Sajnos nem mindenkinek természetes, a monitoring portálon vmikor végignéztem több magyar települést, jónéhánynak nem Magyarország volt beállítva ( normál hálózati feszültség mellett).
Nálunk ez úgy működött,hogy először volt egy trafó mindenkire.Most perpillanat négy trafóra van szétbontva a hálózat.Ahol akarok most napelemet ott a trafóra csak hat fogyasztási hely van kötve.Nincs is feszültség ingadozás eddig. De majd lesz nemsokára ha elkezdek én is termelni.
"... a harmadik, amire az inverter rá van kötve, szinte csak a garázsban használatos, úgyhogy a lakásban nem sok vizet zavar."
Pedig akkor jársz legjobban, ha a nálad legjobban terhelt fázisra termel az inverter.
Egyrészt a fogyasztás nagyobb része marad "házon belül", másrészt a jobban terhelt fázis feszültsége alacsonyabb.
Nemrég hívtak el egy rendszerhez, aminek kevesellték az éves termelését. A tavalyi gyűjtésben 271 V a csúcs, az ideiben 269 V. Na ez már sok. Közel vannak a trafóhoz, ritkán beépített az utca és még ritkábban lakott. A telepítő a beállítható legmagasabb feszültségre tette az invertert. Korábban nem volt benne adatgyűjtő (Fronius - Pendrive). Lassan már meg lehetne nézni, mit szedett össze. Nem hinném, hogy az utcában található 4-5 ház miatt átállítaná a szolgáltató, hiszen a vége jó 1 km-rel odébb van.
A házban meg csak egy fázis van és nem lenne egyszerű kideríteni, melyik az átlagosan legalacsonyabb feszültségű. :-(
Nálam akkor nincs gáz. Ma 6.30 körül +- 10 perc indul az inverter, onnan egészen kB. 19ig termel. 9kW az inverter, rajta 8.25 kWp napelem. Fazisonkent 245V és 250 között van folyamatosan a feszültség. Nincsenek ennél nagyobb ingadozások (legalábbis én nem láttam) . A trafó azt sem tudom milyen messze van tőlem, ha minden igaz az utca elején van és én vagyok a 130as házszám.
Az engedély kiadták az adott teljesítményű HMKE rendszerre, innentől kezdve a szolgáltató dolga,hogy a hálózati feltételeket továbbra is biztosítsa. A szolgáltató a fejlesztések elkerülése érdekében megteheti, hogy minden további HMKE csatlakozónak csak 2,5 kW os rendszert enged. Arra van kötelezettsége, hogy mindenkinek biztosítsa a 2,5 kW os betáplálást, ez felett csak adható. Aki későn ébred, annak előfordulhat, hogy csak kisebb teljesítményűt engednek ( min. 2,5).
Az, hogy a szolgáltató hogyan biztosítja az általa engedélyezett HMKE rendszerekkel együtt egy területen az ellátást, az a magán ügye ( ameddig betartja a jogszabályokat). Hosszabb távon simán lehet, hogy egy alacsonyabb teljesítményű, jobb hatásfokkal üzemelő trafóval jön ki olcsóbban. Van ahol lehet módosítani a hálózati topológiát, amivel a terület fogyasztása ( és a hálózati frekvencia) stabilabb lesz.
A névleges 230V tól a szabvány lefele is enged eltérni, nyugodtan lehet az trafótól a legtávolabbi mérőhelyen a megengedett minimum.
A túlfeszültségből eredő károkért a szolgáltatónak nincs kártérítési kötelezettsége már évek óta.
A fogyasztó feladata a megfelelő túlfeszültség védelem kiépítése és üzemben tartása. Ez egyedül a társasházaknak kötelező, a családi házakat jogszabály nem kötelezi, csak MABISZ és szakmai ajánlásokban szerepel.
Milyen ország van beállítva az inverteren? Magyarországon a 10%+ azaz 253V a tartósan megengedett legmagasabb feszültség. Hivatalosan az inverter sem termelhet ez felett.
A túlfeszültség védelemi eszközök gyártóként eltérő 260 -280 V felett lépnek működésbe, ennek megfelelően az elektromos eszközök is már magasabb tűréssel készülnek.
( 25 éves mikrosütő még régi szabvány szerint készült, el is pukkant a tápja.)
Az inverter nyilvánvalóan csak a túlfeszültség védelem határértékén belül üzemelhet.
Értem én amit akarsz mondani , csak a szolgáltatónak mint írtam a legtávolabbi ügyfelet is úgy kell kiszolgálnia , hogy az ne reklamáljon , mert nincs meg az elöírt feszültség . Viszont ha túl magas a feszi a trafóhoz még közelebbi ügyfélnél , mint nálad és tönkremegy valamilyen fogyasztója és kéri a 24 órás monitoringot , akkor a szolgáltató lesz a hunyó és neki kell a kárt lerendezni . Ugye Te sem vállalnád ennek a lehetöségét , ha Te lennél a szolgáltató ?
Bocsi, de nem én nyomtam rá az okét, engedélyeztem az 1 fázis 4,6-ot. Kérhették volna, hogy legyen 3 fázisú inverter inkább, mert műszakilag az a megfelelő, de nem tették.
Azért megnéznélek , ha az általad írt megoldás árát veled fizettetnék meg . Ugyanis nem potméterrel , hanem trafócserével oldanák meg szerintem . Lehet , hogy tévedek , de én így gondolom . Nekik hosszútávon kell gondolkodniuk és figyelembe venni az utolsó vételezö igényeit is .
Nincs más lehetőségem, mint átállítani. Telepítés után HU beállítással kapásból levágta az inverter amikor 2,5 kW fölé ment a termelés, nem tudott a telepítő sem jobb megoldást, mint EU-ra átállítani, az nem oldja le 253V-nál. Én is megreklamáltam, kijöttek, széttárták a kezüket, hogy a 243 induló teljesen jó, mert az utca végén is meg kell lennie a 230-nak (hogy miért nem elég a 220, azt nem tudom, ha csak 10 V-ot lecsavarnának, semmi gond nem lenne). Ha ők így, akkor én meg úgy. A házban nekem is szét van osztva a három fázis, a harmadik, amire az inverter rá van kötve, szinte csak a garázsban használatos, úgyhogy a lakásban nem sok vizet zavar.
Egyébként az inverter mérése is elég érdekes, mert az inverter ír 256 V AC-t, én meg multiméterrel nem bírok 249 V felett mérni közvetlenül mellette sem.
Mihez képest nézed a %-okat? Mert 230-hoz képest a 253 már +10 %. A másik, hogy ok, hogy ki tudod kerülni a (le)szabályozást, viszont az meg szabálytalan. Hiába mondod, hogy de hát a szolgáltató "kezdte". Persze megértelek, én is átállítanám.
Mihez képest ? A berendezések az újabbak 260V-ig . A régiek meg 240V-ig . Szerintem nem egészséges a felsö határon járatni , mert ugye az áramfelvétel is arányosan nöhet . Nagyobb feszi nagyobb áramot tud átvinni a berendezésen .
Értem és a SolarEdge-nél is át lehet paraméterezni ahogy láttam de kérdés meddig egészséges hiszen ilyenkor a házadban lévő dolgaid is kozel 260 V-on vannak. Szóval azért óvatosan. Most például 3,57 Kw és 248 V. A hibanapló szerint ma 5 x volt overvoltage leállás 12:00-12:41 között.
246V? Nálam annyival indul reggel az inverter, 4 kW környékén 256V szokott lenni az AC. Igen, én is a trafóhoz közel lakom, de szerencsére a Froniusomat lehetett úgy konfigolni, hogy ne álljon le 253V-nál. :)
Nem fél-egy éve, hanem már évek óta megy erről a diskurzus, a szabályozást készítő is hol ezt mond, hol azt. Közben meg a minap 6 éves rendszerem már bőven túl van a megtérülése felén...
Nálunk pl. az utca végén is 230 V fölött van a feszültség, szóval nem az általad írt az ok, egyszerűen "fel van tekerve a poti", mintha csak magasabb feszültség férne a szabványba, alacsonyabb nem. De gondot még nem okozott, így nem törtem magam. (Mellettünk egy bolt van, havi 40 e-s villanyszámlával (ha jól emlékszem), szerintem sokat felvesz az én termelésemből.)