Szia Topik, kösz a választ. Ellenőriztem mégegyszer, eljött a srác, aki segített összerakni. Kihúztuk a szívócsövet is a kútból, semmi baja, nincs megtörve, a vizet tartja, nem szív fals levegőt, lábszelep is jó. Azóta előjött olyan probléma is, hogy mikor áram alá helyezem a gépet, megszorul a motor tengelye és csak akkor indul be, amikor a venti lapátjait megmozgatom.
Ez egy nagyon durva számításnak tűnik, ahogyan írja is (Worst case ..), gyakorlatilag azt célozza meg, hogy a zónákban közel egyforma legyen a veszteség (amelyet előre meg kell tervezni).
Az említett mű 48. oldalán levő táblázat pontosabb eredményt ad, a FAO szakértői is ezt javasolják.
A kút 6 méter mély, 3 db 16 cm átmérőjű kg csővel. A vízszint a talajstinttől 2 m-re van. A betonozáshoz egy régi bácska szivattyút használtam, 3/4-es csővel és lábszeleppel. A vízhozam kb. 25 liter / perc.
Nem vagyok az öntözés szakmában jártas, mellékágak tervezéséhez/méretezéséhez keresek információt, többet és részletesebbet min a Tóth Árpád könyve tartalmaz.
Az általam ajánlott oldallal az a bajom hogy más mértékegységekkel dolgozik (mint én), emiatt mindent át kell számolni.
Nekem is volt hasonló tapasztalatom. A magasságnál nem a lábszelep számít hanem a víz felszínétől mért távolság. Nálam kétféle probléma volt, mióta ezeket megoldottam hiba nélkül üzemel. Az egyik gond az volt, hogy a lábszelepnél elengedte a vízoszlopot (a lábszelep és a szívócső kötésénél) a másik, hogy levegőt szívott a szivattyú a szívócső rögzítésénél. Elég egy nagyon kis rés és már nem fogja tudni felszívni. Tömítsd megfelelően ezt a két kötést és menni fog.
Kis segítség kellene. Adott egy ásott kút, kb. 1m átmérővel (régi falusi kerekeskút). A kút mellett van egy gépház akna. Az akna aljától a vízoszlop teteje kb. 5,6 méter, a vízoszlop kb. 3 méter. Vettem egy T.I.P. HWW 1200 -as házi vízművet locsoláshoz, amihez vettem egy 10 méteres szívócsövet, lábszeleppel (egyik barkácsáruházban). A szívócső kb. 1,5 métert megy vízszintesen, majd a maradék 8,5 métert lefelé. Mikor összeraktuk, a szivattyú működött egy fél órát, utána pedig csak a nyomást próbálta feltornászni, de szerintem vizet nem szívott, a motor is felmelegedett. Aztán lekapcsoltam, ma reggel megint megpróbáltam, a szivattyú forog, próbál szívni, de én nem hallom, hogy szívná a vizet. A kérdésem, hogy lehetséges hogy túl mélyen van a lábszelep (8,5m)? Bár a használati utasítás szerint a szívómélység 9 méter. Vagy mi lehet a probléma? Van valakinek tapasztalata hasonlóakban?
Szia! Olvass egy kicsit vissza. Ezt már kb. 10x leírtam
A nyomáskapcsolót így kell beállítíni: A kapcsoló belsejébe pillantva többnyire két rugót fogunk találni. Az egyik rugó - általában a nagyobb - a bekapcsolási nyomásért a másik rugó pedig az első rugóhoz képesti nyomáskülönbség ( hiszterézis) beállítására szolgál. Elsőként a hiszterézis állító csavar meglazítását követően mindig a bekapcsolási nyomást, majd azt követően pedig a kikapcsolási nyomást állítjuk be! Értelemszerűen, mivel a második rugó csak a nyomáskülönbséget állítja a bekapcsolási értékhez képest, így annak állításával a be- és kikapcsolási érték közötti tartományt szűkítjük vagy bővítjük. Nem érdemes ezt a nyomáskülönbséget 1 bar alá állítani.
A nyomáskapcsolót cseréltem ki rajta és azt kellene megtudnom, hogy-hogyan kell beállítanom az alsó és fölső nyomás értéket. Melyik csavar melyiket állítja.
Ezért kellene a gépkönyv, mert abban benne van. Sajnos az enyém valahova eltünt:-(((
Ha veszel egy hidrofortartályt + egy jó minőségű nyomáskapcsolót az nem jön ki 20 000 Ft-ból. Ennyirért már lehet venni áramláskapcsolót, mely védi is a szivattyút vízhiány ellen.
A csőátmérő függ a szállítandó víz mennyiségétől. 1,5 m3/óra alatt használj 25, felette 32 átmérőjű csövet.
Az alábbi módón szeretném megoldani az öntözést: Fúrt kút, szivattyú, kpe cső, 5-6 öntözőcső-csatlakozás az udvaron a földben, ezekre gyorscsatlakozó és cső+ szórófej. 1. Milyen szivattyú szükséges? Hidroforos? 2. 3/4-es kpe cső? 3. A téli víztelenítés hogy történne?
adott egy fúrt kút, pvc csőre kellene a szivattyút csatlakoztatni jelenleg a képen látható módon van megoldva: van egy könyök, amihez hozzá van ragasztva egy menetes elem ami a szivattyúba van betekerve
ezzel az a probléma hogy lekapcsoláskor ledobja a szivattyút (hiába cseréltem tömítőgyűrűt) illetve feltételezem hogy mellette levegőt is szív a szivattyú és ezért olyan hangos most van egy új szivattyúm, hogyan lenne legcélszerűbb csatlakoztatni?
a másik: kinéztem egy Norton kutat, Bauhaus-ban összes is van rakva, van talpszelep ami a vízbe lóg ezt a rendszert csak ásott kútnál lehet alkalmazni? én a pvc csövemhez hogyan csatlakoztathatok egy ilyen pumpás kutat?