Keresés

Részletes keresés

trakisbandi Creative Commons License 2011.11.18 0 0 5590

" elengedtem 80fokig, és úgy beindult hogy nem lehetett megfékezni, már 100fokos volt, de kifele még mindég alig engedett vizet" (5585 hsz)

 

Itt már bőven a működési tartományán volt az kazánvédő !!

 

A kerülő ágat, ha nem szűkíti akkor a szivattyú (K) a visszacsapót sem biztos, hogy ki tudja nyitni.

Előzmény: joevagyok68 (5589)
joevagyok68 Creative Commons License 2011.11.18 0 0 5589

"Nem a radiátorok felé menőt szűkítené"

Én sem azt mondtam !

csak rákérdeztem az ötrétegűre, mert úgy emlékeztemneki az van..és annak az idomai majd felére szűkítik a keresztmetszetet !

 

"nem szűkíti a meleg"

Ha nem szűkíti - tehát mindig ugyan akkora "mennyiségű" víz jön onnan, akkor hogy an szabályozza a visszatérő vizét.

És mi van akkor ha a visszatérő már 40-50-60fokos !

 

Inkább az a baj nála, hogy a nyitási hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékletű vízzel akart fűteni

ÉS/vagy ötrétegű idomok

vagy ki tudja :-))

Előzmény: trakisbandi (5588)
trakisbandi Creative Commons License 2011.11.18 0 0 5588

Hali !

 

 JENA307 a  "kazánvédöbe menö elöremenöbe raknák csapot"

 

Nem a radiátorok felé menőt szűkítené az én olvasatomban ami megfelel a gyári előírásnak.

 

ACASO szelep valószínűleg nem szűkíti a meleg ágat mint ESBE VTC 511 ezért kell a szerelvény.

 

 

Előzmény: joevagyok68 (5587)
joevagyok68 Creative Commons License 2011.11.17 0 0 5587

Jól emlékszem, hogy neked van ötrétegűvel bekötve a kazán?

A radiátorok felé is ötrétegűd van?

Milyen méretű?

Nem lehet, hogy az ötrétegű idomok miatt - amik jócskán leszűkítik a keresztmetszeteket- nem jut elég víz a fűtéskörbe?

 

"elöremenöbe raknák csapot,"

Nem sokat érnél vele, hisz bizonyos hőmérséklet alatt nem nyitja ki a hideg ágat!

Úgyis csak arról tudna szívni , a kazán előréből...szerintem

Előzmény: Jena307 (5586)
Jena307 Creative Commons License 2011.11.17 0 0 5586
nemlehet hogy csak elérnék valamit ha a kazánvédöbe menö elöremenöbe raknák csapot, mert igy ott sokkal nagyobb a nyomás mint a visszatéröben, ha zárnék rajta kiegyenliteném valamelyest a két nyomást, ,és lehet ezzel növekedne az emelömagasság. Néztem most, 74fokos elöremenövel sem akarja rendesen megforditani a vizet a rendszerben.
Előzmény: Jena307 (5585)
Jena307 Creative Commons License 2011.11.17 0 0 5585

Igen szerintem is ez lehet, 60fokos előremenővel szeretnék fűteni, és így a kazánban marad a meleg, de ami ezen felül plusz, azzal tudnék úgy fűteni hogy a kazán huzat el van zárva, és a radiátor, nem melegszik át teljesen de még úgy is elég.

Igazából már működött úgy egy darabig hogy begyújtottam, felment 61ig, akkor leakasztottam a huzatszabályzót elzártam, és akkor egy megrakással majdnem egész éjszaka szép lassan fűtött, tehát mindég csak egy picit engedett ki, de aztán tegnap valami történt, lehet a szeleppel, még levegős volt, aztán próbáltam kihajtani, elengedtem 80fokig, és úgy beindult hogy nem lehetett megfékezni, már 100fokos volt, de kifele még mindég alig engedett vizet. Azt hittem a levegő szorult meg valahol, ma raktam be egy aut.légtelenítőt, nincs is levegő, de már nem akar úgy dolgozni mint ezelőtt. Holnap megint szétszedem átnézem, lehet hőlégfúvóval rámelegítek dolgozik e a szelep. Sajna úgy nézem ezekhez az acaso szelepekhez nem lehet kapni kisebb betétet, ha a rugóval próbálnék meg szórakozni lehet tudnék lefaragni a 61fokból.

Előzmény: joevagyok68 (5584)
joevagyok68 Creative Commons License 2011.11.17 0 0 5584

Most akkor konkrétan, hány fokos előrével megy a kazán általában?

 

Én mindig azt írtam, hogy aki csak simán lakást fűt, annak elég a 45-50 fokos is, mert 60 fokosnál

-túlfűti a lakást a 60+10 =70fokos előrével

-60 fok alat, csak kazánkörben keringeti a vizet, ...az mind bukta!A kazánban marad a "meleg"!

 

 

Nem lehet, hogy nélas is az a baj...és nem az emelőmagasságal van a baj.

"bármit elkövetek annyival csökkent az emelőmagasság hogy alig tudok fűteni."

"61fok felett egyébként nem akarok fűteni mert akkor már túl meleg lenne"

 

A 60 alatti előremenőd és a szelep miatt (nyitási hőm 61 fok), a szivattyúd csak a kazánkörben keringeti a vizet!

Nem enged a radiátorok felé csak keveset.

Előzmény: Jena307 (5583)
Jena307 Creative Commons License 2011.11.17 0 0 5583

Sziasztok nem pufi, de talán itt több a tapasztalat, van egy http://www.gepeszcsoport.hu/tmp/downloads/Acaso0.pdf

ilyen kazánvédőm a vegyes kazánhoz rakva

így, és bármit elkövetek annyival csökkent az emelőmagasság hogy alig tudok fűteni. A linken a beszerelésnél szerepel hogy rakni kellene a keverő szelep elé egy torló csapot, namost ez nekem nincs (golyós jó lehet e ide?), de ha raknék és folytanám, ott azzal elérnék valamit?

Próbáltam kibogozni az elvét ennek a acaso szelepnek, addig jutottam hogy a visszatérőt zárja, de a működési mechanizmusát nem látom át. Azt sem hogy az előremenő hőmérsékletére szabályoz e vagy, visszatérőére, meg hogy mikor hideg, zárja a visszatérőt, de ahogy melegszik úgy nyitja a visszatérőt és közben zárja az előremenőt vagy csak nyitja a visszatérőt. Valahogy nem akar faszán működni. 61fok felett egyébként nem akarok fűteni mert akkor már túl meleg lenne. Mostmár tudom hogy sok lett nekem ez a szelep, elég lett volna egy 50fokos is.

lima99 Creative Commons License 2011.11.17 0 0 5582

ha a hmv. a pufferből töltöd akkor jobb ha meleg a pufi teteje

Előzmény: hetmann64 (5579)
kojak761 Creative Commons License 2011.11.17 0 0 5581

hello ezt a hőfokkűlőnbség mérősdit ne csináld én is csak szivok vele.gányoló féle vezérlés és minden problémád meg oldva.

joevagyok68 Creative Commons License 2011.11.17 0 0 5580

És ha már ott nincs hőfokkülönbség (kazán 80, puffer közepe 80 , alul meg 30), akkor megáll a szivattyú ??

És akkor meg mi történik ??........

1-es leülhetsz..:-))

Mé nem jó neked a füstgázra szabályzás ?

Előzmény: hetmann64 (5579)
hetmann64 Creative Commons License 2011.11.17 0 0 5579

Szerintem a kazánból kilépő cső kazánhoz legközelebb eső részére és a pufi középmagassága között.

 

Lehet, hogy rosszul gondolom?

Előzmény: joevagyok68 (5578)
joevagyok68 Creative Commons License 2011.11.17 0 0 5578

És melyik 2 pont között mérnél hőfokkülönbséget?

 

Előzmény: hetmann64 (5577)
hetmann64 Creative Commons License 2011.11.17 0 0 5577

Estére, a felfűtés során az 1000 l-es pufi felső rész 85-90 fokos, alul 80 körül.

Ha csőtermosztát a mondjuk 70-75 fokra van beállítva ( a begyújtáskor néha még ez is sok, mert a kazán már majdnem elindul, de a csötermosztát még nem igazán akarja kapcsolni a szivattyút a gravitációs keringés hiány amiatt) még akkor is keringeti a vizet, ha a pufiban már melegebb.

Ezért gondoltam hőfokkülönbség kapcsolóra. hogy csak akkor kapcsoljon, ha még tud valami pluszt kisajtolni a kazánból.

joevagyok68 Creative Commons License 2011.11.17 0 0 5576

Ha relative kis pufid van, és a felfűtés végére teljes keresztmetszetében átmelegszik a puffer . akkor a füstgázos

Ha hatalmas pufid van( a kazánhoz képest), és szinte állandóan hideg a visszatérő a pufiból, akkor jó lehet a hőfokkülönbséges is.

szerintem...

Előzmény: hetmann64 (5575)
hetmann64 Creative Commons License 2011.11.17 0 0 5575

Szerintetek melyik szivattyú vezérlés megfelelőb:

 

- füstgáz hőmérséklet érzékelős,

- vagy a pufira, ill. a kazán kilépő csőcsonkra helyezett hőmérsékletkülömbség érzékelős szivattyú vezérlés?

vaspapucsok Creative Commons License 2011.11.16 0 0 5574

Köszönöm.Én is erre  gondoltam

Előzmény: Blue_Sky_007 (5561)
trakisbandi Creative Commons License 2011.11.15 0 0 5573

Igazából az lenne a bizonyítás, ha megcserélném a két szivattyút.

Változatlan beállítások mellett képesek lennének-e ellátni egymás feladatát !!

Erre most nem tudok vállalkozni, egyenlőre marad a rejtély.

 

Előzmény: Blue_Sky_007 (5572)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2011.11.15 0 0 5572

Még annyit ismét, mert lehet, hogy nem ment át: a szivattyú felvett teljesítménye nem összehasonlítási alap. A szállított vízmennyiség igen. Tehát egy A2-t és egy UPS-t ne a felvett teljesítmény alapján hasonlíts össze. ;-)

Előzmény: trakisbandi (5570)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2011.11.15 0 0 5571

Az igazság odaát van. ;-)

Előzmény: trakisbandi (5570)
trakisbandi Creative Commons License 2011.11.15 0 0 5570

Akkor sajnálatos módon az én rendszerem nem jól lett összerakva, de jól működik !

A kazánköri szivattyút vissza kapcsolom 3-asból 1-esbe akkor felforr a kázánom, a fűtésköri Alpha-2 pedig 7W-on az utolsó emeleti radiátort is felmelegíti.

Akkor most holaz igazság ?

Előzmény: Blue_Sky_007 (5568)
hetmann64 Creative Commons License 2011.11.15 0 0 5569

Van két Wilo szivattyúm különböző teljesítménnyel, de elektronikai hibával.

Hol lehetne hozzájuk szerezni elektronikát, vagy hol tudják javítani?

Blue_Sky_007 Creative Commons License 2011.11.15 0 0 5568

Még annyit, hogy a VTC-vel létrehozott rendszer esetében a kazánkörben állandó tömegáram kell, ami a kazántól a szelep Kvs-étől és a teljesítménytől, meg a delta t-től függ. Vagyis hagyományos UPS elég.  A fűtéskörbe meg mehet egy okos szivattyú, ha az nincs, akkor meg a ház sajátosságának megfelelő nyomómagasságú szivattyú kell, ami rendszerint nagyobb nyomómagasságú (teljesítményű) mint a kazánköri.

Előzmény: trakisbandi (5566)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2011.11.15 0 0 5567

Nem, nem tesszük az A2-t 22W-al a kazánkörbe, hanem annyival, amennyi kell, hogy a delta t meglegyen. Ha nagy a teljesítmény, akkor a dt kicsi lesz. A fűtéskörbe meg azért tesszük az A2-t autoadapt üzemmódba, ami jó esetben 7W, mert képes eldönteni, hogy mennyi kell a fűtésrendszer optimális vízellátásához. Mivel itt nem A2-s szivattyúk vannak (kérdésben) hanem hagyományos kütyük, ezért jobb az amit én javaslok, mert a tömegáramok a lényeg ezeket meg a szivattyúk grafikonjáról LE LEHET OLVASNI!

Előzmény: trakisbandi (5566)
trakisbandi Creative Commons License 2011.11.15 0 0 5566

Akkor miért tesszük a Grundfos alpha-2 őt 7W-on a radiátorkörbe ??

Direkt 3-as (22W) fokozatban pedig a kazánkörbe  ??

Előzmény: Blue_Sky_007 (5561)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2011.11.15 0 0 5565

A tömegáram számít. A kazánkörbe nem kell emelőmagassággal számolni, így oda a névelegesen kis szivattyú is elég. Míg a radiátorkörbe az emeletre is fel kell nyomni a vizet, így oda a nagyobb kell. Tapasztalat, de ki is lehet számolni. Szerintem.

Előzmény: trakisbandi (5563)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2011.11.15 0 0 5564

Ha nő a nyomás a rendszerben akkor a szivattyú tengelyén is nő. Ezt érzékeli az intelligens elektronika. Ha csökken a nyomás, akkor meg fordítva. Vagyis ha sok vizet kell szállítani akkor emeli a teljesítményt, ha kevés víz is elég akkor csökkenti.  Zárnak a termoszelepek a radiátorknál, akkor nő a nyomás a rendszerben ami azt jelzi, hogy kevesebb víz is elég, ezért visszavesz a teljesítményből. Szerintem.

Előzmény: hetmann64 (5562)
trakisbandi Creative Commons License 2011.11.15 0 0 5563

Hali !

Kazánköri szivattyú aránylag rövid idő, de nagyteljesítmény .

Radiátorkör sokkal hosszabb idő kicsi teljesítmény.

 

Előzmény: vaspapucsok (5560)
hetmann64 Creative Commons License 2011.11.15 0 0 5562

Magyarázza már el valaki, hogy a Wilo 25/5-1-es szivattyú hogyan tud automatikusan 27 és 65 W között szabályozni?

Nem értem.

Blue_Sky_007 Creative Commons License 2011.11.15 0 0 5561

Kazánkörbe a kicsi, fűtéskörbe a nagy szivattyú (rendszerint).

Előzmény: vaspapucsok (5560)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!