Keresés

Részletes keresés

Törölt nick Creative Commons License 2010.10.26 0 0 1580
Nézd meg, hogy nem csúszott-e ki a kis érzékelő (kb egy gyufafejnyi) a leszorító rugó alól a hengeres hőcserélő fölött. A robbanásszerű gyújtás oka lehet a nem jó elektródaállás, a koszos égő, a nagy startgáz is.
Előzmény: vakegér789 (1578)
Törölt nick Creative Commons License 2010.10.26 0 0 1579
Nézd meg a potmétereket. Lehet, hogy kontakthibások. Vagy el lett állítva a gázszelep.
Előzmény: vakegér789 (1578)
vakegér789 Creative Commons License 2010.10.26 0 0 1578
Tisztelt Szakértők! Kérdeznék.
Olyan hülye voltam, hogy egy tökéletesen működő, másfél éve tisztított Fég-24 kombi-cirkót - gondoltam - újra kitisztíttatok, mindenhol azt hallom, ezt évente kell. A szerelő meg is csinálta (kompresszoros portalanítás, savazás) aztán baromi nehezen sikerült újra elindítani. Azóta a fűtés rendben, a melegvíz azonban nagyon nem, a szerelő meg arról próbál meggyőzni, hogy ez ilyen szakaszos üzemű vagy mi. (a múlt hétig tökéletes volt?) Akármilyen állásban van a vízfok szabályozó, a melegvíz folyása közben ki-be kapcsol a nagy fűtőláng, a melegvíz hőfoka is persze változik emiatt. Eddig, ha alacsonyabbra volt a szabályozógomb véve, szépen begyújtott, kicsit lecsendesedett, de folyamatosan, szép egyenletesen égett, amíg a csap nyitva volt. Most jó erősen bedurran, leáll és ez váltakozik. Ha 10 percig folyik a melegvíz, akkor legalább 20x ezt csinálja. Nem hiszem, hogy ez a készüléknek jót tesz, az idegeimnek pedig biztos nem. Mondjatok már valamit, mi lehet rosszul beállítva? Köszönöm.
Törölt nick Creative Commons License 2010.10.26 0 0 1577
Ha melegvized van, akkor nem szivattyú hiba. Inkább váltószelep lesz.
Előzmény: Atesz008 (1575)
Törölt nick Creative Commons License 2010.10.26 0 0 1576
Kazán és égőmosás, + elektródatisztítás.
Előzmény: Mentol frász (1573)
Atesz008 Creative Commons License 2010.10.26 0 0 1575
Sziasztok!

Junkers ZW20as kazánom van. Tegnap estétől nincs fűtés. Bekapcsol, felmegy a víz hőfok majd kikapcsol. Olyan hangja van mintha forrna a víz aztán rögtön ki is kapcsol. Semmi keringés! Melegvíz tökéletes. Gondolom keringető szivattyú. Van erre vmi karbantartás, vmi hiba vagy csere?

Köszi!
Mentol frász Creative Commons License 2010.10.26 0 0 1574
Ja, és én még nem láttam olyat, hogy közepes láng... Vagy ég (fullon), vagy nem. Laikusként mondom mindezt.
Előzmény: Törölt nick (1572)
Mentol frász Creative Commons License 2010.10.26 0 0 1573

Igen!

Kinyitom a csapot csakmeleg állásba, és kapcsolgat a cirkó. Felnmelegíti a vizet, aztán teljesen kikapcsolja a lángot, és nemsoká jön is a hidegzuhany. Utána már nem is nagyon van ereje(?) újra meleg vizet adni.

Előzmény: Törölt nick (1572)
Törölt nick Creative Commons License 2010.10.25 0 0 1572
Melegvízvétel közben ki-be kapcsolgat? Főleg akkor, amikor nagylángra vált?
Előzmény: Mentol frász (1569)
Zöldár Creative Commons License 2010.10.25 0 0 1571
  Nem kérdezted ezt egy másik topikban  ??
Előzmény: sxo. (1553)
Mentol frász Creative Commons License 2010.10.25 0 0 1570

Én sajnos örököltem (használt kecóban ez volt), azóta én is szidom rendszeresen.

Előzmény: kis59 (1566)
Mentol frász Creative Commons License 2010.10.25 0 0 1569

Szia,

 

Nincs! Ennyit kéne kiszolgálnia:

Cirkó - radiátorok (3 nagyobb, 2 kisebb)

Cirkó - 2 csap (egy kád és egy mosdó)

Előzmény: Törölt nick (1564)
sjohn Creative Commons License 2010.10.24 0 0 1568
Csak ennyi az egész?
Ha nem szereled ki az égőtálcát , akkor hogyan porolod le egy erős ecsettel?
Előzmény: kis59 (1567)
kis59 Creative Commons License 2010.10.24 0 0 1567
A tisztítás alatt mit értesz?
A lángelosztót (gázrózsát) évente egy erős ecsettel le kell porolni.
Viszont néhány évente le is kell szerelni és vízzel átmosni. De ezt inkább szerelő csinálja.
Előzmény: durward1 (1565)
kis59 Creative Commons License 2010.10.24 0 0 1566
Engem meg már a Baxi névtől ver ki a frász....
Már a harmadik szerelő nézi meg és még nem tudom, hogy mikor lesz jó.....
Előzmény: Mentol frász (1563)
durward1 Creative Commons License 2010.10.24 0 0 1565
Sziasztok!

Az a kérdésem, hogy miként tudnám saját magam megtisztítani a gáz cirkómat ez egy FÉG gyártmány.


Elöre is köszönöm a segítséget
Törölt nick Creative Commons License 2010.10.24 0 0 1564
Van a fűtőkörön másik szivattyú is?
Előzmény: Mentol frász (1563)
Mentol frász Creative Commons License 2010.10.24 0 0 1563
Egy hőcserélő van benne. Most már Baxi néven fut a gyár.
Előzmény: Törölt nick (1562)
Törölt nick Creative Commons License 2010.10.22 0 0 1562
Ezt a típust nem ismerem. Bitermikus, vagy két külön (primer-szekunder) hőcserélő van benne?
Előzmény: Mentol frász (1561)
Mentol frász Creative Commons License 2010.10.22 0 0 1561

Hello!

 

Nekem is hasonlót produkál egy Ocean luna 20FP cirkó. Amikor kinyitom a csapot full meleg vízre, akkor ki-be kapcsolgat a kazán, és uyganez a hideg-meleg váltófürdős hatás tapasztalható. Az az érdekes, hogy nem mindig csinálja ezt (amikor a fűtési kör is megy, akkor könnyebb meleg HMV-t kicsikarni belőle).

A hőcserélőt idén már kétszer savaztam (utoljára kb.1 hónapja). Lehet köze ennek az NTC-hez?

Hívtam már több szerelőt, de sokan nem foglalkoznak a típussal, illetve többen többféle okot emlegettek (pl.: panelhiba=cseréljek kazánt). A szakszervíz 40e Ft alatt semmit nem csinál...

 

Ötlet?

Előzmény: Törölt nick (1502)
Törölt nick Creative Commons License 2010.10.13 0 0 1560
18 kW-os, kéményes, őrláng nélküli kombi. A 23-as szám a gáz típusát jelenti (földgáz).
Előzmény: conlog (1559)
conlog Creative Commons License 2010.10.13 0 0 1559
Jó napot mindenkinek , szevasztok !

Olcsón kínálnak Junkers ZWR 18-3 KE 23 kombi cirkót keveset használt.

kinek van véleménye, tapasztalata ?

Ez 18 vagy 23 kw-os ?

Köszi előre is bármilyeen infot

László
nixon70 Creative Commons License 2010.10.12 0 0 1558
A szolgáltatód az ő csővezetékét használja,neki kell bejelentened a gázszivárgást,a nyomáscsökkendőd ha bexarik és ők cserélik a gázórádat.Rajta van a számlán a számuk.Ott megadják az illetékes elvtárs telszámát,ha szépen kéred.:-)
Előzmény: sxo. (1557)
sxo. Creative Commons License 2010.10.11 0 0 1557

:-)

 

köszi,  csak mert most nincs téglafal pedig 5 éve kapott használatbavételit még az előző tulajnál. (mi az az elosztói engedélyes vagy ki ?)

Előzmény: nixon70 (1556)
nixon70 Creative Commons License 2010.10.11 0 0 1556
Kérdezd meg az elosztói engedélyest,de szerintem még mindig kell a téglafal.
Előzmény: sxo. (1553)
pikszi Creative Commons License 2010.10.11 0 0 1555
Nagyon köszönöm a segítségeteket, sikerült megoldanom a problematikát. Valóban van egy vízcsap, egy csővel a hálózatra kötve, azt kellett megnyitni + a készülék alján még egy kék valamit el kellett fordítani, hogy feltöltődjön.
Törölt nick Creative Commons License 2010.10.11 0 0 1554
A ZWR 18-3-on nincs beépített töltőcsap. Kívűlről kell tölteni. Lehet, hogy fel kell szerelni egy tömlőt, de az is lehet, hogy fix töltési lehetőség van (pl: meg kell nyitni egy csapot vhol a rendszeren).
Előzmény: pikszi (1550)
sxo. Creative Commons License 2010.10.11 0 0 1553
üdv mindenkinek

nekem olyan problémám lenne, hogy most bővítjük a házat (könnyűszerkezetes), és át kellene helyeznünk a konvektort, de sehol nem találom hogy jelenleg milyen szabályok vannak érvényben a beépítéssel kapcsolatban.

Mármint hogy szükséges e tégla falat húznom a konvektornak vagy csak kőzetgyapot kell a falba ahol van vagy .....

szóval tudnátok nekem segíteni ebben ???

előre is köszi
Előzmény: Zöldár (1529)
kis59 Creative Commons License 2010.10.11 0 0 1552
Köszi szépen!
Sajnos ez már a szervíz kompetenciája...:((
Előzmény: Törölt nick (1549)
sjohn Creative Commons License 2010.10.11 0 0 1551
Van a készüléken alul egy töltőcsap , azt kinyitva töltsd addig , amíg a mutató1,2-1,4-et mutat!
Ha Junkers szervizt hívsz , előtte nézd meg melyik banknál legkisebb a személyi hitel kamatja!:-))
Előzmény: pikszi (1550)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!