gsmotoros Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105314

Kedves Kapocska!

 

Igazán köszönöm szépen a választ!

 

-Ezt jó hallani, hogy akkor kulturáltan meg lehet ezt oldani relatív olcsón. Ez a megoldás végülis felfogható a "szegény ember hidrováltójának"?

 

 

-Végeredményben a vastag pirossal bekarikázott szelep az egy "visszacsapó szelep" lenne amúgy? Vagy egy olyan szelep ami szabályzásra alkalmas, amin manuálisan állítanám az ellenállást be megfelelőre?

 

-Illetve az opcionálisan javasolt külön cső kiépítést meg nagyjából sematikusan a most berajzolt narancssárga vonal jelentené?

 

Köszönöm előre is választ!

Előzmény: Kapocska (105306)
BJaca Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105313

A melegvíznek van egy olyan jó tulajdonsága, hogy könnyebb a hidegvíznél. Ha felülről kötöd be az előremenőt és a visszatérőt, akkor kb negyedéig, harmadáig lesz meleg a felső fele, és a melegvíz már távozik is. Az alja pedig hideg marad. 

Vannak a netet termokamerával készített képek, hogyan áramlik a melegvíz a radiátorokban. 

http://lmgtfy.com/?q=radiator+thermal+image

Válaszd a képtalálatokat.

A radiátorokat mindig úgy kötik be, hogy a visszatérő a radiátor alján van. Az előremenő pedig vagy alul a másik oldalon, vagy felül a másik oldalon (átlós), vagy felül ugyanazon az oldalon.

A legtöbb fűtésszerelő az átlós kötést mondja a legjobbnak, az én tapasztalatom, hogy ha alul két oldalt van bekötve, ugyanolyan jó.

Előzmény: no_holy_shit (105311)
fészketrakok Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105312

Köszönöm szépen.

Előzmény: Kapocska (105308)
no_holy_shit Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105311

köszönöm a valaszodat, de nem teljesen ertem.

 

Miert nem melegszik fel, ha fejreallitom es a közepcsatlakozok felul vannak es azokat kötöm be. Mi a különbseg ahhoz kepest, mintha alul lennenek?

 

 

elöre is koszonom

Előzmény: BJaca (105224)
Törölt nick Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105310

nem vízálló, kb 10000.- ft vel tartozik neked a vizes szaki

Előzmény: tadam1986 (105291)
regi73 Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105309

Kedves Fórum társak!

Egy probléma megoldásban kérem segítségetek. Történetem röviden. Pár éve egy szerelő gyűjtő kéményes társasházba cserélt kazánt nálunk. De az idén tavaszi kéményseprő ellenőrzéskor kiderült, hogy átvert és nem jelentette le. A kéményseprők felszólításának eleget téve béleltetünk és megkapta a készülék az engedélyt és kék matricát is novemberben.Mivel folyamatosan várnunk kellet a kéményesek miatt azért húzódott el idáig. Mivel a készülék már áprilisba fent volt így a kondenzációs törvény ránk még nem vonatkozót. Katasztrófa védelem boldog, kéményseprők boldogok, de a gázművek még nem. Ugyanis le kéne, még jelentetni egy egyszerűsített gázkészülék cserét nekik. Amihez azok a  szerelők akikkel beszéltem kérnek a régi cirkóról gáztervet. Próbáltuk ki kérni de sajnos több 10 éve a régi IKV nem jelentette be hogy a konvektoros lakást átalakította melyre most derült fény. Amivel bizonyítani  tudom, hogy itt ugyan olyan paraméterű készülék volt az a 2013 ig visszamenőleg   kéményseprő papírok amin fel van tüntetve még a régi készülék típusa is. Minden gázszerelő, aki regisztrált elutasít vagy több 100 ezer forintos kondenzációs kazáncserét  mond .Tudom hogy pénzbe kerül ez is de már anyagi kapacitásom nem enged meg  egy ilyen beruházást. Ami sokkol hiszen most béleltetem és minden hol azt mondták hogy ezzel hivatalossá tudom tenni. És a gázművek is csak egy egyszerűsített  gázkészülék cserét vár hogy hivatalosan is nyilvántartásba kerüljünk. Szeretném megoldani hiszen nem szeretném ha lezárnák a gázt mivel súlyos beteg férjem van .Ha valaki tudna ajánlani olyan embert aki segít vagy valami megoldást azt nagyon megköszönném.

Kapocska Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105308

„ Alpha2 25-80-nak melyik Wilo típus a megfelelője?”

Ha nem tévedek akkor nincs neki,mert a Wiloban nincs AUTOADAPT.

Amúgy gondolom a 25-80 mindkettőnél hasonló karakterisztikájú.

„Grundfos Alpha2 25-80 és a Grundfos Alpha3 25-80 között?”

Talán ez a nagyobb szabályozási tartomány.

Előzmény: fészketrakok (105303)
ksanyi52 Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105307

Köszi! Akkor én ezt jól benéztem. Nekem egy hőcserélő van feltéve. Most már ezzel is többet tudok.

Előzmény: BJaca (105275)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105306

 

Ezzel a szelepcsoporttal és szivattyúkkal elszórakozhatsz egy darabig,ha nem húzol új

csövet a kis ház szivattyúhoz.

Előzmény: gsmotoros (105304)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105305

Én már leírtam az álláspontom, olvastad?

Még annyit tennék hozzá,hogy azt a bordáscsövet kidobatnám és az osztó

gyűjtő táplálását megfelelő min.3/4-es csőre cseréltetném ahol végig megvan

a ¾-ed még a csatlakozásoknál is.

Majd kipróbálnám,hogy a kazán szivattyú ellátja e megfelelően a feladatot,ha nem

akkor következne a pótsziv.  + a cserebere , esztétikusan + jól.

Előzmény: BJaca (105302)
gsmotoros Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105304

Kedves Fórumozók!

 

Így a lentebb tárgyaltszivattyús-hidrováltós kérdéssel kapcsolatban egy újabb kérdés merült fel bennem, ami nem nagyon hagy nyugodni az otthoni rendszeremmel kapcsolatban.

 

Az alábbi rajzon látható módon két keringető szivattyú (SZIV1 és SZIV2) van a radiátoros fűtésrendszerben. 

 

A "fő ház" kazánja fűti ki földbe fektetett csöveken át a melléképületet is. SZIV1 elég nagy emelőmagasságú és képes kellő mennyiségű folyadékkal ellátni a kisebb házat is (kb 50-60m-re van a legtávolabbi radiátor így a kazántól). Ámde szerintem emiatt az ilyenkor fennálló nagy nyomás miatt a nagy házban igen hangosak a szelepek. Zenél a rendszer. A legnagyobb kör nyomásesése azonos lesz a kisebb körökével is ilyen párhuzamos rendszernél gondolom ez itt a probléma.

 

Szabad lenne-e SZIV2-t üzemeltetni egyáltalán, amikor megy SZIV1? Vagy egymással konfliktusba kerülnének? Most SZIV2 ki van zárva a rendszerből igazándiból... volt ez valaha gravitációs rendszer, amihez hozzá lett gányolva a kisebb ház keringetős rendszere, szóval szakmaiság nem feltétlenül van ezen rendszer minden elemében. Immár zárt keringetős rendszer az egész amúgy. Egyedül a hanghatás csökkentése miatt gondolkodtam el, hogy lehetne-e SZIV2-t üzemeltetni és kisebb fordulattal üzemeltetni SZIV1-et a "nagyház" kiszolgálására, ahol lehet, hogy emiatt végre halkabb állapotok uralkodnának.

 

Senki sem tervezte ezt, szóval vannak kétségeim...

 

Köszönöm ötleteiteket előre is!

fészketrakok Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105303

Sziasztok,

 

Urak tudnátok segíteni? A Grundfos Alpha2 25-80-nak melyik Wilo típus a megfelelője?

Valamint mi az a jelentős árbéli különbség a Grundfos Alpha2 25-80 és a Grundfos Alpha3 25-80 között?

 

köszönöm

BJaca Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105302

Lehet, hogy hülyén gondolkodok (Kapocska erősíts meg benne :) ) , de nem rossz ötlet az a hidrováltó ott, ugyanis a kazán megállása után is tudja keringetni a vizet a padlóban.  Bár itt nem tudom, lenne-e értelme. Ha pedig csak padlófűtés van, akkor elég lenne csak megfordítani a szivattyút, feltéve, hogy az osztógyűjtő szelepei tolerálják. Én a kazán és a hidrováltó közti csöveket cserélném fel.

Előzmény: Kapocska (105300)
gsmotoros Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105301

Köszönöm szépen a választ!

 

Végülis van ilyen bronz fitting a légtelenítők és a horganyzott fittingeik között. Lehet mellényúlok és csak egy üres fitting nem ilyen elzárós...

 

Köszönöm a magyarázatot! Ejj, akkor lehet csere lesz a vége, még nézegetem.

Előzmény: Kapocska (105274)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105300

 

Akkor a szar munkáért járó felelősség alól nem menekülhet.

Számoljon utána( v. próbálja ki),hogy megy e a rendszer pótszivattyú nélkül.

Ha nem megy akkor a szivattyút át kell tenni a másik ágra,hogy onnan szívjon.

A padló előremenőt rá kell kötni a szivattyú nyomóágára a visszatérőt

pedig a szivattyú helyére. (és kilehet vele fizettetni az eddigi gázfogyasztást).

Előzmény: Fiddy (105299)
Fiddy Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105299

Itt semmi nem lett matekolva, kb 2 óra alatt összekötötte és már itt sem voltak. Egyébként csak padlofutes van, radiátorok nincsenek

Előzmény: Kapocska (105297)
Apaxp Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105298

Akkor mégis jó ez a rendszer. :D Csak nyáron kell megfordítani és már kész is a nyári melegben a hűtés. :D

Előzmény: BJaca (105295)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105297

Az áramlási irány jó volna,de nem is ott volna a helye.

Azt sem tudni,hogy szükség van e rá(kimatekolta a szerelő?) v. csak az alkotóvágyát

 elégítette ki szarul(meg a buksza vágyát).

Előzmény: Apaxp (105294)
BJaca Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105296

A szelepek nem biztos, hogy tolerálnák.

Előzmény: BJaca (105295)
BJaca Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105295

De akkor megfordul a radiátorokban is a víz folyásiránya. És esetleg kihűti a szobát ahelyett, hogy felmelegítené :)

Előzmény: Apaxp (105294)
Apaxp Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105294

Hozzá nem értőként, csak a képeket elnézve, elég lenne a szivattyút megfordítani és máris jó lenne az áramlási irány. Vagy rosszul gondolom?

Előzmény: Kapocska (105293)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105293

Na ja a fotósról nem is beszélve! :-)

 

Előzmény: trakisbandi (105292)
trakisbandi Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105292

Mindenféle trükköket bevet az emberfia mire kiderít valamit, aztán a fiatalabbja szabadszemmel meglátja :-)

 

Előzmény: Kapocska (105289)
tadam1986 Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105291

Sziasztok!

Bosch Condens 2500W kombi gázkazánunk van melegvíz-tárolótartállyal kiegészítve, karácsony óta a melegvíz össze-vissza működött, leállt. Kihívtam a fűtésszerelőt, nem talált hibát, kihívtam a kazánszerelőket, akik rögtön mondták, hogy az NTC melegvízérzékelőnek nem tett jót, hogy vízben állt és 2 hónap alatt tönkrement. Azért állt amúgy vízben, mert egy szelep engedett a tároló tetején, szóval ez a fűtésszerelő sara.

A fűtésszerelő szerint az NTC érzékelőnek vízállónak kellene lennie. 

 

Most akkor mi van? Valaki ért hozzá és tud segíteni, hogy ez az NTC érzékelő vízálló vagy nem? Valami gagyit adtak belőle vagy tényleg nem érheti víz?

 

Köszi!

BJaca Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105290

Csak az otthoni monitorom rossz. Ez egy CGA monitor. Mármint a cégé a monitor :)

Előzmény: Kapocska (105289)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105289

És még azt mondod ,hogy rossz a monitorod meg a szemed!

Kézi nagyítóval már én is látom.

Előzmény: BJaca (105287)
spee981 Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105288

Én csak egy olyan busz-szabványról tudok, ami valamelyest átjárást biztosít a gyártók termékei között (de ez sem 100%-os sajnos), ez pedig az OpenTherm. Az Ariston ezt tudtommal nem támogatja, csak a saját buszos cuccait.

 

És egyébként ha támogatná, akkor sem Kínából kéne rendelni, hanem megvenni az egyik jobb vezérléseket gyártó cég OT termosztátját (Honeywell, Siemens), vagy valamelyik kazángyártóét, amelyik konkrét típussal kapcsolatban jók a tapasztalatok (talán a Remeha gyárt jó OT termosztátot, iSense néven). Esetleg Nest. De ugye pont ez nem 100%, kizárólag az a biztos, ha a gyártó saját OT termosztátját rakod rá. Az OT csoportba tartozásért pengetni kell, és nem túl komolyak az elvárások a termékek kompatibilitásával szemben (a lényeg hogy a tag fizessen :) ). A mottó: csak ennyire nyíltra sikeredett, maradhat? :)

Előzmény: Vass Tibor2014 (105285)
BJaca Creative Commons License 2019.01.04 0 1 105287

Látszik rajta egy lefelé mutató nyíl.

Előzmény: Kapocska (105284)
t.zsolti Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105286

Két előremenő nem lehet.

Előzmény: Fiddy (105276)
Vass Tibor2014 Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105285

Még nem is keresgéltem, tudni szerettem volna, hogy ez a modulációs vezérlés követ valami szabványt, vagy gyártmány-specifikus.

Előzmény: Kapocska (105281)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105284

Nagy valószínűséggel hidrováltó(99,9%).

Nem teljesen oldalról van az a kép.

Ha a szivattyú hátulján a kidudorodási csatlakozója megy a hidrováltóra

akkor az onnan szív és a szerelőd egy minősíthetetlen kókler.

Előzmény: Fiddy (105282)
BJaca Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105283

Az.

Előzmény: Fiddy (105282)
Fiddy Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105282

Az a fényes nem a hidrovalto lenne? Nincs rajta semmi írás,

Előzmény: Kapocska (105277)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105281

nem is láttam modulációs termosztátot

 

 

Akkor ,hogy akarsz rendelni?

Előzmény: Vass Tibor2014 (105280)
Vass Tibor2014 Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105280

Egyenlőre még a nagyobb kinai webshopokban (gearbest, banggood, aliexpress) nem is láttam modulációs termosztátot, csak kétpont szabályzásút.

Előzmény: Kapocska (105279)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105279

Most erre ki tudna neked garanciát vállalni?

Saját felelősségre adategyeztetés után sok mindent lehet.

Előzmény: Vass Tibor2014 (105278)
Vass Tibor2014 Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105278

Senki ?

Előzmény: Vass Tibor2014 (105248)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105277

Előbb Te javítsd ki a képen a nyilakat.

Ami kijön lefelé a kazánból azzal hőmérsékletben hasonlónak kéne lenni a

vele majdnem szemben lévőnek.

Fotózd le oldalról azt a pótszivattyút.

És azt is mond el mi a fene az a fényes.

Előzmény: Fiddy (105276)
Fiddy Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105276

Köszönöm a gyors választ. 

Jelenleg így van az aramlas. De akkor szólok a szerelonek, hogy javítsa ki.

Előzmény: Kapocska (105260)
BJaca Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105275
Előzmény: ksanyi52 (105267)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105274

Nem valószínű,hogy el tudod zárni,de ha ilyen szeleppel szerelték

akkor kilehet cserélni v. vakdugózni a helyét.

Olyan úszóval szerelték ami még kisebb légpárnát hagy maga fölött

így esélyesebb ,hogy víz is jön belőle légtelenítéskor és a pici szennyezők

akadályozhatják a tömör visszazárást.

Legközelebb olyat vegyél, ami zárható, ha egyáltalán szükség van rá ott

ahol van.

Előzmény: gsmotoros (105273)
gsmotoros Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105273

Kedves Fórumtagok!

 

Egy újabb épületgépészeti üzemeltetési jellegű kérdéssel fordulnék hozzátok.

 

Automata légtelenítő ügyben. 

 

Általában ezeknek a kupakja lezárt (órajárással egyezően becsavart) állapotban megszünteti a légtelenítő funkciót? És általában légtelenítő funkciót kikapcsolva kéne használni (kivéve fel vagy utántöltéskor?)? Olvastam, hogy bizonyos helyzetekben még ellevegősíthetik is a rendszert, ha nem vigyáz az ember és mindig nyitva tartja őket...

 

Van a házban ilyen számomra kibogozhatatlan márkajelzesű (ezt úgy teszteltem, hogy óvatosan lenyomtam az úszóját, némelyik sajnos nagyon lassan, de ereszt némi vizet, szivárog, az gondolom tisztítandó/cserélendő hosszú távon...?):

 

 

Illetve Afriso Primovent is:

 

 

Az elsőnél érthető, hogy lezár szépen, ha rá van szorítva a kupak. A másodiknál (Afriso) mivel elhagyhatatlan kupak van nehéz látni, hogy mi van a szerkezet belsejében, illetve gyári oldalról leírás sem volt nagyon hozzá vagy én nem találtam.

 

Az Afriso kilazított állapotban (óra járásával ellentétesen kicsavart kupakkal) légtelenít csak szintén? Azon állást csak feltöltéskor kéne alkalmazni? Sajnos erősen vízköves és mindig picit vizes. Szívem szerint elzárnám, csak akkor meg lehet nem fogja ellátni funkcióját. Az enyhe vízfolyás annyira nem tetszik nekem... emiatt ne kelljen már a normálisnál gyakrabban utántölteni a zárt rendszert.

 

Kapocska: Értem, én, mint elvonatkoztatott, igen valószínűtlen magyarázat jegyeztem meg ezt :-)

Kapocska Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105272

Igen,ez mint elvi lehetőség felmerülhet,de realitása nincs,szerintem.

Előzmény: gsmotoros (105270)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.04 0 0 105271

( már pedig az)

 

Akkor biztos olyan ellenállása van(24kW-on) amit csak a csapvíz győzne le és nem egy keringető.

Előzmény: ksanyi52 (105267)
gsmotoros Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105270

Annyira nem vagyok benne ebben a témában, de nem az volt "régebben", amíg nem voltak rendes oxigén diffúzió-mentes/ötrétegű csövek, addig voltak olyan padlófűtés csövek, amik engedtek oxigént diffundálni a rendszerbe és azt küszöbölték volna ki, hogy érintkezzen a rendszer többi részével? Ez persze manapság már haszontalan, de lehet, hogy valami múltbéli beidegződés... Nem akarok butaságot mondani, csak bennem ez merült fel.

Előzmény: Kapocska (105268)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105269

Ja,és és ráadásul egy spéci szűrővel.(kondis hcs.szűrő) tök tiszta marad! :-)

Előzmény: Kapocska (105268)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.03 0 1 105268

Üdv!

Az csak természetes.

Már csak aztatot nem értem,hogy minek egy kondis kazánhoz/padló fűtés/

hidrováltó,aztat meg végképp nem,hogy hőcserélő minek egy padló/kondis

felálláshoz.

Előzmény: trakisbandi (105261)
ksanyi52 Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105267

Ha a kazán alatt lévő vízszintesen fekvő tárgy egy hőcserélő, ( már pedig az) akkor jól van bekötve a szivattyú. Azt is képzeld el egy kazánnak és a visszatérő ágból a kazánba kell szivattyúzni a vizet. Úgy ahogy Kaposka felrajzolta az irányokat.

Előzmény: Fiddy (105255)
trakisbandi Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105266

Tudom nekem sincs én terveztem szereltem.

Előzmény: t.zsolti (105265)
t.zsolti Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105265

De mukodne anelkul is csak igy az őstermelő konnyebb lett vagy100e el.

Előzmény: trakisbandi (105264)
trakisbandi Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105264

Viszont hasznos.

Két fél délelőtt ráment, mire elfogadható lett és nem tévesztettünk.

Előzmény: t.zsolti (105263)
t.zsolti Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105263

Mert nem latvanyos a beszabalyzas, es cserebe el lehet vele tolteni egy kis idot.

Előzmény: Fiddy (105255)
t.zsolti Creative Commons License 2019.01.03 0 1 105262

1körhöz minek kellett hidrovalto?

Előzmény: Kapocska (105260)
trakisbandi Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105261

Akkor a szivattyú is ?

Előzmény: Kapocska (105260)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105260

 Ezek a helyes áramlási irányok.

Az a hidrováltó talán indokolatlan.

Előzmény: Kapocska (105259)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105259

Az a gyanúm,hogy valami nagyon balfasz szerelőd van/volt.

Előzmény: Fiddy (105255)
halaloszto Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105258

ezen a képen nincs a kazán visszatérőn szivattyú.

Előzmény: Fiddy (105255)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105257

Rajzold a képre az irányokat.

Előzmény: Fiddy (105255)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105256

Ha kiegyengetted a pvc csövet és nem tudod jobban,akkor tedd bele a gumit

és a mikor a tömítő bordája a a cső szintje alá kerül akkor nyomj Vinilfix

ragasztót a gumi és a pvc közé.

A ragasztó anyagában oldva ragad a pvc-vel és kitölti az ovalitást.

A gumi csészére menő részét mérd meg, hogy mennyivel szűkebb,mert

lehet,hogy más csészék kisebbek.

Hagyd egy éjjelen át ragadni a ragasztót és a gumit belül kend be valami savmentes

sikosítóval és tedd rá a csészét.

Előzmény: kaposznyak (105250)
Fiddy Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105255

Sziasztok. 

 

Korábban már csatoltam egy képet a kazanunk bekötéséről és azt vettük eszre, hogy a kazán visszatérő ágán lévő szivattyú kifele húzza a vizet a gyári ami a kazán van van az megy tolja. Ez gyorsan kell orvosolni? A fűtésszerelot hivtam a beszabajzas miatt is, de nagyon húzza a száját.

gsmotoros Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105254

Köszönöm szépen! Ismerve a kivitelezé milyenségét, ez ilyen házilagos bukóakna féle lesz. Mármint maga az "tisztítóakna" (160-as KG-PVC cső) az semmilyen, ámde előtte van egy hirtelen belejtés egy 45 fokossal és az "akna" aljában egy másik 45 fokos könyök, maibe becsatlakozik a bejövő 110-es cső. Végülis műküdik amúgy, szóval nem szólok semmit.

Előzmény: Kapocska (105252)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105253

Ok!

:-)

(Most jól kibeszéltük)

Előzmény: nixon70 (105251)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105252

Van sima akna meg van bukó akna.

A rákötés meg lehetséges a jogi hátterét nézd meg

 

(Szerződéses szolgalom)

 

https://www.vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/lakossagi-ugyfelek/vizvetelezes_engedelyek/szennyvizbekotes_letesitese/csatlakozas_kiepitett_szennyviz_bekotovezetekre

Előzmény: gsmotoros (105249)
nixon70 Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105251

Simán elbírja a kettőt, nem is azon filóztam, hanem azon, hogy egyáltalán engedik-e.

Előzmény: Kapocska (105246)
kaposznyak Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105250

Üdv.

 

Felvettem a wc csészét, mert néha csatornaszag jött.

 

Ültetőgumi kissé el volt öregedve, plusz a 100-as PVC cső egyik oldala kissé ovális, nem takarta tökéletesen a gumi, ott jött fel a szag.

 

Az ovalitást teljesen kivenni nem tudtam, szilóból ráépítettem pár réteget, már jobb.

 

Viszont nem bánnám, ha berakott állapotban is tömíthetnék pluszban.

 

Ha előre beszilózom a pvc-be az ültetőgumit, nem tudom rányomni a wc csészét, nagyon passzentos a gumi, csak oldalt fektetve tudom ráhúzni.

 

Ha előbb rakom a csészére, úgy be tudom csúsztatni a pvc-be, csak nem tudok tömíteni.

 

Tegyem fel a wc-re, kenjem be előre a kritikus oválist, úgy toljam össze és bízzak a szerencsében?

gsmotoros Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105249

Köszönöm szépen a válaszokat Kapocskána, nagykunságinak, nixon70-nek, BJacának! 

 

A méretezési térfogaátáram értékek DIN 1986-100, illetve gyakorlatilag EN 12056-2-ból jöttek ki (az ide vonatkozó MSZ vissza lett vonva, így az EN ami aktuális felteszem), gondolom van bennük biztonság is, bár mivel egyidejűséggel vannak csökkentve, ezért az meg épp elvesz a biztonságból kicsit. Figyelembe van véve minden rákötés mindkét házban. Oké ez egy ritkán előálló érték, de erre kell méretezni a vezetéket, nem tartós, hanem pillanatnyi maximum értékek tán.

 

A csatornadíj fizetés a vízfogyasztáson keresztül történik, vízórája meg mindenkinek van magának. Szóval azzal nem kellene, hogy gond legyen.

 

A fő probléma, hogy friss az aszfalt a ház előtt és feltörni csak új bekötésért nem lehet most pár évig jogilag, csak vészhelyzet és csőtörés esetén. Szóval az egyetlen út a már létező bekötés megosztásának látszik.

 

A tisztíítóakna a valóságban persze nem hivatalos előregyártott megoldás, hanem egy KG-PVC cső, hiába vannak létező előregyártott termékek ennek a másféle kivitelezésére.

 

Csináltam egy Paintes gyors metszetet, alább látható.

 

A szaggatott fekete az kérdéses, hogy most hogy van megoldva és vajon a bukása az a tisztító előtt kivitelezett vagy szimplán magasabban csatlakozik a tisztítóba a cső oldalt az kérdéses. Nehéz belátni addig. Szerintem a szaggatott a valós.

 

A piros lenne az új. Nem tudom, hogy van-e előírás a magasabb bekötésre. Én csak annyit sejtek, hogy nem célszerű  szennyvízcsőbe ilyen bukást tenni, mert potenciális dugulás lehet ott.

 

A közösítést én a tisztítóaknába érkezve gondoltam volna. Egyszerűen oldalról beérkezik az új bekötés.

Vass Tibor2014 Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105248

Moduláris termosztatnak csak gyártó specifikus termosztát használható (tehát Ariston kazanhoz Ariston termosztát, vagy létezik Kínából rendelhető is ?

Kapocska Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105247

Itt egy hivatalosabb,mint amilyen én vagyok:

A  D a bekötővezetéki ellenőrző

L1max = 30,0 m

 

Ha arra járok iszunk egy sört! :-)

Előzmény: Kapocska (105246)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105246

Szerintem akkor is elbírja,mert 1 lakásnál a 110 is megengedett,

ha az épületen belüli alapvezetéken csak egy db 110-es  csatlakozás készült.

Előzmény: nixon70 (105244)
BJaca Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105245

Fatornyos kisfalunkban is volt ilyen megoldás, hogy ne kelljen feltörni a betonozott kocsibejárót. A csatorna díját meg mindenki a saját vízórája alapján fizeti.

Előzmény: nixon70 (105240)
nixon70 Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105244

Azért küldtem a szolgáltatóhoz......

Az a tisztító "akna" egy 160-as cső, 200-as felállással.

Előzmény: Kapocska (105241)
nagykunsági Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105243

Teljesen. Mi is csináltunk ilyet. 

Előzmény: nixon70 (105240)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105242

Aknát írt és nem egy rákötő v. tisztító idomot.

Ha normális a szolgáltató akkor igent mond.

Előzmény: Kapocska (105241)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105241

"nem nagyon lehet saját bekötése fizikailag a saját telkén sajnos"

 

És,ha a szolgáltatót kielégíti a megoldás,miért ne.

(mindig vannak esetek amit megoldanak)

Előzmény: nixon70 (105240)
nixon70 Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105240

Pontosan erre akartam utalni.

Mennyire elfogadott szerinted ez családi házaknál?

Előzmény: Kapocska (105238)
nixon70 Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105239

Csekken, vagy átutalással, vagy az ügyfélszolgálati irodán kp-val.

Egyéb kérdés? :-)

Előzmény: Kapocska (105237)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105238

"feltétlenül a szolgáltatódat"

Már csak azért is érdemes bejelenteni ,mert a talajterhelési díj jóval több

mint a csatornadíj.

Előzmény: Kapocska (105237)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105237

"a csatornadíjat? "             hogy szokták fizetni?

Előzmény: nixon70 (105236)
nixon70 Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105236

Vihetsz bele bukást a tisztító akna előtt 2 db 45° fokkal, közte egy darab csővel.

A tisztítóakna után semmit nem szabad belekötni, ha közösíteni akarod a kettőt, előtte kell megtedd.

A szomszéd hogy fogja fizetni a csatornadíjat?

Kérdezd meg feltétlenül a szolgáltatódat, hogy jó-e az elgondolásod.

Előzmény: gsmotoros (105234)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105235

Hát jobb lett volna ,ha oldal irányú metszetben ábrázolod a magasságokat

(terepszint és onnan lefelé),mert úgy érthetőbb lenne (nekem legalább is)

"bukást" belevinni

Lehet szintkülönbség ,mert akár jól is jöhet a csatorna rendszer(külső)üzemzavari helyzetében a megfelelő tározó kapacitás.

A tisztítóakna alján van a kivezetés a közműre és ,ha közelíti a bekötés az alját attól még jó lesz

szerintem,mert a 160-as ott kezdődik egy meredekebb és rövidebb szakasszal és az

elviszi a „vizet”.

1,5 l/s is egy elég nagy szám 90l percenként amit elég nehéz összehozni egy normális családnál

és ez gondolom a 110-esre vonatkozik .

A160-as meg jóval többet elbír főleg nagyobb lejtéssel(kettő ház).

Előzmény: gsmotoros (105234)
gsmotoros Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105234

Sziasztok!

 

Egy apró kérdésem lehetne esetleg egy csatorna bekötéssel kapcsolatban az itteni Fórumozókhoz?

 

 

 

 

-Azt jól gondolom, hogy a bekarikázott szám az a tisztítóakna legalsó pontját jelöli (190.25m)?

 

-Ámde a ház bekötése (110 KG-PVC, 1 százalék lejtés) attól feljebb van jelentősen, elvileg 190.93m-en. Szabad ilyen "bukást" belevinni egy szennyvízbekötésbe a tisztítóaknán belül? Vagy ez direkt szándékos?

 

**A fő kérdés az lenne, hogy az itt látható 1+3,7m-es KG-PVC 160-as "fő bekötőcsőbe" (8,52 százalék lejtés) egy másik házat szabad-e bekötni (szolgalmi jogosan)? Szerintem elbírá simán a térfogatáramot, max jogi aggályok merülhetnek fel. Most van 1,5 l/s méretezési szennyvíztérfogatáram, arra jönne rá még 1,1 l/s a másik házból, aminek nem nagyon lehet saját bekötése fizikailag a saját telkén sajnos.

 

Ugye ott még probléma lenne, hogy annak a 110-es bekötésének az alsó vonala csak pontosan a tisztítóakna aljának szintjén lehetne vagy attól 15cm-vel feljebb (190,40m-en max), nagyjából a gyors skiccen szemléltetve itt:

 

 

Mennyire lenne ez így normális?

 

Köszönöm tépen tanácsaitokat előre is!

Sw201inger Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105233

Nem tudom szavakkal kifejezni, milyen sokat jelent a legkisebb szakmai segítség is! Az hogy nem tudományos, inkább józan észen alapuló, az inkább előny :)

Egyébként most megtaláltam én is a Spirecnek a leírását neten, most már látom azt az ellenállásgörbét, hát nem gondoltam hogy az ennyire durván számít, hogy egymagában is sok a szivattyúnak... De van jó hír is: a spirál bemenetet rosszul írták, a KN0-nak valójában 1/2", ezért van hogy a többi (KN1,2 és 3) már sokkal kisebb ellenállású (azok tényleg 3/4-esek). Az általad említett 720l/h-nál már a KN1-nek is csak 15 kPa, az már gondolom jó az 50 kPa "emelőmagasságú" szivattyúnak... De ez még mindig csak tipp, a padlófűtés csöveinek ellenállását nem tudom hogy kell figyelembe venni: ha minden kanyart összeadogatnék, kb. végtelen jönne ki :) (?)

Ugyanitt FÉG KN1 vagy 2 hőcserélő kerestetik, mailem publikus :)

Előzmény: Kapocska (105232)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105232

„miből jön ki?”

Megnéztem annak a hőcserélőnek a mennyiség/ellenállás görbéjét

És vettem egy nagyon minimális 12l/p mennyiséget ami óránként 720l.

Ennél a mennyiségnél egy 3 /4-es  spirál oldali csatlakozásúnál az ellenállás

akkora,hogy a szivattyúid közül egyik sem tudja legyőzni.

„hogy lesz abból pont annyival kisebb hőmérséklet?”

Hát úgy,hogy mond valamit az ember azáltal,hogy megnézi pl. a radiátorokról

rendelkezésre álló táblázatokat és ,ha téved pár fokot attól még nagy hibát nem követett el.

A padlónál pedig beszabályozás kérdése és azért 5-8 fok az ajánlott dT mert akkor

legegyenletesebb a beton hőmérséklete.

„legalább a rendszerelemek/csőméretek kiválasztásához)”

Ilyen számításaim és programom nincs.

A rózan ész és a tapasztalatok alapján mondok dolgokat aminek nincs tudományos háttere.

 

(tudom Te a 2" cső áramlási adatait is szeretted volna számolni,háztájiban :-)  )

Előzmény: Sw201inger (105231)
Sw201inger Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105231

Tudom hogy sokat kérdezek, tényleg igyekszem csak a legszükségesebbeket:

- a 720l/p az miből jön ki?

- radiátoroknál is meg még sok helyen látom ezeket a pontosan meghatározott deltaT-ket, mondjuk 65 fokról 45-re, padlónál pl. 31-ről 23-ra. Az világos, hogy a kiinduló hőmérsékletet beszabályozzuk valamekkorára, de az még nem állt össze a fejemben, hogy lesz abból pont annyival kisebb hőmérséklet? :) Mármint miket tekintünk fixnek és miket változónak amikor tervezzük? Ha szépen megkérlek, betennél egy mintát arról a néhány soros számolásról, amire egy ilyen "közönséges" családi háznál szükség van (legalább a rendszerelemek/csőméretek kiválasztásához)?

Köszönöm szépen!

Előzmény: Kapocska (105230)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105230

Az itteni példákból kiindulva kéne legalább 10kW  a padlónak.

Az a  Spirec KN0 ellenállása 3 /4” spirál bemenetnél  720l/h esetén 80kPa = 8.16mH2O

720l/h 8 fokos dT-vel  6.7kWh

 

Előzmény: Sw201inger (105229)
Sw201inger Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105229

Ajjaj, akkor lehet hogy ide karcsú lesz az a réz spirál... Vagy 2 kellene...

~100nm-es egyszintes, 30-as tömörtégla-falú, műanyag nyílászárós, padlón és falon 5 cm, födémen pedig 20 cm szigetelésű (felette padlás, cseréptető) ház, az éves energiaigény volt 137kWh/m2 (D kategória) az energetikai minősítés szerint, amikor még a padló meg a födém nem volt leszigetelve. Az nagyjából felbecsülhető ezen adatokból, hogy a padlófűtéshez hány kW-os hőcserélő kellene? (A radiátorokat abszolút figyelmen kívül hagyva, hogy önállóan is kifűtse a házat, kivéve nyilván azt a 20m2-t, ahol nincs cső).

Előzmény: Kapocska (105226)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105228

Min. 1" kazán szivattyú szívóág.

Előzmény: Kapocska (105227)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105227

„Flamco”

Ha csak a mágnesezhető anyagot akarod eltávolítani akkor jó.

Lehet,hogy ez is hidrociklonos lenne?

Ezt a vegyészkedést valami szakboltban kéne megbeszélni.

Elutazáskor ott a gázkazán fagymentesítésre.

Előzmény: Sw201inger (105223)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105226

A hőcserélőt kb. úgy lehet számolni,hogy 1m2-en 10kW teljesítmény vihető át.

De egy lemezes hőcserélővel nem lehet összehasonlítani az ilyen barkácsot.

A hőcserélő teljesítménye nagyban függ a két oldal tömegáramaitól és a

hőmérséklet különbségtől is.

A padló szivattyút be kellene tenni a két osztó közé,hogy jobbra-balra legyen

a 7-7 kör.

Ha ehhez a kapcsoláshoz(sok aktív elem) sikerül összehoznod a villamos

vezérlést akkor működhet.

Előzmény: Sw201inger (105221)
Sw201inger Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105225

Ja egyébként ez a vázlat még nincs kész, pl. visszacsapót még egy darabot nem tettem rá; azt hova kellene mindenképpen tenni? A kazánszivattyúhoz is tegyek egy lengőt kerülőágba, függetlenül attól hogy van még egy 2"-os, termoszifonos ág mágnesszeleppel?

Előzmény: Sw201inger (105221)
BJaca Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105224

Szia!
Én látok dugókat mind a 4 sarkán, szóval ennek 6 csatlakozási pontja van. Ha nem akarod felmelegíteni, bekötheted mindkét csövet felülre is.

Előzmény: no_holy_shit (105220)
Sw201inger Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105223

Oké, szuper. Ebből minimum mekkora kellhet és hova a legjobb elhelyezni? Flamco Clean Smart is jónak számít?

Az inhibitort hol lehet jó áron beszerezni, melyik a jó márka? És milyen adalék kellhet még rajta kívül (primer oldal sima víz, radiátorban is, csak a pf. fagyálló, remélhetőleg propilénglikol, azon nem akarok spórolni, bár gondolom fogok dobni egy hátast az árától, 200 liter csak a cső...).

Előzmény: Kapocska (105216)
Sw201inger Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105222

Ez a beillesztés igazán szép lett :D

Sw201inger Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105221

Köszi, tehát akkor 3 db kellene belőle. Egyébként csak előfűteni szándékoztam volna vele (villanybojlerekbe megy a víz, sőt azokban is van hőcserélő spirál, akkor nem erőlködök egy 3. megoldáson). Amúgy ez régi kép, 20% ecetben 2 hétig áztatva, majd magasnyomású mosóval, legvégül a legmakacsabb részeken egy kis kapirgálással tök jól lejött a vízkő, most csillog-villog mint a bordély kilincse :D És a nyomáspróba is sikeres volt.

A teljesítményére viszont ha van tipped, azt légyszi mondd meg, mert a padlófűtéshez nagyon jó lenne. Van rajta kívül Spirec KN0 és KN3 is, az első is elvileg tud 30 kW-ot, de nagyon kicsik szerintem azok a 1/2" + 3/4" csonkok 14 kör 20-as 5rétegűhöz, a második meg akkora, hogy azt inkább majd medencéhez kellene felhasználni ha lesz egyszer...

Az egyik pufiról tettem fel képet (ami nem látszik az csak a legalján egy 6/4 csonk (azt akartam bővíteni 2"-ra) + legtetején egy karimás átalakító (az talán már most is 2", nem mértem még). A másik pufiról most nincs kéznél kép, de az tényleg semmi extra: alsó felében beheg. hőcserélő + búvó + 2 db félcolos luk nemtudomminek, a felső felében egy szondahely + legalul-legfelül az 1" csonkok.

Előzmény: Kapocska (105219)
no_holy_shit Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105220

sziasztok

 

neztem egy ilyen nfütötestet

 

https://www.ebay.de/itm/Design-Paneelheizkoerper-Vertikal-Roehren-Flach-Badheizkoerper-Mittelanschluss-Neu-/172083048289

 

ennek a csatlakozasa középen van. feltetlenul alul kell lennie, vagy lehet fent is?

 

ksozonom

Kapocska Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105219

Azt az átfolyós vízmelegítőt elfelejtheted, szerintem.

3 db nem tudom elférne e abban a kis tartályban és mindig

járatni kellene a kazánt,ha HMV kell.

(amúgy is nem néz ki réznek,hanem egy vízkővel bevont spirálnak látom)

Ha használni akarod valamire akkor maratás,nyomáspróba.

Előzmény: Kapocska (105216)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105218

Ok!

Előzmény: zsigusz83 (105214)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105217

Ha a rendszer újra szabályozásával (hidraulikus, szivattyú fordulat..)

 nem javul  akkor túláramszelep kell .

"szerelő szerint"

Nekem elsőre az UFÓ-k ugrottak be nem a kazán szivattyú! :-)

Előzmény: aliz80. (105207)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105216

Jó.

Ilyen baró tartályt használatba vétel előtt nagy tömegárammal szűrőn át

ki kell mosni.

A hőcserélő helyett inkább ilyen szűrő és korrózió gátló  nhibitor a vízbe.

Pl, :FERNOX Total filter TF1

(Hidrociklonikus és mágneses hatásmechanizmusra épülő, csővezeték-hálózatba szerelhető szűrő.)

Lerajzolhatnád azokat a tartályokat csatlakozóstól, mindenestől.

Előzmény: Sw201inger (105210)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105215

Horganyzottban tök jó! :-)

Előzmény: t.zsolti (105209)
zsigusz83 Creative Commons License 2019.01.03 0 0 105214

Köszönöm a segítséget!

Előzmény: Kapocska (105188)
Sw201inger Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105213

Ja meg hát a szivattyú vasöntvénye, de az a legújabbakban is ugyanolyan gondolom...

Előzmény: Sw201inger (105212)
Sw201inger Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105212

Köszi, igen, én is valahogy így képzeltem el. Meg hogy ami pici és lebeg, az különösebb bajt sem tud csinálni (azért nem egy Schaffhausen ez, pl. a belül teljesen kezeletlen vas radiátorokról is jönnek le több mm-es rozsdadarabkák...). Tényleg, egyébként van egy mágneses iszapleválasztóm, azt hova a lenne legjobb betenni? A hőcserélővel leválasztott, fagyálló közegű padlófűtésbe gondolom nem kell, ott elvileg semmi vas nem lesz (max 1-2 horganyzott közcsavar ha más nem lesz kéznél).

Előzmény: nagykunsági (105198)
Sw201inger Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105211

Köszi szépen! Milyen néven keressem, hol kapható?

Előzmény: t.zsolti (105208)
Sw201inger Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105210

Grundfos 25-50-ből 3 db (összéletkoruk 100 és 150 év között lehet) + 15-50-ből 1 db, az fiatal, max. 20 éves :) Meg vagy két ilyen noname kicsi + 1 rossz Wilo.

De állítólag lehet kapni szabványos felújító készletet hozzájuk 5eFt-ért (még nem jártam utána, egyelőre tökéletesen működnek).

Tényleg, az alábbiak közül hova mekkora lenne jó:

- Csak pinceszinten, 25kW fás kazán és pufferek közé gondoltam 25-50-et

- Padlófűtés hőcserélő utáni részre, pincéből földszintre, fagyállóval, 1000m/14kör/10cm osztás/összesen is csak 80nm -re 25-50

- Pincében lévő osztótól földszinti 5 db radiátorig (2+1,5+1,5+1,5+0,5m-esek), 1" váltószeleppel, pufferból vagy Termotékából nyeri a hőt: 25-50-essel

- csak pincében, padlófűtés hőcserélő primer oldalába visz vizet, 3/4" váltószeleppel, pufferból vagy Termotékából: ide jönne a 15-50.

Így jó lehet?

Előzmény: Kapocska (105202)
t.zsolti Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105209

Menetesveg?

Előzmény: Kapocska (105203)
t.zsolti Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105208

Vannak csak nagy meretben es ha kimondjak az arat mar nem is fog annyira kelleni. 

A puffer amugy is jo szennyfogo.

Előzmény: Sw201inger (105197)
aliz80. Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105207

Sziasztok! Van két radiátor ami nagyon hangosan zúg.A szerelő szerint a kombi kazán szivattyúját lehet hallani.Szerintetek mit lehet ezzel csinálni,hogy megszunkme a zaj?

 

BJaca Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105206

Megatherm áruház nincs a közeledben? Ott elég jó áron van. 

Előzmény: NeomatiK (105201)
BJaca Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105205

Vegyél bele új tömítést. 

Előzmény: Thomas26 (105192)
ksanyi52 Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105204

A szerelő sem olcsó!

Előzmény: NeomatiK (105201)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105203

Olyat is lehetne,hogy csak egyet veszel,ha megtudod oldani azt,hogy a

meglévő menetre teszel egy karmantyút abba egy csőközcsavart és csak oda

teszel gebo karmantyút ahol nincs menet a maradék csövön(csőközcsavar egyik végéről menet levág,méretre).

Előzmény: NeomatiK (105201)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105202

Milyen szivattyúd van?

Előzmény: Sw201inger (105197)
NeomatiK Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105201

Hello. Köszi neked és Kapocskának. Jó ez a cucc. De megnéztem az árát, 3000-4000Ft egy ilyen idom, durva ára van. 

Előzmény: Garashan (105190)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105200

Hát figyelmetlen voltam(nem mindig a nevek maradnak meg, hanem a problémák).

Cserélni nagyobbra az igen,de az időjáráskövetők én legalábbis úgy tudom, nem feltétlen a hőfokot emelik,hanem a fűtést korábban indítja,ha a külső hőmérséklet esik(elébe megy a lehűlésnek).

Ha már kondis akkor olyan előrét kellene választani aminek a visszatérője sok kondenzátumot

okoz mert szerintem az többet hoz mint önmagában az időjáráskövető.

 

Előzmény: Shaldon (105199)
Shaldon Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105199

Mint beszéltük  kevés a kV értéke, valamint ha bekötöm a külső hőmérséklet érzékelőt a kazánba, motorosra lesz szükség, ha jól értelmeztem az eddigieket. 

Előzmény: Kapocska (105194)
nagykunsági Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105198

Alsó visszatérő csövet nem kell leengedni a tartály aljára csak az aljától 4-5 cm-re. és srégan kell elvágni nem merőlegesen. Akkor minden kosz ott marad a puffer alján. 

 

Kivéve természetesen a vízben lebegő koszok. 

Előzmény: Sw201inger (105193)
Sw201inger Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105197

Na, de most komolyan, a belső fix hőcserélője talán tényleg nem használható a rárakódott vízkő miatt, a tartálynak viszont ugyanez csak javítja a hőszigetelését :) Nem létezik, hogy nincs valami nagy felületű, kis ellenállású, 100 mikronos vagy még ritkább szűrő amit ilyen öreg, szennyezett tartályok alsó csonkja elé raknak, hogy azon akadjon fenn a retek és néhanapján átmossák... Légyszi, hátha valaki tud ilyet! Köszi

Előzmény: Kapocska (105195)
Sw201inger Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105196

:D

Előzmény: Kapocska (105195)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105195

"Ha van egy puffertartályom"

 

De nincs!

Előzmény: Sw201inger (105193)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105194

"most akarom kicserélni a 3 járatú szelepet"

 

És mi az oka?

Előzmény: Shaldon (105182)
Sw201inger Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105193

Ha van egy puffertartályom aminek jó vízköves a belseje, a búvónyíláson keresztül kiszedegetném amennyire lehet, akkor a maradék (ami rá van tapadva körbe a falára), az máshol nem tud gondot okozni, ugye? Mármint ha fizikailag, a hűléstől-melegedéstől netán le is válna, gondolom csak lesüllyed a tartály aljára. Vagy tud esetleg gondot okozni szivattyúnál vagy szelepnél? Egyedül a kazán visszatérőben az ESBE511 meg a szivattyú van olyan alacsonyan, ahol el tudom képzelni hogy beszív 1-1 darabkát. Mi a véleményetek? Van olyan szűrő, amit puffer alsó csonkhoz szoktak beépíteni?

Thomas26 Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105192

Sziasztok!

Egy kis segítséget kérnék tőletek. 

A lakás lefolyó csöveit csinálom más lefolyó kiálásokkal. 

Az lenne a kérdésem hogy lehet a régebbi csövekből és idomokból is felhasználni, amik most a felszinre kerültek?

Nem tudom mikor lehetett lerakva. 

De van benne olyan ami nekem pont kellene. 

Használhatóak lehetnek ezek újra?

 

Kapocska Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105191

Veszel 2db ilyet és kivágsz a csőből(menetet),hogy a kettő beférjen,közéjük beszabsz egy darab csövet.

http://www.pf-epuletgepeszbolt.hu/segedanyag/gebo-vasra-karmanty.html

Előzmény: NeomatiK (105189)
Garashan Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105190

Üdv

Gebo néven keresd. Horganyzott cső toldó, nem igényel menet vágást.

Arra már nem emlékszem, hogy milyen mélyen nyomtam bele a csövet.

Ez nálam készült ideiglenes megoldásként a fűtési rendszerben.

Előzmény: NeomatiK (105189)
NeomatiK Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105189

Sziasztok!

Segítséget kérek:

Használati melegvíz elektromos vízmelegítőtől a mosdóig a falban acélcsőben van vezetve. Ebből kb 15 cm hosszú cső ki lett vágva. Asziszem talán elfagyás miatt, részleteket nem tudom. Bojler felöli csővéget menetes dugóval lezárták. Mosdó felöli oldal szabadon van, nincs rajta menet.

 

Ezt a két csővéget szeretném összekötni, menetvágóm nincs, nem is vennék emiatt. Létezik-e ilyen összekötéshez jó és tartós megoldás? Ha igen, mi?

Túl sok hely nincs szerelni mélységében. Ha nem muszáj nem mélyíteném a hornyot. 

 

Valami csőbe beragasztós vagy ráragasztós idom kéne, vagy kulcsos rá/beszorulós idom, ha van ilyen - erre gondoltam első körben. Ivóvíz minőség megmaradjon.

 

Kapocska Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105188

Igen,az nyomóág.

A nyomás egy szükséges „rossz” a fűtési rendszerben,de ilyen kis érték

egy akár 10bart is elviselő rendszerben nem gond.

Vedd 1bar értékre,ha nem emeletes épületről van szó(megjegyezhető,mérhető

még a hibahatáron belüli értéke is jó…….).

Az üzemi nyomás legalább fél bárral legyen alatta a biztonsági szelep nyitónyomásának.

 

"cekászról (ami egy kis tartályban van)"

Üzemi termosztát + korlátozó!

Előzmény: zsigusz83 (105184)
Sw201inger Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105187

Légyszi, ebben segítsen vki (105179.hsz.): A cső belső felülete kb. 0,38m2, kívül a bordázat miatt 2,5x ekkora, tehát jó 1 m2. Anyaga réz, a cső falvastagsága kb. 1mm, a belőle kimángorolt bordáké 2-3 tized mm lehet.

- mekkora teljesítményre számíthatok egy ilyen hőcserélőtől, ha beteszem egy kis tartályba, annak vizét kazánról melegítem és a padlófűtés fagyállója a hőcserélőn keresztül áramolva kapja a meleget?

- korábban már volt itt róla szó, csak most nem találom: valaki légyszi írja le azt a 2-3 képletet, amivel a szükséges fűtővíz mennyiségeket és hőlépcsőket meg tudom határozni (l/h, x/y°C-on, ha tudom hogy a hőigényem mondjuk 25kW).

- használati melegvíznél, mondjuk 3 főre mekkora szükséges hőteljesítménnyel érdemes számolni átfolyós üzemben?

Köszönöm szépen!

Előzmény: Sw201inger (105179)
Kapocska Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105186

Kisméretű túláramszelep.

Előzmény: Shaldon (105185)
Shaldon Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105185

Nagyon köszönöm a választ. És jelen estben a ferde szelepnek mi értelme lehet? 

Előzmény: nixon70 (105183)
zsigusz83 Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105184

Köszönöm a választ!

 

Jelenleg cekászról (ami egy kis tartályban van) megy a fűtés ami a szivattyú fölött van, ennek a felső részén van az előremenő csonk a légtelenítővel, így gondolom ez még nyomóágnak számít. A rendszernyomás 1,7bar. Egyébként szintén tartósság szempontjából milyen üzemi nyomás lenne megfelelőbb? A magasabb pl 2bar fölötti vagy az alacsonyabb pl 1bar alatti?

Előzmény: Kapocska (105136)
nixon70 Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105183

A két háromszög az visszacsapó, a bekeretezett egy ferdeszelep, amivel tudsz vízmennyiséget szabályozni.

Előzmény: Shaldon (105182)
Shaldon Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105182

Nekem is ez lenne a kérdésem. Mivel most akarom kicserélni a 3 járatú szelepet így jó lenne ha valaki adna egy jó tanácsot, hogy érdemes e ez a megoldás. 

Plusz még két kérdésem lenne az ábrával kapcsolatban:

A két szembe fordított háromszög visszacsapó szelep lenne felfelé folyásiránnyal?

A képen bekeretezett valami az összekötő szakasznál, mi lenne? 

Előzmény: Sw201inger (105170)
nixon70 Creative Commons License 2019.01.02 0 0 105181

Ültetőgumit cseréld ki.

Előzmény: kaposznyak (105178)
nixon70 Creative Commons License 2019.01.02 0 1 105180

Ez egy légbeszívós kerti csap.

Előzmény: [fidelio] sombrero (105175)
Sw201inger Creative Commons License 2019.01.01 0 0 105179

Sziasztok!

Egy ilyen hőcserélő kb. hány kW-os lehet?

500 literes V&N pufferben volt, 3/4 csatlakozású (kb. dn20), anyagában bordázott/mángorolt réz (jó nagy felület, állítólag 2,5-szörös egy ugyanekkora sima csőhöz képest), 40-45cm hosszú (most nem tudom megmérni), 16 cm külső átmérőjű, 14 menettel, tehát kb. 6m csőből lehet.

Több van belőle, az egyik a padlófűtésé lehetne (van egy kb. 20 l-es hengeres tartály, amibe be tudnám tenni, így az lehetne egyben az osztó is a meleg oldalon, így egy szivattyúval kevesebb kellene). 1 másikat meg betennék a puffer tetejébe, átfolyós üzemben melegvizet csinálni. Vajon ez utóbbi is működhet így? Vagy kössek sorba 2-t?

Köszi!

kaposznyak Creative Commons License 2019.01.01 0 0 105178

Sziasztok.

 

Önálló, egyszintes ház.

 

6 éve beszerelt alsó kifolyású wc csésze az alany. 

 

Nincs leúrva. Néha, a csavarnak szánt lyukakon és egy kis fuga folytonossági hiányon csatornaszag jön vissza.

 

Kérdés: Már most elöregedett a gumi, szedjem le és cseréljem vagy javítsam ki a fugát és tömjem be a lyukat?

 

Kösz!

C20NE Creative Commons License 2019.01.01 0 0 105177

Én sem akartam de sajnos kiszámoltam a valóságot. Így most nem kell idejárnom és azt kérdezgetnem, hogy "ugye ki tudom majd fűteni vele a házat...?"

Előzmény: nagykunsági (105176)
nagykunsági Creative Commons License 2019.01.01 0 0 105176

Kazánom fix hőmérsékleten van, tehát keverőszelep felesleges. Amúgy a padló bírja az 50 fokos vizet. 

 

Radiátort meg alapból nem engedek a lakásba. Csak a baj van vele :)

Előzmény: C20NE (105174)
[fidelio] sombrero Creative Commons License 2019.01.01 0 0 105175

Sziasztok! Ez valami ősi csap mosógép bekötéséhez? kp

C20NE Creative Commons License 2019.01.01 0 0 105174

Mert van amikor a padló kevés nagy minuszokban és a kazán ilyenkor felmegy 45-50 fokig is és a radiátorok elkezdenek rendesebben fűteni de az 50 fok sok lenne a padlónak....és gondolni kell arra is ha valami megmihálylik és túlfűtene.

Előzmény: nagykunsági (105173)
nagykunsági Creative Commons License 2019.01.01 0 0 105173

Ha tudod szabályozni a kazánt akkor minek keverőszelep?

 

Előzmény: C20NE (105172)
C20NE Creative Commons License 2019.01.01 0 0 105172

Én is VTA 572-t használok, de csak a maximális hőmérséklet túllépését gátolom vele. A szabályozást a kazán végzi.

Előzmény: nagykunsági (105171)
nagykunsági Creative Commons License 2019.01.01 0 0 105171

Biztos nem tennék be fojtószelepet. Ami volt azt is kidobtam. 

 

VTA 572 az ment nekem évekig, míg le nem cseréltem egy motorosra. 

 

Mindkettő tette a dolgát, minden gond nélkül. 

 

Csak padlófűtésem van. 2 szinten. 

Előzmény: Sw201inger (105170)
Sw201inger Creative Commons License 2019.01.01 0 0 105170

Hello!

Köszi a linket, végigolvastam, mindjárt fel is fedeztem benne egy számomra új dolgot: az általam eddig "szokásosnak" hitt 3járatú szelepes padlófűtési hőmérsékletbeállítást kifejezetten ellenzik (merthogy kellő áteresztésű szelep szerintük már kizárja a finom szabályzás lehetőségét), helyette csak egy termosztatikus fojtószelepet javasolnak a visszatérőbe. Ahogy az zár el, úgy nő a bypass-ról érkező víz részaránya.

Szerintetek számít ez ennyire, vagy inkább csak reklámfogás?

Amit javasolnak, vmi RA-C20 szelep, azt hirtelen nem is találtam webshopokban (de biztos van, én csak 1-2 helyen néztem)...

Ja és üdv mindenkinek 2019-ben :)

Előzmény: Shaldon (105144)
ÁsítóSárkány Creative Commons License 2019.01.01 -2 0 105169

Ha jól értettél volna akkor nem tennél fel ilyen kérdést,mert dioxidról

nem beszéltem.

Ezek szerint te nem értetted annak a lényegét amit írtam.

A lényeg: az adott helyzetben édeskevés csak a monoxiddal foglalkozni, a felvetett fejfájást simán okozhatja a megemelkedett dioxid és lecsökkent oxigén szint is, ezek valamelyikét is illene mérni.

(Emlékeim szerint van nem túl drága eszköz a vér oxigénszaturációjának mérésére is, minimális szúrással)

Figyelemfelkeltő jel az is, ha az a fejfájás lefekvéskor, leüléskor fokozódik.

 

A monoxid keletkezése kapcsán a félig poén megjegyzésem olyan volt, mint amikor a viccben a matematikus rászól a fizikusra, hogy csak annyit tudnak, legalább egy bárány legalább egyik fele fekete... Formálisan igaz, amit leírtam, a gyakorlatban persze az adott esetben sok jelentősége nincs (az adott helyzetben még a fórumtárs pongyola fogalmazásának sem, amire reagáltam).

Előzmény: Kapocska (105002)
Voyager00 Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105168

Köszönöm 

Előzmény: nixon70 (105167)
nixon70 Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105167

Ment válasz a másik topikba. :-)

Előzmény: Voyager00 (105163)
Voyager00 Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105166

Lentebb leírtam..ha valami infó hiányzik , vagy részletesebben kell, akkor pótolom 

Előzmény: coffein2 (105164)
coffein2 Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105165

Látom ,a kazán típusát írtad.

 

Előzmény: Voyager00 (105153)
coffein2 Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105164

Szia! Túl kevés információt adtál meg. Kazán, azzal mit fűtesz..

Előzmény: Voyager00 (105163)
Voyager00 Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105163

Köszönöm a megtisztelő választ.1 hónapja van ilyen rendszerem. Gondoltam a jartasok pár tanácsot atadnak. Bocs. Látom rossz helyre kopoktattam  

Előzmény: Wattocsak (105159)
BJaca Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105162

Hát ha piros, az Ferrari, ha kék, az meg Subaru. 

Előzmény: Wattocsak (105159)
Apaxp Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105161

Természetesen, csak azért hogy fűtés is legyen benne, néhány termosz forralt borral.

 

Előzmény: Hooti (105160)
Hooti Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105160

Minden képpen pirosat. AzAsszony meg tolja jó sokat. Legyen a zsebében egy termosztát is. Tekerős. :D

Előzmény: Wattocsak (105159)
Wattocsak Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105159

Alacsony fogyasztású autót szeretnék. Szerinted pirosat vagy kéket vegyek? :-)

Előzmény: Voyager00 (105153)
Törölt nick Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105158

ez az, és a kisütés?

Előzmény: Sw201inger (105157)
Sw201inger Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105157

OK, már csak tényleg 1 kérdés :)

A sorbakötés úgy tudtam, ez (képen). Ha tévedek, nincs esetleg olyan kapcs.rajzod amin meg tudnád mutatni hogy lenne jó?

Előzmény: Kapocska (105149)
Törölt nick Creative Commons License 2018.12.31 0 1 105156

aki ma itt komolyat kérdez és azt hiszi tuti választ kap az dilis!

boldog újévet!

Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105155

Olyat nem lehetne,hogy kettő könnyebbet pl.:

Széklet, vizelet rendben? :-)

Próbáld ki, ahogy nixon70 mondta.

Előzmény: Voyager00 (105153)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105154

A légtelenítést a kazánról a pufira vezető a tetején is enyhén

emelkedő csonk végére tenném a szivattyúk után.

A szivattyúk v. alulról v. a 2”-os aljáról(oldalról nézve) szívnának.

A második pufi 2” csövén lenne egy T idom aminek a szárába kerülne.

Kizáró szelepekkel (nyilván üzemben nyitva).

Előzmény: Sw201inger (105148)
Voyager00 Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105153

Üdv. Adott egy 90 nm ház. 50 vályog. Műanyag ablakok 2 réteg üveg.minden helység full karton. Csak ritkán vagyunk ott. Mekkora előremenő a reális ha 15fokot akarok(mikor nem vagyok ott) és mekkora előremenő kellene a 21fokhoz? Bosch condens 2500w wbc 24-1 

Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105152

Nem szűrő az a mágnesszelep?

Előzmény: Shaldon (105150)
nixon70 Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105151

BUÉK!!

Shaldon Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105150

A szerelő vette, aki csinálta a rendszert. És elég csúnyán átbaszott ezért nem tudok sok dolgot, mivel azóta nem kommunikálok vele. És mivel nem akarom, hogy egy másik szerelő megint csináljon egy használhatatlan rendszert, ezért próbálom magam kifundalni, hogy mit érdemes betenni és hova. 

Mágnesszelepet is tegyek? Az immergasnal ha jól tudom garanciális feltétel

Előzmény: Kapocska (105147)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105149

Az a rajz nem ér semmit.

Kösd őket sorba(2"-al) úgy,hogy a 2”-os legyen a kazánhoz közelebb és

abba menjen a tetejébe a meleg + 2”-ról a lakás szivattyúk szívjanak.

A kisebbik csonkost is gondolom 2”-al akarod vinni a kazánhoz(hideg)

akkor ott kösd a 2”-ba  a lakás visszatérőket.

Előzmény: Sw201inger (105148)
Sw201inger Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105148

Ez idáig okés, "ideális" esetben én is így csináltam volna (tudom, hiszi a piszi) :)

De nekem az egyik tartályon legfelül meg legalul van egy-egy 2" csonk, a paláston meg csak ilyen 3/4-es minilukak (ráadásul csak középtájt, senem alul, senem felül...) + 2 bebúvó a paláston hőcserélőknek + egy 6/4 körüli csatlakozó középen egy elektromos fűtőbetétnek. Pedig ez elvileg fűtési puffer, Vogel&Noot... A másik szintén 500 liter, de HMV tároló, belül zománcozott, ezért nem szívesen hegesztgetnék rá csonkokat. De ha mégis hegesztek akkor nyilván 2", utána egy szűkítő már nem tétel. Gyárilag ezen is csak két 1" csonk van, 1 alul és 1 felül, máshol semmi használható méretű nyílás... Ja és azért is szimpatizáltam a különálló osztóval/váltóval, mert a fűtés kezdetekor még nagy átmérő esetén is hamarabb eljut belőle a meleg a radiátorokig, mint a pufferből (ott ugye két egymás alatti csonk között is lehet 50-100 liter víz, aminek előbb át kell melegednie).

Találtam egyébként olyan rajzot, amin az enyémhez hasonló bekötés van (helyesebben én loptam az ötletet arról) :D , csőméreteket nem ír, de sejtésem szerint DN25 körüli lehet. Az lenne a legegyszerűbb, ha kiszámolnám, hogyan változnak az ellenállások az én 2" csöveim esetén csak épp sehol nem találok egy táblázatot, amiben össze lennének gyűjtve az idomok méret és anyag szerint, összehasonlítva egymással, illetőleg mindegyikük 1-1 méter ugyanilyen anyagú csővel és így az egyiknek az ellenállása X akkor a másik 2X vagy 0,5X stb. Nincs esetleg ilyen valakinek?

Ja és még egy utsó kérdés, hogy pl. a képen látható rendszerbe hova tennétek az automata légtelenítőket, hogy egyik se tudjon levegőt visszaszívni semelyik üzemállapotban?

ThX :)Hajdúsító :)

Előzmény: Kapocska (105139)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105147

„tartja a beállított 40 fokot és ha 60 az előremenő akkor is?”

Igen!!

A motoros az automatizálható,míg a kézire neked kell hatni.

Egy osztás kb. 4°C / 5°C-ot jelent,de azt tudod,hogy hány fokosat vettél

olyat,hogy 20-tól 43 fokig, v. 35-60-ig?

„hidrováltó a hőcserlő helyén jó lenne?”

Jó.

Előzmény: Shaldon (105146)
Shaldon Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105146

A padlófűtést nem is akarom 40 fok alá csökkenteni. Csak azt írja a cikkben, amit meg is osztottam, hogy a változó előremenőnél egy motoros szelepet kell berakni a képen mutatott szabályozó körbe.Tehát ha az előremenő 40, a keverőszelep akkor is tartja a beállított 40 fokot és ha 60 az előremenő akkor is? Akkor miért jobb a szabályozás motoros szeleppel?

És nem akarom újra csináltatni az egészet amikor már a radiátor körre is szükség lesz. 

Megnéztem a szelepet, 5 fokozatu és 3-mason van. De sehol nem találtam hozzá, hogy ez hőfokban mit jelentene. 

A hidrováltó a hőcserlő helyén jó lenne?

Előzmény: Kapocska (105145)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105145

Ha 10 v. 15 cm akkor is igaz a 9.5kW csak az egyik esetben max.

Az előbb volt szó a 3D-ről (méretben).

http://www.futesuzlethaz.hu/shop/hidraulikus-valtok/3984-hidraulikus-valto-1-os-bm-80-50-szigeteles-nelkul.html

Szerintem egy ilyen megfelel,de ha valaki jobbat tud mondja.

A vaillant hidrováltóknál olvastam korábban,hogy van bennül terelőlemez

ami egy kis ellenállást visz be és nem fordul meg könnyedén benne a kazán vize

(most nem találom).

Ez abban segítene,hogy,ha a méretezés nem pontos.

„keverőszelep nem tud majd változó előremenő hőmérséklettel állandó padlóhőmérsékletet biztosítani. Vagy tévedek?”

Igen,mert a keverőszelep a rajta beállított előremenő hőmérsékletet tartja,

persze,ha van miből,mert nem energiatermelő.

„5ös beállításon van”

Nézd meg a papírját,hogy kb. az hány fok és lehet e még emelni.

Előzmény: Shaldon (105142)
Shaldon Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105144
Előzmény: Sw201inger (105143)
Sw201inger Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105143

Szia!

Ezt a hőmérsékletszabályozásos cikket (a 2. képen) szívesen elolvasnám, van egy link hozzá?

Köszi: Laci

Előzmény: Shaldon (105142)
Shaldon Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105142

Ha jól emlékszem 10 centinként vannak, bár lehet a képről ki lehet venni.

A hidrováltót hova lenne érdemes beilleszteni és mekkorát?

A későbbiekben tervezem a radiátor kört is használni, ha lesz egy kis félretett az emelet rendbehozására. És akkor be szeretnék tenni egy külső hőmérséklet érzékelőt a kazánhoz, ezért is illesztettem be a képet az átalakításhoz, mivel gondolom a keverőszelep nem tud majd változó előremenő hőmérséklettel állandó padlóhőmérsékletet biztosítani. Vagy tévedek? 

A szelep valahol az 5ös beállításon van azt hiszem

Előzmény: Kapocska (105133)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105141

Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105140

 

Neked is lala!

Előzmény: lala1961 (105138)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105139

A két pufi ellenállását hozd egy szintre,gondolom a 2”-t könnyebb

szűkíteni 1”-ra mint fordítva.

Ezután ezeket a közös pontokat (alul,felül oldalról) rákötöd a kazánra.

A két tartályt megint összekötöd (azonos ellenállás) alul , tartály tetején

és ezekből mennek a lakás felé.

Az ellenállások azonossága (mind 1”-os csonk) után lehet 2”-os kollektor amibe csatlakoznak

a szivattyúk(kazánkör is így) hidrováltónak meg ott vannak a pufik ,ránézésre meg van a 3D.

A kiegyenlítődés a két fajsúly különbség és az áteresztő képesség függvénye.

Az aktív védelem az amihez segédenergia szükséges pl. szinuszos szünetmentes

a kazán üzemi v. tartalék szivattyújához.

A passzív pedig a segédenergia nélküli(nem Te adod) olyan mint a különböző

termikus szelepek,kívülre szerelt vészhűtő stb.

Biztiszelepet,légtelenítőket nem kell mondani.

„zárt tágulásit beköthetem”

Be, a tartályok és a kazánra vonatkozva ki nem zárható módon(egy kis karbantartó

csap azért belefér ,tekerő nyitottban levéve).

Előzmény: Sw201inger (105135)
lala1961 Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105138

BÚÉK Minden Olvtársunknak !

Saughassy Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105137

A kazánt beledugod egy kapcsolhato aljzatba, aminek van master slave dugalja es egy potmetere, ahol állítható, hogy milyen teljesítménynel kapcsoljon. Ha a kazán bekapcsol a master aljzatban, megnő az aramfelvetel, ami bekapcsolja a slave aljzatot, amibe a szivattyut dugod. Szerintem ez a legolcsóbb megoldás. Conrad árul ilyet.

Előzmény: FYans (105127)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105136

A szivattyú akkor a legtartósabb,ha áll. :-)

Aztán minél jobban dolgoztatjuk /terheljük annál jobban igénybe van véve.

Kis terhelésen tartósabb (frekvencia szabályozásúak elvileg)járókerék,

tengely irányú terhelés,áramfelvétel,meg ilyenek.

Jó,hogy a nyomóágon van a légtelenítő meg van gondolom rendszernyomás is.

Előzmény: zsigusz83 (105134)
Sw201inger Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105135

Köszi a részletes választ, kezdem érteni. Tehát a "karácsonyfa" jó, csak tegyem át a pufferek túloldalára (a kazántól legtávolabb)? Egyébként amiatt gondoltam még jó ötletnek közel tenni, hogy a fűtés kezdetekor előbb kapjon a lakás meleget mint a pufferek - de gondolom a 3 szekunder szivattyúval ez így is teljesül.

2.: Valamelyik hidrováltós cikkben olvastam hogy a csövekhez képest 3D átmérő kellene a zavartalan működéshez. Én a szekunder oldalon 28-as rézcsövekkel mennék, akkor legyen inkább 3"-os csőből a hidrováltó (-ként működő osztóm és gyűjtőm) vagy maradhatok a 2"-nál?

3.: melyik az aktív és a passzív védelem amit írtál?

4.: erre én is gondoltam, hogy a 2 pufi hőmérséklete elkezd majd kiegyenlítődni, de mivel a hátsó pufinak csak 1"-os csatlakozása van (ez a legszűkebb keresztmetszet), gondoltam ettől nem kell félni mert lassan történik, addigra kihűl a kazán, miért ne egyenlítődhetne ki. Vagy ezt ne így képzeljem el? 2x500 liternél mennyi ideig tarthat (mondjuk szélsőséges esetben, ha az egyik 80, a másik meg 20°C-ról indul)?

5.: a zárt tágulásit beköthetem a hátsó puffer aljába (tehát a kazántól legtávolabbi részre), mivel csak ott fér el?

Most csak ennyi kérdés jutott eszembe, köszönöm a segítséget :)

Ha addig már nem beszélnénk, boldog Újévet minden kedves Fórumtársnak! (én most délután még itt vagyok a gépnél, ha valaki ráér és van türelme hozzám :) )

Üdv: Laci

Előzmény: Kapocska (105090)
zsigusz83 Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105134

A szivattyú és a légtelenítő magasságkülönbsége 1,5 m. Csak visszaolvasva nem egyértelműen írtam :(

Előzmény: zsigusz83 (105131)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105133

Nálad kb. számolhatunk (nem írtad az osztás távolságát) 95m2-re

100W/m2 teljesítmény leadást az 9.5kW.

Ehhez a szekunder oldalon kellene min. 820l/h forgalom amit korlátoz

a szelep kvs értéke.

 

Most hány fokra van állítva a szelep?

Előzmény: Kapocska (105132)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105132

Most két lehetőség van

-ahhoz,hogy a padló és a radiátor külön életet élhessen kell egy hidrováltó

szivattyúid megvannak hozzá és a VTA szelep 1”-os  572-esre (3.4- 4.5kvs)csere

-ha nem akarod használni a radiátort akkor langyosításnak a korábban leírt megoldás

(padló primerbe, szelep,szivattyú ki)

Előzmény: Shaldon (105129)
zsigusz83 Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105131

Sziasztok!

 

Van egy WILO Stratos Pico 25/1-4 szivattyúm. Lehet hülye a kérdés, de a rendszerben lévő víz (előremenő + légtelenítő) és a szivattyú között ~1,5m van, a szivattyút 0,5-4m (emelőmagasság gondolom) között lehet állítani, a szivattyú élettartama szempontjából mennyire rossz, ha csak a minimumon (0,5m-en) használjuk? 9 padlófűtés-kört kell meghajtania.

 

Köszönöm

nixon70 Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105130

Igen, a 60 a minimum, semmi baja nem lesz, ha feljebb járatod.

Kell a 80-as előremenő?

A többit Bjaca leírta.

Előzmény: FYans (105127)
Shaldon Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105129

Nah akkor összeszedem a válaszokat. :) 


A hőcserélő  Alfa-Laval 30kW CBH16-25 3/4"

Tehát a hőcserélővel nem lett külön választva a padlókör tehát a szekunder oldalon ágazik ketté a padló és a radiátor.

Ha csak a radiátor megy az 55 fokra beállított kazánnál, akkor 47 fok megy a radiátor körbe. 

Ha csak a padló akkor 45 fok

Ha mind a kettő megy akkor mind a két előremenő 43-44 fokos 

20-as csövekkel lett fektetve a pontos hosszokat nem tudom olyan 85-90 nm 10 körön. 

 

Előzmény: Kapocska (105126)
BJaca Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105128

Ha be van kapcsolva a kazán, akkor igyekszik az előlapján lévő tekerőgombbal beállított hőfokot tartani. Ha eléri ezt a hőfokot, akkor lekapcsolja a gázégőt, hogy ne melegítse túl. Ezt a folyamatot egészen addig csinálja, míg a szobatermosztát kéri a fűtést, utána már hagyja kihűlni a vizet.

Legegyszerűbb, ha veszel egy csőtermosztátot, amivel tudod indítani a szivattyút. Ezt a csőtermosztátot a kazán közelében az előremenő csőre kell felszerelni.

Előzmény: FYans (105127)
FYans Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105127

Van dugalj, de az sajnos mindig áram alatt van, a kazán lekapcsolás után is. Estleg van más megoldás a szivattyú vézérlésére? 

Írtad hogy hatvan fokos elóremenőt állítsak be. Jól értelmezem, hogy ez a minimum? Jelenleg a kazán vízhőfok szababályzó maximumra van tekerve. Ezzel lehet valami gond?

Továbbá az világos hogy a szobatermosztát be és kikapcsolja a kazánt. De akkor mi a szerepe a kazánon lévő hőfokszabályzónak. Ha pl. ezt beállítom max 80 fokra, és a víz hőmérséklete eléri ezt az értéket, akkoris lekpcsol a kazán ha a fűteni kívánt légtér  hőmérséklete nem érte el a termosztáton megadott értéket? 

Előzmény: nixon70 (105088)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105126

Különben milyen átmérőjű csővel és milyen osztással van letekerve a padló?

Előzmény: Shaldon (105119)
BJaca Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105125

Meg a monitorom is :)

Előzmény: Kapocska (105123)
t.zsolti Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105124

A hőcserélőnél mindíg lesz a két rendszer között hőfok különbség , ha meg esetleg kicsi is .

Előzmény: Shaldon (105101)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105123

Neked is rossz a szemed? :-)

Előzmény: BJaca (105120)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105122

Az ellenállásról írtam,hogy nagy.

 

Előzmény: Shaldon (105119)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105121

A pontossággal ennél sincs baj.

kazánból 55 jött ki, a cserélő után közvetlenül 44-45 fokot mértem az előremenőn.

A hőcserélő  egyik oldalán van egy primer (kazán oldal)  egy előre és egy vissza

a hcs. másik oldalán is van egy padló előre és egy padló vissza.

Na, ezen a négy ágon hogyan alakulnak a hőmérsékletek?

Előzmény: Shaldon (105117)
BJaca Creative Commons License 2018.12.31 0 1 105120

És mintha nem is ellenáramban lenne bekötve.

Előzmény: BJaca (105118)
Shaldon Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105119

Azért is gondoltam a szelepre  mert a padlófűtés szivattyú maxon megy és így van 10-12 fokos holepcso. 

Mindjárt elokeritem a hőcserélő számláját és leírom. 

Előzmény: Kapocska (105116)
BJaca Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105118

Mekkora az a hőcserélő? Mert szemre 20 lemezesnek tűnik.

Előzmény: Shaldon (105117)
Shaldon Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105117

Nem az előre menő és a visszatérő között volt ekkora eltérés hanem az előremenőn a hőcserélő előtt és közvetlenül utána, vagy itt is keveredik az előre menő és a visszatérő, mint egy hidrováltónál? Annyi a lényeg,hogy a kazánból 55 jött ki, a cserélő után közvetlenül 44-45 fokot mértem az előremenőn.   Azért raktam ezt be, mert mivel nem gazdaságos a rendszer, a szerelő így is meg akarja bolygatni  akkor már mindegy, ha átalakítom egy ilyenre. A cikk azt írja, hogy sokkal pontosabb az egyutú szelepvezérlés ezért gondolkodom ebben. 

Előzmény: Kapocska (105116)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105116

„8-9 fok hőveszteség

csak 2db radiátor ment.”

Tettél volna rá négyet mindjárt nagyobb lett volna a „veszteség”,

ami nem veszteség hanem dT ami hőfokkülönbség a be és kimenő között

ez ha szorzódik a mennyiséggel akkor megmutatja a hőmennyiséget(durván).

 

Ezt nem tudom miért tetted be,mert neked nem ilyen a szabályozásod.

Előzmény: Shaldon (105114)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105115

Igen mind a két sorozatnak nagy az ellenállása ilyen 18l/p-nél 5m.

Ezek 1.6-os kvs értékűek ennek a duplája kéne 570-es sorozatból példul.

Ki lehet próbálni,de ha kikerül a hőcserélő szekunder oldalából a padló

akkor kimegy a szelep is meg a szivattyú is,ezért a csereberére nem látok okot.

Előzmény: Shaldon (105112)
Shaldon Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105114

A hőcserélővel akkor se muzsikált ha ki volt zárva a padló és csak 2db radiátor ment. Akkor is meg volt a 8-9 fok hőveszteség a hőcserélő után. 

Ez még az előzőhöz:

Előzmény: Kapocska (105113)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105113

Esetleg úgy hagyd bent,hogy a (már a beépített radiátornak is

legyen v. haszna) hőcserélőn menjen át a víz a padló felé és,ha a radiátor

akar akkor a másik oldalon  vehessen le hőt a hcs.-én keresztül.

Előzmény: Kapocska (105109)
Shaldon Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105112

Egy esbet vta 320,350. Azt mondta egy szerelő, hogy ez hsználati melegviz előállításhosz jó de ide kevéesetleg érdemes lenne a képen csatoltat megcsinálni? 

Előzmény: Kapocska (105105)
Lacivill Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105111

Kb 8 éve került fel a 4 cm hőszigetelés, és a színezés. Padláson is van 20 cm. Egyenlőre többet nem tervezek.

Előzmény: Kapocska (105110)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105110

3 család lakja.

 

Na,akkor a költség is megoszlik,ha benne vannak a szigetelésben.

Előzmény: Lacivill (105108)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105109

"a hőcserélő kikerülhet?"

Ki ,mert a műanyag cső nem fogja elszennyezni a kazánodat.

Előzmény: Kapocska (105105)
Lacivill Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105108

4+5 centi hungarocell van rajta. 3 család lakja.

Előzmény: Kapocska (105099)
lala1961 Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105107

Üdv ! A padlófűtés alatt mennyi szigetelő anyag van ?:-) 15+ cm már elégséges lehet ,ha sokkal kevesebb akkor marad a vaskos gázszámla ! :-)

Előzmény: Shaldon (105101)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105106

30cm gázszilikát    U    0.92 [W/(m2K)]            +10cm sima EPS-el  0.28 [W/(m2K)]

porotherm 38                0.53 [W/(m2K)]

Előzmény: Shaldon (105104)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105105

Én nem tudom milyen VTA szeleped van, lehet emelni a padló szivattyú fordulatát,

hogy 5-8fok között legyen a különbség, de ezzel nem biztos,hogy emelkedik a bevitt teljesítmény

,hanem a padló lesz inkább egyenletesebben meleg.

Előzmény: Shaldon (105104)
Shaldon Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105104

Igen, szemből nem látszik de ott két cső van egymás mögött, a hátsó a padló visszatérő és előtte van padló előremenő. Akkor ha jól értelmezem a válaszod, a hőcserélő kikerülhet? Nem sok a 10 fok feletti hőlépcső a padlófűtésben? Valahogy azon nem lehetne vagy kellene csökkenteni? Nekem egy szaki az esbet szelepet mondta, hogy nem ide való mert kicsi a kv értéke.

Szigetelésig még nem jutottunk 30 cm-es szilikát falak vannak.

A padlóra egy öntanulós siemens rev 24-et raktam. 

Előzmény: Kapocska (105103)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105103

Nekem nem világos az a képen látható megoldás.(biztos rossz a szemem)

A radiátor visszatérőhöz érkezik a padlóvisszatérő meg följebb arra a csőre van írva a padló előre.

Oldalról lehet, látszana a padló előre bekötése.

A hőlépcsőből az látszik,hogy elviszi a kazánról a padló a meleget hőlépcsővel 

de nyilván nem volna,ha kikerülne.

A padló nem olyan dinamikus mint egy radiátor (15kg vs 40q) ezért nemigen kell

hullámokban fűteni(ősszel beállítani pl.21 fokot tavasszal meg kikapcsolni)

Termosztátnak öntanuló v. 0.1-2 tized pontosságút.

 

(hőszigetelés ?)

Előzmény: Shaldon (105101)
Shaldon Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105102

Képek

Shaldon Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105101

Sziasztok!

A segítségeteket szeretném kérni az alábbi problémával.

Ebben a szezonba lett beüzemelve a fűtésrendszerünk. Immergas terra 24/28 kondenzácsiós kazán,  padlófűtés lett betekerve minden helységbe (95m2)plusz 8 radiátor, ha kiegészítésre lenne szükség. A radiátorok lezárt állása mellett a padlófűtés 3 óra alatt képes 20 fokról 21- re melegíteni. Nézegettem,hogy mi lehet a gond, és a következőket vettem észre:

- A berakott hőcserélő (amit ki szeretnék iktatni) utáni hőmérő 44 fokot mutat 55 fokra állított kazánnál.

- A padlófűtés osztógyűjtőnél legalább 10 fok eltérés mutatkozik az előremenő és visszatérő között

- Nappali 5-6 fokos külső hőmérsékletnél 18-20 m3 gázt fogyaszt el 24 óra alatt

 

Mellékelek 3 képet, hátha segít a válasz adásba.

Előre is köszönöm. 

 

Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105100

Nálad  akkor átlagban 7.5kWh volt a hőigény,

mások itt 2kW körüli lemodulált teljesítményről is szólnak ami 1/3-a a tiédnek.

Előzmény: Kapocska (105099)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105099

Meg a hőszigetelés.

Előzmény: Lacivill (105098)
Lacivill Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105098

Mostani tél legnagyobb fogyasztása volt ez. december 21-én pl. Budapest külső részén. Radiátor csere nagyobbra elgondolkodtató, hisz ha kondenzációs lenne a befutó rendszer akkor is érdemes lenne pláne 20 éves rendszerről beszélünk.

Előzmény: BJaca (105097)
BJaca Creative Commons License 2018.12.31 0 1 105097

22m3, de hány fokos külső hőmérsékletnél? Hőszivattyú ott éri meg, ahol 35-40 fok is bőven elegendő. 50 fok fölé már nyögve melegítik a vizet. 

Előzmény: Lacivill (105095)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105096

Ilyen mértékű beruházásnál már nem tétel + radiátort

betenni,hogy alacsonyabb legyen a fűtővíz hőmérséklet.

Hogy kinek mi éri meg azt nem tudom és nem akarok más zsebében nyúlkálni.

Az egyszerű számításokat mindenki el tudja végezni.

Előzmény: Lacivill (105095)
Lacivill Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105095

Köszi. Radiátoros ( 50-60 fokos előremenő )fűtés esetén érdemes lehet hőszivattyúval kiváltani?

Előzmény: Kapocska (105094)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105094

180,7kWh

Előzmény: Lacivill (105093)
Lacivill Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105093

Sziasztok. 22m3 gáz elfogyasztása fűtésre  1 nap alatt mekkora hőmennyiséget jelenthet. Hagyományos cirkó van.

Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105092

Olyan alacsony hőmérsékletet állíts be ami azért érezhetően kifűti a lakást.

Nem jó ,hogy az a szivattyú állandóan meg ,induljon úgy ahogy nixon70 mondta

és a kazán leállás után időkésleltetéssel álljon meg,ha gravitációs áramlásra

nem lehet számítani,mert a kazánban van/lesz maradék hő ami a

helyi kiforrás veszélyét jelenti.

Előzmény: FYans (105085)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105091

Reggel?

Persze,küld! :-)

Előzmény: nixon70 (105087)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105090

Azt a karácsonyi ihletést a primer körben el kell bontani.

Ott nem lehet más csak a legszükségesebb (szivattyú VTC511,visszacsapó).

Annak a szivattyúnak nincs szüksége pl. 5-8 fokos dT-nél sem ellenállásra

sem „zavarásra” .

Úgy kell megcsinálni ,hogy egy hidrováltóhoz hasonlóan a szivattyúknak

ne legyen egymásra hatása .

Kihegyezed a dolgot a gravitációs hűtésre ami a 3. a sorban.

Kell egy aktív és egy passzív védelem,hogy  1db közös modusú hiba ne

akadályozza meg az üzemzavar elhárítást, majd ezek után lehet figyelembe

venni a gravit.

„lehető legtovább hideg maradjon,”

Az ellenállások  különbözőségére gondolsz szivattyú esetén,mert az csak addig

állhat fenn még megy a szivattyú mert a tartályok összekötése miatt kiegyenlítődik.

Ha ez volna a cél akkor sorba kellene kötni őket ,mert 50%-nál még marad 2m hideg vized.

 

Ha a kazán kihűlt akkor fajsúly miatt Ő akar vizet tolni a pufiba amit egyrészt a kerülőben lévő lengős

megakadályoz,másrészt a VTC A ág max. 3%-os (1bar nyom különbség?) áteresztése korlátoz.

De ,hogy ez a 3% se legyen a pufi meleg becsatlakozásához mehet egy lengő.

Előzmény: Sw201inger (105081)
t.zsolti Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105089
Előzmény: FYans (105085)
nixon70 Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105088

Jó reggelt!

60°C előremenő hőfokot állíts be rajta, ez alatt előfordulhat az égéstermék kondenzációja, ami károsíthatja a kazánt.

 

Kérdés: van-e a kazán közelében olyan dugalj, amiben nincs áram, ha lehúzod a termosztátot bekapcsolási érték alá?

Előzmény: FYans (105085)
nixon70 Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105087

Az a lényeg, Ő megértette.

Kávé?  :-)

Előzmény: Kapocska (105066)
nixon70 Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105086

Tudtam volna DN 150-es méretben, ha hamarabb szólsz.... :-)))) 

Előzmény: Sw201inger (105082)
FYans Creative Commons License 2018.12.31 0 0 105085

Üdv Mindenkinek!

 

Elnézést ha a kérdésem nem vagy csak részben kapcsolódik a topichoz, de igen frekventált, ezért írok ide. A válaszokat előre is is köszönöm! 

Ősszel költöztünk egy 130nm2 es családi házba. A fűtésről egy vegyestűzelésű kazán és egy Termotéka 25 gázkazán gondoskodik, a kérdésem ez utóbbival kapcsolatos. A gázkazán szabályzásáról egy MMG AM mechanikus termosztát gondoskodik. Továbbá van egy keringtető is a rendszerben. 

Sajnos a gázkazánról igen keveset tudok, a beállításáról pedig semmit nem találtam a neten. 

A gázkazánon van egy vízhőfok szababályzó, mely most maximumon van. Ezt mekkora hőfokra kellene állítani hogy a fogyasztást optimalizálni lehessen valamelyest (már ha egyáltalán lehetséges) ? 

Továbbá lehetséges közvetlenül rákötni a keringtetőt hogy az akkor kapcsoljon be mikor a gázkazán megy, illetve álljon meg ha a kazán leáll? Jelnleg a szivattyú folyamatosan megy, és ezzel nem vagyok megbékélve. 

A válaszokat előre is köszönöm! 

 

 

 

<

t.zsolti Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105084

Vannak hibái, persze így ránézésre van vagy 30 éves a szeleped, már amennyire " ránézésre " meg lehet mondani  korát. A használt hibái- pl ha üzemel a szivattyú esetleg megakad és a motor nem bírja nyitni vagy zárni attól fűggően merre van az áramlás. A szeleptengely sárgarézből van a sok használat miatt megkopik ( idővel ) és a menetes orsón átugrik az anya ami tartja a szeleptestet. Be kell állítani a teljes nyitást és zárást , már ha teljes zárás vagy nyitás kell. Van ami vezérli? mert nem mindegyik tipusban van végállás kapcsoló , az csak opció ( ha jól tudom ) . 

De ha nagyon kell megkérdezem a műszerész kollégákat mert Ők szerelik/javítják.

Előzmény: Sw201inger (105082)
Sw201inger Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105083

A kerülőág nem ezért van, hanem a kazán keringését biztosítja termoszifonos elven, pl. áramszünet vagy szivattyú-megállás esetén. A két puffer is csak azért nincs simán Tichelmann-ba kötve, hogy a kazánhoz közelebbi a lehető legtovább hideg maradjon, legyen hőmérsékletkülönbség a gravitáláshoz.

Előzmény: Wattocsak (105077)
Sw201inger Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105082

Tyűha, gondoltam hogy drága újonnan de ennyire nem számítottam (kb. a felére igen). Én akkor kevesebb mint harmincadáron vettem :D

Előzmény: t.zsolti (105080)
Sw201inger Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105081

A kérdésem megválaszolásához szükséges kiinduló adatok rajta vannak :)

Tehát pl. vigyem-e még a tartályokhoz közelebb a "gyűjtőt", esetleg más a trükk, vagy így sem áll fenn a veszélye, hogy a kihűlt kazánon keresztül megy az áramlás (férőhelyek szempontjából így lenne jobb ahogy a rajzon van.)?

Köszi szépen!

Előzmény: Kapocska (105076)
t.zsolti Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105080

Nálunk sok van a 25-től felfelé

Előzmény: Sw201inger (105072)
t.zsolti Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105079
Előzmény: Sw201inger (105067)
Wattocsak Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105078

Szerintem ezen van még mit dolgozni.

Előzmény: Sw201inger (105074)
Wattocsak Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105077

Kerülő ágra semmi szükség, hiszen a szeleped a tartályok irányában mindig nyitva van.

Előzmény: Sw201inger (105075)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105076

Na, ez arra jó,hogy rajzoltál valamit.

Előzmény: Sw201inger (105074)
Sw201inger Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105075

Abszolút jogos, egyfelől én is csak egy alapos átnézés-tisztítás-zsírzás után tenném be, de másrészt gondolkodtam rajta: ez ugye akármelyik véghelyzetben, akár középen rohad be, a kazánon keresztül áramló vizet egyik esetben sem zárja el (sőt, van még vele párhuzamosan is egy 2" biztonsági kerülőág, ami áramszünet és/vagy kazán túlmelegedés esetén nyit ki).

Előzmény: Wattocsak (105073)
Sw201inger Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105074

Ez csak piszkozat, csak a primer oldalról, mert eddig azon tököltem, hogy fizikailag mi hogy fér el a pincében, azért nincs még normális kapcsolási rajzom :)

Előzmény: Kapocska (105064)
Wattocsak Creative Commons License 2018.12.30 0 1 105073

Ha jól értem leválasztóként szeretnéd használni. Szerintem a szelep alkalmas rá, nem lesz vele gondod. Bár szerintem jobban járnál egy zóna szeleppel ami golyóscsap. Ez a szelep már kivénhedt, működése bizonytalan. 

Lehet, hogy nincs vér a pucámban, de vegyes kazánt nem kötnék rá.

Előzmény: Sw201inger (105072)
Sw201inger Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105072

DN40-es, 230V, bistabil, tényleg jó nagy, ipari kivitel. Eddig csak Battán az olajfinomítóban láttam hasonlót :)  2 feladata lenne: egyrészt ezzel váltok a két puffer között, hogy melyiket fűtse a kazán (ez esetben ugye a primer "hideg" víz a kazán felé megy rajta), valamint a szekunder visszatérő is ezen keresztül megy vissza, a kiválasztott puffer felé. Leegyszerűsítve: ha a szekunder oldalon mindhárom szivattyú megy, akkor nagyobb részt a puffer felé lesz áramlás a szelepen keresztül; ha viszont csak tartálytöltés megy a kazánról, akkor ugye csak ellenkezőleg áramlik a hideg víz (a kazán felé). Jól sejtem, hogy ennek a szelepnek van egy tervezett áteresztő képessége, aminek én csutkagázon is csak kb. 1%-át használom ki a kis házi fűtésemmel, tehát ilyen kicsi átfolyásnál nem annyira érdekes az irány sem?

Előzmény: Wattocsak (105069)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105071

Van olyan szelep ami alkalmas erre,de ennek a motorosnak semmi adata nem látható.

Előzmény: Sw201inger (105067)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105070

Szerintem éjszakaiban nem tudsz állítani  3 komfort időszakot.

 

Előzmény: Voyager00 (105068)
Wattocsak Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105069

Ez keverő szelep tehát az "A"és "B" ágon megy be a víz az "AB" ágon jön ki a kevert víz. Ha fordítva lenne akkor leválasztó szelep lenne ami nem igazán szokványos beépítés és a szelep kialakítása ezt nem teszik lehetővé.

Mire akarod használni ezt a szelepet? Méretét látva nem igazán családi házba való. Mi fogja mozgatni a szelepet?

Előzmény: Sw201inger (105067)
Voyager00 Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105068

Köszönöm . Ha mind a 2 opciónál 21fokos hőmérsékletet állítok be. Akkor folyamatos éjszakai módban mi el lesz másabb a a nappali funkcionál? 

Előzmény: Kapocska (105063)
Sw201inger Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105067

Okés, idáig értem. Csak az mindegy-e, hogy AB-nél a szelepbe befelé folyik a cucc (A ill. B felé) vagy kifelé?

A másik kérdéshez most csinálom a rajzot, az tényleg érthetőbb úgy.

Köszi!

Előzmény: nixon70 (105065)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105066

Külön,külön jó estét! :-)

Előzmény: nixon70 (105065)
nixon70 Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105065

Ez egy 3 járatú, kétutú motoros szelep.

Vegyük a jobb oldalát "A"-nak, az alját "B"-nek, a bal oldalát "AB"-nek.

Az A és a B ágat tudja zárni, köztes állásban keveri az A-t és a B-t.

Tehát nem mindegy, hogy építed be.

A golyóscsap alkalmatlan szabályzásra, a ferdeszelep az igazi.

Előzmény: Sw201inger (105060)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105064

Rajzold le.

A válasz is érthetőbb lesz.

Előzmény: Sw201inger (105062)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105063

https://w5.siemens.com/web/hu/hu/diviziok/storage/downloadcentral/Documents/REV24_N2205hu_adatlap.pdf

 

Egyszerűen fogalmazva a

 

Folyamatos komfort = nappali

 

Folyamatos energiatakarékos mód= éjszakai

 

Előzmény: Voyager00 (105054)
Sw201inger Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105062

Csak még 1 kérdés :)

 

Neten a kapcsolási rajzokat böngészve nem derült ki számomra, kell-e valami trükk ahhoz, hogy a puffer felfűtése és a vegyeskazán kihűlése után ne akarjon utóbbin keresztül szívni vizet a szekunder (pl. radiátoros) kör. Nálam annyi még a tudnivaló, hogy a kazán előremenő és a szekunder körök osztója között végig 2" cső megy, ellenben az egyik puffernek sajnos csak 1"-osak a csonkjai. Így hiába van közelebb az osztó a pufferhez, mint a kazánhoz, az ellenállás nem feltétlenül erre kisebb (előbbi 0,5m 2" cső + szűkítés 1"-ra + 1 könyök lefelé, utóbbi meg 2,5m 2" cső, közben 1 db 2"T és 2 db könyök a kazánig). A hideg oldalon meg ugyan csak DN32 a csőméret (a szivattyú meg ugye DN25-ös), de közvetlenül a VTC511 után már a gyűjtő van (a kazán mellett), a pufferek viszont 1 ill. 2 méterrel távolabb, 2-3 irányváltással. Esetleg próbáljam a gyűjtőt is közelebb vinni a pufferekhez?

Voyager00 Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105061

Elnézést. Jogos a kérdés. Siemens rev24

Előzmény: Kapocska (105056)
Sw201inger Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105060

Sziasztok!

 

Ennek a szelepnek ugye nincs meghatározott folyásiránya? Azaz a két ág egyikéből is mehet áramlás a közösbe meg ellenkezőleg (a közösből az ágakba) is?

 

 

A másik, hogy 2 padlófűtéses és 1 radiátoros kör térfogatáramainak beszabályzásához, drága ferde szelep helyett, elég lehet egy-egy golyóscsap, amiről beállítás után az ember leveszi a fogantyút? Vagy képtelenség finoman beállítani vele?

Köszi szépen!

Kapocska Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105059

Írja az olasz kezelési a min. nyomást

2.2-2.4 cm vízoszlop nem egy nagy nyomásról van szó (mérheted is egyszerűen)

Előzmény: Saughassy (105057)
Arni87 Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105058

Mivel érdemes vezérelni egy kondenzációs kazánt?

Padló (30/25) + radiátor (55/45) -re méretezve, minden radiátor külön csatlakozik a radiátor osztóhoz, külső hőmérséklet figyelembe venném.

https://netkazan.hu/termek/6003/ariston-genus-one-system-24-eu-fali-kondenzacios-futo-gazkazan

 

1: Okos termosztát siemens REV24 kiegészítve radiátor termofejekkel

https://www.siemensbolt.hu/szobatermosztatok-futesre/16977-siemens-rev24-ontanulo-nyomogombos-szobatermosztat.html

https://www.siemensbolt.hu/termosztatikus-fejek/17082-siemens-rtn51g-termosztatikus-szelepfej-fenyes-feher.html vagy https://www.siemensbolt.hu/termosztatikus-fejek/17083-siemens-rtn71-termosztatikus-szelepfej-taverzekelovel.html

nem tudom szükség van -e egyéb dologra a működéséhez pl: a külső hőmérséklet érzékeléshez

 

2: zóna szabályzás  + kiegészítve radiátor termofejekkel (wc, háztartási helyiség) 

https://www.siemensbolt.hu/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=RDE-MZ6&submit_search=

https://www.siemensbolt.hu/szobatermosztatok-futesre/20431-siemens-rde1001-rf-heti-idoprogramos-vezetek-nelkuli-szobatermosztat.html?search_query=RDE100.1RF&results=3

Ehhez még jönne az osztókhoz a szelep mozgató motorok, és még így nem tudja a külső hőmérséklet érzékelését sem.

 

3: időjárás függő vezérlés szett

https://www.siemensbolt.hu/siemens-albatros-szabalyozo-keszletek/20310-siemens-albatros-21d-idojarasfuggo-futesszabalyozo-keszlet.html

bár ehhez gondolom kellhet zóna szabályzás vagy min a radiátor termofejek

 

 

Nagyon nem vagyok képbe vele mi lenne a jó rendszer megoldás, ami árban sem olyan horror. Most már 3-4 napja bújom a netet ezzel kapcsolatban. 

Saughassy Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105057

Túl sok minden nincs ott .:) P min, P max , max futoviz és max hmv. Úgy látom muszáj lesz megtekerni azt a P min-t. :)

Előzmény: Kapocska (105055)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105056

Ez is Rubik-kocka?

Legalább a típusát nevét írd le annak a termosztátnak,hátha valaki tudja azonosítani

v. ilyenje van és kitapasztalta v. jobban fordít v.valami.

Előzmény: Voyager00 (105054)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105055

Hát a nyomás,mennyiség az összefüggő dolog.

Nem tudom miket tekergettél el,de ez majdnem olyan mintha

az összekócolt Rubik-kockádat akarnád kirakatni velem innen.:-)

Előzmény: Saughassy (105053)
Voyager00 Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105054

Üdv segítségeteket kérném..újonnan felszerelt szobatermosztat....Mit jelentenek pontosan azok a kifejezések,és mikor célszerű őket használni  Mint. :folyamatos konfort mód. Folyamatos energiatakarekos mód. Mi mivel jár? Köszönöm 

Saughassy Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105053

Ezt én is megtalaltam, csak arra nem tér ki, hogy a helytelen nyomasertek okozhatja-e a korlatozott hőfokot. A túl magastol belobbanhat, ezért nincs kedvem vele kíserletezni.

 

A termosztát képes limitalni a hőfokot, de kikapcsoltam ezt az opciót és úgy is 45 fok a plafon.

Előzmény: Kapocska (105052)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105052

P min szabályozás: egy nyomásmérő segítségével, amely a gázmechanizmus alatti nyomónyíláshoz van csatlakoztatva

Nyomja meg az 1-es kapcsolót felfelé.

Forgassa el a potenciométert az óramutató járásával megegyező irányban az égő stabilizálásához.

Forgassa el a potenciométert az égőnyomás eléréséhez

a csökkentett nyomásnak (lásd "jellemzők").

Az 1. kapcsolót állítsa vissza az eredeti helyzetébe.

 

P max fűtésszabályozás: állítsa be a potenciométer forgását figyelembe véve

Nyomja meg a kapcsolót 2-es felfelé.

Forgassa el a potenciométert az égőnyomás eléréséhez

a max. (lásd "jellemzők")

(gyári beállítás = 15 kW).

A 2. kapcsolót állítsa vissza az eredeti helyzetébe.

 

De nézd át a termosztátod leírását is,hogy mit kavar be v. ki.

Előzmény: Saughassy (105051)
Saughassy Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105051

Akkor ismet vissza is elnek vele. :)

 

Addig tekergettem a kazant, hogy sikerult elallitanom a p min parametert, ami elvileg a gaznyomas fuggvenyeben allitando. Persze muszerem nincs, szoval szivas van. Saccra beallitottam, igy stabilan indul, nem durran, szoval mondanam, hogy minden oke. Viszont akarmit csinalok, nem tudok 45 foknal melegebb vizet csinalni fele a futokorben. Persze elvileg nincs is ra szuksegem, de lehetseges, hogy a p min ha tul keves, korlatozza a max teljesitmenyt? (Mert arra ugye van kulon opcio, akar a vizhofokra)

 

(Meg az olasz doksiban sem talaltam erre semmit, amit olyan ugyesen eloastal)

 

(Kazan ugye a SD Semia C24)

 

Elore is koszi.

Előzmény: Kapocska (105050)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105050

Na, az utóbbi már egy lehetséges variáció.

Az a helyzet,hogy én is segíteni járok ide.

Előzmény: spee981 (105049)
spee981 Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105049

A termosztát vezetékére céloztam, kevés sikerrel. Azért ezzel kezdtem a választ, mert itt még magyarázkodhatok legalább egy kicsit. :) A párhuzamosítással kapcsolatban viszont nincs mentségem, feltehető hogy ha 3 vezetékes, és csak kapcsolgatni kell az üzemmódváltáshoz, akkor valami variálás van benne on/off üzemmódban is, nem sima rövidzárat ad.

 

Engedelmeddel ezért így korrigálnék, jobb későn alapon, ha már felhívtad a figyelmet a sületlenségre:

a kérdező helyében beraknék a régi helyett egy relés, vezetéknélküli on/off-ot a kazán megfelelő kapcsaira kötve, ezt a VRT-t pedig amit rossz helyre raktak (vezeték bevésése a kémény falába ÉS egyéb hőforrás zavarása miatt is rossz helyen van, de legalább az utóbbi, amire ő is panaszkodott) el kéne tüntetni teljesen.

Előzmény: Kapocska (105048)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105048

Azért nagyra becsülöm a tudásodat,hogy így ismered a VTR  40 /ismeretlen kazán

felépítését, hogy egy esetleges ellenállás lánc helyett egy rövidzár mit tesz.

Bedobnád a linket?

 

(a termosztátot nem szokták bevésni a falba,még kéménybe sem)

Előzmény: spee981 (105047)
spee981 Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105047

Szerintem egy sima osztó-gyűjtőnek nem feladata a nyomáshatárolás, nem fog ott semmi lekeringeni (de ebben tévedhetek is akár). A kazánban lekering, a többségében manapság lenni szokott bypass olyan esetekre, amikor a rendszer ellenállása túl nagy. Azt pedig nem triviális mérni hogy épp leforog-e a kazán bypasson már elegendő mennyiség. Szóval továbbra is azt javaslom, hogy ne akarj feltalálni új módszereket, mivel ha ez működne, akkor már feltalálta volna valaki aki ezzel hivatásszerűen foglalkozik. :) A kapcsoló amit a többiek javasolnak nem is biztos hogy kell, az én Baxim pl tud rárakott buszos termosztátot és kapcsolósat egyszerre kezelni, és konfigurálható hogy egyidejű hőigénynél melyik diktálja az előremenőt. Azaz termosztátot váltani se kellene, ha a te kazánod is beállítható megfelelően több fűtéskérésre. Ami azt illeti, ha nem kommunikál a rossz helyen levő termosztát, akkor azzal párhuzamosan kötheted az RF vevőjét, és meg is van oldva okos kazán híján is a dolog. De ha csak on-off, akkor a felszámolás is logikus, lecseréled egy RF on-offra amit normális helyre teszel. A régit meg leszeded a kéményről, hogy ne is láthassa kéményseprő, mert a kémény falába pl vésni se lett volna szabad tudtommal (lehet hogy csak a vakolatba lett süllyesztve, de ez nem látszik, az viszont igen, hogy a kéményen oda nem való cucc került elhelyezésre).

Előzmény: Quzkaa (105039)
Saughassy Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105046

En most kuzdottem egy on offossal (pedig PIDes volt) es a vegen csak vettem egy modulaciosat. Ket eset lesz: vagy a komfort (es a fogyasztas) nem olyan lesz mint a modulaciossal, vagy rohadt sokat fog kapcsolgatni a kazan. De minden futesrendszer egyedi, szoval nem szentiras a velemenyem.

Előzmény: Quzkaa (105034)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105045

Ilyen 50% -os eséllyel én is mindent megtudok mondani még az atomfizikában is.

Előzmény: Bicikliszállító 807 (105043)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105044

Mivel Gyurcsok mesterem elhunyt, ne tegyél fel ilyen kérdést.

Ott van Bicikliszállító 807 olvtárs remek megoldása,ne pöcsölj.

Előzmény: Quzkaa (105042)
Bicikliszállító 807 Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105043

Nem pöcsölnék, vennék egy ugyanolyan termosztátot, mint a cserépkályha mögötti csak vezetéknélkülit.

Azt oda teheted ahova akarod. A régit pedig lebontanám.

Előzmény: Quzkaa (105032)
Quzkaa Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105042

Amugy pont most szereltem szet a termosztatot, es van rajta egy kapcsolo ami igy is ketpontos uzemre volt allitva... Ez a gyari beallitas, most vagy nem ertettek hozza es ugy hagytak, vagy a tulmeretezett kazan miatt nincsen hasznalva modulacio. 

Előzmény: Kapocska (105041)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105041

Mert,ha nincs begyújtva a kályhába akkor működhet gazdaságosabban

a kazán a kétpont helyett,de felőlem ki is dobhatod,ez egy

lehetőség és nem feltétel.

Előzmény: Quzkaa (105040)
Quzkaa Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105040

Mostmar igy vilagos, de mi ertelme van a rossz helyen levo termosztatot bent hagyni, nem egyszerubb ha csak az uj rf-es termosztat van bekotve?

Előzmény: Kapocska (105038)
Quzkaa Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105039

Lehet az en tudatlansagom miatt van, de ugy ertelmeztem, hogy a termofejek mindig annak az egy radiatornak a tomegaramat csokkentik amelyikre ra vannak kotve. Ergo a fo gyujton a tomegaram nem valtozik, mert a viz parhuzamosan elmegy a radiatorok mellett, nem?

Előzmény: spee981 (105035)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105038

Termo fej kommunikációról én nem írtam.

Két darab termosztátról írtam(ha,már meg van) amik közül választhatsz

kapcsolókkal,hogy melyik legyen az aktuális a kazán felé .

Előzmény: Quzkaa (105037)
Quzkaa Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105037

Ezt nem teljesen értem, addig megvan hogy felszerelem és bekötöm az RF kétpontos termosztátot, de pontosan milyen termofejekre gondolsz amik kommunikálhatnak a kazánnal kiválasztható módon?

Előzmény: Kapocska (105036)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105036

Nagyon ritka esetben lehet úgy szabályozni,hogy a fő szabályozott

jellemzőt nem mérve nem visszacsatolva szabályoznak.

Az ilyen házi szabályozás  nem szabályozás,hanem találgatás.

Lehetne úgy szabályozni egy nyomáskülönbség távadóval +  elektronikával

ami lekapcsolja a kazánt(indításba bele sem megyek) amikor minden termó lezár, de ez a plusz

többe kerülne mint a kazánod.

Vegyél RF kétpontost + termo fejet és kapcsolókon keresztül csatlakozz 

mind a két termosztáttal a kazánra úgy ,hogy  kiválasztható legyen az aktuális

termosztát.

Előzmény: Quzkaa (105034)
spee981 Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105035

Ha termofejek vannak, akkor nem nagyon lesz meleg a gyűjtő, hanem csökkenni fog a tömegáram miattuk, szerintem erre nem lehet vezérelni a kazánt. Én azt csinálnám a helyedben, hogy vennék egy vezetéknélküli q7rf-et, és azt IS bekötném a kazánba, és vagy-vagy alapon menne a kazán az on-off jelére ha be van gyújtva a kályhába, egyébként pedig a saját cucca vezérelné. Az on-off hatásfokát lehet valamelyest javítani ha bekötsz egy külső érzékelőt, és akkor a kazán állítgatja az előremenőt (ha tudja a kazánod). De ez is vezetékezéssel jár, és jó helyen is kell lennie a külső érzékelőnek ahhoz hogy tényleg érjen is valamit.

Előzmény: Quzkaa (105034)
Quzkaa Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105034

Sokat vesztek vele, ha kétpontos rendszert alkalmazok? Ahogy néztem egy csomó Vaillant termosztát is így működik, meg hát csak többet érek vele mint a fals értéken alapuló modulációval.

Annál bonyolultabb a kábelezés/ház szerekezete hogy megérje elvinni egy hideg helyiségbe a 3 eres kábelt.

Van olyan központi fűtés szabályzás, ami nem egy fő termosztáton alapul, hanem termofejek vannak a radiátorokon amik nyitnak zárnak és ha egyszerűen elég meleg a gyűjtő, akkor a kazán lekapcsol?

Kapocska Creative Commons License 2018.12.30 0 0 105033

Aki előtte használta a házat lehet,hogy nem használta cserépkályha

üzemmódban a többi helyiséget, v. kezelés alatt állt v. nem ,de az ügy

szempontjából ez mellékes.

„lángmodulációs vezeték nélküli termosztátot?”

Én ilyen termosztátról nem hallottam .

A legolcsóbb megoldás,ha átfúrod a mennyezetet és a padláson elviszed

a 3x1-es kábelt a leghidegebb helyiség fölé és ott le v. föl fúrsz neki lyukat.

Van öntapadós vezetékcsatorna, amiben elhelyezheted a kábelt, festéskor

falba lehet süllyeszteni.

A másik a rádiós kétpontos ami ugyan kétpontos,de a kazánnak van modulációs

tartománya ami persze nem ad olyan minőséget mint a szabályozott.

Előzmény: Quzkaa (105032)
Quzkaa Creative Commons License 2018.12.29 0 0 105032

Sziasztok!

 

Szükségem lenne egy nálam hozzáértőbb véleményére az alábbi problémához:


Adott egy családi ház, ahol található hőforrásként egy cserépkályha, illetve egy turbós kombi gázkazán.
Nem tudom milyen vezérelvek alapján, de valami hozzáértő úgy döntött a kazán termosztátját pont a cserépkályha kéményének falára helyezi el. Ennek köszönhetően mikor begyújtünk azon helyiségekben jelentősen csökken a hőmérséklet, ahová a cserépkályha hője nem ér el.


Célom lenne a termosztátot vezeték nélküli megoldással kihelyezni, így a mostani helyén csak a vevőegység maradna.

Erre a célra a Computherm Q3RF készüléket alkalmasnak is ítéltem meg, azonban itt jön a bökkenő:

 

A kazán márkája Vaillant, egy VRT 40-es termosztát van jelenleg felhelyezve ami nem kétpontos, hanem lángmodulációs folyamatos szabályzással van üzemeltetve.

 

Tudtok ajánlani megfizethető lángmodulációs vezeték nélküli termosztátot?

Vegyek kétállású kapcsolós fentebb említett egyszerűbb termosztátot és azt kössem a kazán arra megfelelő bemeneteire, így on/off módon működtetve a kazánt?
Tegyek az egészre, használjam a jelenlegi termosztátot max-ra tekerve ha otthon vagyunk, és a radiátorszelepek termosztatikus szelepekre cserélésével oldjam meg a problémát?

Válaszaitokat előre is köszönöm! Elnézést az amatőr megfogalmazásért, valahol el kell kezdeni :)

Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.12.29 0 0 105031

Hasznos dolog az eső utáni természetfotózás esetében is :)

De még száraz időben is előfordul annyira meredek emelkedő, ahol nagy segítség kipörgő kerekek ellen.

Előzmény: t.zsolti (105028)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.12.29 0 0 105030

:)))

Előzmény: BJaca (105029)
BJaca Creative Commons License 2018.12.29 0 1 105029

Mondták a rádióban, hát vittem magammal hóláncot, hólapátot, vastag plédet, meg egy kanna benzint. Tiszta hülyének néztek a buszon :)

Előzmény: Mekk Elek ezermester (105027)
t.zsolti Creative Commons License 2018.12.29 0 0 105028

Aki horgaszni megy eső utan?

Előzmény: Mekk Elek ezermester (105027)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2018.12.29 0 0 105027

"hóláncról ne is beszéljünk"

 

Én a hóláncot minden évben többször is használom (néha nyáron is), szóval azt kivenném a listából. Helyette tedd be az elakadásjelző háromszöget :)

Előzmény: Wattocsak (105022)
t.zsolti Creative Commons License 2018.12.29 0 0 105026

ok

Előzmény: Kapocska (105025)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.29 0 0 105025

Ez elméletileg létező veszély, amire az állam nem teheti meg,hogy

ne hozzon rendeletet.

 

(Legionella kimutatását  és számszerűsítését  az   

MSZ    EN    ISO    11731    szabványsorozat    előírásai    szerint    kell    végezni.)

 

Hozott is egyebek mellett a 49/2015 EMMI rendeletet és Wattocsak szerintem ez alapján is mondja, amit mond.

(a forrázásra nem térek ki,hosszú…,értelmi képesség ,véletlen,baleset….)

De mivel egyszer sem hívta fel a figyelmet ,hogy a keverőszelep előtt kezdődjön

a cirk vezeték így felmerül a büntetőjogi felelőssége.

(ha nekem van, neki miért ne lenne,neki le is írták a hogyant!?)   :-)

A „megfertőzés” menetét ismerve kisebb kockázatot jelent mint autóba ülni.

 

Előzmény: t.zsolti (105021)
Mutual Friend Creative Commons License 2018.12.29 0 0 105024

Az evolúciónak is esélyt kell adni ... :)

t.zsolti Creative Commons License 2018.12.29 0 1 105023

Ugyan már, én ezen nem akarok vitázni , mindenki úgy csinálja ahogy jónak látja.

De jónak mondod, a kocsim lassan 40 éves, nincs benne semmi a felsoroltakból-)))

Előzmény: Wattocsak (105022)
Wattocsak Creative Commons License 2018.12.28 -1 0 105022

Teljes mértékben igazad van. Baromságnak tartom a biztosítást, felesleges pénzkidobás, ugyan úgy mint a légzsák, vagy a  biztonsági öv, az ABS-ről, hóláncról ne is beszéljünk. Ennek ellenére mindegyikre befizettem. És te?

Előzmény: t.zsolti (105020)
t.zsolti Creative Commons License 2018.12.28 0 1 105021

Azt se felejtsük el , hogy a szolgáltató klórozza a vizet kellőképpen. Mennyi ideig kell pangani a víznek mire elszaporodik ( ha egyáltalán van benne ) a baktérium?

Aki minden nap használja a vizet , nem havonta tisztálkodik ,  " ott szerintem " ez nem jelent veszélyt. 

Előzmény: Kapocska (105017)
t.zsolti Creative Commons License 2018.12.28 0 0 105020

Lehet én nem annyira veszem komolyan ezt a forrázást , de amíg kicsi a gyerek nem hagyod ott a kádban egyedül, ha meg nagyobb már és egyedül intézi a tisztálkodást már megérti ,hogy a melegvíz az süt.

Nekem a napkollektor nyáron 80 fokos vizet csinál, mire átmegy a villanybojlerbe akkor is van 60 fok. de nem volt probléma. 

De másnál Hmmm.

Előzmény: Wattocsak (105000)
t.zsolti Creative Commons License 2018.12.28 0 0 105019

Ha a cső hideg akkor nem a belsejében csapódik le a pára hanem a meleg oldalon az a külső oldal.

Előzmény: Sony Black (104972)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.28 0 0 105018

Módosítani kell a rajzot is ,ha nem engedhetünk „meleg” vizet a

csapolóig,mert a 35-40 fok nem pusztítja a légiót.

A fennmaradó szakaszt  a gyermek távollétében lehet 65fokon fertőtleníteni (2-5perc).

 

 

Előzmény: Kapocska (105017)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.28 0 0 105017

Két okból lehet jó az a szelep,tud 65fokot is és,ha a garancia nemcsak a kapuig szól.

Amúgy abbahagyhatod az egészet félve a légiótól és mindazok akiknek villanybojlerjük van (főleg vezérelt,)mert ha tudják teljesíteni a követelményeket akkor az összes seggüket kinyalom.

Nálad eleve max. a felét melegítené 60 fok fölé v. oda is beteszel egy keringetőt.

„Lefürödhetünk a „fertőzött” vízzel, úszhatunk benne, meg is ihatjuk, semmi bajunk nem lesz. A Legionella csak a tüdőbe jutva okoz megbetegedést, oda pedig a sokszor óhatatlanul is képződő vízpermettel jut: belélegezzük.

A   legionellózis   kockázat  szempontjából     kiemelt  az 5 μm-nél     kisebb  

  méretű  vízcseppek (aeroszolok) jelentősége,    mivel  ezek  képesek legmélyebben  lejutni  a tüdőjáratokba.” 

 

   http://oki.antsz.hu/files/dokumentumtar/modszertani-utmutato-legionella-2016.pdf

12.old

Előzmény: playback1976 (105006)
playback1976 Creative Commons License 2018.12.28 0 0 105016

Természetesen neked is köszönöm.

Előzmény: Kapocska (105007)
playback1976 Creative Commons License 2018.12.28 0 0 105015

Oké. Megértettem. Sőt így már természetes.

Köszönöm neked is a segítséget

Előzmény: Wattocsak (105013)
arpad-lajos Creative Commons License 2018.12.28 0 0 105014

Köszönöm a rövid, de világos válaszod.

Előzmény: Sony Black (104948)
Wattocsak Creative Commons License 2018.12.28 0 0 105013

Ez a szelep olyan mint régen a biztonsági öv vagy a légzsák volt. Eleink akkor azt baromságnak tartották, de te már természetesnek veszed.

Megjegyzem én is túllihegésnek tartottam a legionellát, mint a kereskedők újabb támadását a pénztárcám ellen. De! Van egy távoli ismerősünk akinek volt szerencséje elkapni -nem tudja senki, hogy honnan- de leadott vagy  30 kilót és fél évig betegállományba volt. Kb egy év volt mire teljesen rendbe jött.

Én hülye vagyok és feledékeny, ezért már vagy tíz éve van egy ESBE a melegvizemben. Akkor úri passziónak tartottam, de ma már úgy nézek rá mint a biztonsági szelepre. Kötelező tartozék!

nagykunsági Creative Commons License 2018.12.28 0 3 105012

Talán meg kellene tanítani a gyereknek, hogy a melegvíz az bizony forró. És akkor nem forrázná le magát. 

 

De hát megyünk amerika felé, egyszerűbb hülyének nevelni a gyereket. 

Előzmény: Wattocsak (105008)
playback1976 Creative Commons License 2018.12.28 0 0 105011

Ezt nem értem. Itt mindenki azt hiszi,hogy felakarom robbantani a házam. Felrobbantani a gyerekem. Leforrázni...stb.

Tanácsot kérek csak.

Biztos vannak buta ,nemtörődöm,felelőtlen emberek.

Tele van velük a híradó.

Ez igaz.

Viszont bízom benne ,hogy nem vagyok ilyen.

Max egy kevés pénzű ember aki próbál önerőből megoldani sokmindent.

Remélem nem értesz félre. Nem kioktatni akarlak. Hisz én jöttem ide tanácsért.

Csak próbálkozom :)

Peace

Előzmény: Wattocsak (105008)
halaloszto Creative Commons License 2018.12.28 0 3 105010

lehet villanyboylert kapni, amit be lehet állítani 40 fokra? igen. akkor miről beszélünk?

 

az, hogy van egy kockázat, nem jelenti azt, hogy büntetőjogi felelősség azt kivédeni. 

Előzmény: Wattocsak (105008)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.28 0 0 105009

Azért nem kell túlzásokba esni!

Boldog Karácsonyt és

Előzmény: Wattocsak (105008)
Wattocsak Creative Commons License 2018.12.28 0 0 105008

Ezt majd, akkor mond amikor a gyereke bent fekszik a kórházban tüdőgyulladással. Biztos megértő lesz, vagy add elő a bíróságon, hogy azt hitted, lesz elég esze hozzá... Biztos meg fognak hatódni.

Amúgy nem értelek. Hihetetlen tárgyi tudással rendelkezel és párszor nem is értem, hogy ez az ember hogy mondhat ilyet.

Amúgy Boldog Karácsonyt!!

Előzmény: Kapocska (105003)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.28 0 0 105007

Előzmény: playback1976 (105005)
playback1976 Creative Commons License 2018.12.28 0 0 105006
Előzmény: playback1976 (105005)
playback1976 Creative Commons License 2018.12.28 0 0 105005

Mivel a vegyes kazán hőcserélő jelent benne van ,így átlag 60-70 fokos benne a víz .

Mi lenne a megoldás?

Keverő szelep ha jól veszem ki... Nade hová?

Előzmény: Kapocska (105003)
playback1976 Creative Commons License 2018.12.28 0 0 105004
Előzmény: Kapocska (104995)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.28 0 0 105003

Tudom én,hogy neked ez a hepped,de próbálj meg nulla forintból költekezni.

Ötven évig még csak nem is hallottam forrázás védelemről és rajtam kívül

még nagyon sokan felnőttek és elkerülték az égési osztályt.

Annyi esze talán van,hogy a forrázást elkerülje és példul aznap Ő fürdeti a gyereket.

Előzmény: Wattocsak (105000)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.28 0 0 105002

„Ha jól értelek….”

Ha jól értettél volna akkor nem tennél fel ilyen kérdést,mert dioxidról

nem beszéltem.

Az,hogy elméletileg mi történhet meg?

Hát sok minden,még a kapanyél is elsülhet.

Engedd el és meglátjuk idővel mit mértek,ha mértek és ha

beír ide egyáltalán(amikor a fél net aggódott értük),mert úgy látom letojja .

Előzmény: ÁsítóSárkány (104993)
dawid154 Creative Commons License 2018.12.28 0 0 105001

Igen ahogy mondod,egy átmeneti fűtésről lenne szó míg a gáznál lévő esetleges hibákat javítják.

Sok ismerősöm kollégám bosszankodott télen nem volt fűtése pár ezer ft alkatrész végett én meg ezt nem szeretném.(volt,hogy egy döglött darázs végett)

Itthon központi vegyes tüzeléssel nincs gond de öszintén gáznál több a hiba lehetőség amit evvel a kandallós megoldással akarom kiküszöbölni.  

Előzmény: ksanci (104988)
Wattocsak Creative Commons License 2018.12.28 0 0 105000

Ez jó megoldás, tehát csak ritkán fogja leforrázni magát. :-)

Akkor már jobb ha folyamatosan forró a víz, mert akkor nem felejti el, de ha csak időszakonként, akkor simán felejtés homályába merül. Én felfűtőm a gyerek meg leforrázza magát, mert nem szóltam neki. De ha a felfűtést egy táblával jelölöd a csapokon az is egy jó megoldás. Szerintem!

Én régimódi vagyok és nem szeretném a gyereket sem leforrázni ezért azt a tíz ezer forintos nem spóroltam meg, de mindenkinek lelke rajta. 

Előzmény: Kapocska (104998)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104999

Szaporodásukat a 20 - 45°C-os vízhőmérséklet segíti elő. 20°C alatt nem szaporodnak, és 60°C felett pedig elpusztulnak.

Előzmény: Kapocska (104998)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104998

Majd időnként felfűti,fertőtleníti.

Előzmény: Wattocsak (104996)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104997

Jól.

Előzmény: playback1976 (104994)
Wattocsak Creative Commons License 2018.12.28 -1 0 104996

Cserébe lesz legionellád :-)

Előzmény: Kapocska (104991)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104995

Anód kell bele,csak a savállóhoz nem kéne.

Előzmény: playback1976 (104992)
playback1976 Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104994

Nem látom jól sajnos. A visszacsapó a bojler felé nyisson ugye? A szivattyú is arra felé nyomjon ,jól látom?

Előzmény: Kapocska (104990)
ÁsítóSárkány Creative Commons License 2018.12.28 -1 0 104993

Égésről tudunk beszélni, a kazán kaphat levegőt kintről. Épp elég baj, ha a magasabb széndioxid- és alacsonyabb oxigéntartalmú levegőt az égés után befele is okádja.

Ha jól értelek, szerinted kizárt, hogy ez megtörténjen?

Előzmény: Kapocska (104970)
playback1976 Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104992

Tudtam,hogy benned bízhatok :). Köszönöm.

Még 1 apróság.

Ugye ez egy elektromos vízmelegítő (is)

Anódnak nem kellene benne lennie? Mert nem találom.

Előzmény: Kapocska (104990)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104991

Ne fűtsd fel nagyon (forrázásveszély ) mert akkor kell

tizenezerért keverőszelep.

Előzmény: Kapocska (104990)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104990

Előzmény: playback1976 (104989)
playback1976 Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104989

Látom zajlik az élet :)

Valakinek lenne esetleg rám egy fél órája? Akár PM-ben?

Hálás lennék nagyon

Előzmény: playback1976 (104944)
ksanci Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104988

Akkor amit Kapocska írt. Nem kell komolyabb kandalló, valami eccerű, de jó kis fás kandalló legyen, ügyesen beépítve és bekötve a hálózatba az említett szerelvényekkel.

Még friss tüzifát is égethetsz, nem kell különösebben aggódni a kátrány miatt, mert sok lesz a visszakevert előremenő, nem tud alacsonyra lemenni a vízhőfok :) Ez azért lehet érdekes, mert mivel alkalmi fűtés, nem biztos, hogy több köbméter fát akarsz tárolni szárításhoz.

 

Előzmény: dawid154 (104986)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104987
Előzmény: kormos* (104985)
dawid154 Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104986

Köszönöm.

Nem folyamatos használatra lenne,hanem hogy ha gázkészülék meghibásodás esetleges szervíz végett legyen fűtésem.

 

Előzmény: ksanci (104983)
kormos* Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104985

A gázóra elhelyezésre van szabály?

Kapocska Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104984

Kell a kandallóhoz egy keverőszelep  + egy szivattyú

és a kondis körről egy leválasztás, (gömbcsapokkal v. visszacsapóval)

irányváltás a padló felé.

 

(pár napos üzemzavar esetére,mert olcsóbba gáz mint a fa)

Előzmény: dawid154 (104982)
ksanci Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104983

Ha a vízteres kandallón a hagyományos fafűtésűt érted, akkor leginkább csak puffertartállyal együtt. Anélkül egyszerűen nem tudod úgy szabályozni az égést, meg a vízáramlást, hogy a ne pocsékba menjen jórészt a hőenergia. Jóval kisebb hőmérsékletű víz kell annál, mint amit a kandalló előállít.

Pelletkandallóval megoldható lenne puffer nélkül is, de az meg túl drága eszköz lenne alkalmi fűtésnek.

Előzmény: dawid154 (104982)
dawid154 Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104982

köszönöm.

Akkor valami szabályzó dologgal gondnélkül lehetne használni??

Esetleg meglátásokat ötleteket ha pluszba is kerül de hasznos szívesen fogadok.

Előzmény: Kapocska (104977)
azmindtevagydeénmivagyok Creative Commons License 2018.12.28 -1 2 104981

Pont 4 éve történt.

 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=133066097&t=9220477

 

 

 

"Nem fogom megmagyarázni mi miért van, és kifejteni sem fogom"  ---->http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=133066097&t=9220477

 

"Nekem nincs időm, mindig mindent megmagyarázni."

 

"Azért vagyok itt, hogy olyan embereknek segítsek (mellesleg ingyen) akik teljesen laikusak, és problémájuk adódik."----->http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=147511086&t=9054448

 

..ingyen.....      áldassék a MESTER minden mozdulata 

 

Apropó! Megvan már? Tudod?! a MESTERVIZSGÁD!

 

 

 

Fejlődik a fiú

 

 

C20NE Creative Commons License 2018.12.28 0 1 104980

Kapitány, elértük már az alját vagy még van lefelé?

 

:-)))

Előzmény: smith (104978)
kiggyo Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104979

"Amikor a túl hideg vagy túl párás levegő, egy kívülről fűtött csőben (mivel a lakásban amin keresztül halad +20fok van általában) érkezik befele, a melegebb cső falán belülről kicsapódik a pára. "

 

Ez egy vicc. A hidegebb levegő ahogyan felmelegszik csökken a relatív páratartalma, baszik az kicsapódni.

Ez eléggé ellentmond az alap fizikai szabályoknak.

 

Ennek fuss neki mégegyszer mert ez egy tini szájából se hangzik jól, hát még egy szakemberéből.

Előzmény: Sony Black (104972)
smith Creative Commons License 2018.12.28 0 1 104978

Szétválasztott rendszerben a szívó oldali csövet a szabadba kell kivezetni. Ez idáig stimt?

Onnan a kazán X méteren keresztül szívja be, az akár mínusz fokos levegőt, vagy esős időben a túl párást. Amikor a túl hideg vagy túl párás levegő, egy kívülről fűtött csőben (mivel a lakásban amin keresztül halad +20fok van általában) érkezik befele, a melegebb cső falán belülről kicsapódik a pára. Ahhoz hogy ezt elkerüljük, a csövet kívülről le kell szigetelni

 

Ez már magába' oly szép volt, hogy tán még a topic leírásba is be kellene venni!

Előzmény: Sony Black (104972)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104977

Miért ne lehetne?

A padló nem tudja kitől kapja a hőt,csak azt,hogy a nagy hőmérsékletet nem szereti.

Előzmény: dawid154 (104974)
ksanci Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104976

Ööööö...

 

" a melegebb cső falán belülről kicsapódik a pára"

A páralecsapódás feltétele ugye az, hogy egy, a beszívott levegőnél HŰVÖSEBB felület közelében a levegő le tud hűlni, így kevesebb vízet tud tárolni. Ha egy bizonyos hőmérséklet alé esik a páratartalom függvényében, akkor kicsapódik az a víz, amit már nem tud megtartani. Ez a harmatpont ugye, ami nem egy fix érték, minta mondjuk a PI.

Tehát az a levegő, akármilyen hideg is, soha a büdös életben nem fog kicsapódni a nála melegebb környezetben!

Fűtőberendezéseknél éppen ezért nem a pára miatt gáz a hideg égési levegő, hanem mert sokkal nehezebben éri el a gyulladáshoz szükséges hőmérsékletet a fűtőanyag. Pelletfűtésnél pl. a túl hideg levegő miatt az izzítóbetét fel sem tudja melegíteni eléggé a pelletet a folyamatos, hideg légáramlás miatt.

Amiről itt szó lehet, az az, hogy az előzőleg mondjuk -15 fokos levegő áthűti a csövet, ami esetleg jóval nagyobb hőtehetetlenségű, mint a kinti levegő. Teghát ahogy melegszik kint az idő (vagy akár a napsütötte kinti csonk) úgy kerül melegebb levegő az immár kihűlt csőbe, amiben aztán már szépen ki is tud csapódni a víz. 

Előzmény: Sony Black (104972)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.28 0 1 104975

Na jó,ez is megvót!

Az lenne a kérésem,hogy ne szállj el magadtól ,mert kevés „profi”volt itt

akit ennyit égettek mint téged.

„melegebb cső falán belülről kicsapódik a pára”

És,ha valami nem megy akkor nem erőből!

Előzmény: Sony Black (104972)
dawid154 Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104974

Üdvözletem.
Fűtő kondenzációs kazánunk fog üzemelni a lakásba és mindenhol padló fűtés lessz kivéve egy törölköző szárítós radiátort pluszba a fürdő szobába.
Kérdésem az lenne,hogy össze e lehetne hozni egy vízteres kandallóval a rendszert ha pl valami hiba végett a gázkazán nem tud üzemelni??Meg jobban örülnék ha lenne egy B megoldás ha a gázzal valami történne.
Villany megoldások nem érdekelnek köszönöm!

coffein2 Creative Commons License 2018.12.28 0 3 104973

Általános iskolai ismeretek birtokában, kémia tantárgyat illetően, már nem írnak ilyesmit, mint Te.

Gondolom  azért tetted közé általad igaznak vélt információidat, hogy segíts.

Ne tedd ,mert kémiai ismereteid nagyon felületesek, hiányosak, még árthatnak is!

Előzmény: ÁsítóSárkány (104969)
Sony Black Creative Commons License 2018.12.28 -4 0 104972

"Miután megnéztem a videót nekem is változott a véleményem arról a csőről,

de ez nem meglepő az előző képhez képest ,utólag okosnak lenni nem egy nagy cucc!!!"

 

Nem utólag voltam "okos", már a képekről is mondtam hogy a füstcső jól van összerakva, és optikai csalódás a törés!

 

"Ebben az esetben lejtesd már kifelé meg a nálunk lévő koncentrikusat (függőleges 2.5-3m hosszú).

És nálunk sehol nem láttam vizet(hőcserélő?)"

 

Most meglepődtem hogy ezt neked meg kell magyaráznom. Koncentrikus elvezésnél ez a veszély nem áll fent, mert füst cső melege szárítja a külső csőt, így kazán egy előmelegített levegőt szív be, amiből nem csapódik ki pára, illetve lényegesen kevesebb...

 

"Mint utóbb kiderült az a szívórács a konyhában van és nem derül ki,hogy abból  a

két szellőzőből mit szív és az sem,hogy a konyha egy világítóudvar lenne."

 

Ne haragudj de nem derült ki abból a videóból konkrétan, hogy honnan szív a kazán!

Le kellene követni a csövet! Az hogy ott egy szellőző nem jelent semmit. Ettől még simán kimehet a lithofba, vagy bárhova... Agyon van gipsz-kartonozva a mennyezet, bárhol el lehetett vinni alatta azt a 80-as csövet.

Másodsorban az hogy ha esetlegesen mégis a lakásból szívja a levegőt, ettől még nem keletkezik a lakásban CO!

 

"Már ne is haragudj ,de ez elképesztő!"

 

Az az elképesztő hogy rébuszokban irkálsz a fórumra, és neked alapértelmezett hogy ezeket érteni lehet. Hát nem!

 

"Ha egy rendszer zárt akkor az azt jelenti számomra,hogy a kinti lecsapódó pára

miatt nem úszhat a zárt térben lévő venti,ha úszik akkor az más fizikai jelenségtől van.

Talán azért sem mert a kazánon belül sem találkozik hideg levegővel a venti(burkolat)."

 

Ezt nem én írtam, nem értem miért nekem címezted, de kifejtem neked mi a probléma!

 

Szétválasztott rendszerben a szívó oldali csövet a szabadba kell kivezetni. Ez idáig stimt?

Onnan a kazán X méteren keresztül szívja be, az akár mínusz fokos levegőt, vagy esős időben a túl párást. Amikor a túl hideg vagy túl párás levegő, egy kívülről fűtött csőben (mivel a lakásban amin keresztül halad +20fok van általában) érkezik befele, a melegebb cső falán belülről kicsapódik a pára. Ahhoz hogy ezt elkerüljük, a csövet kívülről le kell szigetelni. Mivel ezzel nem 100%-osan akadályozzuk meg a kicsapódást, ezért a csövet kifele lejtetni kell, hogy ne a kazánba folyjon az esetleges páralecsapódás, hanem kifele a szabadba!

Lehet itt fizikázni meg értetlenkedni... Ha tetszik ha nem, ez így működik. Erre technológiai utasítás van! Mint már leírtam, ezt egy képzett kéményes így is csinálja meg, amit a kémény átvételekor a FŐKÉTÜSZ ellenőriz is!

 

Úgy imádom mikor hülyének néztek, meg mikor okoskodtok azon ami tény!

Talán el kellene fogadni azt amit egy olyan ember ír, aki nap mint nap ilyenekkel foglalkozik, ebben a közegben mozog, és a legtöbb jogszabállyal tisztában van. Nem alternatívákat felhozni és érvelgetni feleslegesen. 

Ahelyett hogy örülnétek hogy van egy két olyan ember ezen a fórumon, aki konkrétan tudja, elmondja mi hogy működik, megfogantok a tanácsait, netán megköszönnétek, ahelyett fikáztok, kételkedtek érvelgettek ellene szarságokkal... A legtöbben olyanok akik a kezükbe nem vettek még szerszámot sem, csak hátradőlve okoskodnak a székben, mert kitölti az idejüket a fórumba való írogatás. Nekem nincs időm, mindig mindent megmagyarázni. Laikus embereknek segítek konyhanyelven megérteni a gépészetet és annak buktatóit, illetve a feltett kérdésekre röviden válaszolok szakmailag. Nem fogom megmagyarázni mi miért van, és kifejteni sem fogom, mert így is az utóbbi időben túl sokat jótékonykodom itt, amiből egyre többen nem előny kovácsolnak, hanem jó magyar szkeptikus ember módjára támadásba lendülnek. 

 

Ez utóbbit nem konkrétan neked címeztem, csak nem fogok mindenkinek egyesével válaszolni. Általánosságban válaszoltam az eddig leírtakra. Akinek nem inge nem veszi magára...

 

 

 

 

Előzmény: Kapocska (104955)
Törölt nick Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104971

jaj NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!

Előzmény: ÁsítóSárkány (104969)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104970

az enyhén oxigénhiányos állapotban viszont alig keletkezik szénmonoxid,

 

Égésről beszélünk,netán metán?

Mert akkor már jól belekeveredtél,ugorjunk. :-)

Előzmény: ÁsítóSárkány (104969)
ÁsítóSárkány Creative Commons License 2018.12.28 -2 0 104969

Éppenhogy én fogalmaztam pontosan, csak ilyen részletességgel nem szokott szóba kerülni a dolog, még a mérnökök is legyintenek erre :) De ezen ne vesszünk össze.

 

Ami viszont lényeges: az enyhén oxigénhiányos állapotban viszont alig keletkezik szénmonoxid, viszont jó sok széndioxid igen, és az oxigén szintje ennek megfelelően leesik. Ez is veszélyes mind az egészségre, mind az életre. Ha ez nem így lenne, akkor sose fordult volna elő mustgáz baleset a borospincékben...

És egy rossz kéménnyel egy gázkazán simán csinál a borospincés mustgázos helyzethez hasonlót, legfeljebb mivel CO2 nehezebb, mint a levegő, ha nem szuterén a lakás, akkor nem tölti meg a lakást... de elég elesni, ha nem tudsz másodperceken belül a maradék levegővel felállni, az ilyen helyzet is tragédiát okozni!

Előzmény: coffein2 (104950)
halaloszto Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104968

Ez lesz a megfejtés!

Előzmény: smith (104966)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104967

Ez kb. az a Junkers Eurostar ami a most problémás olvtársnak van.

A Te esetedben azt tudom elképzelni,hogy a ventilátor valahogy

összeköttetésben van a gázzal és a „készterméket” juttatja a

túlnyomást is bíró égéstérbe.

„Azért nagy valószínűséggel…….”

Persze  lehetnek kivételek, nem zártam ki .

Előzmény: halaloszto (104965)
smith Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104966

Te kondisról beszélsz, azoknak tényleg az a szokásos elrendezése. Kapocska meg hagyományos, tálcás égős, de turbós kazánról, ott meg az általa betett a tipikus.

Két malom volt. :-)

Előzmény: halaloszto (104965)
halaloszto Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104965

ez melyik gép a rajzon?

 

amit én eddig élőben láttam (termomax, saunier duval), az mind olyan, hogy a venti a készülékházból szív, és a tömített túlnyomásos égéstérbe fúj. ha az égéstér eresztene, akkor sincs gond, mert a készülékház a friss levegővel folyamatosan szellőztetve van.

 

Vajk

Előzmény: Kapocska (104963)
Poc2 Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104964

Köszönöm!

Előzmény: sjohn (104962)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104963

Azért nagy valószínűséggel mindegyik turbós úgy működik,hogy a

füstgázt  szívja el és nyomja ki a kéménybe és nem úgy,hogy beszívja

a levegőt és a „zárt” égőteret nyomás alá helyezve nyomja ki a füstöt.(már csak biztonsági okból sem)

Előzmény: halaloszto (104960)
sjohn Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104962
Előzmény: Poc2 (104959)
smith Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104961

Nem a füstgáz jut oda, hanem a kondenzátuma. Pl. egy eldugult szifon miatt.

Elnézve az SD-m belsejét, ahhoz, hogy a venti vizet tudjon szívni, a burkolat alatt háromnegyedig kell álljon a víz. Ennek azért elég csekély esélyét látom... :-)

Előzmény: halaloszto (104960)
halaloszto Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104960

a füstgáz hogyan jut a ventihez?

 

nekem egyszerűen úgy ázott el, hogy a tetőn beszívta a ködöt meg az esőt a levegővel együtt.

 

Vajk

Előzmény: smith (104958)
Poc2 Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104959

Üdv mindenkinek!

Az lenne a kérdésem hogy mi a neve a felnyitható tetejű,tehát felül levő szabályzós konvektoron egy analóg visszajelzőnek.Ez a szabályzószelep mellé/mögé van felrakva,és ha fűt a konvektor/ég legalább az őrláng,akkor egy mutató a fehér sávból átlendül a zöldbe. Fég f30.2/f40.2 van nekünk,és mindkettőn van ilyen.Csak az egyiken rossz,így nem látni bekapcsoláskor hogy sikerült-e a művelet.Ezért szeretném lecserélni.Csak nem tudom milyen néven keressem.

smith Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104958

...ami a füstgázból származik, nem a friss levegőből, szóval a lentihez semmi köze.

Előzmény: Törölt nick (104954)
kiggyo Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104957

"Miért a szigeteletlen WC tartályt ha lehúzod és vizet enged, miért csapódik ki rajta a pára a meleg térben? :))"

 

Történetesen ezt most rosszul értelmezed, gondolj bele és rájössz:

 

A hidegebb víz lehűti a wc tartály KÜLSŐ felületét, ami miatt a melegebb levegőből kicsapódik rajta a pára. Ezt látod ha bármi hideg tárgyat beviszel a meleg szobába.

 

A kazán beszívócsövén ugyanez tud létrejönni, a KÜLSŐ felületén tud lecsapódni a pára, mivel ott találkozik a hidegebb felület a melegebb levegővel, ami harmatpont alá hűl. A cső belsejében a kívülről beszívott hidegebb levegő van, ami éppenséggel pont felmelegszik a szobából felvett hő miatt, azaz csökken a relatív páratartalma, ott nem csapódik le semmi.

 

Egy esetben tud lecsapódni belül a szívócsőben (ez ritkán előfordulhat) ha a kinti levegő melegebb mint a szoba hőmérséklete, é nagy relatív páratartalmú. Nyáron, eső után pl.

 

Előzmény: Sony Black (104949)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104956

Ja, a WC tartály sem megy túlfolyóra azért mert kívül lecsapódik a pára.

Előzmény: Kapocska (104955)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104955

Miután megnéztem a videót nekem is változott a véleményem arról a csőről,

de ez nem meglepő az előző képhez képest ,utólag okosnak lenni nem egy nagy cucc!!!

 

Ebben az esetben lejtesd már kifelé meg a nálunk lévő koncentrikusat (függőleges 2.5-3m hosszú).

És nálunk sehol nem láttam vizet(hőcserélő?)

 

Mint utóbb kiderült az a szívórács a konyhában van és nem derül ki,hogy abból  a

két szellőzőből mit szív és az sem,hogy a konyha egy világítóudvar lenne.

 

0,02%              2-3 óra tartózkodás után fejfájást okoz

0,04 %            1-2 óra után fejfájás, rosszullét, hányinger

 

„"Meg az is jó volna,hogy ha valaki tájékoztatta,hogy veszélyben lehet akkor

válaszolhatna pár felmerült kérdésre,ha nem esne nehezére!"

A célozgatásaidat, mint ahogy eddig se, most se értem...”

Már ne is haragudj ,de ez elképesztő!

 

Ha egy rendszer zárt akkor az azt jelenti számomra,hogy a kinti lecsapódó pára

miatt nem úszhat a zárt térben lévő venti,ha úszik akkor az más fizikai jelenségtől van.

Talán azért sem mert a kazánon belül sem találkozik hideg levegővel a venti(burkolat).

 

Előzmény: Sony Black (104949)
Törölt nick Creative Commons License 2018.12.28 0 0 104954

koncentrikus elvezetésnél sokszor úszik a venti

Előzmény: smith (104953)
smith Creative Commons License 2018.12.27 0 1 104953

 

Pont ezért! :D

Miért a szigeteletlen WC tartályt ha lehúzod és vizet enged, miért csapódik ki rajta a pára a meleg térben? :))

És a szigetelt WC tartályon miért nem látszódik semmi?

 

Akkor már csak egy dolgot magyarázz el kérlek: a csőben haladó hideg levegő hatására a cső külsején lecsapódó pára hogyan folyik rá a készülékbeli ventire?

Merthogy innen indultál...

Előzmény: Sony Black (104949)
Apaxp Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104952

"És hány ezrelék kell a szervezetbe CO-ból az oxigén felvétel kiszorításához?"

 

Őszintén szólva, ezt nem tudom és nem is nagyon érdekel"

Azért leírom hogy mennyi az annyi: 1 liter levegőben 400mg CO (szénmonoxid) 3 órán belül öl.

Ezt. arányosítsd

Előzmény: Sony Black (104949)
coffein2 Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104951

szén atomhoz egy oxigén molekula kötődik

 

Javítom magam : oxigén atom.

Előzmény: coffein2 (104950)
coffein2 Creative Commons License 2018.12.27 0 1 104950

Szia !

 

"széndioxid viszont nagyon nem stabil átmeneti állapot"

 

Ez nem igaz! Nem fogalmazol pontosan, exakt módon!

 

Nem is a lángban történő reakcióról volt szó!

 

Ha lezajlik normál körülmények között az égés, elegendő oxigén áll rendelkezésre, akkor szén-dioxid keletkezik, közben átmeneti állapotban lehet szén-monoxid is, az oxidáció köztes folyamataként.

A reakció lezajlásával mindkét keletkezett gáz relatív stabil.

Ha oxigénhiányos állapot van , akkor szén- monoxid a végeredmény , tehát egy szén atomhoz egy oxigén molekula kötődik!

 

Részemről ennyi!

Előzmény: ÁsítóSárkány (104947)
Sony Black Creative Commons License 2018.12.27 -1 0 104949

"Nézd már meg azt a T utáni könyököt az lejt a kazán felé és a toldásnál csak kiszínezték a képet??"

 

Megnéztem. A videót is! Teljesen jól van összerakva. Az csak akkor ereszthet ott, ha nincs tömítés vagy már elöregedett és átereszt. Utóbbi inkább valószínű, de kicsi az esély rá.

 

"A hideg levegő ha melegebb térbe érkezik mitől csapódna ki belőle a pára?"

 

Pont ezért! :D

Miért a szigeteletlen WC tartályt ha lehúzod és vizet enged, miért csapódik ki rajta a pára a meleg térben? :))

És a szigetelt WC tartályon miért nem látszódik semmi?

 

Nézd én kéményesekkel dolgozom minden nap, nem csak ajánlott hanem kötelező leszigetelnie a szívó csövet, ha az hosszabb mint 150cm. És kifele kell lejtetni! Máskülönben át se veszi a FŐKÉTÜSZ.

 

"És hány ezrelék kell a szervezetbe CO-ból az oxigén felvétel kiszorításához?"

 

Őszintén szólva, ezt nem tudom és nem is nagyon érdekel...

 

"Biztos csak migrénje van abban a szobában a másikba meg nem.

Lehet valami zulu van ott."

 

Elképzelhető... Pont annyi az esély rá, mint annak hogy a zárt égésterű készülék CO-t generál a lakásba.

 

"Meg az is jó volna,hogy ha valaki tájékoztatta,hogy veszélyben lehet akkor

válaszolhatna pár felmerült kérdésre,ha nem esne nehezére!"

 

A célozgatásaidat, mint ahogy eddig se, most se értem...

 

"Ha megkérne megmentenéd őket ,mert nálunk példul nem házalnak a szerelők két

ünnep között,hogy kinek kell megjavítani valamit?!"

 

Nem házalgok én sem!

 

 

Előzmény: Kapocska (104900)
Sony Black Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104948

Egy jogszabály változás miatt, a régi alu füst elvezető nem maradhat, helyette valóban hegesztett acél csöveket kell felrakni, és tisztító nyílással rendelkezőnek kell lenni, általában a könyöknek.

Nem muszáj vele megcsináltatnod, de ki kell cserélni sajnos.

Előzmény: arpad-lajos (104945)
ÁsítóSárkány Creative Commons License 2018.12.27 -2 0 104947

A szén-dioxid a normál égés során is jellemzően szén-monoxidból keletkezik, a széndioxid viszont nagyon nem stabil átmeneti állapot, ha van elég oxigén a környéken... A szénatomokból előbb szénmonoxid lesz, aztán kb. azonnal széndioxid lesz a szénmonoxidból normál körülmények között.

Nem szokás magában a lángban szén-monoxidszintet mérni...

 

Az oxigénhiány és az alacsony oxigénszint és magas széndioxidszint dettó veszélyes ld. borospincék és mustgázmérgezések.

Előzmény: coffein2 (104941)
Vass Tibor2014 Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104946

Ez elég rejtélyesen hangzott, honnan tudni, hogy "örökké zárt marad" ? ;)

Előzmény: Kapocska (104893)
arpad-lajos Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104945

Milyennek kell lennie egy nyílt égésterű gázkazán füstcsövének? Lehet erről valahol egy leírást találni?

 

Egy 8 emeletes házban lakom, ahol a füstcső egy közös kéménybe torkollik. A gázbojler kb. 80-90 cmre van a kéményjuktól. Most egy néhány éve felszerelt aluminium füstcső van ami két 90 fokos könyökkel torkollik a kéménylyukba.

A kéményseprő azt mondta, hogy le kell cserélni a füstcsövet heggesztettre. Ezt a munkát az ő maszek Kft.-je 36,5 E Ft-ért megcsinálja. Tartok tőle, hogy ez egy lehúzás lenne.

playback1976 Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104944

Sziasztok

Az alábbi indirekt tárolóval kapcsolatban lenne kérdésem.

Milyen biztonsági szelepet rakjak?

Visszacsapó szelep kerüljön?

Egyéb dolgokat ajánlotok?

Mivel ez egy elektromosan fűthető bojler. Anódnak nem kellene lennie?

http://indafoto.hu/playback/image/26179926-c74921e4/user

http://indafoto.hu/playback/image/26179922-895cf51c/user

http://indafoto.hu/playback/image/26179922-895cf51c/user

kiggyo Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104943

Majd írd meg a fejleményeket

Előzmény: phslovak (104942)
phslovak Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104942

Mindjart itt lesz valaki. Koszonom.

Előzmény: Mezőföldi 2 (104940)
coffein2 Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104941

Nem így van!

Előzmény: ÁsítóSárkány (104918)
Mezőföldi 2 Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104940

Mint írtam,  meg kellene vizsgáltatni egy szakemberrel. 

Előzmény: phslovak (104939)
phslovak Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104939

A szappanos tesztet megcsinaltam, ahol hozzafertem, nem fujt ki. A hatso reszeket nem latom. Viszont ez:

 

Előzmény: Mezőföldi 2 (104937)
BJaca Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104938

Inkább induláskor, míg be nem melegszik. Tehát szappanozd le, és utána kapcsold be. Hideg állapotban nem fog menni a ventilátora. Ha tuti, hogy kimegy a lépcsőházba a beszívás, akkor jó. 

Előzmény: phslovak (104936)
Mezőföldi 2 Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104937

 Lehet az egész  keresgélés  fals, mivel egyszerű  virusos fertőzés okozza a tüneteket.

 Komolyra . a  füstcsőnél  volt egy megjegyzés ". elég masszív. "Valóban, azok a csövek valósággal össze vannak préselve, sőt  stabil tömítésnek is kell lennie.

 A beszívóra már nincs ennyire szigorú követelmény.

 Hogy nagy a belmagasság az  jelenleg előny , valamivel több  a levegő bent.

  Ki kell vizsgálni a dolgot, legjobb ha  tulajjal egyeztetve  van  ---- tulaj mivel főbérlők már nincsenek.

Előzmény: phslovak (104936)
phslovak Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104936

Megvarom mig kihul, koszonom, utana szappanozom.

Mivel kimegy a beszivo cso a lifthof fele, gondolom ez a paraelszivo es egyeb erre vonatkozo kerdes mar nem fontos. Egyebkent a praelszivot nem hasznalom soha. Mas szellozo rendszer sem mukodik.

 

Előzmény: Hooti (104934)
BJaca Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104935

Első körben csak annyit látok, iszonyú mennyiségű levegőt szív ki a lakótérből az a kazán, és nem láttam légbevezetőt a falon. Ez mellett egy páraelszivó már tényleg veszélyes lehet, amit a fürdő plafonján láttam, a kettő nem is működhetne egyszerre. Ebbe tuti belekötne a katasztrófavédelem, mert az visszaszívhatja  füstgázt a kazánból. Ha légtömör a füstgázelvezető, akkor szénmonoxid mérgezés esélye kicsi. Ha jól látom, a kérdéses könyök hegesztve van, reméljük, minősített hegesztő készítette. 

Szóval a fejfájás oka, hogy a lakótérből vonja el az oxigént a kazán. Folyamatos szellőztetést ajánlok, vagy a beszívó csövet meg kell hosszabbítani a külső falig.

Hogy ez a szerelés mennyire szabályos, azt nem tudom.

Előzmény: phslovak (104928)
Hooti Creative Commons License 2018.12.27 0 1 104934

Szia. Láttam ott egy konyhai páraelszívót. Használva van? Fürdőben megy elszívó, mikor kapcsolod a villanyt? Esetleg a budiban? 

Ha már felmászol szappanozni, akkor már ALUszalagozhatsz is. Szaladj el valamelyik barkácsboltba ;)

Előzmény: phslovak (104931)
Apaxp Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104933

Igazából nem biztos hogy jó lesz mert nem tudom milyen forró a cső működés közben de ha fűtési szünet után hideg csőnél kezded akkor lehet hogy jó lesz.

Előzmény: phslovak (104931)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104932

Még szerencse,hogy van konyhai elszívó is ott ahonnan a kazán szív.

104926

Előzmény: phslovak (104931)
phslovak Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104931

Koszonom! Ezeket meg fogom csinalni mindjart. Kozben rajottem, hogy a lifthof fele kimegy a beszivo.

Ebben az esetben gondolom csak a szivargas johet szoba. Meg fogom nezni szappannal.

Előzmény: Apaxp (104930)
Apaxp Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104930

Hol lehet kérni a hozzászólás javítást mert nem tudom mi történt az előzővel, de csak az eleje kellene. A felesleget törölni kéne

 

Előzmény: Apaxp (104929)
Apaxp Creative Commons License 2018.12.27 0 1 104929

Ha visszaolvasol, kaptál javaslatokat arra, hogy éld túl ha probléma van.Te látod hogy a bal oldali cső hova ér a dobozon kívül. Ha látod a végét és a lyukat, vagy a rácsot akkor egyes verzió hogy abba a helyiségbe biztosítod a levegő bejutását. Ablak kicsit nyitva állandóan.Ha nem látod a végét tehát kimegy a falon akkor szerencséd van. A jobb oldali csövet viszont mindenképpen ellenőrizd minden toldásnál. Legegyszerűbben úgy tudod hogy a kazán működése közben (tehát fűt) a toldásokat szappanos vízzel bekened vagy szivárgásjelző sprayt ráfújsz. Ha buborékol akkor rossz a csatlakozás és javítani kell. De műszeres szakembert is hívhatsz a katasztrófavédelemtől. Viszont ha azok bajt találnak akkor fűtésed onnantól nem lesz mert lekapcsolnak a gázrendszerről.
MTDetect languageAfrikaansAlbanianAmharicArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBengaliBosnianBulgarianCatalanCebuanoChichewaChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CorsicanCroatianCzechDanishDutchEnglishEsperantoEstonianFilipinoFinnishFrenchFrisianGalicianGeorgianGermanGreekGujaratiHaitian CreoleHausaHawaiianHebrewHindiHmongHungarianIcelandicIgboIndonesianIrishItalianJapaneseJavaneseKannadaKazakhKhmerKoreanKurdishKyrgyzLaoLatinLatvianLithuanianLuxembourgishMacedonianMalagasyMalayMalayalamMalteseMaoriMarathiMongolianMyanmar (Burmese)NepaliNorwegianPashtoPersianPolishPortuguesePunjabiRomanianRussianSamoanScots GaelicSerbianSesothoShonaSindhiSinhalaSlovakSlovenianSomaliSpanishSundaneseSwahiliSwedishTajikTamilTeluguThaiTurkishUkrainianUrduUzbekVietnameseWelshXhosaYiddishYorubaZuluAfrikaansAlbanianAmharicArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBengaliBosnianBulgarianCatalanCebuanoChichewaChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CorsicanCroatianCzechDanishDutchEnglishEsperantoEstonianFilipinoFinnishFrenchFrisianGalicianGeorgianGermanGreekGujaratiHaitian CreoleHausaHawaiianHebrewHindiHmongHungarianIcelandicIgboIndonesianIrishItalianJapaneseJavaneseKannadaKazakhKhmerKoreanKurdishKyrgyzLaoLatinLatvianLithuanianLuxembourgishMacedonianMalagasyMalayMalayalamMalteseMaoriMarathiMongolianMyanmar (Burmese)NepaliNorwegianPashtoPersianPolishPortuguesePunjabiRomanianRussianSamoanScots GaelicSerbianSesothoShonaSindhiSinhalaSlovakSlovenianSomaliSpanishSundaneseSwahiliSwedishTajikTamilTeluguThaiTurkishUkrainianUrduUzbekVietnameseWelshXhosaYiddishYorubaZuluText-to-speech function is limited to 200 charactersOptions : History : Feedback : DonateClose

Előzmény: phslovak (104925)
phslovak Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104928

Csinaltam egy videot, ez talan segit valamelyest.

https://catincloud.myqnapcloud.com:443/share.cgi?ssid=0NPKUsD
3,5 perc hosszu.

BJaca Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104927

Én már eleve ott szabálytalannak látom, hogy egy turbós, zárt égésterű kazán a lakásból szívja  a működéshez szükséges levegőt. 

Előzmény: phslovak (104925)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104926

Mond meg a tulajnak,hogy hozzon magával egy minimum fényképes igazolvánnyal

rendelkező szerelőt,mert ellenkező esetben szállodába költözöl amit Ő fog fizetni.

Előzmény: phslovak (104925)
phslovak Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104925

Tisztelt Urak, szeretném megkérdezni, hogy a korábbi beszámolóm alapján és mellékelt fotó alapján van-e valaki, aki ki tudna jönni alaposan megvizsgálni és orvosolni a problémát minél előbb.

Szendioxid/oxigen merese megoldhato? Vagy arra csak anfejfajas jelez?

Kapocska Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104924

Ha a tulajdonos érdekeit is figyelembe  veszed, akkor mond neki,

ne azt a kétszer ott járt szerelőt hozza magával akit eddig.

A szabályok nem ismerete nem mentesíti a bíróságon

„gondatlanságból elkövetett emberölés”  v. valami hasonló

 

Előzmény: Kapocska (104923)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104923

„Ha az a feketével jelölt cső a lakótérből szív akkor azért fejbelövés jár!

A pirossal jelzett toldott résznek vízszintesen kell állni.

Dugd össze.

Aztán szerezz valakit aki hermetikussá teszi azt a nyomócsövet.

Addig is tekerd be kipufogó javító szalaggal .”

É azt nem érzékelted,hogy problémáztunk azon a kéménybe menő cső

tömörségén?

Közelebbi fotó,szemrevételezés után beszámoló v. valami reakció???

Előzmény: phslovak (104920)
BJaca Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104922

Mivan? Az előszobából szívja be a levegőt a kazán? Lyézusom! Na, fotózd végig, a polc fölöttről a T idomról is, hogy hogyan néz ki az a kötés.

 

 

Előzmény: phslovak (104920)
BJaca Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104921

Igen, a tökéletlen égés esetében, ami azt jelenti, hogy eleve kevés az oxigén. Ezért írtam, hogy ha tényleg kintről szív a kazán, akkor azt nehezen tudom elképzelni. Sokkal inkább azt, hogy a tömítetlen részen tolja be a széndioxidot a szobába. 

Előzmény: coffein2 (104916)
phslovak Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104920

Nagyon szivesen valaszolok barmire, hiszen en kertem a segitseget, de nem latom hogy lenne kerdes, csak talagatasok vannak, amelybol nem szurom le, hogy mire kene valaszolnom.

Talan valami elkeruli a figyelmemet. Folyamatosan nezem, hogy hogy erzem magam, szelloztetek, jatszom a fiammal, eszunk-iszunk-elunk (még), es kozben raolvasok a forumra, amit nagyon koszonok.

Na, egyet talaltam, elnezest: a baloldali cso valoszinuleg a lakasbol veszi a levegot, kimegy az eloszobaba. Ha kell fotozok, vizsgalodom, mondjatok nyugodtan. Koszonom.

Előzmény: Kapocska (104919)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.27 0 0 104919

„hogy co nelkul egyszeruen elfogy az oxigen?”

Persze,hogy lehet:

olyan vákuum van abban a szobában,  hogy elfogy a levegő,vele együtt az oxigén

olyan anyag kerül a levegőbe ami a szervezet számára csökkenti az oxigén felvételt

ráadásul a CO-hoz hasonlóan színtelen,szagtalan,íztelen

olyan szűrő van a nyílászáróidon ami csak a nitrogént engedi be az oxi egy részét kizárja

 

A sajnos az,hogy nem válaszolsz olyan kérdésekre, ami segítene a fekete doboz

megfejtésében.

Sok szerencsét.

 

Előzmény: phslovak (104917)
ÁsítóSárkány Creative Commons License 2018.12.27 -1 0 104918

A CO elég agresszívan megköti az oxigént. Tehát, elvileg keletkezhet persze, de hogy pár ezredmásodpercnél tovább éljen és kikerüljön a kazánból, az nem túl valószínű...

 

Persze sok CO2-be és kevés oxigénbe is bele is lehet fulladni!

Előzmény: coffein2 (104908)
phslovak Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104917

Irtam a foberlonek este, annyi volt a valasza, hogy az elmult egy evben ketszer nezette meg a kazant, ugyhogy holnap hoz egy co riasztot. Elegseges ez szamomra? Nem lehetseges hogy co nelkul egyszeruen elfogy az oxigen? Vagy hulyet kerdezek?

Előzmény: kiggyo (104894)
coffein2 Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104916
Előzmény: Apaxp (104914)
Apaxp Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104915

Nem javítható hsz a "széndioxid (CO)" szöveg felületes olvasása esete forog fenn. A széndioxid nem CO hanem CO2

Előzmény: Apaxp (104914)
Apaxp Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104914

Bocs de mondanál erre példát?

Előzmény: coffein2 (104912)
Apaxp Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104913

Igazad van, a köztes problémát valóban nem írtam de h kintről szív akkor a ventillátor ki is fujja az égésterméket. Jó nagy csőkötési hibának kell ott lenni és a kifújó cső végén dugulásszerű szűkületnek is.

Mivel a fórumtárs nem adott további felvilágosítást ezért csak találgatunk. Tudomásom szerint a turbós kazánokat is tömítőgyűrűs csövekkel szokás szerelni. Legalábbis én eddig csak olyant láttam. Bár minden megtörténhet, és annak az ellenkezője is.

Előzmény: BJaca (104911)
coffein2 Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104912

"Széndioxid (CO) csak akkor keletkezik, ha nem jut elég oxigénhez"

NEM!!

Előzmény: BJaca (104911)
BJaca Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104911

Azért azt nehezen képzelem el, hogy valaki kiépít egy légbevezető csövet a lakótér felé egy turbós gázkazánnak. Bár nagy az isten állatkertje.

Ha pedig kintről szívja a levegőt, akkor csak víz és széndioxid (CO2) keletkezik, ami ha a tömítetlenségen keresztül beáramlik a lakótérbe, akkor olyan a hatása, mintha bezárkózol egy szobába, és nem szellőztetsz. Széndioxid (CO) csak akkor keletkezik, ha nem jut elég oxigénhez.

Előzmény: Apaxp (104906)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104910

Persze!

"csak a sajtóban." valóságban nálunk nincs :-)

Előzmény: coffein2 (104908)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104909

Ott dugja be a seprő az érzékelőt,szerintem.

 

Előzmény: BJaca (104897)
coffein2 Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104908

szénmonoxid (CO) akkor keletkezik ha az égési folyamat során oxigénhiány lép fel, és a szénatomok nem tudnak tökéletesen elégni

Vagyis keletkezhet!

Előzmény: Kapocska (104907)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104907

A földgáz égéstermékének összetételét nézd meg aztán válasz egy másikat.

Szénmonoxid mérgezés még nem is volt nálunk, csak a sajtóban.

Előzmény: BJaca (104904)
Apaxp Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104906

Úgy látom fogalmi és egyéb zavarok vannak a levegőben.

Tehát: szénmonoxid=CO vérméreg az oxigénfelvételt gátolja.

50ppm-ig "nincs" probléma

50-100ppm 2-3 órán belül enyhe fejfájás

100-200ppm fejfájás fáradtság hányás

200-400ppm komoly fejfájás, 3 órán belül életveszély

400ppm felett 3 órán belül kereszt.

Széndioxid=CO2 na ebből lehet szódát csinálni. Ez is öl. Mint mustgáz szokott a hírekben megjelenni.

Az ominózus esetben ha a kifúvó cső rendesen zár és a beszívó a lakótérből szív akkor max egy ablakot kell résnyire nyitni és ütni a tulaj fejét hogy csináltassa meg a külső légellátást.

Ha a kifúvó rossz és belülről van az elszívás akkor remélem van félrerakott pénz a temetésre.

Bocs a morbid szövegért.

Előzmény: sjohn (104903)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104905

Azt a csatlakozást aluszalaggal át kellene ragasztani.

 

Mit gondolsz miért írtam azt a 950Ft-os kipufogó javító szalagot?

Előzmény: BJaca (104904)
BJaca Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104904

https://img.index.hu/imgfrm/2/2/8/2/BIG_0015402282.jpg

Az tényleg nem egy légtömör csatlakozás, de attól még nem kerül szénmonoxid a lakótérbe. Az akkor keletkezik, ha nincs elegendő levegőutánpótlás. 

Nekünk volt a fürdőben kémény nélküli gázbojler, és megvolt a levegőutánpótlás, mégis ez a fejfájós érzés volt. 

Azt a csatlakozást aluszalaggal át kellene ragasztani. 

Előzmény: Kapocska (104900)
sjohn Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104903

...jaja, de így legalább könnyű szódavizet csinálni...:)))

Előzmény: BJaca (104898)
playback1976 Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104902

A levegőt kinyomja nem? Napi használatban van.

Az érzékelő egy "csőben" a bojlertestben. Forró vizes próbára kihúztam megint. De nem volt lecsúszva.

Előzmény: BJaca (104901)
BJaca Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104901

Vagy levegő van még a bojlerben, vagy nincs a helyén a kapilláris hőfokérzékelő.

Előzmény: playback1976 (104899)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104900

Lehet,hogy optikai???

Nézd már meg azt a T utáni könyököt az lejt a kazán felé és a toldásnál csak kiszínezték a képet??

A hideg levegő ha melegebb térbe érkezik mitől csapódna ki belőle a pára?

A víz meg legyen másnak a gondja/baja,főleg ha felelősen ellenőriztette idény/kiadás előtt.

És hány ezrelék kell a szervezetbe CO-ból az oxigén felvétel kiszorításához?

Biztos csak migrénje van abban a szobában a másikba meg nem.

Lehet valami zulu van ott.

Meg az is jó volna,hogy ha valaki tájékoztatta,hogy veszélyben lehet akkor

válaszolhatna pár felmerült kérdésre,ha nem esne nehezére!

 

Ha megkérne megmentenéd őket ,mert nálunk példul nem házalnak a szerelők két

ünnep között,hogy kinek kell megjavítani valamit?!

Előzmény: Sony Black (104896)
playback1976 Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104899

Sziasztok.

Ugyan elmúlik lassan a karácsony,de mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok.

Számomra gyorsan, újabb gondokkal teli.

Gazbojlerem megint rendetlenkedik. Ehhez (is) kérem a segítségeteket.

Kb 2 hónapja vízkőtelenítettem. Külön procedúra volt. Mivel szerelő nyílás hiányában csak az anód nyílásán tudtam. Kb 4 cm. Savval. Betonvassal óvatosan leverve,kipiszkálva. Usb- s kamerával leellenőrizve. 

Mivel majd felrobbant. Nem érzékelte a hőfokot.

Akkor anódot is cseréltem. 

Most megint kezdi.

2. Fokozatban sem kapcsol le. A hőfokmutatója piros skálája végéig fűt.  "Véghőfok" érzékelője meleg vizes pohárba dugva lekapcsolja. 

Megint vízköves lenne? Jaaa. Plusz szerintem kevés neki a légköbméter. Mármint a helység ahol van.3.5x1.5x2.7

Illetve lenne még az indirekt tárolómmal kérdésem .Biztos emlékeztek :)

Ha azt használnám bojlernek? Hideg vizes ágra milyen biztonsági szelepet tegyek?

A meleg vizes ágba hol kössem a cirkulációs ágat? Visszacsapó szelepek helye?

Mivel ez végül is egy elektromos bojler (is). Anódnak nem kellene benne lenni? Nem találom :(

Segítségeteket előre is köszönöm

Előzmény: Sony Black (104896)
BJaca Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104898

Illetve sok szén-dioxidra.

Előzmény: BJaca (104897)
BJaca Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104897

A T idom jobb oldalán vajon mi lehet? A fejfájás inkább kevés oxigénre vall. 

Előzmény: Sony Black (104896)
Sony Black Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104896

Az amit pirossal bejelöltél neki , csak optikai csalódás, ott nincs törés a csőn és jól rá is van dugva. Pont hogy nem vízszintesnek kell lennie, hanem a készülék fele lejtenie kell hogy a kondenzvíz a kazánba tudjon folyni. Ellenben a levegő oldalnak meg pont fordítva, tehát kifele kellene lejtenie, nem bele a kazánba, mert a kicsapódó pára igy vissza folyik a ventilátorra és tönkreteszi. Ezt egy b@lfasz kéményes csinálta sajnos. Oda egy tisztító könyök kellett volna nem egy T. Vagy egyenes ellenőrző az indító idomba és sima könyök felülre.

Azt valóban meg kellene nézni a kazán honnan szívja a levegőt... De még ha a lakótérből is, akkor se jut vissza oda az égéstermék,...ráadásul a kazán tiltana is, ha folyamatosan elhasznált, ill füstgázzal telített levegőt szívna vissza.

Tehát itt a CO veszély nagyon minimális. Nem ettől fáj a feje...

Előzmény: Kapocska (104888)
aliz80. Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104895

Sziasztok! Van két radiátor ami nagyon hangosan zúg.A szerelő szerint a kombi kazán szivattyúját lehet hallani.Szerintetek lehet ezen a hangon csendesiteni? 

kiggyo Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104894

Holnap lesznek boltok már nyitva, vegyél egy szénmonoxid mérőt, valami jobbat. Addig meg szellőztetni kell sokat. Ez valóban nem játék, és a főbérlő dolga rendesen megcsinálni.

Előzmény: phslovak (104886)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104893

Ha olyan,hogy örökké zárt marad akkor elvileg nem.

 

Előzmény: Vass Tibor2014 (104891)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104892

Igen a bérbeadó érdeke nagyon fontos,sőt a legfontosabb!!!!

Főleg abból a szempontból,hogy a halálesetért ki lenne a felelős!!!!

Előzmény: a tömeg az tömeg (104890)
Vass Tibor2014 Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104891

Ugye jól sejtem, hogy ahol zárt égésterü gázkazán van oda nem szükséges szénmonoxid érzékelő ?

a tömeg az tömeg Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104890

Előbb talán a bérbeadóval is meg kellene beszélni és higgadtan  kideríteni a hibát !

Előzmény: phslovak (104857)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104889

Aztán szerezz valakit aki hermetikussá teszi azt a nyomócsövet.

Addig is tekerd be kipufogó javító szalaggal .

Előzmény: Kapocska (104888)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104888

Ha az a feketével jelölt cső a lakótérből szív akkor azért fejbelövés jár!

A pirossal jelzett toldott résznek vízszintesen kell állni.

Dugd össze.

Előzmény: phslovak (104886)
nagykunsági Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104887

Csak meglepődtem, mert így még nem láttam gáz térfogatot jelölni. 

 

Egyszerű földi halandónak, aki végfelhasználó, úgyis csak az számít amit a gázóra mér. Fűtőértéke meg annyi, amennyit a gázszolgáltató rá mer írni a számlára. 

Előzmény: BJaca (104876)
phslovak Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104886

Íme:

 

Előzmény: BJaca (104868)
BJaca Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104885

Köszi, akkor megnyugodtam :)

Előzmény: Kapocska (104883)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104884

104842 hsz

Előzmény: pete roland (104881)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104883

Nem baj,majd a korrekciót a rendeletnek megfelelően elvégzik........

Előzmény: BJaca (104880)
BJaca Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104882

Zárd el a többit, hátha van egy légdugó a csövekben. 

Előzmény: pete roland (104881)
pete roland Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104881

Boldog karácsonyt mindenkinek, szervusztok! Segitséget szeretnék kérni. Minden radiátor légtelenitve van, mégis 2-3 radiátor hideg. Ez vajon mitöl van? Segitségeteket elöre is köszönöm. Tisztelettel Pete Roland.

BJaca Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104880

Nálunk csak egy sima gázóra van fent...

Előzmény: Kapocska (104877)
Varek1 Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104879

Ja hogy megelőztél. Nem szoktam mindig az előzményeket olvasni.

Előzmény: nagykunsági (104875)
Varek1 Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104878

És  úgy is jelölik. A számításokat normál köbméterben végzik. Jele Nm3.

 anno én még 20  C fokra emlékszem ,de nem tesz semmit ha 15.

Előzmény: Kapocska (104877)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104877

Szerintem pofon egyszerű:

A földgáz mennyiségét Magyarországon gáztechnikai normál köbméterben mérik (1 m³ megfelel annak a gázmennyiségnek,

melynek térfogata 1,01325 bar nyomáson és 15 °C fokon 1 m³,

Előzmény: BJaca (104876)
BJaca Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104876

Szerintem a normál köbméter.

Előzmény: nagykunsági (104875)
nagykunsági Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104875

Ez a "Nm3" milyen mértékegység?

Előzmény: Arni87 (104859)
Apaxp Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104874

Ezt így nem számolgattam ki, de napi 0,4-0,6m3 gáz fogy a melegvíz készítésre 3 főre. A napi össz gázfogyasztásom 6-8m3 a mostani időben.

Előzmény: Arni87 (104873)
Arni87 Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104873

a system szót nem vettem figyelembe. Bocs, Éjjeles voltam ma és nem aludtam még.

 

Ez a rendszered tartja nagyjából a fűtési költség + 15-20 HMV arányt, vagy az indirekt tárolónál ez nem így működik.

Előzmény: Apaxp (104869)
phslovak Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104872

Köszönöm a válaszaitokat!

Előzmény: Kapocska (104871)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104871

Hát akkor feltétlen és ha nyitott szekrénynél is van

akkor a készüléket,kéményt meg kell vizsgáltatni.

Előzmény: phslovak (104867)
Arni87 Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104870

Alapdíj lemarad, és 94 % hatásfokkal számoltam

Fűtés +hmv 804 nm3= 93000 évente

Fűtés 670 nm3=79500 évente

 

 

Előzmény: Kapocska (104861)
Apaxp Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104869

Ariston genus one system 24 le tud modulálni 2,4kW-ig. Ez fűtő kazán.

Az én választott indirekt tárolóm ez a típus: https://netkazan.hu/termek/3532/drazice-okce-125-ntr-2-2kw-allo-1-hocserelos-elektromos-futobetettel-indirekt-tarolo

 

Ebben van elektromos fűtőbetét és 1,45m2 hőcserélő. Az elektromos fűtőbetétet csak a kazán beüzemelésre várás ideje alatt használtam.

A fűtő kazán pedig a fent említett system, sensys vezérlővel, külső hőmérséklet-érzékelővel.

Eddig tökéletesen teszi a dolgát.

Előzmény: Arni87 (104864)
BJaca Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104868

A fejfájás akár oxigénhiányra is utalhat. Jó lenne tudni, hogy zárt vagy nyitott rendszerű a kazán. 

Előzmény: phslovak (104862)
phslovak Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104867

Okés, köszönöm. Akor van csak teendőm, ha CO-t jelez a mérő?

Előzmény: Kapocska (104865)
BJaca Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104866
Előzmény: Arni87 (104859)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104865

Valószínű,hogy levegőt sem kap eleget és a kémény sem

működik ezáltal megfelelően.

Előzmény: phslovak (104862)
Arni87 Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104864

Ez az indirekt tároló ötlet onnan jött, hogy több ismerősömnek kombi kazánja van, és a mostani villany bojleremhez képest örökké valóságnak tűnik  mire megtelik valami meleg vízzel.

 

Feleslegesen nem bonyolítanám a rendszert, akkor lehet elvetem a melegvíz tároló ötletét 🤔🤯

 

Csak az a probléma, nem igen vannak hasonló kaliberű kazánok. Tehát amik 2-3kw ig képesek modulálni. Bár sima fűtőket még nem nézegettem.

 

A 20 éves 120 literes hajdó bojler kb havi 4500 ft, ez évente 55000 körül alakul nappali árammal. Gázzal elvileg a feléből meglehet

Előzmény: Apaxp (104852)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104863

Vagy hívd ki az Országos Katasztrófásokat,FŐGÁZ-t

és majd azok szépen kizárnak a gázszolgáltatásból

ezáltal a gáztól nem lesz CO.

Előzmény: Kapocska (104860)
phslovak Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104862

Bocsáss meg, de laikusként csak találgatok: azt akarod ezzel mondani, hogy nem kap elég levegőt, ezért keletkezhet CO?

Előzmény: Kapocska (104860)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104861

1m3 gáz 34MJ = 9.44kWh

Számolj 98% hatásfokkal

a gázt ÁFA-val

és az alapdíjat se felejtsd ki

Előzmény: Arni87 (104859)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104860

be van zérva egy szekrénybe

 

 

Na ezt nyisd ki és vegyél CO mérőt.

Előzmény: phslovak (104857)
Arni87 Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104859

Ha évi szinten 1200Nm3 alatt maradok akkor bruttó 99,7 ft/Nm3.

670+20%hmv= 804Nm3.

1 Nm3 földgáz= 34MJ =99,7 Ft/Nm3

1KWh=3,6 MJ

99,7 Ft/34MJ = 2,93 Ft/MJ -> 2,93 Ft/MJ x 3,6 MJ = 10,56 Ft/KWh

Én e szerint számoltam  de a lényege ugyan az mint amit előttem írtak

Előzmény: Kapocska (104856)
BJaca Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104858

Szerintem felhívhatod a katasztrófavédelmet is, hogy jöjjenek ki CO-t mérni, a legkisebb gyanú is elég ok rá. Nekik van kellően precíz műszerük.

Előzmény: phslovak (104857)
phslovak Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104857

Stiasztok!

A segítségeteket szeretném kérni.

Egy belvárosi, 5 emeletes polgári házban lakom az 5. emeleten albérletben és ősz óta rendszeresen érzem magam úgy, ha otthon tartózkodom, mint akit agyonvertek.

Ha otthon tartózkodom, nem múlik a fejfájás, ha eljövök, lassan megszűnik. Eddig valamiért azt gondoltam, hogy az elektroszmog lehet erős, tegnap este viszont elkezdtem gyanakodni a cirkóra, ami a nappaliban került elhelyezésre. A nappaliban be van zérva egy szekrénybe, amin apró lukak vannak és felül is nyitott. Mivel most sem otthon vagyok (menekülök otthonról), a típust nem tudom megmondani, délután okosabb lehetek.

Az van, hogy ha este lefekszem aludni, becsukom a háló ajtaját, teljesen jól alszom. A lakásban régi nyílászáérók vannak, a kisszoba ezáltal jól szellőzik, sokkal hűvösebb is lesz reggelre mint a nappaliban, ahol egyébként a cirkó van. Szóval felkelek, elkezdem a napomat (otthon dolgozom ha nem fáj épp a fejem) és 10-11 óra magasságára rosszul vagyok.

Tegyek be egy CO mérőt közvetlenül a kazén mellé a szeklrénybe? Hívjak szakembert? Segítsetek plíz, van egy 5 éves kisfiam is, nem szeretném, ha valami komolyabb bnaj történne vele/velünk.

Bocsánat a naivitásért, csak tegnap jutott eszembe, hogy ez lehet a gond.

NAgyon szépen köszönöm az észrevételeket, javaslatokat!

Kapocska Creative Commons License 2018.12.26 -1 1 104856

"Nagy nagy közelítéssel"

Hogy Te milyen ügyes vagy!

Előzmény: BJaca (104855)
BJaca Creative Commons License 2018.12.26 0 1 104855

A gáz fűtőértéke, a gáz ára és a kazán hatékonysága alapján. 

Nagy nagy közelítéssel: 1m3 gáz 100Ft, ami tud 10kWh-t, 100/10=10Ft. Ha hozzávesszük az aprót, megvan a 10,56

Előzmény: Kapocska (104853)
BJaca Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104854

a kombit is rá lehet kötni a külső tárolóra

 

Ha még nincs meg a kazán, akkor vásárlás előtt kell eldönteni. Ha jól rémlik, nem volt egy túl egyszerű az átalakítás, szóval az indirekthez a systemet!

Előzmény: Apaxp (104852)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104853

10,56 Ft/ KWh

 

Ez milyen matekkal jött ki?

Előzmény: Arni87 (104851)
Apaxp Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104852

Az indirekt tároló nem biztos hogy jó választás mert kicsi a hőcserélője (0,7m2)

https://netkazan.hu/termek/3559/drazice-okc-125-ntr-hv-allo-1-hocserelos-felso-bekotesu-indirekt-tarolo

Ennek duplája a hőcserélő felület.

A választott kazán kombi, tehát ahhoz nem kéne külső tároló. A külső tárolóhoz az ariston genus one system 24 kazánt választanám.

Korábban volt polémia a kondenzációs fórumon hogy a kombit is rá lehet kötni a külső tárolóra, de ebben budiruski fórumtárs tud neked segíteni.

Előzmény: Arni87 (104851)
Arni87 Creative Commons License 2018.12.26 0 0 104851

Sziasztok! 

 

Már írtam ezzel kapcsolatban az másik fórumba is.

Kiszámoltam Winwattal a "majdnem házam" (némi problémákba ütközött az adásvétel egy rosszul bejegyzett jelzálog miatt)  felújítás utáni éves hőszükségletét. 

nettó 94,6 m2, Q=6000 KW/év, fajlagos összesített hőveszteség tényező, ha a nap besugárzását is figyelembe veszem 0,217 w/m3K, ha eltekintek a naptól akkor 0.266 w/m3K. Ház belső hőmérséklete 22°C, fürdő 28°C. (szigetelés: fal 16 cm eps G, födém 30 cm üveggyapot, padló 12 cm eps 100, ablakok U összesített 0,76 w/m2K)

 

Padlófűtés: nappali, konyha, étkező, előszoba, közlekedő 45,3 m2 Q=2720W, 30/25 fokon 4 körrel 18-as csővel 150-es osztással 2142W-ot tud leadni (Danfloor progi, Winwatt adatokkal), és elvileg ebből 20-30% veszteség lejön a bútorok miatt -> 1500 W. Ehhez kellene még 2 db radiátor a Konyha-étkező-nappali részhez: Vogel & Noot T6 33VM 600x900-a 55/35 vízzel 446 W/db ad le Két radiátor között 4,5 m távolság lenne. Az előszobába Gondoltam a 3.-at 300x920 T6 33VM 468W-al. Összesen 2860 W

Radiátoros fűtés: wc, fürdő, háztartási helyiség, 3 szoba

szoba 1: 12,96 m2 Q=784 W, 55/35 víz V&N 600x1000 T6 33VM 894W...

A radiátorokat a Vogel & Noot oldalról letölthető programmal számoltam ki.

Jó lehet ez így, a kazán képes lehet tartani a 94%-os szezonális hatásfokát?

A kazán 1,9 KW-ig képes modulálni, ez elég lehet vagy szüksége lehet puffer esetleg hidrováltó? 

 

Ez tűnik ehhez ár/érték arányba a legjobbnak

https://netkazan.hu/termek/5998/ariston-genus-one-24-eu-fali-kondenzacios-kombi-gazkazan?gclid=CjwKCAiAx4fhBRB6EiwA3cV4KoC_Lp_9Is_Z3PJbXiF6WNfSnUy6Z3ufIsY9EW6ftI90cIzKR9ApKRoCyfMQAvD_BwE 

 

6360KWh x 10,56 Ft/ KWh = 67161 Ft/év =673 Nm3

Ehhez jönne hozzá kb 15-20% többlet fogyasztás a meleg víz miatt 

 

https://netkazan.hu/termek/4663/ariston-ari-bch-120-cd1-120-literes-1-hocserelos-allo-indirekt-tarolo

 

 

Kapocska Creative Commons License 2018.12.25 0 0 104850

Nem egy teljesítményt tud,csak esetleg Te nem tudsz állítani rajta

mert üzemszerűen az elektronika szabályozza.

Előzmény: Lady fantasy (104849)
Lady fantasy Creative Commons License 2018.12.25 0 0 104849

Köszi mindkettőtöknek a választ, állítok rajta. A szivattyú az egy teljesítményt tud, nincs lehetőség állítani.

Előzmény: Kapocska (104842)
Bicikliszállító 807 Creative Commons License 2018.12.25 0 0 104848

Biztonsági intézkedés: zárd el a gázt és tegyél ki egy tiltó táblát, hogy kinyitni tilos.

Majd áramtalanítsd a kazánt és tegyél rá egy bekapcsolni tilos táblát.

Ezek szerintem jó intézkedések lehetnek.

Előzmény: dokiki (104847)
dokiki Creative Commons License 2018.12.25 0 0 104847

Az igazság hogy nem nagyon vagyok szakmabeli,de mindent megcsinálok ha valaki szakszerűen elmagyarázza. A mosáshoz gondolom le kell bontani az elmenő és visszatérő ágat és átforgatni egy szivattyúval a hőcserélőbe a cuccot.Vagy ki kell szerelni  a hőcserélőt? Na ezt nem tudom hogy kell,illetve mik a biztonsági intézkedések.

Előzmény: Törölt nick (104846)
Törölt nick Creative Commons License 2018.12.25 0 0 104846

küldök ajánlatot, de kell cserélni? rendkívül könnyen mosható!

Előzmény: dokiki (104844)
Sw201inger Creative Commons License 2018.12.25 0 0 104845

Boldog Karácsonyt minden kedves Fórumtársnak!!! :)

dokiki Creative Commons License 2018.12.25 0 0 104844

Eolo Star 24 3E

 

speedimi@freemail.hu-ra jöhet az ajánlat,köszi

Előzmény: Törölt nick (104838)
t.zsolti Creative Commons License 2018.12.25 0 0 104843

Létezik savazó szivattyú amit nem mar szét a sav.

Többnyire citromsavval oldják meg a vízkő problémát, keringtetik a kazántestben, nem a rendszerben.

 

https://www.centralheating.hu/termekek/promax20/

Előzmény: dokiki (104832)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.25 0 0 104842

„Kérdésem, mi az oka,”

Az ,hogy az egy hidraulikus rendszer és különbözőek a körök ellenállása

(méretek,távolságok………….) a torlókkal azonos ellenállású köröket kell kialakítani,

csak nem olyan nagy lépésekkel,hogy „lezárjuk a belső radiátorokat” hanem kisebb lépésekben.

Előzmény: Lady fantasy (104840)
BJaca Creative Commons License 2018.12.25 0 0 104841

A szivattyú beállítása nem mindegy. Vélhetően kisebb teljesítményre van állítva, mint a régi. Vagy növeled a szivattyú teljesítményét, vagy újra beszabályzod a rendszered a radiátorok torlószelepeivel.

Előzmény: Lady fantasy (104840)
Lady fantasy Creative Commons License 2018.12.25 0 0 104840

Üdv ! Boldog karácsonyt! Most vásárolt 66+25m2 előterű házban, BAXI 20kW OS kondenzációs kazánra lett cserélve a régi. A rendszer légtelenítése után sem melegítenek a távolabb eső radiátorok. Ha azonban lezárjuk a belső radiátorokat, hogy csak a távolabb esők maradjanak nyitva, akkor fűtenek. Kérdésem, mi az oka, annak hogy nem tudja felfűteni minden helyiséget a rendszer? 

Vass Tibor2014 Creative Commons License 2018.12.25 0 0 104839

Ariston kazánokhoz használ valaki net kit-et ? Mik a tapasztalatok ? Ha jól látom 80 rugó körül van ami nem kevés, kérdés, hogy megéri-e ?

Törölt nick Creative Commons License 2018.12.25 0 0 104838

immergas minden höcsrélője savazható. de kínlódj !

mondj pontos típust mondok rá barátságos höcs. árat

Előzmény: dokiki (104835)
BJaca Creative Commons License 2018.12.25 0 0 104837

Egy kivételével zárd el az összes radiátort (írd rá, hogy hány menetet tekertél be a torlószelepen, hogy ne kelljen újra szabályzással játszani). Ha a keringető szivattyút is rá tudod venni, az külön jó. 

Előzmény: dokiki (104832)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.25 0 0 104836

Na, innentől kezdve szabadon választott gyakorlat.

 

Előzmény: dokiki (104835)
dokiki Creative Commons License 2018.12.25 0 0 104835

Sejtem,hogy nem lesz 100%-os.Nekem annyi is elég lenne hogy ne forralja a vizet. Ha  még kihúzok vele 2-3 évet az nekem jó.

Előzmény: Kapocska (104834)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.25 0 0 104834

Gondold meg,van a rendszeredben mondjuk 60l víz.

Mennyi „vízkőoldó” kellene bele,hogy a töménysége elérje

azt a szintet ami hatékonyan leoldaná a hőcserélőről a vízkövet?

A kezelést szerintem úgy kellene megoldani,hogy egy ejtő tartályba betenni

a megfelelő oldószert majd kialakítani egy hidraulikus kört a tartály és a

hőcserélő között akár egy 2000Ft-os fúrógépbe fogható szivattyúval és

szakaszos működtetéssel keringetni az oldószert,majd öblítés és vissza az

eredeti állapot.

Előzmény: dokiki (104832)
kormos* Creative Commons License 2018.12.25 0 0 104833

OK, már értem.

Előzmény: Vass Tibor2014 (104831)
dokiki Creative Commons License 2018.12.24 0 0 104832

Sziasztok,

 

korábban írtam,hogy a 10 éves Immergas kazán magasabb hőfokon vagy teljesítménynél recsegő,szörcsögő hangot hallatt a szivattyú környékéről.Többen is a hőcserélő vízkövesedését tippelték,hogy főzi a vizet kissé.100 e lenne a cseréje. Úgy döntöttem hogy teszek bele valami vízkőoldót hátha kissé segít.A beöntéssel és a leeresztéssel nincs gondom.Viszont utána a rendszerből elég lenne úgy kimosni, hogy csak simán feltöltöm a kazánnál lévő töltőszelepről a rendszert,kicsit járatom,majd kiengedem,majd ezt még megismételem 1x-2x?

Vass Tibor2014 Creative Commons License 2018.12.24 0 0 104831
Előzmény: kormos* (104830)
kormos* Creative Commons License 2018.12.24 0 0 104830

Mi az a cirkulációs vezeték? (bocs, ha amatőr a kérdés)

Előzmény: Vass Tibor2014 (104828)
Wattocsak Creative Commons License 2018.12.24 0 0 104829

Ez igaz. Vagy a tárolóba kötöd, vagy a hidegvízbe, mindkettő jó.

Előzmény: Vass Tibor2014 (104828)
Vass Tibor2014 Creative Commons License 2018.12.24 0 0 104828

Aki cirkulációs vezeték kiépítésén gondolkodik, annak mindenképpen olyan indirekt tároló kell amibe be lehet kötni a cirkulációs vezetéket ? 

Hallottam már, hogy sokan simán a hideg ágba kötik bele.

nixon70 Creative Commons License 2018.12.24 0 1 104827

Viszont Neked és miden kedves topiklakónak is!

Előzmény: Kapocska (104826)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.24 0 1 104826

gsmotoros Creative Commons License 2018.12.23 0 0 104825

Köszönöm szépen a választ!

 

Az elzárás bejött. Kicsit féltem, hogy a termosztatikus szelep lezárva is átenged valamit, de nem. Mondjuk fej nincs rajta, csak maga a szelep készen áll fejet fogadni.

 

De elzárva szerencsére tényleg lehűlt a ki és be vezeték is. Szóval 100-as, jó lett feltéve anno, korrekt.

 

A hátulján sincs ennek semmi felirat sajna.

Előzmény: nixon70 (104814)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.23 0 0 104824

CN10-ben az S.R. érzékelő

ami visszaállítható lehet az mellette a T.L. Mindkettő a kazánon belül

a meleg előrén.

Boldog Karácsonyt!

Előzmény: sóhegy049 (104823)
sóhegy049 Creative Commons License 2018.12.23 0 0 104823

Ennek apján: https://www.manualslib.com/manual/1122362/Beretta-Ciao-S-20-C-S-I.html?page=99#manual én sem találtam semmi manuálisan letiltó alktrészt.

Ha nem találják meg, aki szerelte, akkor ránézek...

Köszönet és Boldog karácsonyt!

Előzmény: Kapocska (104822)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.23 0 0 104822

Az NTC érzékelők nem szoktak kézi beavatkozást igénylő(visszaállítás)

hibát okozni.

Annak a mérésnek az áramkörét,értékét kellene ellenőrizni.

Előzmény: sóhegy049 (104821)
sóhegy049 Creative Commons License 2018.12.23 0 0 104821

Pontosítottam, igen az a hibaüzenet!

Gondolom, hogy itt ellenállásról van szó és nem "thermal fuse"-ról, így nem old ki végleg?

Előzmény: Kapocska (104820)
Kapocska Creative Commons License 2018.12.23 0 0 104820

NTC heating fault   A07  ?

Előzmény: sóhegy049 (104819)
sóhegy049 Creative Commons License 2018.12.23 0 0 104819

Sziasztok!

Adott egy Beretta Ciao S gyártmányú, kombi cirkó.

Nem nálam van a készülék, csak elinduljak-e? :-) (ismerős megtalált vele)

Hibaüzenet 70, tehát a kazán-vízhőfok NTR ellenállása?! (amit találtam róla)

A sima "system-reset", tehát kikapcsolás, kihúz, bedug, visszakapcsolás után is ugyanez a hibaüzenet, majd "-", tehát készenlét, de semerre tovább.

Nincs valami reset lehetőség?

Köszönöm!

sjohn Creative Commons License 2018.12.23 0 0 104818

...a tömszelence igen...

Előzmény: Virbo (104817)
Virbo Creative Commons License 2018.12.23 0 0 104817

Ez ellenőrizhető a gázos rész megbontása nélkül?

Előzmény: sjohn (104812)
BJaca Creative Commons License 2018.12.23 0 0 104816

"A fatüzelésű kazános+direkt radiátoros rendszerek szerencsére már a múlté, egy jól szigetelt házban rémálom vele fűteni."

Nekem is az van. Kazán előremenője 65, visszatérő 55. Radiátorba 45, visszatérő 35 fok. Az előremenő meleggel fel van fűtve a visszatérő. Igen messze van a rémálomtól.

Előzmény: kiggyo (104809)
nixon70 Creative Commons License 2018.12.23 0 0 104815

Belül sincs semmi jelölés?

Előzmény: gsmotoros (104813)