Szia! Legegyszerűbb ha a víz-hőfokot lentebb állítod (40-45 köré) 60 fokosból kevesebb víz kell ezért nem tudja stabilan adni. A kazán kb 10-24KW között tud modulálni ezért ha felfűti 60ra a vizet, 10kw-on nem tartja, hanem emelkedik benne a hőfok, ezért lekapcsol. 40fokos vízből többet engedsz így azt stabilabban adja!
Kazánmosás: kivenni és nagynyomású vízzel lemosni a lamellákat, hogy könnyen átjárható, átlátható legyen. Esetlegesen a zöldesszürke kénes lerakódás(oka)t letisztítani homokfúvóval, ha vízzel nem jön le. Kormot (ha van) szintén lemosni zsíroldóval.
Égő: kivenni, elektródákat leszerelni, hideg zsíroldóval (konyhai tűzhelytisztító) befújni, várni 1-2 percet, majd vízzel átmosni. Ezt minden évben kell!!! Porszívózás, ecsetelés sz@rt sem ér!!!
Nekem egy palackos pumpával kifújatta a szerelő. A kimosás lehet, hogy elegendő 2-3 évenként. A mostani cirkómnál (Baxi) elől le kell csavarozni a lángvédő lemezt, utána ecset. A Fég-re már nem emlékszem pontosan, lehet, hogy csak kompresszorral/palackos fújóval megy.
Újabb fejlemény: a váltószelep enyhe kocogtatására újra beindult a fűtés. Ezek után a meleg vizet kinyitva nem kapcsol vissza fűtésre csak megint kocogtatás után. Levontam a következtetést: BE VAN SZORULVA! :DDDD
Közben kiderült hogy a szomszédnak ugyanez volt a gondja (ugyanez a típus) és a váltószelepet buherálta meg a szerelő. Mellesleg még itt a környéken jó pár Junkersnek volt ez a baja a szerelő szerint.
Tudod ellenőrizni, hogy jó-e. Előveszed a gépkönyvet és megnézed a gyárilag megadott fogyasztását (m3/óra). Beindítod fűtési üzemmódban a készüléket, mindent maximumra állítasz és megméred a gázórán a fogyasztást (l/perc). Felszorzod és ki kell jönni az eredménynek.
Köszönöm szépen a tippeket. Most volt itt megint a szerelő, kicsit lentebb vette a hőfokot? gázmennyiséget? - nem tudom hogy nevezzem - mindenestre "visszavett" az égés intenzitásából, és úgy tűnik, megoldódott a probléma. Kérdés persze, hogy ha télen sokkal hidegebb lesz a bejövő víz, elég meleg víz fog-e folyni a kádnál. Kösz mégegyszer.
Nézd meg, hogy nem csúszott-e ki a kis érzékelő (kb egy gyufafejnyi) a leszorító rugó alól a hengeres hőcserélő fölött. A robbanásszerű gyújtás oka lehet a nem jó elektródaállás, a koszos égő, a nagy startgáz is.
Tisztelt Szakértők! Kérdeznék. Olyan hülye voltam, hogy egy tökéletesen működő, másfél éve tisztított Fég-24 kombi-cirkót - gondoltam - újra kitisztíttatok, mindenhol azt hallom, ezt évente kell. A szerelő meg is csinálta (kompresszoros portalanítás, savazás) aztán baromi nehezen sikerült újra elindítani. Azóta a fűtés rendben, a melegvíz azonban nagyon nem, a szerelő meg arról próbál meggyőzni, hogy ez ilyen szakaszos üzemű vagy mi. (a múlt hétig tökéletes volt?) Akármilyen állásban van a vízfok szabályozó, a melegvíz folyása közben ki-be kapcsol a nagy fűtőláng, a melegvíz hőfoka is persze változik emiatt. Eddig, ha alacsonyabbra volt a szabályozógomb véve, szépen begyújtott, kicsit lecsendesedett, de folyamatosan, szép egyenletesen égett, amíg a csap nyitva volt. Most jó erősen bedurran, leáll és ez váltakozik. Ha 10 percig folyik a melegvíz, akkor legalább 20x ezt csinálja. Nem hiszem, hogy ez a készüléknek jót tesz, az idegeimnek pedig biztos nem. Mondjatok már valamit, mi lehet rosszul beállítva? Köszönöm.
Junkers ZW20as kazánom van. Tegnap estétől nincs fűtés. Bekapcsol, felmegy a víz hőfok majd kikapcsol. Olyan hangja van mintha forrna a víz aztán rögtön ki is kapcsol. Semmi keringés! Melegvíz tökéletes. Gondolom keringető szivattyú. Van erre vmi karbantartás, vmi hiba vagy csere?
Kinyitom a csapot csakmeleg állásba, és kapcsolgat a cirkó. Felnmelegíti a vizet, aztán teljesen kikapcsolja a lángot, és nemsoká jön is a hidegzuhany. Utána már nem is nagyon van ereje(?) újra meleg vizet adni.
A tisztítás alatt mit értesz? A lángelosztót (gázrózsát) évente egy erős ecsettel le kell porolni. Viszont néhány évente le is kell szerelni és vízzel átmosni. De ezt inkább szerelő csinálja.