Keresés

Részletes keresés

Dolmar_fan Creative Commons License 2012.12.30 0 0 10088

Van.

Azzal együtt 110 foknál 5cm parázson mégis fennáll a jelenség.

nem is az a baj hanem a termosztát hiszterézise.

Mint mondtam 80-nál bekapcsol de 65 nél kapcsol csak ki

Közben a füst nem megy 100 alá 6 tagos kazán, vsatag a parázs meleg az öntvény.

Előzmény: joevagyok68 (10083)
sabrinho Creative Commons License 2012.12.30 0 0 10087
1080-ban ott a link. Kb. 20E.
Előzmény: Wattocsak (10086)
Wattocsak Creative Commons License 2012.12.30 0 0 10086

Lehet tudni, hogy egy ilyen vezérlés mit kóstál?

Előzmény: sabrinho (10085)
sabrinho Creative Commons License 2012.12.30 0 0 10085
Igen az alap a Gányoló-féle vezérlés. Én is affelé tapogattam, azt ajánlom mindenkinek, akinél használható. Alapból, kazán mellé mindenkinek bevált.
Előzmény: joevagyok68 (10083)
nagykunsági Creative Commons License 2012.12.30 0 0 10084

Én is gondolkodtam rajta, be kéne szerezni egyet.

 

Aztán addig gondolkodtam a fene nagy eszemmel, mire rájöttem, van nekem, be van építve a rendszerbe , csak nincs bekötve:)))

 

Így most már működik.

Előzmény: joevagyok68 (10083)
joevagyok68 Creative Commons License 2012.12.30 0 0 10083

"Ugye ahogy hül a kazán az addigi 80 helyett lassan már csak 65-70 fokos lesz a víz."

Nem véletlenül kötnek/ünk egy füstgáztermosztátot sorba a puffertöltő szivattyút indító termosztáttal....

Akkor ez nincs !

Előzmény: Dolmar_fan (10078)
sabrinho Creative Commons License 2012.12.30 0 0 10082
Ez jó ár én drágábban vettem.
Előzmény: T-omti (10080)
sabrinho Creative Commons License 2012.12.30 0 0 10081
Mondjuk furán van megfogalmazva mert nem írja mi áll le. Viszont utána azt írja, hogy újra indítja a kazánkörit (gondolom szivattyút)ebből arra következtettem,hogy korábban az állt le.
Előzmény: sabrinho (10079)
T-omti Creative Commons License 2012.12.30 0 0 10080
sabrinho Creative Commons License 2012.12.30 0 0 10079
Olvastam. Ott azt írja: akkor keveredik miután leállt! a kringetés.
Előzmény: Dolmar_fan (10078)
Dolmar_fan Creative Commons License 2012.12.30 0 0 10078

A 10073-at is olvastad?

Mert úgy teljes a kép.

Ugye ahogy hül a kazán az addigi 80 helyett lassan már csak 65-70 fokos lesz a víz.

Az istenverte siemens merülő termosztát hiába van 80ra állítva még 65-nél is járatja a szivattyút.

Íg felülre az addigi 80 helyett a 65 fokos víz megy be.

A termosztát új.

Mondjuk felfelé si csal majdnem 20 fokot

Tehát ha 65 -re állítom úgy 80 nál kapcsol, be

ez felkúszik 85-re és 65 körül kapcsol ki.

merülőhüvelybe van közvetlen a kazán kilépőnél a merülőhüvely teletomve szilikonzsírral.

Előzmény: sabrinho (10077)
sabrinho Creative Commons License 2012.12.30 0 0 10077

Én ilyet még nem tapasztaltam. Igaz, hogy viszonylag kicsi a pufferem (500-as). De mikor leáll a keringetés, utána ugyanannyi a hőfok az alsó mérési ponton, mint amikor még ment. Sőt mikor újra indul, akkor se egyből változik, hanem csak amikor már megfelelő mennyiségű víz ismét átkeringett a rendszeren. Szerintem egy jól rétegződő tartályban ilyen jelenség nem léphet fel, mivel nincs ami "felkeverje" a rétegeket.

Előzmény: Dolmar_fan (10076)
Dolmar_fan Creative Commons License 2012.12.30 0 0 10076

Ez viszont szerintem oda vezet, hogya kihülés közben (kazán) egyre hidegebb víz áramlik a puffer tetejébe ezáltal viszont keveredik a rétegződés.

Nálam legalábbis ez a tapasztalat.

Az tény hogy a jelenség amit leírtál fennáll.

Nálam az a legideálisabb állapot amikor a puffer alja -teteje 80 körül van, a füsthöfok 100 alatt és a tűz hellyett vékony parázsréteg van a kazánban.

Előzmény: T-omti (10073)
nagykunsági Creative Commons License 2012.12.30 0 0 10075

Megfordul. Próbáltam.  Ugyanúgy üzemel.

Szivattyún átmegy gravitációsan a víz.

 

Ezért is teszünk bele visszacsapó szelepet, hogy ha nem megy a szivattyú, akkor ne gravitáljon.

 

Ha van egy 60 fokos patronnal ellátott kazánvédő szelepem, és a visszatérő 60 fok, akkor abba mit kever bele??

Előzmény: T-omti (10072)
sabrinho Creative Commons License 2012.12.30 0 0 10074

Pontosan én sem értem mit írsz, de így valami komoly probléma lehet a rendszeredben. Ha!!!! megy a fűtés is közben, akkor normális hogy hűl az alja, hisze oda tér vissza a radiátorkör, ami általában hűvösebb víz, pláne, ha abban az ágban is van keverőszelep. Egyébként ha külön akarod működtetni a hőfokkülönbségre és a minimum értékre kapcsolást (külön készülékkel) akkor ugyanennek a cégnek a sima hőfökkülönbség kapcsolós vezérlője még olcsóbb.

Előzmény: T-omti (10073)
T-omti Creative Commons License 2012.12.30 0 0 10073

Hali

 

Úgy értetem, hogy az alsó csonknál, mikor leáll a felfűtés 86fokot mutat a mutató.

Valószinüleg az áramlások is befolyásolhatják a tartályban, de leállás után keveredik, és visszahűl akár 40-50 fokig.

Az alsó csonk alatt akár 100l víz is lehet.

Ekkor beindítom a kazánkörit, és látványosan emelkedik ismét az alsó hőmérsékletem.

A kazán meg elkezd csökkenni.

Ezért írtam, hogy az alját töltöm meg, természetesen felülről.

 

Íves a pufi alja, Hajdú pufi.

 

Üdv

Előzmény: joevagyok68 (10068)
T-omti Creative Commons License 2012.12.30 0 0 10072

Hali

 

Ahol nincs szivattyú, ott gravitációsan működik, de ahol van ,ott a szivattyún keresztl nem igazán fordúl meg a víz, így a kazánvédő 511-esed, se fog üzemelni.

A kerülőágon fog gravitációsan keringeni a víz.

A kazánvédő a patron +10 foknál nyit ki egészen, tehát 60+10=70foktól teljesen nyitva.

Innentől már nem kell a kazánt féltenie.

 

Üdv

Előzmény: nagykunsági (10067)
nagykunsági Creative Commons License 2012.12.30 0 0 10071

Szerintem nem.

Csak akkor ha nem fűtöm fel.

 

De most arról volt szó, hogy fel van fűtve a puffer.

 

 

Előzmény: joevagyok68 (10070)
joevagyok68 Creative Commons License 2012.12.30 0 0 10070

Há me ha van egy 3000literes puffered, és egy relative kis kazánod, nagyon valószínű, hogy az aljában mindíg hideg víz volt/van/lesz !

nem ?  :-))

Előzmény: nagykunsági (10069)
nagykunsági Creative Commons License 2012.12.29 0 0 10069

Na ezt meg én nem értem.

 

"

DE az biztos, hogy a puffer mérete a jelenség létrejöttét nagymértékben befolyásolja !"

Előzmény: joevagyok68 (10068)
joevagyok68 Creative Commons License 2012.12.29 0 0 10068

öööö ezt a "puffer alját megtölti meleggel" én sem értem

Mondjuk az nem csoda, mert a lovakhoz, meg ehhez sem értek !  :-))

 

DE az biztos, hogy a puffer mérete a jelenség létrejöttét nagymértékben befolyásolja !

Előzmény: T-omti (10062)
nagykunsági Creative Commons License 2012.12.29 0 0 10067

Ez azért nem így van, mert ha nincs szivattyú a kazánvédő ugyanúgy működik.

 

Ahol gravitációs a fűtés ott is működik, pedig nincs szivattyú.

 

Persze ha fel van fűtve a puffer 80 fokra a kazánban meg a vészkör bekapcsol 95 fokon, akkor milyen funkciót lásson el a kazánvédő szelep??

Előzmény: T-omti (10066)
T-omti Creative Commons License 2012.12.29 0 0 10066

De a szivattyú az 511-esen keresztűl szívja a vizet, ha leáll a szivattyú, akkor a vtc szelep sem ölti be a funcióját, csak ha a vizet a szivattyú áramoltatja.

Ha van ,akkor a kerülőágon keresztül, a lengőnyelvesen keresztül folyik a víz, de akkor nincs 60fokra visszakeverés, védőköri keverés.

 

Üdv

 

Előzmény: nagykunsági (10065)
nagykunsági Creative Commons License 2012.12.29 0 0 10065

Van kazánvédőm VTC 511. De az nem áll le. Állandóan működik.

 

A kazán és a puffer közötti puffertöltő keringtető szivattyú szokott leállni.

Előzmény: T-omti (10064)
T-omti Creative Commons License 2012.12.29 0 0 10064

Kazánvédőköri, erre van a Vtc keverőszelep, esbe, vagy ladomat,általában 60 fokra állítva.

 

A puffer legalsó csonkja alatti vízzel.

 

Ha neked a pufi legalján van a bekötés, akkor akár 100%-ban kihasználod a pufit

 

Hali

Előzmény: nagykunsági (10063)
nagykunsági Creative Commons License 2012.12.29 0 0 10063

Mi az, hogy " védőköri" ?

 

Forróvíz keveredik a csonk alattival??

 

Nálam a csonk alatt nincs víz a visszatérő a pufi aljában van.

Előzmény: T-omti (10062)
T-omti Creative Commons License 2012.12.29 0 0 10062

Üdv

 

Nem fordúl meg, leírtam az előbb.

 

Mikor leáll a védőköri, a forróvíz keveredik a csonk alatti hideg vízzel, így lehűl, ilyonkor kell, hogy a kazánból újratöltse a pufi alját.

 

Másnál  is van ilyen jelenség ?

 

Üdv

Előzmény: nagykunsági (10061)
nagykunsági Creative Commons License 2012.12.29 0 0 10061

Hogy is van ez???

 

Puffered alját újratölti??

 

Akkor megfordul a szivattyú forgásiránya???

 

Nálam úgy működik, hogy a puffert felülről töltöm.  Ha hőmegfutás van akkor a REX alarm kimenete kapcsolja a szivattyút, és megy a pufferba.

Előzmény: T-omti (10059)
T-omti Creative Commons License 2012.12.29 0 0 10060

Ki a mo.-i forgalmazó ?,

Előzmény: sabrinho (10054)
T-omti Creative Commons License 2012.12.29 0 0 10059

Már leírtam , miért jobb.

 

Ha kialszik a kazánod, utána csak akkor kapcsol be a tartálytöltő szivattyúd(védőköri), ha hőmegfutás van, és Pl. 95 fok felé megy avízhőfok a kazánban.

Ennél az előbb leírtak alapján ujratölti a puffered alját a forró kazánodból ha az lehűlne a kazánhoz képest.

 

Üdv

Előzmény: nagykunsági (10057)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!