Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Primer oldalon van delta T, szivattyú térfogatáram, gázterhelés, ebből tud hőmennyiséget.
Szekunder oldalon meg van sacc 14-20 fokos belépő vízhőfok, az áramláskapcsoló bár nem jelzi diagban, de tudhat mennyiséget, meg van a kilépő hőfok, ami nem teljesen annyi, mint a beállított.
Kis térfogatáramnál melegebb, nagynál hidegebb.
De nem hullámzik, ha meghűl picit a bejövő, mert beért a friss, ami hidegebb mint a beltéri csőben lévő, akkor leköveti a kimenő is.
Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 1 perc után másfél millimétert tekerni kell a keverőcsaptelep gombján.
Most engedtem fürdővizet, kicsit jobban mint szoktam, sacc 10l/perc lehetett, nem mértem, kijelzőn eco ég, 4 vonal jelez, hőfokok 55/41, kifolyó víz 37 kábé.
Akkor még ez bírhatná egy ideig, mert ötödik éves! :-D
Azt figyeltem meg és ez nem is hagy nyugodni, hogy fűtéskor végig, de HMV - kor csak az elején látszik az ECO jelzés. Megy a meleg víz szolgáltatás, kezdene beállni a láng ikon úgy a 2 - 3 jelre, elmegy az ECO mód és onnéttól már kezdi az ingadozást!
Itt még rendben van minden
itt már hiába jelzi az égést, csak ingadozik! Hol felmegy a teljesítmény, hol le, de az ECO mód nem jön vissza!
kormi07 barátom adott az előbb egy képet itt a topikban és nála is látszik az ECO mód és stabil a HMV!!??!
Persze, igazad van! Viszont mikor valaki segíteni tudna, akkor beszél mellé és direkt úgy fejezi ki magát, amit csak szakember ért, az nem segítség!
Az szórakozás! Én meg itt eszem a kefét és szedem az ilyenek miatt a savlekötőt!
Nézegetem és ezt:
napok óta, de okosabb nem lettem! :)
Ha leveszem a nyomást 10l/ perc még így sem jön a meleg víz. Próbáltam a minimum RPM - et feljebb venni, de az autó kalibráció nem ment végig, tehát ezt feladtam:
Gondolná az ember, ha víznyomás van - áramlik a bejövő, akkor kellene, hogy ne moduláljon le ennyire, hogy már vissza sem jön 40 fok kőrül!?!
Egyébként sehol nincs áthidalás! A gerincről kapja a kazán a hideg vizet és 5 rétegűn meg sem áll a mosdó, kád és a tusig. 5 éves ez a kiépítés is! Egyszerre mindig csak egyet szoktunk használni!
javasolnám térjünk vissza a normális kerékvágásba, vagdalkozással csak hátrébb leszünk.
továbbra is érdekelne a 874 állapota vízvétel közben.
2 dolog miatt állhat le az égőfej hmv közben, az egyik, hogy túlságosan le kéne modulálnia, mert minimális a hőelvonás a folyó víz által, a másik, hogy annyira lecsökken az áramlás, hogy nem látja az áramlásérzékelő.
Tudom, hogy mindkettőt cserélted már(szek hőcserélő/áramlásérz.)
Valamelyiket látni kell töltés közben.
Alaplaphibát kizárnám, 2 nem lehet ugyanúgy rossz.
Nagyon hülye kérdés következik:a kazán után a melegoldal nincs valahol összekötve a hideggel?, ahol összekeveredhet, és lecsökkentheti a kazánon átfolyó mennyiséget.
Minden kérdésedre adtam válasz, ha nem akkor, de korábban igen!
Kezdted azzal, hogy: "nem olvastam vissza, de......" ezt meg ezt megnézted már? Igen megnéztem és másokkal is tartottam a kapcsolatot, nekik is próbáltam válaszolgatni és neked is!
Nem tudod, hogy mi a baja a kazánomnak, így jön a sértődött beállás, ami ugye nem segít, pedig most és csak ebben tudnál, de nem!?!
Írtam: perlátorok és tusoló tiszta és mégis ingadozik vagy visszasem fűt! Azért még erősködtél, hogy a kádfeltöltés - kádfeltöltés!!! Pedig írtam, azzal is ez a gond!
Át olvastam a kézikönyvet és kb: a 3/4 része nekem nem érthető, de éppen ezért jöttem ide! Hiába írogatod, hogy olvassak, ha nem értem, mert nem ebben a világban nőtem fel! Pénzem meg nincs már arra, hogy szakembert hívjak! Egyszer, mikor a külső érzékelőt felrakta és be is üzemelte már volt itt és elvitte 1/2 óra munka után a nyugdíjam javát!
Írtam, hogy 40 fok alatt már vissza sem jön a meleg víz, de a kádat töltsem!?! Vicc!!!
Csak az volt a kérdésem, mivel panelt is cseréltem és a beállítások elmentek, hogy itt:
kell e valamit állítanom és ha igen, mit? Értem, az emelkedést majd figyelnem kell, de valahol azt olvastam, hogy a 0,9 kb jó!?!
D.Tibor!
Ha esztergálásról lenne szó, éppen olyan ostobának tudnálak nézni, mint most Te engem!!! Pedig 1970 - ben tanultam a szakmámat!!! Megvoltál már akkor?
Köszönném ha valaki segítene, kell e valamit a fenti ábrán állítanom!?
Szobatermosztát, külső hőérzékelő és 40 éves radiátoros fűtésem van és eddig a kondi kazánommal is REMEKŰL működött!
Ezt távgyógyászatban nem lehet megmondani. Hallgass a többiekre:
- Olvasd el a leírást amiből pontos képed lesz, a beállításokról
- Készíts egy tervet, hogy a saját rendszeredhez, hogyan illeszted hozzá
- Hetente nézd meg egyszer, hogyan változott és ha kell finomítsd. Percenként nincs értelme piszkálni
Én mértem hogy adott külső hőmérsékletnél mi volt a minimum amivel ki tudtam fűteni a házat, sajnos néha ezt a kazán korlátozta. Ebből lett egy görbém, hogy milyen külső hőmérsékletnél milyen fűtővíz kell. (Nyilván a radiátorokat rendesen be kell szabályozni!) Innen már a leírás ismeretében bármely kazánt könnyen be tudsz állítani!
Mindenkinél más beéllítás kell, rengeteg poszt van régebbről kinek milyen. Főként a "görbék" beállításárol van bőséges "irodalom"
A használatiban telepítőiben le van írva néhány példa az alap beállításokra attól függően milyen "perifériáid" vannak:
2. példa: Egyzónás magas hőmérsékletű rendszer kétpontszabályozású szobatermosztáttal és külső érzékelővel: ebben az esetben a következő paramétereket mindenképpen be kell állítani: 421 - Érzékelős hőmérséklet-szabályozás aktiválása - válassza a 01-et = csak külső érzékelő 422 - Válassza ki a hőmérséklet-szabályozási görbét - a berendezés, a rendszer, az épület-hőszigetelés stb. típusa alapján válassza ki a megfelelő görbét! 423 - Ha szükséges, az alapjel hőmérsékletének növelésével, illetve csökkentésével tolja el párhuzamosan a görbét (Az alapjel hőmérséklete a fűtésihőmérséklet-szabályozó tekerőgomb segítségével a felhasználó által is megváltoztatható, és ha az Auto funkció be van kapcsolva, a tekerőgombbal elvégezhető a görbe párhuzamos eltolása).
Auto funkció Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a beállított szobahőmérséklet elérése és tartása érdekében a kazán önállóan hozzáigazítsa működési jellemzőit (a fűtőelemek hőmérsékletét) a külső körülményekhez. A kazánhoz csatlakoztatott perifériáknak, és a szabályozásban részt vevő zónák számának megfelelően a kazán önállóan szabályozza az előremenő víz hőmérsékletét. Ezért tehát állítsa be a különböző paramétereket (lásd szabályozási menü)! A funkció aktiválásához nyomja meg az Auto gombot!
Igazából ott kellene kezdeni, hogy átolvasod a kézikönyvet, hidd el sok kérdésre választ kapsz.
Azt elismerem, hogy néha elég körmönfont magyarázó szöveget sikerült odarittyenteniük, de nem lehetetlen a megfejtése.