firemanus75 Creative Commons License 2010.01.23 0 0 1274
Nekem is elengedte sokszor a "cirkó" a nyomást, de ráakadtam erre az írásra....


Zárt rendszerekről
Előzmény: lenvirag (1269)
jezol Creative Commons License 2010.01.22 0 0 1273
Oké! :)
Jöhet a távdiagnózis, vagy jó tanács! :)
Előzmény: Törölt nick (1264)
nixon70 Creative Commons License 2010.01.21 0 0 1272
Nincs mit!Sikerült vmi?
Előzmény: lenvirag (1271)
lenvirag Creative Commons License 2010.01.20 0 0 1271
Köszönöm szépen a segítséget!
Előzmény: nixon70 (1270)
nixon70 Creative Commons License 2010.01.20 0 0 1270
Heló!
A tartály levegőoldali nyomását úgy állították be,hogy a vízoldal üres volt?
A membránod akkor lyukas,ha a szelepen víz jön.
A szelepre érdemes befektetni egy fém szelepsapkára (cca.50huf).
A nyomásmérő pontosságát a tágulási tartályon ellenőrizheted egy sima kerékfeszmérővel.
A szelep eresztését a "szokásos"módon ellenőrizd:))))
Ezekkel próbálkozz!
Előzmény: lenvirag (1269)
lenvirag Creative Commons License 2010.01.20 0 0 1269
Sziasztok!

Segítséget szeretnék kérni.

Nálam is szökik a nyomás a cirkóból, de nálam nem megy fel felfütéskor. Viszont ilyenkor legalább tartja magát. Esni úgy tünik akkor kezd, amikor nem kell folyamatosan dolgoznia. Amit tudni lehet:

- Saunier Duval, kondenzációs, turbo. Padlófütést, radiátorokat, melegvízet szolgál ki. Beüzemelés 2007 november.

- Az 1,0 feletti nyomást sosem tartotta sokáig, ált. pár hét alatt lement 1,0 alá. 0,8/0,7-en viszont szinte mindig bírt kb. 1 évet. Ált. az éves átvizsgáláskor lett feltöltve 1,5-re.

- A padlófütéshez nemrég hozzá kellett nyúlni (két szelep nem nyitott-zárt rendesen). Ekkor a padlófütés újra fel lett töltve, légtelenítve lett. A nyomásméröje nem mutat semmilyen változást, sosem mutatott. A radiátorok is légtelenítve lettek. Vizet sehol sem látunk, sem a cirkónál, sem a radiátoroknál. A vezetékek viszont a padló alatt futnak, itt nem tudom mi a helyzet.

- A padlófütéssel a cikró is fel lett töltve, 0,7-röl 1,5-re. A baj ekkor kezdödött: innentöl kezdve 2 nap alatt leamortizálja magát, kétszer a kijelzö szerint egészen 0,0-ig esett. 0,6-nál kapcsol ki (eddig csak egyszer kapcsolt ki, kb. 1,5 éve akkor 0,4-nél).

- Szerelö látta, feltöltötte a tágulási tartályt levegövel. Azóta még rosszabb a helyzet, most már 2 óra is elég, hogy kikapcsoljon. Ha csak 0,7-1,0 közé töltöm fel, akkor valamelyest stabilabb.

Azért kezdtem el utána olvasni a dolognak, mert a szerelö nem túl kreatív, mindjárt azzal jön, hogy nem a készülék a hibás, ami igaz lehet ugyan, viszont nem szeretnék neki esni a betonnak, még mielött a készüléket teljesen át nem vizsgálták.

Szerintetek mi lehet a baj? A tágulási tartály? A tágulási szelepe? Vagy a membránja? Esetleg a nyomásmérö? A kijelzö? Az elektronika?

Nincs valami hasznos tippetek?

Elöre is köszönöm!

nixon70 Creative Commons License 2010.01.20 0 0 1268
A p.fám leszakad!:D
Előzmény: aGinger (1267)
aGinger Creative Commons License 2010.01.20 0 0 1267

Most szólj hozzá...

:)

Előzmény: nixon70 (1266)
nixon70 Creative Commons License 2010.01.20 0 0 1266
Együtt sielnek?:DDD
Előzmény: aGinger (1265)
aGinger Creative Commons License 2010.01.19 0 0 1265
Ezt fogom tenni, amint visszajön a síelésről....nagyon szépen köszönöm a segítséget! (Így legalább nem fogok még egy hétig azon rettegni, h valahol mégis a padló alá folyik a víz...)
Előzmény: nixon70 (1263)
nixon70 Creative Commons License 2010.01.19 0 0 1263
A tágulási tartályoddal van a baj!Hivd vissza a beüzemelőt,vagy a fűtésszerelődet garanciába,és állíttasd be a tágulási tartály előnyomását a rendszerednek megfelelően.
Előzmény: aGinger (1261)
nixon70 Creative Commons License 2010.01.19 0 0 1262
Mennyire megy fel?
Előzmény: aGinger (1261)
aGinger Creative Commons License 2010.01.19 0 0 1261
Mindkettőre igen a válasz, hivatalos ember üzemelte be csinos összegért, és nő a nyomás felfűtéskor...
Előzmény: nixon70 (1259)
nixon70 Creative Commons License 2010.01.19 0 0 1260
Felfűtéskor megnő a nyomásod?
Előzmény: nixon70 (1259)
nixon70 Creative Commons License 2010.01.19 0 0 1259
Beüzemeltetted?
Előzmény: aGinger (1258)
aGinger Creative Commons License 2010.01.19 0 0 1258

Sziasztok!

Én pedig infót keresnék, h a vadiúj (másfél hónapos) kombicirkóba miért kell folyton után engedni a vizet, mi lehet ennek az oka? Kétkörös a rendszer, padlófűtés meg radiátorok...a padlófűtésnél van nyomásmérő, az állandó értéket mutat, radiátor egy sem csöpög, le lettek már légtelenítve is...hova tűnik a víz a cirkóból??? Közönöm előre is...

jezol Creative Commons License 2010.01.09 0 0 1257
Sziasztok!

Én egy szakembert keresnék aki megvizsgálná és helyrepofozná a cirkómat (Beretta SMART 24 C.S.I.) Ugyanis a következő dolgot produkálja néhány napja: Bekapcsol, felfűti a vizet a beállított értékre (auto állás), majd keringet. Eddig ok. Amikor újra bekapcsolna, belobbantja a lángot majd letilt a készülék. Ezt játssza folyamatosan amíg a termoszát le nem kapcsolja. A meleg víz ellátásom tökéletes, akkor nem jelez hibát. Tehát valószínű a fűtő körnek valamelyik hőfokvisszajelzője lehet elromolva vagy nemtudom.
Kistarcsai vagyok.
Ha van ötlet vagy tud valaki segíteni kérem jelentkezzen.

Köszönöm

Üdv jezol
pimmi Creative Commons License 2009.12.31 0 0 1256
Westen 20p
Előzmény: Csaba110 (1254)
Teaway Creative Commons License 2009.12.31 0 0 1255
#1244
Előzmény: Csaba110 (1254)
Csaba110 Creative Commons License 2009.12.31 0 0 1254
Milyen típusú cirkód van?
Előzmény: pimmi (1251)
bravura2 Creative Commons License 2009.12.31 0 0 1253
pedig kéne hogy legyen utókeringetés. nekem is van. miután elzárom a vizet még kb. 4-5 mp-ig hallom a szivattyút.
beretta cia cai 24kW
Előzmény: pimmi (1251)
Gabesz.77 Creative Commons License 2009.12.31 0 0 1252
Köszönöm,

közben megvan a lakás (illetve még nem az enyém) mondjuk ez csak 53 nm lett de így is kell ugyanúgy 3-4 fűtőtest (nappali-háló-fürdő-(konyha kis étkező átjáró)

ez a másfél millió elég durva (elhiszem, hogy sok csak csóválom a fejem), ebből levonom a kombi vízmelegítős kazánt Br~ 250-270 e Ft (Wiessmann VITOPEND 100-W WHKB106 ) a fent maradó összeg(~1.250 e Ft mind a többi anyag (csövek szerelvények radiátor vstb) + munkadíj? (+engedélyeztetés)?.

Mondhatjuk azt, hogy még ha áfa nélkül is tudnám csináltatni(?) akkor is belekerülne 1 kb millába az egész?

Előzmény: Törölt nick (1126)
pimmi Creative Commons License 2009.12.31 0 0 1251
Használati melegvíz után ezen a cirkón sosem volt utókeringetés, az csak a fűtéskor van.
Előzmény: Csaba110 (1250)
Csaba110 Creative Commons License 2009.12.30 0 0 1250
Szia!

Ilyen jelenség akkor szokott előfordúlni ha elromlik a cirkó útó keringtetése és nem működik a szivattyú.
Előzmény: pimmi (1249)
pimmi Creative Commons License 2009.12.30 0 0 1249

Mégvalami, ha kiengedek kb fél kád melegvizet, ami nem forró, csak meleg, elzárom és utánna kb 1-2 perc mulva már tűzforró víz jön ha ujra megnyitom, de csak kb 3-4 liter, aztán megint langyos.

ha nem nyitom ujra a félkád után, akkor elindul a hőfok felfelé,anélkül hogy vizet vennék, és felmegy egész 110 fokra, ekkor egy kattanás, és kialszik az örláng, vagyis a vizvétel után, valamiért felmelegszik a bent lévő víz egésszen 110 fokig.

?????????

bravura2 Creative Commons License 2009.12.30 0 0 1248
nekem is megy mialatt hmv-et használok.
Előzmény: pimmi (1246)
nixon70 Creative Commons License 2009.12.29 0 0 1247
Igen,külön hőcserélőn megy a hmv.
Előzmény: pimmi (1246)
pimmi Creative Commons License 2009.12.29 0 0 1246

Melegvíz használat közben végig megy.

De miért forrna fel a víz, mikor átfolyik rajta a használati víz, vagy az külön hőcseréllőn megy ?

Előzmény: nixon70 (1245)
nixon70 Creative Commons License 2009.12.29 0 0 1245
Azért indul be,hogy ne forrjon fel a víz a hőcserélődben (kb 10-15mp-ig megy)
Előzmény: pimmi (1242)
pimmi Creative Commons License 2009.12.28 0 0 1244
Westen 20p
Előzmény: Teaway (1243)