Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Tegnap, hosszas unszolásomra, kijött a szervizes ismerősöm és átnézte a kazán füstgázemisszióját.
"Tragikus eltérés nem volt az értékekbe, nem ettől nincs rendesen melegvized"!
Ha már itt volt kértem az NTC-k mérését is, igaz Ő is ebben látta a hibát, mert előre elsoroltam neki, hogy miket hogyan tisztítottam és eddig miket cseréltem. A 2 NTC is rendben volt!
Kivettem a By-Pass - t is, kicsit szottyos volt, de rendben van!
A hidroblokkot most sem szedtem szét, de a szomszédomnak van telefonra köthető endoszkópja, azzal végig próbáltuk nézni a csövezést és mindent amihez hozzá fértünk - tiszta! Ismét kivettem a lemezes hőcserélőt és slaggal próbáltam nyomatni - tiszta!
Levettem a GEBO bekötőcsövet a HMV előremenőtől - tiszta!
Mutatott a YouTube - ról egy videót a szervizes haver, hogy ezt még esetleg meg lehetne próbálni (de nem Ő mondta!!!), hátha a gázellátással lesz probléma?! Igaz a fűtésem tökéletes, alacsony és magas hőfokon is!
Estére elértem egy műszerészt aki nem olcsón de megcsinálta a panelt
Későre járt már, mikorra minden a helyére került és mehetett a próba
40 fokon ingadozik, 45 fokon már nem érezni annyira és 30 eFt - al lettem "levéve"!
Nem sok, de nincs különösebben haszna! :)
Továbbra sem dugulás, mert minden tiszta volt és a fűtés szépen megy!
Ezt a primer hőcserélő előremenőjén mértem, nagyjából fokonként 3 századot változik a feszkó.(állítottam az előremenőt, megvártam míg kb beáll, infrással/mechanikus hőmérővel ellenőriztem).
továbbra is rejtély számomra, hogy ha minden jó és/vagy cserélve lett, akkor hogyan jön létre olyan üzemállapot, amelyben melegebb a visszatérő, mint az előre.(kivéve ha megfordul a szivattyú szállítási iránya, de ezt elvethetjük)
így online én nem tudok többet segíteni, hátha mások még mondanak valamit
Baxi Platinum kazánom van, a hozzáadott használati utasítás harmatgyenge egy tisztességes leíráshoz képest, amit más kazánoknál láttam. Napok óta bújom a netet, már olasz honlapokat is kutattam (ezt a típust csak a baxi.it-n találtam meg eddig), de semmi eredmény.
A kazánon borzasztóan sok beállítás érhető el - és ezek csak azok, amiket gyárilag nem védtek le szerelői pin kóddal - de semmit sem lehet így megérteni belőlük.
Gondolom a szervizeknek van rendes anyaguk, de a felhasználói kézikönyvben alig kötnek valamit az ember orrára, és amiről írnak is, azt is nagyon gyenge minőségben.
Nem sok reményt fűzök hozzá, de nincs esetleg valakinek valahonnan jobb anyaga? Honnan lehetne megtudni, hogy kb mi a 100 elérhető paraméter jelentése?
(de mondok egy példát is: borzasztó sok nyomkodással, de végül szinte véletlenül, de megtaláltam a tizenkettedik almenüben, hogy a kazán ki tudja írni, hogy éppen hány %-ra modulált le. Ez nekem pl elég hasznos infó így a rendszer összelövésekor, finomhangolásakor)
Még mindíg azt mondom mint eddig is...a problémád megoldása a primer oldalon keresendő. Vagy a primer hőcserélőd vagy a hmv hőcserélőd primer oldala el van dugulva részlegesen.
Ez az otthon savazgatod ,ugy hogy beleöntesz savakat a hőcserélőbe ..ez nem fog hosszabb távon megoldást eredményezni.Különösen a Giannoni primer hőcserélőd esetén.Értelmes (becsületes)szerelő neki sem kezd mert NEM lehet,még géppel sem,mert a párhuzamos körök valamelyikén elmegy a tisztító nyomás.
A lényeg a kazán visszaszabályoz mert nincs elég térfogatáram a primer körben. Ezért a visszaszabályozott égő teljesítmény nem melegíti fel a bejövő hmv-t.
Én sem olvastam el minden hozzászólást, csak próbálom felvenni a fonalat.
Itt a kazán hidraulikus kapcsolása:
A 10-es számmal jelzett alkatrész egy bypass szelep. Ha ez rossz, akkor erre akár le is keringhet a fűtővíz egy része a primer hőcserélőből a HMV hőcserélőt kihagyva is.
Szerintem ez simán okozhat olyat, hogy teljesen véletlenszerű a kimenő HMV hőfok, mert nincs állandó térfogatáram a szekunder hőcserélőben.
Nem olvastam vissza, hogy volt-e már ez a javaslat.
Tehát ha van egy multimétered, és tudsz vele ellenállást mérni, akkor szereld ki mindkét ntc-t és tedd olyan helyre ahol ki tud hűlni. ha kihűlt, akkor a vezeték végén mérj ellenállást. Mindegyiknek kb ugyanazt kéne mutatni. Utána fújd hajszárítóval egy fix távolságról melegítve, és úgy is mérj ellenállást. Ha itt is egyforma értéket mutat akkor az ntc-k jók.
Lehetséges hogy valamelyik ntc nem jól reagál a hőmérséklet változásra.
Éjszakai árammal nem kivitelezhető a HMV előállítása? Aztán mikor kazán csere esedékes lesz, visszaállsz a gázra. 30 ezer alatt nem jön ki egy szerelő.
Mivel mindkettőnek ugyan az a klipsz - felfogatása, azt is megcsináltam korábban. Nincs változás! Akkor mikor a 2 NTC cseréltem egyben, a szaküzletben kazántipus alapján keresték ki a hozzávalót. Itthon összenéztem a kettőt, szemre azonosak voltak. Érték mérést írt még nekem D.Tibor, de azóta is hiába kérdezem: mit hol mérjek, nem válaszolt!
Nem teszem réz csőre, mert nem barmolom az NTC-t, nem volt olyan olcsó és ha most elb@szom, honnét szerezzek másikat, a hétvégén?! Látható, hogy közvetlen a kazántestből kijövő vizet méri!!! Ettől pontosabban és közvetlen már nem tudok mérni! Ha az NTC-t belenyomod a klipszbe, csak erőszakkal tudod kivenni, ezért adnak mindegyik cserénél másik klipszet!!!
Kád töltés!?
Hááááát töltöttem, DE!!! Ott vannak a fotók, a mérések! NEM tudok állandó értéket mérni, hiszen ingadozik állandóan! Ezt is leírtam és Te olvasd már el kérlek!!!
Mindenkinek válaszolok, tudásomhoz mérten, de én még abban a világban nőtem fel, mikor a lovat itatták sörrel, nem a kocsit tuningolták, ezért kicsit lassabb és körülményesebb vagyok!
Igazad van, a szervizes majd többet tud!? Azt is írtam, hogy az ismerősöm is csak a vállát húzogatta, nem tudja mi a baj, de ezt sem olvastad!?
Hívatnék én szervizest, de hogy és minek? A rokkantsági nyugdíj, nem arra van kitalálva, hogy jól éljünk! Dolgoznék is mellette, hogy a szervizes bérét ki tudjam keresni, de 1 tüdővel és még pár aprósággal nehezen akarnak alkalmazni!
Azért köszönöm az eddigi segítségedet!
Majd mutasd már meg, melyik kérdésedre nem adtam választ!?
Ilyen klipszt adnak az NTC - vel és mióta megvettem is ott és így volt rögzítve! Nem tehetem fordítva, mert nézd már meg a csatlakozásnál a csövek méretét!
Van 2 csőre csíptethető klipsz is, oda is raktam a 2 NTC-t, de semmi változás nem volt, tehát inkább visszaraktam a gyári verziót! Az NTC-t meg mindegy, hogyan teszem bele a klipszbe, nincs iránya!