trakisbandi Creative Commons License 2011.11.30 0 0 5777

Az hogy "2 orankent rakni kell ra." nem mond semmit, ha hozzáteszed, hogy mennyit Kg akkor lehet valamit számolni.

tudni kellene, hogy egy nap mennyit tüzesz el,és miből az sem közönbös.

 

Előzmény: vtechun (5771)
trakisbandi Creative Commons License 2011.11.30 0 0 5776

Én hasonlóban nőtem fel , volt egy téglás  hozzáépítés az volt az energiatemető nem a vályog.

 

Előzmény: Wattocsak (5775)
Wattocsak Creative Commons License 2011.11.29 0 0 5775

bar valyog

 

Azaz egy energiatemető :-)

 

Előzmény: vtechun (5774)
vtechun Creative Commons License 2011.11.29 0 0 5774
Gravitacios, es elegge kopasz haz, bar valyog, meg muanyag nyilaszarok, de azert van hoigenye.
Előzmény: mediterro (5773)
mediterro Creative Commons License 2011.11.29 0 0 5773

szia!

 

én azt mondom, ha kopasz a ház,(nyista hőszig) akkor 2m3 minimum! Azt is úgy kell elképzelni, mondjuk 5 órát fűtöd a pufit(miközbe veszi ki a ház is) meg még 5-6 órát megy a tartályról, nagy hidegbe még ennyit se bír...

Előzmény: vtechun (5771)
t.zsolti Creative Commons License 2011.11.29 0 0 5772

10 vagy 20 óra?

10-órához kb 1 köbm, és akkor most jön az , hogy van annyi felesleges teljesítménye hogy a pufiba is maradjon?

gravitációs?

Előzmény: vtechun (5771)
vtechun Creative Commons License 2011.11.29 0 0 5771

sziasztok, jelenleg egy 5 tagos Vidra kazannal futunk 170 nm-es lakast, 2 orankent rakni kell ra. vascsövek és lapradiátorok vannak, szerintetek mekkora pufferre lenne szükség, hogy megoldható legyen 10-20 óra áthidalása? jelenleg probléma, hogy éjszaka is ki kell járkálni rakni rá 2-3 óránként. igaz, hogy rosszul alszom, de nem ennyire :)

Jena307 Creative Commons License 2011.11.29 0 0 5770

Hogy kisebb erőt keljen a víznyomásnak leküzdenie, függőlegesen van berakva, így a gravítáció megoldja a zárást.

Előzmény: nagykunsági (5769)
nagykunsági Creative Commons License 2011.11.29 0 0 5769

Miért van kiszedve a visszacsapóból a rugó?

Előzmény: Jena307 (5768)
Jena307 Creative Commons License 2011.11.29 0 0 5768

Sziasztok, csak arra jutottam hogy muszáj lesz egy pufit üzembe helyeznem, hogy megoldjam a túlfűtési gondomat.

Van vegyes kazán 27kw celsius, 24kw gázkazán, rézcsöves lapradiátorok, asaco 60°os kazánvédő, visszacsapó mindkét kazánnál vegyesnél rugó nélkül.

Elképzelés az hogy kb. 30°os előremenővel szeretnék, állandó hőérzeten kb 23°ot tartani a lakásban. A ház 60as vályog, hőszigetelt nyílászárók, kb 100-120m2.

nekem csak azért van a pufira szükségem hogy a túlfűtési gondot letudjam, mert most fojtom a kazánt, és csupa kátrány, tehát nem szempont hogy nagyobb intervallumot kifűtsek a pufiból, így a matek szerinti 27kw*50liter=1350 liter helyett szerintem elég lenne az 1000liter is, de mivel még nincs tartály így ez még képlékeny.

Egy nagyon egyszerű rendszert akarok építeni, ha csak lehet mellőzve a csőkígyós/hőcserélős bonyodalmakat, csak legyen egy pufi, egy körön fűtse a kazán, másik csöveken meg menjen a radiátor kör, közös fűtőközeggel nyitott rendszerben. Ezeknek az elgondolásoknak a előnyeiről/hátrányairól nincs sok tudásom, ebben kérem az olvtársak tanácsát. Most az elsődleges cél hogy működjön nagyon kicsi pénzből, aztán majd később, ha több a kavics, majd fokozatosan felhoznám a színvonalat.

Nagyjából mik kellenének ehhez? Pontosan milyen keverőszelepet ajánlanátok amivel lehet ilyen tartományban (30-50°) radiátorkör előremenőt beszabályozni, meg még mi kellhet ehhez, csőtermónak kapilláriscsöveset használok a c24kazánét. Holnap megnézek egy rendszert, de az nem az én szinvonalam(magasabb), de azért nagyjából képet kapok hogy kellene ennek kinéznie.

Akinek ilyen leegyszerűsített/olcsósított rendszere van, szívesen olvasnám a leírását, mi hogy hová van kötve, milyen szelepekkel, milyen vezérléssel, mik a tapasztalatok. Tavaly olvastam ezt a topicot, de annyi a hsz. hogy lehetetlen elolvasni az egészet, nemhogy kiszűrni azt ami nekem lényeg.

joevagyok68 Creative Commons License 2011.11.29 0 0 5767

erre nem válaszoltál...

 

"Más nem zavarhat be a visszatérő víz hőmérsékletébe ?

Mondjuk lakáskör a vagy indirekt tároló visszatérője?"

 

tudod mérni az esbe-be -pufferből -érkező víz hőmérsékletét?

Ha nem ,esetleg rakj fel egy rugós hőmérőtoda ...elég sokta "csal", de körbeszigetelve viszonyításnak jó lehet..

Nálunk indirektnek az előremenő - külön szivattyúval- a kazán előréből van kivéve és az valahol az esbe előtt a puffer visszatérőnél, jön vissza a rendszerbe.

Mikor bekapcsol az indirektes keringető, a vége felé 15-20 fokkal is emelkedik az esbe-hez visszaérkező víz hőmérséklete,

Cak ezért kérdeztem

Vagy gyorsabban felmelegedő fűtéskörből visszatérő, ami esetleg .....

Előzmény: BigZ795 (5764)
BigZ795 Creative Commons License 2011.11.28 0 0 5766

Bocs, vtc 511 kvs 9      az előbb félrenyomtam..

Előzmény: joevagyok68 (5765)
joevagyok68 Creative Commons License 2011.11.28 0 0 5765

KVS 7   milyen esbe ??

Esetleg fénykép az esberől.....jól van bekötve ?   :-))

Előzmény: BigZ795 (5764)
BigZ795 Creative Commons License 2011.11.28 0 0 5764

60 fokos esbe kvs 7

 

példa: 30 fokos víz jön a pufiból az esbe-nek ezt kellene felkevernie 60 fokra. Viszont nem 60 fokra kever, hanem mindig az előremenő mínusz 15 fokra. Jelenleg 80 fok az előremenő az esbe utáni hőmérő 65 fokon áll. Kb fél órája 70 fokos előremenőnél 55 fokot mutatott az esbe utáni visszatérő hőmérője. ??

Előzmény: joevagyok68 (5763)
joevagyok68 Creative Commons License 2011.11.28 0 0 5763

Hány fokos az esbe...aztat ugye nem írtad.....de valószínúleg 60....

 

"noha a pufiban csak 30 fokos a víz."

Más nem zavarhat be a visszatérő víz hőmérsékletébe ?

Mondjuk lakáskör a vagy indirekt tároló visszatérője?

 

De várjál csak , azt írtad:"szinte mindig 15 fokra áll be a delta t."

 

De akkor az előremenőd CSAK akkor lehet 90 fokos, ha előtte MÁR 75 fokos a visszatérőd.

Nem pedig azért 75 fokos avisszatérőd, mert 90 az előremenőd......

Bár lehet, hogy ez a 22-es csapdája  :-))

Előzmény: BigZ795 (5762)
BigZ795 Creative Commons License 2011.11.28 0 0 5762

Üdv

 

A napokban készült el a pufferes rendszerem, a kazánkörben esbe vtc 511 a radiátorkörben esbe vrg szeleppel. A probléma az, hogy a kazánkörben az esbe miatt szinte mindig 15 fokra áll be a delta t. 60 fokos visszatérőnél 75fok, 90 fokos előremenőnél az visszatérő felmegy 70-75 fokra, noha a pufiban csak 30 fokos a víz. Mi lehet a gond? Rossz esbe, rossz kvs, kicsi a kazán?

23 kw kazánnal tolom az 1000-es pufit, 22-es rézzel van minden szerelve.

Vezo228 Creative Commons License 2011.11.28 0 0 5761

és ezeknek tök mindegy, hogy mekkora tartály előtt/mögött vannak, ugyan annyiba fájnak.

Előzmény: Remete13 (5760)
Remete13 Creative Commons License 2011.11.28 0 0 5760

Köszi akkor még nézegetek, mert ugye nem csak a tartály kell hanem a hozzá való "cubehőr" is.

Előzmény: joevagyok68 (5754)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2011.11.28 0 0 5759

Mondjuk nekem támogatott gázom van, és a cirkó is jól be van szabályozva, valamint a lakás hőfoka is "élhetőre" van beállítva (20,5C).

Előzmény: Les Grossman (5756)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2011.11.28 0 0 5758

Nem számoltam bele a villanyáramot, amivel a HMV-t állítom elő, ha nem a vegyes megy.

Vagyis gázfűtés+vilany HMV VS. vegyessel fűtés és HMV.

 

Így már más a leányzó fekvése. Nekem 7-8kW villany megy el a HMV-re naponta ha gázzal fűtök. Az olyan napi 240Ft. Ha a vegyessel, akkor max 1kW.

 

Így ha gáz+villany akkor olyan kb. 1700Ft/nap ilyen időben a fűtés+HMV ha vegyessel, akor meg csak kb. 1485Ft/nap.

 

Így nekem is kb. 23%-al olcsóbb a vegyessel.

 

Gázzal tudok HMV-t készíteni de nem akarok, mert kinyírja a cirkómat a víz, olyan kemény.

Előzmény: Les Grossman (5756)
Matrix2006 Creative Commons License 2011.11.28 0 0 5757

Az én számításim alapján az idei fűtésünk felébefog kerülni mint gázzal a korábbi években.

Előzmény: Les Grossman (5756)
Les Grossman Creative Commons License 2011.11.27 0 0 5756

Számítás alapján nálam mindig az jön ki, hogy vegyessel fűteni minimum 30-35%-kal olcsóbb mint gázzal. Tudsz valamit? 

Előzmény: Blue_Sky_007 (5734)
mediterro Creative Commons License 2011.11.27 0 0 5755

Szia!

 

A 200 liter az egy vízteres  kandallónak elég lehet, de kazánnak nagyon kicsi, nagy hidegben nekem 4 órát se tud az 1000, ha már leállt a vegyes...

Előzmény: Remete13 (5750)
joevagyok68 Creative Commons License 2011.11.27 0 0 5754

Már csak azért se NEM, mert

 

a 200 literes  kb. 71eFT

az 500literes 92eFt

az 1000literes 110 eFt

Előzmény: Remete13 (5750)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2011.11.27 0 0 5753

Pontosan. De a fölső határt nem a pénztárca szabja meg, hanem a kazán ami fel fogja fűteni, és a lakás energia igénye, meg lehet még jó pár szempontot felsorolni.

Előzmény: Remete13 (5752)
Remete13 Creative Commons License 2011.11.27 0 0 5752

Köszi, tömör válasz. Tehát az ajánlott 50liter alá nem érdemes lemenni? Gondolom a felső határt meg a pénztárca szabja meg.

Előzmény: Blue_Sky_007 (5751)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2011.11.27 0 0 5751

Nem.

Előzmény: Remete13 (5750)
Remete13 Creative Commons License 2011.11.27 0 0 5750

Szép estét.

Azt szeretném megkérdezni, a nálam okosabb olvtársaktól, hogy van-e értelme egy 200 literes puffer tartály beépitésének. Vegyes Vinyisztó 5 tagos kazánról van szó, amit fával melengetek, és a fűtési időt szeretném vele ciklikusabbá tenni. Tudom az ajánlás 50lit/KW, de gondolom ettől azért el lehet térni. Szóval érdemes foglalkoznom a dologgal, vagy nem hoz számottevó eredményt?

Köszi.

hóapóka Creative Commons License 2011.11.27 0 0 5749

megvan, köszi.

hóapóka Creative Commons License 2011.11.27 0 0 5748

egy kicsi többet. mi ez? hol kapható.

köszönöm.

Előzmény: joevagyok68 (5747)