Lenne egy olyan kérdésem, hogy egy 75m2-es régi házban(5cm-es hungarocel a falakon) van egy vegyestüzelésű kazánom a pincében(ami szelőztetett), ide gondoltam egy puffer tartályt, ami ha minden igaz megkönnyíti a dolgomat(nem kell olyan sűrűn fűteni). mit tudnátok ajánlani? vagy hogy álljon hozzá az ember? és van-e olyan megoldás amikor nem megy rá a gatyám is? mert ahogy nézelődtem van tartály 200e-ért is:D az már sok lenne nagyon:)
A radiátorok viszonylag pontosak, azért akarok ilyen alacsony előremenővel fűteni hogy ne veszítsem el a vegyeskazán konfortját, mert pl. ha a gáz megy akkor 60fokos előremenővel bekapcsol hasraütök 2óránként 20percre, és ilyenkor jó a hőérzet, viszont ha kikapcsol és van bent 22fok a radiátor 10perc alatt kihűlik, és hiába van 22fok akkor is hideg van, ezért szeretnék alacsony előremnővel üzemelni, inkább had menjen a keringető állandóan, hogy kellemesebb legyen a hőérzet, úgy legyen 23fok hogy állandóan meleg legyen a radiátor. Egyébként a vegyes 60fokon üzemelve is túlfűt.
Számoltam az 1.3KVS az kb. 22liter/perc az azért nem kevés.
Az a baj hogy sürget az idő, ezt nekem holnap délre pontosan kell tudnom.
Ha biztos akarsz a dolgodban lenni, akkor ki kell számolni. Tudni kell hozzá a az előremenő, visszatérő hőmérsékletet, az összes radiátor teljesítményét. Ebből ki lehet számolni, hogy adott idő alatt mekkora mennyiségű vizet kell átkeringetni a rendszereden, amiből meghatározható a kvs értéke. Hát ennek vagy utánaszámolsz, vagy visszakeresel a fórumban, hogy ki használja a 3-s sorozatú VTA-kat, ilyen adotságokkal.
Szerintem egyébként a legtöbben a 3-s sorozatú VTA szelepeket használják.
A radiátoraid ennyire túlméretezettek, hogy ilyen alacsony előremenővel akarsz fűteni?
Gongoltam meg osztok pár észrevételt amit én már kb 2 hónap használat után észre vettem.Nekem egy 80*250 es sík ill majdnem sík aljú tartályom lett csinálva 3 hőcserélővel.A pufi és a kazán között kenyszerített keringés van nyitott rendszerben.
Amire nem számítottam hogy ha tartályban lekering a víz és kb 3 -4 óra után kiegyenlítődik szinte a víz hőfoka.
A kazán túl hűtését mi úgy oldottuk meg ,hogy simán a kazán testere a visszatérő felett (kb fél magaságnál) be lett téve egy cső termosztát ami nem ad áramot a vezérlésnek míg el nem éri a 50'ot.Ez a tűz intezításától függően 2-3 szor ki be kapcsolja a szívatyút.
A hőcserélőhöz mi az inox flexi csövet használtuk aminek a fala 0,2mm tehát kézzel, a megfelelő méretre készített tartóra rá lehette hajtogatni.
Mivel szinte nincs is falvastagság azonnal át adja ill át veszi a meleget.elég jól sikerült a méretezése mivel a tartáy felső hőmérséklete és a hőcserélőből ki lépő víz hőfoka között 1-2'C a különbség.a kazán fele történő recirkulációt szinte 100% ig kizártuk egy rugós visszacsapó szelepel.
Remélem segítettem valakiknek én is sokat tanultam a fórum olvasgatása közben és volt olyan érzésem amikor a szerelő s csak pillogot hogy ezt hol hallottam :)) Sajnos:((ezt neki kellet volna jobban tudni nem nekem.
Ez lesz a második tél, hogy vegyestüzelésű kazánnal fűtünk. Bevált, jó döntés volt.
A kazán egy Viadrus U 22 D, 6 tagos, 35Kw teljesítményű. Rövid idő alatt 26-27°C-ra fűti fel a házat. A keringetés csőtermosztáttal van megoldva, ami a kazán kimenő csövén helyezkedik el.
Ebben az enyhébb időben is másnap délután még 21 fok van mindenhol. Bár, gyanítom részben hozzájárul a 8cm-es külső szigetlés körbe, illetve a műanyag nyílás-zárók. Viszont a födémszigetelés még hátravan... ('75-ben épült, stukatúros mennyezetű ház)
Olvasgattam a vegyestüzeléses topikban, s láttam, hogy sok szó esik a puffertartályokról. Nekünk tavaly a szerelő ezt nem is javasolta. Vajon megérné beszereltetnem egyet? A kazántól jobbra elférne.
A tartály méretének kiválasztásában nem tudom számít-e a ház területe, kb. 120m2-t fűtűnk ki ezzel a kazánnal.
Viszont a kazánház méreteiből adódóan viszonylag korlátozva vagyok. Az ajtaján max. 90cm széles, illetve 215cm magas fér el/be.
Milyen puffertartályt javasolnátok? Illetve egy ilyen beszerelése kb. milyen többletköltségekkel járna?
A Kétkörtől rendeld meg, és a VTA 222-nek az utódja a VTA 522. Én abból a 45-65 C fokosat vettem. Jó még ha jól emlékszem a VTA 322-s is, de az 522-nek dupla akkora a Kvs értéke, azaz 3,2 konrtra 1,6 1"-os méretben.
Ha valaki jár erre SOS kérdés, a bolt ahol venni szeretném holnap a ESBE keverő szelepet, ott nincs konkrétan VTA222-es hanem szerintem csak 332 vagy 362 vagy ilyesmi annyit tudott mondani hogy 35-60fokig állítható meg hogy 14500ft.
A állíthatósága jó, csak nemtudom hogy a kvs-e ezeknek elég e egy 10 radiátoros fűtéshez, valaki tudja?
Amihez kellene:80-90fokos pufiból, 30-40-50-60fokos, de inkább 30-40fok előremenővel fűteni a radiátorokat.
Igen a csőkígyó méretezve lett, két külön puffert gyártó cég, is azt mondta hogy legyen 3,6m2 felületű a csőkígyó, az egyik szerint kevesebb is elég lett volna, de legyen biztos inkább nagyobb, így lett az 1500literes tartályhoz ez a 36méter.
Én még nem számoltam m2-t, de az egyik szerint a 36méter az 3,6m2, a másiknál meg 4m2.
Ez igen egyszerű, mikor megvettem nem tudtam hogy mi a különbség az esbe és az acaso között, azt gondoltam ugyanaz csak a gyártó más, meg végül is csak sejtettem hogy működik, ami viszont biztos volt hogy 10ezer ft-al olcsóbb, így ez lett, csapom meg volt, így utólag csak a két colos forraszvég volt költség.
Ő csak annyit csinál, hogy az előremenőből és a visszatérőből jövő víz hőfok függvényében nyitja rá a viszatérőből jövő vizet. Jó kis szelep az, az ESBE-t sajnos nem lehet így hangolni, de az acaso-t egy csapos ferdeszeleppel, meg a hőmennyiségmérőn az átfolyásmérővel úgy be tudtam lőni a kazánhoz, hogy 60-tól egészen 95 fokig fokozatosan növelte a vízmennyiséget, 95 fok felett meg rádobott még egyharmadot. Átfolyásmérő nélkül viszont nagyon nehéz belőni.
Nálam 22-es csőnél a félig elzárt csövet szerette.
Nagyon várom hogy kész legyél vele. Én is így akarom megcsinálni. kíváncsi vagyok hogy a puffer vize a csőkígyóban lévő vizet mennyire tudja felmelegíteni. A csőkígyót valakivel méreteztetted ?
Én úgy nézem ez a radiátor/puffer visszatérőt nyitja zárja, tehát a hiszterzise 10fok, akkor azt jelenti az én olvasatomban, meg a tapasztalatom szerint is, hogy 60foknál kezdi az addig sem teljesen zárt visszatérőt nyitni, addig csak a kazánvédő körben kering a víz már gravitálva is, ha pedig el kezd nyitni akkor ugye el tud indulni a radiátor kör is, 70foknál van teljesen nyitva. Ha a acaso előtt nincs szelep akkor teljesen nyitott(70fok) acaso esetén is az uralkodó nyomás a kis körben zajlik. Egyébként meg a gyártó is ajánlja csak én is későn vettem észre a rajzon, vagyis csak akkor mikor nem értettem miért nem jól műxik.
Mindegy is mert elkanyarodtunk a lényegtől a pufi és kiegyenlítő helyes bekötésétől, közben még diskuráltunk, megszületett egy véglegesnek tűnő rajz, csak a pointal nem túl jól boldogulok, inkább lefényképezem és holnap felteszem.
Még valami, egy kiselejtezett vilanybojler pontosan megfelel a kiegyenlítő szerepének, meleg oldal a biztonsági cső, hideg oldal meg a kiegyenlítő. Jó éjszakát minden segítő olvtársnak.
Úgy működik, míg a visszatérő víz nem éri el a 60 fokot, addig az előremenőből kever a visszatérőbe. Ha a visszatérő eléri a 60 fokot akkor elzárja az előre menőből jövő vizet.