Mivel ennek a kis kazánnak nincs saját topikja, így nyitnék egyet neki. Várom azokat az embereket ide, akiknek van már ilyen kazán felszerelve, és azokat is akiknek még nincs de ilyet szeretnének. Vélemények, okosságok, beszereléssel és használattal kapcsolatban.
Senkit nem érdekel hány ilyen lakásod van. Minden lakás egyedi számlásokat igényel. Én minden nap fűtésrendszereket építek ki. Bebaszna, ha minden lakást egy kaptafára vennék, mert nagyjából ugyan az, jó lesz oda az a radiátor méret mint az előzőbe... ez nagyon nem így működik! Hányas szint, nyílászáró és annak méretei, szigeteltség, filtráció, tájolás, szomszéd, pince, padlás stb... és kb ezek után jön az, hogy mekkora terület hány légköbméter, használati mód (pl hálószoba, előszoba, fürdő) stb... ez mind befolyásolja a radiátor méretét helységenként!
Hátha valaki tud segíteni nekem. Van egy mika6e turbó minikazán, amivel most az lett a problémám, hogy felfűti 60 fokra a vizet és visszaesik rögtön 40 fokosra. Folyamatosan megy de nem képes egy fokkal sem emelkedni a hőmérséklet a lakásban. Mi lehet a baja? Légtelenítve lett, nincs dugulás sem szerintem.
Köszönöm a válaszod,én is így tudtam,de aki naponta ezzel foglalkozik csak jobban ért hozzá. Mondtam a tulajdonosnak, hogy határ eset,majd dönt,hogy kell neki a mika,vagy beruház egy kombi cirkóra.
"Esetleg ha valaki tud egy szerelőt, tel. számot kérhetnék.(csak a mikát kell felszerelni és beüzemelni)"
Na ilyen embert nem nagyon fogsz találni. A Mika garanciafüzetében a fűtési rendszer kiépítését is igazolnia kell egy képesített vállalkozásnak, és garanciát kell vállalni érte, a leírt feltételek szerint. Ha ez a rész nincs lepecsételve aláírva, tehát házilagos kivitelezés esetén, a készülék nem kapja meg a beüzemelőtől a garanciát.
Hagyjuk már ezt a túlméretezéses hülyeséget! Mihez képest túlméretezni? Egy radiátornak 3db hőmérséklet indexe van ami alapján lehet méretezni 90/70/20 vagy 75/65/20 vagy 55/45/20. Na most akkor melyikkel számolva kéne túlméretezni, mert nagyon nem mindegy?! :D
Tehát felejtsük el ezt a túlméretezés baromságot. Ki kell számolni minden szoba hőigényét ahova kerül, és akkora radiátort kell oda berakni, ami oda való! Ezután ha minden helységnek megvan a hő igénye, az is meglesz, hogy elég e a kazán egyáltalán vagy nem. Egy biztos, 75/65/20 fokon méretezett radiátorok össz teljesítménye ne haladja meg a 8Kw-ot mert akkor a kazán nem tud 60fok fölé menni az előremenőbe, és le fog kondenzálni ami kinyírja a kazánt.
"Mi kell ahhoz, hogy tökéletesen működjön a Mika 6E fűtési rendszerünk?– Jól méretezett radiátorok a helységekben. (A gyártó ajánlata, hogy méretezzük nagyobbra)– A fűtési cső méretének jó kiválasztása– Elzáró szerelvények elhelyezése– Légtelenítők elhelyezése"
Én a túlméretezés miatt a következőket számoltam.
Nagyszoba DK 600 x1000 2db,(két ablak van)
Kis szoba DK 600x1000 1db
Konyha előszoba egy légtér,konyhába nem fér el a radiátor,ezért az előszobába DK 600x400 2db(konyhába lenne a mika)
A program táblázat P00 pontja megváltozhatott / csak fűtő készüléknél ez az érték 3 /, vagy a P09 pontban az érték / 0=érzékelő, 1=termosztát /. Termosztáton kellene lennie!
Ma újra gond van. Töltöttem rá mert mintha elmenne a nyomás belőle. Fűt aztán egy idő után leáll. Termosztátot kapcsolgatom kattan gyújt leáll ennyi. Ötletetek van ?
Köszönöm szépen a segítséget!
Tegnap megfordítottam, azóta már 24 órája tőkéletesen működik.
De így megszivatni az embert. 25000 Ft volt az új kazántest.
Másfél évet ment fordítva.
Még egyszer köszönöm szépen
"Viszont! Már csak kíváncsiságból is kipróbáltam, hogy megfordítom a ventilátort. A következő videóban befele szívja a levegőt
( bár az égéstermék még így is a kis alu csövön jön ki ) viszont tökéletes a láng. Nem szakad le, nem lobog."
Mint már írtam, a ventinek szívnia kell a levegőt! Az alu csövön kell kijönni az égésterméknek! Így a jó!
Rakd össze és patent! ;-) Nem találkoztam még ilyennel hogy fordítva rakták bele... Ez azért is meglepő, mert elvileg MEO-zák a készüléket mielőtt csomagolják, vagyis próba padon tökéletesen kell működnie. Ebből is az látszik a MEO-ra is szarnak a gyárban. Csak a matricát ragasztják rá. Én már semmin nem lepődöm meg...
Sziasztok! Szeretnèk segítséget kérni,van egy mika 6 kazánok az első generációs,mostanában azt csinálja, hogy kikapcsol, vissza gyújtom,megy 1-2 napig és megint kikapcsol.
Láss csodát éjjel elindult és valószínű fűtött is, mert majdnem 21 fok van reggel. Kazánnál a nyomás majdnem 2 körül van, törölköző szárítónál 1.6 nál áll.