Keresés

Részletes keresés

D.Tibor Creative Commons License 2020.06.03 0 0 37980

Ha jól láttam neten lóg a sensysed. Az időnek be kellene álnlia, ha jó a földrajzi hely és a dátum, már ha van ilyen lehetőség. Nálam más a menü rendszer.

A kazán menüjében állítottad be az időt, dátumot? (elvileg mindegy, de hátha...)

Előzmény: Laca. 1 (37979)
Laca. 1 Creative Commons License 2020.06.03 0 0 37979

Igen. 

Van esetleg más beállítás lehetőség? még nem bújtam át a menü rendszerét.

Előzmény: D.Tibor (37977)
RauchT Creative Commons License 2020.06.03 0 0 37978

Azért van 45 fokra állítva, mert a tároló teteje így is sokkal melegebb. Ha 55 fokra állítanám, akkor a tetején nagyon forró lenne víz, 70-75 fok kb.

Előzmény: peterch (37976)
D.Tibor Creative Commons License 2020.06.03 0 0 37977

A dátum is rendben van?

Előzmény: Laca. 1 (37972)
peterch Creative Commons License 2020.06.03 0 0 37976

Szia !

 

Ha a merülöhüvely zárt ( ledugóztad a végét ) ,akkor a termisztor egy zárt térben van , ahol nem áramlik a levegö és nem hüti a termisztort  . Így lehet , hogy picit késöbb ( másodpercek ) reagál , mert részben a levegöböl , részben az érintkezési felületröl kapja a reális hömérsékletet . Ez nem egy gyorsreagálású méröpont , hogy a másodperc töredéke alatt kelljen változnia és beavatkoznia . Mi a gond abban , hogy beállítod 45°C-ra és mondjuk 46°C-nál kapcsolja ki a gázkazánt ? Elvégre van hiszterézise és pontatlansága is . ezzel a gondod nem odódik meg .

Ha a 45°C csak azért van beállítva , hogy esetleg kondenzáljon a kazán , az szerintem tök felesleges . Nem sokat spórolsz vele . Inkább emeld meg a höfokot 55°C-ra .

Előzmény: RauchT (37974)
Sony Black Creative Commons License 2020.06.03 0 0 37975

Tőlem alólam krémmel is bekenheted, csak érjen hozzá a csőfalhoz :D

Ha így még mindig nem lesz az igazi,(egy pár napig teszteld) akkor fel kell raknod a hőmérő helyére!

 

Előzmény: RauchT (37974)
RauchT Creative Commons License 2020.06.03 0 0 37974

Én is értettem elsőre. :)

Egyelőre megcsináltam azzal ami most ott van gyárilag, ez is nekifeszíti most valamennyire, de szerintem még hővezető paszta is kéne rá.

Be kéne még nézni a csőbe is, mert ahogy bedugram a szondát nem fémhez koppant, csak fal mellett van és tükör kell kell hozzá, az meg nem volt nálam.

Előzmény: Sony Black (37969)
peterch Creative Commons License 2020.06.03 0 0 37973

Szia !

 

Esetleg a központi idöt veszi alapul . Minden nap van jel , amihez minden óra hozzá igazítja magát ( ha késik , vagy siet ) , amelyik rendelkezik a rádiós vétellel . Ha jól tudom Berlínben van az adó és hosszú hullámon üzemel .

Előzmény: Laca. 1 (37972)
Laca. 1 Creative Commons License 2020.06.03 0 0 37972

Az lehet, csak azt a beállítás lehetőséget nem találtam. ha automatára teszem akkor is egy órával visszaáll ha manuálisan kézire állítom az órát akkor is visszaáll egy órával.

Előzmény: DMA (37971)
DMA Creative Commons License 2020.06.03 0 0 37971

Időzóna?

Előzmény: Laca. 1 (37970)
Laca. 1 Creative Commons License 2020.06.03 0 0 37970

Esetleg tudja valaki hogy a sensys miért nem tudja hány óra van? Beállítom a pontos időt aztán másnap már egy órával kevesebbet mutat 50e ft ért illő lenne tudnia mennyi az idő 😲

Sony Black Creative Commons License 2020.06.03 0 0 37969

Azt elsőre is értettem hogy szabadon lebeg benne az érzékelő. Megpróbálom érthetően leírni még 1x:

A hőmérséklet érzékelő patront a vezeték végén, a cső hüvely falához kell nyomni, hogy az ott is maradjon, és teljes felületén érintkezzen a cső oldalával. Hogy ezt hogy oldod meg, majd kitalálod. (beütsz mellé egy fa darabot, vagy akármi) Én azt írtam, erre a célra van gyári lapos rugó ami ezt megteszi. Tehát nem csak benyomni kell, és ne kupakolgassad, arra ott az asszony! :D

Előzmény: RauchT (37968)
RauchT Creative Commons License 2020.06.02 0 0 37968

Nálam nincs semmilyen feszítő, simán bele van dugva a csőbe és a végét le lehet kupakolni. Most benyomtam annyira amennyire tudtam, és próbáltam úgy lekupakolni, hogy az befelé feszítse a vezetéket.

Előzmény: Sony Black (37966)
Sony Black Creative Commons License 2020.06.02 0 0 37967

"Nekem ingyen adnának tárolót akkor sem kellene,nincs szükségem a killodasra.kis pénzből ez a tuti."

 

Az hogy te így megoldottad, "sufni tuningosan" a kombi kazánoddal a dolgot, még nem jelenti azt hogy feltaláltad a spanyol viaszt és ez a legtutibb módszer. Semmiféle kínlódás nincs az indirekt tárolókkal, és ne is hasonlítsuk össze a komfortját az általad javasolt tuningal, mert ez kb olyan mintha egy BMW-re vennél egy gagyi sport kipufogót hogy jó hangja legyen, vagy eleve M Technic BMW veszel gyári sport kipufogó rendszerrel... Gondolom érzékeled a különbséget.

Egyszerűen csak szar kivitelezőt fogott ki... Az esetek többségében az ilyen jellegű anomáliák, kivitelezési hibák. 

Előzmény: Laca. 1 (37962)
Sony Black Creative Commons License 2020.06.02 0 0 37966

"Ami nekem furcsa volt, hogy a szonda is csak simán be dugva a letalpalt csőbe, és benne lötyög, nincs semmilyen hővezető paszta a szonda és a cső fala között."

 

Pffff :D Hát akkor ne csodálkozzál hogy ilyen anomáliák vannak nálad!

A tartályhoz van egy gyári lapos rugó ami hozzányomja a merülő hüvely falához a hőérzékelőt. A hőmérőnél ugyan ez...

Az mit jelent hogy betunkoltad? Valamivel a cső falhoz kellene feszíteni az érzékelőt. Menj be egy gépész boltba és vegyél egy illetve 2db ilyen lapos rugót.

Előzmény: RauchT (37963)
C20NE Creative Commons License 2020.06.02 0 0 37965

Nekem ugyan nem fáj a fejem. Komfortos és kényelmes. Van benne egy 4,5kW-os 3 fázisú fűtőbetét ha kellene, de még soha nem kellett...

Előzmény: Laca. 1 (37957)
nagykunsági Creative Commons License 2020.06.02 0 0 37964

Még jó, hogy úgy melegít rá, hogy te nem veszed észre.:)

 

Akkor neked kb olyan házad és villamos hálózatod van, mint a szomszédomnak. 

 

Vettek villanysütőt, meg mosogatógépet, aztán csökkent a villanyszámlájuk. 

 

 

Előzmény: Laca. 1 (37962)
RauchT Creative Commons License 2020.06.02 0 0 37963

Délután leszaladtam a pincébe és megnéztem a hőmérőt és a szondát. Mindegyiket csak simán ki lehet húzni, és kész. Ami nekem furcsa volt, hogy a szonda is csak simán be dugva a letalpalt csőbe, és benne lötyög, nincs semmilyen hővezető paszta a szonda és a cső fala között. Most betunkoltam amennyire csak tudtam, hátha ez segít rajta.

A felső hőmérő helyére nem raktam még át, mert nem volt nálam csípőfogó, hogy lebontsam a vezetéket. Holnap kipróbálom, ha lesz annyi időm.

Laca. 1 Creative Commons License 2020.06.02 0 0 37962

Dehogy kell ramelegiteni , miért kellene? Nem 10mp-re nyitod meg a melegvizet. De tegyük fel 2x3x annyira nyitod meg hogy a kazán még nem termel melegvizet(pont ez a lényeg benne hogy ezeket a keseseket kikuszobolje a 80l) nehogy már elhutson 80l 45-50c fokos vizet mert betojok.itt szinte forditott a helyzet, minél többet van használva a melegvíz annál több/melegebb a bojlerba a viz. Régen 80l-bol furdott egy család most meg attól féltek hogy 10mp hidegviz bemenet után már kihűl. 

1. Lehet nagyobb hőmérsékletű pl.60c vizte bele engedni ebben az esetben 100% hogy nem kell rafuteni.

2. Ha valakinek több a melegvíz igénye tehet föl 120l bojlert abba még több a tartalék.

Nekem amúgy jók az elhelyezkedése a berendezeseknek, a bojler és a kazán között 1.5m van.

De tényleg most ha bele gondol bárki aki küzd a melegvíz ellatassal nem éri meg tegyük fel egy pár kw(legyen 500-1000ft +) hogy lemegy a gond a nyakából..a melegvíz ellátás miatt.... Nekem megéri. de azt bizton allitom hogy nincs többlet fogyasztás willanyba legalább is nekem. (7-8e ft/hó)ennyi kb. Mindig. Régen mikor még rendesen vezéreltről ment 12-14e is volt.

Annyit teszek még hozzá hogy akinek van lehetősége próbálja ki aztán tud majd különbséget tenni komfortban és gazdasagossagban. Nekem ingyen adnának tárolót akkor sem kellene,nincs szükségem a killodasra.kis pénzből ez a tuti.

Előzmény: nagykunsági (37958)
RauchT Creative Commons License 2020.06.02 0 0 37961

Van visszacsapó, és működik is, mert azok a csövek hidegek, szóval nincs visszaáramlás.

Előzmény: D.Tibor (37952)
RauchT Creative Commons License 2020.06.02 0 0 37960

A pincében van, ott elég állandó a hőmérséklet egész évben, kb. 18 fok lehet. A kazán alatt az összes létező csövet leszigeteltem, nincsenek nagy távolságok a tárolótól, ezért nincs cirkulációs rendszer.

Van reggel is meleg, csak nem forró, és nem sokáig. :)

Előzmény: peterch (37951)
Sony Black Creative Commons License 2020.06.02 0 0 37959

Így van. Most az egyszer egyet értünk.

És minél messzebb van a bojler annál jobban rétegződik, a hideg és a melegviz a bojlerben. Mert minden csapnyitáskor belenyom egy kis hideget is, és ha hosszú meg vastag is a cső, akkor nem kicsi hideg víz szalad bele, hanem vagy 5-10l.

Arról nem beszélve hogy nyomás esés is van a meleg ágon ha ez így van bekötve. Ahol alapból nagy nyomás van a lakásban ez nem annyira vészes. De ahol csak 2,5-3 bár a hálózati víz nyomása, ott meglepetés egy melegvíz csap nyitás :-)

Előzmény: nagykunsági (37958)
nagykunsági Creative Commons License 2020.06.02 0 0 37958

Ezen én is gondolkodtam, de az a baj, ha megnyitod a csapot, akkor a gázkazánba hideg víz folyik, míg be nem kapcsol és el nem kezd melegíteni. Az a hideg víz meg hűti a bojlert, így állandóan rá kell melegíteni villannyal. 

Előzmény: Laca. 1 (37954)
Laca. 1 Creative Commons License 2020.06.02 0 0 37957

Dobd ki a tárolót vagy cseréld el egy jó pofa bojlerra tedd amit én és többet nem fáj a fejed a melegvíz miatt.😉😬 

Azt írjátok hogy "gazdasagtalan" nem árammal állítom elő a melegvizet hanem gázzal.

És van még egy nem elhanyagolható dolog ne adja isten elromlik A gázkazán akkor is van melegvizem mert ott a bojler és megy aramrol is.😲

Előzmény: C20NE (37953)
Laca. 1 Creative Commons License 2020.06.02 0 0 37956

Én még nem láttam hogy vilagitana a bojleren a lámpa,de 50c vizet küldök bele minden este furdeskor full 50c lesz benne a viz másnap 14h-ig vissza hül kb. 45c-re és ez is tökéletes fürdeni. De a lényeg ha még (egye fene) rá is fűt(nagyon ritkán) egy tároló árából éveken keresztül rafuthet,az a bosszankodas amiket itt olvasok nálam ismeretlen fogalom. És ez a komfort amit nyújt ez a megoldás pótolhatatlan.

Előzmény: Gyurco78 (37955)
Gyurco78 Creative Commons License 2020.06.02 0 0 37955

Ez nyilván működik, csak épp azt a 80l vizet egész éjjel árrammal tartod melegen. Egy gyors mosogatáskor meg kiengedsz a bojerből pl. 20 l vizet, a kazán felfűt neked ugyanennyit, amit 1 óra múlva ismét árammal fogsz visszamelegíteni. Szóval gazdaságosnak semmiképp nem gazdaságos a megoldás.

Előzmény: Laca. 1 (37954)
Laca. 1 Creative Commons License 2020.06.02 0 0 37954

Csak olvasgatom itt mit össze varialtok a HTM el, ide tároló,oda tároló ilyen csőkígyó itt meleg ott hideg a francba vele. Apám sorba kottem a 80l hajdu bojlerem a kazánommal oszt van korlátlan egyenletes meleg vizem. Semmilyen tárolóra nem cserélném pl. Az asszony mosogatott vagy 10p utána mind hárman megfurodtunk, semmiféle melegvíz ingadozás vagy hogy el fogyna a melegvíz stb.stb.. mióta így használjuk sosem volt gond a melegvíz és nem jár semmilyen befektetéssel,ezzel senki nem tud szembeszállni pung, tum.

C20NE Creative Commons License 2020.06.01 0 0 37953

Én sokat kísérleteztem és nekem az vált be, hogy vagy alulra teszem és 40 fokra állítom (250l tároló) ekkor a teteje valahol 60 alatt van. A fűtés után a felső harmad valahol 50 fok körül állandósul, amibe a keringetés is picit besegít az is a felső harmad aljába csatlakozik vissza és ott kiegyenlíti a hőmérsékletet.

 

Amikor fentre tettem akkor pontosabb a felső harmad hőmérséklete de kevesebb meleg víz van a tárolóban. Folyamatos víz elvételnél pedig (nálam!) nem elég teljesítményű a kazán, hogy pótolja amit este 2 fürdőszoba 3 lánnyal elvesz.

 

Ami ebben az esetben furcsa, hogy ha lentre van Neki téve akkor a beáramló hideg víz miatt nagyon hamar indítania kellene a kazánt ha folyamatos a vízelvétel.

 

Mindenesetre a leírt tünetek esetén valami extra fuckup-nak még lennie kell, nálam a lassú meleg víz volt ilyen. Izgágábbra kellett a kazánt/termosztátot állítani és kisebb hiszterézissel működött.

 

-szerintem!-

Előzmény: Sony Black (37944)
D.Tibor Creative Commons License 2020.06.01 0 0 37952

Esetleg a bemenő hideg oldalon nincs vagy nem zár a visszacsapó. Szépen ki tud vándorolni a meleg víz.

Előzmény: RauchT (37949)
peterch Creative Commons License 2020.06.01 0 0 37951

Kérdezhetek még valamit ?

Hol van ez a tároló elhelyezve ? Szigeteltek a kilépö csövek ?  Nincs a cirkulációs kör bekötve ? 

Mert nem értem , hogy este felfüti a tárolót alul 45°C-ra ,felül 65°C -ra , akkor hova tünik reggelre a meleg ? 

 

Előzmény: RauchT (37949)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!