Keresés

Részletes keresés

Matrix2006 Creative Commons License 2011.10.10 0 0 5177

Tegnap úgy tapasztaltam, hogy a kazán vissztérő hül, a puffer alja nem fűti. A kazán előremenő csöve viszont olyan meleg volt, mint a puffer teteje, pedig elvileg a melegvíz lefelé gravitációsan nem jöhetne. De, két radiátort nekem is fűt gravitációsan, ami közvetelnül a pufi felett van a lakásban. Annak ellenére, hogy az előremenőt lehoztam a puffer középvonaláig lejön benne a melegvíz azután fel a VTA-n+szűrőn-szivattyún keresztü (16-os ötrétegűn keresztől gravitál, megőrülök ekkor felhajtó erő van benne).

Előzmény: iigloo (5170)
Törölt nick Creative Commons License 2011.10.10 0 0 5176

Az alsó zöld szivattyú a lakás felé előremenő.

A kazán puffer köri+ esbe VTC itt

 

A felső zöld szivattyú a visszatérő ágban egy kerülő (bypass 9 körben helyezkedik el arra az esetr ha a legtávolabbi radiátorok kb15 méterr vannak nem fordul mna meg a víz akkor gondoltam hogy alacsonyabb fordulaton rásegítene szívná a rendszert,

Az előremenő és a visszatérő szivattyú is háromfokozatú azzal be lehetne szabályozni a keringést.(úgy néz ki nem lesz szükség rá..

A két tartályba a magnetes pipacsövek L alakú van behegesztve mm pontosan azonos magasságra vannak hozva.

Előzmény: Törölt nick (5175)
Törölt nick Creative Commons License 2011.10.10 0 0 5175

 Nem kell megsértődni nem is volt szándékomban. a párhuzamos kötés illetve az egyik kizárásának lehetőségét kérdezted.

A képen bekarikáztam az előremenő csövek bekötését ott láthatók a csapok is .azt hittem látszik a képen

Előzmény: CadelEvans (5168)
Zs:) Creative Commons License 2011.10.10 0 0 5174

A legfőbb? :)

Az egyik sorosan van a másik meg párhuzamosan :)

Mik voltak azok a jótanácsok?

Előzmény: Sirpeterson (5173)
Sirpeterson Creative Commons License 2011.10.09 0 0 5173
Nekem jo a soros, eredetileg is erre gondoltam. Csak bizonytalan
Vagyok mert sok(fele) jotanacsot kaptam. Akkor mi a fo kulonbseg a 2 bekotes kozott?
Előzmény: Zs:) (5171)
iigloo Creative Commons License 2011.10.09 0 0 5172

Látom de. Bármi eszedbe jut, amihez nem kell vezérlés, oszd meg légyszives velem is, mert nekem az összes teteje melegszik.

Előzmény: Matrix2006 (5157)
Zs:) Creative Commons License 2011.10.09 0 0 5171

Miért akarod párhuzamosan kötni? Miért nem kötöd sorba?

Előzmény: Sirpeterson (5169)
iigloo Creative Commons License 2011.10.09 0 0 5170

Nekem is ez a bajom, de félő, hogy alulról is fel fogja fűten a kazánt a puffer, nem gondolod? Illetve neked a radiátorokat nem melegíti akkor is, ha nem megy a szivattyú? Erre is kellene valami egyzserű megoldás, ha van...

Előzmény: Matrix2006 (5165)
Sirpeterson Creative Commons License 2011.10.09 0 0 5169
Sziasztok! Ket eltero meretu puffert is lehet parhuzamosan kotni?
(1000 es 500) gondolok itt arra hogy a kicsi fele annyi ido alatt hul le es onnantol
A masikat is huti. Koszonom
CadelEvans Creative Commons License 2011.10.09 0 0 5168

Nem kell elmagyaráznod!

 

Azért irtam a fórumra mert vmit nem tudok, ha tudnám akkor nem írogatnék,

hanem lent a pincében szerelném.

A fényképekem én csak csöveket, és pár motort látok, de hogy mi-miért-hogyan(?)

azt még mindig nem látom át!

 

Nem kell válaszolni!

Előzmény: Törölt nick (5162)
joevagyok68 Creative Commons License 2011.10.09 0 0 5167

"ugyanis annak a kinyitásáig (ami elvileg 60 fok ) nem működhet gravitációsan.------sőt szivattyú nélkül azzal sem"

Ezt gondold át még1x.

Akkó minek van szerinted az esbe -szivattyú elkerülő ágban a nyelves visszacsapó ??

 

 

Előzmény: Törölt nick (5164)
joevagyok68 Creative Commons License 2011.10.09 0 0 5166

"Hol laksz?"

Gödöllő

"milyen szívatyúd van ?"

Amit kérdeztél. PGB25/6

"ide elküldenéd"

Majd küldöm

"van tapasztalata olyan rendszerrel ahol nem gravitációs rendszer van ki építve pufi és a kazán között?Milyen vezérléssel van irányítva?"

Itt olvass vissza.ÉS esetleg fagázban is.

Gányoló féle vezérlést keress

 

Előzmény: jeti801 (5161)
Matrix2006 Creative Commons License 2011.10.09 0 0 5165

De természetesen van 1" VTC511. A megkerülőben 1" nyelves visszacsapó azon keresztül megy gravitációsan a szivattyú indulásáig. Most néztem elég erősen gravitál vissza a kazán felé és megy ki a kéményen a ameleg, amit de. beletöltöttem :( Gondolkodok rajta, hogy az előremenőbe a puffer elé teszek még egy nyelves vcs. hogy nem tudjon visszaáramlani.

Előzmény: Törölt nick (5164)
Törölt nick Creative Commons License 2011.10.09 0 0 5164

VTC nincs beépítve????

ugyanis annak a kinyitásáig (ami elvileg 60 fok ) nem működhet gravitációsan.------sőt szivattyú nélkül azzal sem

Előzmény: Matrix2006 (5158)
Törölt nick Creative Commons License 2011.10.09 0 0 5163

Vízhőmérséklettel van vezérelve ,esetleg a leállítása a füstgáz  hőmérséklet leesésével

Előzmény: jeti801 (5161)
Törölt nick Creative Commons License 2011.10.09 0 0 5162

Rajzolni scanelelni akkor sincs kedvem azért azt a fényképet raktam be elsőnek amiröl a kérdés szólt,

az hogy valaki nem érti mi a sorban és a párhuzamosan között a különbség??, azt nem most kéne elmagyaráznom.

(szerintem)

Előzmény: Wattocsak (5160)
jeti801 Creative Commons License 2011.10.09 0 0 5161

Szia

 

Írod hogy van neked egy fösleges szívatyúd Hol laksz?milyen szívatyúd van ?az elérhetőséged esetleg ide elküldenéd meg beszélhetjük. szemet80@tvn.hu 46/67/100W, állítólag az áram felvételt ill teljesítménye.ez soknak számít?esetleg van olyan valaki akinek van tapasztalata olyan rendszerrel ahol nem gravitációs rendszer van ki építve pufi és a kazán között?Milyen vezérléssel van irányítva?

 

köszi

Előzmény: joevagyok68 (5151)
Wattocsak Creative Commons License 2011.10.09 0 0 5160

Lisát (Mona) képben, kapcsolást rajzban jobb nézni. :-) 

Szagemberek már csak ilyenek.

Előzmény: Törölt nick (5159)
Törölt nick Creative Commons License 2011.10.09 0 0 5159

Minek rajz? azért raktam fel képet róla.

Előzmény: CadelEvans (5153)
Matrix2006 Creative Commons License 2011.10.09 0 0 5158

Én a most elkészült rendszert a kazán és a pufi között 1"-os csővel és szerelvényekkel csináltam. A szivattyú kapcsolásáig így is működik gravitációsan a megkerülő ág, szépen elkezdte tölteni a puffer tetejét melegvízzel, míg 60 foknál be nem kapcsolta a szivattyút a termosztát (kazán előremenőben kb. 20cm-rel felette).

Előzmény: vaspapucsok (5156)
Matrix2006 Creative Commons License 2011.10.09 0 0 5157

Tegnap elkészültem a rendszerrel, ma megvolt az első próbafűtés. Az 1400l-es pufit felfűtöttem 5 óra alatt 75/65-re a 29kW-os kzánnal (végig dohogot olyan huzat van). Egyelőre úgy néz ki minden rendben, jöhet a hideg. A kazánt kb. 1,5-2 óránként pakoltam szénnel. Még a szigetelés hiányzik róla így elég gyorsan hül (lehet valamennyit visszagravitál a kazán felé is). Ami érdekes és nem számítottam rá, hogy a lakás körön két radiátor (ami a pufi fölött van) melegszik a szivattyún és VTA szelepen, vékony 16x2 csövön keresztül. A lakás kör külön csonkpáron van nem T-s megoldással így a pufi hidrováltóként is funkcionál. A kazánköri szivattyú elvileg nem dolgozhatna bele, ráadásul az előremenő lefelé, visszatérő felfelé van vezetve a pufi középvonaláig, mégis kivándorol a lakás felé a melegvíz a két radiátorba gravitációsan (most áll a kazánköri szivattyú mégis lengyosak, nem az nyomja bele.)

vaspapucsok Creative Commons License 2011.10.09 0 0 5156

Üdv! Kérdésem az elkerülő ággal kapcsolatban.

Nem akarok kukacoskodni, de az elkerülő ágat probálta már valaki mekkora az esély arra hogy szivattyu leállás esetén megindul egyáltalán az öncirkuláció,mert azt látom hogy mindenkinek ki van épitve.

De gyakorlatilag van-e egyáltalán valami védelmi szerepe főleg 5/4-es rendszer alatt.Vagy csak jol néz ki hogy ott van.

Mert én gondolkodtam rajta  ha nem minimum 5/4-es a rendszer,akkor nem gondolom hogy bármi jelentösége lenne ,mert ha nem, indul meg a gravitácios áramlás 5/4 -nél vékonyabb csőnél akkor édesmindegy,hogy ott van ,vagy nincs.

CadelEvans Creative Commons License 2011.10.09 0 0 5155

És akkor le tudnám zárni őket ha nem kell mindkettő?

Nagyon laikus vagyok, többféle megoldást javasoltak már,

nem tudom melyik müködne jól a gyakorlatban.

Előzmény: moonshadow (5141)
CadelEvans Creative Commons License 2011.10.09 0 0 5154

Arra gondoltam ha nincs nagy hideg, vagy nincs sok időm gyorsan felfűtöm az egyiket!

Pár golyós csap nem nagy befektetés szerintem, aztán lehet hogy soha nem zárnám le ha hamar

felfűti a kazán, majd ki kell tapasztalni.

De lehet hogy csak még jobban bonyolítva lenne, így is már nagy a fejem tőle! :)

Előzmény: vaspapucsok (5140)
CadelEvans Creative Commons License 2011.10.09 0 0 5153

Van esetleg rajzod hogy nálad hogy van megoldva a rendszer?

Nálad is le lehet zárni az egyiket?

 

Előzmény: Törölt nick (5139)
Wattocsak Creative Commons License 2011.10.09 0 0 5152

A nevéből kiindulva ez egy generikus készítmény.:-) (nagy gyártó kifutott terméke) Minek a hatása megegyezik az eredeti termékkel, de álltalában a mellékhatása az elektromos többlet fogyasztás lehet. Ez hosszabb távon meglehetősen drágává teszi az olcsó terméket.

Előzmény: jeti801 (5150)
joevagyok68 Creative Commons License 2011.10.09 0 0 5151

1-et elvihetsz tőlem 9eFT-ért.  :-))))

Erős felindulásból kettőt vettem , de az 1-ik felesleges lett.

 

Előzmény: jeti801 (5150)
jeti801 Creative Commons License 2011.10.09 0 0 5150

Kedves forumozók

 

Kérdésem mi a véleményetek a PBG25/6 nevű szívatyúról?Valaki használta már,és milyen a tapasztalata?a permanenten láttam és elég jó az ára.

 köszönöm szép napot


Törölt nick Creative Commons License 2011.10.09 0 0 5149

Én is most vagyok a beüzemelési ciklusban tegnap felfűtöttem 80-60-ra éjjel gravitációsan leszívta a lakás 40-30 ra.

Régi vascsöves rendszer 5/4 a teljes kazán puffer kör 5/4 a pincéből felmenő 5/4 a lakás gerinc ez szűkül 1" ra onnan 3/4  végül 1/2

a radiátor bekötés . egész éjjel cirka a radiátorok 3/4 része meleg volt. A víz ugyan nem fordult meg de 24 fok volt egész reggelig.

Törölt nick Creative Commons License 2011.10.09 0 0 5148

A VTA mindig átereszt, a felső hőmérsékletet korlátozza,azt tudod beállítani : Pl 45-65-(ami nekem van beépítve )

Előzmény: iigloo (5147)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!