Üdv4 Pufferbeépitéséhez minden segitséget elfogadok.
Még nincs kész a puffer.Henger alaku lesz.
Milyen nagy legyen ?1200-1300liter körülire gondoltam,4 tagos öntöttvas kazánom van De Dietrich.
-Nyitott rendszer (mekkora legyen a tágulási).?
-Bekötési rajz,jo lenne, vagy hol találok.?feltüntetve hogy hova milyen szelepet és szivattyut kell tennem.könnyen áttekinthető és értelmezhető legyen ha lehet.
A puffer egy szinten lenne a kazánnal 1.5m-re töle.
2 tartály lenne, egy sima puffer és egy indirekt tároló nagy 3m2-es csőkígyóval ami hőszipkára alkalmas. Nem tudom, hogy ez így jó-e? Mert ezt egy gépésztervező álmodta meg nekem........
A fórumot végig olvasva (a vegyes egy része még hátra van) az alábbi kapcsolást gondoltam kialakítani. Vkinek esetleg építő jellegű véleménye? A VTC317 kazántöltő szelep méretezés szerint bőségesen elég egy ekkora kazánhoz. Természetesen nem 1db radiátor van a rendszeren :)
Hőszivattyú és kombi tároló nem éppen jó párosítás. Gondoljuk csak el, ekkor a hőszivattyúnak mindig melegviz hőméréskletű vizet kell gyártania, márpedig ő a minnél alacsonyabb hőméréskleteket szereti. Tehát a fűtéshez elegendő lenne a 35, de melegvíz miatt min 45 fokos vizet termelsz. Ilyenkor már közel gázárban termel a hőszivattyúd.
Én a helyedben két tartállyal oldanám meg a feladatot, de a hőszivattyúnak az indirekt tartályban lévő hőcserélőjére nagyon figyelni kell, mert az indirekt tárolók szinte kivétel nélkül kazánra készültek és nem hőszivattyúra. Ergó a beépített hőcserélőjük hőszivattyúra csak max 5-8 kW teljesítményig alkalmasak. Sokszor még ekkor is össze kell kötni a két hőcserélőt sorba. Tehát a napkollektornak már nincs helye.
Sziasztok! Fontos kérdésem lenne hozzátok. Nagy dilemmában vagyok kombi tartállyal kapcsolatban, hogy mi lenne a jobb HMV készítésre ! Tartály a tartályban varáció vs rozsdamentes cső beépítéssel átfolyós rendszerű 2 hőcserélós kombi tartály...........
ha 2,5 baros a biztonsági akkor miért ne lenne jó a 3 baros tartály, ( a nyomástartó edényeknél a nyomáspróba az üzemi nyomás *1.25=3.75bar, ezt zokszó nélkül ki kell bírnia.
csak egy példa: hajdú villanybojler 120l-es 1.8-as max 2-es lemezből van 6-bar próbanyomás
Most állok vesgyes kazán és puffer vásárlás előtt. A kazán celsius P-V25-ös lenne a puffer Concept 750 literes csőkígyó nélküli.
Amit nem értek az az , hogy ha puffert felfűtöm 85 oC fokra akkor a radiátorokba ez a víz fog keringeni? Egy ESBE szeleppel ezt is lehet mondjuk 60 fokra csökkenteni? A másik kérdésem, hogy a puffer 3 mm -es falvastagságú és 3 bár nyomást bír. Ez elég? Más pufferek 5-6 bárt is bírnak.
Az van biza, nem is kéne de mivel szereztemegy csomó fát ingyen (sajnos puha fa, viszont lesz még több is belőlle) gondoltam a fa árán veszek egy pufit
Hello. Olyan érdésem lenne hogy most szeretnék puffert a kazánhoz, viszont az eggyik azért nem fér be mert magas a másik fajta meg azért mert túl széles és arra gondoltam hogy levinném a pincébe aminek kb 50cm-el alacsonyabb a padlószintje, tudom hogy akkor a gravitációs keringetésnek löttek de lenne még más buktató is?
Bocs ez a kérdés jól elkerülte a figyelmem... lehet már nem is aktujális :-))
De mivel régebben ezt írtad:
"Most álok puffertartály vásárlás előtt, amit egy kb. 25 kw-os vegyes kazánból,"
És mivel ATMOSOKnál a 25 kW-os kazánhoz a DN25-ös ESBET ajánlja (28-as csővel), a 32kw-ostól kéri a DN32-est, 35-ös réz, vagy 5/4" vascsővel), biztos jó lesz neked a DN32-es.
előremenő, visszatérő 2", létezik ilyen méretű ESBE
a puffernak a hőcserélőjére lehet e kötni közvetlen ? (attól tartok, hogy az a kb 1,5m2 felületű csőkigyó, nem tudja átadni a víznek a kakaót olyan gyorsan ((mondom a kazánba 200 liter víz van)), vagy csak direktbe kötni lehet?)
vagy az a megoldás, hogy 80foknál ne legyen többre felfűtve a kazán?