Ha az egész évi várható összköltség kiszámolása a cél, akkor a fűtési szezon ÁTLAG hőmérsékletével kell számolni, ebben bene van az a rengeteg téli nap is, amikor +5 fok feletti az idő.
Ha viszont pl arra vagy kíváncsi, hogy kb mennyi lesz az év legdrágább napja, akkor lehet a leghidegebb nap hőmérsékletét figyelembe venni. A fűtés maximális teljesítményét természetesen az év leghidegebb napjára kell méretezni (plusz biztonsági ráhagyás), ebbe illik beleszámolni szellőző levegő hűtő hatását is azon a hideg napon.
Az épület energetikában Magyarország esetén -15 fokot szokás leghidegebb időnek számolni, (akkor is ha harminc évente előfordul néhány órányi -25 fok is :).
Tehát pl 60 m3/h x 35 fok x 0,000335 kWh = 700 watt (0,7 kW) hűtő hatás az év leghidegebb órájában. Ennyi extra tartaléknak kell lenni a fűtésrendszerben, ha hideg levegővel szellőztetünk. Ne feledjük, hogy most csak 60 m3/h légcseréről van szó (két személy), az egész lakás/család szellőztetése ennél több is lehet.
De, nézzük a tavalyi leghidegebbet Pest mellett: ha 1 köb kinti -10 fokos levegő jön be, az lássuk be nem túl komfortos, 30 fokot melegíteni rajta (20 fokra) meg:
Száraz levegő: QWh = 0,34 × V × dT = 0,34*1*30: 20 kw/óra
Nekem nem túl csekély nekem, a szobát gyorsan kihűti.
"Midea elé tett villanyszerelő 10 Amperes kismegszakítót, és simán leverte"
Az én klímám fűtésben 4,2 kilowattos, télen többnyire 2-4 ampert eszik (tálcafűtéssel együtt), az 5 ampert még turbó módban sem éri el. Lehet, hogy a villanyszerelődnek is hasonló típus van, ezért gondolta, hogy 10 amper bőven elég lesz neked.
Hogy egy Mideában mi zabál ilyen sok energiát, azt nem tudom.
Javíts ki nyugodtan, ha szerinted hülyeséget írok (aki csak lehülyéz engem, de nem helyesbít, azt el sem olvasom)
A hálószoba legyen 30 köbméteres, tehát 30000 literes.
A 60 m3/h hideg levegő percenként 1 m3/h.
Tehát percenként 3,33 százaléknyi hideg szellőző levegő keveredik a meleg a szobalevegőbe. Ha a szoba fűtse képes kompenzálni ezt a csekély hűtő hatást, akkor itt nem fog fázni senki, pedig hideg levegővel szellőztetünk.
én másodpercenként fél százalék hideg levegővel számoltam de percet írtam.
A többi amit írtam nem változik (remélem),
a legfontosabb annak eldöntése, hogy a lakás légterének mely pontjain tartózkodik tartósan ember és a légtér mely pontjain nincs soha senki (három dimenzóról beszélek, tehát a lakás összes négyzetméterét meg kell vizsgálni a padlótól a mennyezetig).
Azért egy 15cm átmérőjű lyukon is 1 méter másodpercenként a sebessége a légáramnak , ha nincs semmi akadály az egyenes haladás irányában . Akkor inkább a mennyezetnél kellene bejuttatni a friss levegőt minden helyiségben , hogy érvényesülhessen a Coanda effektus , így gyorsan elkeveredik a hideg levegő a mennyezeti meleg levegővel . :-)
akinél pl 25 fokos a szobahőmérséklet és Grönlandon lakik, az egy perc alatt behelyettesítheti a saját számait a képletbe és kiszámolhatja magának saját értékeit.
És nem érzem magam bűnösnek azért sem, mert én tudom, hogy hány forintért csinál 1 kWh hőt a klímám :) Teljesítmény mérős konnektor nem drága dolog, amennyi kilowattórát az mér, azt korszerű fűtő klíma esetén meg lehet szorozni kb néggyel, mert a korszerű fűtő klímák SCOP értéke 4 körül van (tehát szinte az összes modern fűtő klíma kb 17 Ft/kWh áron dolgozik). De a klímák gyári adatai között pontosabb értékek is szoktak lenni, lehet azzal is számolni és akinek a klímája H tarifára van kötve, annak a villany nem 70, hanem csak 24 forint /kw.
(aki pedig gázzal fűt, ezért már enni sem maradt pénze, az 2026-ban is szavazzon a Fideszre :)
Gondolj bele: 60 m3/h hideg levegő = percenként mindössze 16 liter
Ehhez képest egy kis hálószoba légtere legyen mondjuk 3000 liter.
Tehát percenként 0,5 százalék hideg levegőt kell úgy bekeverni a 99,5 százaléknyi már meleg szobalevegőbe, hogy ne vedd észreazon a ponton, ahol naponta sok időt töltesz (ágy, TV fotel, stb). Mert ugye a szobádnak vannak olyan léköbméterei is, ahol csak két másodpercig tartózkodsz és olyan légköbméterek is a szobádban, ahol évek óta nem tartózkodtál és talán még tíz évig nem is fogsz.
Ha
- a hbeáramló ideg levegőt ilyen "sohasem használt" légtérbe fújod (vigyázz, mert a hideg levegő lefelé fog ereszkedni)
- alacsony légsebességgel
- olyan anemosztáttal, ami rövid távon elkeveri a hideg levegőt a szobalevegővel (és nem szűk nyalábban elfújja messzire)
..akkor a beáramló hideg levegőből semmit sem fogsz érezni,
a hideg szellőző levegőért cserébe a lakás fűtése több energiát fog fogyasztani sacc 1-2 százalékkal.
Mire jó az , hogy csak azért is más hőfokkal számolsz , hogy neked kedvezőbb eredmény jöjjön ki ?
Te otthon 20°C-ban éldegélsz és +5°C téli átlaggal számolsz . Mindenki aki akarja , betudja helyettesíteni a megadott képletbe a saját igényei szerinti benti hőmérsékletet és már meg is van a valós érték nála .
Viszont nem mindegy , hogy például nálam ebben a fűtésszezonban durván 750 kWh fogyott a klímákon ( azért durván , mert a Gree Amberen nincs fogyasztásmérő és azt csak 0°C alatt használom , ezért az Ozone-n mért értéket duplán számolom ) . Igaz , hogy nem folyamatos a légcsere , hanem naponta többször félórás légcsere van , valamint főzéskor az egész főzésidő alatt . Tehát a fűtésre elhasznált energiát hasonlítsd össze az általunk kiszámolt hőveszteséggel . Azért az már nem mindegy !
"6 ember x 30m3 x 0,000335 kWh x ( 23°C - 5°C téli átlaghőmérséklet ) = ? "
A 6 emberel számolni nem túl életszerű.
1 ember: 30 m3/h x 15 fok melegítés x 0,000335 kWh x évente 4800 óra = 723 kWh/év
A én fűtésem 1 kWh hőmennyiségért max 17 forintot kér (70 forintos villanyal számolva!)
tehát egy főre eső szellőztetési hőveszteség hideg levegős szellőztetés esetén (723 kWh x 17 Ft) 12.300 Ft/év, másképpen megfogalmazva havonta és fejenként kb 1000 forint
(persze nem mindenki fűt klímával, pl gázfűtéssel lehet akár havonta 3000 Ft/hó/fő is)
...persze van akinek ez is sok pénz, de a beruházási költségeken százezreket, milliókat lehet megspórolni ;)
Arról van itt szó, hogy évente mennyi plusz fűtéspénzbe kerül nekünk,
- ha a tervezésnél egy fillért sem költünk sem hővisszanyerésre, sem egy központba csövezésre
- tehát télen közvetlenül a kinti hideg (átlag +5 fokos) levegővel szellőztetünk.
Tehát szó sincs levegő előmelegítéséről, tehát az most nem jó érv, hogy neked milyen nehéz 20 fokosra előmelegíteni a szellőző levegőt párszáz helyen (szerintem nem kellene sehol sem).
Nézőpont kérdése, nálam is ~900kWh/fő/szezon jön ki, ez kb 100-120m3 gáz /fő/szezon. Szemben azzal, hogy nem igazán tud csövezni, központi rendszert nem tud kiépíteni, a decentralizált megoldás legalább ennyire véleményes
Nem az energiamennyiség a kérdés, mert az tényleg nem sok (igen, kicsit rossz a kérdés) hanem, hogy mit érzel a fűtetlen levegőből.
Talán ki lehetne próbálni, ici-picit kinyitni az ablakot és bekapcsolni a páraelszívót, - egyáltalán ott akar-e bejönni, vagy talál-e valami sokkal egyszerűbb utat,- mennyire zavaró a hideg levegő.
Egyébként bármi megvalósítasz az egészből, CO érzékelő és állandóan szabad nyílás kötelező elem legyen a pincében a kazánnál
Számold ki , hogy hány ember tartózkodik a hálószobákban , szorozd meg 30m3-rel óránként , valamint az Elek által leírt értékkel és még a hőmérsékletkülönbséggel a kifújt levegő és a friss közöttivel ! : -)
6 ember x 30m3 x 0,000335 kWh x ( 23°C - 5°C téli átlaghőmérséklet ) = ?
Számold ki !
Megkapod , hogy 1 óra alatt ez mekkora hőmennyiséget képvisel , amit pótolnod kell . Folyamatos szellőztetés esetében szorozd meg 4800 órával és megkaptad az egész fűtésszezonra az értéket , amit pótolni kell .