Keresés

Részletes keresés

nixon70 Creative Commons License 2017.11.26 0 0 2079

Próbáld meg a kazán szivattyúját minimumba, a padlóét maximumba tenni.

Az ESBE hány fokra van állítva?

Üzem közben a kazán felé a visszatérő a hőcserélő után milyen meleg?

A kazánkörön a nyomás OK?

Előzmény: Sztanki1983 (2078)
Sztanki1983 Creative Commons License 2017.11.26 0 0 2078

Egy ESBE szelep szabályozza.

Előzmény: nixon70 (2077)
nixon70 Creative Commons License 2017.11.26 0 0 2077

A padló hőcserélőjére menő primer vizet mi szabályozza? (jó lenne ha lefotóznád és feltöltenéd)

Előzmény: Sztanki1983 (2074)
Sztanki1983 Creative Commons License 2017.11.25 0 0 2076

Szia!

Jelenleg radiátorok nincsenek rajta, egy hőcserélőn keresztül a padlófűtés üzemel. A szobatermosztát üzemel. A padlófűtés visszatérő ágában van egy iszapleválasztó szűrő, az rendben van.

Előzmény: nixon70 (2075)
nixon70 Creative Commons License 2017.11.25 0 0 2075

Radiátoraid nyitva vannak, illetve a szűrő tiszta?

Szobatermosztát rendben van?

Előzmény: Sztanki1983 (2074)
Sztanki1983 Creative Commons License 2017.11.25 0 0 2074

Sziasztok!

 

Van egy Westen Pulsar 240 Fi kombi kazánom. Azt csinálja, hogy a beállított hőfokra (+5 C fok) felmelegíti a fűtővizet, majd lekapcsolja a lángot és csak akkor kezd el megint fűteni, amikor a víz teljesen lehűl benne, vagyis a visszatérő víz hőfokára visszahűl. Nem az lenne a normális, ha tartaná a beállított hőfokot, vagy úgy 10 C fokos  visszahűlés után megint fűtene?

Tehát ha beállítom a hőfokot  a kazánon 70 C fokra, akkor 75-ig fűti fel, majd engedi lehűlni kb 20-25-30 C fokig, ott vár egy kicsit, majd elkezd fűteni és ezt ismételgeti egymás után. A felfűtés az néhány perc alatt megtörténik, a visszahűlés sokkal gyorsabb. Bármilyen hőfokra állítom ezt csinálja.

semmipanick Creative Commons License 2017.11.18 0 0 2073

Sziasztok! Ha egy 24 kw-os kazán teljesítménye sok (27 nm van fűtve) lejjebb tudom venni a teljesítményét ha kézzel kevesebb gáz beengedésére állítom a gáz csapot, kevesebb lesz így a fogyasztása?  Junkers Euroline a neve. Nem szeretnék szakembert hívni, ezért gondoltam erre. Szerettem volna csökkenteni a fogyasztását. Tudom valahogy csökkenteni a fogyasztását azon kívül, hogy lejjebb veszem a szoba hőfokát?

teljeskáosz Creative Commons License 2017.11.17 0 0 2072

István027!

 

Én a hibában nem tudok segíteni, én kérdeznék: ezt a tipusú kazánt még be lehet építeni, nem csak társasházi gyűjtőkéményhez lehet cserélni ezt a kazánt?

 

Ti is régi kazánt cseréltetek erre? Nem kötelező kondenzációsra cserélni a régit?

 

Én is cserélném a régi Szikra23 kazánomat, ugyanezt néztem ki, mint te, de teljes káosz van a fejemben, mit vehetek a régi helyett, illetve cserélhetem e nem kondenzációs, csak fűtő kazánra.

 

üdv: teljeskáosz

Előzmény: istvan027 (2067)
Madarsky Creative Commons License 2017.11.10 0 0 2071

Sziasztok, vettem egy lakást, volt benne egy tökéletesen működő BAXI Ecofour 24F kazán, 2012 novemberi, van hozzá számlám, garanciajegyem, kézikönyvem, minden. A kazánt független okok miatt le kellett szerelni. Van valami ötletetek hogy hol lehetne (el lehet egyáltalán?) ezt eladni, mennyiért? Budapest.

 

köszi!

budiruski Creative Commons License 2017.11.10 0 0 2070

váltószelep!

Előzmény: Atesz39 (2062)
budiruski Creative Commons License 2017.11.10 0 0 2069

bőven jó a 24 kw

Előzmény: Vas Csaba (2065)
xxmadden Creative Commons License 2017.11.08 0 0 2068

Ki szerelte fel?? Csak szakember helyezheti üzembe.Hivd fel mond meg neki jöjjön vissza,nézzen rá. Légbeejtő van hozzá (a helységbe) kiépitve?

E35ről tudsz valamit mit jelent?

Előzmény: istvan027 (2067)
istvan027 Creative Commons License 2017.11.07 0 0 2067

Sziasztok!

Újonnan vásárolt kazánt szereltettünk fel (WESTEN PULSAR D+ 24 kéményes, kombi gázkazán)

1 nap után kidobta a E35 hiba kódot. Reseteltük, de pár óra múlva  ismét előjön a hibakód.

Valaki tudja mi lehet a baja?

 

dau46 Creative Commons License 2017.11.07 0 0 2066

Szép napot kívánok!

Segítséget illetve tanácsot szeretnék kérni. Jelenleg a lakást ami 100 négyzetméteres kettő darab beépített

cserépkályhával fűtjük, évi fafogyasztásunk 100  mázsa. Nagy mizéria van a fával és nagyon drága lett.

Eredetileg a kályhákban gázégő volt. de a gázár emelkedése után váltottunk fatüzelésre.

Tanácstalanok vagyunk,szeretnénk  kevés be ruházással, hőtárolós kályhával ,éjszakai áram felhasználásával fűteni.

Akinek van ilyen és használja,  legyen szíves  írjon véleményt róla, értem itt a napi fogyasztást, a meleg kibocsátást,

főleg napközben amikor az éjszakai áram nem használható.

A másik variáció Boss  kondenzációs  cirkó gázkazán és radiátor beszerelés. Itt nagyobb a beruházás.

Kisnyugdíjasok vagyunk minden forint számít.

Szeretném ha véleményetekkel a segítségemre lennétek.

Köszönöm szépen.

Vas Csaba Creative Commons License 2017.11.07 0 0 2065

Sziasztok!

 

Egy 100 négyzetméteres jól szigetelt, 3 méter belmagassággal rendelkező, + kb 60 négyzetméteres padlásszobák kelet-nyugati fekvésű lakáshoz keresek gázkazánt. A kiszemeltjeim:

 

Logamax plus GB072 24 KW V2 és a Viessmann Vitodens 100-W 26 kW Kombi

 

Szerintetek elég-e a 24 kw? Volt olyan szaki aki 24kw de volt aki 26 kw ajánlott. 

 

Fő szempontok: gazdaságos fogyasztás, halk működés és hosszú élettartam. 

 

Esetleg szóba jöhet-e más?

 

Üdv. 

 

 

 

 

Hansi66 Creative Commons License 2017.11.06 -1 0 2064

Sziasztok!

 

A következővel kapcsolatban szeretnék információt kapni. Meglévő rendszer Viessmann Vitodens 100 kazán+Honeywell CM 67 termosztát. Szeretném a termosztátot lecserélni egy Honeywell EVOHOME ATC928 termosztátra. Kérdésem az lenne, hogy kell-e a rendszerhez az R88 OPENTHERM  vezeték nélküli kazánvezérlő modul vagy az ATC928 termmosztátot közvetlenül lehet a -meglévő termosztát kiépített vezetékével- csatlakoztatni a kazán OT helyére. Segítséget köszönöm. Üdv.

pesti10 Creative Commons License 2017.11.01 0 0 2063

szép napot! van egy senoer duval isotwin f24ea kazánom a hiba:fűtéskor hamar felmelegszik a vízhőfok 70C főlé és leál kis idő mulva 40C ír és elindúl! hibajel nincs!

Atesz39 Creative Commons License 2017.10.30 0 0 2062

Sziasztok.

 

Lenne egy olyan kérdésem, hogy mi okozhatja a következő jelenséget.

Van egy Junkers euroline kombi turbos gázkazánom. Ha kérek tőle meleg vizet akkor jön, a fűtés is ok. Viszont mikor megy a fűtés és közben kérek meleg vizet akkor csak éppen add meleg vizet. Ez eddig működött ha ment a fűtés és én közben le akartam tusolni akkor tudtam meleg vízben. Most ha megy akkor csak langyos víz jön.

Üdv Atti

 

xxmadden Creative Commons License 2017.10.23 0 0 2061

Bocs : melegviztárolós.

Előzmény: vampywiz17 (2058)
xxmadden Creative Commons License 2017.10.23 0 0 2060

Ha nem kell hőtárolós mindenáron ez is egy nagyon jó választás.A hónapban még akciós (ventil.hu) Jókat irnak róla,szerelők dicsérik. Nézz utána.

 

Előzmény: vampywiz17 (2058)
pupákdézi Creative Commons License 2017.10.20 0 0 2059

Én mindenféleképpen az elsőt választanám. Jobb a minimális hőterhelése.

Előzmény: vampywiz17 (2058)
vampywiz17 Creative Commons License 2017.10.20 0 0 2058

Sziasztok!

 

Ket kazan kozott vacillalok, ti melyiket ajanlanatok?

 

Immergas VICTRIX ZEUS 26 2 ErP

 

Bosch Condens 5000 WT ZWSB 30-4 E

 

130 m2 hasznos terulet, tetoteres lakas. A teljesitmeny most nem relevans, inkabb a marka.

 

A lenyeg: 

 

- minoseg

 

- gazdasagossag/energiatakarekossag

 

- szervizhatter

 

dkaro Creative Commons License 2017.10.19 0 0 2057

Szia!

Ezt ajánlották én elfogadtam. 17kW-ra van állítva most. Kiderül nagy hidegben feljebb kell-e emelni.

Előzmény: pupákdézi (2056)
pupákdézi Creative Commons License 2017.10.19 0 0 2056

Korábban írtad, hogy kis lakás. Mégis ilyen nagy teljesítményűt kellett beszerelni?

Előzmény: dkaro (2055)
dkaro Creative Commons License 2017.10.18 0 0 2055

A korábbi egy mezei 14 éves Ferroli gázkazán volt. Most egy immergast vettem. megnéztem ilyet:https://netkazan.hu/termek/5768/immergas-victrix-tera-28-erp-2428-kw-fali-kondenzacios-kombi-gazkazan?gclid=CjsKDwjw95vPBRDVgarcl8PDcRIkAKvPd3KtS4dxzPFgfEQ7MH22dqLOZ60QUHbLKu1UYKZZ8E7OGgIpY_D_BwE

Ehhez még kellett indító idom meg iszapleválasztó. Szóval 300 alatt volt.

Hetekig kerestem milyet vegyek de nem találtam értelmes választ. Egyik helyen ezt szidták mást dicsértek a másik helyen fordítva. Erre adtak 5 év garanciát ezért választottam ezt a Ferrolira csak 3-at adtak. Jah meg azért ezt mert ez a szaki ezt ajánlotta a másik szaki meg egy 70-el drágább kazánt de a munkadíja 300-al több lett volna...

Előzmény: Palási (2054)
Palási Creative Commons License 2017.10.18 0 0 2054

Milyen volt a korábbi és milyen ez az új 300 ezres kazán ?

Előzmény: dkaro (2052)
konig1976 Creative Commons License 2017.10.18 0 0 2053

Köszönöm!Ennél azért kevesebbre gondoltam. annyi a szerencsém, hogy a kazán ugyan oda kerül, és kb 5 méter az egész kémény.

Előzmény: dkaro (2052)
dkaro Creative Commons License 2017.10.18 0 0 2052

Én most vagyok túl a kazáncserén. Kell egy gázterv először rá 1-2 hétre jön a szerelés. A szaki akit megbíztam leszervezett mindent egy napra így szerencsém volt. Megvette a kazánt és hozta a számlával. Leszerelte a régi, felszerelte az újat. Jöttek a kéményesek akik "kibélelték" a kéményt. Jött a szakszerviz beüzemelni a kazánt, mert csak így él a garancia. Este jött a kéményes átvenni a munkát és kiállította az papírt hogy minden ok. Még a héten jön a gázművek a szakival hivatalosan is átvenni a munkát.

Mindennel együtt 700-at fizettem, amiből 300 volt a kazán. Nálam odébb kellett rakni a kazánt tehát volt egy kis plusz munka illetve átmosták a teljes fűtésrendszert ez is benne volt az árban.

Előzmény: konig1976 (2050)
pupákdézi Creative Commons License 2017.10.16 0 0 2051

Ez a megoldás nem járható. Gázterv kell, a dupla füstelvezetőt behúzni a kéménybe, ha elfér vagy nincs elhúzva. Az ár függ az elvezetős hosszától. Nálam 40 ezer volt a gázterv, 60 ezer a füstelvezetés, 16 ezer a kémény vizsgálati díj. Természetesen még a kazán beszerelés költsége.

Előzmény: konig1976 (2050)
konig1976 Creative Commons License 2017.10.16 0 0 2050

Sziasztok!

Sajnos lassan időszerű a cirkócsere, kondenzációsra. Most egy sima nyílt égésterű van, alumínium csővel bélelt tégla kéményünk van. megoldható belülre simán betenni egy kisebb keresztmetszetű műanyag csövet  a füstgáznak, a külsején meg szívná a levegőt, vagy újra kell bélelni a gyárilag kettő az egyben csőre?

Kéményengedély, gázterv, vajon mekkora tétel és mennyi idő?

 

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!