nemlehet hogy csak elérnék valamit ha a kazánvédöbe menö elöremenöbe raknák csapot, mert igy ott sokkal nagyobb a nyomás mint a visszatéröben, ha zárnék rajta kiegyenliteném valamelyest a két nyomást, ,és lehet ezzel növekedne az emelömagasság. Néztem most, 74fokos elöremenövel sem akarja rendesen megforditani a vizet a rendszerben.
Igen szerintem is ez lehet, 60fokos előremenővel szeretnék fűteni, és így a kazánban marad a meleg, de ami ezen felül plusz, azzal tudnék úgy fűteni hogy a kazán huzat el van zárva, és a radiátor, nem melegszik át teljesen de még úgy is elég.
Igazából már működött úgy egy darabig hogy begyújtottam, felment 61ig, akkor leakasztottam a huzatszabályzót elzártam, és akkor egy megrakással majdnem egész éjszaka szép lassan fűtött, tehát mindég csak egy picit engedett ki, de aztán tegnap valami történt, lehet a szeleppel, még levegős volt, aztán próbáltam kihajtani, elengedtem 80fokig, és úgy beindult hogy nem lehetett megfékezni, már 100fokos volt, de kifele még mindég alig engedett vizet. Azt hittem a levegő szorult meg valahol, ma raktam be egy aut.légtelenítőt, nincs is levegő, de már nem akar úgy dolgozni mint ezelőtt. Holnap megint szétszedem átnézem, lehet hőlégfúvóval rámelegítek dolgozik e a szelep. Sajna úgy nézem ezekhez az acaso szelepekhez nem lehet kapni kisebb betétet, ha a rugóval próbálnék meg szórakozni lehet tudnék lefaragni a 61fokból.
így, és bármit elkövetek annyival csökkent az emelőmagasság hogy alig tudok fűteni. A linken a beszerelésnél szerepel hogy rakni kellene a keverő szelep elé egy torló csapot, namost ez nekem nincs (golyós jó lehet e ide?), de ha raknék és folytanám, ott azzal elérnék valamit?
Próbáltam kibogozni az elvét ennek a acaso szelepnek, addig jutottam hogy a visszatérőt zárja, de a működési mechanizmusát nem látom át. Azt sem hogy az előremenő hőmérsékletére szabályoz e vagy, visszatérőére, meg hogy mikor hideg, zárja a visszatérőt, de ahogy melegszik úgy nyitja a visszatérőt és közben zárja az előremenőt vagy csak nyitja a visszatérőt. Valahogy nem akar faszán működni. 61fok felett egyébként nem akarok fűteni mert akkor már túl meleg lenne. Mostmár tudom hogy sok lett nekem ez a szelep, elég lett volna egy 50fokos is.
Estére, a felfűtés során az 1000 l-es pufi felső rész 85-90 fokos, alul 80 körül.
Ha csőtermosztát a mondjuk 70-75 fokra van beállítva ( a begyújtáskor néha még ez is sok, mert a kazán már majdnem elindul, de a csötermosztát még nem igazán akarja kapcsolni a szivattyút a gravitációs keringés hiány amiatt) még akkor is keringeti a vizet, ha a pufiban már melegebb.
Ezért gondoltam hőfokkülönbség kapcsolóra. hogy csak akkor kapcsoljon, ha még tud valami pluszt kisajtolni a kazánból.
Még annyit ismét, mert lehet, hogy nem ment át: a szivattyú felvett teljesítménye nem összehasonlítási alap. A szállított vízmennyiség igen. Tehát egy A2-t és egy UPS-t ne a felvett teljesítmény alapján hasonlíts össze. ;-)
Akkor sajnálatos módon az én rendszerem nem jól lett összerakva, de jól működik !
A kazánköri szivattyút vissza kapcsolom 3-asból 1-esbe akkor felforr a kázánom, a fűtésköri Alpha-2 pedig 7W-on az utolsó emeleti radiátort is felmelegíti.
Még annyit, hogy a VTC-vel létrehozott rendszer esetében a kazánkörben állandó tömegáram kell, ami a kazántól a szelep Kvs-étől és a teljesítménytől, meg a delta t-től függ. Vagyis hagyományos UPS elég. A fűtéskörbe meg mehet egy okos szivattyú, ha az nincs, akkor meg a ház sajátosságának megfelelő nyomómagasságú szivattyú kell, ami rendszerint nagyobb nyomómagasságú (teljesítményű) mint a kazánköri.
Nem, nem tesszük az A2-t 22W-al a kazánkörbe, hanem annyival, amennyi kell, hogy a delta t meglegyen. Ha nagy a teljesítmény, akkor a dt kicsi lesz. A fűtéskörbe meg azért tesszük az A2-t autoadapt üzemmódba, ami jó esetben 7W, mert képes eldönteni, hogy mennyi kell a fűtésrendszer optimális vízellátásához. Mivel itt nem A2-s szivattyúk vannak (kérdésben) hanem hagyományos kütyük, ezért jobb az amit én javaslok, mert a tömegáramok a lényeg ezeket meg a szivattyúk grafikonjáról LE LEHET OLVASNI!
A tömegáram számít. A kazánkörbe nem kell emelőmagassággal számolni, így oda a névelegesen kis szivattyú is elég. Míg a radiátorkörbe az emeletre is fel kell nyomni a vizet, így oda a nagyobb kell. Tapasztalat, de ki is lehet számolni. Szerintem.
Ha nő a nyomás a rendszerben akkor a szivattyú tengelyén is nő. Ezt érzékeli az intelligens elektronika. Ha csökken a nyomás, akkor meg fordítva. Vagyis ha sok vizet kell szállítani akkor emeli a teljesítményt, ha kevés víz is elég akkor csökkenti. Zárnak a termoszelepek a radiátorknál, akkor nő a nyomás a rendszerben ami azt jelzi, hogy kevesebb víz is elég, ezért visszavesz a teljesítményből. Szerintem.