t.zsolti Creative Commons License 2019.03.05 0 0 107027

-))))))

Meleg helyen a pára lecsapódik a hideg csövön, tehát érdemes a hidegvíz csövet is szigetelni.

 

Előzmény: Kapocska (107019)
ksanyi52 Creative Commons License 2019.03.05 0 0 107026

Ja de nem ez volt a kérdés. Hanem az új törvény rendelet szerint beépíthető e a c 14-es cirkó? Én nem tudok olyanról hogy kivétel pb gáz.

Előzmény: ksanyi52 (107024)
Gábor Irreiter Creative Commons License 2019.03.05 0 0 107025

Igen vettem észre,de van egy másik is és az is pb gázos ,de azt elvetettem, mert vagy fa ,vagy gáz fixen, az meg nem jó.

Nem adtam fel az asztalosságot ,csak háttérbe szorult inkább télen szoktam csinálni,mikor kint nem lehet dolgozni.Apám kőműves  ,így hozzácsapódtam a 10x év alatt ,azért láttam dolgokat családi,társas házaknál stb,de konkrétan vegyes gáz kombót  nem. Az hogy a vállalkozást abbahagytam-tuk volt egy ,olyan ajánlat ,amit nem hagyhattam ,vagy hagyhattunk ki  így 7 éve ezt űzöm és nagyon jól kiemelted  nem összekeverendő a kertésszel ,vagy sokan keverik a kertfenntartással.

Magamba nevettem "főnökömet " is Károlynak hívják.

Előzmény: Téli nap (107012)
ksanyi52 Creative Commons License 2019.03.05 0 0 107024

Általában a vegyes robban. pontosan a nagy felület, és a kis nyomástűrés 1-3 bár  miatt. De a gázkazán miatt kell zárt rendszert alkalmazni. Nem kell ott elfelejteni kinyitni a szelepet, elég egy rosszkor érkező telefon pl, Szaladj már át 1 percre, s mire hazaérsz ha szerencséd van " csak" a vizet forralta el, ha nincs akár fel is robbanhat. Nyitott rendszernél az előbbi. Nálam is megtörtént. 2 aknás kazán kb 70 kilo Szén és elhívtak, nem zártam le időben és úszott a padlás. De egy elfagyott tágulási is okozhat galibát.

Előzmény: nagykunsági (107021)
Zöldár Creative Commons License 2019.03.05 0 0 107023

 A kiegészítő fűtés problémához !

 Szóba jöhet még a gázolaj/diesel olaj.

 A világ  jelentős részén, főleg a nagy területű és gazdag országokban bevett fűtési mód ez is.

 Valamikor nálunk is divatos volt. A HTO használták, de mióta az áfán kívül a jövedéki adóval is terhelték eltűnt.

 Jelenleg a gázolajos fűtés egy árban van a villannyal és a pb gázos fűtéssel. Mind durván 3 x annyi mint a vezetékes gáz.

Régen   volt aki a vegyes kazánjára  felszerelt un. blokk olajégőt és azzal is fűtött. Az égőt általában  a kazán  ajtóra szerelték.

 Sőt az egyik rokon jelentős mennyiségű kerozint is eltüzelt ilyen módon.

 Hogy miként jutott ezen anyaghoz ?

 Hát voltak nálunk ideiglenesen  46 évig  vörös     ruszki katonák.... a 'dicsőséges' vörös hadsereg  kiskatonái, akik a végén már mindent eladtak, így a birtokukba került repülőgép hajtóanyagot is.

 Az akkori HTO ár feléért.

Gábor Irreiter Creative Commons License 2019.03.05 0 0 107022

Tegyél osztó gyűjtőt ,

 

 ne hallgass rám ,mert felkavartam az indulatokat.Bár majd az okosabbja megmondja vagy nem.

Előzmény: Tomi5244 (107004)
nagykunsági Creative Commons License 2019.03.05 0 0 107021

Na most a vegyes robban vagy a gáz?

 

A vegyes.

 

Akkor mi is a veszélyesebb? 

 

30 éve napi 10-12 órában használom a PB gázt. 

 

Hiába van tűzvédelmi szakvizsgád, gyakorlati ismereted az meg elég kevés, PB gáz tekintetében sok újat nekem már nem tudsz mondani. 

 

Űrállomásom még éppen nincs , de a fiam pont most készül menni az Európai űrközpontba dolgozni. :)

 

A másik meg Cern-ben dolgozik a részecskegyorsítóban. :)

 

Előzmény: Sony Black (107017)
Kapocska Creative Commons License 2019.03.05 0 0 107020

Mi ez ,valami rétestészta? :-)

106964

Előzmény: Sony Black (107018)
Kapocska Creative Commons License 2019.03.05 0 0 107019

Na,még egyszer! :-)

 

Előzmény: t.zsolti (107013)
Sony Black Creative Commons License 2019.03.05 -1 1 107018

Neked nem erősséged az értő olvasás, sőt az írás sem! Nem fogod fel amit írok!

Leirod, hogy lehet sőt még talán szabad is?! Ezt hogy kell értelmezni ne haragudj????

Miért javasolod, egy laikus, hozzá nem értő olyan embernek, aki csak látott messziről valakit gázt szerelni, hogy tanulmányozza az MBSZ! Attól rögtön okosabb lesz, meg is tudja csinálni?! Sőt legális is lesz?

Közöltem, hogy ott megdől a mutatvány, hogy a C12 nem lehet felszerelni hivatalosan! Kész pont!

Innentől kezdve nincs miről beszélni. (se kéményről, se PB-ről, se gáztervről, se szerelésről, semmiről!)

Nem hivatalosan meg megoldja ahogy akarja...majd ha lesz belőle problémája az az ő gondja meg nyilván a környezetié.

Mit kell még erről hablatyolnod?! Értő olvasás mi?.... Ezt megértetted? Vagy írjam le még vagy 10 különféle fogalmazással?

Költői kérdés volt... ne erőltesd.

 

Előzmény: Téli nap (107009)
Sony Black Creative Commons License 2019.03.05 0 0 107017

Ezekből a linkekből 3 ugyan az, másik oldalról... És az egyiknél ott lóg a C18, tehát az lehetett amit téli nap is írt, hogy elfelejtették rányitni a csapot a vegyesre. Egy vegyes nyílt rendszernél, más nem igazán lehet.

 

"Valószínű, hogy sokkal többet használok PB gázt, mint amennyit te valaha is láttál, úgyhogy nem kell rémeket írogatni."

 

Én nem riogatok senkit, tény hogy veszélyesebb a PB mint a földgáz. Nem én találtam ki ez a tulajdonsága. Nehezebb a levegőnél, földön terül, robbanási határértékei is alacsonyabbak mint a földgázé . Tűzvédelmi szakvizsgám van, ne kelljen már ezen lovagolni hogy miért veszélyes, és mennyire a PB....

Tudom, hogy te már minden voltál, mindent jobban tudsz, (még akkor is ha nem is szakmád) mindenre van ellen példád, és nálad minden másképp működik, fizikát, biológiát, meghazudtolva... Ha a csillagászatról beszélnénk tuti megszólalnál, hogy neked otthon űrállomásod van, nehogy már megmagyarázzam. 

 

Amúgy meg tudd meg, elég sokat használok PB-t, úgy heti 2x, főleg tavasztól őszig a BBQ-ban :D

 

 

 

Előzmény: nagykunsági (107005)
nagykunsági Creative Commons License 2019.03.05 0 0 107016

Utálom mikor valaki egyértelmű  kérdésre nem tud egyértelmű választ adni, csak magyarázkodik. 

 

Kérdés, mi robbant, gáz vagy vegyes?

 

Válasz vegyes. 

 

Pont. 

 

Persze lehet taglalni, hogy azért mert volt gázkazán a rendszerben, bár ez sem egyértelmű, de hát azt a gázkazánt is szakember tette be, engedélyes tervel. 

Persze kérdés, hogy lehet e szakembernek nevezni azt, aki a 2 kazán práhuzamos működését csapokkal oldja meg, nem visszacsapókkal. 

Előzmény: ksanyi52 (107007)
Törölt nick Creative Commons License 2019.03.05 0 0 107015

Kuktaüzemre kapcsolnak.

Előzmény: Téli nap (107014)
Téli nap Creative Commons License 2019.03.05 0 0 107014

 Nem az összes linkedet olvastam el / majd később /, de annyit megjegyeznék, hogy a "kazán robbanás"  általában akkor fordul elő amikor vegyes és gázkazán van párhuzamosan kötve. Használják a gázkazánt, majd gondolnak egyet és vissza a vegyesre . Viszont elfelejtik a rendszerfelé kinyitni az elzárókat és alaposan betűzelnek  és egyszer csak  egy kazán robbanás, ami tulajdonképpen vízgőz robbanás.

Előzmény: nagykunsági (107005)
t.zsolti Creative Commons License 2019.03.05 0 0 107013

Mert meleg helyen lekondenzalodik a levego para

Előzmény: Törölt nick (107006)
Téli nap Creative Commons License 2019.03.05 0 1 107012

 Na Gábor látod mekkora vihart arattál egy  ötleteddel.

  Látom egy szép szakmát,  a bútor asztalosságot valamiért feladtad és helyette az építőipari  szakma egy szűk területét űzted , majd  ezt is elhagytad  és jelenleg kertépítő vagy. Akár az én egyik üzletfelem.- az is kertépítő / nem kertész / egy mikro vállalkozásban.

 Azért ezek a szakmák    elég távol esnek a z általad felsoroltaktól  /  Víz-Gáz-Fűtésszerelő mesterek /  , itt is van csak vízszerelő és van aki az egészet űzi, sőt van készülékes is. A fenti szakmák inkább a vasas szakmákhoz esnek közel. pl. egy univerzális lakatos az tán mindent csinál /hat /.

 A félőseknek  : anno régen / 10 éve /  egy belvárosi társasházban egy nem élő, régi   városigáz vezetéket kellett eltüntetni.

 Akkor még nem flexeltem. Éppen  a házban dolgozott egy lakatos brigád , valami  körgang korlátot reparáltak.

 Kérdem   20 eft  egy félórás munkára lehetne e  ?

 Amikor megtudták , hogy egy gázvezeték bontásáról van szó, megrémültek és   mondták nem megy. Nem értették, hogy már  kettő hónapja nincs mérő, a csövek üresek, sőt biztos, ami biztos egy porszívóval  átfúvattam.

 Harmadnap    Karcsi,  a kertépítő hozta a flexét és  félóra alatt feldaraboltuk a csöveket .

 

 Tehát sok szabályt figyelembe kell venni - ezek a 

 Műszaki Biztonsági  Szabályzatban vannak  felsorolva sok sok  oldalon keresztül.

 

 Ja hogy miért kellett feldarabolni ?

 Hát egyszerű,  jöttek a festők, sőt jött a  a kémény bélelő is. Ezek  szabad munka felületet kértek, sőt a bélelők csak  a helyén lévő kazánhoz építették ki  a bélés csövezést. A  víz - fűtésszerelő vállalkozó aki adott egy  költségvetési ajánlatot,  abban volt  tán a 3. tétel a vezetékek bontása  á. 20 eft, a kazán felszerelés pedig á. 10 eft, nem ért rá csak kettő hónap múlva.

A kazánt is feltettük a Karcsival, aztán söröztünk.

Előzmény: Gábor Irreiter (106977)
Téli nap Creative Commons License 2019.03.05 0 0 107011

Gábor Irr.. jött az ötletével, hogy a vegyeskazánja mellé  egy  C12 -t tenne kiegészítőnek.

 erre én :

 

 "Elvileg lehet, sőt tán szabad is. Ha a gázbiztonsági  és kazánbiztonsági szabályokat betartod, probléma nem lehet.

 Tehát gáztömör szerelés,  az égéstermék biztonságos elvezetése ill. a levegő utánpótlás biztosítása, ez ami kell.

 Remélem a mostani kazánod nem pincében van mert akkor már egy kizáró ok.

 Vegyes és hálózati gázt fogyasztó mehet oda , de  pb-vel működő nem."

 Meg azért céloztam rá, hogy  a 

  "de a laikus azért  ha a gázzal játszik hatalmas károkat tud okozni."

 

 és aztán erre gyütt a karmolás : emigyen  :

 

 Miért írsz neki ilyen badarságot? Hogy lehetne? Egy rakás jogsza

  bályt áthág vele.

 Az után olyanokat sorolgat amiről az ötlet fázisában egyáltalán nem volt szó. Pl.

 "Ez kazán! Kiépített merev gázcső vezetéken mehet oda a gáz, nyomás csökkentve... És ez csak néhány jogszabály sértés a"

 

 Mintha más nem tudná, hogy   így kell megvalósítani... márt mint a pb gázhoz kell nyomáscsökkentő.

 De hát  ha kesztyű az van nekem sok.

nixon70 Creative Commons License 2019.03.05 0 0 107010

Jó lesz.

Max azt a kettőt -és az egész rendszert -jól be kell szabályoznod.

Előzmény: Tomi5244 (107004)
Téli nap Creative Commons License 2019.03.05 -1 0 107009

Nem erőssége a topik társnak az értő olvasás. Látom nagy vitát generált az hogy a pb-es ezermester topiktársnak némi körülményre felhívtam a figyelmét.

 Az is érdekes ,hogy  egyáltalán nem a kérdésére, a javaslatára reagáltam, nem kontráztam, mégis mint a sarokba szorított macsek egyből karmol.

Előzmény: nagykunsági (107005)
Törölt nick Creative Commons License 2019.03.05 0 0 107008

Egy kazánrobbanás és egy PB palack felrobbanása két külön dolog.

Tűzoltók egyébként nem félnek a PB palacktól, viszont a dissoustól rettegnek.

Előzmény: Sony Black (107002)
ksanyi52 Creative Commons License 2019.03.05 0 0 107007

Szerintem az utólag beépített gázkazánok miatt van, mert a rendszert nyomás alá kell helyezni. És ilyenkor ha valaki túlfűti a vegyest, akkor robban a rendszer. Márpedig a nagy felület miatt a kazán a leggyengébb láncszem.

Előzmény: nagykunsági (107005)
Törölt nick Creative Commons License 2019.03.05 0 0 107006

A melegvízen rátekert szőrös filc az csak sima hőszigetelés. Lebonthatod és kicserélheted mai rendes rátolós szigetelésre, ha zavar. Hidegre nem tettek, mert minek.

Előzmény: TamásT123 (106994)
nagykunsági Creative Commons License 2019.03.05 0 0 107005

https://rtl.hu/rtlklub/hirek/kazanrobbanas-egy-idos-ferfi-meghalt

 

https://dunaujvaros.com/hirek/201811/kazanrobbanas_kulcson

 

https://nepszava.hu/tag/kazanrobbanas/

 

 

https://www.hirado.hu/belfold/kekfeny/cikk/2018/10/02/egy-kazanrobbanas-embereletet-kovetelt-mosonmagyarovaron

 

https://nepszava.hu/1013395_felrobbant-a-kazanhaz-a-tulajdonosra-dolt-a-fal

 

https://nepszava.hu/1035126_felrobbant-egy-kazan-gyalon

 

Ez csak egy gyors keresés volt. De még véletlenül sincs benne gázkazán. Csak vegyeskazán. 

 

Attól, hogy te nem hallottál róla ezek még tények. 

 

Valószínű, hogy sokkal többet használok PB gázt, mint amennyit te valaha is láttál, úgyhogy nem kell rémeket írogatni. 

Előzmény: Sony Black (107002)
Tomi5244 Creative Commons License 2019.03.05 0 0 107004

Sziasztok!

Vegyestüzelésű kazánnál az előremenő ágat (nyilván a visszatérő is) két irányba szeretném vinni. A ház fűtése sajnos így kivitelezhető csak. A lényeg, hogy fűtési ág 90%-ban egy irányba fog menni és onnan leágaznak a radiátorok, de két radiátornak, már közvetlenül a kazántól egy másik irányba kell mennie. Lehet nagyon kezdetleges a kérdésem, de ha csak simán beteszek egy T elágat, akkor áramalástanilag az megállja majd a helyét? Természetesen szivattyú van.

Köszi!
T

nixon70 Creative Commons License 2019.03.05 0 0 107003

Pedig használtak panelben nyomócsőnek műanyagot pld nálunk debrecenben is.

De ott sem indokolta semmi a ragasztószalagot, mert vinilfix-el van ragasztva, amit 15mp után nem is lehet mozdítani.

Előzmény: TamásT123 (107000)
Sony Black Creative Commons License 2019.03.05 0 0 107002

"Mégis érdekes módon a vegyes kazánok szerepelnek többet a hírekben, hogy felrobbannak."

 

Én nem hallatom vegyes kazán felrobbanásáról sehol még... hála istennek a szerelők ezt még régen nyílt rendszerre tervezték így ennek kicsi a valószínűsége. Ellenben sok esetet hallok PB palack robbanásról. Minden évben van ilyen.

 

Egy olyan akar gázt szerelni aki látott már olyat? Viccelsz? És azt mondod kicsi az esély hogy felrobban? Főleg PB-vel?

Elárulom hogy 3x annyi esélye van vele mint a földgázzal.

 

Előzmény: nagykunsági (106993)
TamásT123 Creative Commons License 2019.03.05 0 0 107001

Igen, tudom, hogy a különböző típusú fémcsöveknél szokás volt bandázsolni. Ezek itt nagyon valószínű, hogy régi típusú műanyag csövek (és műanyag csöveken én még nem láttam bandázsolást)

Előzmény: a tömeg az tömeg (106998)
TamásT123 Creative Commons License 2019.03.05 0 0 107000

Igen, panelépület, és én is úgy látom/gondolom, hogy műanyag csövekről van szó mindenhol a hidegvíz esetén.

Azt viszont nehezen tudom elképzelni, hogy ragasztással illesztettek bármikoris olyan csöveket, amelyekben állandóan több mint 3 bar nyomás van. (Nem szennyvízelvezető csövekről van szó.)

Ezzel együtt kizárni sem tudom, hogy volt olyan időszak régebben, amikor az ilyen típusú vezetékeket is ragasztották, tehát pont emiatt szeretnék rájönni, hogy itt egész pontosan mi történt.

Előzmény: halaloszto (106999)
halaloszto Creative Commons License 2019.03.05 0 0 106999

Neked a szalag az érdekes, ezért arra koncentrálsz. Szakmailag az az érdekes, hogy miből van a cső. Azt könnyebb megállapítani, és abból lehet hogy meglesz az is, hogy mi az a szalag.

 

Szóval mi a cső anyaga? Hol van?

 

Ránézésre ez valami műanyag cső egy panelházban? Valami kísérleti cucc is lehet, ami utánna nem terjedt el. Pl ha ragasztva van a cső, akkor a szalaggal tartotta össze a szaki amíg köt, hogy ne kelljen fognia.

 

Vajk

Előzmény: TamásT123 (106994)
a tömeg az tömeg Creative Commons License 2019.03.05 0 0 106998

 Úgy általában mind a két csövet bandázsolták, de inkább a hidegvízre volt a jellemzőbb.

 Ez még a horganyzott acélcsöveknél volt. Viszont az már kiment a divatból.

 Sőt  még annak előtte az ólomcsöveket is bandázsolták.

Előzmény: TamásT123 (106994)
Kapocska Creative Commons License 2019.03.05 0 0 106997

Igen,forog a szelepszár is?

Előzmény: Dexxxxter (106992)
nixon70 Creative Commons License 2019.03.05 0 0 106996

Igen, arra nyit.

Előzmény: Dexxxxter (106992)
nixon70 Creative Commons License 2019.03.05 0 0 106995

Mögé tudsz nézni?

Ha hosszú tartó van, össz 4 db-nak kell lenni, ha csak felső tartó, akkor 2 db.

Előzmény: Törölt nick (106984)
TamásT123 Creative Commons License 2019.03.04 0 0 106994

Nem azt mondom, hogy kizárt, de ezt nehezen tudom elhinni.

A melegvízcsövek mind körbe vannak tekerve valamilyen filc szerű anyaggal, de a melegvízcsöveken sehol nincs ez a ragasztószalagszerű anyag.

Ezzel szemben a hidegvízcsövek illesztéseinél mindenhol van ilyen ragasztószalagszerű anyag, amely a képen látható, viszont sehol nincs bandázsolásnak még csak maradványa sem.

Előzmény: nixon70 (106951)
nagykunsági Creative Commons License 2019.03.04 0 0 106993

Túl nagy jelentőséget tulajdonítasz a gáznak. 

Mégis érdekes módon a vegyes kazánok szerepelnek többet a hírekben, hogy felrobbannak. 

 

Vidéken meg mindenki nagyívben lesz@ja ki mivel fűt, meg hova mikor kerül új kémény. 

 

Nem egy olyan bonyolult rendszer a gázrendszer, hogy józan paraszti ésszel ne lehetne összerakni. Pláne ha valaki állt már olyan ember mellett aki látott ilyet szerelni. 

 

Igazad van, gond csak akkor lesz, ha esetleg felrobbanna. De erre nagyon kicsi az esély. 

 

Nálam van pár palack, majdnem minden fajta, de még senkit nem érdekelt, miért is van? Főleg nem a szomszédokat. 

Még örülnek is neki, mikor ezt azt megjavítok nekik. 

Előzmény: Sony Black (106982)
Dexxxxter Creative Commons License 2019.03.04 0 0 106992

Igen, vegallastol vegallasig tekertem. Viszont valahogy mar felment 1 tajekara, de nem erzem, hogy a nyitassal osszefuggesben. Most mar egyebkent megkavartam magam, melyik iranyba nyit es zar? Oramutatoval ellentetesen tekerve nyit ugye?

Előzmény: Sony Black (106990)
Törölt nick Creative Commons License 2019.03.04 -1 0 106991

radiátor tartón a műanyag fülek

Előzmény: Törölt nick (106978)
Sony Black Creative Commons License 2019.03.04 0 0 106990

Pedig azzal kell tölteni. Nincs külön szelep hacsak a sarokszelepet nem zártad el, de akkor egyáltalán nem jönne meleg víz sem. Valószínű vízköves, vagy egyéb szennyeződés került a fekete csap alá. Azt kell ott szétszedni és megnézni mi lehet a baj.

Teljesen ki tudtad tekerni? Nem ismerem konkrétan ezt a tipust, de más baja nem igen lehet.

Az meg egy más kérdés, hova tűnt a nyomás a rendszerből?! Valahol ereszt? Vagy tágulási cserés lesz...

Előzmény: Dexxxxter (106987)
Sony Black Creative Commons License 2019.03.04 -1 0 106989

Nézik azokat is. Én Budapesten élek, és a külső kerületben tudom, hogy volt hogy jó pár embert felnyomtak különböző szemét égetése miatt. Éjszaka nem látszódik a gáz tüzelés, ezzel azt akarod mondani hogy soha nem fűt vele nappal? Oda került egy szerelt kémény azt se látszódik? Vidéken ezt nem tudod eljátszani... felnyomnak pillanat alatt.

Előzmény: Törölt nick (106983)
Sony Black Creative Commons License 2019.03.04 -1 0 106988

Felhúzol egy szerelt kéményt, ráteszel egy gázkazánt amit találsz a sufniban, fúvókát cserélsz, rákötöd a palackot, és már mehet is? És a rendszer mosás volt neked a sarkalatos kérdés meg az iszapleválasztó? :D

Gratulálok hozzá! A családod többi tagjának, és a szomszédoknak részvétem!

Előzmény: Gábor Irreiter (106977)
Dexxxxter Creative Commons License 2019.03.04 0 0 106987

Sziasztok, kis segitseget kernek, a gazkazan nyomasa lement fel barra, igy a futessel egyutt mar letiltotta a meleg vizet. Szerencsere a futes kikapcsolasaval a csapbol meg van meleg viz.

Probaltam a fekete tekerovel feltolteni a rendszert (amint azt mar masfel eve csinaltam is) de ezuttal nem hajlando tolteni. A nyomasmero meg sem moccan. Mit csinalok rosszul? Vagy van egy kulon vizelzaro szelep amit nem nyitottam meg?

westen quasar d

 

koszi elore is!


 

ksanyi52 Creative Commons License 2019.03.04 0 0 106986

Szerintem is neked van igazad. Én kb 40 éve vettem ZV-4 palackos gázbojlert, és már akkor is ki kellett hívni a regisztrált gázszerelőt, mert csak ő üzemelhette be. A palackos tűzhelyeket is. (Azt most pontosan nem tudom,nem is állítom, hogy a garancia, ill más miatt ) volt kötelező.

Előzmény: Sony Black (106982)
Sony Black Creative Commons License 2019.03.04 0 1 106985

Kedves barátom, gázban ne akarjál velem kekeckedni légyszives! ;-)

Hülyeségeket írogatsz, ellentmondásosan! Utalgattál, miután leírtad neki, hogy "elvileg lehet" meg hogy "sőt tán szabad" is.

Gázbiztonsági meg kazán biztonsági szabályokat ha betartja... nem a gáz-tömör szerelésen, és nem az égéstermék biztonságos elvezetésén van a hangsúly, hanem hogy az elképzelés, nem kivitelezhető! Több jogszabály sem engedi a B1 tipusú fogyasztó üzembe helyezését már. (A kémény megfelelősége is csak a másodlagos probléma lenne.)  Ennél fogva Illegális ha felrakja. Feketén meg azt csinál amit akar! Erre viszont itt nem adunk tippeket! Legalábbis én biztos hogy nem...

Előzmény: Téli nap (106973)
Törölt nick Creative Commons License 2019.03.04 0 0 106984

ŐŐŐ elvileg igen de lehet nincs :P

Előzmény: nixon70 (106980)
Törölt nick Creative Commons License 2019.03.04 0 0 106983

A gumi, pozdorja és ruhaégetőket is sasolhatnák (szagolhatnák). Éjszaka nem látszik a gáz égéstermék vízgőz-árnyéka, mint nappal.

Előzmény: Sony Black (106982)
Sony Black Creative Commons License 2019.03.04 -1 0 106982

Hát akár pont ezért... Gázszolgáltatási szerződése nincs, bejegyzett telepített PB tartálya házfűtő berendezés kiszolgálására nincs, viszont a kéményből áttetsző égéstermék távozik. Ez szemet szúrhat bárkinek...Nem egy példát tudok ahol így szűrik akár a gáz lopást! Meg aztán a vidéken az emberek mindenkiről mindent tudnak, elég egy rosszindulatú szomszéd, vagy bárki akinek tudomása van róla mit csinált az ember. A pletyka elindul, a hatóság meg kivonul.

Arról meg már nem is beszélek ha a kedves "szakink aki látott már gázszerelőt" ezt megcsinálja és netán elszáll vele, mi történik! A gáz az veszélyes üzem, mindegy hogy PB vagy földgáz. Közveszély okozása miatt akár le is ültethetik 2-8év szabadság vesztés. Közveszély okozására irányuló előkészület 3év. Gondatlanságból elkövetve 3év, különösen nagy érték esetén 5év, halált okozva 2-8év. Azt hiszitek hogy ez vicc?

 

Előzmény: nagykunsági (106981)
nagykunsági Creative Commons License 2019.03.04 0 0 106981

Miért is mennének ki, mikor még gáz sincs az utcában?

Előzmény: Sony Black (106979)
nixon70 Creative Commons License 2019.03.04 0 0 106980

Hangcsillapító(műanyag kis fehér biszbasz) van a radiátor konzolon?

Előzmény: Törölt nick (106978)
Sony Black Creative Commons License 2019.03.04 -1 0 106979

Kimennek, és őt viszik nem a gázórát ;-)

Előzmény: nagykunsági (106972)
Törölt nick Creative Commons License 2019.03.04 0 0 106978

Üdv

Lenne egy kérdésem: központinál ha hűl ki a rendszer Van 1 radiátor ami hangosan pattog kattog.

Miért van ez?

Egy 2 soros 60x120 as lemez radiátor 3 éves.

 

(Amúgy puffer adja a meleg vizet max 65 fokon és ha le áll a keringető ami a lakáskört keringeti akkor kezd pattogni)

 

Mi az oka?  Mi a megoldás?

 

Kösz előre is!

Gábor Irreiter Creative Commons License 2019.03.04 0 0 106977

Igen én .

Végre valaki ,aki a kérdésre válaszol és nem kioktatni akar köszönöm.

Szakszerűen meg lesz csinálva külön kémény(szerelt) jól szellőző helységben .

Nem ,nem a pincében van a kazánom  hanem a lakóépülettől teljesen külön,a házon keresztül be se lehet menni.

Fúvóka ügyben nem kell keresgélni ,mert lehet hozzá kapni 8db+az őrlánghoz  1-2000Ft

Ha nem kell ,akkor hanyagolom a szűrőt ,de egy rendszermosást biztos csinálok előtte.

 

Épület és Bútorasztalosként végeztem, majd 13 évig kőműves mellett  dolgoztam ott volt szerencsém  látni  a Víz-Gáz-Fűtésszerelő mesterek munkáit inkább hagyjuk Tisztelet a kivételnek.Most meg 7éve kertépítéssel foglalkozom.

 

Még egyszer köszönöm válaszaid.

 

 

 

Ja igen ez a többieknek szól képzeljétek  létezik még Magyarországon Pest megyében olyan utca ahova még nem vezették be a gázt,tudom erre is van megoldás rakassak tartályt ,hát köszönöm szépen ,de nem kérem. 

Előzmény: Téli nap (106969)
Wattocsak Creative Commons License 2019.03.04 0 0 106976

Kicsit késve a cirkulációs vezeték méretéhez.

Itt egy társasházi vízterv amin minden még a cirkulációs vezeték is DIN szerint lett leméretezve. Látható, hogy nem kell nagy átmérőkben gondolkodni, egy családi háznál én még nem találkoztam 16-nál nagyobb csővel. Persze feltételezi, hogy a csövek szigetelve vannak, a szigetelés vastagsága a csőátmérővel megegyezik, de max 19mm. A hőmérésklet esés 5C. A vezeték jelen esetben nem megy ki a termikus burokból illetve csak fűtött helyen halad.

 

Cirkulációs vezetékben a tömegáram 606 l/h, szivatyú emelőmagasság 20kPa

 

https://drive.google.com/open?id=1rQ0lcjKBBJaEeZ2VDAkQrAiJHVUVUGzs

Téli nap Creative Commons License 2019.03.04 -1 0 106975

Na még erre kíváncsi lennék :

 

  "Egy rakás jogszabályt áthág vele."   a rakás az legalább 3 , de inkább több.

 ja céloztam  is rá emigyen :

 

 

 "Ha a gázbiztonsági  és kazánbiztonsági szabályokat betartod, probléma nem lehet."

 Ezek a szabályok sok helyen vannak.

 pl. a  gáztörvényben, de kirészletezve  a  MBSZ-ben , a GMBSZ   modernizált változata.

   MBSz - Műszaki Biztonsági Szabályzat sok sok paragrafussal,  van benne legalább 100 .

 

 Ja és az előírások két csoportra oszthatók, vannak amik mindenkire kötelezőek és vannak amik csak a szerelőkre.

Előzmény: Sony Black (106970)
T7 Creative Commons License 2019.03.04 0 0 106974

Elnézést, hogy eltűntem, de hétvégén ágynak döntött a megfázás.

Az máris kiderült számomra, hogy kb. felesleges túráznom az egyes részleteken, úgyis meg kell nézni egy hozzáértőnek a rendszer egészét és utána majd lehet dönteni, hogy merre tovább. Köszönöm a segítséget mindenkinek!

Sony Black: igen, bp-en vagyok, írok mail-t.

Téli nap Creative Commons License 2019.03.04 0 0 106973

 

 

Ne nekem magyarázz, hanem a kérdezőnek  !!

 

 Amúgy a zárómondattal céloztam a kérdező naivságára :

 

 

 " Ja az építőipar hatalmas terület, de a laikus azért  ha a gázzal játszik hatalmas károkat tud okozni."

 

 Ebben a mondatban is  van utalás bizonyos elvekre :

 

 Tehát gáztömör szerelés,  az égéstermék biztonságos elvezetése ill. a levegő utánpótlás biztosítása, ez ami kell.

 

      ""Eleve kéménybe kötött fogyasztóról beszélünk ami egy B …."

 

 

 Nos az égéstermék biztonságos elvezetése tartalmazza a kéményt, ami vagy van vagy nincs.

 Ki beszélt itt   odavezető csőről, reduktorról. Ezek nem lettek kifejtve.

Előzmény: Sony Black (106970)
nagykunsági Creative Commons License 2019.03.04 0 0 106972

Mi van ha szabálytalanul csinálja? Kimennek és elviszik a gázórát? :)))

Előzmény: Sony Black (106970)
Téli nap Creative Commons License 2019.03.04 0 0 106971

 Ba 'átom nem tudod , hogy mi az a lehet és a szabad !

Előzmény: Sony Black (106970)
Sony Black Creative Commons License 2019.03.04 0 1 106970

"Elvileg lehet, sőt tán szabad is. Ha a gázbiztonsági  és kazánbiztonsági szabályokat betartod, probléma nem lehet."

 

Miért írsz neki ilyen badarságot? Hogy lehetne? Egy rakás jogszabályt áthág vele. Azt gondolod azért mert nem földgáz már mindent lehet? Eleve kéménybe kötött fogyasztóról beszélünk ami egy B típus. Ilyen nem volt eddig neki tehát új létesítésnek minősülne. A jelen hatályos jogszabályok szerint új kiépítésnél, vagy készülék cserénél, csak olyan kazán üzemelhető be ami megfelel a EU rendeletnek, vagyis tudja a NOx kibocsájtási határértéket. Gázterv köteles is! Vagy mit gondoltál ráköti egy tömlővel mint egy tűzhelyt, azt mellé rakja a palackot? Ez kazán! Kiépített merev gázcső vezetéken mehet oda a gáz, nyomás csökkentve... És ez csak néhány jogszabály sértés ami hirtelen eszembe jutott. Tehát az amit akar, nem csak teljes mértékben illegális, de életveszélyes is!

Előzmény: Téli nap (106969)
Téli nap Creative Commons License 2019.03.04 -1 0 106969

 Tehát te vagy a kérdező.

  C12 akarsz működtetni PB. gázról párhuzamosan egy hagyományos' pakolós' kazánnal.

 Elvileg lehet, sőt tán szabad is. Ha a gázbiztonsági  és kazánbiztonsági szabályokat betartod, probléma nem lehet.

 Tehát gáztömör szerelés,  az égéstermék biztonságos elvezetése ill. a levegő utánpótlás biztosítása, ez ami kell.

 Remélem a mostani kazánod nem pincében van mert akkor már egy kizáró ok.

 Vegyes és hálózati gázt fogyasztó mehet oda , de  pb-vel működő nem.

 Jó még tudni ,hogy a pb gáz lényegesen magasabb fűtőértékű, így   a fúvókát a megfelelőre kell cserélni. Ha nem cseréled rövid idő alatt szétéghet a kazánod. Ha keresgélni kell nagyjából egy  tűzhely -sűtő fúvókáját kell alkalmazni. A rendszeredbe a szűrő minek ? Ha eddig nem volt, megleszel  ezután is... persze megvan annak a szerepe.

 Hogy hogyan kössed  ?  Nagyjából párhuzamosan a két kazánt.

 

 

 Ja az építőipar hatalmas terület, de a laikus azért  ha a gázzal játszik hatalmas károkat tud okozni.

Előzmény: Gábor Irreiter (106956)
Törölt nick Creative Commons License 2019.03.04 0 0 106968

Ebben a gázpalackban az a trükk, hogy lakhatási engedélyhez lehet így jutni a gázművek kopasztása nélkül, ha éppen likviditási gond adódna. Drágább ugyan a fűtés palackról, de lehetnek fontosabb szempontok, vagy más akadályok.

Előzmény: Téli nap (106967)
Téli nap Creative Commons License 2019.03.04 -1 0 106967

 Hát ha van C12 akkor miért ne !

 A gáztervet  nem szabad elmisztifikálni, de mivel pb -ről akarja a kérdező táplálni a kazánt  a bürokrácia elmarad.

 Természetesen a szabályoknak meg kell felelni, annak nem ismerete balesetesetén nem mentség.

 A többit a kérdezőnek.

Előzmény: ksanyi52 (106963)
leroyclub Creative Commons License 2019.03.04 0 0 106966

Sziasztok,

A véleményetekre lennék kiváncsi padlófűtés ügyben. Megéri a többletköltséget egy REHAU rendszer? Tacker lemezzel és 17-es csővel, vagy maradjak a hagyományos, nikecell, szigetelés, térháló, gyorskötözés kombónál? 250 m2-ről beszélünk, csak padlófűtés lesz a házban.

Kapocska Creative Commons License 2019.03.04 0 0 106965

„kb egy 50 m-es HMV cirkulációs cső”

Oda-vissza ennyi?

„vastagabb egy picit a fő ág”

Ez természetes ,mert egy tárolónál egyszerre több csapoló is használható

és,hogy megmaradjon a nyomás,mennyiség(szűk az idom belső átmérője)

ahhoz az odavezető gerinc lehet vastagabb (igénynek megfelelő) ,mert a

használt mennyiség ott közlekedik.

A keringtető ág lehet vékonyabb,de a rendszertől függ honnan meddig (szivattyú

választásnál is szempont).

Két lehetőség van  a keringtetésre v. a keverőszelep előttről v. utánról indul.

Az utóbbinál a fertőtlenítés külön programon.

A légionella mintavétele a visszakeringtető ágból történik.

A szigetelés minél vastagabb annál jobb az a gyári nem elég.

Előzmény: RRRÉrd (106957)
Kapocska Creative Commons License 2019.03.04 0 0 106964

A rendeletek ,szabályok nem ismerése nem mentesítő körülmény (nem hívok szakit semmiért).

Előzmény: Gábor Irreiter (106956)
ksanyi52 Creative Commons License 2019.03.03 0 1 106963

Bocsi hogy megkérdezem. Be lehet még építeni C-12-őt? Ki fogja azt átvenni, ( gázterv, regisztrált szerelő, stb.)

Előzmény: nagykunsági (106962)
nagykunsági Creative Commons License 2019.03.03 -2 0 106962

Na de ennek mi köze ahhoz, hogy nyitott vagy zárt a rendszer?

Előzmény: Gábor Irreiter (106960)
RRRÉrd Creative Commons License 2019.03.03 0 0 106961

A szabványos csőhéj szigetelés volna. Úgy értem a szigetelt 5 rétegű cső volna lerakva amin gyárilag már rajta van a szigetelés. Ez kb. 5mm vagy hasonló. Én egy 18 as vagy 20 as csövet tartanék logikusnak a 16 ost vékonynak gondolom.

Előzmény: PetiCsokvaomány (106959)
Gábor Irreiter Creative Commons License 2019.03.03 0 0 106960

vegyesnél nem érdekel ,cirkónál meg nem akarom a trutymós vizet hajtani 

Előzmény: nagykunsági (106958)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2019.03.03 0 0 106959

Attól függ mekkora szigetelés van a csöveken, a cirkulációval a csöveken elveszített hőt kell pótolni oly mértékben, ha elindul a tárolóbol a víz, majd visszaér a tárolóba, ne veszítsen 5 celsius foknál többet (legalábbis szabvány szerint). Kicsit olyan, mintha fűtést méreteznél, tehát sokmindentől függ, ha pl szigetelés nélkül szabadon szerelve mennek a csövek, akkor nagyob átmérők, térfogatáramok kellenek.

Előzmény: RRRÉrd (106957)
nagykunsági Creative Commons License 2019.03.03 0 0 106958

"mivel nyitott a rendszerem, még be kell építsek Iszapleválasztót."

 

Na ezt se hallottam még ilyen összefüggésben. 

Előzmény: Gábor Irreiter (106954)
RRRÉrd Creative Commons License 2019.03.03 0 0 106957

Sziasztok!

 

Tudja valaki azt pontosan, hogy kb egy 50 m-es HMV cirkulációs cső gerincnek mekkora az optimális átmérője. Nagyon vegyes dolgokat hallottam. Az fűtés szerelő azt mondta, hogy 16 os ötrétegűnél fölösleges nagyobb mert ezek lassú áramlású rendszerek. Az interneten olvastam olyat, hogy nem árt, ha vastagabb egy picit a fő ág. Mi az igazság ezzel kapcsolatban?

 

Előre is köszi a válaszotokat.

Gábor Irreiter Creative Commons License 2019.03.03 0 0 106956

Igen megtudom ,építő iparban tanultam ,dolgoztam ,meg most is ott dolgozom,csak más körben.Ez sem okoz gondot ,csak még nem láttam soha  ,hogy van az ilyen párosítás összekötve ,de nagyjából gondolom hogyan lehet.

 

Lehet ,hogy most megköveztek ,de én nem hívok szakit semmiért ,ha csak nem plombált (gáz,villany,víz) dologról van szó ,mert azt nem tudom megoldani.

Előzmény: Kapocska (106955)
Kapocska Creative Commons License 2019.03.03 0 0 106955

Különben eztetet Te mind megtudnád csinálni?

Előzmény: Gábor Irreiter (106954)
Gábor Irreiter Creative Commons License 2019.03.03 0 0 106954

Sziasztok!

 

Egy kis segítséget szeretnék kérni van egy nyitott rendszerű ,szivattyús vegyes kazánom  ,amit  8éve én raktam össze  nincs is vele semmi gondom ,csak a szokásos ,ha meleget ,akarok akkor be kell gyújtani és ezért szeretnék pluszba egy pb palackról működő gázcirkót  arra az esetre, ha lusta lennék begyújtani vagy épp nem érek haza időben az már megvan ,hogy melyik cirkót veszem  ,de még nem láttam sehol  ,hogy van összekapcsolva  két kazán ,annyinak már sikerült utánajárnom ,hogy  mindkét kazánba be kell építeni az előremenő ágba visszacsapó szelepet meg ,hogy mivel nyitott a rendszerem, még be kell építsek Iszapleválasztót.Meg tenné valaki ,hogy elmondja mi a módja két kazán  összekötésének a vegyes az egy 18Kw Kazi  a kiszemelt gázcirkó pedig Fég c-12.

 

Előre is köszönöm ,ha valaki elmagyarázza ennek a menetét és megkímél a felesleges köröktől  

nixon70 Creative Commons License 2019.03.03 0 0 106953

Párakicsapódás ellen, illetve minimálisan szigetel is.

Régebben a hg. acélcsöveket is bandázsoltuk falban vezetéskor is.

Előzmény: Zöldövezeti (106952)
Zöldövezeti Creative Commons License 2019.03.03 0 0 106952

És miért bandázsoltak a ficcel ?

Előzmény: nixon70 (106951)
nixon70 Creative Commons License 2019.03.03 0 0 106951

A filc bandázsolás rögzítésére szolgál(t).

Előzmény: TamásT123 (106950)
TamásT123 Creative Commons License 2019.03.03 0 0 106950

Sziasztok!

 

Régi panelépületben látok olyat, hogy a hidegvízvezetékek elágazásainak minden egyes illesztésénél valami ragasztószalagszerű anyag volt felhasználva.

Nem csak egy helyen látok ilyet, hanem gyakorlatilag a hidegvízvezetékek esetén mindenhol.

Kérdésem, hogy tudja valaki, hogy "technológiai" szempontból itt miről van szó? (Mi az a konkrét csőtípus, amelyet így illesztettek, és mi a ragasztószalag funkciója?)

 

Csatolok egy képet. A képen felülről jön a víz lefelé, és látható egy derékszögű kanyar, amely után a cső bal irányban folytatódik.

 

Köszönöm!

 

Törölt nick Creative Commons License 2019.03.02 -1 0 106949

A "korrekciós tényező táblázat érdekelne.

Ami nekem van teljesen más értékeket ad.(n=1,3)

Előzmény: Sony Black (106948)
Sony Black Creative Commons License 2019.03.02 0 0 106948
Előzmény: Törölt nick (106947)
Törölt nick Creative Commons License 2019.03.02 -1 0 106947

Azt lehet tudni milyen adatokból jön így ki? Az én táblázatom mást mutat.

Előzmény: Kapocska (106946)
Kapocska Creative Commons License 2019.03.02 0 0 106946

600x1200 radiátor 20 °C  fokos szobahőmérsékleten(ha a szoba magasabb csak rosszabb lehet)

90 °C/70 °C      2698W

75 °C/65 °C      2144W

55 °C/45 °C      1292W

 

 

Előzmény: BJaca (106945)
BJaca Creative Commons License 2019.03.02 0 0 106945

Ha jól sejtem, ott a bibi, hogy a radiátor hőmérséklet-csökkenésével nem egyenes arányban csökken a leadott teljesítménye. Ha csak a durva számolásból indulok ki, egy közepesen szigetelt házhoz 30W/lég-m3-rel lehet méretezni a radiátor teljesítményét 70 fokos vízzel, míg kondis kazánhoz az 50W/lég-m3 a tapasztalati érték. Ezt persze úgy kell értelmezni, hogy a radiátor 75/65/20 ˚C-os teljesítménye alapján. Vagyis egy 75/65/20˚C-on 1500W-os radiátor 50légm3-re elég sima kazánnál, és 30légm3-re kondis kazánnál (18 és 12 m2-es szoba). Persze a kondis kazán is járhat 70 fokon, ha kell... 

Előzmény: zöldeskékek (106941)
Sony Black Creative Commons License 2019.03.01 0 0 106944

Hát ez azért ránézésre is elég silány minőség. A szivattyú meg különösen kritikus pont.

Ilyen szivattyút az unióban már nem is lehet forgalmazni.

Előzmény: kolumbana (106943)
kolumbana Creative Commons License 2019.03.01 0 0 106943

kolumbana Creative Commons License 2019.03.01 0 0 106942

Sziasztok valakinek a jófogáson vásárolt padlófűtés modulokkal kapcsolatosan van tapasztalata ? (fotót csatoltam ) Köszönöm 

zöldeskékek Creative Commons License 2019.03.01 0 0 106941

 Legyen 70 fok a mostani víz hőmérséklet. Az kizárt ,hogy napi 24 órát menne az a kazán.

 A hőigény mint itt előttem írták legyen 5 kW, de ez csak  ritkán fordul elő, általában  a 3 -4 kW tal megy a fűtés feltételezhetően.- Ha kondis lesz, aminek alacsonyabb  a vízhőmérséklete ezen a feltételezett, amúgy nem ismert rad. felületen,  nyilván kevesebb hőt ad le..... adott idő alatt. De a nap 24 órából áll, tehát elvileg  tudják a radiátorok a kíván hőt biztosítani. Csak bizonyos szélső esetben lehet gond. Pl. ha most eleve kevés a felület.... pl. a nap 24 órájában megy a fűtés a 70 fokon... akkor a kondis kazázán lacsonyabb vízhőfokán nem kielégítő a fűtés.

 Tehát bizonyos  értékeket pontosabban ismerni kellene.

 de nagy valószínűséggel  elég lesz a radiátor felület.

Előzmény: BJaca (106938)
Sony Black Creative Commons License 2019.03.01 -1 0 106940

Nem azért nem működik az egyszerűsített csere, mert a kéményt bélelni kell, hanem mert a jelenlegi kazánnak a kisebb a hőterhelése, mint az újnak. Én oda egy Bosch condens 2500 kombit raknék fel, már csak azért is mert ugyan az a kiállása mint a Junkers-nek, mivel az valójában Bosch. A radiátorokat nem nagyon szokott kelleni cserélni. A szelepeket már inkább! Át kell mosni a rendszert, ennyi. Kombi kazánok általában egy csapolót képesek kiszolgálni nagyságrendileg. Ez nem nagyon változott az évek során. :) Ha budapesti lakás keress meg privátban! Mindenben tudok segíteni, ezzel foglalkozom. 

Előzmény: T7 (106934)
halaloszto Creative Commons License 2019.03.01 0 0 106939

általánosságban minden igaz, meg annak az ellenkezője is. 

 

Neki viszont egy konkrét lakásban, egy konkrét radiátora van. Teljesen felesleges általánosságokról beszélgetni, amikor egy konkrét problémát akarunk megoldani. 

 

 - eddig hány fokos vízzel fűtött. Ha 60 vagy alatta, esélyes hogy nem kell csere

 

esetleg mennyi a 73m2-re a gázfogyasztás, hány és mekkora radiátor van. Ha nincs 800m3 a gáz(melegvízzel), akkor nincs nagy hőveszteség, ehhez van annyi radiátor ami 40fokon tud 5kW-t, akkor készen is vagyunk. olyan kazán kell, ami lemodulál 3-4kW-ra, és kész.

 

Vajk

 

Előzmény: BJaca (106938)
BJaca Creative Commons License 2019.03.01 0 0 106938

Radiátorcsere: nem véletlenül emlegetik sok helyen, mert ahol 70 fokos előremenőhöz méretezik a radiátorokat, ott kínlódás van a 40 fokos vízzel.

Előzmény: zöldeskékek (106937)
zöldeskékek Creative Commons License 2019.03.01 0 0 106937

  " Több cikket is olvastam a témáról, ahol azt írták, hogy cirkó cseréjével erősen ajánlott a radiátorok cseréje is. "

 

 

Legalább  egy cikket nevezz meg !

 

 

 "Azt nem tudom, hogy az éves ellenőrzések költségei (eddig minden fűtési szezon előtt megnézettük a kazánt) eltérnek-e márkánként."

 

 Most ezt kérdezed vagy állítod ?

  Na látod én soha sem nézetem meg, viszont ha elromlik megjavíttatom.  Néha  3 évente   a megnézés helyett  tisztítást is kérek.

 Azok a radiátorok nagy valószínűséggel  jók (kivéve ha folynak ), a mosatás viszont ajánlott. Ugyan úgy a megfelelő felület.

 

 Nagy valószínűséggel az is megvan.

Előzmény: T7 (106934)
Kapocska Creative Commons License 2019.03.01 0 0 106936

Jól gondolod, keress egy tervezőt.

A radiátor felületet érdemes növelni,hogy pl. 45/35-ös vízhőmérséklettel is

kitudja fűteni a helyiségeket(felkel mérni a jelenlegieket ).

Előzmény: T7 (106934)
t.zsolti Creative Commons License 2019.02.28 0 1 106935

NEM szükséges a radiátort cserélni, de célszerű átmosatni a rendszert ( vannak erre nagyon hatásos folyadékok ) és a feltöltés alkalmával inhibitort használni.

Előzmény: T7 (106934)
T7 Creative Commons License 2019.02.28 0 0 106934

2000-ben épült 73m3-es társasházi lakásban tervezzük a cirkó cseréjét, mert egyre megbízhatatlanabb. Jelenleg egy Junkers ZW20 KD23 kazán van használatban.

Jól gondolom, hogy az egyszerűsített csere nem működhet, ha a kéményt is bélelni kell a kondenzációs kazánhoz?

Több cikket is olvastam a témáról, ahol azt írták, hogy cirkó cseréjével erősen ajánlott a radiátorok cseréje is. Ennyi különbség lenne a mostani és a ~18 éves lapradiátorok között?

A meleg vizet nagyjából egy helyen tudjuk csak használni. A kézikönyv szerint a mostani állásban a "vízmennyiségtartomány" 4-13 l/min a melegvíz mennyisége. A mostani kombi kazánokkal jobb esély van már egyszerre két helyen is melegvizet használni?

Milyen márkák között érdemes körbenézni? Az Ariston 5 éves garanciája szimpatikus. Azt nem tudom, hogy az éves ellenőrzések költségei (eddig minden fűtési szezon előtt megnézettük a kazánt) eltérnek-e márkánként.

 

Gondolom vannak cégek, amelyek a teljes papírozást és kivitelezést is megcsinálják?

Néztem, hátha van valami pályázat korszerűsítésre, de ahogy látom nem igazán erőltetik a dolgot. :(

BJaca Creative Commons License 2019.02.28 0 0 106933

Ok, megvan. Minél lazább a rugó, annál kisebb a nyomás.

Előzmény: BJaca (106932)
BJaca Creative Commons License 2019.02.28 0 0 106932

Van egy ilyen nyomáscsökkentőm:

 

 

 

Ha csökkenteni akarom a nyomást, akkor merrefelé tekerjem?

coffein2 Creative Commons License 2019.02.28 0 0 106931

A török radiátorokról tartom a véleményem.

Ha nem értesz vele egyet , az sem zavar.

Előzmény: Sony Black (106930)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.28 0 0 106930

Rossz a megítélésed. Pont ugyan ez a Hajdu esete is...

Előzmény: coffein2 (106924)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.28 0 0 106929

Nem kérdezel hülyeséget. Ebben nem tudok segíteni mert, nem Németországban élek. Gondolom, hogy a Német piacra gyártott radiátorok jobb minőségűek, mint a kelet európai. Ez szerintem minden termékre igaz.

Vogel, Magyar gyártás itt gyártják Mosonmagyaróváron, legalábbis azt amit itt forgalmaznak. Azt hogy innen exportálják e a Német piacra nem tudom. Minden más itthon kapható radiátort a Sanica gyárt és török, még amiről azt hiszed magyar pl Dunaferr az is török. Dunaújvárosban már rég nincs gyár. Tehát nincs Magyar gyártású radiátorunk csak a Vogel.

(lemez radiátorokról beszélek)

Előzmény: zsoltk (106925)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.28 0 0 106928

 Kaszálni nem szeretek,de az ásást elnézném egész nap! :-)

Úgyhogy ne csak a biztosítót hívd, hanem hívj valakit, aki feltárja a nyomvonalat.

Ha kell ideiglenesen KPE csővel meglehet táplálni a házat a gyanús

szakasz kizárásával.

(Öntől gyógyuló)

Előzmény: Norbert1980 (106926)
*Steve Creative Commons License 2019.02.28 0 1 106927

Öngyógyuló a francot valszeg valamelyik toldásnál ereszt

Előzmény: Norbert1980 (106926)
Norbert1980 Creative Commons License 2019.02.27 0 0 106926

Sziasztok!

 

Remélem tudtok segíteni a témában...A napokban hallhatóan szivárgott a vízvezeték a lakásban.Halk zizgő hangot hallottunk.A ház melletti aknában megjelent egy kevés víz,amit ha kimertünk a ház alól folyott ismét oda.A lényeg hogy tutira lyukas a vízvezeték.1-2 napra elutaztunk miközben a vízet elzártuk.Most ahogy ismét rányitottuk a pár perc után megszűnt a szivárgás hangja.A vízóra is lelassult...majd 2-3 óra után megállt a vízóra és megszűnt a szivárgás.Ez hogyan lehetséges?Öngyógyuló az a régi acélcső?Persze a biztosítótól jön az emberke és tutira hülyének fog nézni minket.

zsoltk Creative Commons License 2019.02.27 0 0 106925

Köszi a valaszt.

Tovabb olvasgatok, és német forumokon azt emlitik, hogy markajelzésként érdemes figyelni a RAL védjegyet(? Gütezeichen),  mert a CE jelzés nem sokat szamit.

Ti mit gondoltok erröl, ismeri valaki a RAL-t (nem mint szinkodot).

 

Az alabbi cégeket talaltam, akik viselhetik a RAL jelzést (https://www.heizkoerper-ral.de/html/guetegemeinschaft/mitglieder.html):

- Arbonia  (DE)

- Brötje  (DE)

- Brugmann (NL)

- DL Radiators (IT)

- HM Heizkörper (DE)

- Kermi (DE): ezt irjak németeknél sokszor legjobbnak

- Korado (CZ)

- Rettig (AT) : ugy is mint Vogel&Noot, és Purmo

 

Ezek között is van hattérben török gyartas, vagy ezek azért sajat gyartasok?

 

Bocs, ha hülyeségeket kérdezek...

Előzmény: Sony Black (106923)
coffein2 Creative Commons License 2019.02.27 0 0 106924

Török radiátorból is több van, attól függően, hogy hol készül az országon belül.

ha az általad említett két márka sem a régi, attól még tartósabb, megítélésem szerint.

Előzmény: Sony Black (106923)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.27 0 0 106923

Őszintén szólva a mostani radiátorok a piacon nem a gépészet csúcs kellékei. A Vogel is egy kaka és semmivel se ér többet a többi török társainál. Ráadásul nemrég szét kellett szedjek egy újat és szomorúan tapasztaltam, hogy pl a konvektor lemezek nincsenek benne teljes magasságában. Alulról is 15cm meg fölülről is 15cm van, középen meg 30cm luk :D belenézel fölülről és úgy látszik mintha végig lenne a lemez benne. A másik ilyen a DÉG volt, amiben meg szélességében hiányzik a lemez. Egy DK 600*1400-as radiátorba csak kb 110 cm szélességnyi lemez volt.

Úgy látszik a radiátort is elérte az, hogy az anyaggal spórolunk nem az árat emeljük :XD

Úgyhogy véleményem szerint egy Sanica is tökéletesen megteszi, abban legalább normálisan van konvektor lemez.

Előzmény: zsoltk (106922)
zsoltk Creative Commons License 2019.02.27 0 0 106922

Milyen tapasztalatok vannak a Korado radiatorokkal?

Jobban jarnék-e, ha ragaszkodom Vogel&Noot-hoz vagy Purmo-hoz? - feltéve, hogy nem az ar az elsödleges szempont

Köszi

Sony Black Creative Commons License 2019.02.27 0 0 106921

Nem érdekes, hogy sérül, mert az funkcióját tekintve már nem lesz "kémény". A kerámia résszel csak a beszívott levegő fog találkozni. A sérülést szépen ki gipszeled...

Előzmény: RoByKa91 (106917)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.27 0 0 106920

Ok!

Előzmény: halmoore (106911)
Andi12345 Creative Commons License 2019.02.27 0 0 106919

Segítséget kérnék tőletek. Van egy Pesti lakásunk egy gáz héra és egy konvektor van jelenleg benne. Ezeket szeretném kicserélni úgy, hogy ne kelljen a kéményt bélelni. Milyen megoldást tudnátok javasolni? Esetleg parapetes konvektor (lichthofra) Kell-e hozzá gázterv, és ha igen, akkor ehhez mire lesz szükségem? És mi lehet kb. ezeknek a beszerelési költsége?

köszi

Kapocska Creative Commons License 2019.02.27 0 0 106918

Nem kell bombázni,gyémánt vágókorong.

Előzmény: RoByKa91 (106917)
RoByKa91 Creative Commons License 2019.02.27 0 0 106917

Köszönöm a segítséget!

Igen erre gondoltam, csak félő, hogy nagyban rongálódik a Schidel kerámia bélés. Nem olyan, mint egy épített tégla kémény, hogy bátran lehet vésni mivel azt könnyen vissza lehet javítani. A Schidel kéménynek fix bekötő idom van kialakítva nem szívesen bombáznám szét.

Előzmény: Sony Black (106916)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.27 0 0 106916

Az nem volt világosba számara, hogy hogy teszibe a merev könyököt a kéménybe, mert a csövet nem lehet meghajlitani derékszögbe. Ezt rongálás nélkül nem tudja. A rajzod elvi vázlatnak jo, de meg kell bontani a kerámia kiállást nincs mese. Ezt kérdeztem meg, hogy ez nem e gond. Gondolom ő is erre célzott.

Előzmény: Kapocska (106914)
Törölt nick Creative Commons License 2019.02.27 0 0 106915

Olyasmi mint a régi dízel adagolónál a z a sok összegubancolt cső? Annál is az volt a lényeg, hogy minden henger azonos hosszúságú csövön kapja a gázolajat. (ugyan olyan messze legyenek a fogyasztók)

Előzmény: Kapocska (106909)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.27 0 0 106914

106910

 

Ez neked nem mond semmit,csak a konferanszé???

Előzmény: Sony Black (106913)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.27 0 0 106913

Akkora mázlid van, hogy pont most vagyok egy konferencián, aholl a Schiedel is itt van. Az előbb kerdeztem... Az a megoldás amit írtam. A bekötésnél meg kell vésni hogy beférjen egy rögzithető 80as könyök. A kéményt behúzhatod flexi csővel vagy merev 80as csővel. Égéstermék elvezető a kazántól 125/80. Belső csövet összeilleszted a 80as könyökkel, a külsőt a torkolat helyreállitásával belegipszeled a falba. Érdemes a meglévő kémény belső falát kitakaritani, mivel ez lesz a légoldal, az új kazán ne szivja be a dzsuvát.

Előzmény: Sony Black (106912)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.27 0 0 106912

Nem tudjuk hogy mi a megoldás egy kép alapján amin van egy luk. Kimegy a kéményes lekamerázza a kéményt, és megmondja hány méter, hány eltolás van benne, milyen csövet lehet belehúzni. Ez leszűkíti a kazánok körét is, hogy az elbírja e a kémény hosszát, átmérőjét, erre van a hő és áramlástechnikai méretezés stb...

Többféle megoldás van általában. De ez mind az adott kémény viszontagságaitól függ. Az hogy ott van neked egy 140-es luk, senkit nem érdekel, mert azt úgy kezdi, hogy szétvési, hogy hozzáférjen a járathoz. 60/100 bélelés nincs. Az csak szerelt kéménynél alkalmazzák, 2-3 méterig. Általában mindenki jobban preferálja az osztott rendszert. Kazán is többet bír belőle, és bármilyen elhúzás van a 80-as gégecső általában behúzható (bár vannak kivételek). Itt viszont a levegő oldal kérdéses.

Ez egy külön szakma. Elhiszem hogy csináltál kéményt, csak hogy nem kondis kazánnak abban teljesen biztos vagyok.

És hogy nem adtad át mondjuk a FŐKÉTÜSZ-nek, abban is, mert akkor nem tennél fel ilyen kérdéseket.

 

Előzmény: RoByKa91 (106907)
halmoore Creative Commons License 2019.02.27 0 0 106911

Köszönöm a segítséged!!! Szép napot !!

Előzmény: Kapocska (106909)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.27 0 0 106910

Ha a kazánhoz előírt koaxiális csővel csinálod v. másképpen(kép)

akkor is hasznos egy gyémánt vágókorongos pl. flex. :-)

 

Előzmény: RoByKa91 (106908)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.27 0 0 106909

Tichelmann lényege,hogy a  fogyasztók egyforma távol „kerültek” a hőtermeltől.

De ilyen tagolt és változó radiátorok esetén nincs jelentősége nálad.

A megoldás az lehet,hogy a felszálló gerincről szintenként beszabályozó

szeleppel és akár zónaszeleppel(szobatermosztát) megtáplálni a radiátorokat.

A felszálló végére légtelenítőt,túláram szelepet.

 

Előzmény: halmoore (106906)
RoByKa91 Creative Commons License 2019.02.26 0 0 106908

Igazából ennyi hely áll rendelkezésre. Átmérőbe a 60/100 ill. 80/125 is jó lehet. Csak a kéménybe az indító könyöknek nem sok hely áll rendelkezésre.

 

Előzmény: Kapocska (106904)
RoByKa91 Creative Commons License 2019.02.26 0 0 106907

Csak azt kérdeztem, hogy mi a megoldás ebben az esetben. Csináltam már nem egy kazán füstgázelvezetést, csak gondoltam a tapasztalattal rendelkezők megválaszolják a kérdést. 

Előzmény: Sony Black (106905)
halmoore Creative Commons License 2019.02.26 0 0 106906

Eltolt szintű a lakás alul pince, aztán 1 fél szint+ még egy meg még egy! Azt mondod nincs szükség osztóra? Csak az egyenletesség miatt gondoltam. A Tichelmann kötésről már itt-ott olvastam de nem igazán értem a lényegétlényegét, h. hogyan kell csövezni és h. mi a lényege!!

Előzmény: Kapocska (106901)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.26 0 0 106905

Kihívsz egy kéményes szakembert és megoldja.

A kémény adottságainak megfelelően 125/80 vagy 80/80 osztottba... a kondenzációs kazánok csatlakozási mérete.

Nem lényeg hogy most 140-es... Ezt te házilag ne akard megoldani! Tanúsítványok kellenek hozzá, hő és áramlástechnikai méretezés, kéményseprői szakvélemény stb...

 

Előzmény: RoByKa91 (106902)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.26 0 0 106904

A 60/100 mm-es sem jó?

Előzmény: RoByKa91 (106902)
RoByKa91 Creative Commons License 2019.02.26 0 0 106903

RoByKa91 Creative Commons License 2019.02.26 0 0 106902

Sziasztok!

Adott egy B típusú gázkazán, lecserélésre szorul. 

Hogyan oldható meg a füstgáz elvezetés Schidel kémény esetében, a kémény 140 mm és a bekötő idom is 140 mm átmérőjű. Füstgázelvezető rendszer kéményaknához nem jó, mert a 140-es nyíláson nem tudom elhelyezni a könyök induló idomot. Esetleg flexibilis béléscső rendszer? Az hajtható 90°-ba?

Köszönöm!

Csatoltam egy képet 

Kapocska Creative Commons License 2019.02.26 0 0 106901

„kazán az első szinten van”

Ha ez azt jelenti,hogy „csak” egy szint van + pince akkor a pincében

megoldható a „rejtett” szerelés a radiátorokhoz alulról csatlakozva.

A 10db radiátort felosztanám és a közel azonos teljesítményűeket

Tichelmann kötésbe helyezném.

Azt a nagyot 20-as csővel átlósan kötném be.

Nem kellene osztó-gyűjtő ,mert minden radiátor anélkül is szabályozható.

Fölösleges ellenállás/költség.

Előzmény: halmoore (106899)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.26 0 1 106900

Általában az indirekt tárolók hőcserélőjének belső felülete

nem zománcos,ezért nem ivóvíz minőségűek és emellett

rozsdanyomok is lehetnek a kerámiákon.

Tehát átfolyós HMV(hőcserélő szennyezés) előmelegítésre nem alkalmas.

Amúgy sincs rá szükség,ha már egyszer van meleg víz a tárolóban,

mert akkor azt kell használni nem az átfolyós gázost.

Nem tudni a rendelkezésre álló teljesítményt,de 50-60l víznek nem sok az energia tartalma

fűtésre,hacsak nem passzívház közeli a hőigény és akkor is a visszatérőt kellene

megfűteni(minél nagyobb a hőm.különbség annál jobb a hőcsere).

Vegyél inkább egy-két fűtő/hűtő klímát v. villamos hősugárzót  az indirekt mellé,ha sok az  „ingyen” villany.

 

Előzmény: Norbi_82 (106898)
halmoore Creative Commons License 2019.02.26 0 0 106899

Köszönöm a válaszod! A ház nem új építésű. A kazán az első szinten van a csöveket a lakótérben nagyrészt rejtve szeretném. Alul pince van ezért gondoltam oda tenni az osztó-gyüjtőt v. így rontja a hatásfokot? Még valami, a legnagyobb radiátor 600*2000 elég neki a 16-os 5 rétegű cső lekötni v. ezt az egyet inkább 20-al kellene szerelni? 

Előzmény: Sony Black (106895)
Norbi_82 Creative Commons License 2019.02.25 0 0 106898

Esetleg másnak véleménye erről a bekötésről? Az előzményekben minden.

Előzmény: Norbi_82 (106844)
t.zsolti Creative Commons License 2019.02.25 0 0 106897

Van e valakinek tippje rá, hogy a kulcsos idom 5 rétegű csővel miért folyósodik meg?

Törölt nick Creative Commons License 2019.02.25 0 0 106896

Gyári vaskád, faltól falig. Ha teljes szétverés-felújítás lenne nem fájna a fejem, mert minden evidens az előtétfalas takarással együtt, csak a másik végénél kell a falhoz tolni a kádat, nem a lefolyósnál.

Viszont egy ilyesmi megoldással, a kád mellé a főfalra épített konzolszerű "asztal" dolgon össze lehetne hozni.
http://www.csaptelep.com/Sapho-Kadperemre-szerelheto-csaptelep-csatlakozo-p A kis képen látszik a megoldás. Persze valami vállalhatóbb csappal.

Azt hiszem marad az eredeti elképzelés, a mosdóból kiszedem a jelenlegi csapot is egy rövidke kiöntővel a kád mellé közel a falhoz szerelem egy konzolszerűségre, (mintha munkalapba süllyesztett konyhai lenne) a mosdóra meg egy olcsó csapot és kész.

Előzmény: kunberci (106886)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.25 0 0 106895

Könnyen értelmezhetően leírom: Réz csővel 22-es, ötrétegűvel 26-os. Jó messze van a kazántól az osztó/gyűjtő. Közelebb nem lehetett volna?

Előzmény: halmoore (106894)
halmoore Creative Commons License 2019.02.25 0 0 106894

Szép estét mindenkinek!

Azt szeretném kérdezni, hogy a hőtermelőt (církó kazán) és a fűtési rendszert (osztó-gyűjtő) össze kötő előremenőt és visszatérőt mekkora rézcsővel kell méretezni, hogy kiszolgáljon 10 db radiátort úgy hogy a kazán és az osztó-gyűjtő között kb.:  8-10 m távolság van?  Esetleg ezzel kapcsolatban "könnyen értelmezhető" szakirodalom valahol??? :-) Előre is köszönöm !

nagykunsági Creative Commons License 2019.02.24 0 0 106893

Nekem Viegával csinálták, mondván megbízhatóbb, mint a Henco. Ebből persze az igaz, hogy minden press idomot meg csövet Henco névvel illetnek mifelénk. 

Igaz, hogy a Viega drágább volt, de egy ilyen beruházásnál elviselhető .

 

Az viszont szembetűnő volt, hogy ugyanolyan press idom Viegában sokkal nagyobb áteresztő képességű, mint Henco-ban. 

 

Nekem 2001-ben csinálták , a tetőtérben a padlófűtés alatt van a vízvezeték, kötésekkel, eddig hál istennek semmi gond vele. 

Előzmény: Wattocsak (106891)
kiggyo Creative Commons License 2019.02.24 0 0 106892
Pont erre akartam célozni, ha hiba van (márpedig lehet) akkor a falon sokkal hamarabb látszik honnan indul a galiba, egy kis bontással, vakolat javítással orvosolható a dolog.
De a betonban lévő szivárgás alattomos, nem látod a helyét és a beton alatti vízszigetelés gyönyörű medencét csinál a házból. A hőszigetelés pedig csodásan tárolja a vizet sokáig.

Mindenki azt csinál amit akar persze, én ha nem muszáj, nem raknék kötést a betonba. Eddig mindig sikerült úgy megoldani hogy ne kelljen.
Előzmény: PetiCsokvaomány (106889)
Wattocsak Creative Commons License 2019.02.24 0 0 106891

Amikor kivitelezért csináltam azért választotam egy teljesen más csőmárkát ami nem annyira ismert itt e kis honban, mert 
1, alamiért sosem bíztam, idegenkedtem a pressz idomoktól, hogy ott van egy gyűrű és abban kell bíznom, hogy majd az tömit.
2, a mesterek technológiai fegyelme hagy maga után némi kivánnivalót.

Ezért olyan márkát választottam ami nem keverhető őssze semmi mással. Nem ehet a vödörből elővenni egy könyököt és rátenni a csőre. A rendszer amit választotam kisértetélyesen hasonlít a Rehaura, a kötéstechnológiája ugyan az, de barátibb árben van. Még a szerszámok is nagyon hasonlóak, egyes méretekben egyeznek is. :-)

Úgy adodott, hogy minden el lett vakolva betonozva és csak akkor látott vizet a rendszer. Mondanom sem kell semmilyen csöpögés, folyás nem volt a 2000 méter csövön. Persze ennek ára van. 15% drágább volt mint a bolti kedvező árú fene tudja milyen cső!

Előzmény: PetiCsokvaomány (106889)
BJaca Creative Commons License 2019.02.24 0 0 106890

Azért a vakolat és a beton közt van némi különbség.

Előzmény: PetiCsokvaomány (106889)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2019.02.24 0 0 106889

Ugyan akkor szívás falat bontani mint padlót, a falikorongok miatt meg úgy is lesz kötés a falaba, szóval tökmindeggy...az aggódós Jóskák szereljenk Rehauval. 100-ból 100 kötés tökéletes.

Sony Black Creative Commons License 2019.02.24 0 0 106888

A cáfolás királyára!! :D:D

Előzmény: sjohn (106887)
sjohn Creative Commons License 2019.02.24 0 1 106887

És akkor mindjárt jön majd valaki aki azt írja: Miiiiiii???? Nekem 12 éve van press icima idom a padlóban és semmi baja! 

...tudom kire gondolsz!...:))

Előzmény: Sony Black (106885)
kunberci Creative Commons License 2019.02.24 0 0 106886

Ytong-ba beteszed a csövet, és a fali korongot, és lecsempézed. Nálunk panelba:

Előzmény: Törölt nick (106879)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.24 0 0 106885

Igen, elsiklottál felette de a minőség itt is komoly kockázat. A mindenhol kapható olasz TH pofás sanica, icima stb... sorolhatnám reggelig, na ezek olyanok is. És akkor mindjárt jön majd valaki aki azt írja: Miiiiiii???? Nekem 12 éve van press icima idom a padlóban és semmi baja! :D Ezért szoktam elengedni az ilyen alapanyag pártolást egy fórumban.

Előzmény: Törölt nick (106880)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.24 0 0 106884

Nem tudom neked hogy van a fürdő kialakítva, de ezt úgy szoktuk megoldani panelnál - természetesen egy teljes fürdőszoba felújítás alkalmával -  hogy az a fal ahol a vízcsövek mennek kap egy 5cm-es ytong előfalat, és abban mennek a csövek. Így azt csinálsz vele amit akarsz. oda viszed ahova akarod. A lefolyóval szokott a nagyobb gond lenni...

Előzmény: Törölt nick (106879)
BJaca Creative Commons License 2019.02.24 0 0 106883

Kádperemre szerelhető csaptelep?

https://www.google.com/search?q=k%C3%A1dperemre+szerelhet%C5%91+csaptelep&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj985bV59TgAhXi-SoKHcGwALsQ_AUIDigB&biw=1280&bih=881

 

Persze kell hozzá megfelelő kád is, de gondolom ekkora munkánál az is cserélve lesz.

Előzmény: Törölt nick (106879)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.24 0 0 106882

„ami lebomlik klóros vízben,”

És ezt valaki engedélyezte ,hogy ez ivóvízhálózatra köthető!

Gratulálok a sok diplomájához, amit én el is vennék tőle azonnal.

Előzmény: Törölt nick (106880)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.24 0 0 106881

Elhiszem,hogy leírták,meg azt is,hogy a tervező nyugodtan alhat,

mert még talán be sem idéznék.

Amíg más lehetőség van én nem tennék kötést ilyen izgő-mozgó padlóba,

még akkor sem ha 10 a mínusz akár hányadikon az esély a hibára.

 

Előzmény: Wattocsak (106878)
Törölt nick Creative Commons License 2019.02.24 0 0 106880

Ne is olyan régen még én is azt mondtam hogy press idomokkal sosincs gond, ellenben kulcsosat bontottam már ki többet is a falból mert szivárogni kezdett.

Most viszont most két egál T, egy könyök és egy falikorong is elkezdett csepegni.

Falon kívüli szerelés egy új átkötést csináltam, és szerelés közben meg lettek mozdítva.

Ami azért érdekes mert más idomokban konkrétan körbeforgattam a csövet, mégsem folynak.

Ilyenkor qrvára nem vigasztal hogy másnál meg nem csepeg.

 

Más:

A Hajdú írásba adta hogy a bojlerben olyan műanyagból van a felszálló cső, ami lebomlik klóros vízben, de szerintük ez nem baj, mert kétévente cserélhető, úgyis meg kell nézni az anódot.

Azért ez zseniális ötlet, esetleg lehetne még papírból a tartály, vagy olyan fűtőszál, ami nem bírja az áramot.

Előzmény: Sony Black (106875)
Törölt nick Creative Commons License 2019.02.24 0 0 106879

Hogyan lehetne kulturáltan megoldani, hogy a kád-mosdó csap helyett külön kád és mosdó csap legyen? A mosdó sima ügy, de a kád panelfőfalak közt van. Vésni-átfúrni nem lehet.  A mosdó a kád mellett van.

Láttam olyan falikorongot ami egyben fogja a hideg-meleg részt és fel lehetne fúrni a falra, de akkor irgalmatlan messzire benyúlna. Valami nem konzervatív módi lehet itt a megoldás kulcsa. Nem tudom mennyire lehetne a kád mellé, a mosdó alá építeni egy kis párkányt, amire a kád csapja kerülne, lényegében a jelenlegi kmt csap lekerülhetne, a mosdó meg kapna egy sajátot. Valaki oldott már meg hasonlót?

Wattocsak Creative Commons License 2019.02.24 0 0 106878

Sok gyártó nemhogy a padlóban megengedi a toldást, de a szerkezetben elhelyezett cső is toldható. Persze egyik se az olcsó kategória és rendszergaranciát is vállalnak rá.

Előzmény: Kapocska (106877)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.24 0 0 106877

Csak  valamilyen kényszer indokolná,hogy kötés legyen a

padlóban(ráadásul padlófűtéses padlóban).

Még az osztó, gyűjtő sem indokolt ilyen szerelvények mellett.

Vannak különböző gyártók és különböző csatlakozásúak(16/16,16/20,20/20, stb.) általában a 3/8-os csapokhoz ,de még a 1/2 "-hoz is bőven elég.

Előzmény: retter (106874)
retter Creative Commons License 2019.02.24 0 0 106876

Ez teljesen jogos. Ezen felesleges is vitatkozni. Ellenben kivülállóként úgy gondolom manapság a hatalmas igény miatt a sok jó szaki mellé sok tapasztalatlan, vagy rossz is bekerült. Mivel nem ismerek olyat, akinek munkájában maximálisan megbíznék és "a haver tud egy nagyon jót" kijelentésekkel vannak fenntartásaim, valamint itt egy olyan munkafolyamatról van szó, ami probléma esetén később drágán és nehezen javítható, így amennyire lehet megpróbálom az emberi hibalehetőséget a legkisebbre csökkenteni.

 

Naivan én úgy nézem a dolgot, hogy ha csak cső megy az ajzatbetonban, ott a hibalehetőség maga a cső. Ha ott van szerelvényezve, akkor a cső, maga a szerelvény, de a kötés minősége is. Ezen felül viszont az előnyöket és a hátrányokat nem tudom.

Előzmény: Sony Black (106875)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.24 0 1 106875

Azért nem szeretek ide irkálni, mert mindig van egy ember aki akkora szélsőséges példát hoz fel, hogy a mennyezet is leszakad. Persze van ilyen is! Előfordult már padlófűtés csővel is hogy fogta magát a padlóba zokszó nélkül elhagyta magát. Ki a hibás? A szerelő a gyártó stb...? Újjal mutogatás, majd bírósági per. A kár több millió itt is...

Szóval hagyjuk ezt. majd ha 10-ből 1 iylen akkor azt mondom. Amíg 1000-ből van kb 1 addig ez semmi. Többszázlakásos társházak épülnek meg így. Teljesen bevett technológia.

Előzmény: kiggyo (106872)
retter Creative Commons License 2019.02.24 0 0 106874

Úgy látom, hogy pro és kontra :) Sőt még egy új dolog is bekerült, a "pangó víz", ami nekem új. Ez egy hétvégi ház lesz, csak nyáron lakott folyamatosan. Szóval hogyan lehet kivédeni a pangó vizet, illetve mi pluszt kell beépíteni egy hétvégi ház esetében?

kunberci Creative Commons License 2019.02.24 0 0 106873

Megmondták, hogy ez a régi szakik beidegződése. De ügye nem volt semmi baj, mert a káron felül a rendszergarancia még az albérletet is fizette, vagy ráfogták, hogy a szaki rosszul préselt?

Előzmény: kiggyo (106872)
kiggyo Creative Commons License 2019.02.24 0 0 106872
Egy példa az ismeretségi körből:

Új építésű ház, presses idomok, padlófűtés alatt a padlóban. Jó szaki szerelte (régi kapcsolat, több házukat építették már). Nyomás próba rendben.

Az első pár évben semmi gond. Utána itt-ott vizesedett a fal alja, meg is szakértették hogy a terasz van elcseszve, ott bontogattak, javították. De csak nem jó. 2-3 évig csak találgatták mire elkezdett durvábban jelentkezni a dolog, a közfalaknál is nedvesség nyoma volt a padlószontnél. Penész, minden elázva. A vízórán is el lehetett csípni a fogyást végre pár nap alatt.
Kiköltöztek pár hónapra, hívtak egy valami műszeres mukit aki gázzal töltötte fel a rendszert, kimutatta pontosan hol a baj, melyik csempét kell felszedni.
Kifaragták a betont, és a bejövő hidegvíz presses idoma eresztett.
A kár sok millió, mert minden felázott (a bitumenes szigetelés szétvitte a házban mindenhol). Egy egész nyáron keresztül számították (gépi párátlanítóval), minden kijavítva, újraburkol a ahol kellett. Fél év albérlet után vissza is költöztek.
Előzmény: Sony Black (106868)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2019.02.24 0 0 106871

A bűvös szó, néha kis se merem ejeteni.... :)

Előzmény: Wattocsak (106870)
Wattocsak Creative Commons License 2019.02.24 0 0 106870

A szakik azért nem szeretnek csőkötést tenni a födémbe, mert tisztában vannak a technológiai fegyelmükkel. Azaz azt építenk össze amit találnak. :-) Kevesen hallottak rendszergaranciáról.

Előzmény: Sony Black (106868)
kunberci Creative Commons License 2019.02.24 0 0 106869

Nem értek veled egyet. Ha használod a mosdót, zuhanyzót, mosogatót, akkor hol alakul ki pangó víz? A te okfejtésed alapján akkor bojlert se tegyen fel az ember, mert abban aztán 200 liter pangó víz van. (200 literes bojler). Ez nem hétvégi ház, ahol fél évig nem nyitod ki a csapokat. 

Most komolyan szerinted, hol alakul ki pangó víz? Akkor miért nem azt írod, hogy senki ne tegyen fel magának pl: bojlert.

Előzmény: Wattocsak (106867)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.24 0 0 106868

Ez régi öreg szakik berögződés, hogy padlóba kötés ne legyen. Manapság rengeteg építkezésen járok, ahol ez már egyáltalán nem divat. Külföldön még a gáz is mehet benne. Mi egy kicsit túl misztifikálunk mindent. Ad egy biztonsági érzetet, de igazából ha baj van mindegy mit kell bontani, falat vagy padlót. Talán egy fokkal könnyebb a falat bontani, mert tégla általában. Na de ez a szaki problémája nem a megrendelőé. Talán emiatt vonakodnak sokan a padlóban kötéstől. Egyébként meg ha a 10 bár-os nyomáspróbát bírja, akkor nem lesz ott később se vele gond. A Rehau a felső kategória. Közületeket is ezzel kötünk. Ehhez viszont nem találsz minden boltban se csövet se idomot se szerszámot. Én az Uponor uni pipe plus megemlíteném, és ide tartozik a Wavin is, ezeket U pofával bármelyik gép préseli. Varrat mentes alu van benne és vastagabb rétegben a megszokottnál, nagyjából mindenhol lehet kapni. A Henco is egy jó minőség. A lényeg, hogy bármelyiket veszed a saját idomjait használd értelem szerűen.

Előzmény: retter (106850)
Wattocsak Creative Commons License 2019.02.24 0 0 106867

Az osztós megoldás a vízvezetékeknél kerülendő a pangó víz miatt. Itt kialakulhat fertőzés amit szeretnénk elkerülni. Ezért a legtöbb nagyobb gyártó -annak ellenére, hogy sok cső kell bele- nem preferálja. Ezért én sem tennék ilyet. Nem elég, hogy drága, de még veszélyt is hordoz magában.

Tahát kijelenthetjük, hogy az osztós megoldás romlott árú. Kivitelezésre nem javasolt!!

PetiCsokvaomány Creative Commons License 2019.02.24 0 0 106866

Nem rossz megoldás persze, de családi házakon kívül nem életképes. Pl egy kórház, vagy szálloda 40m hosszú folyosólyán ahol egymást érik a vizesblokkok, hova teszel annyi csövet? 

Szerintem túlaggódják egy kicsit a kollégák. Burkolás után meg alap, hogy megtartok lapokat a padlóhoz is meg a falhoz is, ha mégis baj lenne....nem kell ezt túl aggódni. Ez az én véleményem...

Előzmény: retter (106865)
retter Creative Commons License 2019.02.23 0 0 106865

Te is jóbb megoldásnak találod az osztó-gyűjtős megoldást?

Előzmény: PetiCsokvaomány (106864)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2019.02.23 0 0 106864

Ha bolondbiztos minőség kell akkor REHAU. Nem radiálpresses mint az ötrétegű és pont ez az előnye, nem befolyásolja a kötés minőségét a kopott peresspofa. Nyugodtan lehet vele kötést csinálni aljzatba is.

Előzmény: retter (106845)
retter Creative Commons License 2019.02.23 0 0 106863

Szuper. Köszönöm az ötletet. Már csak arra kell rájönnöm, átlátnom, hogy egy elektromos kazános, padlófűtéses rendszer hogyan épül fel.

Előzmény: kunberci (106862)
kunberci Creative Commons License 2019.02.23 0 0 106862

Nálunk máshol van ennél hosszabb meleg víz elérhetőség is. Ha lényegesen nem növeli az osztó-gyűjtő a hosszt, akkor csak előnye van, és én úgy csinálnám. Természetesen ehhez több anyag kell, ezért többe kerül.

Előzmény: retter (106861)
retter Creative Commons License 2019.02.23 0 0 106861

Nem. Gondolom ez pár másodperces késés lenne, nem percekig kellene engedni a melegvizet.

Előzmény: kunberci (106860)
kunberci Creative Commons License 2019.02.23 0 0 106860

Akkor nem kérdés.

Gondolom nem akarod túlvariálni a meleg vizet külön körrel, meg szivattyúval, hogy mindenhol azonnal legyen meleg vized, én ilyet nem tervezek.

Előzmény: retter (106859)
retter Creative Commons License 2019.02.23 0 0 106859

Semmivel, mert a kazán, illetve a hőtároló ugyis abban a helyiségben lenne. Szóval tök mindegy.

Előzmény: kunberci (106858)
kunberci Creative Commons License 2019.02.23 0 0 106858

Az számít inkább, hogy az osztó-gyűjtővel mennyivel hosszabbodna meg a cső hossza meleg víznél. Amennyiben lényeges hossz változás nem lesz, akkor én úgy csinálnám.

Előzmény: retter (106855)
retter Creative Commons License 2019.02.23 0 0 106857

Van olyan helyiség azzal semmi gond. Csak a 8m hosszú?

Előzmény: kunberci (106856)
kunberci Creative Commons License 2019.02.23 0 0 106856

Hátrány csak a meleg víznél lehet, ha hosszúak a csövek, akkor sok vizet kell kiengedned, mire jön a meleg víz. Ha van olyan helyiséged, ahol az osztó-gyűjtő elfér, (ráadásul közel van a fürdőhöz), akkor csak előnye van inkább.

Előzmény: retter (106853)
retter Creative Commons License 2019.02.23 0 0 106855

Nem tudom mi számít hosszúnak és mi nem. Az egyik meleg kiállás 8 m, a másik 7m, a harmadik pedig kb 6m.

Előzmény: kunberci (106854)
kunberci Creative Commons License 2019.02.23 0 0 106854

Nekem szerencsém van abból a szempontból, hogy a spájz a fürdő mellett van, és oda fogom összehozni a csöveket, így nem lesznek hosszúak, és nem kell sok vizet kiengednem, hogy jöjjön a meleg víz. A hidegnél nem nagyon számít a hossz. 

Érdemes legalább 20-as csővel szerelni, és mindenképp pressz idomokat használj, és ne kulcsosokat.

Előzmény: retter (106852)
retter Creative Commons License 2019.02.23 0 0 106853

VAn ennek a megoldásnak bármi hátránya?

Előzmény: kunberci (106851)
retter Creative Commons License 2019.02.23 0 0 106852

Tetszik ez a megoldás.

Előzmény: kunberci (106851)
kunberci Creative Commons License 2019.02.23 0 0 106851

Igen , én így fogom csinálni, ráadásul minden ág külön zárható lesz.

Előzmény: retter (106850)
retter Creative Commons License 2019.02.23 0 0 106850

Ha jól értem, akkor minden hideg és melegvíi kiálláshoz külön cső van kiépítve, amik össze-futnak egy osztó gyűjtőben ezzel elkerülthető, hogy esetleg a betonban a szerelvényeknél hiba történjen.

Előzmény: kunberci (106849)
kunberci Creative Commons License 2019.02.23 0 0 106849

Előre bocsájtom, hogy nem vagyok vízvezeték szerelő. Én osztó-gyűjtőt fogok használni, és ide lesznek bekötve a csövek, külön a melegnek, és a hidegnek. A falban csak a fali-korongok lesznek bevésve, és rögzítve, meg a felálló csövek. Betonban semmilyen kötést nem szeretnék tenni.

Előzmény: retter (106848)
retter Creative Commons License 2019.02.23 0 0 106848

Akkor a kötéseket a falban csináljam? Az ajzatbetonban szerettem volna az egyszerüség miatt, ezért is keresem a bagyon jó minőségi gyártót, h késöbb ne legyen vele gond.

Előzmény: kunberci (106847)
kunberci Creative Commons License 2019.02.23 0 0 106847

Én saját magamnak fogom csinálni. A lényeg, hogy egyfajta gyártótól legyen a szerelvény, és a cső. én henco réz press idomokat, és henco ötrétegű csövet használok.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTjn-c5eppYOhQwHmgzDfN-F9vZQ3n4nYkcAYAq-up-k_7Qrnve

A csöveket szigetelni kell, de lehet mindjárt szigetelt ötrétegű csövet venni. A csőátmérőket kell helyesen megválasztani, és ha nem muszáj, a betonba nem rakni kötéseket. 

 

Előzmény: retter (106845)
C20NE Creative Commons License 2019.02.23 0 0 106846

Én COMAP csövet és COMAP SudoPress idomokat használtam, nagyon jó minőségűek.

Előzmény: retter (106845)
retter Creative Commons License 2019.02.23 0 0 106845

Sziasztok,

 

Vízrendszer kerül kialakításra majd új építésü házban. Terv szerint az ajzatbetonban megy el a szigetelésben, 5 rétegű csőben. A kérdésem az lenne, hogy csőben, illetve a szerelvényezésben melyek az a gyártó, aminek a termékei a legmegbízhatóbbak? Mivel nem egy nagy távolságról és bonyolult rendszerről van szó, így a minőség és a megbízhatóság most előnyt élvez az árral szemben.

 

Ha az 5 rétegűnél megbízhatobb rendszert ajánlatok, azt is szívesen veszem.

 

Köszi

 

 

Norbi_82 Creative Commons License 2019.02.23 0 0 106844

Szia,

 

Köszönöm a választ,

Azért csinálnám így, mert napelem került a tetőre és valahova el kéne használni a termelt fölösleget, amit még nem tudom mennyi lesz. Úgy gondoltam, ha a bojlerral a cirkó hmv készítéséhez használt gázmennyiségét már meg tudom spórolni, akkor ne a gáz legyen erre használva. És az 1 hőcserélős elektromosan fűtött tároló sem sokkal drágább mint egy sima bojler, akkor már a fűtéshez használt gázmennyiségen is lehetne valamelyest csökkenteni, ha ugyanez a víz hője a fűtési körre is rá tudna segítni.

 

Lehet ebben valami ráció?

 

 

Egy másik ötlet is felmerült, hogy a tárolót 40fokra állítani és a fűtési visszatérő ágba berakni a hőcserélőt, a tároló 40fok meleg vizét pedig a cirkó (a rajzon nincs jelölve, hogy a cirkó egy kombi hmv-s kazán) bemenő hideg vizébe kötni. Vagyis a kazán eleve 40fok körüli vizet kap (ez nem tudom mennyire szabályos vagy sem) és a tároló hőcserélője pedig a fűtési visszatérő vizén emelne.

Ennél viszont eszembe jutott, hogy azt olvastam alacsony hőfokú 40fok körüli vizes tárolók könnyel elfertőződhetnek: LINK Vagy ez csak fölösleges para?

Előzmény: ksanci (106841)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2019.02.22 0 0 106843

Természetesen a "B" választ jelölném meg, tehát kazán-hidroválltó-osztó, gyűjtő és azokról a két kör. 

Előzmény: RoByKa91 (106831)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.22 0 0 106842

Háát mondjuk igen a 3év necces, bár még ekkor mehetett gravis társasházi gyűjtőkéményre...

Előzmény: Törölt nick (106840)
ksanci Creative Commons License 2019.02.22 0 1 106841

Szia!

 

Én nem javasolnám ezt a megoldást. Bár pont tud úgy működni, ahogy te szeretnéd. Nálunk így oldották meg, meg lett spórolva a külön kör (nem az én ötletem volt, azt sem tudtam akkor, hogyan kell kinézni), simán sorba lett kötve, hogy a kályha fűtené így a HMV tárolót is, csakhogy a max. 55 fokos előremenő napi pár óra fűtéssel semmit sem ér, inkább a villanyfűtött bojler "segít rá" a fűtésre, ami nem éppen buli.
Szóval igen, elő tudja melegíteni, csak éppen az áram háromszor drágább a gáznál, de vezérelt tarifával is drágább, mint a gáz. Miért akarod így csinálni?

Előzmény: Norbi_82 (106832)
Törölt nick Creative Commons License 2019.02.22 0 0 106840

kamu sztori. Immergazos vagyok. ha a szervizbe valaki ilyennel jelentkezik . a valagunk szétrúgják.

Ez olyan fekete beüzemelés mind a huzat.

kéményes kazán? 3 éve?

szerintem nincs még egy olyan kemény szerviz központ mind az immergasnak.

Előzmény: Sony Black (106839)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.22 0 0 106839

Gondolom... de nem akarom elhinni hogy kimegy egy márkaszervizes karbantartásra és azt mondja erre a kazánra hogy sok port szív be az a baja. Komolyan van ilyen???

Előzmény: Törölt nick (106838)
Törölt nick Creative Commons License 2019.02.22 0 0 106838

ezt nem szaki csinálta . ez kaláka!

Előzmény: Sony Black (106836)
Törölt nick Creative Commons License 2019.02.22 -1 0 106837

ne haragudj, jelen esetben az immergasnak lehet igaza van. te egy trabantal vontatsz 1 ifa pótkocsit.

arrol nem beszélve hogy veszélyhelyzetben vagy.

ha ilyet látnák a tevékenységi körömben, kötelezően vettetném le a merőt

Előzmény: lzs81 (106835)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.22 0 1 106836

DE azt se értem 3éve miért nem eleve kondenzációs kazánt ajánlott neked, a csak padlófűtéses rendszerre?!

Vagy te miért nem néztél utána, hogy milyen kazánt lenne érdemes felrakni?

Előzmény: lzs81 (106835)
lzs81 Creative Commons License 2019.02.22 0 0 106835

Szívesen leírnám, de az eszemre hallgatok, és nem teszem. Nagy név pedig Immergas körökben. Sajnos addig voltam jó ügyfél, míg ki nem fizettem. Onnantól nekem kellett könyörögnöm, hogy befejezze... Tavasszal keresek valakit, aki "befejezi" vagy inkább megcsinálja normálisan, akkor úgy ahogy illett volna. 

Köszönettel

Zsolti

Előzmény: Sony Black (106833)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.22 0 0 106834

Itt egy bekötési segédlet a "péknek", hátha ezt a feladatot sikerül megugrani neki ;-)

 

Előzmény: Sony Black (106833)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.22 0 0 106833

És ki volt az a beteg állat aki azt mondta neked, hogy ez így jó, és mehet?? Költői kérdés volt, ne válaszolj rá. De tovább megyek... azt az Immergas-os szerelőt aki kint volt nálad, úgy kirugatnám, hogy a lába nem érné a földet. Menjen el az ilyen péknek, ott elmegy a félig sült kenyér is...Ez nem kondenzációs kazán! Következőképp nem is mehet alacsony hőfokon, mert lekondenzálódik és azon csodálkozom hogy még nem pusztult el! Ha csak padlófűtést visz, akkor be kell építeni egy hidraulikai váltót, egy keverőszelepet, plusz egy szivattyút. A kazánt 60-65fokos előremenőre állítva, a keverőszelepen meg beállítod a 35-38fok előremenőt a padlóba!

 

 

 

Előzmény: lzs81 (106827)
Norbi_82 Creative Commons License 2019.02.22 0 0 106832

Sziasztok,

 

Egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok vagy aki ért hozzá, egy meglévő cirkós - 5db radiátoros fűtés előremenő vizét megjáratnám egy hőcserélős meleg viztároló hőcserélőjén. Az lenne a cél, hogy a tárolót HMV előállítására használnám fűtőbetéttel fűtve, a tároló meleg vize a fűtési időszakban a cirkó előremenő vizét kvázi már előfűtött állapotban tartja, és esetleg még gáz fogyasztást csökkentve ezzel. A tároló 100l-es.

Ehhez kapcsolódó kérdésem ha van értelme, hogy a hőcserélő elég hőt tud-e átadni a fűtési körnek amikor a keringető forgatja a vizet, vagy ellenkezőleg a hőcserélő nem hűti-e le túlságosan a tároló vizét és ezzel folyamatosan bekapcsolva tartva fűtőbetétet. Kétféle tároló közül lehet választani, az egyiknek a hőcserélő felülete 0,65m2 a másiké 1,2m2. Tipusa Heizer SW-100 és Heizer Plus-100.

 

Így kötve őket:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RoByKa91 Creative Commons License 2019.02.22 0 0 106831

Igen lesz hidrováltó.
Úgy gondoltad, hogy kazán - radiátoros kör - hidrováltó - padlófűtési kör?
Vagy kazán - hidrováltó - egy osztó, gyűjő -és arról lecsatlakozva egy radiátoros kör ill. egy padlófűtési kör?

Köszönöm!

Előzmény: PetiCsokvaomány (106830)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2019.02.22 0 0 106830

Attól függ melyik a jó neked, hogy lesz-e hidroválltó. Ha igen, a danfossos kiesik, bár célszerű lenne, hogy legyen, mert így telljesen függetlenül tudnád üzemeltetni a két kört egymástól. A Danfossosnál mennie kell a radiátoros körnek is, hogy kapjon vizet.

Továbbá a visszacsapó téma:

Ezen a képen egy befecskendező kapcsolású keverő látható, itt a bypassban nincs visszacsapó. Danfossék nem hülyék, hogy tesznek bele, de Csollákék sem hülyék, hogy nem tesznek, mert elhagyható, padlófűtésnél nem indokolt.

Előzmény: RoByKa91 (106828)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.22 0 0 106829

Általában a kazán szivattyú nagyobb teljesítményű mint a padló(részleges padlófűtés

ráadásul saját körben nagy tömegárammal)szivattyú.

Ha még a radiátorokon termofejek is vannak az megint változtat a viszonyokon.

A lényeg,hogy adott esetben hűtés nélkül menne vissza a víz vagy teljes v.

részleges mennyiségben és zavart vinne a padló szivattyúba is.(nem mennék végig a lehetséges üzemállapotokon,mert minek)

Egy ilyen piti céget  mint a Danfoss felül lehet bírálni simán,ha sok az a 2000Ft.

De különben ez olyan mintha valaki azt mondja,hogy a tej fehér,majd jön valaki

és azt kérdezi miért fehér mert Ő ezt nem érti.

A 3utu keverőszelep zajos lehet ilyen befecskendező kapcsolásnál,ha nincs megfelelően

megtűzdelve a rendszer beszabályozó szelepekkel.

 

Előzmény: RoByKa91 (106828)
RoByKa91 Creative Commons License 2019.02.21 0 0 106828


A rendszer vegyes lesz (radiátor + padlófűtés) ebben az esetben a 2. kapcsolás javasolt?
http://heating.danfoss.com/PCMPDF/VBSPF247_Sep2014_lores.pdf 
Igazából csak azért kérdeztem ezeket melyik kapcsolás jobb egy ilyen rendszerben, mert a "Danfoss" által leírtak alapján, nem javasolják a háromjáratú szelep. A leírtak alapján szelep kiválasztáskor vagy túl nagy lesz a szelepellenállás vagy pontatlan szabályozást kapunk.
Ne haragudj, továbbra sem világos miért kell a bypass ágba a visszacsapó szelep :) 

Köszönöm!

Előzmény: Kapocska (106822)
lzs81 Creative Commons License 2019.02.21 0 0 106827

Padlófűtést visz kizárólag, így 38 fokra van beállítva. Kijelzőn a négy erősségi fokozatból kettesig szokott "felmenni".

Előzmény: Sony Black (106821)
nixon70 Creative Commons License 2019.02.21 0 0 106826

Ok!

Várom! :-)

Előzmény: Kapocska (106825)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.21 0 0 106825

Már késő van ,de reggel küldöm! :-)

Előzmény: nixon70 (106824)
nixon70 Creative Commons License 2019.02.21 0 0 106824

Ha kisebb ellenállású a "primer" kör, akkor arra fog menni a víz nagy része visszacsapó nélkül.

Előzmény: PetiCsokvaomány (106820)
Törölt nick Creative Commons License 2019.02.21 0 0 106823

Ne már!!!!!!!!!!!!!!

Heló !!!!!!

azonnal hívni és képeket küldeni az Immergas szervizvezetőnek!

Ki fog nyírni a kazán!

Nem játék ez!!!!!!

 

 

Előzmény: lzs81 (106807)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.21 0 0 106822

„de csak padlófűtés lesz?”

Kis előzetes,ha nemcsak.

 Az a kapcsolás általában ott valósul meg ahol nyom. különbséggel rendelkező

hálózatról veszi a vizet a padlókeverő kör.

Ami azt is jelenti,hogy az esetek nagy többségében radiátoros rendszerrel

együtt alkalmazzák .

A mai világban, amikor egyre több a kondis kazán és a helyiségek  különböző

hőmérsékleten tartása,  emiatt az a visszacsapó indokolt .

(szivattyú hiba v. termosztát lekapcsolás esetén nem emelkedik a visszatérő

emiatt a kazánnál ami kondisnál sem hátrány)

 

 

Előzmény: Kapocska (106819)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.21 0 0 106821

És hány fokon pöfékel ez a masina?

Mert én azt látom hogy kondenzálódik mint atom. Az égősor tiszta rozsda, a hőcserélő is patinás

Ez tuti nem 60-70 fokon fűt.

Szerintem túl kicsi a láng is mikor fűt. Nagyrészt minden elégne ott ha rendesen fűtene.

A kondenzvíz a hőcserélőn kicsapódik, és az megköti a port...

 

Előzmény: lzs81 (106807)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2019.02.21 0 0 106820

És miért kell oda visszacsapó? Ha fagyveszélyes helyen légkezelő kalorifere van így bekötve, azt megértem, de padlófűtésnél minek oda az a visszacsapó??

Előzmény: nixon70 (106817)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.21 0 0 106819

Az odáig oké,hogy van egy kazán , de csak padlófűtés lesz?

Mind a kettő keverő kör.

A visszakeverés azért szükséges,hogy beálljon az előre hőfoka.

Előzmény: RoByKa91 (106816)
lzs81 Creative Commons License 2019.02.21 0 0 106818

Sziasztok!

 

Mindenkinek köszi. Összegzem amit írtatok: keresnem kell egy másik szerelőt...  :-)

 

u.i.: nem a lakásban van a kazán, hanem egy házon kívüli kazánházban. Tény, eléggé szeles, poros a környék, száll mindenféle, de akkor ennyire mégsem okozhat ez problémát.

nixon70 Creative Commons License 2019.02.21 0 0 106817

Ha lezár az egyutas szelep, ott tud fordulni a padló vize.

Előzmény: RoByKa91 (106816)
RoByKa91 Creative Commons License 2019.02.21 0 0 106816

Értem.
A hőtermelő berendezés Kondenzációs gázkazán lesz, illetve a kettes számú képen miért van szükség az átkötő szakaszra visszacsapó szeleppel (a keveredés miatt) ?
Köszönöm!

Előzmény: Kapocska (106815)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.21 0 0 106815

Mindkettő szuper,csak attól is függ milyen rendszerben lesz.

Előzmény: RoByKa91 (106814)
RoByKa91 Creative Commons License 2019.02.21 0 0 106814

Sziasztok!

 

Egy kérdéssel fodulnék felétek, padlófűtés esetében melyik kapcsolással érdemesebb az előremenő vizét szabályozni, háromjáratú keverőszeleppel vagy egyutú szabályozó szeleppel?

 

Köszönöm!

 


Törölt nick Creative Commons License 2019.02.21 0 0 106813

A zoxigén aránya kevés. Nem lehetséges, hogy valami épület-átalakítás volt és emiatt nem kapja meg azt amit korábban megkapott?

Előzmény: t.zsolti (106808)
sjohn Creative Commons License 2019.02.21 0 0 106812

...igen...amíg lószar van, van veréb is...

Előzmény: Törölt nick (106805)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.21 0 0 106811

És a HMV mennyiséget is be kell korlátozni 8-12l/p-re.

Előzmény: Kapocska (106810)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.21 0 0 106810

„Szerelő szerint sok piszkot szív be”

Hol van ez,mert még egy fonodában sem lenne ennyi szálló szösz.

Megkellene nézni a láng magasságot,szinét(összetételét) és,hogy

a gravis visszatérő nem e nagyon hideg.

Mert,ha nagyon hideg és a láng is eléri akkor nincs rendes kiégése a gáznak

és korom lesz v. ettől v. a lángba „folyó” kondenzátumtól.

(takarítás,szerelőváltás)

 

Előzmény: lzs81 (106807)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.21 0 0 106809

Elég elterjedt és bevált az eBay-ról rendelhető REX C100 hőelemmel

(az érzékelők különböző hosszban,kábel is).

A füstnél azt kell érzékelni,hogy ég a tűz (100-150fok) a víznél 40-45fok,

mert a gravi beindulna.

A szivattyú elvileg csak a kazánban keringeti a vizet a patron(VTC) hőfoka alatt

úgyhogy akár indulhatna 20 fokon is.

Sima golyós.

A lengőt a szivattyú szívóágra a  pufi felőli oldalon.(vcs. szelepeknél kb. 3szoros

csőátmérő távolság legyen a szivattyútól).

Maradjon a rugós,mert 2” csőnél lehet belső áramlás is graviban.

Szivattyú szempontból a lényeg,hogy ne szűküljön és a rugós is lehet egyel

nagyobb mint a cső.

Előzmény: lzs81 (106807)
t.zsolti Creative Commons License 2019.02.20 0 1 106808

Egy gázkazán hogy tud így kormolni,???? szarul van beállítva, keress másik szerelőt, mert ez mellébeszélés.

A korom miből van???? elégtelen szénrészecske. Kevés a levegő .

Előzmény: lzs81 (106807)
lzs81 Creative Commons License 2019.02.20 0 0 106807

Sziasztok!

A képeken látható Immergas Nike Star (3 éves) gravitációs kombi egy év alatt (karbantartástól-karbantartásig) így bekormozódik. Szerelő szerint sok piszkot szív be, és éget el ez rá a magyarázat. Szerintetek is, vagy lehet más oka is? Még két év van hátra a gariból....

Köszi

Sw201inger Creative Commons License 2019.02.20 0 0 106806

Wow, köszönöm szépen, örök hála!

Jó sok kontaktusadót említettél, abban mi számít jó márkának (a hibalehetőségek miatt igyekeznék valami megbízhatót keresni). Ha egy szivattyú índítása több ilyentől is függ egyszerre, akkor gondolom lehet 230V reléket is alkalmazni, azokból összerakni 1-1 egyszerűbb logikai kapcsolást.

A füstcsőben és a kazán kilépőben kb. mekkora hőnél kellene kapcsolni a szivattyút?

A "pufi aljába lefúvató szelep" az csak egy golyóscsap, vagy valami külön oda tervezett eszköz?

A kazánszivattyú elé a lengőt így kellene (rajzon)? Utána meg jó a rugós ami benne van, vagy lehet ott is lengő?

A szivattyú DN25, a cső 5/4, lengőből meg 6/4-eseim vannak. Ez így még elmegy, vagy keressek kisebbet?

 

 

Köszi: Laci

 

 

Előzmény: Kapocska (106799)
Törölt nick Creative Commons License 2019.02.20 0 0 106805

kelendő cucc az !

 

Előzmény: nagykunsági (106803)
nagykunsági Creative Commons License 2019.02.20 0 0 106804

Tárgytalan, mindkettőt elvitték.

Előzmény: nagykunsági (106801)
nagykunsági Creative Commons License 2019.02.20 0 1 106803

Felelőtlenül arra gondoltam, igen. 

Igazad van leadom, akinek megy ennyi baja van a vízmelegítőjének, vegyen egy újat, aztán rakassa fel, csináltasson gáztervet stb...

Előzmény: sjohn (106802)
sjohn Creative Commons License 2019.02.20 0 0 106802

..ezekért pénzt kérsz?...vidd a Méh-be, ott adnak érte cca. 3 ezret...!

Előzmény: nagykunsági (106801)
nagykunsági Creative Commons License 2019.02.20 0 0 106801

FÉG átfolyós vízmelegítőhöz eladó 2 db használt de jó, nem szétégett,. nyomáspróbázott hőcserélő. 

 

 

 

Kapocska Creative Commons License 2019.02.19 0 0 106800

A KN hőcserélőre is hőmérő a primer oldalra(be-ki).

Azt a hideg vizes bevezetést mindenképpen legalulra kell

tenni ,mert a feltöltés úgy lesz jó.

Előzmény: Kapocska (106799)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.19 0 0 106799

Hőcsapda egyedül a hőcserélő keverőszelepéhez szükséges mert a

többinél meg van.

Hőmérő és kontakthőmérő (vill.érintkező) a padló előrébe és hőmérő a visszatérőbe.

A pufikra darabonként 3-4hőmérő és a tetejükre 1-1 kontaktusadó hőmérő.

Nyomásmérő a kazán kilépőre és a pufikat fönt összekötő kollektorra.

A kazánhoz a füstcsőbe kontaktusadó hőmérő és a  kilépő vízre is a szivattyú indításához .

Korán elkell indítani a szivattyút különben az 1. pufi graviban kihűti a kazánt.

Aut .légtelenítő kellene a 2. pufi felé emelkedő kollektor végére,nyitva lehet hagyni őket,de

érdemes eléjük tenni kizáró csapot (megbízhatatlanok,főleg vegyes kazánnál)

Legyen ott is biztiszelep,ha a kazáné kevés lenne v. nem működne.

A tágulásira azt mondtad,hogy ott fér el ahova rajzoltad.

Ha egy pufid lenne jobb volna a szivattyú szívóágán ,de mivel váltogatod szeleppel a pufikat

így is,úgy is pufin keresztül megy a térfogat változás.

A pufi egy jó ülepítő szennyfogó (aljába lefúvató szelep).

Az a fölső 20l víz nem tétel.

A kazán szivattyú szívóágába is tehetsz egy lengőt,hogy a VTC bekeverő ágon ne gravitáljon

a pufi vize,amúgy a k.szivattyúnál a nyomóágon legyen rugós mert azt a gravi nem nyitja ki.

A felfűtés végén hagyj „hideg” vizet az 1-es pufi aljában,hogy az átmenjen graviban

a kazánba,hogy aztán a lengőn ne legyen áramlás a kihűlésig.

https://www.e-gepesz.hu/cikkek/2412-erdekessegek-a-csovek-idomok-aramlasi-ellenallasa-teren

Előzmény: Sw201inger (106797)
Atis57 Creative Commons License 2019.02.19 0 0 106798

Szia!

 Máshol ez régről ismert  módszer volt  (ÉP gépész  cégek/kisiparosok  1982 )

Persze mindenki hozzátette ne emeljem a nyomást 2 bar fölé !

 

A kompresszor  után egy "autógumi fújó pisztoly " azon van nyomásmérő is.......

Előzmény: Apaxp (106795)
Sw201inger Creative Commons License 2019.02.19 0 0 106797

Szia!

 

Finomítottam még egy kicsit a rajzon, ránéznél kérlek? Az egyvonalas cső mindenhol 1" (vagy 22 réz), a többinél jelöltem a méreteket.

- Hova tennél még esetleg hőcsapdát, hő/nyomásmérőt?

- Az aut. légtelenítőket akkor nyitva lehet hagyni ennél a kapcsolásnál (ahol elvileg depresszió sose lehet a légtelenítők közelében)?

- A lefúvatót még nem raktam át a vészhűtőre a rajzon (csak elfelejtettem), az akkor legyen ott is meg a tágulási tetején is?

- Láttam pár olyan kapcsolást, ahol a tágulásit közvetlen a kazán mellé teszik a hideg oldalra, az csak a kizárás esélyének csökkentése miatt van (tehát ha nem zárom ki, akkor az enyém is jó)?

- A gáz- és iszapleválasztók a gázkazánhoz kerülnének (mert csak ott van "vékony" cső, az nem fűti a puffert). Reményeim szerint a gáz

max. akkor menne, ha hajnalra kihűl a puffer és átvált a termosztát (tehát csak naponta/kétnaponta 1-2 órát). Ez így azért elegendő arra, hogy a leválasztók ellássák a feladatukat?

- A kazán előremenőnél jól csináltam, hogy külön választottam az 1. pufferbe menő és az onnan tovább menő csövet? Attól tartottam, enélkül a kihűlt kazánon keresztül is akarna keringeni. Viszont most az aggaszt, hogy a pufferbe belépve egy jó nagyot hűthet a víz a beérkező előremenőn, nem jut annyi meleg indításkor a fűtéskörbe. Ráadásul valamennyire fűti az 1. puffert, amit csak a 2.puffer után kellene (mivel az 1. a "tartalék hideg víz", ha megállna a szivattyú és termoszifonos kazánhűtésre lenne szükség). Vagy utóbbi aggodalmak alaptalanok és így jó ahogy a mostani rajzon van?

- 1" vagy 5/4" csőre, szivattyú után tehetek 6/4" lengőnyelvest is (vízszintesen) ha az van éppen kéznél? Vagy szól valami kifejezetten a rugós mellett? Rugósból meg gondolom, szigorúan csak a csőméretnek megfelelő mehet (?).

- Írtad, hogy adott teljesítmény átvitelére mennyi fagyálló kell (gondolom, a fajhőnél van a korrekció). És áramlási ellenállást hogy számolunk fagyállónál, ott mi a szorzó? (a kinematikai viszkozitást már néztem, az kicsivel 0 fok fölött, ahol a csapvíz még folyékony, közel húszszoros... de gondolom, nem kell emiatt 20x akkora teljesítményű szivattyú...).

 

Köszi: Laci

 

 

    

 

Előzmény: Kapocska (106782)
Laja73 Creative Commons License 2019.02.19 0 0 106796

Nem rossz módszer, sajnos se kompresszorom se tapasztalatom (feltételezem ügyesen kell a szelepet tömíteni a dugóba stb). Attól is paráznék, hogy szétnyomok egy illesztést, a jósiten tudja anno milyen lelkiismeretesen toldották...

Előzmény: Apaxp (106795)
Apaxp Creative Commons License 2019.02.19 0 0 106795

Van egy 32-es csövem a padlóban, ráadásul könyökkel lett annak idején szerelve, így nem fér bele más csak egy tescos csőgörény rugós szára fej nélkül. Nos ez a cső eldugult. A dugulás a könyök után az egyenes szakaszon volt. Játszottam a csőgörénnyel napokig, semmi haszna. Ekkor raktam egy 32-es vakdugóba pumpaszelepet. Az eldugult csövet feltöltöttem vízzel, és a vakdugót betettem a cső végébe, azután kompresszorral óvatosan nyomás alá helyeztem a dugulást. Akció sikeres volt mert a dugulást szépen kinyomta a csőből a gyűjtő 110-esbe nagy csattanás kíséretében. Azóta nincs dugulás.

Előzmény: Laja73 (106794)
Laja73 Creative Commons License 2019.02.19 0 0 106794

Na tárgytalan kihívtam egy szakembert, majd kiderül. Remélem nem kell bontani.

BJaca Creative Commons License 2019.02.19 0 0 106793

Nekem kilyukadt, ott is jött a láng, ahol nem kellett volna. Vagy például nem egyenletesen ég, mert egy két lyuk rajta már nagyobb lett.

Előzmény: kunberci (106791)
Laja73 Creative Commons License 2019.02.19 0 0 106792

Üdv

Csőgörény és csőgörény között van jelentős különbség? Ha az egyik nem segít, érdemes jobbat venni/szakembert hívni, akinek eleve profi van? A mosogató alatt jutottam 4 méterig a falban de olyan érzésem van mintha esélytelen volna onnan. De hát ez egy teszkós vacak. 

kunberci Creative Commons License 2019.02.19 0 0 106791

Mit jelent az, hogy szétégett az égőfej?

Előzmény: BJaca (106789)
kunberci Creative Commons License 2019.02.19 0 0 106790

Csap után lett elvágva, menetet nem kellett másikat vágni. Menet eredeti, új sárga csap lett rátéve. A dugót mire írtad?

"csap rá, dugó bele"


Előzmény: Törölt nick (106788)
BJaca Creative Commons License 2019.02.19 0 0 106789

Nekem szétégett a régi égőfej, akkor lett cserélve ilyen újra. Azt nem tudom, hogy hatékonyabb-e bármivel is, de fényesebb :) Szóval amíg ép a régi égő, nem érdemes cserélni.

Előzmény: kunberci (106783)
Törölt nick Creative Commons License 2019.02.19 0 0 106788

elvágná. menet rá, csap rá, dugó bele , és még szabályos is

 

Előzmény: kunberci (106787)
kunberci Creative Commons License 2019.02.18 0 0 106787

Mindenben igazad van, de a kérdésre nem válaszoltál, aztán nem lesz több Hsz.

Előzmény: nagykunsági (106786)
nagykunsági Creative Commons License 2019.02.18 0 0 106786

Gázcsövet nem vághatsz el, csak ha előtte leszedeted a gázórát. 

Bármi módosítást csak azután lehet, ha van engedélyes gázterved. 

 

És akkor most tartunk 100 ezernél. 

Meg amennyit még a hivatalos szerelő elkér. 

Előzmény: kunberci (106785)
kunberci Creative Commons License 2019.02.18 0 0 106785

A szerelő, hogy csinálná?

Előzmény: nagykunsági (106784)
nagykunsági Creative Commons License 2019.02.18 -2 0 106784

Na ezt kár volt leírnod. 

Szabálytalan az egész, nem készítettél gáztervet, nem szakember csinálta, akár a gázórádat is elvihetik miatta. 

 

Persze nem fogják, de megtehetnék. 

Előzmény: kunberci (106783)
kunberci Creative Commons License 2019.02.18 0 0 106783

Tulajdonképpen én választottam a gázszelepet, a boltos simán adott volna mágnest, és termoelemet is.

Akkor , ha már párbeszédben vagyunk, akkor tőled is kérdeznék valamit. Az Éti kazánoknak a gázégőjét mikor szokták kicserélni? Érdemes egyáltalán kicserélni az (újfajta) befúvósra? Mert a rokonságba a gázszelep javítása kapcsán cserélték a főégőt is.

http://www.langor.hu/cikk_leiras/kiskepek/egotalca%2025%202745.jpg

Valami ilyen típusúra cserélték. Ebben kérnék Tőled tanácsot, illetve konkrét típust ÉTI 15-ös, és 25-ös kazánhoz.

 

Még visszatérnék az előbbi hozzászólásodra. Nálunk fix félcolos gázbekötés volt a kazánnál, amit szét kellett vágni. Nyilván a szerelőnél van mindig megfelelő méretű flexibilis sárga bekötőcső, meg esetleg sárga csap, ha már úgy is minden cserélve van. Én azért nem hiszem, hogy minden szerelőnél mindig minden van anélkül, hogy ránézett volna a munkára. Természetesen, ha megnézi, akkor már tudja, hogy mi kell hozzá.

Előzmény: Sony Black (106781)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.18 0 1 106782

„mivel sose tanították”

Nekem sem.

A 6.4kW átvitelére 786l/h mennyiség szükséges 7fokos dT-vel.(korrigálva a fagyállóval)

Igen,jó esetben(külső veszteség nélkül) annyit melegszik a szekunder amennyit hűl

a primer.

„különválasztanom a pufferen a 2" (gravi) és 1" (fűtési) csonkokat”

Na, így már másképpen fekszik a leány.

Előzmény: Sw201inger (106780)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.18 0 0 106781

"Egy kérdésem azért lenne? A gázszerelő gázszelepet cserél, vagy a kuncsaftnál szedi szét, és ott javítgatja? Ha a boltban rábeszéltek a gázszelepre, akkor a szerelő nem beszélt volna rá?"

 

A kuncsaftnál szedi szét, és cseréli ki a mágnest, meg a termoelemet is.

Telefonba elmondtad volna mi a hibajelenség, milyen kazán, ahogy ide leírtad... ő már vitte volna magával. Ennyi.

Egy őrláng kialvás miatt, nem valószínű hogy rábeszél egy gázszelepre, mert azt neki is meg kell venni a boltból. Olyan sokat nem tud rátenni, az amúgy is horror árra. :)

Előzmény: kunberci (106773)
Sw201inger Creative Commons License 2019.02.18 0 0 106780

Elképzelhető, hogy elég csak különválasztanom a pufferen a 2" (gravi) és 1" (fűtési) csonkokat, ahogy a rajzon látható?

Előzmény: Sw201inger (106779)
Sw201inger Creative Commons License 2019.02.18 0 0 106779

Most látom hogy közben írtál, akkor a két legamatőrebb kérdésem letudva, köszi :)

A hőcserélőnél azért azt a dT-t jó lenne tudnom, hogy hogy kell értelmezni (ami a legutóbbi rajzon van).

ÉÉÉs végre felfogtam, a fűtésköri szivattyúk meg fordítva (nyitó irányba) tényleg nyitogathatnák a lengőt :)

De ez elvileg akkor más fűtési rendszerekben is megtörténhet, ahol ugyanígy van egy kerülője a Laddomatnak, vagy a VTC511-nek, nem?

Vagy ott mivel védik ezt ki?

Előzmény: Kapocska (106777)
Sw201inger Creative Commons License 2019.02.18 0 0 106778

1 módosítás lenne még, ami elkerülte a figyelmemet:

A Spirec táblázata 50°C HMV-re van megadva, ami az ő példájukban a spirál (szűkebb) oldalon megy.

(az volt gyanús, hogy a teljesítmény hogy maradhat egyforma azonos dT, közel azonos fajhő, de harmada térfogatáram mellett)

Ez tehát annyiban módosulna, hogy (a táblázatból választva) legyen 0,6m3/h a térfogatáram és az ehhez kiadódó 13,5°C a hőmérsékletkülönbség.

Az áramlási ellenállás még mindig szinte elhanyagolható (5 kPa, azaz 50cm az emelőmagasságból). Idáig így már jól számoltam?

 

A másik (valószínűleg ez zavart meg), hogy ugye a padlófűtésnél felvettem a 35/28 fokot (ez a meglévő körök hőleadó képességéből visszafelé jött ki, mint optimális érték), ez ugye 7 fok dT, amin a 6,4kW-ot leadja. A Spirecen ezt a 6,4kW-ot kell felvennie, ezért vettem fel a veszteségekkel 8kW-ot. Ez a 8 kW, 0,6m3/h térfogatárammal 13,5 fok hőmérsékletkülönbség mellett vihető át. Akkor jól értem hogy a hőcserélő két oldalának "átlaghőmérsékletei" között is ennek a 13,5 fok különbségnek kell lennie, hogy a ~8kW átadása megtörténjen? Csatoltam képet, hogy én hogy értelmezem (mivel sose tanították, azért tapogatózom ennyire a sötétben)...

 

Köszi: Laci

 

Előzmény: Sw201inger (106776)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.18 0 1 106777

Szóval ez így nem megy,hogy ilyen értetlen vagy.

Amit először említettél hőcserélőt arra azt mondtam,hogy nincs olyan szivattyúd ami

10l/p-et tud azon a hőcserélőn.

Aztán a rajzon  KN1-et írtál,most meg KN3-ról beszélsz.

Mondtam én olyat,hogy kötelező betenni sorba + 1 szivattyút?(hagyj helyet neki,mert lehet,hogy szükség lesz rá)

A kazánköri  szivattyúra már írtam,hogy ha van benne járókerék akkor bezárja a lengőt,

és azt is írtam,hogy senki nem beszél a kazánköri szivattyúról,hanem a 2db fűtési szivattyúról

írtam,kérdeztem.

Előzmény: Sw201inger (106776)
Sw201inger Creative Commons License 2019.02.18 0 0 106776

Szia!

 

Megnéztem a Spirec kézikönyvében (amit Te is mutattál), a KN3-nak a 6,4 (veszteségekkel legyen mondjuk 8)kW átadásához kell:

- nem egészen 1 m3/h 35/28°C fagyállós víz a köpeny (1" áteresztésű) oldalon

és ehhez

- 0,3 m3/h ennél 7K-el nagyobb (38,5°C) átlaghőmérsékletű tiszta fűtővíz a spirál (3/4-es) oldalon.

A könyv a spirálnál 30°C-ra adja meg az áramlási ellenállást, ezt nem tudom hogy kell átszámolni 38,5°-ra (kinematikai viszkozitással egyenesen arányos?), de talán nem is jelentős a különbség. 30 foknál jön ki 0,015 bar nyomáskülönbség (azaz 15 cm emelőmagasságot használ fel az 5 méterből, ha a 15-50-es szivattyúból indulunk ki (még az 5 méter is szinte hiánytalanul megvan 5 méter, ennyire kicsi térfogatáramnál)...

A diagramon kívül, a semmibe kellett vonalzóval tovább húzni a görbét, ez elvileg annyira kicsi terhelés a KN3-nak, hogy nem is mutatják...

Akkor milyen további sorba kötött szivattyúkra lehetne ugyan szükség, hol számoltam el, mi ez amit ennyire nem értek?

Légyszi segíts, egyre csak kevésbé világos ez nekem...

 

A lengőnyelvesnél meg azt nem értem, ha nyugalmi állapotban (álló szivattyúnál) még van is a kinyitásához elegendő nyomáskülönbség (persze hogy van, így tud csak gravitálni, így működhet csak vészmegoldásként bárhol, bármelyik kazánvédő szelep kerülőágában), akkor is amint elindul a szivattyú, nyomást fejt ki rá záróirányba (sőt, ezzel egyideűleg depressziót a másik oldalára, mert onnan szív), ráadásul rögtön a szivattyú után ő kapja elsőnek a nyomást, akkor hogy nem záródna el? Hát egy szivattyú minden "normál" fűtésben úgy működik, hogy először is kinyit maga előtt egy rugós visszacsapót, amit viszont gravi körbe azért nem tehetek mert az meg nem tudja kinyitni. Ebből következtettem egyszerűen a szivattyú "erősebb" mivoltára. Itt is tévedek valamiben?

 

Köszi: Laci

Előzmény: Kapocska (106712)
t.zsolti Creative Commons License 2019.02.18 0 0 106775

ok

Előzmény: kunberci (106774)
kunberci Creative Commons License 2019.02.18 0 0 106774

Egyértelműen kiderült, hogy a mágnes a hibás. A tesztelés sjohn fórumtárs ajánlása alapján történt.

Előzmény: t.zsolti (106772)
kunberci Creative Commons License 2019.02.18 0 0 106773

Na még egyszer. Először csak termoelem lett cserélve (újra). A hiba nem szűnt meg. Utána, vagy gázszelepet, vagy mágnest cserélsz, mivel a boltban azt mondták, hogy meghibásodhat a gázszelep (tömítések) a szétszedés következtében, ezért ha félig szét van szedve a kazán, a komplett gázszelep mellett döntöttem. Nyilván maradt a kazánban az új termoelem, és az új gázszelep lett még beépítve.

Most szedtem szét gázszelepet éltemben először. Ma vettem még egy termoelemet, és egy mágnest.

A boltban kipróbáltuk egy öngyújtóval az új szettet, és a mágnes behúzva maradt, egyértelműen a mágnes volt a hibás, ráadásul az eredeti termoelemet is megpróbáltuk az új mágnessel. 

 

Én elhiszem neked, hogy olcsóbb lett volna kicserélni a mágnest, de még ilyet nem csináltam, ezért választottam a komplett gázszelepet.

 

Egy kérdésem azért lenne? A gázszerelő gázszelepet cserél, vagy a kuncsaftnál szedi szét, és ott javítgatja? Ha a boltban rábeszéltek a gázszelepre, akkor a szerelő nem beszélt volna rá?

 

Utólag még egyszer ezer hála sjohn fórumtársnak a segítségért, nélküle azt hiszem, hogy nem ment volna (illetve tudom).

Előzmény: Sony Black (106769)
t.zsolti Creative Commons License 2019.02.18 0 0 106772

Merd meg ha tudod . Muszerrel kb 0.02 korul van az ellenallas. Azert irtam ha nincs az szakadt .kikotod a kabelt .

Előzmény: kunberci (106766)
BJaca Creative Commons License 2019.02.18 0 0 106771

Ha egyre gondolunk, akkor majdnem mindegy, hová teszed, hiszen kifelé nem jön rajta semmi. Ha a felső szinten is van vizes blokk, akkor oda.

 

https://dugulaselharitas.gini.hu/a-legbeszivo-szelep-utolagos-beepitese/

Előzmény: harvin (106770)
harvin Creative Commons License 2019.02.18 0 0 106770

Sziasztok,

szennyvízcső légbeszívó szelepét hová szokták kivezetni ha a padlástér be van építve?

sokat számít ha 1 könyökkel elvezetem 5 méterrel arrébb a végét?

Köszi!

Sony Black Creative Commons License 2019.02.18 0 0 106769

Te figyelj! Én nem értem? Te írsz hülyeségeket akkor....

 

"Tehát összekötöttem a régi (elvileg jó) termoelemet, a régi termomágnessel."

 

Miért írsz akkor régit? Ez az új nem? Ezt most vetted nem?

 

"Először a termoelemet cseréltem ki újra, mást nem vettem, de nem szűnt m

eg a hiba, maradt ugyanaz a jelenség, a termoelem cseréje után mentem vissza a boltba, és vettem másik gázszelepet. Ezután az új gázszelep, és az új termoelem lett beépítve. (Gondolom a logika révén, hogy a régi termoelem az jó, mivel az újnál sem szűnt meg a hiba)."

 

A thermo elem cseréje után nem gázszelepet kellett volna venni, hanem egy thermo mágnest! Mit nem értesz?

Erre írtam, ha figyeltél volna rögtön megveszed a mágnest is egyből a thermo elemmel, ahogy azt a fórumtárs előre jelezte neked! De te mit csináltál? Vettél egy gázszelepet inkább... A logikád ne használd mert hibás. Lehet ettől még rossz egyszerre mind kettő is, sőt az új is olyan értelemben hogy nem a megfelelőt kaptad. (lehet ugyan úgy néz ki csak nem akkora áramot termel ami neked kell. Én már jártam így, mert mellé nyúlt a polcon az ipse és rosszat adott)

De lényeg az hogy egyáltalán nem kellett volna új gázszelepet venni!

Ez kb olyan mintha az autószerelő elmondja neked hogy gyertyát kell cserélni a kocsiban mert nincs gyújtás, de ha már megveszed a gyertyákat egyúttal vegyél kábelt meg trafót is hozzá, mert valószínű az is szar. Erre te mit csináltál? Vettél gyertyát hazavitted beletekerted és nincs gyújtás, majd visszamentél a boltba, és vettél egy komplett motort a kocsidhoz mert azt mondták ott, az a tuti. :)

Előzmény: kunberci (106761)
_ZE Creative Commons License 2019.02.18 0 0 106768

A mérő előtt a szolgáltató az illetékes, nem a szerelő.

Előzmény: Varek1 (106767)
Varek1 Creative Commons License 2019.02.18 0 0 106767

 Üdv. ha megengeditek !

 

 Tehát gáznál lehet e almérős megoldás ? Mint a villanynál.

 Vagy a másik  még a mérő előtt egy leágazás, onnan kb  10 m caső , új mérő, majd a fogyasztó, ami nem más mint egy Fég 850 -es  par konvektor.

 Természetesen tervezéssel együtt.

 Jelenleg  van egy ingatlan kettő tulajjal, szeretnének elválni egy mástól  fűtésileg is.

 És még egy  kérdés :   a mérő előtt lehet e hegeszteni annak levétele nélkül. Van a bejövő cső jellenleg megy a mérőhöz, de előbb van egy elzáró. Elvileg ha elzárják akkor nem károsítja a

mérőt a hegesztés.

kunberci Creative Commons License 2019.02.18 0 0 106766

Nagy valószínűséggel a termomágnes lehet a hiba. Veszek egyet, és kipróbálom a termoelemmel.

Előzmény: t.zsolti (106765)
t.zsolti Creative Commons License 2019.02.18 0 0 106765

A termo mágnes lehet szakadt is , rámérsz ellenállás mérővel és nincs ellenállása, 

Előzmény: kunberci (106761)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.18 0 0 106764

A pofon egyszerű módszer helyett Te milyen „villamos labort” vinnél magaddal?

Előzmény: Atis57 (106753)
kunberci Creative Commons License 2019.02.18 0 0 106763

Még annyi, hogy a termoelem cseréje negyed óra, A mágnes cseréjéhez, meg ki kell szedni a gázszelepet, ami fél nap. (A fix bekötőcsövet szét kell vágni, villanyt kikötni, gázszelepbe menő, jövő gázcsöveket kikötni, őrláng vezetékét kikötni, termoelemet kikötni), majd ezeket vissza. Akkor már a gázcsap, és flexibilis gázcső csere is kell, nem beszélve a gázszelep szétszedéséről, megjavításáról, összeszereléséről. Na ez lényegesen több idő, mint a termoelem cseréje. Ha már úgy is szét kellett bontani a fél kazánt, akkor meg építek be legalább új gázszelepet. Az időt természetesen magamnak számolom, nyilván egy gázszerelő sokkal hamarabb megcsinálja. Főleg úgy, hogy már nem először csinálja. Még az volt a szerencse, hogy nem volt -20C°.

Előzmény: Sony Black (106759)
kunberci Creative Commons License 2019.02.18 0 0 106762

Fogok venni még egy új mágnest, és egy új termoelemet. Összerakom a régi gázszelepet, és elteszem tartalékba. Kíváncsi voltam, hogy beépítés nélkül, hogyan lehet megállapítani a hiba okát.

Előzmény: kunberci (106761)
kunberci Creative Commons License 2019.02.18 0 0 106761

Figyelj! Nem tudom, hogy mit nem értesz? 

Nem vagyok gázszerelő, és a lehető legbiztonságosabban szerettem volna megcsinálni a javítást, nem tudom, hogy mikor jött volna ki a szerelő?

Először a termoelemet cseréltem ki újra, mást nem vettem, de nem szűnt meg a hiba, maradt ugyanaz a jelenség, a termoelem cseréje után mentem vissza a boltba, és vettem másik gázszelepet. Ezután az új gázszelep, és az új termoelem lett beépítve. (Gondolom a logika révén, hogy a régi termoelem az jó, mivel az újnál sem szűnt meg a hiba).

 

Na most amikor a fűtésed már működik, akkor ráérsz fórumozni, szerelgetni, megjavítani a régi gázszelepet. Ezért kérdeztem, hogy a régi termomágnest, hogyan lehet kipróbálni beépítés nélkül? 

 

Tehát összekötöttem a régi (elvileg jó) termoelemet, a régi termomágnessel. Úgy csináltam, ahogy sjohn fórumtárs javasolta. benyomtam, és melegítettem 15 másodpercig, és nem maradt úgy, akkor szerinted mi a hiba? A régi termoelem az jó, vagy nem jó?

Előzmény: Sony Black (106759)
Herr X Creative Commons License 2019.02.18 0 0 106760

Az első, aki nem vállalta, az nem azt mondta, hogy hülyeséget kértem, hanem csak válogatott.

 

Most nem mennék végig az összes szerelő elemzésén, de mindegyik a felsoroltak közül gázszerelőnek volt kikiáltva. Egyedül annál nem találtam gázigazolványt, akit egy másik ajánlott. Az összes többi igazolványos, nem laikusokat kérdeztem....

 

Az meg továbbra sem logikus, hogy egy nyomáspróbázott presses vörösrész cső miért rosszabb, mint a gáz flexicső. És pláne miért kell egyik esetben gázterv, a másikban nem. Ugyanazt a két pontot kötöd össze nyomáspróbázott csővel.

 

Arról nem beszélve, hogy a gáztűzhely hivatalos helye elfuserált helyen van: tűzhely/főzőlap bal hátsó része a műanyag ablakpárkánynál van. Ráadásul huzatos helyen. Abszolút tűzveszélyes.....

 

De hagyjuk a témát, nem leoltást kértem, hanem szerettem volna tisztán látni, mert a GÁZSZERELŐK mondtak 4 féle dolgot. És nekem mint laikusnak kell eldöntenem, hogy kit merjek megbízni, kik értenek hozzá és kik nem.

Előzmény: Calcitos (106736)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.17 0 0 106759

De ez mitől maradna úgy? Eleve ez volt a probléma :)

A régi mágnest egy új thermoelemmel rakd össze és azt melegítsd! Ha nem marad úgy, akkor szar a mágnes is, ennyi.

Megvetted volna a mágnest is, és a termoelemet is, és egyből kicseréled mind a kettőt, már rég nem lenne miről beszélgetni.

 

Amúgy meg nem is értelek...

Kértél egy tanácsot, és sjohn le is írta mi kell hozzá... sőőt még direkt figyelmeztetett hogy egyből vegyél mágnest is!

(az égésbiztosítás ennél a gázszelepnél csak ebből áll)

Erre te mit csináltál? Vettél egy komplett gázszelepet. :D

Most akkor erre mit mondjunk?

Előzmény: kunberci (106752)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.17 0 0 106758

Nem ez az első eset, hogy nálad minden másképp működik :)

Előzmény: nagykunsági (106754)
Törölt nick Creative Commons License 2019.02.17 0 0 106757

Készülék megszüntetést is csak arra feljogosított szaki végezheti.

a vezetéket nem kell minden esetben vissza bontani.

elzáró szerelvény a csővégén abban 1 dugó, ideiglenes megszüntetésnek számít. ennek nincs idő korlátja.

egyes szolgáltató saját utasításában ettől eltérhet.

Előzmény: Téli nap (106755)
sjohn Creative Commons License 2019.02.17 0 0 106756

...írtam hogy csinálom...nincs szükség műszerre!...

Előzmény: Atis57 (106753)
Téli nap Creative Commons License 2019.02.17 0 0 106755

 Van benne valami.

 Mármint abban , hogy elvileg  cső végén fogyasztó készüléknek kell lenni. Na de meddig nem lehet ? Egy nap,  egy hét, egy év  ?

 Két eset. anno  17 éve   egy  gáztelepítés,  konvektor és gáztűhely  fogy készülékekkel. Akkor tényleg a lelkemre kötötték a szerelő, hogy ott bizony készüléknek kell elnni. Mit csináltam ?

 Áthoztam a készüléket és rákötöttem. A hab a tortán meg se nézték. Vissza a készülék és kb.   3 hónap múlva megvásároltam a nekem tetsző... a terven jelzett készüléket és rákötöttem.

 Ezenkívül  lakás vételkor legalább 10 - 12 olyan lakással találkoztam, ahol már nem volt készülék a vezeték végén. Volt ahol ledugózva, sőt a csap forgatója is le véve, de akadt olyan is ahol nem volt dugó. Mi van ha valaki véletlenül kinyitja a csapot ?

 Robbanás !!!!

 Ja és mi van ha a készüléket javításra viszik ?

 Tehát a szabályozás nem egyértelmű, így aki erre hivatkozik nem gondolkodik.

Előzmény: nagykunsági (106754)
nagykunsági Creative Commons License 2019.02.17 0 0 106754

Ha nem szabályos, akkor minek vették át?

Előzmény: Sony Black (106744)
Atis57 Creative Commons License 2019.02.17 0 0 106753

Szia!

 Mert a 746-s kérdésre  válaszoltam.

 Leirhatnád milyen műszerekkel  mérsz? !

Előzmény: sjohn (106749)
kunberci Creative Commons License 2019.02.17 0 0 106752

Össze tekertem a régi (elméletileg jó) termoelemet a régi mágnessel. Összenyomtam a rugót és melegítettem a tűzhely lángjánál 15 másodpercet. Nem maradt úgy!

Előzmény: sjohn (106749)
kunberci Creative Commons License 2019.02.17 0 0 106751

Azzal kezdtem, hogy a régi gázszelepnél kicseréltem a termoelemet. A hibajelenség maradt ugyan az. Cserélve lett a komplett gázszelep, és a termoelem is újra. mivel a gáz veszélyes üzem, ezért lett új gázszelep is, és nem javított. Kétszer is átellenőriztem a csatlakozásokat (mindegyiket) habos szappanos vízzel, hogy ne legyen szivárgás. Egyelőre minden működik tegnap óta.

 

Előzmény: Atis57 (106748)
kunberci Creative Commons License 2019.02.17 0 0 106750

Köszönöm, ezer hála!

Előzmény: sjohn (106747)
sjohn Creative Commons License 2019.02.17 0 0 106749

...miért nehéz a helyszínem megállapítani?...kitekered a termoelemet az automatikából...beletekered egy új termomágnesbe és meggyújtod a gyújtólángot, közben összenyomod az új mágnest...ha benn tart, akkor rossz a mágnes, s ha nem, akkor a termoelem...

Előzmény: Atis57 (106748)
Atis57 Creative Commons License 2019.02.17 0 0 106748

Szia!

 

 A gázszerelők gyakran cserélik ezt a 2 elemet is --"mert legyengül a mágnes"? 

 Én még elgyengülő elektromágnest nem láttam,-csak rosz hőelemet , és rossz átmeneti ellenálást.

 

 gondolj bele ; 10mV  és 1A  az üzemi értékek . ez Ellenálásként ;0,001  Ohmot kellene mérned.

 

Természetesen nem lehetetlen ,--- néhány villamos laborban !

 

 

A helyszinen elég nehézkes megállapitani...... viszont cserével ? 

Előzmény: kunberci (106746)
sjohn Creative Commons License 2019.02.17 0 0 106747

...igen...beletekered a termoelemet és benyomott rugóval melegíted a termoelemet...ha 15-20 másodperc elteltével nem marad úgy mikor elengeded, akkor rossz...

Előzmény: kunberci (106746)
kunberci Creative Commons License 2019.02.17 0 0 106746

Szétszedtem. Akkor ez a kütyü lehet a bűnös?

Más hiba akkor nem lehet szerinted? Még egy kérdés. Kiszedett állapotában meg lehet állapítani, hogy ez az alkatrész a hibás?

Előzmény: sjohn (106740)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.17 0 0 106745

A Hajdú-nak nagyon régen már csak a neve maradt meg. :)

Előzmény: Törölt nick (106715)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.17 0 0 106744

De, pont abban a formában igaz, ahogy leírta. Gázcső nem maradhat szabadon fogyasztó nélkül. Hivatalosan meg kell szüntetni, azaz fekete acél cső esetében a leágat le kell vágni, és el kell hegeszteni. Nem lehet rajta oldható kötés.

Megint más kérdés, hogy ledugózza... Az embereknek a nagy többsége így tesz, de ettől még ez nem szabályos eljárás.

 

Előzmény: nagykunsági (106714)
kunberci Creative Commons License 2019.02.17 0 0 106743

Köszönöm szépen. Még mágnesem nincs, azt nem vettem, de ki fogom cserélni. Még egyszer köszönöm az eddigi segítségedet.

Előzmény: sjohn (106740)
Törölt nick Creative Commons License 2019.02.17 0 0 106742

Minél újabb, annál kevesebbet. Garidő +1 nap.

Előzmény: erga45 (106741)
erga45 Creative Commons License 2019.02.17 0 0 106741

Értem. Ennek mennyire gyakori következménye, hogy átlyukad a kazántest? Csak mert így egyszer nyilván bekövetkezik. Mennyit szoktak bírni ezek a kazánok ebből a szempontból?

Előzmény: Kapocska (106733)
sjohn Creative Commons License 2019.02.17 0 1 106740

...kiszeded a 6 csavart...a lemezen rajtamarad a mágnes...villáskulccsal letekered az anyát ami a mágnest rögzíti...kiveszed de óvatosan, mert van rajta egy klingerit pakk...azt lehúzod róla, ráteszed az új mágnesre...vissza a lemezbe...anya rá....beteszed a helyére...visszacsavarod a 6 csavart...hátradőlsz és iszol egy sört annak örömére, hogy ma kerestél 30-40 ezer forintot..

Előzmény: kunberci (106739)
kunberci Creative Commons License 2019.02.17 0 0 106739

A 6 db csavart kell leszedni alul, és leszedni a lemezt  vagy elég a réz hollandert kitekerni a mágnesnél, és úgy kiszedni?

Előzmény: kunberci (106737)
sjohn Creative Commons License 2019.02.17 0 0 106738

...a SIT szelep olcsóbb, fele annyi, mint a Honeywell...alkatilag meg szinte ugyanaz...

Előzmény: kunberci (106737)
kunberci Creative Commons License 2019.02.17 0 0 106737

Akkor szétszedem, és megnézem. Mivel még nem csináltam ilyet, azért most egyszerűbbnek láttam gázszelepet cserélni, a mágnesszelep cseréjéhez is ugyanígy szét kellett volna bontani. Még szerencse, hogy kaptam mindent, nem -20C° volt, és kényelmesebben meg tudtam csinálni.

 

Még van egy éti 25-ös kazánja a tesónak, neki ez a fajta gázszelep van benne, amit másodszorra linkeltél:

http://www.langor.hu/webshop/cikk_doc.php?xtipus=1368

Ez a szelep már cserélt szelep, nem ez volt benne gyárilag. Melyik a jobb, ha ez tönkre megy, akkor milyenre érdemes cserélni? A haneywell-re érdemes cserélni, talán azért, mert azt már valamennyire be tudom szabályozni.

Előzmény: sjohn (106735)
Calcitos Creative Commons License 2019.02.17 0 1 106736

Csakhogy te nem egy ajánlatot kértél, hanem volt egy elképzelésed /ami eleve hülyeség / és az nem akarták megvalósítani.

 Ime az előzményed :

 

hogy ajánlatot kérsz egy gáztűzhely bekötésre és ahány szerelő (igazolványos!), annyifélét mond.

 

 

Kitaláltuk, hogy a golyóscsapról rézzel mennénk ameddig lehet és még a pult fölött váltanánk flexi csőre.

 

Beszéltem néhány gázszerelővel és mint a mesében, ahány annyiféle:

  • Van aki nem is vállalja, / mert hülyeségre nem adja a nevét  /
  • van aki nettó összeget ad meg; nem is találtam az engedélyes gázszerelők közt a nevét 8-O, eleve kontár
  • van, aki gond nélkül megcsinálja (arany áron) réz+flexi, megkéri az árát számlát nem ad tehát  megtalálhatalan
  • van aki szerint gázterv kell, meg nyomáspróba (horror ár), majd a tervező megmondja hogyan lehet
  • de van aki szerint flexi csővel nem kell se gázterv, se semmi. igen ha  nem éri el a flexi az 1,5 m -t

 De végül is az elképzelésed műszakilag megvalósítható.

Nagyon egyszerű.

   Készül egy terv , ez alapján elkészítik. Ami annyiból áll, hogy elzárják a gázt , leszedik a meglévő golyóscsapot, rézzel a szabályok szerint toldják a csövet oda ahová kívánod, vissza a gázcsap,  / vagy új /,

 megy rá a flexicső és csatlakozik a gáztűzhely.

 Majd nyomáspróba és használhatod a tűzhelyet.

 

 A gázszerelés nem barkácshobbi.

 

Hogy miért kell terv?? Azért mert az egy  műszaki írásmód és sokan   nem tudnak ezen a módon kommunikálni, sőt sokan tervet se tudnak olvasni.

  

 

Előzmény: Herr X (106725)
sjohn Creative Commons License 2019.02.17 0 0 106735

...persze, hogy érdemes...nem is kellett volna újat venni...nincs semmi tömítés benne, amire vigyázni kéne...csak nagyobb a haszna a boltnak ha egy komplett szelepet sóz rád 50 ezeré, mintha egy mágnest ad el 2500-é...

Előzmény: kunberci (106718)
ezanicknevmarfogglalt Creative Commons License 2019.02.17 0 0 106734

"Gyanítom kevered a puffert, a HMV tárólóval, vagy indirekt tárolóval."

 

Jol gyanitod. En is gyanitottam, azert fejtettem itt ki a dolgot.

 

Koszonom, akkor tavasszal szetszedes es karbantartas a HMV tarlolon.

 

Remelem nem rohadt meg szet.

Előzmény: Sony Black (106703)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.17 0 0 106733

„hogy nem abból, hanem valami másból,”

Hát nem a hangyák hordják oda. :-)

Égés-reve,savas kondenzátum.

Előzmény: erga45 (106730)
Törölt nick Creative Commons License 2019.02.17 0 0 106732

Ja hogy úgy! :)
Nem lehet, hogy a kémény visszacsorgó kondenzvize játszik bele a dologba?

Előzmény: erga45 (106730)
ksanyi52 Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106731

Tényleg nem lehet belelátni a dologba. Nekem a régi háznál ki volt alakítva a fürdőszobába mind a bojler, mind a gázkazán bekötése. A gázkazán nem volt beépítve, ezért a csap után le kellett dugózni. A mostani lakásomnál, leszerelték a gázbojlert, a kombi kazán miatt és elvágatták a csövet pedig mondtam hogy meg kellene hagyni hátha meggondolom magam és csak kell az a gázbojler. 

Előzmény: Apaxp (106724)
erga45 Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106730

Ne viccelj már, ennek semmi köze nem lehet a rendszerBEN lévő vízhez. A nyílt égéstér alatti rozsda csak a kazántest lemezeinek a külső részéből származhat, illetve remélem, hogy nem abból, hanem valami másból, mert az azt jelentené, hogy egyre inkább vékonyodik a lemez. Az ÉTI kazán kazántestje vas, vagy alu?

 

Köszi!

Előzmény: Törölt nick (106729)
Törölt nick Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106729

A potenciálkülönbségtől függően a leggyengébb. Ha lenne a rendszerben egy anód, mint a vellanybojlerben akkor tudnánk-látnánk, hogy az fogy. Nálad nem tudom mi van. De lehet, hogy ezt a hőfok is bezavarja, és az a kazánban a legnagyobb, vagy a kazán elé, vagy a kazán után tennék, vagy ide is-oda is.

D engem ne vegyél komolyan. És egyébként is szűrd le, mosd ki a rendszert, mert el fog dugulni.

Előzmény: erga45 (106728)
erga45 Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106728

Az világos, de pontosan melyik vasból hullik le a rozsada? A kazántest külső fala fogy el szép lassan, vagy valami más? Ha a kazántest, akkor készüljek a kilyukadásra?

Előzmény: Törölt nick (106722)
Atis57 Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106727

Szia!

 Akkor  elég gazdaságtalan ötlet  villamos tűzhelyet venni.

Előzmény: Herr X (106725)
Atis57 Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106726

Szia!

 

Akkor" alig van" páralecsapódás, --a gáz  "csak kevés " vizet tartalmaz.......

 

nálunk 1m csőszakasz volt tele vizzel.....

Előzmény: erga45 (106721)
Herr X Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106725

Nincs egy pöttyet túlszabályozva a dolog? :-(

Miután panelról van szó, nincs saját mérőórám. Dugózzák le a golyóscsap végét, oszt' jónapot!

 

Komolyan mondom, szinte belekényszerítik az embert a stiklibe. Az meg külön szép, hogy ajánlatot kérsz egy gáztűzhely bekötésre és ahány szerelő (igazolványos!), annyifélét mond. Te meg felelj meg a szabályoknak...Honnét tudjam, hogy melyik szerelőnek van igaza?! Hadd ne kelljen már nekem értenem mindenhez... :-(

Előzmény: Apaxp (106710)
Apaxp Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106724

Akkor vagy tojtak rá az átvevők, vagy ez is szolgáltató függő. Eon biztos hogy nem fogadja el. Pont egy évvel ezelőtt voltam egy ellenőrzés tanúja, ahol már írták is a jegyzőkönyvet, és kötelezték a tulajt hogy az eredeti tervrajz szerinti készüléket rakassa vissza, vagy tervmódosítással szüntesse meg a leágazást.

Ott is volt vakdugó.

Előzmény: nagykunsági (106720)
Herr X Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106723

32A van.

Előzmény: Zoltanuss (106709)
Törölt nick Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106722

Kémiai folyamat eredménye.

Előzmény: erga45 (106721)
erga45 Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106721

Az enyém alatt is annyi rozsda van a betonon, mint itt a harmadik képen. Ez normális? Miből keletkezik az a rozsada? Gondolom, nem a kazántestből, legalábbis remélem. Remélem, nem a kazántestből.

Előzmény: kunberci (106716)
nagykunsági Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106720

Miért is ne?

 

Nálam is vakdugó van, Tigáz simán átvette. 

 

Mondjuk biztos nem szóltam volna a szolgáltatónak csak azért, mert leszereltük a gáztűzhelyt.

Csak a kazáncsere miatt kellett átvetetni, amiről ugye engedélyes gázterv is volt. 

 

Még abba sem kötöttek bele, hogy az elzáró csap nem abban a helységben van, ahol a gáztúzhelynek lennie kellene. 

Előzmény: Apaxp (106719)
Apaxp Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106719

Azért erre ne fogadj nagy összegben. A vakdugó nem elég. Hogy miért azt ne tőlem kérdezd.

Előzmény: nagykunsági (106714)
kunberci Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106718

A régi Honeywell-es gázszelepet érdemes-e megjavítani, vagy kuka? A réginél termoelemet cseréltem, azzal nem javult meg a probléma, továbbra is elaludt a gyújtó láng. A boltban azt mondták, hogy nem egyszerű a mágnesszelep cseréje, és a tömítésekre is figyelni kell, mert nem lehet hozzá kapni. Tulajdonképpen ezért vettem új gázszelepet. Biztos, hogy a mágnesszelep lehet a hiba oka? Más nem okozhatja a gyújtóláng hibát?

Előzmény: sjohn (106717)
sjohn Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106717

...nem, a kazánon rajta van a névleges fogyasztás...annál cca. 15-20%-kal kevesebbet kell beállítani!..nézed a gázórát egy percig, azt beszorzod 60-nal és kijön a fogyasztás...ha nem annyi, állítasz rajta...

Előzmény: kunberci (106716)
kunberci Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106716

Köszi szépen.

Sikerült visszavenni a láng erősségéből. Azt szeretném kérdezni, hogy a gyújtóláng, és a főégő beállítását sacc/kb szoktátok állítani?

Csináltam fényképet a cseréről.

Előzmény: sjohn (106708)
Törölt nick Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106715

Azt hiszem a Hajdú bekaphatja a f_szomat.

Ez egy 3 éves villanybojler merülőcsöve.
Szétnyílt, elporladt, vizesen zöld nyálka, szárazon zöld por borítja.

Méghogy minőség meg tartósság.

Előzmény: Törölt nick (106713)
nagykunsági Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106714

Azért ez így ebben a formában nem igaz. 

 

Tesz a cső végére egy vakdugót oszt jó napot. 

Előzmény: Apaxp (106710)
Törölt nick Creative Commons License 2019.02.16 0 1 106713

Megoldaná valószínűleg. A mosdó alatt próbáld ki, az könnyen visszaalakítható.
Kispórolódott a lefolyó szellőzőága.

Előzmény: TGabor_ (106711)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106712

„csak biztonsági megoldás lenne,”

Én meg azt hittem,hogy sok felesleges csöved van. :-)

A kazánra (hűtőre) kell biztiszelep.

„ami nem biztos hogy sikerül?”

Hát,ha van a szivattyúban járókerék akkor sikerül neki és senki nem beszélt üzemelő

kazánköri szivattyúról,de fordítsuk meg a dolgot ,megy két  fűtő szivattyú és bizonyítsd be,

hogy a kazán körre nem hat 1mbar nyomáskülönbség sem.

Én ezt tartom problémásnak,mert olyan kicsi annak a körnek az ellenállása,hogy

nem 100%-ban a pufin forog a víz,szerintem.

„15 fok nyitás az a nyelv szöge a függőlegeshez képest?”

Nem a függőlegeshez képest,hanem a zárt helyzetéhez képest.

(nincs matek,karakterisztika van)

„mindkét végére légtelenítőt, aztán ott légtelenedik ahol akar”

Tegyél,én nem vésném a födémet.

“Ezt a kollektort egy 3 járatú szeleppel”

Akkor ez kilőve.

A szivattyúk bírják a 100fokot is.

A keverőszelep kvs értéke nagyban függ a hőcserélő ellenállásától.

„de akkor hova kerülne a + szivattyú?”

A másikkal sorba a hcs. elé,ha az ellenállás olyan,hogy 1 nem bírja.

“a hcs. legyen a nyomóágon”

Mert a terhelés a nyomóágat illeti.

 

Előzmény: Sw201inger (106707)
TGabor_ Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106711

Egy kis segítséget szeretnék kérni mosdó szifon ill. szennyvíz témakörben. A problémám a következő : a fürdőkád víz leeresztésekor ill. amikor mos a mosógép és ereszti ki a szennyvizet akkor a fürdőben lévő csap (ill. a szifonban lévő víz) gugyog. Mi lehet a megoldás a problémára.A fürdőben nincs padló összefolyó. A rendszer nincs eldugulva.Én vákuum problémára gondolok, de nem vagyok vízszerelő.Kérdés, hogy egy a mosdó csap alatt a szifon után beszerelt légbeszívó esetleg megoldhatja-e  a problémát? Válaszokat előre is köszönöm!

Apaxp Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106710
A villanyos lappal sem mész többre. Az előírás hogy leágazás végén az elzáró csap után kötelező készüléknek lenni, vagy a legágazást meg kell szüntetni. A megszüntetés pedig terv és engedélyköteles. :)
Előzmény: Herr X (106706)
Zoltanuss Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106709

 Az ok. , de azért azt is át kell gondolni.

 A hálózat terhelhetősége miatt !!

Előzmény: Herr X (106706)
sjohn Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106708

...a szelep tetején van egy nagy csavar...azt tekerd ki...alatta van egy műanyag csavar...ha azt befelé tekered, akkor nő a láng...ha kifelé, akkor csökken...

Előzmény: kunberci (106705)
Sw201inger Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106707

Szia!

 

Köszi hogy írtál!

 

A 2” gravitációsan is működni képes (vagy legalábbis annak szánt :) ) kör a kazán és az 1. pufi között ugyanúgy csak biztonsági megoldás lenne, mint a termikus elfolyó, a szünetmentes táp, vagy a 2-2,5bar biztonsági szelep. Utóbbiból egy-egy darab van a kazán- és a padlófűtés körök kiegyenlítő tartályai fölött, de szólj ha máshol (is) kellene hogy legyen.

Tehát normál üzemben ennek nem kell gravitálnia, ott van egy szivattyú a VTC511 után, az reményeim szerint elzárja a lengőt amikor megy. Jól értem hogy ez az ami nem biztos hogy sikerül? A 15 fok nyitás az a nyelv szöge a függőlegeshez képest? :) Itt milyen összefüggések/képletek vannak amikkel kellene számolnom? Én azért gondoltam hogy rövidzárat semmiképp nem tudna szívni, mert ha a távolabbi pufit töltjük, akkor a közelebbi felől zárva van a váltószelep (tehát a lengő mögött “zsákutca” van), ha meg a közelebbi pufit töltjük, akkor a nyelvet egyrészt befelé zárja a szivattyú nyomása is, másfelől zárja a nyelv túloldalán kialakuló depresszió is (hiszen azt az ágat szívja a szivattyú). Ez ha jól sejtem, idáig stimmel is, csak esetleg kellhet még X tömeg a lengőnyelvre, ezt kellene kiszámolnom azzal a képlettel?

 

A légtelenítőt láttam már 1-2 rajzon hogy a vészhűtő tartályára teszik, ennek részemről semmi akadálya, teszek oda is. De az közel se a legfelső pont (meg ne is legyen az, mert akkor túl messze lenne a hűtendő kazántól). Ezért gondoltam, hogy tennék legfelülre is, ahogy javasoltad, néhány deci víztérrel alatta.

A cső lejtése bármerre a kis belmagasság miatt problémás (meg menetes idomokkal nehéz is kivitelezni), ezért gondoltam egyszerűbbnek ha teszek az elvileg vízszintes cső mindkét végére légtelenítőt, aztán ott légtelenedik ahol akar :)

Azt is olvastam már, hogy valahova csak kézi légtelenítőt javasoltok, vagy hogy az illető légtelenítsen az automatával és aztán zárja el. Nem létezik olyan megoldás, ahol az aut. légtelenítőt egyszerűen csak úgy hagyom, légtelenítsen mindig amikor kell? Azért van felül, azért van nyomás a zárt rendszerben és ezért tettem aut. utántöltőt is, ha esetleg hosszabb távon, lefúvatások-visszahűlések után ki akarna alakulni depresszió, még az se fordulhasson elő. Vagy tévedek valamiben?

 

“Ahhoz, hogy a szivattyúknak minél kisebb legyen a pufira ható nyomása” – ez mit jelent, mit okozna?

A kollektorok egyébként olyanok ahogy Te is mondtad, csak a rajzon egyszerűsítettem az átláthatóság miatt, valójában a plafon alatt futó 2” cső a két pufi között félúton elágazik egy T-vel és onnan a falig van kb. fél méter, ott kötögetném bele újabb 2” T-kkel és szűkítőkkel a szekunder köröket. Ez így az irányváltással elegendő lehet? Vagy mindenképp tegyek ebbe az elágazásba először egy szűkítőt (mondjuk 1”) és az azutáni rész 2”-ra visszabővítve legyen az osztó? Ez egyébként miért jó, hogy oda beteszek egy ellenállást? Vízből így is-úgy is ugyanannyi megy előtte meg utána, csak ott gyorsabban, kicsit több energiaigénnyel.

A visszatérőt meg igazából csak úgy gondoltam, ahogy a rajzon is van, hogy néhány db 2” T-ből összerakok egy gyűjtőt, ebbe ugye a két pufi egy DN40 váltószelepen keresztül csatlakozik be (de lehet DN25-is ha lényeges szűkülnie, egy olyanom is van), a szekunder körök szintén DN25-el jönnek be a T-kbe, a közös kazán visszatérőhöz meg 35-ös rézcsövem van pár méter, a VTC511 is DN32, egydül a szivattyú DN25, de gondolom ez nem probléma, max akkor tennék oda nagyobb szivattyút, ha egyszer emeletet is építek a házra és kazán is nagyobb lesz, addig az egész csak egy előkészítés, plusz pénzembe nem kerül és később nem kell újra csövezni. Minden szivattyú után rugós visszacsapót tettem, az úgy jó?

 

“Ezt a kollektort egy 3 járatú szeleppel lehetne váltani a g.kazán v. a pufik felé.” – jól értem, hogy ez csak gazdaságosság szempontjából lenne jobb? Attól most vonatkoztassunk el, a felhasználható váltószelepek számát tekintsük végtelennek :) Azért váltanám a rad. és a pf. kört egymástól függetlenül, hogy szükség esetén akár egyszerre fűthessen az egyik gázzal, a másik fával (szelep- vagy szivattyúhiba esetére meg természetesen kézzel (golyóscsappal) nyitható átkötések lesznek mindenhol, ezt is csak az átláthatóság miatt nem tettem a rajzra. Hogy akár működő fűtés közben is lehessen bármelyik szivattyút vagy szelepet cserélni.

 

“a hcs. legyen a nyomóágon” – ennek mi a jelentősége? (én nem tudtam hogy ez számít, csak azért rajzoltam fordítva, mert gondoltam, akkor a szivattyúra már egy hidegebb víz jut a hcs. után). A hcs. jelenleg kn-3, most próbálok keresni kn-1-et, mert a 130 kW már szerintem is ronda túlzás az össz 6,4 kW hőigényű házhoz, csak pf-hez, ha ott van még mellette a radiátor kör is :) Esetleg van még kn-0-m, de annak csak ½ és ¾ a csonkjai, az túl nagy ellenállás lenne gondolom... A szivattyú fokozatkapcsolós Grundfos 15-50 (padlófűtés primer körébe, tehát csak a kazánvíz hőcserélőn történő átszippantására). Ide keverőszelep beépítésének részemről semmi akadálya, gondolom kapillárcsöves is lehet. Vagy pl. egy ESBE VTA 30-70°C, 1,6 kVs értékkel elég lehet?

 

“Úgy kelleni kialakítani a hcs. körét,hogy szükség esetén beférjen sorba egy + szivattyú” – férőhely szempontjából ez is biztos megoldható, de ez miért kell? Mármint egy szivattyú már van, ami akkor a hőcserélőbe nyomná befelé a vizet, de akkor hova kerülne a + szivattyú?

 

Köszi szépen: Laci

Előzmény: Kapocska (106696)
Herr X Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106706

Zöldár, Sony Black!

 

Köszönöm az infókat!

Azt hiszem, hogy marad a sárga flexi cső, vagy eladom a francba a gázfőzőlapot és berakok villany főzőlapot.

kunberci Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106705

Szia sjohn!

Köszönöm szépen az eddigi segítségedet. Ma kicseréltem a komplett gázszelepet, termoelemet. Kicseréltem még a gázcsapot sárga Mofémes kb-s golyóscsapra, és a fix bekötés helyett tettem egy 50cm-es félcolos kb-s sárga inox gázcsövet. A gázszelepet Loctite 55 teflon szalaggal tömítettem.

Szerelvényezés után minden csatlakozást átellenőriztem habos szappanos vízzel. Sehol nem volt szivárgás. A gyújtólángot be kellett állítani, ami megtörtént. 

Egy kérdésem lenne még hozzád: A főégőt lehet-e, és kell-e szabályozni, vagy más teendőm nincs? Úgy érzem, hogy erősebb a láng az új szelepnél, mint a régi szelepnél volt. Ha állítani kell, akkor még az a kérdésem, hogy melyik csavarral?

Kazán ÉTI 15.

gázszelep: Honeywell. 

 

 

Előzmény: sjohn (106689)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106704

Lehet simán fordítási hiba is ebben a világban,de a  kazán pdf 20.ábra

szerinti határoló termosztátot  RESET-eld .

Meg a ventilátor dp kapcsolót ellenőrizd átad e ,ha elindul a venti.

(áramütés veszély)

Előzmény: erga45 (106701)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106703

Gyanítom kevered a puffert, a HMV tárólóval, vagy indirekt tárolóval.

A puffer, a fűtési rendszerre segít rá, a felmelegített fűtési vizet tárolja, minél nagyobb annál jobb. Főként vegyes-tüzelésű kazán mellé való, és nincs benne anód. A HMV vagy indirekt, a nevéből adódóan, a használati meleg vizet készíti vele a kazán, indirekt módon. Van benne anód, és 2 évente ajánlott karbantartani.

Előzmény: ezanicknevmarfogglalt (106702)
ezanicknevmarfogglalt Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106702

Tisztelt Forum,

 

gyanitom a valasz igen, de azert megkerdezem: cirko melegiti a puffertartalyt, abbol jon a felhasznalhato melegviz. 

 

Az ilyen puffertartalyban is van anod, es kell cserelgetni par evente?

 

Koszonom

erga45 Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106701

Ja hogy a HMV van 90 C felett? De akkor miért nem megy a fűtés? Vagy ez a hiba teljes egészében letiltja a főégőt? Meg hogy lehet a HMV 90 C felett? Ott valami nagyon súlyos dugulásnak kell lennie gondolom, hiszen 4 baros hálózati nyomás nyomja át a vizet a kazántesten.

Előzmény: Kapocska (106699)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106700

"Ezen állítás mármint a tiltás már csak azért is hibádzhat, mert pl. a  beépített gáztűzhely kombinációnál  semmi nem látszik ebből a flexi csőből.

 nálam pl.  egy beépített tűzhely - sűtő kombinációnál a szerelő, aki egyébként olyan cég /tehát nem magán kisiparos /  Gáz -Pannonia  alkalmazottja készítette ezt a megoldást  és bizony  a csövek  95  % a takarva van..... csak az elzárót... a golyóscsapot nem szabad takarni."

 

Az hogy nem látszik nem ugyan az, mintha elburkolnánk. De bírom a magyar gondolkodás módot :)

 

Már megint az okoskodás.... hogy miét nem marad meg a "suszter a kaptafánál" ezt soha nem fogom megérteni. Annyira szeretem az alternatív szélsőséges példákat amivel azt bizonyítják az emberek, hogy márpedig ez létezik... nekem így csinálták... nekem úgy csinálták stb... Persze, van ilyen is, mint más egyéb érdekesség Magyarországon... de ettől még ez nem szabályos. Na meg azért mert egy nagy cég csinálta akkor az már húúú tuti szabályszerű, nem egy kisiparos gázszerelő mester áááá az senki! Ezzel kapcsolatban elárulom, hogy mondjuk egy egyéni vállalkozó mester, aki igazolvánnyal rendelkezik, a legkisebb szabálytalanság miatt sem fogja az igazolványát kockáztatni. Ezzel szemben egy nagyobb cég alkalmazottja (ahol jó esetben a cégen belül 1db igazolványos embere van a 10böl mondjuk, és az összes ennek az egy embernek a nevében csinálja a szereléseket) az úgy megcsinálja neked ahogy te szeretnéd. Viszont az nem biztos hogy szabályos. Megcsinálják okosba ;-)

Viszont ettől még lehet biztonságos, csak nem szabályos. A kettő nem ugyan az.

Előzmény: Zöldár (106695)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106699

F3

A HMV hőmérséklet 90 ºC felett van.

Előzmény: erga45 (106698)
erga45 Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106698

Kedves Urak, Renova F24E cirkó F3-as hibaüzit ad, vagyis az előremenő felment 90 fok fölé. Idővel elmúlik, visszahűl, tehát a hőmérő valószínűleg jó. Fűtésnél a radiátorokon hallható a szivattyú surrogása, tehát valószínűleg a szivattyú is jó, persze kérdés, hogy normál fordulatszámon megy-e. Mire tippelnétek, mint legvalószínűbb hibaok? Valami dugulás lenne a fűtéskörben? A HMV-körben eddig nem volt hibajelenség.

 

Köszi!

Zöldár Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106697

   "(Állítólag ez volt/van az engedélyen. Persze ezt lakásvásárláskor honnan tudhatja az ember....)"

 

 

 Nagyon egyszerű. Be kell menni az illetékes szolgáltatóhoz és megkérdezni. Természetesen  jogosultsággal.. ez pedig a tulajdonjog biztosítja. Sőt még vásárlás előtt is lehet tájékozódni, csak az eladótól kell erre felhatalmazást kérni.

 És ha már bemégy  és ennyire zavar a cső sárgasága,  kérdezz rá, hogy igaz e azon állítás,  ami szerint ezeket az acélbordás flexi gázcsöveket amik  sárga műanyag borítással is el vannak látva  lehet é  nyúzni ?

 Legalább is azért mert az a gázos szaki,  aki akkor bekötötte kis előadást tartott erről, hogy azt a csövet meg lehet ' nyúzni ', azaz  a sárga műanyag burkolat eltávolítható. És akkor a szép csillogó inox felület látszik.

 Az óta sem hallottam erről, igaz nem is kérdeztem soha, nekem jó a sárga szín is van belőle vagy  6 helyen.

 

 Még annyit. Egy lakásvásárláskor  felderít az ember legalább 20 paramétert, sőt néha többet is. Csak arra kell vigyázni nehogy az orra előtt elvigyék a kéglit.

Előzmény: Herr X (106693)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106696

Nem vagyok kibékülve azzal a 2”-os megoldással + lengő gravis hűtéssel.

Egyrészt a hatékony működéshez segédenergia szükséges ,másrészt egy

2”-os lengő ,hogy 15 fokra benyisson elég 1cm vízoszlopnak megfelelő „szintkülönbség”,

ha kisebb akkor még kevesebb.

A másik,hogy mivel 2”-ról beszélünk ott már a hővezetés is szerepet játszik és a

szintkülönbség + a hővezetés által melegített szakasz  miatt nem biztos,hogy meg lesz

a záró nyomás.

A légtelenítőt arra az edényre kellene tenni amiben a hűtőspirál van úgy,hogy a pufi felé vezető

ág fölött legyen min. 0,5- 1 literes tér ahonnan kivezethető a levegő.

Az utolsó pufi felé emelkedjen a 2” cső és annak a végére kellene egy kézi légtelenítő szelep.

Ahhoz,hogy a szivattyúknak minél kisebb legyen a pufira ható nyommása a rad. és a hőcserélős

szivattyúknak a 2”-ról leágazva kellene egy szívóági kollektor(amit táplálna a gázkazán is)

a nyomóágaknak/visszatérőknek is kellene egy kollektor amire a rácsatlakozás előtt a szivattyúk ágaiba visszacsapókat kellene tenni

ebbe a kollektorba menne a g.kazán visszatérő is.

Ezt a kollektort egy 3 járatú szeleppel lehetne váltani a g.kazán v. a pufik felé.

Nem tudom a hőcserélő és a hozzátartozó szivattyú paramétereit ,de nem ártana

ebbe a körbe egy keverőszelep ,hogy fölöslegesen ne 90fokos vizet nyomjon rajta a szivattyú

(nem elírás a hcs. legyen a nyomóágon) rontva  ezzel a pufi rétegződést.

Úgy kelleni kialakítani a hcs. körét,hogy szükség esetén beférjen sorba egy + szivattyú.

Ha hűtőspirál lesz akkor minek az aut. utántöltő (hibaforrás) és amúgy sem látni még

1db biztiszelepet sem.

Ennyi egyenlőre.

 

Előzmény: Sw201inger (106669)
Zöldár Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106695

Panel is  és társasház .

 Mit szónak ehhez a társasházi tulajtársak ?

 Ez már gondolatban is veszélyeztetés.

 

" van aki szerint gázterv kell, meg nyomáspróba (horror ár),"

 

   Nagy valószínűséggel ez  .

 

 vViszont itt kontráznák mármint azon állításra, hogy ezt nem lehet és nem is szabad. :

 

 

 Szabályos-e a gáz-flexi cső látszó részét nem légtömör burkolattal ellátni.

 

Szerintem  így megoldható. Csak az 1,5 m em belül legyen a hossza.

 Rácsos, lukacsos jól szellőző, pillanatok alatt eltávolítható valamivel  takarható.  Ezen állítás mármint a tiltás már csak azért is hibádzhat, mert pl. a  beépített gáztűzhely kombinációnál  semmi nem látszik ebből a flexi csőből.

 nálam pl.  egy beépített tűzhely - sűtő kombinációnál a szerelő, aki egyébként olyan cég /tehát nem magán kisiparos /  Gáz -Pannonia  alkalmazottja készítette ezt a megoldást  és bizony  a csövek  95  % a takarva van..... csak az elzárót... a golyóscsapot nem szabad takarni. 

 

 

Előzmény: Herr X (106693)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.16 0 0 106694

Jogszabály szerint 1,5m acélbordás flexi cső lehet a maximális fogyasztói bekötési távolság.

Ehhez nem kell engedély, és semmilyen bejelentési kötelezettséged nincs. Nyilván a műszaki biztonsági felülvizsgálatot a gázszerelőnek el kell végezni, kiállított jegyzőkönyvel... ha új tűzhely lesz, a garancia érvényesítéséhez amúgy is szükséges.

 

Amit kitaláltatok gázterv köteles...vagyis az anyag váltás, acélról rézre és úgy a flexi cső. Ráadásul abban a formában nem is lehet, ahogy írtad, hogy a csap után. Hivatalosan csak úgy lehetne hogy az acél csőre kell hegeszteni egy karmantyút és onnan indul a réz egy menetes külmenettel általában press technológiával, vagy kemény forrasztással. Dimenzióra figyelni, ez 1/2" vas cső esetében, az anyagváltás 18-as rézcsőre történik, majd erre kerül a csap, és utána a flexi cső. Nyilván a hegesztés miatt, ez gázóra leszereléssel jár hivatalosan. Ha pedig a panel, átalánydíjas, vagyis nincs is saját gázórád, akkor ez még bonyolultabb mert az egész tömbben el kell zárni a gázt. Ami nem túl szerencsés.

 

Vagy megcsináltatod feketén, úgy ahogy kigondoltad, azzal aki ezt neked megcsinálja, és előzőek figyelembevételével most már érthető az "arany ár" emiatt, szerintem. :)

 

A flexi csövet semmilyen módon nem lehet elburkolni.

Előzmény: Herr X (106693)
Herr X Creative Commons License 2019.02.15 0 1 106693

Gázos téma....

 

Adott egy budapesti társasház (panel). A konyhában a gázcsonk vége golyóscsapban végződik. Mint kiderült volt még ott rézcső is, mert a konyha átellenes sarkában volt a tűzhely helye. (Állítólag ez volt/van az engedélyen. Persze ezt lakásvásárláskor honnan tudhatja az ember....)

 

Szóval lényeg a lényeg, hogy a gázcsonk egy golyóscsapban végződik. 2m-nél rövidebb gáz-flexibilis csővel be lehet kötni a gáz főzőlapot. Mármint technikailag. Ha már a konyhát felújítjuk minél kevesebbet szeretnénk látni a ronda sárga flexicsőből. Kitaláltuk, hogy a golyóscsapról rézzel mennénk ameddig lehet és még a pult fölött váltanánk flexi csőre.

 

Beszéltem néhány gázszerelővel és mint a mesében, ahány annyiféle:

  • Van aki nem is vállalja,
  • van aki nettó összeget ad meg; nem is találtam az engedélyes gázszerelők közt a nevét 8-O,
  • van, aki gond nélkül megcsinálja (arany áron) réz+flexi,
  • van aki szerint gázterv kell, meg nyomáspróba (horror ár),
  • de van aki szerint flexi csővel nem kell se gázterv, se semmi.

 

Melyiknek lehet igaza?

 

Szabályos-e a gáz-flexi cső látszó részét nem légtömör burkolattal ellátni (merthogy rohad ronda az a sárga bordás cső és takaríthatalan lesz egy idő után a bordázat miatt....)

Sw201inger Creative Commons License 2019.02.15 0 0 106692

Sziasztok!

 

Az előbbi hozzászólásomban mutatott bekötéssel kapcsolatban még olyan kérdésem lenne, hogy hova lenne érdemes lejtéseket/hőcsapdát beiktatni, kb. milyen méretekkel (a rajz nagyjából arányos, 2m a belmagasság, a legfelső légtelenítőknél tényleg ilyen kis üregeket kell majd vésnem a födémbe, ahogy a rajzon látható) :) Ha valaki esetleg 1-2 vonallal be is rajzolná, azért különösen hálás lennék!

 

Köszi: Laci

Előzmény: Sw201inger (106669)
kunberci Creative Commons License 2019.02.15 0 0 106691

Az első a Honeywell. Most jöttem meg a gázos boltból. Egyelőre csak termoelemet vettem, ha ezzel nem lesz jó, akkor még gondolkodom a mágnes-szelepen, vagy az egész gázszelep cserén. Elvileg mindegyik van a boltban.

Előzmény: sjohn (106689)
Arni87 Creative Commons License 2019.02.15 0 0 106690

Ok. Köszönöm.

Csak azt a 400-450000-et szerettem volna lespórolni, amibe a lemezek kerülnek.

400x1000 ~2100 Ft

elvileg 1 m2/10 m cső 10 cm osztásnál

 

 

Előzmény: halaloszto (106668)
sjohn Creative Commons License 2019.02.15 0 0 106689
Előzmény: kunberci (106688)
kunberci Creative Commons License 2019.02.15 0 0 106688

Bocsi, de rá van írva? Milyen más van még? Azért írtam, hogy az eredeti 28 éves alkatrészek vannak benne.

Előzmény: sjohn (106687)
sjohn Creative Commons License 2019.02.15 0 0 106687

...megkérdem nyolcadszor is, milyen automatika van rajta?..

Előzmény: kunberci (106686)
kunberci Creative Commons License 2019.02.15 0 0 106686

Ahhoz milyen mágnes kell? Másfajta mint a Honeywell?

Előzmény: sjohn (106685)
sjohn Creative Commons License 2019.02.15 0 0 106685

...akkor vegyél mindjárt mágnest is, ne kelljen kétszer menni, meg előbb utóbb úgyis kelleni fog...

Előzmény: kunberci (106684)
kunberci Creative Commons License 2019.02.15 0 0 106684

Még az eredeti (gyári) alkatrészek kb:28 éves, vannak benne.

Előzmény: sjohn (106681)
sjohn Creative Commons License 2019.02.15 0 0 106683

...simán becsavarod...villáskulccsal meghúzod...óvatosan, nem megtéped!..

Előzmény: kunberci (106682)
kunberci Creative Commons License 2019.02.15 0 0 106682

Akkor kezdem a termo elemmel. Még annyit kérdeznék, hogy ennek az a része, ahol a gázszelepre csatlakozik, annak résznek kell valami plusz tömítés, vagy becsavarom, és kész?

Előzmény: sjohn (106681)
sjohn Creative Commons License 2019.02.15 0 0 106681

...igen, ha Honeywell automatika van rajta...

Előzmény: kunberci (106679)
sjohn Creative Commons License 2019.02.15 0 0 106680

...veszel egy termoelemet, kicseréled...ha még mindig szar, akkor veszel egy mágnest és kicseréled...milyen automatika van rajta?...a cseréhez ki kell kötni a vezetékről és ha Honeywell automatikás, akkor le kell szedni az aljáról a 6 csavart...leemelni...villáskulccsal kiszabadítani a mágnest...betenni az újat, stb...

Előzmény: kunberci (106678)
kunberci Creative Commons License 2019.02.15 0 0 106679
Előzmény: sjohn (106676)
kunberci Creative Commons License 2019.02.15 0 0 106678

Hogyan tudom eldönteni, hogy melyik hibásodott meg? Szerelő hogyan dönti el? Ki tudom cserélni őket? Kell valami tömítő anyag pluszban a cseréjükhöz?

Előzmény: sjohn (106676)
sjohn Creative Commons License 2019.02.15 0 0 106677

...nem kell...de ha majd mégis valamikor, akkor a jófogáson láttam 30 ezerért..

Előzmény: kunberci (106672)
sjohn Creative Commons License 2019.02.15 0 0 106676

...még a termomágnes is lehet rossz!...

Előzmény: kunberci (106675)
kunberci Creative Commons License 2019.02.15 0 0 106675
Előzmény: kunberci (106674)
kunberci Creative Commons License 2019.02.15 0 0 106674

Egy képet, linket írhatnál. Az amelyiket a gyújtó láng melegíti? Esetleg egy bolt, webáruház, ahol kapható?

Előzmény: smith (106673)
smith Creative Commons License 2019.02.15 0 0 106673

OK, ha nem tudod, mit jelent az égésbiztosító termoelem, akkor inkább hívj szerelőt. Nem valószínű, hogy a komplett gázszelepet cserélné.

Előzmény: kunberci (106672)
kunberci Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106672

Meg tudom gyújtani az őrlángot, csak elalszik. Az egész gázszelepet cserélni kellene?

http://www.comtherm.hu/termekek/kombinalt-gazszelepek-honeywell-szelepek

Előzmény: smith (106671)
smith Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106671

Égésbiztosító elfáradása vagy az őrláng fúvóka dugulása egyaránt okozhatja.

Előzmény: kunberci (106670)
kunberci Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106670

Sziasztok!

 

Most nyekkent meg az Éti 15-ös kazánunk. Nem marad égve a gyújtóláng. Mi lehet a hiba? Mit kell majd cserélni? Segítségeteket előre is köszönöm.

Sw201inger Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106669

Sziasztok!

 

Na ez lenne a tervezett bekötés, légyszi véleményezzétek, mi hiányzik még esetleg róla és hová tennétek még légtelenítőket, hő- és nyomásmérőket, visszacsapókat vagy bármi mást (főleg ott az osztó-gyűjtők környékén). Köszi mindenkinek a segítséget!

 

Laci

 

 

halaloszto Creative Commons License 2019.02.14 0 2 106668

mi fogja nagy felületen szétvinni a hőt?

 

a hőleadáshoz felület kell. a csőnek a felülete nagyon kicsi. 

 

a fémlemezes megoldásnál a lemez adja a felületet. a gipszkarton rendszerlemeznél a karton. a falfűtésnél a vakolat.

 

ha csak a levegőbel lesz a cső, sokkal kisebb lesz a hőleadása, még ha sűrűbben rakod, akkor is.

 

Vajk

Előzmény: Arni87 (106667)
Arni87 Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106667

Sziasztok!

 

Mennyezet fűtést szeretnék rakni a házamba.

Új fa födém kerül kialakítása, ami végül gipszkartonnal lenne burkolva.

 

Ki lehet hagyni a könnyű szerkezetes rendszerlemezt? Helyette cső rögzítő sínre gondoltam. 

http://padlofutes.unas.hu/spd/285589/10-cso-rogzito-sin

Ha googleban rákeresek szinte mindenhol a rendszerlemezt ajánlják, de lehet találni elvétve rögzítő sínes verziót is

Elegendő lehet a födém gerendák vonalába lerakni a síneket?

 

PEX10X1,3 mm diif.véd. csővel készülne a rendszer

Törölt nick Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106666

süllyedünk az OKJ tanfolyamon végzett oxiprotektoros szintre. kár!!!!

t.zsolti Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106665

Nem nevezném sajtolásnak, ellapítanak 2-3 " hurkát" Előtte rárakják a hollandit, de az nem fix hanem laza.

Előzmény: Dunit2 (106660)
BJaca Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106664

A gázhoz való cső jó vízhez? 0,4 bar van megadva üzemi nyomásnak. 

Előzmény: Dunit2 (106660)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106663

Direkt úgy írtam, hogy ugyan az mint a sárga bordás! Ez nem Gebo!

Rendesen előreszerelt fix hollandival rendelkezik, hasonló méretekben mint a gáz acél felexi.

A legkisebb 20-40cm ez azt jelenti 20cm az alap, és 40cm-re kihúzható.

 

Előzmény: Dunit2 (106660)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.14 0 1 106662

 

Nem azt írtam,hogy Te nem tudod a megoldást legalább annyira, mint én!

Hanem ,hogy nem figyelsz és ezért még,ha ingyen írogatsz is ide

akkor is rontod a szintvonalat.(mindkettőt)

Előzmény: Sony Black (106653)
Dunit2 Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106661

 Nos az én mosogatom pedig un. 'aquva stop' csatlakozással rendelkezik.

Előzmény: t.zsolti (106659)
Dunit2 Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106660

Közben képbe kerültem. Hiába a mindentudó net.

 

 "GEBO INOX bordáscsõ, vízre, gázra."

 

 Azt azért nem írja ,hogy a két végén a hollandis csatlakozást az üzletben felteszik e a cső árában ? Ez itt a kérdés.

 Van úgy hogy 10 év eltelik és ilyen vizes dolgokkal nem foglalkozom.

 Mosógép bekötés,  mosogató, néha gáz...…

 

 Ja  Te az 'ellapításon' a rásajtolást érted ??

 

 

Előzmény: t.zsolti (106659)
t.zsolti Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106659

Azzal a drótos csővel annyi a probléma, hogy egy kis környezeti nedvességre elrohad és kész a pukkanás. Apámnál a mosogató bekötő cső 1 év után 5 helyen volt felfúvódva csövenként (mofém ) 1-2 hét és kész lett volna. Annak ellenére nálam is volt vagy 10 évig ezzel bekötve a bojler és semmi baja nem volt.

Beírod " gebó cső" és dobja a képeket. Ahol árulják ott szokott lenni készülék a végét ellapítani. 

Rozsdamentes, én úgy gondolnám örök élet+1 nap, de ára van.

Előzmény: Dunit2 (106656)
Dunit2 Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106658

Nagyjából így ahogy írod.

De ez igaz a forróvíz tárolóra is. Nálunk  40 fokra van beállítva és hideget alig -alig keverünk hozzá.

Előzmény: Sony Black (106638)
t.zsolti Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106657

A fondital kondis kombi kazánban gyárilag van egy átfolyás korlátozás , ahhoz nem kell külön szűkítés. 

Előzmény: hbe (106654)
Dunit2 Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106656

Tehát gebo  !

Az nem mond per pillanat semmit nekem.

 A lényeg hogy a flexi cső már megvan, de a szerelő ellentmondást nem tűrően azt mondta nem lehet.

  A műa. drótos cső  800 ft/db az általa ajánlott 3000 ft /db.

 csak egy tétel 4400 ft.

 Ja eddig kb.  6  x 8 x cseréltem ilyen csővet.

  Azért az tudni kell más az ajánlás és más az erőszakos rátukmálás.

 

 

 

 Más.

 A mosógép csatlakozóknál a nyomócső, ami a masina tartozéka, mennyi a becsült élettartam  ?

Nálam a csövek mindig túlélték a mosógépek életét. Az általában 10 év volt.

 sőt volt úgy hogy egy ilyen 'túlélővel' oldottam meg a bojler csatlakozást. Ezek erősített műa. csövek..... nyomásállók.

Előzmény: t.zsolti (106650)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.14 -1 0 106655

Akkor üljél bele! Biztos jót tesz a zacskódnak! ;-)

Előzmény: nagykunsági (106648)
hbe Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106654

A konyhai mosogató ugyanazon az ágon, de még a kádnál is kb. 5 méterrel messzebb van a kazántól, bőven 10 méter feletti csőhossz szerintem, ott a végpontja annak az ágnak. Azon a mosogató csapon kb. 7 liter/perc folyik ki meleg állásban teljesen megnyitva, és azon stabilan van meleg víz (például ha tésztának kell, hogy gyorsabban felforrjon utána a gázon), illetve ott nem érzékelném, hogy változna a vízhőmérséklet vagy modulálgatna a kazán. Valóban érdemben kell várni, hogy a csőből elfogyjon a még hideg víz, de utána stabil lesz. (Megvettük a házat, utána lett össze kötve a földszinti és emeleti melegvíz kör, és ezzel járt a cirkó optimális elhelyezése. Van nyomás rendesen, domboldalban lakunk, felettünk van 300 méter távolságra a víztározó.)

 

Értem, hogy pazarlás hideget hozzá keverni, de így szokták meg, megnyitni először maxra, aztán jobbra-balra, és ez működik minden más csapnál, nem az, hogy na nyissuk meg felfelé 40%, és aztán talán picit balra, ahogy most a kád csapnál van. Én értem, hogy máshogy racionális, de nekik meg máshogy lenne kényelmes. Ezt a 12 liter/percet tapasztalat alapján tuti, hogy így télen 50 fokon nem tudja a kazán, 40 fok a csőhossz meg a lemez kád miatt biztos vagyok benne, hogy kevés lenne, ezért írtam, hogy nyáron talán kipróbálom a 45-öt, az elképzelhető, hogy működhet, de azt meg a konyhában keveselnék így télen szerintem. Ezért gondoltam arra a kazánnál szűkítést elvetve, hogyha a fürdőkád csaptelepnél tennék a kádtöltő kifolyásra egy 8 l/perces szűkítőt, akkor talán mindenki boldog lenne, ha már maradnia kell az 50-nek.

 

Köszönöm a tanácsokat, nem akarok fafejű lenni, csak szeretném megérteni és szerettem volna elmagyarázni a helyzetet.

Sony Black Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106653

Jaa hogy megint beszoltál...és jaah hogy megint elrugaszkodsz...

Figyelj hagyjuk... Úgy van ahogy írod, mindegy mit írsz...

Előzmény: Kapocska (106649)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106652

Van. Nyilván nem sárga...sima acél bordás cső

Előzmény: Dunit2 (106645)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106651

Amúgy is hülyeség ½”-os bojler csatlakozás,de ha még ezt is szűkítik

a csatlakozó csővel az csak ront.

Talán a gebo inox ami a legkisebb szűkítést viszi be.

Előzmény: Dunit2 (106645)
t.zsolti Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106650

Ahova nem szukyeges minositett cso oda lehet 5 retegut vagy gebo t berakni. A gebo rozsdamentes es meretre veheto. Nalunk elotted csinalja meg a boltban azt a meretet amit mondasz tekercsbol.

Előzmény: Dunit2 (106647)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106649

„Nem érzékeltem a rébuszt...”

Akkor ebből adódik a kérdés,hogy miért nem a problémára írtál megoldási

javaslatot? ("Esetleg a problémára…………?)

Ja,hogy nem értetted a kérdést?

„Nekem kettő van ,de hátha……" Az egyiket leírtam a másik lehet a távolság + szigetelés probléma is.

De inkább az amit leírtam (nem azonosak a hidraulikus körök ellenállása és a kádnál

nyitott csapnál nagy a mennyiség, amiért nem a kívánt hőfokra melegszik a víz).

Előzmény: Sony Black (106644)
nagykunsági Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106648

50 fokos vízben nem koppasztol csirkét. Annak 60 fokos víz kell :))

Előzmény: Sony Black (106643)
Dunit2 Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106647

 Megvan  részletes leírást találtam.

 Ime :

A nagyon alacsony áron árult csövek minősége és élettartama gyakran csak fele a néhány száz forinttal drágábban beszerezhető minőségi termékeknek. Kevésbé elterjedt a teljes mértékben acélból készült, hajlékony gázbekötő cső, ami sokkal ellenállóbb és biztonságosabb is.

Mennyi az élettartama ezeknek a csöveknek, és hogyan tudok meggyőződni az otthonomban lévők állapotáról?

Ideális esetben a flexibilis cső egyik végéhez közel egy öntapadós cimkének kell lennie, amin a gyártó, a forgalmazó, ÉMI engedélyezési szám, a felhasználás célja, maximális hőmérséklet és nyomás, gyártási év és a felhasználhatóság ideje szerepelnek. Ha ilyen cetlit nem találunk, már sokkal nehezebb dolgunk van, de vannak egyértelmű figyelmeztető jelek. A szúrósan „szálkásodó” védőszövet, jelentős keresztmetszetcsökkenés, törés, vagy a szivárgó víz, esetleg gáz észlelése azonnali cserét igényel, amit bízzunk szakemberre!

Milyen veszélyeket rejtenek az elöregedett, repedezett gumibetétes flexibilis csövek?

A vízhálózatban lévő csövek 3-4 bar nyomást tartanak vissza, ha kirepednek, megnyílnak rövid idő alatt tetemes mennyiségű víz áraszthatja el lakásunkat. Fűtési rendszerben lévő gumibetétes csövek gyorsan elöregednek, belül mállani kezdenek, ezzel veszélyeztetve a gázkészülékünket, ezért a gázkészülék gyártók tiltják ezek használatát. Sokkal nagyobb bajt okozhat egy szivárgó gázbekötőcső. Mozgatható gáztűzhelyeknél fokozott igénybevételnek van kitéve a bekötő cső is, hamarabb elfárad, megreped. Már egy kisebb robbanás is lerombolhatja lakásunkat, házunkat, komoly kárt okozhatunk másoknak is, és emberéletek is veszélybe kerülhetnek.

Mit tegyek, hogy biztonságban érezhessem magamat és családomat?

Jelölés nélküli, sérült, megtört vagy szivárgó, lejárt szavatosságú flexibilis csövet azonnal cserélni kell. A jó állapotúnak tűnő csöveket is érdemes évente szakemberrel ellenőriztetni. A gumibetétes gázbekötő csövet ötévente cseréltetni kell! Lehetőség szerint acélból készült hajlékony csőre. "

 

 

 

 

Mondjuk  ma már eleve nem szabad alkalmazni.

 

 

 Vízre ?  Hát olyant amit a kedves megrendelő kér !!

 Legfeljebb elönti a víz a lakását

Előzmény: Dunit2 (106645)
Saughassy Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106646

Azert nem 50 fokos viz erkezik egybol a kádba, sőt később sem feltétlenül. Ha nincs puffer es melegvizkeringetes, jopar liter hidegviz folyik ki, mielott megerkezik az egyre melegebb utanpotlas. Ezt vagy kiengeded es pocsekba megy, vagy meghagyod, de akkor maris huti a vegeredmenyt.

 Es ha a kazan kelloen messze van a furdoszobatol, garantaltan veszit par fokot a padloban/falban hulve. Nalunk legvonalban is van legalabb 5 meter, (de csovezve szerintem siman 10 felett) a kad es a kazan kozott. 

 Vegul pedig a vasbol keszult kadat tenyleg nehez atmelegiteni es van aki tenyleg szereti a MELEG vizet. Nalunk van, hogy az asszony szedelegve szall ki a kadbol, mert rosszulletig melegiti. :)

 

Előzmény: Sony Black (106643)
Dunit2 Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106645

 Üdv ! Most állította egy bojler szerelő, hogy ő csak inox csövekkel /flexi ez is / köti be a  forróvíztárolókat.

 

 Tény hogy a korábbi   műa. drótháló  bevonatos   víz felxi cső nem örök életű  ( örök   ?  ) nálam az egyik 12 a másik 9 év alatt tönkre ment.

 

 

 Ez a gázcsöveknél már vagy 15 éve nem gyakorlat, ott eleve az inox   flexi cső kell  Ez   acél bordázott hajlítható enyhén nyújtható  sárga műa. borítással.

 

 Kérdés  van ilyen vízre is ??

Sony Black Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106644

Nem érzékeltem a rébuszt...

Viszont nálad megint fingom nincs mit akartál ezzel:

"Esetleg a problémára…………?

Nekem kettő van ,de hátha……"

Előzmény: Kapocska (106639)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106643

És mire akar valaki 50fokos vizet? Csirkét kopasztani? Amit kapocska is írt az emberi test, max 38 fokos vizet tudja elviselni. Senki nem tud magára engedni 50fokos vizet, kádba sem hűl annyit a viz, kivéve ha öntöttvas kádad van. Ezért írtam a 40-45fokot. Ha leszűkíted a keresztmetszetet, és 50-re állítod úgy jársz mint amit leírtam. Hol túl hideg jön majd hol túl meleg, főleg ha keverős csapod van. Mert a balga túl sok hideget fog rákeverni... De tőlem azt csinálsz amit akarsz.

Előzmény: hbe (106641)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.14 0 1 106642

El lett írva, a lényeg érthető.

Ezért nem írok ide már megfogadtam, mert a lényegtelen dolgokkal foglalkoztok... Érthető mit akartam írni? Köszönöm szépen.

Előzmény: papiqa (106640)
hbe Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106641

Köszönöm az eddigi segítséget. Szűkíteni a kazánnál nem fogok, megértettem, hogy lehetnek mellékhatások, meg racionálisan felesleges is.

 

Én már nagyjából értem, de a családnak még mindig nehezen érthető, hogy ez egy dinamikus rendszer és a hőmérséklet emelésével változik a kondenzáció hatékonysága, és lehet, hogy kevesebb meleg vizünk lesz.

 

A 40 fok az szerintem nem jöhet szóba, kitörne a lázadás, talán majd a gyerekeim már így használják majd az övéket. 45 talán, lehet nyáron majd megpróbálom, mert a kádtöltő csaptelep van a második legmesszebb a kazántól, meg a kád is hűti valamennyire. Egyelőre visszavettem 50-re. Ami még az elvárásoknak és a szokásoknak (függetlenül attól, hogy indokoltak-e ezek) talán megfelelhet, ha  a kádtöltő résznél lecserélem a gyári kifolyót egy szűkítettre. Akkor ha valaki mégis 50 fokos vizet akar teljesen nyitott csapnál, akkor az is lesz, csak kevesebb.

papiqa Creative Commons License 2019.02.14 0 0 106640

"Így tudjuk azt kiküszöbölni, hogy folyamatosan a beállított meleg víz jöjjön, és ne hol túl meleg hol túl hideg"

Előzmény: Sony Black (106638)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.13 0 0 106639

Üdv!

„hogy rébuszokban irkálsz a fórumra,”

Neki nem mondod?

Esetleg a problémára…………?

Nekem kettő van ,de hátha……

 

Előzmény: Sony Black (106638)
Sony Black Creative Commons License 2019.02.13 0 0 106638

Már sokszor le lett ide írva, de most akkor leírom még egyszer...

Főleg azoknak akik házközponti meleg vízhez, vagy bojlerhez szoktak, és váltottak kombi kazánra:

A kombi kazánt úgy állítjuk be, hogy picit melegebb legyen mint a komfort. Ez mindenkinek más de átlagosan 40-45fok között mondható. Tehát fürdésnél teljes meleg csap nyitva, (keverős csapnál meleg irányba kifordítva) és ha megjött a fix-nek mondható meleg-víz, akkor egy nagyon pici hideget rákeverünk, amennyiben szükséges. Ha túl sokat kell rákeverni a hidegből, akkor lejjebb kell venni a kazánon a hőfokot. Akkor jó a beállítás, ha minél kevesebb hideg vizet kell hozzákevernünk, a megfelelő komfort eléréséhez. Így tudjuk azt kiküszöbölni, hogy folyamatosan a beállított meleg víz jöjjön, és ne hol túl meleg hol túl hideg és a kazán se moduláljon össze-vissza. Ehhez nem kell sem átfolyást, sem Dt-ket szomolgatni, csak egyszerűen ki kell tapasztalni :)

Előzmény: hbe (106627)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.13 0 0 106637

Ez jó! :-)

Előzmény: Apaxp (106624)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.13 0 0 106636

„és mondja nekem”

Ne aggódj, csak az első 10év nehéz! :-)

Előzmény: hbe (106634)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.13 0 0 106635

„elzáró csap és a kazán között pont ezért van”

Igen,de ez feltételez egy azonos hidraulikai ellenállású rendszert.

Ha nálad ennyire különböző akkor a bejövő víz mennyiség és nyomáscsökkentése

végigmegy a rendszeren és ahol eddig megfelelt ott melegebb lesz és vízkő kiválás

lehetősége megnő és lehet szakaszos üzemelés is a következménye túlmelegedés miatt

hacsak az elektronika nem moduláltatja le a kazánt HMV esetén is.

„csapot terhelje köztes állásban”

A csap meg erre van,hogy legyen köztes állapota is ,mert ugye a hideget

 sem nyitod teljesen mindig.

Előzmény: hbe (106632)
hbe Creative Commons License 2019.02.13 0 0 106634

Amúgy ez úgy megy, hogy megnyitja, és mondja nekem, hogy figyelj megnyitom tökre és neeem jööön a meeeleg. A konyhában meg megnyitom, ott meg jön. Na mindegy, ha nagy butaság nem volt az elgondolásomban, akkor majd megoldom valahogy. Illetve még a kádtöltő csapra is tehetnék szűkítőt. Lassabban telne meg a kád, de jöööön a meeleeg.

Előzmény: hbe (106633)
hbe Creative Commons License 2019.02.13 0 0 106633

Igaz, tágulási tartály.

Előzmény: Kapocska (106631)
hbe Creative Commons License 2019.02.13 0 0 106632

Lefényképezem holnapra. Szerintem az elzáró csap és a kazán között pont ezért van ez a nekem egyenes csavarhúzóval tekerhető szelepnek tűnő valami, hogy lehessen a bemenő hideg víz mennyiségét állítani, és ne a csapot terhelje köztes állásban. A kijövő meleg víz mennyiségét meg tudom majd újra a kádnál mérni stopperrel, ha állítok rajta. Azt sem tudom, most teljesen ki van-e nyitva, ha ez tényleg szelep. Nyáron 50 fokon szoktuk használni a HMV-t, télre eddig felvettem 55 fokra, de lehet a legtöbb általános használatban jobban járnék, ha 50 fokon hagynám. Nem ismerem a kazán belső működését, és a kondenzáció hatását, és lehet hülyeség, de ha nem csak a szélsőértékeket nézem, akkor talán kevésbé lenne ingadozás a csap állása és a vízhőfok között.

Előzmény: Kapocska (106630)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.13 0 0 106631

Különben sem világos teljesen a dolog(az én hibám lehet) mert csak azért

túlmelegíteni a vizet,hogy lehessen hozzáengedni hideget ebben az esetben

nem célszerű.

Járok meleg vizes fürdőkbe és a 38.5fokos vizet már nem sokáig bírom

ez is az én bajom,de az átfolyós kazánt nem olyan könnyű vízkőteleníteni

mint egy villanybojlert és ezt is figyelembe kell venni.

Az a 6.5literes „tároló” szerintem az a tágulási tartálya a kazánnak.

Előzmény: Kapocska (106630)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.13 0 0 106630

„legfontosabb lényegi befolyásoló tényező a víz hőmérsékletre a csapon kifolyó víz mennyisége, ha az elér egy határt.”

Ez természetes,hiszen a bevitt hőteljesítmény adott.

„csak a földszinti kád a problémás (és az is csak akkor, ha teljesen meg van nyitva a meleg),”

Akkor a megoldás kéznél van ,mert annak a csapnak létezik köztes állapota is és

nem kell szűkítőt betenni,csak szabályozni

Előzmény: hbe (106629)
hbe Creative Commons License 2019.02.13 0 0 106629

60 fokra állítottuk általában a villany bojlert. Nem tudom, hogy lenne-e HMV korlátozva, azt sem, hogy hol lehet megnézni. Azt tippelném, hogy a kazánba bemenő hideg víz elzáró csap (ezt kell elzárni, hogy ne jöjjön a meleg ki a rendszerből, miután a házba bejövő hideg el van zárva, ha el kell zárni a vizet) után látok egy szelepszerűt, amin van egy egyenes bevágás. Azt lehetne talán csinálni, hogy ezen tekerni, és vissza venni, hogy ne menjen bele annyi hideg víz?

 

Nem tudom, hogy kellene-e tároló, mert igazából van a kétszintes házban összesen 6 hely, ahol meleg vizet lehet venni. Ebből csak a földszinti kád a problémás (és az is csak akkor, ha teljesen meg van nyitva a meleg), mert az emeleti kádnál a csaptelepnek kisebb az áteresztő képessége, és az jóval közelebb van a kazánhoz, a többi meg csap, ott van elég meleg víz távolságtól függetlenül. Az alapján amit tapasztalok, hogy a legfontosabb lényegi befolyásoló tényező a víz hőmérsékletre a csapon kifolyó víz mennyisége, ha az elér egy határt.

 

Érdemi szivárgás nincs szerintem, mert a kád mögötti válaszfal másik oldalán látszana már. Jó ideje fennáll ez a helyzet, de most szántam rá magam, hogy lépjek.

Előzmény: Apaxp (106628)
Apaxp Creative Commons License 2019.02.13 0 0 106628
Kérdés: mennyi volt a villanybojler vízhőmérséklete? Van-e korlátozva a kazán hmv teljesítménye?
Tárolós rendszert kellett volna kiépíteni a kombi kazán helyett
Előzmény: hbe (106627)
hbe Creative Commons License 2019.02.13 0 0 106627

Kedves fórumozók!

 

Az alábbiakra szeretnék kérni véleményt, hogy laikusként jól gondolkodom-e vízmelegítéssel kapcsolatban.

 

Van egy 30 Kw-os kombi cirkóm, csak a beépített puffer tartály van a rendszerben, ha jól tudom, 6,5 literes. Megnéztem a különböző DeltaT értékekre a melegvíz adó képességét, 25,30 és 35 fokos DeltaT-re rendre kb 17/14/12 körüli liter/perc értékeket ad. Nagyjából úgy számoltam, hogy mostanság a bejövő víz 10 fokos lehet, a meleg víz most 55 fokra van állítva. Hanyagul extrapolálva akkor erre a 45 fokos DeltaT-re mondjuk 8 liter/perccel kalkulálok, mint képesség. Lehet, hogy a bejövő víz hidegebb, de az extrapolálás meg inkább alulról becsül, szóval feltételeztem, ez kb. jó, és a csövek hőveszteségével most nem számolok.

Néhány csapnál lemértem az átmenő víz mennyiségét a csapot teljesen melegre állítva, és teljesen megnyitva. A legtöbb a kádtöltő csaptelepnél, 12 liter/perccel (összehasonlításképpen a mellette lévő mosdókagylónál 4,5 liter/perc). A számítás itt egybeesik a gyakorlattal, kb. 40 fokos vizet tudok így elérni. Részlegesen megnyitva el tudom érni a majdnem 55 fokot. A kisebb vízhozamú csapoknál teljesen megnyitva is el tudom.

 

Na most a legtöbben a családban villanybojleren szocializálódtunk, úgyhogy sokaknak fura ez a viselkedése a rendszernek, és próbálnak meggyőzni, hogy hívjak szerelőt, de nekem úgy tűnik, hogy elvileg minden a paramétereken belül működik. (Próbáltam korábban termosztátos kádtöltő csaptelepet is, de azzal még nehezebben boldogult a család, úgyhogy marad a normál). Valamit elnéztem, és lehet hiba, vagy pedig ennyit tud ez a rendszer egy nagy vízhozamú csapnál? Illetve a másik hevenyészett számításom, hogy amennyiben nem ragaszkodnánk a melegebb vízhez, akkor érdemesebb lenne vissza állítani 50 fokra a HMV hőfokot? Ha jól számolom, teljesen megnyitva így magasabb hőmérséklet lenne, mert a kisebb DeltaT-re többet tudna arányaiban megmelegíteni a bejövő vízből? Ez megint laikus számítás a melegítés belső működését nem ismerve, csak annyit gondolkodva, hogy a kimenő 12 liter vízből mennyit tud adott hőfokra melegíteni és mennyi marad hidegebb.

Apaxp Creative Commons License 2019.02.13 0 2 106626

Nyomásingadozás a hálózaton.

Előzmény: Pörkölttartály (106625)
Pörkölttartály Creative Commons License 2019.02.12 -1 0 106625

A vízóránk előre és hátra megy szép lassan de ha el járom a bojler főelzáróját akkor nem. Mi folyhat itt?

Apaxp Creative Commons License 2019.02.12 0 0 106624

-Idösapám, milyen fa ez?

-Ebbizony kékszilva.

-Akkó mé piros?

-Há mer még ződ.

Előzmény: Kapocska (106622)
haschberg Creative Commons License 2019.02.12 0 0 106623

Sziasztok!

 

Cosmo Deltasol Bs vezérlőt ismeri valaki? Hogyan változtatja a szivattyú fordulatszámát?

Köszönettel: N

Kapocska Creative Commons License 2019.02.12 0 0 106622

"(és tényleg befecskendező lesz)."

Akkor?

Ezentúl "kékszilva" lesz.(ha el nem felejtem)

Előzmény: PetiCsokvaomány (106621)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2019.02.12 0 0 106621

A javaslat, hogy alakítsa át befecskendezőre, nem volt hülyeség. De...épületgépészetben nincs olyan kapcsolás, ahol szivattyúk vannak egymással sorba kötve. Tehát ha kiveszi a hőcserélőt és egy darab csővel átköti a helyét, akkor telljesen szakszerűen szereli meg. (és tényleg befecskendező lesz). Aki pedig keveri a két fogalamat az ne gyártson gépészeti kapcsolásokat, mert nem ért hozzá. Sok ilyen ember van, jobb ha ők csak rajzról dolgoznak.

Előzmény: Kapocska (106620)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.11 0 1 106620

106567

A korábban említett és itt betett radiátort (primer körben) helyezd el

és nevezd el akárminek és úgy lesz jó.

Legközelebb a leírt kapcsolást majd elnevezem kékszilvának és a fogalmakon nem kell

rugózni.

Amibe bele lehetett volna kötni az az ,hogy bekeverőnek,(befecskendezőnek) (van olyan dr. aki egyenrangúként használja a két fogalmat)

írtam azt ami keverő.

De szerintem fogalombonyodalmak nélkül is megértette az akinek írtam,hogy hogy gondolom az átalakítást

és még az sem baj,ha annyit fojt a radiátoron ,hogy arra a 1/2 " keverőszelepre ,szivattyúra rásegít a primer.

Előzmény: PetiCsokvaomány (106619)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106619

"Ha megszüntetem a hőcserélőt akkor a két szivattyú közös hidraulikus körre kerül

és az eddigi „leválasztott” szek . szivattyú a pr. sziv. nyomáskülönbség hatásának is ki lesz téve."

 

Ne ezért nem lesz befecskendező. Befecskenedezőnél a primer és a szekunder szivattyú nem hat egymásra, ott van közöttük egy hidraulikus válltó (darab cső). Az ha visszacsapó van abban a rövidzárban, már egy másik történet.

Előzmény: Kapocska (106582)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.11 0 3 106618

Te már régóta nem vagy szóra sem érdemes(csak hülye fejjel szóba álltam veled ennek ellenére).

Előzmény: nagykunsági (106617)
nagykunsági Creative Commons License 2019.02.11 -4 0 106617

Érveket.

Na az nem megy neked. 

 

Neten összeollózni valamit . Abban vagy nagy. 

Előzmény: Kapocska (106616)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.11 0 2 106616

Ha az utolsó bekezdés nem lett volna akkor hoztam volna még érveket,

hogy megértsd, de látom,hogy nem változtál, így aztán, viszlát.

Előzmény: nagykunsági (106615)
nagykunsági Creative Commons License 2019.02.11 -3 0 106615

Ha természetes akadályt gördítesz a normál munkavégzéshez azt a kicsit is erőlködve szállítja. Tehát többet fogyaszt. 

 

Egyszerű fizika. 

 

Annak aki képes megérteni. 

Előzmény: Kapocska (106613)
t.zsolti Creative Commons License 2019.02.11 0 1 106614

Ok,

De nem szokványos a kiépítés.

Előzmény: Saughassy (106611)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.11 0 2 106613

A terhelés a munkavégzést jelenti és mikor nagyobb

,ha 500l/h a mennyiség v. ha 1500l/h ?

Alkalmazni?

Előzmény: nagykunsági (106612)
nagykunsági Creative Commons License 2019.02.11 -1 0 106612

Persze. Mert ezek az aszinkron motorok olyanok, hogy minél jobban terheled, annál kevesebb a fogyasztása :)

 

Kazánszivattyút sem fojtaná a keverőszelep, csak megfelelő módon kell alkalmazni. 

Előzmény: Kapocska (106602)
Saughassy Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106611

Ezt en sem tudom: eredetileg csak a rossz helyre rakott homersekletszenzor megfixelese feletti oromomet osztottam meg, aztan elszabadult a pokol. :)

 

Azert ma is tanultam par dolgot, szoval nem hiaba.

Előzmény: t.zsolti (106609)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.11 0 1 106610

Változatlan tömegáramoknál több energia menne át.

Előzmény: Saughassy (106608)
t.zsolti Creative Commons License 2019.02.11 0 1 106609

De ha most már megfelelően működik akkor min tornázunk?

 

Előzmény: Saughassy (106608)
Saughassy Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106608

A jóság ebben az esetben miben nyilvánul meg? Jelen esetben minimalis szivattyufordulat mellett 4 fok koruli dTm van a padlofutes oldalon. Mi alakulna mashogy a magasabb hatekonysaggal?

 

(Elore is koszonom a fejtagitast, remelem nem huszadjara ragjatok ugyanazt a gittet. )

t.zsolti Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106607

ellenáramban kb 30%-al többet tud a hőcserélő.

Előzmény: Saughassy (106604)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106606

Ellenáramban 10-20%-al jobb a hőátadás.

Előzmény: Saughassy (106604)
t.zsolti Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106605

A hőfok jó, de valamiért mégsem ezt a bekötési formát és szelepet használják. Elvileg lényegtelen a kazánhőfok, a fűtési előremenőt kellene a beállított értéken tartani úgy , hogy az előremenőhöz annyi hideget keverek , hogy meglegyen a kívánt érték.

Előzmény: Saughassy (106593)
Saughassy Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106604

Jaa, leesett. Amit te rajzoltal, abban ellenaramlas van, az enyemben parhuzamos. De miert szamit ez, ha a hocsereloben mechanikusan el van valasztva a ket vizaram?. (Vagy ezt is rosszul tudom?)

Előzmény: Kapocska (106603)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106603

Teccik látni a nyilakat?

Melyik ábrán van ellenáramban? (ellentétes áramlás)

Előzmény: Saughassy (106601)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.11 0 1 106602

„Fojtja a szivattyút, tehát az több energiát igényel.”

Csakhogy ez nem így van.

A másik,hogy nem keverőkapcsolásról van szó és ebben az esetben

ugyan úgy fojtaná a kazánszivattyút a 3utu keverőszelep is a szekunder szivattyú

meg állandó tömegáramon van most is.

Előzmény: nagykunsági (106599)
Saughassy Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106601

Nem allitom, hogy megvilagosodtam. Akkor most jo az enyem, vagy sem?:) Kis szoveges ravezetest kerhetek?

Előzmény: Kapocska (106595)
Saughassy Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106600

Na, ezt már részben értem. Az uzemeltetese draga, vagy a kiepitese? Mert engem mar csak az utobbi erdekel.

Előzmény: nagykunsági (106599)
nagykunsági Creative Commons License 2019.02.11 -2 0 106599

Pontosan ez.

Lassítja az áramlást.

Fojtja a szivattyút, tehát az több energiát igényel. 

 

Ezzel szemben egy 3 járatú keverőszeleppel ki lehet iktatni a hőcserélőt, és a szivattyú is vígabban végzi a dolgát. 

 

Ez egy elavult begyepesedett drága megoldás. 

Előzmény: Saughassy (106597)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106598

Nem egyforma a rendszer. (almát az almával)

Előzmény: Saughassy (106597)
Saughassy Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106597

De nem is kell neki keverni. Egyszeruen lassitja a melegviz bearamlasat a hocserelobe. Fokra pontos es stabil. Mi vele a gond?

Előzmény: nagykunsági (106596)
nagykunsági Creative Commons License 2019.02.11 -1 0 106596

Az a baj, hogy az ott nem keverőszelep. 

Csak egy nagy rakás szar. 

Az lenne a legelső amit kivágnék a rendszerből. 

Vagyis kivágtam azóta is ott van a polcon porfogónak.

Előzmény: Saughassy (106587)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106595

Előzmény: Saughassy (106592)
t.zsolti Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106594

Danfoss-ék nem tudhatják ki hova rendeli

Előzmény: Kapocska (106591)
Saughassy Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106593

Erről szólni kellene a szelepnek is. :)

 

Ez a padlófutes elmenoje, en kifejezetten stabilnak latom. Ahol a kazan kikapcsolt, ott nyilvan latod a puklikat, de ez most egeszseges, pedig kozben a kazan 38 es 55 fok kozott maszkalt.

 

Előzmény: t.zsolti (106589)
Saughassy Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106592

 

Most igy nez ki. Nem tudom mi derulhet meg ki, mert most jol mukodik. Latszolag. :)

Előzmény: Kapocska (106590)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106591

Danfoss-ék sem tudják, azért teszik be hátha valakinek sikerül. :-)

Előzmény: t.zsolti (106589)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106590

Előzmény: Saughassy (106586)
t.zsolti Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106589

Ha nem 3 járatú akkor azzal nem fogsz tudni hőfokot beszabályozni.

Előzmény: Saughassy (106587)
t.zsolti Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106588

A szelep távérzékelőt a " kevert ágra kellene tenni , oda amit be akarsz szabályozni.

A képen nem látszik az alsó bekötés, feltételezném , hogy 3 járatú.

Előzmény: Saughassy (106587)
Saughassy Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106587

 

Ez az inkriminált installáció. 

Előzmény: Saughassy (106586)
Saughassy Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106586

"És legalább ellenáramban van kötve az a hcs.?"

 

"És a kedves feleségét is!" :)

 

Megköszönöm ha elbábozod, mert egyelőre a kérdést sem értem.

Előzmény: Kapocska (106585)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106585

„De vajon mire gondolt a tervezo?”

Oszt az nem mindegy? :-)

Van olyan lehetőség is ,hogy a visszatérőt mérik,szabályozzák és ott lehet a beavatkozó is.

Csak hát az nem mindegy,hogy milyen paraméterű rendszerben van.

És legalább ellenáramban van kötve az a hcs.?

 

 

Előzmény: Saughassy (106584)
Saughassy Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106584

Tudtam en, hiszen raaggattam a homeroket is. Csak nem sejtettem. (Hogy klasszikust idezzek:) Szoval nem gondoltam bele az erzekelo funkciojaba. De vajon mire gondolt a tervezo?

Előzmény: Kapocska (106583)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106583

Hát egy fűtésrendszernél azért annyit illik tudni,

hogy melyik az előre és melyik a hátra. :-)

(ha már ott lakik valaki)

Előzmény: Saughassy (106581)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106582

Eztet nem érteni!

Van egy kazán szivattyúval ami rádolgozik egy hőcserélő pr. oldalára

a szek. oldalon is van egy szivattyú keverőszeleppel.

Ha megszüntetem a hőcserélőt akkor a két szivattyú közös hidraulikus körre kerül

és az eddigi „leválasztott” szek . szivattyú a pr. sziv. nyomáskülönbség hatásának is ki lesz téve.

Ha ez nem befecskendező akkor mi?

 

Előzmény: PetiCsokvaomány (106580)
Saughassy Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106581

Ertem en a viccet, csak nem szeretem. :)

 

(De az ilyen megorokolt lomoknal azert nem hiszem, hogy egyedulallo az esetem. )

Előzmény: Kapocska (106579)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106580

"Jelenleg egy bekeverő kapcsolásod van ,mert a padló szivattyúhoz a víz

egy nyomáskülönbséggel nem rendelkező helyről jön(hőcserélő).

Ha kiveszed a hőcserélőt akkor a padló szivattyúhoz nyomással érkezik a víz

a kazánszivattyútól és ez már „befecskendező” kapcsolás lesz." 

 

Nem, ettől még nem lesz befecskendező kapcsolás. Abba a kapcsolásba van primer és szekunder oldal, a kettő között pedig egy hidraulikai rövidzár (egy darab cső), pont ezért kell nyomáskülönbség, különben, nem jelenne meg a melegvíz a szekunder oldalon.

Előzmény: Kapocska (106549)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.11 0 1 106579

"meg kell kerdojelezni mar az alapokat is."

 

Nálad, ebből tanultunk! :-)

Előzmény: Saughassy (106576)
Saughassy Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106578
Igen egy réz szonda, amit vékony, belül üreges femhuzal köt össze a szereppel.
Előzmény: t.zsolti (106577)
t.zsolti Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106577

Igy utolag-)))

Ja taverzekelos szelep? Nem belso termosztatos.

Előzmény: Saughassy (106576)
Saughassy Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106576

Tegnap nagy flashem tamadt a pinceben es ezuttal eredmenyt is hozott.

 

Mar itt is felvetettem, hogy nem ertem miert olyan lassan reagal a termosztatikus szelepem, ami a padlofutes hocsereloje elott van, raadasul pontosnak sem tunik. Igy akar egy oraig is boven 40 fok feletti viz keringett a rendszerben, holott a cel a 30 volt. 

 

Vegul rajottem hogy mi tortent. Az istencsapasa elozo tulaj/kivitelezoje siman a padlofutes VISSZATERO agara rakta a termosztatikus szelep erzekelojet, igy meg szep, hogy lassan reagalt es joval alacsonyabb ertekre kellett tekerni...

 

Az oke, hogy nekem is 1 evembe kerult, mire rajottem, de aki ezt kitalalta. Szoval a tanulsag, hogy azonnal az elejen meg kell kerdojelezni mar az alapokat is. :)

LoviGabi Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106575

Sziasztok.

Pestszentimre környéki/közeli, gáztűzhelyhez értő szerelőt keresnék. Mora tűzhely, nehezen illetve két rózsán semennyire sem tartja meg a lángot (elengedem és elalszik...)

Kapocska Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106574

A szivattyúk nyomóágába szerelt visszacsapó szelepek  megakadályozzák

az egymásban való keringést (lehet rugós v.min. ellenállású lengőnyelves)

(fatüzelésnél hátrány,ha termoszelepek vannak a radiátorokon)

A külseje is számít,de fontosabb a belső szerkezete, mert tud nagyon hatékonytalan lenni

egy tüzelőberendezés 200-as füst kimenettel.

A „kazán” testet lehet szigetelni a füstre meg pl. hődobot.

Előzmény: YUR1LW (106573)
YUR1LW Creative Commons License 2019.02.11 0 0 106573

Na a víztér teljesítménye az, ami abszolúte kérdéses, mert ez egy kisipari, állítólag Salgótarjánban készült betét (se adatlap, se semmi). Ma azért megméregetem a méreteit, hátha ez mond majd nektek valamit. Ami tuti, hogy eddig egy szigeteletlen, 100 m2-es házat fűtött, szóval szerintem annyira kis teljesítményű nem lehet.

A hőcserélő kandalló oldalára ugyanezt gondoltam, nyitott tágulási tartály, egy szivattyú, és egy ESBE kazánvédő szelep.

Az is tiszta, hogy a radiátor körbe is kell plusz egy szivattyú. Itt a kérdésem az, hogy hogyan lehet megoldani, hogy ha a gázkazán nem megy, csak a kandalló, akkor a kazánon ne áramoljon át a víz? Vagy gond ez egyáltalán? Illetve fordított esetben, ha csak a gázkazán megy, akkor kikerülhető valahogy a kandalló hőcserélője?

 

A vízipóló pedig sajnos adott lesz, de azt hiszem ez minden hasonlóan szigetelt házra igaz, amiben akármilyen kandalló van. :)

Előzmény: Kapocska (106570)
Törölt nick Creative Commons License 2019.02.10 0 0 106572

jó nagy torna teremben lax

Előzmény: Zolikarak (106566)
kaposznyak Creative Commons License 2019.02.10 0 0 106571

Értem, kösz!

Előzmény: Kapocska (106567)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.10 0 0 106570

A víztér teljesítménye 15kW?

Nyitott rendszer + hőcserélő + VTC kazánvédő szelep + szivattyú.

A hőcserélő másik oldala is megkíván egy szivattyút.

Ha ilyen kevés a hőigénye a háznak, akkor abban a helyiségben ahol a kandalló lesz

a légoldalon leadott teljesítmény miatt vízipóló lesz?

 

Előzmény: YUR1LW (106569)
YUR1LW Creative Commons License 2019.02.10 0 0 106569

Köszönöm neked is a segítséget!

 

A kandalló szerintem van vagy 15 kW-os (200-as kémény kell neki minimum), plusz eddig egy szigeteletlen, régi 100 m2-es ház központi fűtéseként szolgált.

Az új ház 95 m2-es, melynek kazánigénye az előzetes számítások szerint nagyjából 3,5-4 kW.

 

 

Előzmény: Kapocska (106563)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.10 0 0 106568

Számold át még egyszer ,mert ez sok.

Vagy óriási a "lakásom"?

Előzmény: Zolikarak (106566)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.10 0 0 106567

Csapokkal.

Előzmény: kaposznyak (106565)
Zolikarak Creative Commons License 2019.02.10 0 0 106566

Sziasztok! Tudnátok tanácsot adni a következő témában. Kiszámoltam a lakásom hőveszteségét 26 Kw/h csak külsőfalak, nyillászárók, födém és padló mivel a teljes belső tér fűtve van. Nem számottevő a belső hőáramlás. Egyben nem vagyok biztos a kazánt mekkorára kell a hőveszteség tudatában méretezni. Ez a veszteség 30c° különbségre lett számolva.

kaposznyak Creative Commons License 2019.02.10 0 0 106565

Üdv.

 

Hogyan tudom a radiátorral állítani a visszatérőt?

Előzmény: Kapocska (106554)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.10 0 0 106564

bíróna=birkózna

Előzmény: Kapocska (106563)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.10 0 0 106563

Igen.

Lefaragni le lehet róla,de én sem kötném rá a rendszerre ,mert 10db

radiátorral sehogy sem bíróna meg.

Inkább egy külön rendszeren 1-2db radiátor v. lefaragni róla a "táskát".

Előzmény: C20NE (106562)
C20NE Creative Commons License 2019.02.10 0 0 106562

Kiégne? Nem lehet kivágni belőle?

Előzmény: Kapocska (106561)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.10 0 0 106561

Az utolsó mondat ním jó!

Előzmény: C20NE (106560)
C20NE Creative Commons License 2019.02.10 0 0 106560

Ha a biztonsági szerelvényekkel együtt beszereled, gondoskodsz a szivattyú szünetmentes áramellátásáról, és gondoskodsz arról, hogy a műanyag csöves részben ne állhasson elő túl magas hőmérséklet megoldható. Én nem kötném be a vízteres részét és simán kandallónak használnám.

Előzmény: YUR1LW (106557)
vectra12 Creative Commons License 2019.02.10 0 0 106559

sziasztok

szakembert keresek Dunakeszin vagy a környéken, aki beépítene a fűtés elmenő ágába egy szivattyút és be is kötné 2db relével a hajdu hgk28 gázkazánba. egyik relé kapcsolna mikor a kazán, a másik pedig mikor fűtés üzemmód van.

Köszönöm

t.zsolti Creative Commons License 2019.02.10 0 0 106558

És a kandalló nyitott rendszer lenne?

Előzmény: YUR1LW (106557)
YUR1LW Creative Commons License 2019.02.10 0 0 106557

Kandallót mindenképpen szeretnénk, a vízteresre csak azért esett a választás, mert ingyen kaptunk egy alig használtat ajándékba. Így ezt kellene valami egyszerű módon integrálni a rendszerbe.

 

Csövezés a hőcserélő és a kandalló között persze réz lenne, ezt elfelejtettem leírni.

Előzmény: C20NE (106556)
C20NE Creative Commons License 2019.02.10 0 0 106556

Én műanyag csöves rendszerre nem kötnék kandallót. A saját véleményem szerint sosem hozza be az árát és csak a baj van vele.

Előzmény: YUR1LW (106555)
YUR1LW Creative Commons License 2019.02.10 0 0 106555

Nagyon szépen köszönöm a választ!

 

A komplett rendszer így nézne akkor ki:

 

Még két kérdésem lenne:

Megoldható az, hogy ebbe a "körbe" beillesztek egy lemezes hőcserélőt és egy szivattyút, hogy egy vízteres kandallót is rá tudjunk kötni a rendszerre?

A 20-as cső egyébként pont elég, vagy nagyobb kellene?

 

Köszönöm!

Előzmény: C20NE (106540)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.09 0 0 106554

Hordozó hőmérséklet: VTA320, VTA520 ___________ max. 95 ° C

A kazánnál lehet olyan,hogy a visszatérő ne legyen túl alacsony

mert kondenzáció léphet fel a hőcserélőjén.

Nézd meg a kazánod leírásában mit mondanak erről.

A visszatérő beállítható egyrészt az előrével másrészt a radiátorral.

 

Előzmény: kaposznyak (106552)
kaposznyak Creative Commons License 2019.02.09 0 0 106553

Értem. Én nem gondolom, hogy rossz szándék vezette.

Előzmény: Kapocska (106551)
kaposznyak Creative Commons License 2019.02.09 0 0 106552

Úgy emlékszem, a kazán védelmére hivatkozott, mivel a keverőszelepen csak hidegebb víz mehet át és ez miatt valami rossz a kazán hőcserélőjének/szivattyújának vagy valaminek.

Előzmény: Kapocska (106549)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.09 0 0 106551

Találgathatnék jó v. rosszindulatúan.

A padlófűtésnél  akármilyen módszerrel „keverik” készre a vizet

indokolt egy felülíró védelem pl. egy aránylag pontos, kontaktust adó hőmérő,

mert a termosztatikus szelep meghibásodhat és ebben az esetben le kell állítani

a szivattyúkat,hogy a magas hőmérsékletű víz ne menjen a padlóba.

Előzmény: kaposznyak (106550)
kaposznyak Creative Commons License 2019.02.09 0 0 106550

Miért tette be vajon a hőcserélőt a szerelő?

Előzmény: Kapocska (106549)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.09 0 0 106549

Jelenleg egy bekeverő kapcsolásod van ,mert a padló szivattyúhoz a víz

egy nyomáskülönbséggel nem rendelkező helyről jön(hőcserélő).

Ha kiveszed a hőcserélőt akkor a padló szivattyúhoz nyomással érkezik a víz

a kazánszivattyútól és ez már „befecskendező” kapcsolás lesz.

A radiátort rákötöd a kazánra akkor csökken a két szivattyú egymásra hatása

és beszabályozhatod a radiátorral,hogy a VTA szeleped ne hangoskodjon.

 

Előzmény: kaposznyak (106548)
kaposznyak Creative Commons License 2019.02.09 0 0 106548

Ha ráérsz, elmagyarázhatnád a befecskendező kapcsolást.

 

Mit, hová, miért.

Előzmény: Kapocska (106543)
kaposznyak Creative Commons License 2019.02.09 0 0 106547

Ez is igaz.

 

Kösz a tanácsokat!

Előzmény: Kapocska (106545)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.09 0 0 106546

Tedd  kb. 45fokra.

Előzmény: Kapocska (106545)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.09 0 0 106545

„ha elfogy a fa,”

A hatékonyabb gázfűtést nem zavarja az,hogy neked mennyi fád van.

A 1….6 fokozat kb. osztásonként 4-5fokot emel.

Az index általában a meleg bejövő oldalon.

Előzmény: kaposznyak (106544)
kaposznyak Creative Commons License 2019.02.09 0 0 106544

Azt majd akkor tervezem, ha elfogy a fa, mert pénzért nem fogok venni. 5 évig még kitart.

 

Termoszelep kérdésre mi a válasz? Ha fölfele tekerem, akkor enged át melegebb vizet? Illetve meddig emelhető az előremenő?

Előzmény: Kapocska (106543)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.09 0 0 106543

Tekerd,meg az előrét is emeld.

A következő szezonra meg kidobhatod a körből a hőcserélőt és csinálsz egy

befecskendező kapcsolást ,a radiátort meg átteszed a kazánkörre.

Előzmény: kaposznyak (106542)
kaposznyak Creative Commons License 2019.02.09 0 0 106542

6-ig fel tudom tekerni.

Előzmény: Kapocska (106541)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.09 0 0 106541

3,7m-en jó ha szállít 200l/h mennyiséget ami van vagy 1.86kW

 

az meg kevés.

Tudni kellene legalább körönként 2l/p-et egy rendszernek

ami 600l/h és egy 5fokos dT-vel is 3kW.

 

 

Előzmény: kaposznyak (106539)
C20NE Creative Commons License 2019.02.09 0 0 106540

Én körbe vinném a 2 csövet, körvezetéket csinálnék és akkor elég a 20-as cső. A beszabályozást a radiátorokon el tudod végezni. Én magamnak is így csináltam, nem tettem a radiátoroknak osztót.

Előzmény: YUR1LW (106537)
kaposznyak Creative Commons License 2019.02.09 0 0 106539

40 fok befelé. Kifelé gondolom 32.

Előzmény: Kapocska (106538)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.09 0 0 106538

 

"előre-vissza hőmérséklet"

 

A padlókörben mennyi?

 

Előzmény: kaposznyak (106536)
YUR1LW Creative Commons License 2019.02.09 0 0 106537

Valakinek esetleg tapasztalata a témában? Érdekelne a véleményetek!

 

Köszönöm!

Előzmény: YUR1LW (106510)
kaposznyak Creative Commons License 2019.02.09 0 0 106536

Áramlásmérő nincs.

 

Szivattyút nem állítgattam: Szállítómagasság 3,7; szabályzási mód: állandó nyomáskülönbség; csökkentett mód kikapcsolva.

 

55 fokra fűt, majd 32 foknál kapcsol be újra a kazán.

 

Az egy szem radiátor 35-40 fokos lehet.

 

Előzmény: Kapocska (106535)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.09 0 0 106535

Van áramlásmérő,mennyi az előre-vissza hőmérséklet és a radiátornak,milyen a

 beállítása a szivattyúnak?

Előzmény: kaposznyak (106531)
kaposznyak Creative Commons License 2019.02.09 0 0 106534

Lehet, hogy hormonális?:-)

Előzmény: ksanci (106532)
kaposznyak Creative Commons License 2019.02.09 0 0 106533

5 éve így üzemel.

Előzmény: smith (106530)
ksanci Creative Commons License 2019.02.09 0 0 106532

Azt írtad, nem a padlófűtés a fő fűtés, tehát a feleség fázása független (kellene, hogy legyen) a padlófűtés milyenségétől.

Ez nem fűtésjellegű probléma :)

Előzmény: kaposznyak (106528)
kaposznyak Creative Commons License 2019.02.09 0 0 106531

Wilo-Stratos PICO 25/1-4

 

5 kör (ebből 1 db radiátor)

 

50nm

Előzmény: Kapocska (106529)
smith Creative Commons License 2019.02.09 0 0 106530

Na most erre az üzemmódra a padlófűtés konkrétan alkalmatlan...

Előzmény: kaposznyak (106528)
Kapocska Creative Commons License 2019.02.09 0 0 106529

Ahhoz a 1/2 "-os szelephez milyen szivattyú van és hány kör ,hány m2?

Előzmény: kaposznyak (106527)
kaposznyak Creative Commons License 2019.02.09 0 0 106528

A veszteség nem zavar, csak a feleség mostanában fázik:-)

 

Cserépkályhát este 6-kor gyújtom be, attól lesz olyan 24 fok, reggelre marad belőle 22, kb. 10 óra körül kapcsolja be a termosztát 21,5 foknál a padlófűtést.

 

Tudom, hogy ennyi idő alatt kihűl a padló, kell idő a felfűtésre, tehát lehet, hogy 12 órakor már csak 21 fok van. Csak furamód amikor hazajövök néha még nem éri el a 21.5 fokot, ami eddig nem okozott neki problémát.

 

A legjobb a folyamatos üzemeltetés lenne, de akkor ha  begyújthatnám a cserépkályhát, 25 fokra kéne állítanom a termosztátot, az meg túl sok.

Előzmény: ksanci (106525)