nixon70 Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103194

Tötsél bele, az hiányzik még, hogy a kavitáció szétb@ssza a lapátokat.

Az automata légtelenítőn alapból laza a kupak, akkor van baj, ha a visszatérő ágon van és tud beszívni levegőt üzem közben.

Neked nincs ilyen?

Előzmény: pen-tax (103190)
Kapocska Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103193

Ne legyenek rémálmaid aludd ki magad holnapra. :-)

Előzmény: pen-tax (103191)
Kapocska Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103192

Nem tudom az elrendezést,de a szivattyúnak kell hozzáfolyási nyomás

ami min. 0.5m tehát nyomásmentesen legyen 50cm vízoszlop a szivattyú szívóágán,ha ez nem biztosított akkor emelj nyomást 0,1-2 tized bart.

Ha van a szivattyúk szívóágán (helytelenül) aut légtelenítő azt zárd el/le.

(van ott nyomás csak nem túlnyomás)

Előzmény: pen-tax (103190)
pen-tax Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103191

Ertem...csak en arra gondolok hogy lehet szetnyomott egy csovet ami a betonba van a padlo alatt es azt ugye nem latom....huuu de gaz ez az egesz nekem....:((

Előzmény: Kapocska (103189)
pen-tax Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103190

Ok....es meg egy kerdes amikor elzarom csapot es szetkotom a pufit meg a tagulasit....majd elinditom a ket motort akkor az nem baj hogy jelenleg a nyomas a rendszerben 0.0 , tehat a 2 motor jaratasa elott esetleg fel kell tolteni a rendszert hogy elerje a 0.8-at?

Előzmény: Kapocska (103188)
Kapocska Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103189

A komplett rendszeredet nem ismerem ,csak annyit belőle,hogy

kazán

pufi

radiátor

tágulási tartály  amit ugye cseréltél

Na most,ha ebben a rendszerben a tágulásin kívül valamelyik berendezés

megnyílt volna v. tömörtelen lenne akkor annak látható nyomának kéne lenni.

Előzmény: pen-tax (103186)
Kapocska Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103188

Már lett légtelenítve párszor,hagy hordja össze  a bubikat,nem kell szünet.

Előzmény: pen-tax (103185)
Törölt nick Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103187

 

Adott egy jól szigetelt, kis méretű ház (60 m2), radiátoros fűtéssel, amiben egy Ariston Genus One 24 kondenzációs kazán üzemel. 40 fokra van állítva az előremenő hőmérséklet, 22 fokra a termosztát, de így is nagyon hamar befűt: Megy fél óráig, kikapcsol, aztán a ház tartja a hőt vagy másfél óráig, ezután kapcsol be újra. Idén megy először, ezt a mostani kint 5 fok körüli hőmérskletnél csinálja, tehát hidegebb időben még nem próbáltam. Ez így mennyire normális/gazdaságos? Érdemes lejjebb venni 35 fokra az előremenőt?

pen-tax Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103186

Ha jol ertem akkor az vagy a tagulasi tartalyba landol vagy valahol amikor megforraltam a rendszert akkor szetnyomott valamit amit nem latok....:(

Előzmény: Kapocska (103177)
pen-tax Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103185

Az 1 oras uzem kozben iktassak be szunetet es legtelenitsek vagy csak az 1 ora letelte utan legtelenitsek?

Előzmény: Kapocska (103178)
Kapocska Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103184

Nem , úgy ahogy leírtam.

Előzmény: BJaca (103183)
BJaca Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103183

Akkor vízoldalról felnyomni a rendszert 1,5-re, és utána kizárni a tágulásit?

Előzmény: Kapocska (103182)
Kapocska Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103182

Én elhiszem,hogy tudsz variálni ,de nem szűr ki minden hibát.

Előzmény: BJaca (103179)
Kapocska Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103181

Persze ,ha szükséges és legyen 1,5bar (gyári is kb. ennyi v. nagyobb).

Előzmény: Kapocska (103178)
pen-tax Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103180

Holnap szerzek egy olyan orat ami kivaloan mukodik es rendesen megmerem ahogy es amit leirtatok.

BJaca Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103179

Akkor viszont elzárni, megmérni a nyomást, és felírni. Aztán felpumpálni így elzárva akár 1,5 barra, és utána mérni, megtartja-e. Ha igen, akkor kiengedni annyi levegőt, hogy visszaálljon a felírt nyomás.

 

Előzmény: Kapocska (103174)
Kapocska Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103178

Még egy javaslat:

Amíg ki van zárva és le van szerelve a tágulási (közben megy az 1órás szivattyúk üzeme)

a tágulásin csinálni kellene egy nyomáspróbát,de mivel nincs idő (24óra pl.)

tedd egy vízzel töltött dézsába az elejét ,majd a hátulját,hogy buborék van e.

A palástot is ellenőrizd akár szappanos vízzel   ecsettel.

Előzmény: Kapocska (103177)
Kapocska Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103177

Ha hálózati vízzel töltöd a rendszered 20-30 másodpercig akkor belemegy

saccra legalább 7-10l víz min. mire nyomásra hozod.

Na most,ha a nyomás lemegy 0.5barra v. alá akkor ennek a vízmennyiségnek legalább a felének el kell

tűnni valahová.

Ha ez a légtelenítő lenne akkor nem nedvességről beszélhetünk ,mert 4-5 liter víz nem csak benedvesítené a légtelenítő műanyag csöcsét.

Előzmény: pen-tax (103175)
Kapocska Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103176

Na, nemsokára hazaérsz (csak 1-et kell aludni) és körülnézel.

Előzmény: pen-tax (103173)
pen-tax Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103175

Bocsanat ezt most nem ertem de nezd el nekem mert teljesen ismeretlen teruleten vagyok....:(

Előzmény: Kapocska (103170)
Kapocska Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103174

Persze,írtam is ,hogy zárják ki és figyeljék a változást,DE

amit belezárnak nyomást (ami jelenleg alacsony)nem biztos,hogy változik

,mert ott példul nem enged,de 1 bar körül igen.

A lényeg normálisan meg kell mérni és kész.

 

Előzmény: BJaca (103172)
pen-tax Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103173

Hat ugye azt lehet hogy nem neztem...mert egyedul kinlodok es kozben mast is csinalok.....szoval van egy oras pisztolyom amivel gumikat fujom fel ha kell es ezen amugy is eleg nehez az ora kiosztast megfigyelni..de emlekezetem szerint alig volt benne nyomas...elvileg nem raktaron volt mert pont akkor hoztak meg a kozpontbol....persze ki tudja ott meddig allt.

Holnap csinalok valahogy egy olyan szerkezetet amivel pontosan megmerem majd az ertekeket.

 

Előzmény: Kapocska (103167)
BJaca Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103172

Ha jól sejtem, úgy lett felrakva, hogy be lett állítva előtte a kezdeti nyomás.

103155:

"Viszont erdekes volt mert szinte semmi nyomas nem volt a tartalyban ezert mielott beszereltem volna feltoltottem 0.6 bar-ra."

Ha jól gondolom, a fűtés mellőzésével elzárva a tartály előtti csapot, lehet ellenőrizni, hogy enged-e, vagy sem.

Előzmény: Kapocska (103171)
Kapocska Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103171

„Ha csak a szelepnél ereszt, akkor a szeleptű cserélhető benne.”

Aki találkozott már motorkerékpár v. autógumi szeleppel az tudja.

 

„Ha a gumi sérült, akkor már víz is lenne benne talán?”

Ez 99,9999999999999999999%.

 

De mivel írta,hogy  megnyomták a szelepet és levegő jött ,akkor ?

 

De attól és a fentitől eltekintve szökhet belőle a levegő máshol is.

Ez is fontos meg az is,hogy,ha lehet ne nyomják szét a lufit ,ha esetleg

már nagyon kevés benne a levegő(kármegelőzésről van szó,ezért írtam).

És ellenőrzés nélkül nem lehetünk biztosak benne (20eFt fölötti az ára min.)

Előzmény: BJaca (103160)
Kapocska Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103170

Ha 20-30 másodpercig engeded bele nyomással a vizet akkor milyen

"nedvesség" lenne ,ha kijönne?

Előzmény: pen-tax (103168)
Kapocska Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103169

Ha 20x2-es, akkor a padló hő leadása   17 %-kal nagyobb lesz,  mint a 16x2-es esetén.

Előzmény: Bence1960 (103164)
pen-tax Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103168

Hat a puffer tetejen lehet hogy nedves..oda nem masztam fel...amugy igazad van mert remlik hogy a lenti amelxik sziszegett az nedves volt de azta az beallt szerintem.

Előzmény: BJaca (103166)
Kapocska Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103167

„Az autósszelep nem enged?”

 Kérdezte nixon70 olvtárs !

Nem olvastad v. a nyálazás automatikus ,mint nálam? :-)

Előzmény: pen-tax (103165)
BJaca Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103166

Akkor ott nedvesnek kellene lennie. 

Ha nem fűtesz pár órát, akkor zárd el a tágulási előtt a csapot, és mérd meg a nyomást, majd pár óra múlva újra. Ha nem változik, akkor a tartállyal nincs gond. 

Előzmény: pen-tax (103165)
pen-tax Creative Commons License 2018.11.21 0 0 103165

Amugy amikor felforrt  a rendszerem es masnap miutan kihult a maradek viz akkor potoltam a vizet es remlik hogy ezek sziszegtek de egy ido utan leallt...esetleg lehet hogy valamelyik nem zart vissza teljesen?

Előzmény: nixon70 (103159)