Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
A lakásban a földszinten nappali, konyha, előszoba, közlekedő, fürdő padlófűtés, hálószoba radiátor, a nappaliban és fürdőben kiegészítő radiátor. Emeleten 3 szoba, fürdő radiátorral. A kazán 60 C-ra van beállítva. Meglévő kazán Sanier Duval Isomax F28.
Cserére szorúl: nagy hőcserélő, kis hőcserélő, tűztér tömítés, tágulási tartály, hőmérséklet érzékelő, biztonsági szelep szumma:215000,- , m.díj:25000,-.
Szerinted ennyiért érdemes javíttatni?
Kis hőcserélő már egyszer kb. 3 éve volt cserélve, a szivattyú pedig tavaly szeptemberben. Nem gondolom, hogy még egyszer SD-t vennék.
Kazáncserénél elsősorban kondenzációsban érdemes gondolkozni, mert annak éves hatásfoka még nem kondenzálós üzemmódban is jóval magasabb a sima turbósaknál. A kéményt meg úgy is meg kell előbb utóbb csinálni, mert pár év múlva már kishazánkban sem engedélyeznek mást, legalábbis EU ban ez a trend.
DE szerintem úgyis vissszajössz...mint a terminátor..
"nagyképűen mindig visszakérdez"
Inkább kíváncsian !
De mondjuk ha a kérdezők már az első hozzászólásban/kérdésben vennék a fáradtságot és leírnák rendesen a rendszert, a problémákat...az anamnézist...akkor nekem kérdeznem SE kellene.
Nem csak az kérdeznék, hogy "tegnaphozképest" több gáz fogyott..ezmostjójezígy ? (tisztelet a kívételnek !)
Na, ehhez az 1800m3 fogyihoz nyugodtan válassz kisebb kazánt. (12-14kW)
Ha visszaolvasol, van több bevált típus, a lényeg, hogy a hőleadóid (amiről még semmit nem írtál, pedig lényeges) képesek legyenek alacsonyabb előremenővel is elvinni a kazánból a megtermelt hőt és kifűteni a házat, a kazán pedig lehetőleg 2-3kW-ig képes legyen lemodulálni. A lejjebb általad írt típusok kistestvérei többnyire tudják ezt.
Miből gondolod,hogy vizet szereltem, a vizesláda az egy motorcsónak okoska! De ha ez a joe olyan okos és mindent tud a szakmáról, miért nem válaszol a kérdezőknek (ne nekem) szakszerűen és érthető módon, Ismertem embereket akik igen jól sziporkáztak és villogtak de keveset tudtak. Máskülönben ez az ember( visszaolvasva a fórumon) túl nagyképűen mindig visszakérdez és úgy viselkedik mint a papagály. Nem barátom, nem az számít mennyire tud valaki sziporkázni, hanem az,hogy mire jut a tanult szakmájában. Én már elmúlt tíz éve,hogy nyugdíjas vagyok, nem ma kezdtem és nem az összeköttetésem árán voltam középvezető, de ezt hagyjuk is. Egy szakmát alázattal és segítőkészen kell végezni ha azt akarod,hogy meg is becsüljenek.
Nekem Vitodens van. Semmi gond, csendes és teszi a dolgát. 6kW-ig tud lemodulálni a 26kW-os. Alap kazán semmi csilli-villi extra, de OpenTherm termosztátot is tudsz használni hozzá, ami előny.
Hát, kedves Vízesláda... vagy nem mondasz igazat a korodról,vagy "nem jött be az élet" és most sm vagy egy vízszerelő mellett.. :) Esetleg részegen fórumozol...
Mert ha az életkorod stimmelne,legalább a korodból fakadó bölcsességgel nem írnál ilyeneket.
Az eddigi hozzászólásaid alapján még a táskáját sem vihetnéd Joe-nak.
Csak azt nem értem,h miért égeted magad/bántasz másokat ok nélkül? Ez a te típushibád? :)
Világos, de vigyázz nehogy rádsózzon a szerelőd egy feljavított készüléket ami majd megy legjobb esetben néhány szezont. A készüléket te vedd meg, de ügyelj a füstcső méreteire. Mindenképp újat vegyél amihez garancia is társul. Legalább addig biztonságban leszel amíg tart a garancia.
A cserére nem a fogyasztás miatt lenne szükség. A kazánon gyakorlatilag minden belső vízzel érintkező alkatrészt cserélni kellene. A szerelő ajánlata díjjal együtt 240 e. A lakás egyébként könnyűszerkezetes, 180 m2 és az éves gázfogyasztás több éves átlagban 1800 m3.
Lehet 24 KW-os a kazán ami nem egyenlő a ház hőigényével. Azt hiszem erről van szó. Ami pedig a gázszámlát illeti, bizony sokan fizetnek havi 50 ezret egy rossz szigetelésű 100 nm után. De ez már egy másik történet.
Amiket felsoroltál nem a legjobb minőségek, többnyire a távolkeleten rakják össze és majdnem mindnek van tipushibája. nem tudom neked megmondani melyiket válaszd de általában az árak meghatározzák a minőséget. A jóevagyokra ne hallgass ő úgysem ért hozzá csak osztja az észt. Úgylátszik nincs nagyon jól mert nem szedi a gyógyszerét.