nem akarok a számokban elmélyedni, de a számoláshoz egy pontos infó

a nyílt égéstérű készülékek hatásfoka kicsit sántít mint a kondenzációsé is.

Miért?

Mert beállt stabil üzemállapotban mérik, ilyen meg ugye ritkán van hisz szakaszosan üzemel a készülék újra és újra felmelegíti a burkolatát mindent. Ez a hő hiába van a szigetelési burkon belül a hatásfokhoz nem számolhatod hozzá.Ezért írtam lejebb az ideális az lenne ha folyamatosan menne a készülék a megfelelő teljesítménnyel. Nem véletlen kel az időjáráskövető ezekhez a készülékekhez

A készülékeknek ezért adják meg az egész idényes hatásfokát is na ott egy nyílt égésterű jó ha hozza a 50-70%-t -nem belekötni műszaki becslés a szám csak az érzékeltetés végett-

 

Igen a gyújtólángon is spórol és egy nyílt égésterű készülék amit egy hanyag szervizes 'javított' és a gyújtóláng már 2x akkora mint lennie kellene mert a fúvókát már akkorára kitágította ott ez még több.

 

Sok összetevős ez a dolog.

Pl. nem számoltál azzal egy kondenzációs kazán nem használja a fűtött légtér levegőjét amit kinyom a kéményen. 2000m3 gáz 20em3 levegő egy idényben csak a gázkészüléked 22em3 felfűtött levegőt tol ki a kéményeden veszteségnek :O ezt egy zárt égésterű kodenzációsnál nem kel felfűtene nem használsz erre energiát. Sőt a dupla kéménycső az égéshez használt levegőt is előmelegíti így a készülék nem a -10 vagy 5°C levegőt keveri a gázhoz hanem már egy kicsit előmelegítettet. Ez nem nagy nyereség de sok kicsi oskra megy.

 

 

Jó is, hogy ez szóba került mert kazáncserekor a pincébe megy majd a kondis kazán nem akartam dupla égéstermék elvezetést hanem a készüléknél megosztani és a pince levegőjét használta volna. Ergo magamnak csináltam volna veszteséget.

Előzmény: peterch (100476)
Capt.IQ229 Creative Commons License 2023.01.25 0 0 100481

Ennyi. A számok ritkán hazudnak.

Előzmény: peterch (100476)
Capt.IQ229 Creative Commons License 2023.01.25 -1 1 100480

80 vsa 110% a többi csak mese.

Illetve a fenti is csak OPTIMÁLIS esetben igaz. De ha összehasonlítunk akkor tegyük korrektül és adjuk meg a nyíltégésterűnek is az esélyt, hogy az legyen (az összehasonlításban) új, tökéletes állapotú és tökéletesen beszabályozott. Úgy ahogy ezt a 110%-al döngető kondenzációsnál mindenki alapnak veszi.

Előzmény: bnorci71 (100475)
Capt.IQ229 Creative Commons License 2023.01.25 0 0 100479

200-250

 

Előzmény: Capt.IQ229 (100478)
Capt.IQ229 Creative Commons License 2023.01.25 0 0 100478

Köszönöm.

 EMberünk tehát 150-el számol a dolgozatában. Én 160 körülre tippeltem volna az átlagot.

Neked 200-25 volt a tipped  0-50fokos kondenzációssal szemben. 100460-ban. Ezt éreztem kicsit túlzónak.

Előzmény: bnorci71 (100474)
Capt.IQ229 Creative Commons License 2023.01.25 -1 0 100477

Attól, hogy nem lehet.

Történt ott más beavatkozás is, csak azt homály fedi, vagy tudomás sincs róla.

80vs 110%-os hatásfok között pont annyi a különbség amit ki tudsz számolni.

Szorozva a költői túlzással.

Előzmény: peterch (100473)
peterch Creative Commons License 2023.01.24 0 0 100476

Ezt azért nem hiszem el .

 

Mert ugye abból indultunk ki , hogy a kéményen elillan a sok energia . A 85%-os hatásfokú nyílt égésterűnél 9,45 x 0,85 = 8 kWh 1m3 gázból , ami hasznosul , tehát fűti a rendszert . Kondenzációsnál 10,75 x 0,92 = 9,9 kWh 1m 3 gázból .  Amit még figyelembe kell venni , az a 200 nap fűtésszezon , amiben a nyílt égésterűben az őrláng fogyaszt plusz gázt a felfűtési szakaszok között . Legyen 120 nap x 0,6 m3 = 72 m3 gáz  . Akkor 2000 - 72 = 1928 m3 gáz . 1928 x 9,45 x 0,85 = 15487 kWh ami fűti a házat .  Ez a kondenzációs esetében 15487 : 9,9 = 1564 m3 gáz , amit igényel a kondenzkazán .

Tehát a kondenzkazán megspórol nekünk 2000 - 1564 = 436m 3 gázt  .

Előzmény: bnorci71 (100475)
bnorci71 Creative Commons License 2023.01.24 0 0 100475

a kondenzációból nyert energiától, plusz a megfelelő teljesítményre történő leszabályzásból.

Sokan nem is gondolják az igazi az lenne ha egy akkora égő lenne a kazánba ami 24/24-be ég folyamatosan mert minden egyes leállás és újraindulás plusz energia.

 

Ugye az mindenkinek megvan a városi fogyi a kocsinál miért magasabb mint az országúti egyenletes haladás.

 

Előzmény: peterch (100473)
bnorci71 Creative Commons License 2023.01.24 0 0 100474

akkor elmondom mert én pl. az enyémet mértem már és 200-220körül volt :(

ez egy régi Quadriga kazán mindenféle szabályozás nélkül csöves hőcserélővel 60L víz van benne és egy 20-30Kw égő az alján gyakorlatilag egy bojler.

Szóval nagyon nem mindegy miről beszélünk én az elvet akartam elmondani

De ha a pontosság a lényeg az elv helyett parancsolj.

http://garfield.chem.elte.hu/Turanyi/energia.html

 

itt 150°C fsg-vel számol egy Cxx kazánnál.

Előzmény: Capt.IQ229 (100472)
peterch Creative Commons License 2023.01.24 0 0 100473

Viszont akkor a kérdés az , hogy hogyan lehet a fele a fogyasztása egy kondenzációsnak , mint a nyílt égésterűnek ? Mert onnan indultunk .

Capt.IQ229 Creative Commons License 2023.01.24 0 0 100472

Gondolom mindkettő.

Gondolom, hogy 200 sincs.

Abban pedig biztos vagyok, hogy 250 nincs.

Előzmény: bnorci71 (100467)
Capt.IQ229 Creative Commons License 2023.01.24 0 0 100471

Egyrészről köszi, hogy leírtad a triviálist.

Másrészről a mondatom PONT LÉNYEGI elemét hagytad le az idézetből.

Csak megemlítem.

Előzmény: Mekk Elek ezermester (100465)
kiggyo Creative Commons License 2023.01.24 -1 0 100470

"Azért kell a "turbó" ventilátor sok kondenzációs kazánra, mert ennyire hideg füstgáz már nemigen képes a kémény(hatás) működtetésére sem."

 

Láttál már turbós/kondenzációs kéményt? Hány csőből áll? Egészen magas hőmérsékleten beindul a kemény hatás? 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (100465)
szilentium3 Creative Commons License 2023.01.24 -1 0 100469

Régi nyílt tűztereset cserélsz ki kondenzációsra ? A régieknél a hőenergia java része a kéményen át távozott , hisz lényegében a gázégő lángja fölé helyezett csőkígyóban melegítette a vizet , mindenféle lángszabályozás nélkül , a kondenzációsban meg automatikusan modulálja a lángot a vízhőfokhoz igazítva , fullgázon indul , aztán leveszi takarékra .

Előzmény: bnorci71 (100460)
szilentium3 Creative Commons License 2023.01.24 -2 2 100468

Egy zárt tűzteres kazán esetén hogyan alakulna ki kéményhatás ? ... főleg , hogy a többsége sima vízszintes fali kivezetéses ... megint csak beszélsz a levegőbe hülyeségeket ...

Előzmény: Mekk Elek ezermester (100465)
bnorci71 Creative Commons License 2023.01.24 0 0 100467

Gondolod vagy tudod egy rendesen beállított karbantartott vagy egy elhanyagolt szar?

Előzmény: Capt.IQ229 (100463)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2023.01.24 0 0 100466
Előzmény: Mekk Elek ezermester (100465)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2023.01.24 -1 0 100465

"a gázkazán füstgáza 200 fokos"

 

Füstgáz-kondenzáció kb 60 fokos füstgáz felett gyakorlatilag nem létezik, ezért a kondenzációs kazánok megpróbálják lehűteni a füstgázt minél hidegebbre (a fűtésrendszerből visszatérő víz segítségével). Ezért a kondenzációs kazánól kilépő füstgáz kb 60 fokos (szarul illeszkedő fűtésrendszer esetén), nagyon jól illeszkedő (jó alacsony visszatérő vízhőmérsékletű) fűtésrendszer esetén lehet akár 30 fok alatt is. Azért kell a "turbó" ventilátor sok kondenzációs kazánra, mert ennyire hideg füstgáz már nemigen képes a kémény(hatás) működtetésére sem.

Előzmény: Capt.IQ229 (100463)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2023.01.24 -1 0 100464

"Számold már ki , hogy mekkora hőleadó felülete van egy 160 centi hosszú ,  négyoszlopos hatszázas lemezradiátornak ."

 

Inkább te számold ki, hogy mekkora hőleadó felülete van a régi szokás szerint méretezett radiátoroknak pl egy padlófűtés hőleadó felültéhez képest (ami VALÓBAN illeszkedik az alacsony hőmérsékletű fűtőberendezésekhez). És utána merd azt mondani, hogy a radiátorok túl vannak méretezve :)

Előzmény: szilentium3 (100459)
Capt.IQ229 Creative Commons License 2023.01.24 0 0 100463

Nagyon nincs a gázkazán füstgáza 200 fokos.

Előzmény: bnorci71 (100460)
peterch Creative Commons License 2023.01.23 0 0 100462

Bocsi , csak a fele , tehát 154 m3 gázt spórolnál meg ! :-)

Előzmény: peterch (100461)
peterch Creative Commons License 2023.01.23 0 0 100461

Szia !

 

Durván 308 m3  gázt spórolnál meg , ha jól számoltam  .

Előzmény: bnorci71 (100460)
bnorci71 Creative Commons License 2023.01.23 0 0 100460

én előtte állok

sose értettem hogy lehet a fele a fogyi, de nemrég végig gondoltam

2000m3 gáz elégetéshez kel 20-21em3 levegő akkor lesz 22-23em3 200-250°C égéstremék amit kiengedek a kéményen DE ha ebből a 22-23em3 fsg-ből még kiveszek 150-200°C-nyi energiát ....

 

Előzmény: szilentium3 (100451)
szilentium3 Creative Commons License 2023.01.23 -3 3 100459

Te ugye nem is érted a magyar nyelvet ... a régi radiátoros rendszereket túlméretezték , mert huzatos , nem folyamatosan fűtött házakra méretezték , ezért kellett a bazi nagy radiátor , meg a 60-80 fokos fűtővíz.  Nos azóta szinte minden ilyen házban kicserélték vagy szigetelték a nyílászárókat , a gázkazán miatt meg folyamatos a ház temperálása . Magyarán , a bazi nagy radiátorok vígan fűtik a házat a negyven fokos vízzel is . Számold már ki , hogy mekkora hőleadó felülete van egy 160 centi hosszú ,  négyoszlopos hatszázas lemezradiátornak .

Előzmény: Mekk Elek ezermester (100456)
itya Creative Commons License 2023.01.23 0 1 100458

 

"...még gazdag helyeken is örülnek, ha sok pénzért (pl durva túlméretezéssel) elérik a 90 százalékos hatásfokot."

 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=163506263&t=9084059

 

20x kérdeztük hogy miből adódk ez a 10%, választ nem kaptunk, csak a szokásos mellésüketelést, de nagynehezen ebből eljutottunk oda hogy:

 

"Jelen vita egyik fő kiindulási pontja éppen az, hogy ez a "minimál" hatásfok csökkenés szerintem 20 év alatt összeadva NEM "jelentéktelen" összeg, míg mindenki más szerint jelentételen, amivel nem érdemes számolni."

 

szóval ez a 10% már csak minimális, és azt is le tudtad írni hogy "szerintem"

alakul-alakul

 

...de mikor jutsz odáig hogy leírd: bocsi mindenkitől, átgondolatlanul, megérzésből költői túlzásba estem, tévedtem, köszi hogy nem hagytátok általam félrevezetni a kérdezőt, legközelebb előbb felébresztem az agyam mint a kezem 

 

 

 

Csavarhúzós Creative Commons License 2023.01.23 0 2 100457

"Tehát egy (pl kívülről jól hőszigetelelt) hőcserélő hatásfoka 100%?"
-Azt nem értem, hogy neked miért nem triviális az energiamegmaradás. Igen, egy kívülről jól hőszigetelt hőcserélő hatásfoka 100%-ot közelíti. Nem a T kerül energiába, hanem a deltaT...

Előzmény: Mekk Elek ezermester (100434)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2023.01.23 -2 0 100456

"A régi radiátoros rendszerek túlméretezettek ,"

 

A korszerű fűtőberendezések (kondenzációs kazán, hőszivattyú)viszonylag alacsony előremenő hőmérséklettel tudnak jó hatásfokkal működni.

A régi radiátoros rendszereket viszont 60-80 fokos fűtővíz hőmérsékletre méretezték, a radiátor (és hőcserélő) gyártók a mai napig ilyen magas hőmérséklet alapú kilowatt-táblázatokkal/adatokkal parasztvakítják a vásárlókat (tisztelet az elenyésző kivételnek: egyes gyártóknál már láttam 35 fokos vízre megadott kilowatt-adatokat is).

Logikus következtetés, hogy korszerű (alacsony hőmérsékletű) fűtőberendezéssel akkor lehetne jó hatásfokú egy radiátoros fűtés, ha minden radiátort két-háromszor nagyobb hőleadó felületűre cserélnénk. Tehát elmondhatjuk, hogy a meglévő radiátoros rendszerek 90 (99?) százaléka NAGYON csúnyán alulméretezett, ha valami korszerű (alacsony hőmérsékletű) fűtőberendezéssel szeretnénk meghajtani.

Pl ha szerintem elegendően sok radiátor hatásfokban hülyére ver akár egy padlófűtést is (az nem biztos, hogy kevesebbe is fog kerülni :)

Előzmény: szilentium3 (100450)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2023.01.23 -1 0 100455

"0C hőlépcső mellett gyakorlatilag energetikailag "ugyanarról" beszélhetnénk, mintha nem is lenen hőcserélő"

 

Olvastad a bejegyzésemet a tökéletes/ideális hőcserélőről?

"végtelen hőátadó felület, nulla belső hővezetés, stb" Na ilyennek lenne 0oC hőlépcsője, de ilyen hőcserélő nem létezik a valóságban.

 

"ha pár fokkal esetleg magasabban kell járatnia  kazánt,"

 

Ha  a hőcsere után is ragaszkodik az eredeti radiátor hőmérsékletekhez, akkor nem "esetleg", hanem egész biztosan magasabb hőmérsékleten kell járatnia  kazánt.

 

" az minimális hatásfok csökkentés okoz(hat), de ez tényleg minimál."

 

Jelen vita egyik fő kiindulási pontja éppen az, hogy ez a "minimál" hatásfok csökkenés szerintem 20 év alatt összeadva NEM "jelentéktelen" összeg, míg mindenki más szerint jelentételen, amivel nem érdemes számolni.

Előzmény: Törölt nick (100453)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2023.01.23 -1 0 100454

"Te írtál itt plusz 20% gázszámla növekedést,"

 

Sehol nem írtam olyat, hogy egy hőcserélő beépítés 20% veszteséget okoz, ismét megpróbálod aljasul csűrni-csvarni, terelni a témát.

Előzmény: kiggyo (100449)
Törölt nick Creative Commons License 2023.01.22 0 1 100453

Igen, teljesen érthetetlen.


Sokan keverik a hőlépcsőt a hőveszteséggel, és összevonják a kettőt (nem te)

 

Minél nagyobb a nem kívánt hőlépcső, annál melegebbet kap a kazán visszatérője, így annak kevesebbet kell melegítenie .

 

0C hőlépcső mellett gyakorlatilag energetikailag "ugyanarról" beszélhetnénk, mintha nem is lenen hőcserélő, hogy a hőcserélő "csak" leválaszt. Ilyen sajnos nincs igazából, csak közelíteni tudjuk, pár C lesz mindig hőlépcső (rendszer, beállítások, hőmérsékleti és áramlási viszonyok, stb kérdése), de ez egyben azt is jelenti, hogy azonos hőmérsékletviszonyok esetén a kazánnak kevesebbet is kell melegítenie ennyivel a melegebb visszatérő miatt. Ezt mintha - meg mást is - Elek nem venné figyelembe.


Attól mert berakunk egy hőcserélőt, semennyivel nem nő meg a fogyasztás, csak amit írtál/írtatok, ha pár fokkal esetleg magasabban kell járatnia  kazánt, az minimális hatásfok csökkentés okoz(hat), de ez tényleg minimál. És az a pár fok is a normál esetben ha jól be van lőve a rendszer, max 2-3C. Nálam pl a padlófűtés kör van leválasztva hőcserélővel, és miután lezajlanak a tranziens jelenségek indtásnál, kb. 1.5-2C dT van. A tranzienst lehetne nálam csökkenteni, mert kicsit alábecsülték a hőcserélő méretét, eredetileg 80/60-as rendszerhez tervezték kazán oldalon, most meg 35C az előremenőm, kellene a nagyobb hőátadó felület.

Előzmény: kiggyo (100449)