Keresés

Részletes keresés

Butyiba Creative Commons License 2019.10.22 -1 0 68003

Szia,

 

Pedig hidd el nincs semmilyen kapcsolatom. Egyszerűen egy korrekt riportot kell összerakni fényképekkel és tényekkel alátámasztva. Mivel valamit tenniük kell ha engedélyezték és a 230 V névleges feszültség már kora reggel 240-244 V között van ez szerintem nem számít "normál" üzemnek főleg olyan helyen ahol én közel vagyok a trafóhoz az igaz de nem nagy területet ( 5-6 rövid utcát ) látnak el.

Véleményem szerint az nem járható hosszútávon, hogy a termelés csúcsán kikapcsol az invertered feszültség túllépés hibával. Nálam pl volt olyan nap szeptemberben, hogy 1 óra kiesés volt mert mire újra feléledt az inverter és bekapcsolt megint magas feszültség miatt leállt. Ezen a napon lényegében 4 Kw termelésem kiesett. Ha most ez rendszeres akkor összeadogatva már egy napi biztosan de akár egy heti vagy mégtöbb termelés is kijöhet ami hiányozhat télen. És itt nem az összeg nagysága ami fáj, hanem bosszant, hogy a rendszer nem megy folyamatosan.

Tényleg azt tudom javasolni, hogy akinek ilyen jellegű problémája van mindenképpen jelentse be és csatoljon hibaüzenetet az inverterből valamint feszültség mérésről képeket.

 

Üdv

Előzmény: Krinyo (67999)
Butyiba Creative Commons License 2019.10.22 -1 0 68002

Kedves nanemond,

 

Ha elolvasod az előző hozzászólásod abból nekem nem a javaslatod jön át hanem a stílusod ahogy írtad.

Én nem bántottalak egy rossz szavam nem volt de olvasd el mégegyszer ahogyan írtál. Tényleg ne haragudj de megkérdezem, hogy a szeretteiddel is így kommunikálsz ?

"kapise"  --> Szerinted ezt normálisan hogyan kell értelmezni ? Vagy fogjam fel hogy "Érted köcsög ?". 

Sajnálom de nekem egy ilyen stílus jött át nem a tartalom hanem ahogy felindulásból írtál úgy, hogy egy rossz szó vagy hangsúly nem volt irányodba. És ebben az utóbbi vitasorozatban az ilyen típusú stílus a zavaró számomra.

Üdv

Előzmény: nanemond (68001)
nanemond Creative Commons License 2019.10.22 0 0 68001

Oké, én is felhasználó vagyok. Elolvastam mindent, hogy lássam pontosan, mert anélkül partvonalról való szurkolásnak fogható fel. Ezért javasoltam, hogy olvass el mindent vagy ha nem, lépj túl az összesen. :)

Pace

Előzmény: Butyiba (67998)
SzZsee Creative Commons License 2019.10.22 0 0 68000

Az ajánlatban szereplő védelmet én mindkét oldalnak értelmeztem, ők nem, elektromos tervet már csak kivitelezésnél láttam, azon nem szerepelt, nem fogja csak úgy puszira beépíteni a kivitelező, az inverterben van integrált DC túlvesz-védelem, ha gebasz lenne lekapcsol, ha meg villám akkor tökmindegy van-e védelem vagy nincs, azt az 1 plusz doboz nem fogja meg.

Kicsit összejöttek a dolgok mostanság, utólag berakatom majd, ha kicsit rendeződök

 

Előzmény: Zs:) (67997)
Krinyo Creative Commons License 2019.10.22 0 0 67999

Szerencsés vagy ha átállítják, nem ez a jellemző ügymenet.

Előzmény: Butyiba (67989)
Butyiba Creative Commons License 2019.10.22 0 0 67998

Felhasználó vagyok nem kivitelező. Nem olvastam el mindent mert nem érdekel. Csak a vitát és a személyeskedést látom.

Továbbiakban csak és kizárólag szakmai problémával kapcsolatban fogok írni és nem érdekel ki kibe fog belekötni. Majd skippelem ezeket a hozzászólásokat.

További jó fórumozást.

Üdv

 

 

Előzmény: nanemond (67996)
Zs:) Creative Commons License 2019.10.22 0 0 67997

Fel kell hívni a kivitelezőt, hogy fáradjon vissza és építse be!

Beépíthető utólag, de szigorúan hozzáértő szakember révén, az ott jelen lévő DC feszültség és annak kapcsolása nem játék! Hamar por lehet az elosztóból (a kisebbik gond az anyagi kár). Bár ha jól sejtem, azt sem tettek, csak simán bekötötték az inverterbe, igaz?

 

Előzmény: SzZsee (67967)
nanemond Creative Commons License 2019.10.22 -3 1 67996

Mond, egyébként elolvastál mindent, vagy csak kiállsz a partvonalra?

Én vettem a fáradtságot és végigolvastam.

Nem arról van szó, hogy árajánlatot kért és nem kapott választ a kérdésére. Több levelet írt neki, kutatgatott utána, majd az egyik hozzászólását lementette, becsatolta a jelek szerint egy emailbe, bizonyítandó, hogy látod, megtaláltalak, és látom ám, hogy megcsináltattad mással. A mondatban szereplő kérdés is már azt mutatja, hogy nem hiszi el, bármit is írt volna. Nem kell magából kiindulnia.

Bocs, de teljesen érthető a felháborodása annak ellenére, hogy nincs kötelezettsége senkinek arra, hogy megindokolja a döntését, miért másnak adja a pénzét. Ez talán még nem közpénz. Így nem is tudta elveszíteni közpénzjellegét. Kapise?

Ráadásul elmondása alapján már messze túl van azon, hogy kezdő vállalkozó lenne.

Ha visszaolvasol, az is általános vélemény, hogy nem a szakmaiság a fő probléma - bár, sok esetben ezt is kétségbe vonják, akik értenek hozzá - hanem a stílus.

Ahogy más is említi, ez egy nyilvános fórum, szakmai topic, ő felvállalta, hogy mit csinál, hogy próbál innen vadászni ügyfelet, akkor mi a baj a kritikával? jaa, hogy szeretem a kritikát, ha én oszthatom csak? Ez már a főhadvezérnél sem jön össze.

Ahogy kiderült, nívósabb helyeken egyszerűen kimoderálják az ilyet, ez az index....

 

Előzmény: Butyiba (67990)
kiggyo Creative Commons License 2019.10.22 -1 0 67995

pontosan így van ahogy írod!

 

No reméljük hogy lecsillapodnak a kedélyek és egyik oldal sem húzogatja a másik bajszát. Ha megoldható akkor a reklámozást is jó lenne kerülni, mégha félig legális is.

 

Köszönjük mindenki nevében

Előzmény: Törölt nick (67993)
agyarka Creative Commons License 2019.10.22 -1 0 67994
Szia!
Nem kell kimenniük, az órából ki lehet olvasni, az ELMÜ egy ideje már csak távfelügyelettel telepíti a kétirányú órákat.
Előzmény: Butyiba (67989)
Törölt nick Creative Commons License 2019.10.22 -2 2 67993

Egy kivitelező bírálata az szakmai téma, pont azoknak nyújt információt akik napelemet akarnak.

Pont olyan fontos minhogy milyen megbízható az inverter, vagy mennyire jó egy adott napelem tábla minősége.

Ezzel együtt tényleg sok az anyázás, jobb helyeken kiválogatják a moderátorok, 2-3 bejegyzés marad, hogy az infó ne vesszen el, a többi kuka.

Előzmény: Butyiba (67990)
zollerka Creative Commons License 2019.10.22 -2 2 67992

Na, én pont egy szakmai tévedésére hívtam fel a figyelmét, szakmai alapon.

Aztén csak kierőszakolta magának a biliborigatást...

 

Előzmény: Butyiba (67990)
zollerka Creative Commons License 2019.10.22 0 1 67991

Ja, van az a táblázat. P600 és P300 nem keverhető már egy stringbe.

Aztán vannak olyan gyagyaságok is, hogy inverter tipusonként is változik, hogy melyikből mennyi a minimum-maximum darabszám. Probléma pl, hogy SE15K-ra P600-as optimalizálóból 13 kell minimum egy stringre. Nem tudsz pl 50 db 300-as panelt feltenni rá 25db 600-as optimalizálóval, mert egyben sok, kettőben kevés. Bőviteni kellett 52-re, úgy adta ki a 2x13 optimalizálót. Így még mindíg jobban jött ki, mint ha P300-al raktunk volna 50 panelt.

Előzmény: Törölt nick (67979)
Butyiba Creative Commons License 2019.10.22 -7 2 67990

Tisztelt fórumtársak,

 

Szeretném kérni, hogy a barcomp kontra XY vitákat privátban tegyétek és ne itt a nyilvánosság előtt. Ne haragudjatok de nagyon unalmas és teljesen szétveri a szakmaiságot. barcomp társunknak szive joga úgy végezni a tevékenységét ahogy akarja, ha törvénybe ütközik akkor előbb utóbb megüti a bokáját, ha nem akkor meg mi a baj vele ? Az, hogy milyen minőségű munkát ad ki a kezéből majd eldöntik az ügyfelek, hogy szeretnének-e vele dolgoztatni vagy sem. Ha meg valaki árajánlatot kér tőle és nem őt választja majd barcomp megkérdezi az okát ez egyáltalán nem zaklatás hanem szeretne visszajelzést kapni, hogy esetleg mit rontott el vagy min változtasson. Ez ugyanolyan mint amikor állásinterjún elutasítanak de te úgy érzed nagyon jó voltál. Szeretnéd megtudni miért nem téged választottak.

Mindenki volt kezdő és senki sem született több tízéves gyakorlattal, ha barcomp az elején van és szeretné ezt csinálni meg kell tanulnia akár a saját kárán is. Légy szíves hagyjátok békén ezen a fórumon vagy privátban veszekedjetek.

 

Köszönöm

Butyiba Creative Commons License 2019.10.22 -1 0 67989

Szia, nálam is ez fordult elő 1 hónapja rendszeresen amióta bővítettem a napelemeket. Bejelentettem az ELMŰ-nek a weoldalukon és csatoltam fényképet az inverter hibaüzenetéről és a fázisok feszültség méréséről amit magam végeztem egy multiméterrel szombat reggel. Az értékek ekkor 240-244 Volt körül voltak úgy hogy a település még csak ébredezett és a napelem sem termelt vissza.

kb 1,5 hét múlva kaptam egy levelet, hogy átállítják a trafót most október 24.-én. Szerintem ennyi idő alatt nem jöttek ki méricskélni hanem elfogadták a bejelentésem adatait.

Azóta méregetem a feszültségeket, hogy legyen összehasonlításom amikor átállítják, mennyivel csökken.

Szerintem ugyanezt tedd te is.

Előzmény: BJaca (67986)
hgw308 Creative Commons License 2019.10.22 -4 2 67988

Nehezedre esik befogni és nem válaszolgatni, beszólogatni?

Visszaolvasva a hozzászólásaid, éppen Te vagy az, aki állandó összeesküvés-elméleteket gyárt.

Fel nem merült bennem, hogy egy rohadt szót is mondjak rólad, egészen addig, amíg nem kezdtél keresgélni utánam, lementeni a hozzászólásaim és azokat használni, mások ajánlatait kunyerálni, ami egyébként nyilvános, mert megtalálható a honlapjukon, szemben a Te "honlapoddal", az ami ott van, annyi volt. Részegységenként összeadod és láss csodát, megkapod.

De mivel másoknak is szereltek, némi kedvezményt kaptam, de ez meg nem tartozik másra. Egyébként pedig árban a harmadik voltál. Ja és olyan jutányos áron oldották meg a kábel elvezetését, hogy csak az anyagot kellett kifizetnem.

 

Gondolkozz el kicsit, bár látva a megnyilvánulásaid...

Előzmény: Törölt nick (67983)
agyarka Creative Commons License 2019.10.21 0 0 67987
Amióta az ELMÜ s utcaszomszéd is megcsinálta a napelemet azóta nem fordult elő. Kicserélték a trafót.
Előzmény: BJaca (67986)
BJaca Creative Commons License 2019.10.21 -1 0 67986

Sziasztok!
Fordult már elő valakivel, hogy az invertere azéret nem tudott kifelé termelni, mert túl nagy volt a hálózati feszültség? Ha igen, milyen gyakran? 

agyarka Creative Commons License 2019.10.21 -1 0 67985
Nem ismerem a SAj invertert. Katalógus alapján 600 V os. Ugyan leírása alapján beépített túlfeszültség védelemmel rendelkezik, de többet nem ír róla ( AC oldali D kategóriásra tippelek). - Villámvédelem esetén a védőtávolságon belül telepített PV rendszernél T1 védelmi fokozat kell 16 mm2 es rézvezeték levezetővel, - villámvédelmi rendszer nélkül vagy annak védőtávolságán kívüli telepítésnél az előírás T2 6 mm2 rézvezeték levezetővel. Én inkább a nagyobb védelmet nyújtó kombinált T1+2 híve vagyok legalább 16 mm2 levezetővel és 10 Ohm alatti földeléssel. Összefoglalva stringenként T1+2 600 V pl. OBO PV Combi V50 600V, J.Pröpster P-HYS R PV 600V. AC oldalon a T1+2 (B+C) szerencsére sokkal nagyobb a választék.
Előzmény: SzZsee (67982)
Törölt nick Creative Commons License 2019.10.21 -1 0 67984

Akkor az 2 garnitura DC védelem lesz ... az már majdnem 100 eFt.

 

Előzmény: SzZsee (67982)
Törölt nick Creative Commons License 2019.10.21 -5 1 67983

Hát az ukrán titkosszolgálat súgta meg ...

Akiket a pünkösdista biztosító ügynökök béreltek fel.

A napelem telepítő szekta vidéki terjesztésére.

Előzmény: hgw308 (67977)
SzZsee Creative Commons License 2019.10.21 0 0 67982

SAJ Sunono Plus 5K egyfázisú inverteren 2 stringre kötve 16 db 310 Wp-s Longi panel

Előzmény: agyarka (67981)
agyarka Creative Commons License 2019.10.21 0 0 67981
Mi az inverter típusa? Stringek száma?
Előzmény: SzZsee (67978)
agyarka Creative Commons License 2019.10.21 0 0 67980
A leggyakrabban használt napelemekhez való P300/350/370 optimalizálók simán rakhatók 1 stringre.
Kompatibilitási táblázat:
https://www.solaredge.com/sites/default/files/application_note_intercompatibility_se_power_optimizers.pdf
Előzmény: Törölt nick (67979)
Törölt nick Creative Commons License 2019.10.21 0 0 67979
Azt nem értem, hogy már többször is láttam hogy azért is jó az SE mert eltérő panelek is mehetnek akár utólag is.
De volt itt olyan írás is, hogy az eleve SE rendszerét nem tudja bővíteni, mert csak egyforma optimalizálók lehetnek.
Vagy ilyesmi, most hadd ne keressem vissza a konkrét hozzászólást.
Előzmény: zollerka (67954)
SzZsee Creative Commons License 2019.10.21 0 0 67978

Kicsit részletesebben tudnál erről írni, mit kell keresnem, illetve minek kell ebben lennie?

4,96 kw rendszerről van szó

Előzmény: agyarka (67975)
hgw308 Creative Commons License 2019.10.21 0 0 67977

Akkor ismét:

Megkérdezte, válaszoltam, hogy nem.

Nem ezzel van a gond, hanem a következőkkel. Remélem érthető?

Belinkelt egy olyan fórum hozzászólásomat, aminek a nickem más, mint itt.

Honnan tudta? Leírtam. Aztán ahogy a második levél jött, ami nekem (!!!) már sok és tolakodó, aki elviseli az ilyet, az az ő dolga, de én ha egyszer azt mondtam, hogy nem, akkor mit kell még nyomozgatni?

Mindegy. Leírtam, nem akarok senkit pro/kontra befolyásolni, pont letojom ki és honnan veszi meg, amíg nem én fizetek helyette.

Nem akartam vele többet foglalkozni, mint amit ért az ügylet. Nem mondtam volna semmit rá, ha nem kezd el zaklatni, mint azok a szektás majmok.

Szerintem akinél már jártak biztosítósok, szektások, pontosan tudják miről beszélek. Egyszer elmegy, másodjára "bicska nyílik a zsebben"

GeriSoft07 Creative Commons License 2019.10.21 0 0 67976

a ph-ról törölték, de a sztori az volt, hogy bemásolta képernyőmentésekben, hogy fórumokon nick név alapján miket írt róla.

Ez pedig számonkérés. És ilyen szinten nincs köze hozzá

Előzmény: Törölt nick (67972)
agyarka Creative Commons License 2019.10.21 -1 0 67975
Szia! Utólag is be lehet rakni. Kell venni hozzá komplett egységet + MC4 csatlakozókat. Villanyszerelő gyorsan berakja. Minősített egységcsomag esetén nem kell hozzá ÉV felülvizsgálat.
Előzmény: SzZsee (67967)
agyarka Creative Commons License 2019.10.21 0 0 67974
Gondolom a legtöbben hallottatok ügyfélelégedett(len)ségi kérdőivről?

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!