Keresés

Részletes keresés

szintező Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16860

Mellesleg azért van a gépben a hőcserélő előtt is szűrő,hogy az elszívott levegőt is megszűrje.

Előzmény: coffein2 (16857)
peterch Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16859

Ha a külsö lemezre felerösíti mérés idejére az érzékelöt és a gyapotot , az milyen beavatkozás ? Nem kell a gépet kinyitnia .

Előzmény: szintező (16851)
szintező Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16858

A tiédet nem? Mert a Wolfét lehet.

Előzmény: coffein2 (16856)
coffein2 Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16857

A kijelző csak a szűrő cseréjét jelzi.

A hőcserélőt ki lehet venni és átmosni langyos  vízzel , a rárakódott portól.

Én már csináltam.

a beszívó oldalon esetlegesen megjelenő korom, ami a szűrő mellett átjut, még mindig ott van a hőcserélőn, pár cm mélységig.

Előzmény: szintező (16854)
coffein2 Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16856

Azt a zsíros párát nem tudod letakarítani semmivel a hőcserélőről.

Nem a szűrőről beszélek.

Előzmény: szintező (16854)
szintező Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16855

Semmi gond, ha a gyártó is támogatja. Ha nem akkor lehet gond is belőle. A Wolfnál ezt nem szabad,nem ajánlatos megtenni mert megváltoztatja a beállításokat.

Előzmény: coffein2 (16852)
szintező Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16854

A hőcserélő nem károsodik amig a kijelző azt nem jelzi,hogy tisztítani kell. Ha jelez, kiemeled a hőcserélőt és átmosatod forró vízzel és visszarakod.

Előzmény: coffein2 (16850)
coffein2 Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16853

Előzmény: szintező (16849)
coffein2 Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16852

Az anemosztát elé tettem egy páraelszívóban használatos szűrőt.

Előzmény: szintező (16849)
szintező Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16851

A gép gyári szerkezetét nem szabad megváltoztatni, az akkor már barkácsolás és nem is fog rendesen működni. Az prezízen gyárilag vannak megépítve.

Előzmény: peterch (16848)
coffein2 Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16850

HA beszívja a zsíros levegőt, annak a hőcserélő látja a kárát-

Előzmény: szintező (16849)
szintező Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16849

Elszívó anemosztátot nem szabad a tűzhely felett elhelyezni és akkor a zsír párár kisebb mértékben szívja be, de nem probléma mert kétévenként úgyis tisztítani kell.

Előzmény: sylvanus67 (16841)
peterch Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16848

     Szerintem az lesz , amit már régebben is írtam .

     Elég vékony a szigetelés a gépben a két ág között és a lemez felé is . Így a felület lehül , mert hideg a garázs  és kicsapódik a pára . Van egy darab gyapot höszigetelöd  és egy autós höméröd ( olyan digitális amin van egy érzékelö egy vékony kábelen ) ?       Az érzékelöt odaragaszthatnád a lemezre a venti magasságában , majd takard le a gyapottal . Kis idö múlva ( 1 óra minimum) megtudhatod a garázs és a gép felszínének hömérsékletét .

Előzmény: Tomo75 (16843)
szintező Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16847

A gyári beállításokat mindenképp meg kell módosítani amit csak a szervíz tud beszabályozni műszerrel. Ha ez nem történik meg, akkor nem  tud a rendszer megfelelően működni, nem lesz sem  gazdaságos, sem jó lég elosztás.

Előzmény: Tomo75 (16842)
szintező Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16846

Hány m3 a lakott tér? 

Előzmény: Tomo75 (16840)
szintező Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16845

A szigetelés alatt még termikus burok van, ha csökkenő hőmérséklettel is de van.

Előzmény: Tomo75 (16844)
Tomo75 Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16844

Neked a padláson sem meleg közeg van már, csak Te is letakartad gyapottal. Jól látom?

Nálam a mennyezeti gipszkarton és párazáró fólia között van az osztódoboz és a légszállító csövek. Párazáró fólia felett 30 cm kőzetgyapot 2x15 cm-ben, majd erre még került 10 cm üveggyapot.

A beszívó és kifújó cső felmegy a padra és megy a 30 cm gyapot felett, de ezekre tettem 20 cm űveggyapotot.

Előzmény: szintező (16838)
Tomo75 Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16843

Megy éjjel -nappal. 

Előzmény: peterch (16837)
Tomo75 Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16842

Átállítottad a gyári beállításokat?

Előzmény: szintező (16836)
sylvanus67 Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16841

Ey a zsíros konyhai levegőt is elszivod  szellőzővel? 

Előzmény: szintező (16836)
Tomo75 Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16840

Most a nagy hidegban gyakran egész nap csökkentett módban, ez 110 légköbmétert jelent óránként. Délután ha hazaérünk felveszem lefekvésig normál üzemmódra(160 légköbméter óránként). 

Általában nappal normál üzemmód (160 légköbméter óránként), éjjel csökkentett mód(110 légköbm. ).

Előzmény: peterch (16834)
szintező Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16839

Értsd úgy,hogy alul meleg felette pedig szigetelés,hogy Elek ne tudjon belekötni.

Előzmény: szintező (16838)
szintező Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16838

Igen, majdnem csak nem ugyanaz mintha meleg közegben lenne leszigetelve.

Előzmény: Tomo75 (16827)
peterch Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16837

Szia !

 

Pontosan ezért kérdezem Tomo 75 topiktársunkat is , mert ha szakaszosan üzemelteti , akkor ott a bibi hidegben .

Előzmény: szintező (16836)
szintező Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16836

Úgy működik,hogy folyamatosan 80 m3-re van állítva éjjel nappal és amikor főzésnél nagyobb a pára és szag terhelés felveszem 120-ra, majd vissza állítom 80-ra. Ami azt jelenti,hogy 230 légköbméter levegőt nagyjából 3 óránként kicseréli.

Előzmény: peterch (16834)
szintező Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16835

Nem tudom neked megmondani, a helyszín dönti el a lehetőségeket, én is szakértővel folyamatosan konzultáltam és az instrukciók alapján kiviteleztem az egészet saját magam. Holnap teszek fel még fotókat a felső és kivezető részről.

 

Előzmény: Tomo75 (16829)
peterch Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16834

Csak egy kérdés hogyan müködteted a gépedet ?  Folyamatosan kis légszállítással , vagy bizonyos idöközönként a helyzettöl függöen , vagy a szokásaitok szerint ?

Előzmény: Tomo75 (16832)
szintező Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16833

Egyelőre csak az elosztókat tudom feltenni, de holnap lefotózom neked a padláson bejövő és távozó csöveket. Ez amit látsz le van szigetelve  30 cm üveggyapottal.

Előzmény: Tomo75 (16832)
Tomo75 Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16832

Egy képet tudnál majd mutatni a fenti ki és bevezetésről?

Előzmény: szintező (16830)
Tomo75 Creative Commons License 2020.01.22 0 0 16831

Ezek a csövek felmennek a padra, elfordulnak 90 fokot a tűzfal felé és úgy távozik a levegő?

Hány méter van köztük a tűzfalon?

Előzmény: szintező (16830)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!