peterch Creative Commons License 2014.03.02 0 0 13568

Mar csak egy kerdes es utananezek a szivattyuknak.:)  Ugye a vegyes kazanodra nincs egy puffertartaly is bekotve? Mert maskeppen nem tudom elkepzelni, hogy hogyan tudod folyamatosan 50°C-on tartani az eloremenot a vegyesen. Hova kerul a tobblet meleg a kazanbol?

Előzmény: SzöKöKe (13565)
SzöKöKe Creative Commons License 2014.03.02 0 0 13567

nem tudod véletlenül a menü kódot?

Előzmény: Csapszi (13566)
Csapszi Creative Commons License 2014.03.02 0 0 13566

Az Aristonnál mennyi a visszatérő?

Menüben meg tudod nézni.

Előzmény: SzöKöKe (13565)
SzöKöKe Creative Commons License 2014.03.02 0 0 13565

a gázkazán pontos nevét tudom leírni, ez egy Ariston Genus Premium 24 kW-os fali kombi kondenzációs kazán. A vegyestüzelésűt pedig egy Grundfos UPS 25-50 hajtja. Lehet rosszul fogalmaztam, tehát nem az a problémám, hogy az egyik radiátor teljesen átmelegszik, a másik pedig nem, ill. hogy az egyik fajta fűtésnél átmelegszenek a radiátorok, a másiknál pedig nem, hanem inkább olyan jellegű, hogy ha a vegyes megy, akkor állsz a szoba közepén és érzed, hogy a tőled 2 m-re lévő radiátorból pulzál a meleg. Gázfűtésnél ez az érzés nincs meg. Ugyan olyan előremenőnél ugyan olyan melegek a radiátorok, de a gáznál olyan érzés, mintha az a meleg nem tudna onnét kijönni, tehát mintha nem lenne benne rendes keringés. (Pl. ha leülsz a székre, azt is hidegnek érzed)  A vegyes kazánnál van felszerelve nyomásmérő óra, olyan, ami a visszatérő hőmérsékletét is méri, ha pontos lehet, akkor 30C körül van a visszatérőm.

Előzmény: peterch (13561)
Csapszi Creative Commons License 2014.03.02 0 0 13564

https://www.heatingspares247.com/pumps/ariston-pump-60000591-p-5991.html

 

Úgy nézem Wilo

 

http://www.theheatxchange.co.uk/sku_ARI60000591.html

Előzmény: Csapszi (13563)
Csapszi Creative Commons License 2014.03.02 0 0 13563
Előzmény: peterch (13561)
Csapszi Creative Commons License 2014.03.02 0 0 13562

Habár nem tudom milyen feltételek mellett fog üzemelni a kazánod, de az a Bosch az egy fos.

Modulációs tartomány fűtési üzemmódban 1:2,8

Ez semmi.

 

Előzmény: Methos67 (13557)
peterch Creative Commons License 2014.03.02 0 0 13561

Ha gyari kazanok, akkor legyszives ird le a pontos tipusokat es utanna lehet nezni a neten.  Viszont itt latok ellentmondast: ""  De ha nem lenne elég, akkor a távoli radiátorok nem melegednének, vagy kevésbé szerintem, vagy rosszul gondolok valamit? ""  Ha szerinted a radiatorok egyforman melegednek mind a ket kazan eseteben, akkor nem ertem mi a gond?  Viszont ha a gazos eseteben gyengebben melegednek es valoban egyforma az eloremenok homerseklete ( jo lenne tudni a visszaterok homersekletet is), akkor mindenhogyan a tomegaramban van az elteres. Ezert viszont a szivattyuk a felelosek. szerintem.

Előzmény: SzöKöKe (13560)
SzöKöKe Creative Commons License 2014.03.02 0 0 13560

Szia Peter!

Sajnos a leírásban semmi paraméter nincs a szivattyú teljesítményéről, a szétszedéshez pedig fizikailag nem értek:-(

De ha nem lenne elég, akkor a távoli radiátorok nem melegednének, vagy kevésbé szerintem, vagy rosszul gondolok valamit?

Előzmény: peterch (13559)
peterch Creative Commons License 2014.03.02 0 0 13559

Szia !

 

Amennyiben igaz az allitasod, hogy az egyik kazan 50°C-os eloremenovel kifuti a hazat es a masik kazan meg nem, akkor nem a rendszerben van a hiba szerintem. Jo lenne, ha megtudnad nezni, hogy a ket keringetoszivattyunak mi a tipusa  mert lehet, hogy a gazkazanenak joval kisebb a szallitasi teljesitmenye. Tehat lehet, hogy kevesebb vizet kepes megmozgatni.

 

Udv , Peter.

Előzmény: SzöKöKe (13558)
SzöKöKe Creative Commons License 2014.03.02 0 0 13558

Igen, én is innét kezdtem az agyalást, ahonnét Te is írod, hogy ha egyikkel kifűti, a másikkal miért nem.......

Hiszen a vízhőfok ugyan az. A Grundfos a 3 sebességfokozat közül a középsőn megy, a gázkazán szivattyújában pedig lehetséges sebességek: lassú, gyors, modulációs, a három közül a gyors fokozaton működtetjük. A "deltaT" most néztem meg a kazánban, 20-as értékre van állítva. A kazán könyve ezt írja: "ha az érték=20 és "deltaT">20C, a keringtető szivattyú gyors fokozattal forog. Nekem ez annyit jelent, hogy az értékem 20, az előremenő vizem 50C, akkor a "deltaT" nagyobb, mint 20C, tehát gyors fokozattal tolja ez a szivattyúm is....ezért is vagyok kicsit eltanácstalanodva, hogy szabassak át, avagy sem. Megértettem nixon70 hasznos tanácsaiból, hogy az első lépés a szigetelés. Csak attól tartok, ha megcsináltatom 1. lépésként (egyébként úgyis tervben volt), az, hogy utána milyen a meglévő fűtési rendszerem hatékonysága, az megint csak akkor fog kiderülni, ha odakint jönnek a mínuszok, tehát csak jövő télen. Azon dilemmázom, hogy ezzel a rendszerrel neki merjek-e még egy télnek vágni.

 

Előzmény: 5738g (13550)
Methos67 Creative Commons License 2014.03.02 0 0 13557

Sziasztok, kondenzációs kazán vásárlás előtt állok, a következő két típust néztem ki: Ariston Genus PREMIUM EVO 24 és Bosch Condens 3000W ZWB 28-3C. Van valakinek tapasztalata valamelyik készülékkel?Fogyasztás ill megbízhatóság szempontjából. A Boschra 5 év garit adnak, viszont 50e Ft-al többe kerül mint az Ariston. Tud ennyivel többet a Bosch készüléke?

Köszi!

 

 

nixon70 Creative Commons License 2014.03.01 0 0 13556

Maximálisan igazad van,de ha ki akarja használni a kondenzációs kazánja összes előnyét(modulációkat,max.kondenzációt50/30)akkor az ominózus radiátor ellenállásának minimalizálásával teheti meg,illetve amivel kezdtem-szigeteléssel.

Előzmény: 5738g (13550)
Csapszi Creative Commons License 2014.03.01 0 0 13555

Tömítés volt, de nem grafitos, hanem egy piros. Ezt kell cserélni.

Én nem tömítés a feladata, hanem kontakt.

Rendeld csak meg a kittet, nyugodtan nekiállhatsz betenni a cuccokat.

Egy csillag és egy torx csavarhúzó kell hozzá. Ha láttad hogyan veszi le a szerelő az elejét, onnan már nem lehet eltéveszteni semmit.

Előzmény: Amarton (13554)
Amarton Creative Commons License 2014.03.01 0 0 13554

Ezt az én szerelőm is említette, aki a karbantartást csinálta, hogy ezeknek a kazánoknak van egy típus hibája. A tömítés elkezd szigetelni, és nem jól érzékeli a lángot.

Bele is akarta rakni az új grafitos tömítést, de akkor látta, hogy ebben gyárilag nincs ilyen tömítés. Így nem is rakta bele.

A tiédben volt előtte is ilyen tömítés?

Előzmény: Csapszi (13553)
Csapszi Creative Commons License 2014.03.01 0 0 13553

Max. ötezerből ismét tökéletes lesz. Semmi köze a karbantartáshoz.

 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=128019883&t=9182044

Előzmény: Amarton (13552)
Amarton Creative Commons License 2014.03.01 -1 0 13552

Van egy Ariston Genus Premium 24 kondenzációs gázkazán.

2 és fél éves.

1 hete kezdte el, hogy 501-es hibával megállt. Csak akkor indul újra, ha a hibakódot kitörlöm.

Szerelőt kihívtuk. Azt mondta, hogy általános karbantartás. Ezután működött 3 napot, majd újra 501-es hibával megáll.

Azt már megfigyeltem, ha beindul, akkor nem áll le menet közben, csak ha a termosztát kikapcsolja, akkor nem indul újra. Azaz 3-szor rápróbálkozik. SP1, SP2, SP3 hiba, majd jön az 501-es hiba.

Hogyan tudom kimérni, hogy mi lehet a baj? Lehet nem is a gázláng érzékelővel van a baj, hanem a gyújtással?

Csapszi Creative Commons License 2014.03.01 0 0 13551

Nem kell mérni, az Ariston kijelzi az előremenő, és a visszatérő víz hőmérsékletét is.

A szivattyút pedig lehet állítani nem csak modulációs üzemre, hanem alacsony és magas sebességre is.

 

Előzmény: 5738g (13550)
5738g Creative Commons License 2014.02.28 0 0 13550

Sajnálom az esetedet, de mielőtt átszabatod a csöveket gondold át mi is a gond valójában!

Ezt írtad:"50C-os előremenővel vegyes kazánnal simán kifűtöm a házat, gázzal halott ügy" Tehát a rendszer működőképes!

Mi lehet a különbség a két fűtési mód között?

A radiátoroknak mindegy mi melegíti a vizet 50 fokra.

A vegyes kazán szivattyúja fix fordulaton dolgozik, (lehet hogy max.) a gázosé modulációs, a prospektus szerint. A szivattyú modulációt az  előremenő, és a visszatérő víz hőmérséklete alapján állítja be, + a lángot is szabályozza. Ha a gyári beálltása delta 20 cfok és nem állították el, 50 -es előremenőnél a visszatérő 30 fokra fog beállni, és nem tud több meleget beletolni a rendszerbe. Meg kellene mérni a visszatérő hőmérsékletét.

A helyedben már kipróbálta volna az aristont "ha lehet" 70-80 cfokon, mert akkor a szivattyúnak jobban kellene forgatni a vizet.

Remélem tudtam segíteni!

A víz, gáz, fűtésszerelés topikban vannak profik, ott több segítséget kaphatsz!

Üdv.

 

Előzmény: SzöKöKe (13549)
SzöKöKe Creative Commons License 2014.02.28 0 0 13549

mindenképpen és köszönök mindent még egyszer!

Előzmény: nixon70 (13548)
nixon70 Creative Commons License 2014.02.28 0 0 13548

Ok,majd számolj be,akár emilben.

Előzmény: SzöKöKe (13545)
nixon70 Creative Commons License 2014.02.28 0 0 13547

Előzmény: nixon70 (13546)
nixon70 Creative Commons License 2014.02.28 0 0 13546

Előzmény: nixon70 (13544)
SzöKöKe Creative Commons License 2014.02.28 0 0 13545

oks, így már megvannak.

Ajánlottak egy szerelőt, jövő héten felhívom és megkérdezem mi lenne, ha...

Előzmény: nixon70 (13544)
nixon70 Creative Commons License 2014.02.28 0 0 13544

A golyóscsap:felső sor jobb szélső

https://www.google.hu/search?q=3/4%22Kb-s+goly%C3%B3scsap&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=O5MQU6WQKITYtAaG7oFg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1164&bih=820

 

A szűkítő 2.sor első:

https://www.google.hu/search?q=3/4%22-1/2%22KB-sz%C5%B1k%C3%ADt%C5%91&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=S5QQU-rOHNDKsgbEw4DoDQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1164&bih=820

Előzmény: nixon70 (13543)
nixon70 Creative Commons License 2014.02.28 0 0 13543

A külső és bocsánat,KB-s hollanderes a pontos neve.

Tehát a radiátor felől egy ilyen:

 

Ebbe egy ilyen:

 

A belsős részébe a cső.

Előzmény: SzöKöKe (13542)
SzöKöKe Creative Commons License 2014.02.28 0 0 13542

a 3/4"-os golyóscsap külső menetes része nézne a radiátor felé, vagy a belső?

1. ha a külső, akkor egy 3/4"-1/2" karmantyú következne utána és ebbe egy 1/2"-so közcsavar, ami beáll a radiátorba? vagy:

2. A belső menet néz a radiátor felé és egy 3/4"-1/2" szűkítő közcsavar a beállás közvetlenül a radiátorba? (nem emlékszem, hogy ilyen létezik-e fizikailag, de úgy gondolom igen.

3. vagy a radiátorszelep után hollander?

 

Előzmény: nixon70 (13541)
nixon70 Creative Commons License 2014.02.28 0 0 13541

A 3/4"-os golyóscsap az természetesen KB-s

Előzmény: SzöKöKe (13540)
SzöKöKe Creative Commons License 2014.02.28 0 0 13540

nagyon köszönöm Neked nixon70, a visszatérő elfér bőven a másik oldalról keresztkötéssel, jó 10-15 cm lehet a radiátor és a lábazati lap között. A felső szelepet amint lehet megnézem.

Előzmény: nixon70 (13539)
nixon70 Creative Commons License 2014.02.28 0 0 13539

Megnéztem.

Szvsz ha a radiátornál megcsináltatod az átalakítást,nem lesz gond.

Előzmény: SzöKöKe (13536)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!