Sziasztok!
Mivel ennek a kis kazánnak nincs saját topikja, így nyitnék egyet neki. Várom azokat az embereket ide, akiknek van már ilyen kazán felszerelve, és azokat is akiknek még nincs de ilyet szeretnének. Vélemények, okosságok, beszereléssel és használattal kapcsolatban.
Az lenne a kérdésem , hogy mindenki rendelkezik a csoportban
arcképes gázszerelői igazolvánnyal? Min.5 éves gyakorlattal?
Véleményem szerint aki maga szerelgeti a kazánját, illetve aki tanácsolja , hogy szerelgesse maga a kazánját azok megérdemelnék a munkatábort!
Itt nem csak a mikáról van szó, más kazánokat is beleértve,mert rögtön jönnek ezekkel a válaszokkal :
PARAPETES NEM LEHET CO veszély : Hülyeség , több helyen is találkoztam szivárgó mikával , kókler szerelés , parapet tömitetlensége miatt, karbantartás hiánya miatt ( ami magába foglalja az átvizsgálást is) belső burkolat rohadása, tömitetlensége miatt. Tehát Co lehet , lehet gáz is nyilván , akkor a következő fokozat a szándékos veszélyeztetés, magad, családod , illetve a szomszédaitok. Ez egy felelőtlen felnőtt emberhez nem való viselkedés!
Válaszok amiket szoktam kapni :
Nincs pénzem: Vegyél panellakást távfűtés jó dolog és kényelmes, felcsavarod a termofejet OSZT ennyi !
Nincs szerelő: De van csak keresni kell és nem az 5.000 ft os Jani bácsikat kell keresni , akik azt mondjak olcsón megcsinálom, de várjom rám 5 hónapot.
Akinek van majomra pénze legyen banánra is, és a sóhersége miatt ne MÁSOKAT VESZÉLYEZTESSEN!
Lepróbálni úgy tudod hogy elengeded a nyomást a fűtési oldalon, majd egy autós nyomásmérővel leméred a tartályban a nyomást. 1 bárnak kell benne lennie. Ha nincs benne semmi nyomás, akkor leveszed a rendszerről és úgy pumpálsz bele egy autópumpával. Ha nincs otthon, akkor elviszed a tartályt egy benzinkútra és fújsz bele! Ha elkezded felfújni és hallod hogy közben szökik a levegő, akkor lukas a membrán! ha benne marad és tartja a nyomást 1 báron, akkor visszarakhatod. Tapasztalatom szerint ennek kevés az esélye...
De ezt csak akkor csinálja ha áram alatt van a kazán! A kazán nem kap áramot akkor a tartály órájánál megmarad a nyomás, de ha áramot adok a kazánnak és elkezdem használni akkor megy a tartálynál el a nyomás!
Sziasztok! Egy olyan problémával fordulok hozzátok, hogy van egy mika e6 típusú mini kazánom aminél a tágulási tartály külön van! 45 nm2-es lakásról van szó amiben 3radiátor és egytörölköző szárító található! A problémám az, hogy feltöltôm a rendszert 0,8 bar nyomásig el is indítom a kazánt, de sajnos szép lassan a nyomás elmegy a tartályból kb 2-3 nap alatt! A legjobb dolog az! hogy a kazánhoz a legközelebb eső radiátor lesz levegős hol ott a törölköző szárító a legmagasabb pont! A kérdésem az lenne hogy mit tudok csinálni ezzel a dologgal, hogy a nyomás ne menjen el? Víz sehol nem ereszt mert azt szerintem észre vettem volna már ha valahol ázik a lakás fala! Segítségeteket kérném! Hozzá teszem teljesen amatör vagyok ebben a dologban! Segítségeteket előre is köszönöm
Na az van, hogy jól sejtettem ez az a zártszelvényes tágulási tartályos. Azt kellene csinálni, hogy vagy kiveszed ezt, vagy hagyod a francba és beteszel a kazán mellé egy 2l-es tágtartályt, amit a visszatérő csőre kell raknod, a szivattyú elé.
Ha ezt nem csinálod meg, addig sajnos kínlódni fogsz a légtelenítéssel, meg a kavitációval. Megjegyzem ez utóbbi a jobb megoldás.
Köszönöm szépen, jövő héten kipucolom e módon! Igen, azt szoktam csinálni, hogy a 2legmelegebbet elzárom, és akkor kezd el melegedni a hideg radiátor. Amúgy 43nm a lakás, 4radiátor + 1törölközőszárítós radiátor van rákötve.
Mivel ezt magad szoktad pucolni ezért ha nekifogsz adok némi jó tanácsot:
Azért ég sárgán mert koszos. A kazán előlapját leszeded, és kiveszed az őrláng fúvókát, ezt kell megtisztítani. Pl a drótkefe egyik drótszálját át dugod a fúvókán és kitakarítod a lukat. A kazánt belülről kiporszívózod, illetve a parapetet elölről, nyilván a rácsot előbb leszeded és mélyen bedugod a porszívót... Égősort is leporszívózod.
A rendszerbe teszel Fernox F3 tisztítót 1 flakont. Úgy hogy az egyik radiátorból leengedsz egy kicsit és beletöltöd egy 1/2" KB-s könyökkel. Ha benne van, lelégtelenítesz és hagyod ezt a szert benne 2-3 hétig most hogy fűteni kell, hagy mossa a rendszert. Ha ez az idő eltelt, le engeded ezt a vizet a radiátorokból egyenként, teljesen leüríted a rendszert. Ezután felengeded friss vízzel, és újra le ereszted átöblíted magyarul. Ezután megint feltöltöd, és teszel bele Fernox F1 -est 1 flakont. Légtelenítesz, ez több nap is lehet még kiválnak a gázok... ha ezzel így kompletten megvagy, többet nem kell hozzányúlnod!
Az állandó légtelenítésednek a tágulási tartály az oka. Pontosan melyik fajta kazán ez? Mert az őrlángos fajtát árulták egy zártszelvény tágulásival is. Ha ilyen van benne akkor azt ki kell dobni és venned kell egy normális membrános 2l-es tágulsit.
Ha meg már ilyen kerek normál tágulási van benne, akkor növelni kell a nyomást. A legjobb lenne ha lefotóznád a kazánt és ide beraknád, akkor meg tudom mondani jó vagy nem.
Azt az egy radiátort ami nem megy próbáld megnyomatni úgy, hogy járó kazánnál, az összes többit elzárod és csak ez legyen nyitva, ha így sem kezd el melegedni, pár perc alatt, akkor a szelepeket szedd le róla és nézd meg mi a baj. Lehet hogy valamelyik el van dugulva. Más gond nem lehet elviekben.
Sziasztok! Szeretném kitisztíttatni a rendszert, tudtok erre céget, vagy valakit Szombathely környékén? Illetve mennyibe kerül körülbelül egy ilyen tisztítás? Sajnos 3éve nem találok rá szerelőt, magam pucolom ki a gépet, én töltöm fel vízzel, és légtelenítem. Az normális, hogy kb. 3-4 hetente kell légteleníteni, mert 1helyiségbe nem melegszik a radiátor? Most az őrlánggal van problémám, az eddigi kék szín helyett sárgán ég. Ez mitől lehet? Rendszer kitisztítása megoldhatja ezeket a problémákat? A segítségeket előre is köszönöm!
A veszprémi "beüzemelő" erősen felejtős, jól látod. Én hagytam is a fenébe a pénzért pecsételek a gari füzetbe megoldását.....ettől nem lesz hosszabb életű, megoldom magam a karbantartást. Ha elromlik, akkor keresek mást..... alkatrészt meg neten árul a Technorgáz az utolsó csavarig. A Magyar garanciális ügyintézéseket meg ismerjük.....
Igen 2 bar a max, ha 1,2 környékén tudod tartani akkor elvan a kis pufferrel is, de ha beteszel termofejeket akkor a gyári pufferja kicsi lesz és fel fog menni a nyomás, aztán vagy uszoda(ha szar a biztonsági szelep) vagy lekapcsol hibakóddal.
Én ezért cseréltem nagyobbra, hogy elbírja a termofejek miatti nyomásingadozást, de hibátlanul üzemel.
Atlas Filtri iszapleválassztót vettem, kb ez volt a legolcsóbb "nyugati" fajta, és nem kisipari szar.
Nálam nem zajos a keringető, de én eggyel visszavettem a fokozatát, lehet nálad is az lesz a baj, hogy kis kört keringet maximum teljesítményen. Próbáld visszavenni egyesével a fokozatait.
Ez fájdalom mentesebb lett volna!A központi fűtést újra terveztetni,gázórát a járdához kivezetni mert a szomszédba már kivitték....stb,lényegesen többe kerülne gondolom.
De csak játszom a gondolattal!!Ha mondjuk a tetőteret kihagyom a Mikából?
Egy valami hiányzik vagy csak nem találom. Ez a lakás nm-e .
Addig is - ebből :
"Ez egy 6 lakásos sorház szélső Északi lakása! "
Valószínűleg nem elég, pontosítva lesz a télnek olyan harmada, amikor ez a fűtés nem elég.
De hát ilyent nem csinál az ember.
Félmegoldást.
Ez a véleményem, tapasztalatom nincs , de hát mások tapasztalatából : egy zörgő, fagy érzékeny ( állítólag már nem ), kis teljesítményű készüléket miért építenénk be ide.
A mi lakásunk is konvektoros,beépített kandallóval segítünk rá a fűtésre.
Az nem világos még nekem hogy mekkora lakásra elég egy Mika?
A paraméterek: Ez egy 6 lakásos sorház szélső Északi lakása!
Földszint:
Nappali-konyha egy légtér,(1 konvektorvan) előszoba,wc-tusoló,kamra.ezekben nincs fűtés kialakítva!
Emelet:
Három szoba (3 konvektor) egy fűrdőszoba
Tetőtér:
Két szoba (1 konvektor)
Valamit kezdenünk kell a konvektoros fűtéssel!A kandallóval nagyon jó meleget tudunk,a meleg száll fel az emeletre a kémény melegíti az emeleti fűrdőszoba csempéjét!De a fa árak...a koszolás....
Nem kell bele fagyálló! Ez már nem a régi Mika! A rendszert egyszer át kell mosni mondjuk F3-al a beüzemeléskor, és a le engedés, újratöltést követően mehet bele az F1! Ezután nem nyúlunk a fűtésvízhez évente sőt 2 évente sem! Max 5 év múlva nézünk egy Ph-t! Ha nagyon rossz, akkor le lehet cserélni a vizet, de ez nem valószínű.
Az kellene megnézni hogy a legmagasabb pont fele emelkednek e a csövek! Mert ha nem, csodát ne várjál!
Ha valahol kontrás a cső akkor benyaltad. Légtelenítést úgy célszerű csinálni, hogy lelégtelenítesz az első feltöltés után amennyire tudod, azután felfűtöd a rendszert üzem melegre, kb 60fok, és megvárod ezután hogy lehűljön minden, szoba hőmérsékletre, majd légtelenítesz megint. Ha így sem légtelenedett le teljesen a rendszer, akkor az szinte biztos, hogy szarul lettek rakva a csövek. Próbáld meg úgy légteleníteni a rendszert hogy mindig csak 1 radiátor van nyitva és azt légteleníted járó kazánnál.
Ketté kell választani a fel levegősödő, és a nem megfelelően légtelenedő rendszert.
A legnagyobb probléma a Mikánál, hogy szívott a rendszer, ez okozhat fel levegősödést. Általában ahol levegős a rendszer ott ez miatt van. A zajos rendszer és a szivattyú kavitáció is ettől tud kialakulni. Két megoldás van erre: Az egyik hogy növeled a tágulási tartály méretét, és növeled a nyomást is. Hideg rendszernél mondjuk 1,5 bárra. De ekkor a kazán elektronikában is át kell állítani a 2 bár-os határt 2,5 bárra! Ha nem túl nagy a rendszer (pl 3 "normál" radiátor, akkor lehet elég a nyomás növelés)
A másik megoldás ha a tágulás tartályt átkötöd a szivattyú szívó oldala fele, mert úgy nyomott lesz a rendszer.
A nem megfelelően légtelenedő rendszer rosszul lett kivitelezve. Nincsenek lejtésben a csövek. Mindig egy légtelenítő pont felé kell, hogy a cső emelkedjen! Sokan egy házilagos kivitelezés során már ott elkövetik a hibát, hogy falon kívül 5rétegű csővel szerelnek mert olcsó, viszont girbe-gurba. Soha nem lesz olyan egyenes mint egy réz, vagy egy szénacél cső, ezért légzsákok alakulnak ki benne, amit szinte lehetetlen légteleníteni. A radiátoroknak is mindig a légtelenítő oldaluk fele emelkedniük kell, tehát nem vízszintbe rakjuk őket. Jellemzően ezek a lejtések/emelkedések, attól függ honnan nézzük... 1% vagyis a vízmérték buborékja beleér a vonalba! Ez a szabály :)