Teljesen igazat adok neked és ez lenne a "normál" menetrend. De nyilván te is tudod, hogy hosszú távon mindíg a felhasználó van szivató ágon. Ok, megoldódik és az ELMŰ alacsonyabbra veszi alapból a feszültség szintet. Egy darabig jó lesz majd jön egy beruházás/fejlesztés stb újra állítják majd pár év múlva kezdődik előlről a kardoskodás. Emiatt szeretném magát a rendszert olyan állapotba hozni hogy ELMŰ probléma "független" legyen amennyire lehet.
A 16 db optimalizáló megvan egy sztringen mert most 20 db van és további bővítést terveztem még 3-4 db-al.
Az az idegesítő, hogy most szeptemberben volt egy olyan napom amikor kb 1 óra kiesésem volt emiatt. Mire újraindul a rendszer az 5 perc ( 300 sec ) visszaszámlálás majd utána feléled stb. Aznap buktam a napi termelésből kb 4 Kw-ot. Mi lesz nyáron ?
3F SE inverterekhez min. 16 db normál optimalizáló/ string van előírva. A szabályozás ugyanúgy működik, mint az 1F esetén, csak magasabb stringfeszültségre konvertálnak az optimalizálók.
Az új 3F inverter és túlfeszültség védelem árának benyelése helyett inkább a szolgáltatónál kezdeményeznék hiteles mérést. Amennyiben jegyzőkönyvezik a hibát, akkor még kell oldaniuk. Abban az esetben, ha a jegyzőkönyv szerint megfelelőek a hálózati paraméterek, akkor a labda a telepítőhöz kerül. A probléma műszaki részét nem Neked a beruházónak kell megoldania. Neked engedélyezett az 1F ra az 5 kW, a többit oldják meg akik ezért kapják a fizetésüket.
A szolgáltatónak akkor is lépnie kell, ha Te ugyan lecseréled 3F úra az invertered, de az utcában néhányan úgy döntenek, hogy pár 2,5 kW os invertert üzemelnek be.
Egy kis okosítást szeretnék kérni 1 fázisú és 3 fázisú inverter működésével kapcsolatban. Mint korábban írtam a hálózati magasabb feszültség miatt csúcsidőben le szokott kapcsolni az 1 fázisú SolarEdge SE5000 inverterem. Mivel a 3 fázisú nem emeli meg annyira a feszültséget a visszatáplálásnál gondolkodtam a cserén SE5K 3 fázisúra. Minden panelen van optimalizáló 14 db P300-as és 6 db P350-es összesen 20 db panel. Paramétereiben az optimalizálók teljesen egyformák.
Na és itt jön az érdekesség mert átnéztem az SE5000 és az SE5K adatlapját.
Az 1 fázisú SE5000 névleges bemeneti DC feszültség 350 V.
A működés alapján azt látom, hogy amint megvan a 350 V DC az inverter bekapcsol és kezdődik a termelés. Üzem közben max 375 V körülire szokott megemelkedni. Ezt idáig értem.
A 3 fázisú inverternél SE5K a névleges bemeneti DC feszültség 750 V. Hasonlóakat feltételezve az 1 fázisú működéséhez ez az inverter 750 V DC feszültségnél fog bekapcsolni ? Ha igen akkor valaki magyarázza el, hogy pl a legkisebb SE3K-nál ( 3 KW ) hogy jön ki a napelemek száma és a 750 V bekapcsolási feszültség ?
EU Solarhoz csak ajánlati szinten volt szerencsém, az előkészítési szakaszban nálam elbuktak. Öcsém most a Pentelével egyeztet, eddig jók a tapasztalatai. A harmadikat nem ismerem
Nálam volt ilyen nemrég. Öt év gondtalan működés után szombat délelőttönként elkezdett lekapcsolni az inverter. Az egyik fázis 200V alá ment ...
Bejelenetettem, kijöttek, persze akkor már jó volt. De, azért egy ideje megoldódott a dolog, bár nálam nem csináltak semmit. Lehet hogy kiszúrtűk, ki, mivel rántja le az egész utcát 35 volttal? Vagy csak megszűnt a terhelés, nem tudom.
Nem mondom, hogy valószínű, csak az elméleti lehetőségen gondolkodtam.
Konkrétan arra gondoltam, hogy az utcában van egy 3F napelem rendszer és olyan nagy a feszültség-különbség, hogy már a működést zavarja. Nyilván nem tudnak ott segíteni, marad az, hogy valamelyik (néhány) 1F házat raknak másik fázisra és erről szerintem nem is kell értesíteni az ügyfelet.
Nem tudom biztosan, nem vagyok szolgaltato, de nem erzem eletszerunek. Az aktualisan panaszos tulajt atrakhatjak, de nem fognak nekiallni masokat atpakolni mert az egyreszt szolgaltataskiesessel jar, masreszt eddig mukodott a rendszer, egy ugyfel panaszkodik, miert piszkaljak a tobbit ?
Nyilvan ha nagyon akarjak megcsinalhatjak, viszont szerintem itt elotte kell(ene) egy levelezesnek tortennie.
Mindenesetre a tobbit nagyobb problemanak erzem mint ezt a fazispakolgatast.
Esetleg éppen egy másik napelem tulaj panasza miatt az utcában 1-2 házat átraknak másik fflázisra, nem tudva, hogy az egyikben a 3 fázis stikában össze van kötve?
(továbbra is feltételezve, hogy 3 db 1 fázisról tud a szolgáltató)
"> a te 3 fázisú gépeiden keresztül feszültség kerülhet a lekapcsolt lakás hálózatára
Dehogy. Csak nullszakadas eseten, normal uzemben nem. "
Vagy ha delta kötésben vannak a tekercsek. De a lényegen nem változtat: durván balesetveszélyes.
"> hogy kint a villanyoszlopon bármikor átrakhat egy egy fázisra kötött lakást egyik fázisról a másikra
Nem igazan. "
Ügyesen levágtad az elejéről amit írtam: "Nem tudom, hogy az elmű szokott-e ilyet csinálni, de elképzelhetőnek tartom, hogy kint a villanyoszlopon bármikor átrakhat egy egy fázisra kötött lakást egyik fázisról a másikra."
Ja a saját mérési fényképeket csak azért csatoltam, hogy lássák nem csak a levegőbe beszélek. Nyilván ha akarják lesz@rják hiszen a multiméterem sem hitelesített. Igazándiból csak arra akartam rávilágítani, hogy mennyire tér el a 230 V-tól. És igen a rendszert az ELMŰ engedélyezte tehát ha hibás működés van akkor foglalkozniuk kell vele, máskülönben lehet akár jogi orvoslást is benyújtani végső esetben de ez egy másik történet és nem egyszerű.
Na majd kíváncsi leszek. Ettől függetlenül várom a kivitelezőtől is a javaslatot a megoldásra, hiszen az ELMŰ-vel nem lehet folyamatosan kardoskodni, egyéni megoldás kell.
Ha esetleg van valakinek tapasztalata, hogy a 3 fázisú inverterek mennyire emelik a fázisonkénti feszültséget 5-6 KW-os inverterek esetében azt megköszönném. Vagy esetleg kivitelezőknek van tapasztalata ugyanolyan körülmények között 1 fázisú és 3 fázisú inverter feszültség emelés adataival az is jó lenne. Szeretném látni, van-e értelme 3 fázisúra cserélni az invertert.
Gondolom, az elmü-t sem érdekli a saját mérés (ami valahol jogos), majd felrakják a saját mérőjüket. A baj, hogy a szabvány elég megengedő.
Ha abba beleférsz, de az inverternek már nem megfelelő, akkor jöhet a következő harc. Szerintem el lehet érni, hogy oldják meg (hiszen jóváhagyták a rendszert - igaz, mást nem tehettek - és nálam ebből az következik, hogy akkor a feltételeket biztosítaniuk kell), de többen írták, hogy mást tapasztaltak.
Igen, hétvégén a mérések alapján írtam egy hibabejelentőt és csatoltam a multiméterrel végzett mérési képeket valamint az inverter hibaüzeneteit dátumokkal. Egyenlőre csak az automata választ kaptam, hogy nyugtázták és hamarosan jelentkeznek.
Szerintem nincs, csak az a gondom, hogy a magasabb alap feszültség miatt hamarabb eléri a 252 V-ot ahol lekapcsol az inverter túlfeszültség miatt.
Hétvégén mértem és kísérleteztem de az a fázis a stabilabb a 3 közül amire eredetileg is rá volt kötve. A másik kettő alapból magasabb feszültségen van 240 és 244 volt között. Ha az ELMŰ levinné az előírt 230 V-ra akkor szerintem nem lenne gond.
Az inverter, ill. a termelés szempontjából van-e érdemi jelentősége, hogy alacsonyabb vagy magasabb feszültség, ha az inverter működési tartományán belül van?
Egy ügyfél (felhasználó) 3 fázisú betápjának több almérős rendszeréről van szó, ahol nehéz lenne egyik lakást áttenni másik fázisra, hiszen a szolgáltató 1 db háromfázisú ügyfelet ismer. :-(