszer mert a höcsrélőben van a HMV nem a tartályban így nem kellett a tartálynak a HV nyomást elbírni csak az 1-1,2 bárt ezzel nem volt gond és a melegvizet is megoldotta.(ezzel kapcsolatba jegyezném meg hogy egy két alkalommal már voltak próbálkozások erre itt és kérdések hagoztak el IGEN MŰKÖDIK FASZÁN 12 ÉVE).
SZÓVAL HA VALAMIT KIHAGYTAM VOLNA KÉRDEZZETEK.
Vannak jól müködő kapcsolásaim vezérlések re is aki meg tudja építeni occsó pénzért.
szeretném át alakítani a rendszeremet ami már 12 éve működik úgy ahogy, ehhez szeretném a véleményeteket kérni köszi
Amit szeretnék:
Nyár:
A napkollektor tudja fűteni a nagy puffert , vagy a kicsit is de akkor sorba lenne kötve a naggyal.
A puffer tudja feltölteni a boilert.
Későbbiekben most, csak egy csonk lenne a medencefűtéshez egy hőcserélő illetve a hűtéshez hőcserélő
Ősz, tavasz
A napkollektor tudja fűteni a kicsi puffert, vagy a nagy puffert, ha a kicsi megtelne.
Ha kell, direktbe tudja a boilert feltölteni és fűteni, ha szükséges.
A puffer tudja feltölteni a boilert, ha nem elég akkor gázzal befejezni.
Tél:
A puffer tudja feltölteni a boilert, ha nem elég akkor gázzal befejezni.
Ha a vegyes kazán megy akkor tudjon fűteni egyik vagy másik vagy mindkettőt - 3at puffert hogy melyiket azt nem tudom mert van egy 800l-es és két 2500l-es.
A fűtést 5 zónára osztva termo motoros szelepekkel oldanám meg.
A boiler egy 110 l-es, kórcső befenekelve és hőcserélő van benne a HMV átfolyással működik eddig ez a tartály a gázkazánnak (C12) volt a hidraulikus váltója is egyben. Ez csere és 210 l-es lesz helyette.
1 kazánvédő szelep. amit belinkeltem, a kazánvisszatérő hőmérsékletét nem engedi 1 bizonyos hőmérséklet alá hülni, úgy, hogy a kazán előremenőből kever hozzá. Vagy a "bizonyos" hőmérséklet alatt, csak a "kazánkörben " forgatja a vizet.
2 Töltő ürítő szelep. Ami a kazán túlmelegedés ellen véd .
Két féle képpen (vagy több :-))) lehet bekötni.
- hűtőhurokkal, amikor a hűtőhurok kimenetén van ez a szelep (TS130 vagy STS 20) és ha a kazán hőmélrséklete 95 vagy 97 fok , akkor a hűtőhurokra kötött csapvízzel lehűti a kazánt
VAGY
- a kazán előremenőjébe kötve, DE akkor valahova kazántöltő szelepet is kell beépíteni, mert amikor nyit a szelep, magából a fűtővízből enged el veizet és a hálózati vízből kell utántölteni a megedott nyomás eléréséig. Na ekkor lehet hősokk, ezért kell meggondolni, hogy hova van kötve a töltő szelep.
Vagy akkor lehet még hősokk, ha nincs esbe és mondjuk a szivattyút 75-80 foknál indítod és így érkezik a kazánba a radiátorokból a 19-23 fokos víz.....
Igen, próbáltam, próbálok visszaolvasni, de oriási mennyiség és talán éppen az zavart össze, ha netán rosszul gondolok valamit!
Ezek valamiféle bonyolult szeleprendszerek, de a vizet valahonnan venni kell ezeknek is akármilyen "okosak"! Biztosan van valamilyen tartály hozzá! Nem igaz?
Szereintem nem a 10-12C°-os csapvizet engedi be a kazánba. Bár lehet, hogy csak én látom rosszul.
Az lenne a kérdésem, hogy miként lehetne hasznosítani a fűtésrendszerbe ami jelenleg gázcirkó, de hamarosan csatlakozik hozzá egy vegyestüzelésű kazán is. A szerelők szerint úgy lesz kiépítve, hogy a két fajta kazán váltja egymást, ha szükséges.
No, itt gondoltam én,hogy talán valmiféle pufferként hasznosítható lehetne az üresen álló használaton kívüli tartályt!
Minden ötletet, szaktanácsot szívesen veszek és megköszönöm!
A hirdetésben én csak egy képet látok, arról nem derül ki, hogy a hőcserélő tisztítására, javítására van-e lehetőség? A másik probléma is ezzel függ össze, ugyanis nem tudni, hogy a hőcserélő milyen benne. Sem az állapota, sem a felülete nem derül ki, így elég nehéz gépészetileg méretezni, max a becslés marad.
Ezek a kérdések csak akkor érdekesek, ha kell egyáltalán Neked a hőcserélő.
Újonnan ez az ár kb egy 800 literes árának felel meg.
OFF Mérlegelni kell a lehetőségeket, aztán dönteni. Te tudod, hogy neked mi a fontosabb a boldogabb élethez. Nekünk egy olcsó, olcsón fenntartható motorunk és egy házi barkács pufferünk van, de mindenki másképp csinálja :o)
Csütörtökön Celldömölköm voltam a lomin,és a háznak amelyik előtt meg tudtam állni az udvarán volt 1db olyan tartály mint a képeden a legnagyobbik.Kérdeztem a lomis gazdátó mennyi az ára???? Visszakérdezett mennyit ííír meg neked!!!!!!!!!!!De nekem nem kell, csak ha valakit a környékről érdekel 1 utat megér..........eszméletlem cucc van náluk.......a vizibiciklitől az űrhajóig minden.............barkácsolóknak aranybánya.........
Na és mi van akkor, ha vki motort is akar meg puffert is? Mondjuk egy Honda Pan-European-ra és egy 1m3-es vegyes pufira gondoltam. (Jelenleg egyik sincs) :))))
Hú, ezt igen klasszul leírtad. Teljesen elcsábultam:) Igazából ez egy 100 éves alagsor+2 szintes toszkán parasztház, amiben szerencsére van egy kandalló, amit házilag kp-i fűtésessé tettem. A gázcirkó kinn van a pici melléképületben (csak HMV-t csinál), oda már nem fér kazán. Meg aztán, bár a kazán biztosan hatékonyabb, de nagyon szeretünk a lobogó tűz előtt üldögélni. Ahogy Hegyenvölgyön nicknevű olvtárs a Cserépkályha, kandalló topikban megfogalmazta egy "Fűtünk vagy tüzelünk?" kélrdésre: "Viccelsz? Kit érdekel a fűtés?" :)))) De azért érdekelhet, nem? Mint műkedvelőt:)
Tehát ha jól értettem, akkor a primer a felső ajtónál megy be, a szekunder meg az alsó térben, de nem közvetlenül az ajtón keresztül? A ventillátor működéséhez gondolom be kell dugni a 220-ba is. Ez lényegében egy füstcsonkra szerelt venti? Mennyi hőfokot kell kibirnia? Mi van áramszünet esetén? Tök jó az a kazán!
Nekem 200 literes pufferem van. Csak 50 fokra fűtöm fel, viszont 28 és 32 fokos vizet veszek ki belőle. Egy 170 m2-es viszonylag jól szigetelt házra ez cirka FÉL ÓRÁRA elég.
Ha ilyen gyorsan hűl a házad, akkor hiába kisebb, a hővesztesége jó esetben ugyanaz, mint nálam.
"számolgattam és kb 250ezer körül jönnék ki ha magam csinálom meg gyári 2000literes pufival, na ez az az összeg ami nem térülne meg szinte soha,"
Ehhez még annyi fűznék hozzá, hogy a megtérülés talán inkább a kazán élettartamában jelentkezik, amivel optimális esetben (picit) magasabb hatásfok, (picit) kevesebb tüzelő fogyás jár. Valamint a tüzelésre fordított idő is csökken. Én legalább is ezt olvastam ebben a fórumban.