gabo011 Creative Commons License 2021.02.14 0 0 15160

Passz! Én ehhez nem értek.

Fogalmam sincs mit lehetne még javítani a szekunder oldalon mert szerintem a tervező, a kivitelező és az automatikás is megtett mindent, hogy jó legyen! 

Előzmény: peterch (15159)
peterch Creative Commons License 2021.02.14 0 0 15159

A 19,4-nél a 7,6kW az az optimális . A többi esetben a szekundér oldal a hibás .

Megint csak szerintem . 

Gondolom a tervezök igyekeztek úgy megírni a programot , hogy a dT mindíg az 5,5°C -t megközelítö legyen optimális eseti adottságnál . Minden más esetben a gép választ egy megközelítöen optimálist úgy a kompresszor frekvenciájában , mint a térfogatáramban . Viszont a szekundér oldalt nem kezeli a vezérlése a hsz-nek , így annak az optimális müködését a tervezönek kell megterveznie a ház höigényének és a lakók várható életvitelének figyelembevételével , majd a telepítönek megépítenie és összehangolnia .

Előzmény: gabo011 (15157)
Alex Raps Creative Commons License 2021.02.14 0 0 15158

Tökkkkéletes! :)

Előzmény: Oroszlán01 (15120)
gabo011 Creative Commons License 2021.02.14 0 0 15157

A gép kijelzőjén én nem látok egyenes arányosságot az áramlási sebesség és az előállítás között. 15l-nél láttam már 2 és 3,2kW-ot, 19,4l-nél 7,6kW-ot és 24,4-nél 4,0kW-ot.

Előzmény: peterch (15155)
gabo011 Creative Commons License 2021.02.14 -1 0 15156

Nem tudom mit választanék! Lehet ugyanezt 2x csak nem fognék ki hibásat! :-)

Egyébként jól látod a dolgot. Felháborító, hogy 2-3M-ért veszel valamit aztán ha gondod van nem igazán akaródzik nekik megoldani.

A Daikin-ról is hallottam már hasonló esetről!

Ilyen szempontból jót a Mitsubishi-ről hallottam meg a Gree-ről. 

Előzmény: Isti_1 (15153)
peterch Creative Commons License 2021.02.14 0 0 15155

Szia !

 

Amikor 15liter/perc a térfogatáram , akkor a gépen 5kW környékét kellene látnod és a 20liter/percnél 6kW-os leadott höteljesítményt . Ha így van , akkor a primér oldal jól üzemel .

 

Szerintem .

Előzmény: gabo011 (15152)
Isti_1 Creative Commons License 2021.02.14 0 0 15153

Egyébként újra ezt a típust választanád? Ahogy olvasom a szervíz támogatás nem valami jó, ha így magadrahagynak a problémával, vagy rosszul látom? A te eseted engem eléggé elriaszt attól, hogy ezt a típust válasszam.

Előzmény: gabo011 (15152)
gabo011 Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15152

Fogalmam sincs mi van a gépkönyvben de a primer oldali szivattyút a hőszivattyú vezérli! 15-20l közötti értékeket szoktam látni amikor megy a gép és 25l-re emeli amikor lekapcsolja a kompresszort.

35mm-es rézcsővel készült a gerinc 5/4-es szerelvényekkel.

Igen aktiválva van a patron amit időnként be is kapcsol de nem ez okozza a problémát.

Szerintem próbálja tartani a beállított dT-t akkor is ha fix előremenő van beállítva.

Előzmény: peszleg2 (15150)
peterch Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15151

Szia !

 

Ha abból indulunk ki , hogy a gép 9kW-os és 25liter/perc a megadott érték , akkor durván 5,5°C a delta T .  Nekem nincs höszipkám , de gondolom minél alacsonyabb az elöremenö a primér oldalon , annál magasabb lehet a COP .

Előzmény: peszleg2 (15150)
peszleg2 Creative Commons License 2021.02.13 0 1 15150

A gépkönyvében mi van? A 15 liter/perc nekem kevésnek tűnik. Ami nekem van doksi abban 25 liter/percet írnak a 9 kW géphez. Az előírás szerinti csővezéshez azt tenném hozzá, hogy 1 1/4 col (amit az értékesítő 32mm, vagy 35mm névleges átmérőjű csőhálózatnak fordít)  az előírás de a panasonic 1 colos váltószelepet adott hozzá. A gépész által berakott 32-es ötrétegűnek (Aminek ugye csak 26 a névleges átmérője) az idomjai meg 20 mm névleges átmérőjűek.

Kiegészítő fűtés aktiválva van? Nem lehet, hogy amikor azt kapcsolja be, akkor van valami visszahatás (feszültségesés, amitől leáll a gép)?

 

A dT nagyon szarul van leírva a kezelésibe. Szerintem azt jelenti, hogy akkor indul be a fűtés, ha a visszatérő = célhőmérséklet - dT.

Előzmény: gabo011 (15121)
MoonCalf Creative Commons License 2021.02.13 0 1 15149

Írtam az előző hozzászólásodra, elkerülhette a figyelmed. Akkor 6 kW-ot saccoltam, a mostani leírásod alapján - átlagosan a 18 órás időszak alatt - 3,24 kW teljesítményt biztosított a puffer. Ezt nem árt óvatosan kezelni, nem szabad ezt venni méretezési hőigénynek, hiszen közben a külső hőmérséklet is változott (bár tény, hogy hideg volt és ez jó kiindulási alap). Kissé szkeptikus vagyok, a leírt épületnek szerintem nagyobb a hőigénye, mindenképp javaslom, hogy végeztess hőszükséglet számítást.

Előzmény: zoger (15147)
1 valaki Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15148

Milyen a ház, mi a fala, mennyi a szigetelés van a falakon, mennyezeten? Milyen ablakok vannak?

Előzmény: zoger (15147)
zoger Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15147

Sziasztok!

 

Kíváncsi lennék a házam hőigényére (hőszivattyús rendszerrel tervezem kiváltani a vegyestkazánt) pár napja irogatom a puffer hőmérsékleteket ebből valaki ki tudja számolni?

Tegnap délután 14:00-kor négy hőmérő alapján átlag 73 fokos volt az 1000 literes puffer, ma reggel 8-ko átlag 23 fok még a megfelelő beálltott hőmérsékletű volt a ház.

 

Lényegében arra lennék kíváncsi kb hány kw-os hőszivattyú után kellene nézelődnőm.

 

Köszönöm!  

gabo011 Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15146

Igen. Ma reggel vagy 20 percre áramtalanítva volt és nem lett jobb utána sem.

 

gabo011 Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15144

A hmv-t nálunk nem a loxone vezérli!

Sajnos egyelőre mindenki értelmetlenül áll a hiba előtt!

A legnagyobb baj az, hogy a forgalmazó és a kereskedő sem igazán akar segíteni.

Előzmény: Tusee (15143)
Tusee Creative Commons License 2021.02.13 0 1 15143

Nem tudom, hogy hogyan van összekötve a Loxone-od és a hőszivattyúd, de lehet úgy összekötni, hogy a HMV-t is a Loxone vezérelje.

 

De ha le volt kötve a Loxone-ról, és úgy is jelentkezett, akkor nincs ötletem. 

 

Előzmény: gabo011 (15142)
gabo011 Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15142

Szerintem igen! 

Próba képpen 2 hétig le volt róla kötve a loxone és akkor is volt, hogy szarakodott!

A loxone szerintem a rendszer legstabilabb része jelenleg!

Egyébként többször volt már hmv készítésnél is ilyen himd a géppel. Ahhoz aztán semmi köze a loxone-nak.

Előzmény: Tusee (15141)
Tusee Creative Commons License 2021.02.13 0 1 15141

Kicsit kifejtem bővebben. Tehát, Te azt hiszed, hogy már megy fél órája a hőszivattyúd, de ha valamiért a Loxone percenként ki-be kapcsolgatja, akkor ha rénézel a hőszivattyúra, akkor azt látod, hogy éppen megy, de kevés a leadott teljesítmény... Tehát a kérdés, hogy biztosan folyamatosan adja a jelet a Loxone a hőszivattyúnak? 

Előzmény: Tusee (15138)
Keeper83 Creative Commons License 2021.02.13 0 1 15140

Félelmetes, hogy mennyi hülyeséget sikerül összehordanod ismét...

Előzmény: Oroszlán01 (15139)
Tusee Creative Commons License 2021.02.13 0 1 15138

A hőszivattyúnak a Loxone adja a jelet, hogy menjen? Nem lehet, hogy a Loxone kapcsolgatja ki-be? Tehát maga a vezérlés hibás? 

Előzmény: gabo011 (15137)
gabo011 Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15137

Nem!

Előzmény: Oroszlán01 (15135)
gabo011 Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15136

Próbálkozunk a telepítő haverral aki beüzemelte de sem az Alfasonic-ot sem a Panasonic-ot nem nagyon hatja meg a probléma! :-(

Előzmény: Oroszlán01 (15134)
gabo011 Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15133

Van keverőszelep de csak hűtésben használja a rendszer!

Volt már többször, hogy -2,0,+2C-ban is szórakozott órákig a gép aztán hirtelen megjavul és gond nélkül megy napokig vagy hetekig.

November óta a mai a 10. problémás nap.

Előzmény: Oroszlán01 (15131)
gabo011 Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15130

Ez nem parketta vagy kő kérdése! Amikor jól működik akkor mindegyik jó amikor nem akkor egyik sem.

 

Előzmény: Oroszlán01 (15128)
kiggyo Creative Commons License 2021.02.13 0 1 15129

amikor a zubadant vette akkor meg azt ajánlgatta bőszen mindenkinek....

Előzmény: gabo011 (15115)
gabo011 Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15127

És ez miért is lenne jó ha 3C a dt?

Előzmény: Oroszlán01 (15126)
gabo011 Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15125

Ott van, a másik képen, hogy 27 a visszatérő 30 az előremenő! Mire felmenne 32C-ra az előremenő addigra leáll és kezdi előről.

35C-ra van állítva az előremenő de ameddig nagyon alacsony a visszatérő addig nem lesz 35C az előremenő! dt 5C.

Előzmény: Oroszlán01 (15124)
gabo011 Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15123

Ez volt tegnap délelőtt -5C-ban miután magához tért:

gabo011 Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15122

Melyik szivattyú tömegáramát emeljem?

Csak padlóból le tud adni több mint 8kW-ot.

Előzmény: Zs:) (15117)
gabo011 Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15121

Ha tudnánk mi a baja már kijavíttattam volna!

A szűrő tiszta, a csövezés előírás szerinti, leolvasztás -10C-ban nincs, melegvizet 12h-tól csinál az reggel 6-kor nem okozhat problémát! 

Ezt tudta max. ma reggel:

Előzmény: Oroszlán01 (15116)