Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Bekerültem a mátrixba és nem tudok kijönni belőle. Adott egy Ariston Genus One a szokásos 5p3 5p1 és 501es hibákkal. sokat olvasgattam, írták többen is hogy ideig órig az automatikus kalibrálás megoldotta nekik a gondot. Nosza fogtama szervízkönyvet elolvastam mitkell csinálni megcsináltam. És itt jön a csavar. Mindenhol azt írják a végén kikell dobjon a főoldalra de eza szar engem a kalibrálás elejére dob minden kör végén és kilépés NINCS csak előre és újra kalibrál újra és újra. Megcsinálja a kalibrálást a légtelenítést és kezdődik előről. Az áramtalanítás sem segít mert ugyanott kapcsol vissza :D Bárkinek bármi ötlete hogytudok az ördögi körből szabadulni?
Üdvözlet! Szeretnék tanácsot kérni: Van egy Unical Kone C24 kazán amelyik 55 C fokos előremenő víz hőmérséklet beállításnál nagyon ritkán (több nap) leáll A43 hibával de 60 C fokos előremenő vízhőmérséklet beállításnál 1 valószínüséggel 20 percen belül adja az A43 hibát. Előre is köszönöm az észrevételeket.
nekem a bosch kazán képes ilyet csinálni időjáráskövető módban mondjuk egy ct200-as termosztáttal. ha alkalmazásból kikapcsolom az időjáráskövetést is figyelmen kívül hagyja a kazánon beállított értékeket, hiába van a kazánon az előremenő 60 fokra téve sem lesz melegebb a kinti hőmérsékletre kalkulálttól... ez akkor ciki ha nem kap kinti hőfokra értéket a bosch szervertől (egyre többet van ilyen sajnos) vagy karbantartják magát a bosch szervereket (idén 2x volt most a hidegebb napokban) ilyenkor az alkalmazás is használhatatlan, és csak a beprogramozott időprogramok futnak le (ha rossz a görbe beállításod vagy meleges lesz vagy fázni fogsz). hangolási lehetőség nincs. gyors megoldás ilyenkor hogy ct200 le, és a vezetékét rövidrezárva fűt a kazán a kazánon beállított értékekkel... maga a kazán nekem hibátlan a maga lassan 6 évével. de a bosch hozzáállása a dolgokhoz katasztrófális manapság. angol fórumon kell értesüljek róla hogy szerver karbantartás van, vagy kiesett egy szerver vagy bármi, és csak annyit közölnek hogy sajnálják és ne piszkáld... sem email, sem telefonra értesítés semmi. egy felhő alapú internetes időjáráskövetésre képes felhasználói szokásokat tanulni képes termosztátnál ami 100e forint, nem szabadna ilyen bakinak előfordulnia szerintem... hátha nálad is hasonló a gond
Korábban én is ajánlottam ezt és a 100-ast is, meg úgy magát a Viessmannt. Ameddig nem szervizeltem őket. Mostanság elmondhatom hogy elég sokat csináltam ahhoz, hogy véleményem legyen róla. Fikázásba nem akarok bele menni... Maradjunk annyiban, túl van hájpolva. Inkább kerüld el Ilyen nagyobb kazánba inkább Vaillant
Egy kis segítséget szeretnék kérni a kondenzációs kazánommal kapcsolatban
Egy kb, 2,5-3 éves Riello Start Condens 25 kis típusú kazánról lenne szó. Az elmúlt napokban azt vettem észre, hogy a termosztát által beállított hőfokot nem nagyon akarja elérni, szinte egész nap megy a kazán. A fűtővíz hőfok 38-42 között változik, hiába állítom a potmétert 60-80forka. Melegvizet nem készít.
Szia. Hmv-s. Nem kezdi el, csak kikapcsol a fűtés ha hideg víznèl nyomás esés van. Fűtési körben 1.4 bár a nyomás. Karbantartás volt rajta fűtési szezon elején, de azt nem tudom a vizjarat volt-e tisztítva.
Zárd ki azt az egy keverős csaptelepet, az a biztos.
Még az is lehet, hogy a keverős csap átenged a hideg-meleg között, és ha megnyitsz egy csapot, átszív némi melegvizet a hideg ágba, ezért érzékeli a kazán a vízelvételt. Ez simán lehet kosz vagy kopás miatt is, ami tavaly nem volt meg.
Termomax Inka 35 kazán ventilátora magas fordulaton rezegteti az egész kazánt. Vissza is szabályoz és utána ha újra megemeli a fordulatot, már nem rezeg. Lenne valakinek valami ötlete, hogy mi lehet a hiba?
Kettő darab keverős csap van összesen az egész rendszerben. A többi hagyományos. Ebből egyet kitudok zárni a rendszerből a sarokszelepekkel. Ha bármi mást nyitok meg, akkor is ez történik, azért gondolom, hogy nem ezzel van a hiba. Illetve a csapok előbb kerültek a rendszerbe mint a hiba jött volna. Tavaly ugyan így, hibátlanul működött.