A falban lévő 32-es (vagy 40-es, nem tudom biztosan milyen méret lehet) csőből ki kell húzni a flexicsövet, a helyére be kell tenni egy elágat (Y), aminek egyik ágába mehet vissza a flexicső, másikba egy golyósszifon, és abba pedig a kondenzvízcső, de úgy, hogy végig lejtésben legyen. Az 517-es bojlerszifon tökéletes erre.
tegyél rendes=merev bűzzárat közvetlenül a szennyvíz fali kiálláshoz, akkor magasságban/lejtésben még belemegy felette a klímacseppvíz is. és onnan vidd a mosdóhoz a sima csövet.
Ha az elvezetendő víz magasabbról indul mint ahová be akarod kötni és a rendszer vízzáró akkor nem lesz gond.Csak lehet, hogy valamennyivel csökken az elvezethető víz mennyisége.
"Alacsonyabb a gázhiány miatt az elpár hőmérséklete, mint kellene így sokkal több pára csapódik le rajta, ami rácsöpög a ventillátorra, és az pedig kifújja. Ha a tippem jó, akkor eltelik még egy kis idő, és ahogy elszivárog még egy kis hűtőközeg, már apró jégdarát is fog kifújni a résen."
Köszi a tippet! Azon gondolkodtam, hogy ha ez lenne, hogy túl sok a pára, akkor nem úgy jelentkezne, hogy előbb a csepptálca telik meg és azután -ha a csepptálca megtelik mondjuk dugulás miatt- kerülhet el másfelé is is a víz?
És a nitrogénnel átöblítve a rendszert, (mivel száraz nitrogént 4,5-öst kell használni, de legalább 4-est) az átöblítéssel kiszedi a vízpárát, könnyebb vákumolni.
(Persze ma már lehet kiszedett tűszeleppel is vákumolni, ami a hivatalos idejét múlt 30 perces vákumolást lerövidíti pár percre. )
Persze rendszeres olajcsere a vákumszivattyúban nem ez ördögtől való, van hogy naponta többször..
Noname-t noname-re :) Jó lesz az, semmi baja nem lesz, még akkor sem, ha minimális olaj maradt a csövek falán. A nitrogén nem "mossa" át a rendszert. Nagy nyomással bele lehet engedni és talán kisüvít valamennyi olajat, de nem erre való. Nyomáspróbára van, 30-40 bar környékére fel lehet vele fújni a rendszert, és lezárva megmutatja, hogy van-e szivárgás. Mármint nem a nitrogén, hanem a nyomásmérő műszer.
Tavasszal kicserélték a noname 4-es 12 éves multi klímámat multi 4-es Fisherre.
Mivel a falakon belül van a csövezés, nitrogénnel lett kimosva. Most volt itt egy klímaszerelő egy másik klíma miatt, szerinte át kellett volna mosni, mivel így benne maradt az olaj és tönkre fogja rövidesen tenni az újat.
A nyomásokból és a hőmérsékletekből plusz páratartalomból lehet látni a hiányt, ha a cső hőmérsékletét is nézed. Persze lehet nézni még bedzívott levegő hőmérsékletet, páratartalmat, mind egy alkalmazásban.
És lehet tudni ezekből a hűtő vagy fűtő teljesítményt is.
Mert ha 0 fok közelében dolgozik, és inverteres persze.
persze ez nem a kókler kategória, órás nyomásmérővel.
Ez a technika bár drágácska, de bárkinek elérhető, megtanulható.
Nyomás alapján nem feltétlenül lehet megállapítani a gázhiányt....úgyhogy le kell fejteni a hűtőközeget, és meg kell mérni a tömegét, majd visszatölteni a gyár által előírt mennyiséget. Elmúlt már a nyomásméregetéses módszer. Aki ezt csinálja az nagyjából kókler kategória.
Tényleg csak tippelni lehet így távolról, de elég nagy a valószínűsége, hogy némi gázhiány okozza a "vízköpködést" Alacsonyabb a gázhiány miatt az elpár hőmérséklete, mint kellene így sokkal több pára csapódik le rajta, ami rácsöpög a ventillátorra, és az pedig kifújja. Ha a tippem jó, akkor eltelik még egy kis idő, és ahogy elszivárog még egy kis hűtőközeg, már apró jégdarát is fog kifújni a résen.
Veheted gúnynak, nézd meg, honnan jön a víz, miért.
De nem ok nélkül kell megfizetni a klímás tudását, ha nem érted a működését, nem látod mit csinál. 6
Nekem is van egy ügyfélnél klímám, burkolattal csepeg a víz róla, nélküle semmi. Két tippem is van, egyelőre kivárnak,3 jó így. Pedig javítottam már a héten is pár csepegést, tegnapra kettő, mára 1 jutott.
> De ha meg tudod csinálni a hibát, akkor szerintem az okot is meg tudod találni.
Ezzel nem értek egyet. Szerintem sokkal nagyobb tudás kell ahhoz, hogy ki tudd szűrni a hibát, mint ahhoz, hogy végrehajts egy -akár több lépéses- utasítást.
Egyikhez jól kell ismerned a szerkezet működését, másikhoz csak eszközöket (csavarhúzó, multiméter, akármi) kell tudnod használni.
Példánál maradva, magamtól nem tudtam volna, hogy hasznos lenne tudni a belépő és kilépő levegő hőmérséklete közötti különbséget, mert nem értem ilyen szinten a klíma működését, nem tudom mi van akkor ha túl kicsi, vagy túl nagy ez az eltérés.
De ha azt mondod mérjem le (esetleg azt is hozzátéve, hogy hol/hogyan), akkor azt meg tudom csinálni.
Pont erről beszélt ő is, és én is ezt fejtegettem, hogy az olcsóság lehetett a fő szempont. Bár azért egy klímás ránézhetne, hogy amúgy minden rendben van-e, tisztaság, gumibakok, csövek, rögzítések, stb, de te ezt jobban tudod nálam.
Lehet, hogy nem ez a legmegfelelőbb Topic, de itt klímákról van szó és jobbat nem találtam.
Van egy pár éves Daikin FTXF35A5V1B típusú klímánk, amin mostanában észrevettem, hogy a beltéri egység időnként vízcseppeket köpköd.
Mitől lehet ez?
Amit eddig megvizsgáltam/észrevettem:
Öntöttem a csepptálcába vizet, hogy megnézzem azzal lehet e a gond (eltömődött a cső vagy valami), de rögtön kifolyt a teraszon lévő csövön, ezért szerintem nem ez lehet a gond. A tálcában egyébként nem is áll víz.
Vízcseppeket látok a mókuskerék (hosszú ventilátor) vájatában, ezeket fröcsköli ki néha a ventilátor. Ezt le is videóztam a múltkor, amikor azok a nagy melegek voltak és intenzívebben köpködött (azért nem esőre kell gondolni, csak hallani lehetett egy-egy csepp padlóra érkezését). Egyértelműnek tűnik, hogy a ventilátor házának falán lévő vízcseppeket fújja ki a ventilátor. De hogy kerülnek a vízcseppek oda?
Arra is gondoltam, hogy valami páralecsapódás lehet a ventilátor házában, de korábbi években nem tapasztaltam ezt, ezért inkább azt gondolom valami hiba lehet.
Mi lehet a gond, hogy kerülhetnek a vízcseppek a ventilátor házába? Hogy lehet megjavítani?
No meg főleg csendesebb, csak még a vétel előtt kell alaposan tájékozódni, de lehet a Polar olcsósága mindent felülírt, és mint tudjuk olcsó húsnak.... De azt nem értem, hogy most behallatszik a lakásba, vagy mi a gond, hisz a kültériről van szó, nem?
A légszállítás fontosságával egyet értek. Az vele a gondom, hogy mindig ilyen zajosan teker, mindegy ha 1, vagy 4 beltéri üzemel.
Azért gondoltam egy jobb gép ventilátorára, mert Pl. a képen látható Fujitsu gép többszörös teljesítményű, két ventilátoros és mégis, a katalógus szerint halkabb, mint a polar. Biztosan van oka a lapát fura kialakításának.
Köszi a válaszokat! Valahogy muszáj megoldanom a készülék halkítását.
Lapátcserével pedig biztos lesz baja a szállított levegő hiányával.
Van egy Gree (Ti szereltétek) gépem, az egy kicsit koszosabb állapotban rendszeresen ki tud állni E8 hibára. Főleg, ha a gyerek véletlen AUTO üzemmódba teszi és -gondolom hűtésből fűtésbe, vagy vissza vált és melegebb/hidegebb a hőcserélő. Ilyenkor egy porolás, és újra hibátlan.
Polar Gree sajnos ilyenek. Szoktuk mondani, de csak a balhé van belőle.
Daikin halkabb és szerintem szofisztikáltabban is kezeli a fordulatszámokat.
A Gree van szem előtt és az néha indokolatlanul hajtja pörgeti magát. Míg a daikint (szintén szem előtt) csakis nagyon hidegben és nagy igénynél hallottam kellemetlen hanggal forogni. Hűtésben mindig csendes.
Nem tudod a kültéri ventillátort fordulatát szabályozni, ezt a gép saját maga teszi meg. Kicserélni másik lapátra valószínű, hogy kisebb barkácsolással megoldható, de én nem nyúlnék hozzá, egyrészt, az a ventillátorlapát van odatervezve, másrészt garvesztés automatikus. Egyébként meg annak a 9 kW-os gépnek komoly levegőmennyiség kell a kondi hűtésére, nehezen tudom elképzelni, hogy jelentősen alacsonyabb szélzajjal megoldható lenne.
Az volna a kérdésem, hogy Polar MO4H0090SDO klíma 570mm-es ventilátor lapátját vajon kilehet-e cserélni valamelyik japán gép hasonló méretű ventilátorára? Elég hangos szélzaja van és talán halkítani lehetne vele. Azt tudjuk, hogy nem mindegy a lapát kialakítása, hogy mennyi zajt generál. Ezért gondoltam erre a megoldásra. Csak azt nem tudom, hogy mennyire szabvány a felfogatásuk. Tengelyátmérő, stb.
elsődlegesen hűtési céllal (átmeneti fűtés) 3,5kw Daikin Sensira (FTXF) és Comfora között melyket érdemsebb választani? Van annyival jobb a Comfora, hogy indokolja a 120-150 ezres felárat?
Tudom, volt már téma, de nincs türelmem visszakeresni: milyen klímatisztító spray-t ajánlotok, amivel a jövő tavaszi komplett nagytakarításig kihúzhatom a hűtési idényt?
Sziasztok! 200e alatt-körül lehet kapni értelmes klímát? :) Kb 2.5 kw-os sztem elég lenne. tetőteret kellene hűteni-fűteni (de inkább a hűtésen van a hangsúly), 30m2.
Szeretném a klíma cseppvizét elvezetni a konyhai szifonba, és ehhez keresnék fehér merev csövet, 45, és 90 fokos könyököt, és fehér bilincset a rögzítéshez. Tudtok ajánlani boltot (XI. ker és környéke előnyben) ahol ezeket be lehet szerezni? A neten nem igazán találok olyan boltot, ahol minden megvan, külön-külön meg vagy a szállítási költség nagy, vagy sokat kell autóni érte.
Itt egy másik irány a valós ----A fönöknek le kell adni 5 kazán után a pénzt A szerelőnek is kellene , de csak 2 kazánt szerelnek fel 6 hónap alatt. " akkor azokat kopasztjuk!! "
Még annyit , hogy a fiamnak vettem egy gázkazánt , amit sajátkezűleg üzemeltem be . Kijött a szerelő , akinek jogosultsága van a gyártótól , hogy aláírja a jótállási papírokat . Kijött mindent leellenőrzött : bekötés , gázszivárgás , üzemelés . Említette , hogy amíg a jótállás él , addig minden évben egyszer eljön kitisztítani a gázkazánt .
Akkor meg kell kérdezned az Immergas képviseletnél , hogy a Te közeledben ahol laksz , ki az a szerelő , akinek szerződése van velük az ilyen műveletek elvégzéséhez .
Cseréltem elemet a távirányítóban (amúgy 1,56 V-os volt mindkét elem, az szerintem még jónak számít). Látszólag ad valami jelet, mert felvillan a mobilom kamerájában. És van egy fotoellenállással szabályozott órám (hétszegmenses LED kijelző), az is "érzékeli" a klíma távirányítóját.
Lehetséges. De amíg ilyen meleg lesz (2-3 hét), semmiképpen nem nyitom fel, nem nyúlok hozzá, mert hátha nem tudom újra beindítani. Amúgy sem értek hozzá, tehát ide inkább szakember kell:-)))
A hőérzet, meg a komfortos az egész más. Mondhatni emberfüggő. Te írtad, jól érzitek magatokat a forró betont fellocsolva. Más meg megfulladna ugyanott a párától.
Ha jól értem, akkor abszolút semmire nem reagál (bekapcsolás sem a távirányítóval megy), akkor lehet a távirányító is hibás. Azt egy infrás telóval is próbálhatod, ha akad egy (és sikerül a klímához való app-ot találni).
Mondjuk a manapság előforduló 30-40 százalékos relatív páratartalmat szerintem nem könnyű felnyomni 100-ra, az épület külső környezetében.
Talán említettem, hogy a klímám nem hallgat a távirányítóra. Csak úgy tudom használni, hogy ki-be kapcsolom a 220 Voltot. Mindig 23 fokon áll, onnan semmire nem hallgat.
Volt itt egy aranyos topiklakó, aki megígérte, hogy télen megnézi (valszeg a vevője hibás), ha nem lakom messze.
Cseréljünk le minden 3-ast kettesre (tehát 33 helyett 23 stb:-(() Elnéztem!
Az előszobában nem a hálónál van hűvösebb, hanem a kisszobánál és a konyhánál. Hiszen a hálóból az előszobába fújja a hideget...
Komfortérzet? Hát nem! Amikor a virágokat, füvet és követ körbe locsolok, egyszer csak veszünk egy mély levegőt: Húúúú, ez igen. És jóleső érzéssel ülünk a ház előtt a napvitorla árnyékában. Ez a gőz persze nem megy be a lakásba (minden nyílászáró csukva van!)-
Csak tippelek, mert nem írtad: szigeteletlen családiház. Tipp alapja a kert és, hogy 35 fokok vannak a házban.
Milyen klíma az amit 33fokra lehet állítani? Nekem az összes klímám max. 31-32-re állítható.
Hogyan lehet hűvösebb az előszobában ha a hálóban van a gép?
Tipikus rosszul elhelyezett és rosszul (szakaszosan) üzemeltetett gép.
Bónusz tipp:
Ha vendég megy hozzád ne locsolj fel körülötte, mert csak "pofán vered a gőzzel".
Voltál már szaunában? Megvan az érzés mikor meglocsolod a forró követ? Na pont ugyanez történik a fellocsoláskor a forró földön. Csak ártasz a komfortérzetnek.
Őszintén szólva fogalmam sincs mi az a pohárszifon. Próbáltam rákeresni, ha jól értem, akkor az olyan, mint ami a konyhai mosogató alatt van. Az a probléma, hogy abban ott a pangó víz, illetve a csatornából visszafolyó víz ellen egy olyan nem véd szerintem.
Ugyanakkor gondolkoztam ilyen megoldáson is, nem tudom melyik a jobb. Szerintem egy ilyen szifon fölé kellene egy olyan túlfolyó, nem?
Nem vagyok szakember, de hadd mondjam el a tapasztalatomat.
Nyári melegben este hétkor bekapcsolom a klímát, hogy lehűljön kissé a hálószoba, ahová majd aludni megyünk (éjjel nem járatjuk a klímát, mert nyitott szájjal horkolok:-)). Ülök a PC előtt mondjuk papucs nélkül, és este kilenckor "jajfázikalábam!". Addigra kanyarodott be a hideg(?) levegő a kisszobába. De a fejemnél még nem érzem a hűvöset!. A konyhában meg kurva meleg van (ment a villanysütő a vacsorához).
Átmegyek a hálóba, 33 C° fok van ("erre" állt be be a klímám, nem lehet távirányítani!). A kisszobában 35 fok van, a konyhában 36 (az előszobában nincs hőmérő, de kellemes hűvös van - de minek?)
Nekem az volt a véleményem anno, hogy ott fogok hűteni, ahol a leginkább igénylem. Márpedig 25 fokban el se tudok aludni, szakad rólam a sör:-)) Nappal úgyis kint vagyok az udvaron (nyugdíjas!).
Persze mindenkinél mások a körülmények, az igények. Ha hozzám vendég jön nyári délután, akkor kiülünk a teraszra, körülötte kissé fellocsolok (ne líhegjetek nekem a lakásban!:-))) Persze ez nem mindenkinél megoldható így:-((.
Mivel kicsi a LAKÁS, feltehetően 5 oldala nem is kap hőterhelést valamint a ház is szigetelt, így a hatodik oldal is csak kevéssé melegszik fel.
Előszobai elhelyezés miatt simán mehet bármilyen gép, nem fog zavarni a hangja, de a japánok finom működése megkérdőjelezhetetlen.
A nagyszobával szembe tenném fel, oda simán befúj, majd este hálószoba ajtó kinyit, nagyszoba becsuk.
Fontos, hogy állandó üzemben használd akkor nem fogja lefújni a fejed, mert minimális üzemben fog csak menni.
Én meggondolnám a 2,5kW-os gépet is, ezzel csökkenthető a kis hűtőteljesítmény üzemben a ki-be kapcsolások száma, nagyobb időkitöltéssel tudna modulálva üzemelni.
Igy nem biztos , hogy jól hűt. Tudod az a fránya fizika......
A hideg levegő a padlón bokamagasságig fog eloszlani . A helységek ajtói nem érnek a plafonig oda beszorul a meleg levegő. A ventillátor légkeverése csak a 2-5m ig biztos.
A nagy épületekben légcsatornával + ventillátorokkal biztositják a légáramlást keveredést,
Itt is valami hasonlóval kellene . Ajtők felett (a plafon alatt szellőző rácsok? ) A klimával ellentétes sarkokba ventillátorok?
Én is úgy tudtam, hogy lefagy. De nem fagyott le, csak le esett a teljesítménye. De a hiba kódot le fogom kérdezni ha otthon leszek. Köszönöm a választ!
Miért nem jó az előszobában? Az a lakás közepe, azt gondoltam onnan egyenletesen tudna áramlani a hideg minden irányba, jobbra(konyha/fürdő), balra (nagyszoba) és a kisszobába is ami az előszobával szemben van.
Így könnyű, ha meg tudod oldani magad, ha le tudod szerelni a burkolatot, és a hőcserélőt megtisztítod, és még a mókuskereket is kiszereled, ha kell, de egy szakács, és sok mindenki más nem fogja megcsinálni, ha nem ért hozzá. Én még a kültérihez se mennék fel a létrán.
Általánosságban még mindig a legjobb megoldás, ha a helyi beszerelő szaki vagy cég fogja megcsinálni, tőle vesszük a klímát is, és elvégzi és leigazolja az évi karbantartásokat is, és intézi a garanciát, ha netán kellene. Még a legdrágább is elromolhat, ezért én nem hagynám veszni a garanciát.
Nálad van kiszállási díj, nálam nincs, mert helybeli, és közel lakik a szerelőm,( de van több ilyennel foglalkozó ismerős is), és ha elromlana, akkor se kell hetekig várni. Bp. más a nagyobb távolságok, a fizetős kiszállás miatt, de ott is meg lehet találni a jó megoldást.
Összelegóztam egy saját igényeimre szabott cseppvíz elvezetést, kíváncsi vagyok, hogy szakmai szemmel mit szóltok hozzá.
Az alapfelállás a következő volt: van egy társasházban egy split klíma és a beltéri egység cseppvíz elvezetése szimplán bele volt kötve közvetlenül a társasház falán futó ereszcsatornába.
Ezzel két probléma volt.
1. az esővíz csatorna követlenül a szennyvízcsatornába vezet, mert Budapesten ugye nem mindenhol van külön esővíz és szennyvízcsatorna. Emiatt a csatornaszag elvileg visszajöhetett a lakásba
2. valamilyen ismeretlen okból kifolyólag, ha esett az eső, akkor a beltéri egység valahogy közvetítette felerősítve az ereszcsatornában hallható hangokat. Szó szerint hangos esőkopogás jött a beltéri egységből, amitől nem lehetett aludni.
Elméletileg, ha jól értem akár maga az esővíz is visszafolyhatott volna, ebben nem vagyok biztos.
A kopogó hangra a legegyszerűbb megoldás az volt, ha szimplán kihúztam az ereszcsatornából a csövet, ekkor azonnal megszűnt a kopogó hang.
Sajnos az alsó szomszéd feljött egy idő után, hogy zavarja, hogy a kertjébe csöpög a víz.
Ezután próbáltam úgy elhelyezni a csövet, hogy az ereszcsatornára csöpögjön. Ez egész addig működött, amíg meg nem jelentek a darazsak inni.
Egyik nap reggel egy darázsnak sikerült berepülnie a csövön keresztül a beltéribe. Később egy dongónak is sikerült ez a mutatvány.
Ezután próbáltam egy szúnyogháló szerű anyaggal elzárni a végét. Ebből sajnos darázs itató lett, mert hálón felgyűlt egy nagyobb cseppé a kifolyó víz és reggelente darazsak fogadtak az ablakban.
Ezután próbálltam berakni egy ilyen T alakú alágazás a csatorna és a kivezető flexibilis cső közé, úgy hogy a T dugó egyik vége ment a csatornába, a középső kiveztetésre raktam ilyen rácsos záróvéget, ami ugye felfelé nézett.
Ez nagyjából működött, de egy kicsit megállt a víz középen és hamar elszennyeződött.
Ezután álltam elő a mostani megoldással.
Középre vettem egy ilyen mini szelepet, amiben csak minimális víz tud felgyűlni. Ha esetleg mégis valahogy eldugulna raktam fölé egy ilyen T idomból készült túlfolyót, amin ilyen rácsos záró vég van. És alá is egy túlfolyót, ha esetleg vissza jönne a víz.
Jelenleg ez van, így kvázi zárt a rendszer, nem jönnek a darazsak, nincs lehetőség, hogy a csatornaszag visszajöjjön és esőben sincs kopogó hang a beltéri egységben.
Csak egy megjegyzés a klíma jótállási idő alatti kötelező karbantartásával kapcsolatban , ha megengeditek !
Itt például egy gázkazán és hőszivattyúgyártó leírása a jótállás feltételéről :
"
A magyarországi törvények és jogszabályok értelmében a gázkészülék beüzemelés köteles tartós fogyasztási cikk, így azt csak a gyártó által felhatalmazott szakszerviz általi beüzemelést követően lehet használatba venni, azaz üzemeltetni, valamint a gázkészülékeket a gyártó által előírt gyakorisággal, jelen esetben évente karban kell tartatni a JÓTÁLLÁSTÓL függetlenül!
A termékeink minőségét és élettartamát is igazolva minden Immergas gázkészülékre és hőszivattyúra5 ÉV TELJES KÖRŰ JÓTÁLLÁSI IDŐT biztosítunk.
Alapvető feltételek:
A felszerelt Immergas készüléket Immergas által feljogosított és szerződött szakszerviz hivatalosan beüzemeli
Rendszeres, évenkénti karbantartás elvégeztetése az Immergas által feljogosított és szerződött szakszervizzel
A karbantartást legkésőbb az üzembe helyezés dátumától számított 12 hónap leteltéig kell elvégeztetni.
Akkor mi a gond , ha a klímás cég is ezt a feltételt szabja meg ?
Repülő 3 órán túli késése esetén is jár kártérítés, általában mégis vért kell izzadni érte - sok esetben muszáj behajtóra bízni, képtelenség nélkülük behajtani. És ott "csak" az idő telik, itt meg nem működik a klíma a huzavona közben.
Mindegyik klímás cégnél feltétel az évi minimum 1db karbantartás/tisztítás, emellett még a felhasználók érdeke is, hogy ne betegedjenek meg tőle, és hogy normál hatásfokon működjön sok-sok éven át, még a garancia lejárta után is, de majd úgyis rájössz ezekre.
A cégek, ahol a garancia feltételévé teszik a rendszeres karbantartást/tisztítást, ezek éves költsége már benne van a beszeréléskori árban és ingyen csinálják az éves karbantartást/tisztítást, vagy külön számolnak fel érte dijakat minden évben? Ha az utóbbi, akkor mennyi ennek a költsége?
Azért van ahol konkrétan azt írják, feltétele. Plusz - talán Te is írtad -, lehet hiba az elmaradt tisztítás miatt. Hiba esetén a szerelő/forgalmazó van nyeregben, kijelenti(k), hogy az a hiba eredője, nincs jótállás, a megrendelő meg drágán és baromi hosszú idő után _esetleg_ érvényesítheti a jótállást. Meggondolandó a dolog, még ha a klíma árához képest tényleg nagyon drága is. Utóbbit mondhatom úgy is, az áramon felül havi 15-20 e Ft a klímázás (csak hűtés esetén).
Teljesen mindegy, az a lényeg, hogy értse mindenki, hogy 2 év garancia vagy 5 év garancia, stb. és értik is, de még a klímás cégek is így mondják, ezek szerint nem is kevesen. De azért gratulálok neked.
3,5 kW-os jó lesz oda, és pl. Gree és Midea, ezek is megbízhatók, de még ezeken belül is van több verzió is, van, hogy hasonló árban, vagy nem sokkal drágábban, kicsivel jobb a teljesítmény, vagy tud egy-két extra funkciót is például, én így választanék, nem pedig az első alap verziót, és a belépő modelleket egyik márkától sem venném. Nem árt, ha minél nagyobb az SEER érték. Gyűjts be helyileg több ajánlatot is, hogy mikor, és mennyiért vállalják beszereléssel együtt. Továbbá, hogy mennyiért csinálják az éves karbantartást, tisztítást, fertőtlenítést,stb., ami fontos dolog, és nem mellesleg feltétele a garanciának, mert még az se mindegy, hogy hány év garanciával adják a klímát.
Keress rá a klímáknál az EER értékekre nem ( SEER ) és az A+++ jelölésekre . Ha az EER magas , valamint az A+++ , akkor még nézd meg , hogy a zajszint a beltérinél milyen magas , ha titeket esetleg zavar az előszobában üzemelő beltéri hangja . Ha meg van , akkor már csak az ára a lényeges , valamint a cég , aki fel is szereli .:-)
Nálam van egy no-name , meg egy Gree Amber , mind a két klíma 2,7 kW-os . A házam jól hőszigetelt és csak 63 nm . A klímák simán egyenként is kifűtik télen , nyáron csak a Gree üzemel , mert annál van kialakítva a kondenzvíz elvezetés . Jelenleg is az tartja a benti hőmérsékletet 24,5 °C-25,2 °C között . Idáig hibamentesen üzemelnek 14 éve a no-name és 5 éve a Gree . :-)
Klimát akarok rakni a lakásba de nem vagyok jártas a témában. A lákás 2 szobás 45m2 szigetelt panel.
A lakas elosztása az előszobában állva, balra a nagy szoba, előszobával szemben a kisszoba, jobbra a konyha és fürdő. Azt gondoltam az előszobába rakom, ahol központi helyen van igy hűti az egész lakást.
Milyen klimat ajánlanátok ilyen lakasba?
A jó hűtőteljesitményen kívűl fontos a megbizhatoság, mert nem szeretnék javitásokra költeni tízezreket és varni a szerelőkre amig lesz idejük a javitásra.
Én is így gondoltam, hogy látatlanben nem kellene mondani semmit. Mind3 céget akivel beszéltem megkérdeztem, hogy nem akarnak kijönni mégis? Azt mondták most? Eleve azzal nyitottam, jó napot, késő ősszel szeretnék klímát telepíteni... án úgy gondoltam ezek komolytalan cégek és mást kell keresnem. De a teremtés koronája akivel eggyütt élek, az sz.rik rá.
Ez nem tudom értelmezni, panel lakásban befelé nyilnak az ablakok, mindenki maga mossa... már aki, van aki 40 éve nem mosta le, de ez nem az emelet száma miatt van.
Minden klímaberendezés hőszívattyús elven dolgozik. Tehát hőszivattyú. A magyar köznyelvben a különbség, hogy "klíma" szó általában a splitklímát, mobilklímát, ablakklímát jelöli, míg a "hőszivattyú" a levegő-víz vagy víz-víz rendszert. Természetesen egy ilyen rendszer jóval drágább, mint egy egyszerű splitklíma.
Nálunk nem feláras, amennyiben alpintechnika vagy kosarasautó nélkül megoldható. Látatlanban egyébként sem adunk árajánlatot. Helyszíni felmérés során dől el a dolog.
nagyon az alapok, kocanyelven, általános szóhasználatban, nem pontos egyetemi jegyzetként és csak a felszínt kapargatva:
hőszivattyú elve: áram felhasználásával hideget és meleget ad (szétválaszt). meleget kevesebb energia felhasználásával, mintha sima villanybojlert használnál.
minden mai "klíma" hőszivattyú elven működik.
boltok katalógusa alapján:
1) hőszivattyú berendezés: sokkal drágább nagy kültéri gép, ami egy egész házat el tud látni hideg és meleg vízzel, fürdés, fűtés és hűtéshez. de ehhez kellenek még belső berendezések is (padlófűtéscső, fancoil, stb.. melegevíztároló).
2) klíma: ez az olcsóbb. van egy kültéri dobozod ezt látod a házak oldalán, és egy-két beltéri dobozod (ezt látod a szobákban, ez fújja a hideg/meleg levegőt). zuhanyba melegvizet ez nem fog adni. de 1-2-3 szobát el tud látni hűtéssel/fűtéssel.
meglévő házba hűteni (és esetleg fűteni vagy a fűtésbe besegíteni) javasolt a klíma, mert sokkal olcsóbb. hőszivattyú leginkább új építésnél jön szóba, amikor az egész házat már erre készíted fel.
beszélj egy energetikussal (ne hőszivattyú kerekedővel!)
és kérdezz rá, h nem hőszigetelni kellene-e először a házat.
régi vakolatban nem volt elég mész/cement, vagy nem volt gúzolva.
a vakolat nem tartószerkezet, dűbelezni/tiplizni is csak a nyers falba (tégla) szabad! a vakolat nem szabad h számítson a dűbel teherbírásánál.
ne ütvefúrással fúrj, hanem csak sima fúrással. és pontos mélységgel. először kisebb átmérővel, mélyebben, aztán a dűbelmérettel pontosan.
hosszú dűbelt használj (ne a rövid Ytong-dűbelt), ami a (piros)téglafalba köt bele 3-4cm mélységben (a legvégén terpeszt szét a téglafalban), az ytongon+vakolaton leginkább csak áthalad.
megnevezés: pórusbeton="gázszilikát",
termék: Ytong, Porfix, Viablokk, Simcor, stb..
de mivel sokáig az ytong volt a kizárólag kapható, ezért mindenre ezt szokták mondani ami pórusbeton. mint a "KUKA"-s autó 100 éve, vagy a Matchbox 40 éve.
Adott meglévő válaszfal: konyha és szoba között. Ez 6x20x40 cm-es téglákból lett építve . Ezek a téglák belül kör alakú üregeket is tartalmaznak. Mindkét oldala vakolr így a fal kb 8cm vastag volt.
Ezen eddig is volt egy kazán Renova Mini C12. az egyik tiplije már lógott mikor leszereltük.
A vakolat nem igazán tapadt erre a falra ezért tipliket felrakni nagyon nehezen lehetett mert kráteresedett, porhanyós vol a rossz vakolat.
Vakolatot levertük, felkerült rá , új hálós vakolat a konyha felőli oldalon, a szooba felőli oldalhoz nem nyúltunk.
Kb. 80 cm szélesen a kémény mellé 5cm vastag Ytong falat húztunk ráfalazva a meglévéő téglafalra.
Erre hálós erősített vakolat jött. Még nincs kész jön még 1 réteg vakolat.
Látszik felül a kéménycső, lejjebb már ott a kondenzvíz elvezető vége is.
1) padlótól mennyezetig 6cm válaszfaltégla, és előtte 5cm ytong? akkor a 6cm a válaszfal.. abba kell dűbelezni.
2) alul 1-2 sor 6cm válaszfaltégla, és onnantól felfelé az 5cm ytong. Ytong 5cm az előtétfal (kád alá, konyhapult alá, stb..) 5cm ytong az nem válaszfal. berúgva nekidőlsz: kidől. teljesen szabálytalanul építették. 2oldali háló sokat erősített volna, de nem írtad.
5cm ytongba én faliképet dübeleznék.
és tudom: nevetséges, mert "elbírja". de csak te ismered a pontos körülményeket.
wsc: pl. felteszed 2,5m magasra, lengő vízcsővel, gyerek megrántja lent a vízcsövet (máris nem 30kg, hanem 70kg a terhelés).. kiszakad.. ráesik a fejére.. te mész a böribe
Van Ytongba engedélye, pórusbetonnak nevezik egyébként úgy látom az ugyanaz.
A fal egyébként csak félig Ytong. Először egy 6 cm vastag üreges tégla amire ráfalaztak egy 5 cm vastag Ytongot betonvasakkal , csemperegaztóval megerősítve majd erre egy extra erős Uniputz vakolat ment hozzákeverve cementet kb 0.5 cm vastagságban.
2 éve klímás cégtől rendelt 2 db klíma szereléssel Bpesten 5. emeletre - csak az egyik erkélyre telepített, a másik ablak alá. A honlapon szereplő és megegyező áron lett mindkét klíma telepítve.
Mennyire reális a + 50-70 ezres szerelési felár arra való hivatkozással, hogy nincs erkély amire kitudállni és fúrni. Eddig három árajánlatot kaptam, mindegyik látatlanban a helyszín felmérése nélkül közölte, hogy 8.emelet, erkély nélkül feláras.
Sziasztok, ha jól néztem, akkor nem volt reakció a korábbi kérdésre, így most pontosítom.
A kis garzon, 36 m2, kb 3 m belmagassággal van BPen. Látok a házon szellőző lyukakat amiket beltéri egységes klímákhoz alakítottak ki, van ahol csak egy van, van ahol dupla szellőző a falsíkban.
Nekünk már nincs gáz parapetünk, de az ablak alatt kívül ott van a szokásos szögletes gáz szellőző amit fel lehetne használni majd a klímához. Azaz a szűkös beltér miatt is olyan beltéri egységes klímát keresünk az ablak alá ami lehetőleg vékony és halk, cserébe jó fogyasztási kategória és persze megbízható. Mindezt jövő tavasszal kellene lerendezni.
Melyik típusokat, céget ajánlanátok? köszönettel, Tamás
Ez nem ilyen egyszerű, hogy csak így szavazással döntsünk róla. Talán egy-két hasonló írást el kellene olvasni, mint ez, hogy: hogyan-valasszak-klimat
Tudásra, zajszintre és árban is vannak hasonlók, vagy, hogy fűtésre is lenne használva, vagy nem, de még az is szempont ilyenkor, hogy van-e kapacitásuk a környékben elérhető cégeknek, szerelőknek, és hogy mikor és mennyiért vállalnák, és milyen minőségben dolgoznak az se mindegy, és több helyszíni ajánlat közül érdemes kiválasztani. Ha meg van bejáratott szerelőm, akkor tőle is megkérdezem, hogy például e kettő közül milyen szempontok alapján válasszak, a minimális eltérő tudásukat és árukat, meg mindent is nézve.
Ha Comfort X vagy az FTXC, ezekből is a legújabb verziókat keresném, nem olyat, ami mondjuk már az újakhoz képest elavult, és több éve gyártják. De én az alap/belépő szint helyett a magasabb szintű modelleket keresem, amik még nem kerülnek sokkal több pénzbe.
Csak példaként, Comfort X helyett, lehet, hogy Comfort X Pro-t, vagy a Pulse nevűt....., FTXC35B helyett FTXC35C vagy FTXC35D stb.....
Mindkettő jó választás. A Gree kicsit hangosabb, de több szolgáltatása van. A Daikin jobb minőség, valószínűleg hosszabb élettartam. Én azért a Mitsubishi MSZ-HR35-öt is megnézném, az mindkettőnél jobb gép.
Ebéd után 1-2 órát és éjjel tartózkodom a klímás hálószobában. Mikor fogyaszt kevesebbet, ha csak arra az időre kapcsolom be a klímát, vagy ha állandóan megy? 24° C-t szeretek.
Mostanában nem túl magas a relatív páratartalom. Ha egyáltalán kicsöppenne valami a kültériből, azt nem könnyű nyakoncsípni; azonnal elpárolog a terasz forró kövéről...
A kültériből akkor fog csöpögni a víz, ha fűtésre használod, nyáron hűtéskor nem. Ha fűtésre is használod a klímát, akkor a fűtési szezonban tartsd tisztán azt a csövet.
Habár nem értek hozzá, de az a gyanúm, hogy a Fisher klímám alján az a pipa alakú cső valami nedvesség kicsepegtetésére szolgál (?). Ez most annyiban érdekel (illetve fontos), hogy mire nyár elején megjön a klímaszezon, az a cső midig be van (volt) dugulva valami kemény, agyagszerű anyaggal. Az udvaromon minden kis átmérőjű cső (1 cm) - permetező cső, 3/8-as slag, stb - rendszeresen be van agyagozva. A fába fúrt lyukaknál ez nem zavar (hadd porozzák a virágokat), de ugye a klímánál ez "nem hasznos".
Szóval érdemes rendszeresen ellenőrizni és kitisztítani?
Azt a műanyag csövet azért toldottam rá, mert annak kimenő végére fém "rácsot" tettem, hátha azon nem tud bebújni a fészekrakó.
Igazad van, én írtam tévesen. Országon belüli, Területi lefedettséget akartam írni, mert így a helyes.
Két évvel ezelőtt márciusban Ők, a KlímaGroup jöttek volna, Ők voltak a kiválasztott a néhány előzetesen megkért ajánlatból (március elején kértem ajánlatokat) , de arra az időre már volt egy nagyobb előrendelt munkájuk, Szombathelyen-Sárváron és Sopronban, plusz egy szállodai felújítás is, így felhívtak, hogy csak majd május második felében tudnának jönni leghamarabb, ha megfelel. Így hát lett a másodiknak ( B-terv) kiválasztott telepítő, a HRKlíma https://hrklima.hu/
Mindkettő nagyon profi cég, ezért is Ők voltak kiválasztva, és a szerelők is rendesek, kedvesek voltak. Tisztára kitakarítottak maguk után, porszívózás, bútorok helyre pakolása ...stb. Pedig ezt nem is kértem...mondtam, hogy mi azt majd megcsináljuk, miután elmennek, de nem hagyták.
Hívtam a telepítőt, azt mondja hogy ez kb normális és ne foglalkozzam vele. Használjam hűtés módban, úgy nem lesz rossz szaga. Hogyan tudok megbizonyosodni róla hogy a kondenz elvezetés rossz?
Azért azt is mondta hogy ha mindenképp akarom kijönnek megnézni.
Amennyiben a helyi klímás cég által ajánlott klímát veszi és nem azt ami neki tetszik , akkor csak azért dönt úgy , mert bízik abban , hogy a cég rögtön megtudja javítani a klímát ha meghibásodik , tehát úgy működik mint egy márkaszerviz , mert jogosult a pótalkatrészek gyors beszerzésére és a hiba elhárítására .
Te minden műszaki cikket az szerint választasz ki , hogy ott helyben ahol laksz van-e márkaszervize ?
Ha nem , akkor a klíma miért más , mint mondjuk egy TV, vagy hűtő ?
Ha szerencséd van , akkor az általad választott , neked is tetsző termék " soha sem " romlik el . Viszont a helybéli cég terméke meg ha peched van , akár évente is elromolhat .
Tavaly nyár elején klíma, Polar. Miután mindent feltelepítettek, első indításkor beltéri nem indul el. Fejvakarás ezerrel, majd észrevették, hogy a vezérlő panel repedt...!!! MEO mit csinált a kínai gyártónál?
Megrendelték a hazai Polartól a típushoz való panelt, persze raktáron nem volt ebből, de rendesek voltak a hazai márkaszervizesek, felbontottak és kivettek a beltéri komplett egységből egy panelt, mert kínából hetek múlva jött volna meg. Első pofon itt jött, mert bár ugyan az a típus, de a panel az eltérő volt, máshol volt a csatlakozósor a panelen. Nosza újabb 2 nap eltelt, és hoztak egy komplett teljes másik Polar beltérit. Miután ezt lecserélték a régivel ez meg valami ok miatt nem látta (elektromosan) a kültérit, klíma nem indult el. Második pofon, már egy hete menni kellett volna a klímának. Hoztak egy másik kültérit, újabb 2 nap elteltével, na az meg a kicsomagoláskor már látszott, hogy szépen horpadt volt a külső lemeze. Elindulni elindult, de szörnyű kerregő hangja volt. Na ekkor már a tulajdonos is igen ideges volt, mert engedett, hogy rábeszélték az olcsóbb Polarra, de 10 napja csak a szerelők adják egymásnak a kilincset, klíma meg nem működik. Végül az lett, hogy leszerelték az egészet, és feltettek egy komplett másik Polart, az működött is, de az azóta eltelt 1 év alatt már 2x voltak kint hibára.
Beszéltem ezekkel a klímásokkal idén júliusban amikor itt voltak javításra, (nem nálunk) azt mondták, hogy már nem telepítenek Polart. Befürödtek vele, tavaly berendeltek 60 db komplett egységet a forgalmazótól, mert jelentős kedvezményt kaptak, de a garis kiszállások meg a telepítéseknél jelentkező sok hiba miatt már nem telepítenek Polart. Örülnek, ebből hogy kifogyott a készletük.
Már többször mondtam, aki nem tudja milyen gépet tegyen fel (Nincs olyan, hogy jobb, vagy rosszabb bizonyos határokon belül) az keresse meg a HELYI MEGBÍZHATÓ szerelőt és amit az szerel, vállal garanciát olyat.
Még annyi kimaradt a teljes leírásomból, hogy sehol nem láttam a kültériknél azt a csöpögtető csövet, hogy ott lógna a kültéri egység alatt és nyomná ki a vizet (például) a járdára, a gyalogosok fejére. Csak egyetlen egy helyen láttam kondenzvíz csövet, az XXL ruházati bolt előtt, de ott szépen le volt vezetve 3 méter magasról a külső falon az épület fala és a járda csatlakozásánál egy 20x20 centis rácsos víz elvezetőbe.
A többi klíma, amiket láttunk, azt nem tudom hova csepegteti a kondenzvizét, de lehet, hogy a Daikin az nem is termel ilyet....:) (csak vicceltem)
Nálunk itt Pécsen esernyővel kell közlekedni a járdákon a klímák vize miatt. Na meg a felelőtlen szerelés, csak minél előbb feltelepítsük aztán jóvan...az alatta lévő erkélyekre csöpög, vagy az alsóbb lakások ablakaira, de ez a klímásokat már nem érdekli....
A mi társasházunk bejárata felett például az első, a 2-ik. a 5-ik. a 6-ik. a 7-ik. a 8.-ik, a 9-ik emeleten a klíma ide csöpögteti a vizet. 7 db klíma...Mintha esne az eső, olyan érzés ilyenkor.
Lehet, hogy megköveztek az alábbi mondataimért, de leírom mert érdekes tapasztalatokat szereztem.
Voltunk Sárváron 10 napot nyaralni, ez idő alatt az esti hűvösebb órákban bejártuk a környéket. A belvárosi rész utcái az üzletekkel, a rengeteg apartman ház, a családi házas városrész...stb.
Rengeteg klíma volt felszerelve, de mi csak a sétánk során a kültéri egységeket látjuk. Ami feltűnt szinte azonnal, hogy ha családi ház, vagy ha bármilyen üzlet vagy éppen fagyizó vagy cipőbolt, de nem is sorolom, csak Daikin, Daikin, Daikin, Daikin, ....és még mindig Daikin és Daikin. Aztán még Fujitsu is és Mitsubishi is volt bár nem annyira sok, talán kábé amit láttunk 10-15 klíma.
Nálunk a szállodában is (milyen meglepő) Daikin klíma üzemelt.
Kezdtem hiányolni a kínai klímákat... :) Nem számoltam meg, mennyi lehet a ritkán feltűnő kínaiból, de kínai klímát talán ha 6-8-at láttam a sétánk során a rengeteg klímából. Midea, Gree volt ezekből, de csak a város széle felé az egyik kis utcában néhány családi házon.
A szállodánk közelében már vége felé járt egy apartman ház építése, benne 24 lakással, és éppen már szerelték be a lakásokba a klímákat mert ott állt előtte kettő klíma szervizes autó.
Milyen meglepő, de oda is Daikin klímákat szereltek.
Vagy arra felé már nagyon a nyugat szele érezhető és ezért a Daikin, vagy arra a régióra már a kínaiak nem jutottak el.
A Fischer egy símárka. A Fisher egy kínai gyártó, de különben szégyentelenül ellopták a néhai dicső audio márkának a brandjét. (FISHER - a fine name in High-Fidelity). Más kérdés, hogy anno a Fisher a Sanyo gyártású termékeknek egyes piacokon bevezetett brandje volt, önálló gyártás és K+F nélkül.
Hogy boldog tulajok-e, nem tudjuk. De ez nem érv. A kakira is millió légy repül, nem lesz finom. Majkát és a többi kortárs szélhámost is milliók hallgatják, de ettől ez még nem időtálló művészet. És ilyenek.
Van egy olyan összeg is a pályázatban, hogy "elektromos hálózat kiépítése hőszivattyúhoz". Nekem sikerült azt megbeszélnem, hogy ahhoz megveszem az anyagot, megcsinálom a csövezést meg a vezetékelést, és csak átnézi meg beköti a villanyszerelőként is számlaképes klímás alvállalkozó - így nagyobb a keret. 3 Fujitsu, egy Fischer, de utóbbit árulja a Midea is drágábban. (Fischer Nordic = Midea Oasis+) Én válaszottam, lehetett volna bármi más. A három Fujitsut az indokolja, hogy 1. kínaiban nem nagyon van 2.0 kW-os (fűtésben, nem hűtésben) névleges teljesítményű Ez két okból fontos: kis hőigényű szobákban lesznek, továbbá van egy 12kW-os összteljesítmény-határ a pályázatban. 2. Ezek hálószobák, tehát fontos hogy halk legyen 3. kis szobákban jobban kijön az az előny, hogy a japánok precizebben tartják a beállított hőfokot
A Fischer Nordic meg lesz az "alaperőmű", a földszintre kerülve az fogja adni a fűtés jelentősebb részét (mert a meleg felfelé száll), és fűtésre nagyon dícsérik. Akkor nyilván a Midea márkanéven árult változat is jó műszakilag.
Szóval csak így általánosságban, hogy "Midea" nem lehet eldönteni, hogy jó vagy rossz, sokféle árkategóriában sokféle klímája van a Mideának.
Midea, Gree, Fisher, Syon, AUX és társai: kínai bóvlik. Amíg működnek, jók, de utána.....
Nézz meg bármelyik áruházat: nem fogsz ezek közül a márkák közül találkozni eggyel sem. Daikin, Sharp, Panasonic, Fujitsu, Toshiba, Mitsubishi - ezek a menők és jók!
Van egy Gree comfort klímám, ami elkezdett pisiszagot okádni magából, főleg, ha be volt kapcsolva az ionizátor (és persze minden bekapcsolásnál aktiválta magát). Tavasszal szétkaptam, telenyomtam általános tisztítóhabbal a kondenzátort (hasonló, mint a flóraszept univerzális fertőtlenitő spray), majd vízzel lemostam, és utána kapott kifejezetten klímához adott fertőtlenítővel. Egy darabig semmi gond nem volt, majd megint előjött ez a szag. Most megint alaposan átmostam, de nem 100%-os az eredmény. Holnap szerzek egy ózonos tisztítót amit autókhoz használnak.
Van esetleg tippetek, hol maradhatott benne valami? A csepptálcájához nem lehet hozzáférni, de mosáskor 3 liter vizet legalább elpacsáltam rá, hibátlanul kifolyt a kültérre.
Azért csökken a teljesítmény, mert a víz oldali szűrő el van tömődve, több kiló sóder szerű anyaggal akár, vascső oldaláról levált rozsda darabokkal. És persze néha savazni kellene a hőcserélőket.
A víz szivattyúk járókerekei elkopnak, nem szállít elég vizet, stb.
Karbantartás meg vagy van (volt), vagy nincs. De ahol ember nincs már, ott a karbantartást sincs aki megcsinálja.
Általában hűtőtorony (1 vagy több) hűti vissza a felmelegedett vizet. Kompresszorok nem örök életűek, 20 évesen már cserés, megfárad. A réz csövek is kikopnak, ahol folyadék áramlik, kidörzsöli a folyadék.
Mivel nem újak, fogynak benne az alkatrészek: mágneskapcsoló több kg súlyú, de cserélni kell pár évente, beég. És van még pár alkatrész rajta, preszosztát, nyomás kapcsoló, szelep, olaj szivattyú, nyomás távadók, stb. mind fogy.
Olajat is kell cserélni, és nem 4 liter, mint az autók motorjában. Ha nem, kenési problémák lesznek.
Ahol a szoba hűtött, fali termosztát: ahol több 100 darabról van szó.
A fancoilokon van termofejes szelep, szintén nem nyit ki, csere. Szűrők légcsatornás gépeken, durva és finom szűrő általában.
És ez a fenti szösszenet igaz lehet minden gépészetre, régi épületek: alu vezeték a falakban, eternit/vas cső a szennyvíznek, ólom/ vas cső a víznek.
Most, hogy bekerült a hírekbe, megint jutott rá pénz. De ennyi pénz szerintem maszatolásra lesz elég. Új ipari hűtést ebből nem sokat vesznek, talán műtőket rendbe teszik nagyobb helyeken.
Szerintem pont az hogy kivárják amíg az összes kompresszor elromlik... mert amúgy tényleg tuti nem 1 kompresszorra van bízva a dolog.
De amúgy a kérdés jó, szerintem a kompresszor a ritkábban romló alkatrész, illetve ha azok elromlanak van ott más gond is, én a vezérlésre tippelnék.
Amúgy mikor szinte napra pontosan romlottak el a kórházi klímák, ott szerintem valamelyik kórház kamuzott, hogy ne oda áramoljon a másikból átirányított betegtömeg.
Egy régi elavult klímára bármikor rálehet fogni hogy "elromlott".
"
A műtők mesterséges levegőellátó rendszerét steril klímaberendezéssel kell biztosítani, ami legyen képes óránkénti 20-szoros légcserét biztosítani,
A mesterséges levegőellátó rendszert a műtő és a környező területek, folyosók közötti pozitív nyomáskülönbséggel kell kialakítani. (Pozitív nyomáskülönbséggel egyirányú levegőáramlást kell biztosítani a műtőből a külső környezet felé.)"
A gond az ,hogy a 3,6 kW os beltéri csak akkor hűt ,ha megy a 2,8 kW os is,magában csak normál levegőt fúj,semmi hűtés!A 2,8 kW os magában is hűt!
Mi lehet a probléma?
Aki szerelte sajnos a villany kötést se tudta csak úgy találomra kötötte mert a füzetben nem találta az ábrát!Erről ha volna valakinek képe,vagy rajza ,szívesen fogadnám!Köszönöm szépen a segítséget!
kontrás a cseppvíz vezetéke. Poshadó víz szaga jön vissza. Garis hibabejelentés kell. Addig meg időközönként kis ecet a cseppvíztálcára és akkor inkább ecet szag lesz :)
Sziasztok, kb egy hete telepítettek nálam egy Daikin Sensira 3.5kW-os légkondit a panellakásba. A gép vadonat új, jól is hűt bár még ki kell tapasztalni hogy lesz a legjobb használni.
A problémám vele, hogy amikor épp nem hűt, vagy ventilátor módban használom akkor elég fura szagot fúj ki magából, amolyan szúrós kellemetlen. Igaz hogy egy idő után ez megszűnik, de mégis furcsa hogy tudta új és máris büdös. Mitől lehet ez?
Köszönöm. Az SDU-nak jobb a SEER értéke, jól gondolom , hogy ez gazdaságosabban hűtene , vagy nem számottevő? Mert bár ha a fűtési képességre nem is lenne szükség , akkor már csak az SDU- t venném.
Legalább 15 éve nem jártam ebben a fórumban! Jó, hogy még megvagytok! :)
Van egy 110m2-es, 5,45 méter belmagasságú eladóterem (600 légköbméter), amiben időszakosan 30, rövidebb intervallumokra 80 fő tartózkodik.
A szokásos képlet szerint (30W/m3, valamint 70W/fő) az üres teremnél 18kW, a 30 fős csoporttal 20,1kW, a 80 fős csoporttal 23,6kW a hűtésigény. Ez rettenetesen sok :(
A helyiségben jelenleg semmilyen légkondi nincs, tehát, ha felrakok egy mezei 3,5kW-os split klímát, akkor mondhatjátok, hogy adtam a szarnak egy pofont, de valójában már azzal sokat segítene, hogy csökkenti a páratartalmat, és úgy mozgatja meg a levegőt, hogy az a levegő kellemesen hűvös. (Sokkal jobb, mint egy sima ventillátor.) Ez persze csak az egyik véglet lenne, valójában keressük az ésszerű kompromisszumot.
Tehát, a szokásos minden-egyszerre szituáció van: legyen minél hatékonyabb, olcsóbb, és cserébe még legyen is maximálisan kussban az előadás közben. Innen szép nyerni :)
Az eddigi tapasztalataim alapján, a fenti számítóképlet a legtöbb esetben jelentősen túllő a célon. (szerencsére) Pl. az én családi házamban van egy klíma, ami 48m2-t (144m3) hűt. Ehhez a képlet szerint kb. 4,3kW a javasolt, nekem egy 3,5kW-os Daikin van fenn, és nagyon gyorsan lehűti a helyiséget, majd kb. 1kW-os átlaggal képes szinten tartani. (ilyenkor a fogyasztásmérő kb. 300W-ot mutat) Azért az négyszer jobb, mint a képlettel kiszámolt! Pedig, a ház is 100 éves, és nem nagyon van szigetelve.
Ami jelenleg a pakliban van:
Nagyjából 15kW körüli beépítendő hűtési teljesítmény, valamilyen felállásban, pl. 4 darab 3,5kW-os, vagy 3 darab 5kW-os split klíma formájában
A helyiséget üresen, akár fél- vagy egy nappal az előadás előtt megkezdjük előhűteni. Ehhez a ~15kW remélhetőleg elég lesz.
Onnantól kezdve, a szinten tartás a cél, talán egy 30 fős csoporttal is meglesz, vagy ha esetleg 1-2 fokot nő közben a hőmérséklet, az nem baj.
A 80 fős csoportnál szinte biztosan nem lesz meg a szinten tartás, de mégis sokkal jobb a helyzet, ha 15kW-ot kiveszünk a rendszerből, mintha nullát.
Mindezt persze árnyalni fogja az, hogy előadás közben valószínűleg a legkisebb ventilátor fokozatot kell majd használni, amikor a klíma nem fogja tudni leadni a teljes teljesítményét.
Én magamtól - régi Daikin júzerként - leginkább a Daikin Comfora felé indulnék, de az rohadt drága. Amit most nézek, az a GREE Smart R / Smart One, abból már többet láttam élőben, egész kultúráltnak tűnt.
Melyikkel járok jobban? Egy magasabbra pozícionált kínaival, vagy egy belépő japánnal? 20 éve biztos a japánt mondtam volna, viszont az nem biztos, hogy bármilyen gyártótól belépő modellt vennék, még ha japán is... a kínaival pedig egyre jobban az a tapasztalat, hogy több olyan cuccba futok bele, ami tök igényes, pedig kínai... (jönnek fel, mint a talajvíz...)
Hogy mi a kérdés? Az, hogy hány éves a kapitány... :) Ha van esetleg valami értelmes javaslatotok, akár készülékre, akár teljesítmény-elosztásra, akár számítóképletre, akkor mondjátok. Bármi, konstruktív dolognak örülök...
Sziasztok! Valaki tud segíteni abban, hogy egy samsung aq09fan klímánál a kültéri egység bekötése hogy történik? Családi házamban volt régen, szerelő leszedte pár éve, én pedig most lehoztam a hétvégi házba, ahol kicseréltem az ottani még régebbi klímát erre. (új csövezés, feltöltve) Minden megvan már, de bekötési rajzot sehol nem találok. A gépen sehol semmi jelzés nem mutatja melyiket hová kell kötni. Két kép feltéve. A benti bekötési kép, és a kinti egység bekötési helye: https://indafoto.hu/csaba1975/image/27323068-99f43a40/user Kérem aki tud segítsen.
Az adatok amit ígértem : A klíma Galletti , 24,5 °C-ra állítva . Egy nap után (00:40-kor érkeztünk , a szobában 28°C volt amikor beléptünk ) beállt a helyiség hőmérséklete 24,5°C és 25°C közé . Tehát a hiszterézis 0,5 °C-on belül , abszolút pontosan , 24,5-nél kikapcsolt , 25°C-nál bekapcsolt . A vezetékes vezérlő az elszívórácstól durván 1 méterre volt a falon . A kifúvórácsot átállítottam úgy , hogy ne az ágyra fújja a hideget , hanem a szemben lévő falra és lefelé . Így a visszatérő levegő már kissé felmelegedett , mire a lábainkhoz ért. Takaróra nem volt szükség :-) Az autóhőmérőn is 24,7°C és 25,2°C közé állt be a hőmérséklet . Mivel a balkonon nagy üvegfelület és fémablakráma volt , így az árnyékoló drapéria napközben teljesen behúzva nagyon sokat jelentett . Éjjel 26°C , nappal 15:00-kor 38°C minden nap .
Minden érték lefotózva több napon , ha gondolod , átküldhetem . :-)
Klíma nem megy, frissen vett kocsi. Klímás elmagyarázta, hogy 2 út van.
Feltölti 20ezer körül és lesz ami lesz.
Vagy hibakeresés, javítás, klímahűtő alja gyárilag egy műanyag vályúban, ott szokott eldörzsölődni, kirohad a begyűlt sártól. Hűtőcsere, stb. kb. 100ezer. És csak egyfajta (nemalegolcsóbb) hűtőt hajlandó betenni.
Perszehogy az elsőt választotta.
Perszehogy 2 hét múlva hív, -akkor hallottam először az egészről- mi legyen, szar.
Szépen visszaviszed és kifizeted, mi lenne.
100ezer. Talán valami kedvezményt kapott.
Azóta lett sógoromnak is ilyen komplett klímagépe, tényleg 1 gombnyomással szinte megcsinálja a teljes szervizt. Leszív, nyomáspróba, feltölt adatbázis szerint. Meg csipog ha kész.
Csak az Hamburg mellett van. :))) Mondjuk szerelni nem szerel klímát ő sem. :))
Napokban voltam független márka szervizben az autóval, olajcserével.
Amíg ment a folyamat, bejött egy emberke és klíma utántöltésről érdeklődött. Suzuki Vitara volt ha jól emlékszem. Azért kért rátöltést, mert érzetre nem hűt már a klíma az autóban, mert biztosan kevés már a gáz benne.
Szerelő, aki egyben a szerviz vezető is, szépen elmondta, hogy ilyet ők nem csinálnak, hogy gázrátöltés. Ha nem hűt a klíma, vagy gyengébb a hűtés, annak oka van. Hozza be az autót, 3 órás munka lesz, mert előtte kifújt hőmérsékletet mérnek, majd leszívja az automata a gázt, ez zárt rendszer, leellenőrzik a rendszer tömítettségét, mert valahol szivárgás lehet ha kevés a gáz, megjavítják a szivárgás helyét, kitisztítják a radiátort/hőcserélőt és csak ezek után, ha minden rendben van már, csak akkor töltik be az új, az autóhoz gyárilag előírt hűtőközeget.
Erre az emberke gondolom nem számított, mert vágott egy grimaszt és elment.
Utána még beszélgettem a szerviz vezetővel kicsit erről, de elmondta, hogy fél munkát meg ilyen rátöltést azt nem vállalnak, mert biztos, hogy oka van annak amiért nem hűt a klíma.
Az estek 99%-ában ez hülyeség, átverés, értelmetlen. Legutóbb lányom futoot bele.
Kocsivétel, csakrákelltölteni. Erős ráhatásra felőlem, hogy MENELÜLJ, kiharcoltattam vele, hogy javítsa meg a kereskedő és adjon rá garit legalább egy hónapot. Nehéz mikor szerelem egy kocis első látásra.
Másfél hónap alatt készült el, mert valami csövet is kellett cserélni. az 1 hónapot simán kibírta, kb fél után, most szart be.
Kocsim 10+ éve van nálam, előző tulaj(első, ismerem) nem emlékezett rá, hogy javítottak volna bármit rajta. És megy a klíma, patentül. Erről kérdeztem 1valakit múltkor, hogy érdemes-e bármit vizsgálgatni rajta. Ha holnap elromlik is túlteljesített minden tervet. Remélem nem romlik el.
SZóval ha rá kell tölteni, akkor ott valami SZAR.
Komplett autómata gépek vannak. Leszív, feltölt, festéket nyom be. Ha ezeket nem csinálja végig a klímás egy TÖK IDEGEN? AUTÓVAL/HIBÁVAL. Akkor az szart sem ér. Gázkereskedés, lehúzás.
és azzal, mi van, amikor papiros klimás csávo, kiengedi a maradék gázt a kocsimbol,??( a szemem előtt történt), mondván, hogy nem tudjuk, mennyi maradt benne, így a rátöltésnél, sem tudni mennyit rakjon bele! nesze neked környezet védelem!! paff! nekem, meg hétköznapi usernek, megy a papolás, hogy ki ne szisszentsek egy pikulányit sem, mert elpusztitom a földet!
Azt hiszem sokadik nekifutásra sem sikerült ÉRTELMEZNED a kérdést
Nem baj
Nem mondtam hogy én akarok hozzányúlni
Kb olyan válaszokat adsz mintha a piacon megkérdeznéd a kofák hogy mennyi a krumpli aztán azt mondja neked hogy 50 Ft egy tojás Aztán újra megkérdezed hogy mennyi a krumpli aztán azt kapod válasznak hogy 1000 Ft a barack
Aztán azt mondaná neked hogy mekkora hülye vagy hogy nem tudod értelmezni hogy mennyi a krumpli mikor elmondta hogy 50 a tojás és 1000 a barack
Pont ezért van a klímagázzal babrálás F-gáz vizsgához kötve.
Ha nem tudod mit csinálsz ne basztasd a klímagáz rendszert!
Nem magad miatt hanem miattam. Én fogom beszívni a gázt amit véletlen kieresztesz, én fogok elpusztulni a klímaváltozástól az üvegházhatás miatt amit a kipancsolt gáz miatt csapsz a nyakamba.
Tök egyszerű.
Ha nem ÉRTED akkor egyszerűen TILOS hozzányúlni.
Olyan, mint az utcára szarás. Értelmes ember nem csinálja mindenki másnak pedig F-GÁZ vizsga köteles, TILOS!
A fokozottan gyengék kedvéért (mielőtt beszólnának) az a pici is számít amit egyetlen egyén kiereszt, mert ha nincs szabályozva akkor az egyetlen egyén sokszáz, sokezer, sokszázezer lesz. Úgy meg már számít.
Amennyit vársz és görcsölsz a dolgon, gugliban már lett volna válasz. A kérdésre ha választ kapsz, akkor újabb kérdésed lesz, és így tovább. Egyszerűbb keresni, akár youtubon, találsz videót, ami képletesen elmagyarázza, hogy műxik a dolog.
Amúgy tudom hogy az Lp :Low pressure a Hp meg a High pressure de nem ez volt a kérdés hogy mit jelent az alacsony / magas nyomású oldal Nem az angol forditasra vagyok kiváncsi hanem hogy a klimánál konkrétan mi is ez
Én egy egyszerű kérdést tettem fel. De még mindig konkrét választ nem kaptam. A sok klimahatosági oldalról bemásolt hablagyra meg nem vagyok kiváncsi meg laikus számára nem biztos hogy értelmezhető.Azért örülnék ha a konkrét kérdésemre konkrét választ kapnák.
Nem felháborodni kell hanem segíteni a másikat ha már egyszer idetévedtél mint tanácsadó
A hazai mértékadó nyári környezeti hőmérséklet (32 °C) mellett a hűtőberendezésekben létrejövő legnagyobb (méretezési) hőmérsékletek a szabvány szerint:
A berendezés részegysége
Méretezési hőmérséklet (°C )
Nagynyomású oldal, léghűtésű kondenzátor
55
Nagynyomású oldal, evaporatív vagy vízhűtésű kondenzátor
43
Kisnyomású oldal
32
tömörségi próbanyomás nem lehet nagyobb a legnagyobb megengedett nyomásnál. Értékét célszerű e kitétel figyelembevételével a lehető legnagyobbra választani. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a szabvány gyárilag készre szerelt hűtőberendezésekre bizonyos esetekben kisebb próbanyomást is megenged, hogy a későbbi javítás után az eredetinél nagyobb próbanyomás hatására történő deformálódást megelőzze.
A szilárdsági próbanyomás értékét a tervezési nyomáshoz képest 10%-os túlnyomással kell megállapítani.
Szeretném kérdezni a hozzáértőket,hogy hány bár nyomáson kell nyomás próbázni nitrogénnel a klímát? Illetőleg,hogy ez az érték klímánként(gyártmányonként ) változik, vagy ugyanaz?
Illetőleg hogy a nyomás próbában a beltéri egység és az azt összekötö két cső vesz részt.A kültéri egység nem.(mert abba van gyárilag az R32) ?
Kellene pár infó, ötlet a következővel, valami használható megoldás: Teljesen új gree comfort x 3,5kw klíma, profi telepítéssel. Első perctől kezdve hullámzik a levegő befújása, nem automata módban is! Eleinte a 3d lapát mozgásra + fel le irány egyidejűségére gyanakodtam, de nem. Fix lapátoknál is.Menyezettől kb20cm re van tehát befulladás szóba se jöhet. Mintha nem lenne jó a motor szabályzó vezérlő. Van 3 másik klímám , de ilyet nem tapasztaltam soha. Koszról szó nincs új telepítés. Nem szorul a mókuskerék. Van ötlete valakinek miért csinálja ezt?Vagy az összes ilyen, vagy panel vagy motor vagy software hibás? Mi lehet a megoldás? Tippeket várnék. Köszönöm.
Már felkerültek a klímáim, saját gyártású szigetelőn átmenő konzoltartó csavarokra, mikor ezt találtam. (Kicsit vert az ideg.) Kipróbálni ezért nem tudtam. Nem tudom valójában mennyit érő dolog. De a baumit név lehet némi garancia. Szóval létezik a gyári megoldás.
Át kellene fúrni 20 centit. Ha van szerszám hozzá, nem gond. De ha megnézed, 40-50 mm vastag anyagokat kínál darabban. Az 50x57-ből 200mm-t vágni már jó lehet, de szerintem valamivel jobb ha 60x57 a keresztmetszet. És a vastagabból több lesz a maradék is, ami persze ha nem kell, el lehet boltolni akár a klímásoddal is, hátha megtetszik neki:))
Veszel egy csíkot, például 40x57x2440mm-t, (cirka 8000 pénz), talán a fele kellhet majd egy kültérihez. Feldarabolod 60mm hosszra, 20db kellhet összesen Közepükbe fúrsz likat csavarnak. Ötösével összeragasztod őket, így lesz 4 hasábod szigetelésvastagságban. A többit gondolom tudod.
egyébként onnantól kezdve, hogy 8 csavar is be van kötve hőhíd gyanánt a szigetelésbe, akkor akár lehetne kettő menetes szár is nem? :D akkor legalább csak két helyen lenne hőhíd... :D
100 euro a 4db... úgy bírna 40kg-t. De most vágjam szanaössze a szigetelésem négy helyen? 220x110mm... 4x... 200mm mélyen... hát nem tudom... minél többet tudok, annál bizonytalanabb leszek... :(
egyébként nem tudom honnan veszed hogy drága, mert ahogy nézem, olcsóbb mint a gerende és rá újraszigetelni... de mivel csak 8-10 kilóval terhelhető, így nagyon nem igazán lehet használni klímához... lámpának, dugaljnak, kisebb dolgoknak viszont tökéletes... Más kérdés, hogy arra pl egy sima deszka is tökéletes - nekem pl az van a kültérei lámpák alatt, mert 15 éve nem nagyon volt még erre megoldás. grafitosba be lett vájva a deszka mélysége, az be lett hálózva, glettelve, rá a vakolat. A lámpákat azóta is bírja, semmi baja, de mekkora súlya van egy lámpának, egy kiló max? Klima meg 30-40kg?
csak ehhez; A kettő jelenlegi klímánk nem wifis - Panasonic gyártmányú. Hogyan tudnám a legegyszerűbben megoldani, hogy távolról tudjam őket vezérelni?
Emeletes ikerházban lakunk, 2010-ben épült. A lenti teret és egy szobát az emeleten hűt 1-1 klíma. A gyerekek szobájába is szeretnék (10 és 13 nm) egy hűtő/fűtő klímát szereltetni. Nem szeretném vele az egész telet kifűteni hanem csak az átmeneti időszakban szeretném használni amikor elég lenne pár fokot emelni hőmérsékleten.
Eddig az alábbi típusokra kaptam ajánlatot. Nem igazán ismerem őket és nem hiszek benne, hogy hosszútávon ez lenne a legjobb megoldás.
Tudnátok ajánlani márkát, típust ami jó lehet a fenti célra? A kettő jelenlegi klímánk nem wifis - Panasonic gyártmányú. Hogyan tudnám a legegyszerűbben megoldani, hogy távolról tudjam őket vezérelni?
Tromfolok:) purenithasábok a hőszigetelés vastagságában minden csavarnál. Mondjuk 15cm EPS esetén 3x5 centi vastgságban. Közepében menetes szár a falba ragasztva. Esetleg csőből, zártszelvényből csinálni átvezetést, ha könnyebb és nem agyal az ember sokat a hőhidakon.
Akkor ezek szerint ebben a hozzászólásban szereplő szerelt tipli egy 20 centis szigeletésen egyenesen felejtős, mert pár év és elnyomja a szigetelés a rezgés miatt? Akkor hogy a frászba lehet felszerelni egy klimát 20 centis szigetelésre úgy, hogy abból ne legyen gond és még markáns hőhíd se legyen?
Ezen én is nagyon téptem magam, mert nálam 20 centi szigetelés van a házon kívülről. Láttam olyat a neten, hogy a hajam égnek állt, mert kivágta a szigetelést a falazatig az emberünk, ráfúrta a konzolt, majd kifújta púrhabbal... NA ILYET VÉLETLENÜL SE! Még kisebb szigetelésnél se, mert ennél rosszabbat nem is tehetsz! Centi the real ötlete a fagerendával kapcsolatban a legjobb, de az ugye ha kész a szigetelés, már nem feltétlenül játszik. Dr Klima írt le egy elég jó módszert 10-15 centis szigetelésig, de az már rég volt, azóta lehet jobb megoldás is van. Például amit 1valaki írt, ez a szerelt tipli biztatóan hangzik, HA elbírja 20 centin a klíma súlyát és nem terheli rá a szigetelésre. Ettől is lesz hőhíd, de talán nem akkora...
Ahol a kültéri konzol lesz, ott érdemes a szigetelést nem a klasszikus EPS/üveggyapot megoldással készíteni - legalább xps-t (vagy előre betenni hosszabb konzolokat, hogy a leendő szigetelés is a gép mögé férjen, és azt körbeszigetelni. ) Igazán jó szigetelésű konzolrögzítést nem igazán lehet csinálni, valamennyi minimális hőhíd lesz ott, mert a tartócsavarokat a falazatig mindenképp be kell vinni, vagyis vagy a konzol, vagy a tartócsavarok ki fognak nyúlni a szigetelésen kívül és fémes kötésben lesz a falazattal, és a fém jó hővezető.
Van ahol ide két fa gerenda szakaszt tesznek a két konzol alá függőlegesen a szigetelés vastagságában , azt rögzítik a szigetelésben a falhoz, majd ehhez a konzolt - mert a fa azért klasszisokkal jobban szigetel, mint a fém, és a nemesvakolat/színezés alatt ( ha lekezelt a fa) semmi baja nem lesz, nem erodálódik.
Nem egyszer láttam már beszakadt vakolatot, lógó klímát amikor magára a szigetelésre rögzítették a konzolt . A finom remegés/rezgés lassan megeszi a szigetelést.
Külső betaplalasu klímát cseréltetnék le. Kommunikációs kábel 4x0.75mm2. Az új klíma belső betaplalasu. Sajnos kábel ujrahuzasa, cseréjére nincs lehetőség. Megoldható a bekötése így is?
Sziasztok, Polar SDU35-höz nem lenne valakinek hasonló rajza (ez comfort x)? Neten sehol sem találok hozzá. Az érdekelne, hogy a szerelőlemez ponotsan hogy van elhelyezve a burkolathoz képest.
Még annyit olvastam utána, hogy a Daikin Sensirába nincs wifi, de hogy az lényeges vagy nem, nem tudom. Meg halkabb mint a kínai gépek, emiatt viszont lehet a Daikint kellene választani.
ja igen, tudom már ki, innen volt ismerős a neve. Nem követem. Kb 2 éve villanyost akartam venni, ezért minden videót megnéztem a témában így futottam belé is... nekem nem szimpi, szóval azóta se követtem be, de hálistennek elektromos autót se vettem...
1 valaki: küldtem e-mailt, ha majd van rá időd, nézz rá kérlek. Köszönöm
Kérdésem az lenne, hogy van eg, Daikin FTXC25, ezzel télen kisegítő fűtésként mennyire.lehet számítani, hogy nem lesz neki nyűgje. Igazából csak a szoba miután lehűlt néhány nap alatt , utánaegy előzetes felfűtésre szeretném használni, bogy ne nagyon hidegbe érkezzek haza. Mire számíthatok?
[OFF] szerintem az oktatást ne keverjük bele, mert engem a győri egyetemen (gazdinfó) kért fel az oktatóm, hogy segítsek megirni neki a monetáris poltika anyag részét miután egy jót vitatkoztunk aztán belátta, hogy igazam van és hülyeséget tanít, de nincs se ideje, se energiája, se semmi, hogy újraírja - pedig ez nem ma volt, hanem úgy 10 éve... Már akkor se voltak megfizetve, se tisztelve, se megbecsülve és le voltak terhelve... Persze ezt maguknak IS köszönhetik... Egyéni felelőség van ebben is szvsz... Ha jó akarsz lenni a területeden, akkor fejleszted magad, a papír arra jó, hogy kinyisson számodra olyan ajtókat, amiket másoknak nem, de nem azt jelenti, hogy jó is vagy abban, amiről papirod van... [/OFF]
Megjegyzem, jelen esetben mint írtam is, tervezői hibáról nem lehet szó, mert a műleírásban is benne volt, de én tulajdonítottam neki akkora jelentőséget. SŐT igazából 2017-ig nem is volt jelentősége, mert életben nem volt a házban 25 foknál több addig! Akkor volt az, hogy vennem kellett egy mobilklimát a tetőrébe, de azt is jó ha 2-3 napig használtuk évente! Mostanság van az, hogy nem bírja a ház. Egy hétig bírja, vagyis addig, amíg 20 fok alá megy a hőmérő éjszakára, akkor a földszinten 21-22 ig le tudom hűteni, fent pedig 22-23, így estére lent 24 fent 26ra megy, de éjjel megint le tudom hűteni. Ha viszont ájjel is 22-23 fok van, akkor értelemszerűen nem tudom lehűteni a házat és elkezd felmelegedni, aztán meg lehűteni is idő kell - napok ha csak 18-20 fok van... 15 éve hol voltak ilyen kánikulák lehülések nélkül hetekig? SEHoL! Ha volt is egy hét tikkasztó kánikula, akkor jött egy dörgés villámlás éjjel 15 fokkal és meg volt oldva... Most mikor volt utoljára 15 fok éjjel? ez az én bajom... Ráadásul ha csak fele igaz annak, hogy ez az év a leghűvösebb az életem hátralévő részében, akkor felköthetjük a gatyánkat...
Tetőben 30-35 centi szigetelés van, körbe 20, alul 15 és 2009ben építkeztem, akkoriban azért nem voltak még hetekig tartó 40+fokok... A mű leírásban benne volt, hogy esetenként hűtést igényelhet a ház, de mint írtam nem szeretem a klimát és hőcserélőt meg eleve terveztem, szóval benne volt a pakliban, hogy ha kell, akkor majd abba beleépítek, de hogy az elmúlt 15 évben sem született vállalható megoldás rá, azzal nem számoltam...
A veszett fejszét arra értettem, hogy már kész a házad, érthetően nem óhajtasz még milliókat beletolni. Mondjuk tervezői hibának gondolom azt, hogy nem merült fel valamilyen klímatizálási módszer egy friss, új építésű háznál.
(Bemegyek a boltba,megveszem, hazaviszem, felszerelem. 12 éve a nagymamához így tettem fel, vettem csövet, csővágót és peremezőt, ma is megy. Azóta sokminden történhetett, úgy tudom már hivatalosan csak papírral rendelkező építheti be.)
Sziasztok. Van egy AEG Climavision 2 klímám . A távírányíton nem reagál semmire. Ha a kijelzőnél megnyomom a gombot bekapcsol. Egyértelműen a vevő egység a rossz. Van e valakinek eladó kijelzője vagy valakinek volt e ilyen problémája és tudja melyik alkatrész adja meg magát? Esetleg javítással foglalkozik? Köszönöm előre is.
sose tartottam konfortosnak a légkondit, nekem az jobban tetszik, hogy a padló stabilan 22 fok körül van és légkondival mele vizet se lehet készíteni, csak a melegvíz miatt meg nem építesz gázkazánt... végig gondoltam én ezt annó, nem érzem én ezt veszett fejszének.
Megtérülés? Ebből egy kissé méretesebbel kifűtöd a házat. Szintenként egy ilyennel, vagy az egészet egy nagyobbal. A vizes fűtésrendszer árából talán meg is lett volna kb.
Gravitációs alapon igazad van, de szerintem jelen esetben a levegő oda megy, ahová fújja a technika, a hőfok kevésbe érdekes. Itt most valami belsőkeringetés-szerű dologra gondolok amúgy, már ha tud ilyet a szellőztetőd.
Nem tudom mennyire lehetne jó megoldás, a szobába befújt friss levő bemeneti felszínét többszörösére növelni.
A nagyobb keresztmetszet a légáramlat lassulását eredményezi.
Esztétikusan is meg lehet oldani , ha megfelelő anemosztátot, anamosztátokat választunk ( akár árhuzamosan kötve), csak előtte kell megfelelő nagyságú hely egy osztódoboznak. Padláson ( mennyezeti légbefújás), vagy pincében ( padlószinten befújás) esetén megvalósítható egy rendszer kiépítésekor.
Légcsatornázható klíma, osztódoboz a befújási pontoknak megfelelően és megnövelt felületű befújási pontok . Lehet kell hangszigetelés is. Nyilván az elszívási pontok is átalakítást kívánnak. Nem lehetetlen, de utólag már macerás lehet.
leglábbis nem családiház kategóriában... Csarnokban, áruházban, ahol nagyobb a légm3 ott indokolt és használható, de családiházban ezek a rendszerek ésszerűtlenek szvsz... Jó lenne ha lenne valami, mert piaci igény biztos van rá, de nem így és nem ennyiért. Én időnként agyalok rajta hogy lehetne összehozni valamit, de mindig elhasalok... :( Most is így kezdődött, de egyszerűen nincs rá megoldás - szerintem a gyártóknak nem éri meg, pedig csak egy kültérit kellene egy kaloriferrel összekötni és egy marha egyszerű vezérlő, ami érzékeli, hogy megy-e a motor, illetve 2 hőmérő, meg hogy lehessen programozni, hogy mikor milyen hőmérsékletre hűtsön/fűtsön... valaki egyszer milliárdos lesz egy ilyen egyszerű cuccal az tuti...
egy ilyet másfél millió alatt nem úsznék meg telepítéssel mindennel együtt... A büdös életben nem térülne meg. A 3,5kwos wifis klimát 5 méter csővel mennyi lehet most telepíteni? 300.000? Még ez is kérdéses, de ennyi belefér a komfortérzetbe, de a másfélmillió biztos nem - még az egy millió sem. Évente 3-5 hét van mikor szükség van a klimára.
szilvatövis ehhez kellene két kutat fúrni + egy nagyobb kalorifer, aztán ha van valami gáz, akkor ömlik a víz a nyakunkba - a légcserélő gépészetes a padláson van...
JAMIE222: A tetőtérben 2-3 fokkal melegebb van, a hideg lefelé megy, nem felfele. Ha csak egy része fent eloszlik és egy másikrésze lemegy, az már nyereségesebb mintha lent lenne a klima és csak a légcserélő után oszlana el, ráadásul a két szint között, így akár 4-5 fok különbbség is lenne bizonyos időközönként, mikor lent a klima pörög, fent meg még nem küldte szét a levegőt az elosztó... Mondjuk amíg megy a klima, addig amúgy is lenne hőmérséklet különbség - ha egyszinten van több helyiség,, akkor is van, nem hogy két szinten. Ha fűtés lenne a prioritás nem a hűtés, akkor lentre raknám, mert a meleg meg felfelé megy, de a hűtéssel nagyobb a gondom mint a fűtéssel...
Igen, a zöld klima helye a szomszéd felé néző homlokzat. Azért áll párhuzamosan az utcával a ház, mert így telibe van a 45 fokos tető délre és amikor építkeztem, akkor még napelemeket is akartam.
A hideg nem baj, ha lemegy, de azért bízom benne, hogy fent is el fog oszlani valamennyire, mert a lépcső mellett nem nyitott korlát van, hanem kb 1,2m tégla fal. Plusz van a házban légcserélő, amivel el tudom majd oszlatni a hideget az egész házban... Sokat elvileg nem menne a klima, mert kb évente 3-4 hét van mikor túlszalad a meleg és nem tudom lehűteni kellőképpen a légcserélővel a házat. Nem is lenne túl racionális beruházás, ha az "új" energetika miatt nem lenne indokolt... :( A régi alapján A+os volt a házam, az új szerint meg BB, mert nincs benne újrahasznosított energia (nem érte volna meg a beruházás, mert a kondenzációs gázkazán telepítése és üzemeltetése is lényegesen olcsóbb és végül napelem sem került fel, mert nincs akkora fogyasztásunk, betáplálni meg annak idején nem lehetett mert xar volt az utcában a hálózat...
A GREE-t nem lehet becsapni.... elve nem sokat ér a hőfokszabályzója. :-)
Amúgy a szúnyogháló szelíden elosztja a hűvös levegőt, mérsékli a huzatérzetet, de be is rétegzi, tehát nem is működhet orkánszerű forgószél nélkül a beltéri hőmérője. Honnan a csudiból tudná ott fönt, mi van odalent?
Talán az I feel, de ha nyitva az ajtó, nem egy helyiséget hűt, akkor mindegy....
Biztos, hogy a zölddel jelölt van a szomszéd felé? A homlokzati rajzon olyan utcafrontosnak tűnik.
Jól látom, hogy a nyitott lépcsőházba telepíted a beltérit amivel hét helyiséget kívánsz temperálni? Nem fog leszáguldozni a hideg levegő a földszintre?
Vásároltam terelőt, mivel sehogy sem lehetett a klímát úgy beállítani, hogy ne fújjon valakire. Sajnos az eredmény az lett, hogy még akkor sem fúj megfelelően ha 17 fokra van állítva, mivel azt hiszi kevesebb van a szobában. Ha úgy állítom, hogy lefelé fújjon akkor meg alatta nem lehet megmaradni.
Nagyon úgy tnik, hogy nem fogom tudni elkerülni a klima telepíttetését... :( A tetőtérbe kellene mindenképpen megoldani valahogy. A házon körbe 20 centi szigetelés van - lehet erre egyáltalán klímát tenni valahogy? Arra gondoltam, hogy a földszinti födém magasságában lenne a kültéri, ott ha bemegy, akkor a gardróbban fel tud menni a cső, a plafonig és onnan ki a folyosóra, ahol a beltéri lenne. Ez lenne e legegyszerűbb, mert ott áram is meg van oldva... Ez a variáció zölddel jelölve. De a szomszéd háza kb 6 méterre van, nem tudom mennyire zavarná a kültéri hangja. Ráadásul sanszos, hogy a kékkel jelölt beltéri jobb helyen lenne és ez esetben a kültéri is kerülhetne utcafrontra, északi oldalra, ott konkrétan mindig árnyékban lenne, de hogy honna kapná az áramot és hol vinnék el a csövet úgy, hogy ne legyen csúnya, lövésem nincs... :(
Erre nincs válasz, a légszűrő és a klíma két külön feladat. Szerintem jobban jársz, ha külön kézülkkel oldod meg.
Olyan klímát kellene venned, ami pucolja saját magát. Van amelyik mossa a lamelláit, van olyan amelyik nagy hőmérsékleten fertőtleníti.... szakértő talán tud típust mondani.
Minden helységben jó lenne, ha pár fokott tudna hűteni. De napközben a nappali, étkező ahol a legtöbbet vagyunk.
A gerenda alja és a felül világító között van 36cm. De a plafon lambéria, úgyhogy van még vagy 15cm. Remélem érthető, látszanak a gerendák, rajta pedig lambéria van.
Nem tudom mi a konkret ok ami miatt nem valaszolt, de gyakran nincs eleg info, vagy szemelyesen is latni kellene a helyszint, vagy nincs tokeletes megoldas, vagy fene se tudja...
Orszag egesz teruleten szerel, ha szimpatikus vagy neki!:)
Polar SDU van nálam! Tökéletes!! 1 Valaki keresd,ő Polarban profi! Nekem is ő rakta fel az az telepítette! Elképesztően rendes, egy igazi fasza gyerek! Ha ő nincs akkor én már az előző klímámat levertem volna a falról :)
Nekem 1 Micsut, csaladi es ismeretsegi korben (en ajanlasomra) eddig kb 6 Polart es 1 Micsut tett fel, (valamint ha jol tudom ebben a honapban meg 2 telepites var ra +1 felmeres, amint felhivjak) + ugyanebben a korben meg kb 5 mas altal telepitett klima karbantartasat is csinalja.
Kb 3 eve jar hozzank evente 2x karbantartani, kulonbozo problemakkal foglalkozni, sose kellett ra sokat varni es nagyon ert hozza!
Azt mar meg se emlitem, hogy nekem mas legtechnikai dolgokban is segit... :)
Igen a wc és a fürdő az északi falon van. A két első szoba a gyerekeké. Az alsó ami a nappali mellett pedig a háló. Alul a nappali ablak és az erkély ajtó között fal keskeny 70cm oda nem fér el a beltéri. Csak az erkély ajtó fölé lehetne tenni a beltérit, de ott is van megvilágító az ajtó felett. A megvilágító és a plafon között 36cm van. Oda elférne a beltéri ?
Vagy ha simát veszek, akkor házilag is lehet tenni bele szűrőt? Van itthon több négyzetméternyi szénszűrőm. Tudom az nem túl hatékony, de a semminél többet ér. A levegőtisztítómban is az van, igaz van alatta HEPA szűrő vagy ilyesmi. De ha befér, két rétegben is tehetek bele szénszűrőt.
abba azt teszel amit akarsz! Nekem 4 szűrő is van rajta! Egy szúnyogháló szerű ahol beszívja a levegőt, majd a hőcserélő előtt további három - egy sűrűfém rács. Én erre veszek szagelszívókhoz való szűrőbetétet amiben van szénszűrő és az a pamutos anyag is. Ezekből vágog méretre... Azt se érzem mikor a szomszéd döngeti 6 órán keresztül a BBQ-t...
neked egy központi légcserélő kellene... én is minden xarra alergiás voltam, aztán mikor építkeztünk csináltam egy légcserélőt, azóta semmi bajom nincs! Azt elég 3 havonta tisztinai... Mondjuk most nem tudom mennyiből lehetne kiépíteni, de nekem 15 éve nem volt dráább mint ha egy klimát építtettem volna be, és ennek több használt vettem - igaz én csináltam mindent tokkal vonóval, ezért ez csak az anyagköltség volt.
Elsősorban a virágporokra vagyok allergiás, parlagfű stb., de kisebb mértékben a házi porra is. Van két légtisztítóm, kétnaponta porszívózom, hetente egyszer felmosok és természetesen Claritint szedek. Nem tudom a Daikin szűrője mennyit ér, de nem erre támaszkodnék, ezt csak kiegészítés lenne. Nem mindegyik típushoz jár szűrő. Ha már lehet választani és nem nagy az árkülönbség, akkor értelemszerűen a szűrőst választom "ártani nem árthat" alapon.
A homlokzati szigetelés munkadíja manapság 15e/m2 és erre még jön az anyag.
A födém szigetelést viszont magad is meg tudod csinálni, az anyag meg ~1300 Ft/10cm/m2 (10 cm-nél többet érdemes rakni ->20-30cm). Hány fok van a padláson? 50?
Illetve harmadjára is felhívnám a figyelmet, hogy van valami pályázat, ahol ingyen megcsinálják a födémszigetelést (anyag+munka)
A 20 fok meg instant tüdőgyuszi, ne vágyjál rá, a kulcsszó amit keresel: alacsony páratartalom. Alacsony pára mellett akár a 27 fok is teljesen élhető.
Hallottam már itt topicban olyat, hogy ez területfüggő, meg hogy a régi szekrény állapotán is múlhat. Szolgáltató villanyászánál kell megkérdezni és aztán dönteni.
3,5 KW Daikin klímát szeretnék venni a házamba de több fajta van ebből... És nem igazán értem mi a különbség. Annyi biztos, hogy levegőszűrőset szeretnék, mert allergiás vagyok a porra is többek közt. És legyen inverteres természetesen. (Habár a Daikin lehet mind az...) ???
Közben a klímás is hajlékonynak bizonyult: elsőre a homlokzati falra telepíti, aztán, ha az nem vált be, akkor jövő nyáron majd áttelepíti az oldalfalra és megcsövezi.
Klímavásárlás előtt állunk, az egyik márkánál olvasok UV szűrőt (ha jól értem belül van bekapcsolható UV lámpa fertőtlenítési céllal) és ionizációs megoldást a leírás szerint arra, hogy a részecskék jobban rátapadjanak a szűrőre. Van valakinek tapasztalata ezekről?
Nem feltétlen olyan drága, de ezek összefüggő dolgok lennének amúgy. Hőszigeteléssel csökkentenéd az épület energiaigényét, aztán esetleg szereltetsz be egy H-tarifás mérőórát és arra kötteted a kllmákat. Így okt.15-ápr.15 között 23ft/kh áron tudsz fűteni klímákkal ha akarsz, illetve nyáron klímázni 36ft.os árammal tudsz a rezsihatárig, 2500kWh összfogyasztásig.
Ugye a rezsihatár mérőóránként számít. Nagy kérdés lehet, hogy be szerelnek-e a mérőszekrényedbe simán egy H-tarifás órát, vagy esetleg mérőszekrénycserét is írnak elő vagyonokért.
Ne darabszamot, hanem hoigenyt nezz! Ha egy klimad van, akkor annak 2x annyit kell dolgozni mint 2 klimanak, valamint sokkal kevesbe osztja el a hideget a hazban...
Mint mondtam szerintem es kb maximum ennyi, de szerintem egy alap viszonyitasnak arra jo, hogy nehogy ugy jarj vele mint a gazzal, hogy megveszed sokpenzert, utana meg nem hasznalod, mert tul sokba kerul uzemeltetni...
Nekem 2.5os klima csinal aktualisan 25 fokot napi ~10 kWh-bol.
Ha jol tippelem neked ennek akar 3x-a is elfogyhat, szoval 3 honap ilyen idojarassal szamolva ~ 2700kWh is lehet (ez azert kb a maximum ertek szerintem), ami a 70es villannyal szamolva akar 190e Ft is lehet szezononkent...
Ez latatlanban, hasrauteses es szerintem, de nem biztos, hogy annyira messze vagyok a valosagtol....
A 4 fal + födém burkolása 4-5 millióba kerülne. Esélytelen.
Nem tudom mennyit fogyaszt a klíma hűtés esetén, de csak 3 hónapig használnánk egy évben. Június, július, augusztus. Az nem lehet olyan vészes. Nem várok csodákat tőle. Ha 30 fok helyett 25 lesz, az bőven elég. 20 fok persze jobb lenne, de a 25 még korrekt.
Egy 6 emeletes társasház első emeleti lakásától van szó. A lakás egy oldala érintkezik a szabad világgal, mivel a bejárat egy fedett belső udvari folyosóról történik. A háló és nappali közötti közlekedés az előszobán keresztül történik, ahogy azt a korábbi ábrám mutatja.
Szomszédom lakása szinte ugyanez, de kb. 10 m2-rel nagyobb. A nappali-előszoba ajtaja kb. 45 fokos szögben van a háló-nappali közös falhoz képest. Nálunk ez egy vonalban van. Nos, ezt a lakást egy homlokzatfali 3,5 kW-os Daikin teljesen lehűti innen az ötlet.
Van egy ötletem, de felelőséget nem vállalok érte. A fenti szobák helyiségenkénti hűtésére nincs anyagi lehetőség.. Az én mániám, hogy ha az emeleti folyosóra fúj be a beltéri, akkor az a hideg előbb fog lemenni a földszintre, mint az emeleti szobákba. Mi lenne, ha a lépcső emeleti érkező része fölé, ahol most az a fekete küszöb van raknál egy gipszkarton falat a menyezettől lefele kb 50-70 centi magasat, ide kerülne a beltéri, és a gk fal alá, kerülne ideiglenesen egy nehéz anyag/pléd, ami eltakarná a lefelé szökni próbáló levegő útját. Aztán amikor nem klímáztok el is lehetne távolítani. Igazi low cost-os megoldás, de talán ezzel megoldással lehetne szabályozni hova menjen a hűvös.
Idáig nem mondtad, hogy ilyen ramaty a szigeteltsége a háznak, szóval csak kellene ide egy 5kW-os gép, hiába gyengébb a komfortja. És igen, enni is fogja kWh-kat.
A padlásra meg azonnal le kell teríteni 20-30 centi paplant, meg utánanézni annak a lehetőségnek, amit lent írtam
Hideg levegő nem szokik felfelé áramlani. Amit a földszintre szerelsz, az ott fog hűteni, ha fenn is akarsz hűvösebbet, akkor oda is kell valami gép. De le kellene tisztázni dolgokat, például most akkor hol is laktok, és hányan? Ha az emeletet nem fűtöd, nyilván nem is lakik ott senki, de akkor minek is hűtenél ott? Tervezel hőszigetelést bárhová is?
Inkább az a valószínű, hogy a felfelé szálló meleg édeskevés a fenti szigeteletlen szint kifűtésére. Gondolj bele, ha nem menne fel semmi akkor ott a kinti hőmérséklet lenne.
A padláson van uveggyapot? Van most valami akció, azt írják ingyen megcsinálják, nem tudom mennyire kamu.
Én azt szeretem, ha a klíma folyamatosan megy, nem kapcsol ki-be, hanem a kívánt hőfokot tartva,annál pár fokkal hűvösebb levegőt fúj, de csak finoman, lágy szellőként.
Folyamatos üzemmel egy 2,5 Kw-os is tartja a hűvöset, 24 fokot.
Így van. Az emeletet kb. 20 éve nem fűtjük. 1990-ben még 7 ft volt a gáz köbmétere, most 700.
De mi már az ezredfordulón se tudtuk kifizetni az akkori árat. Először csak spóroltunk, csak néha kapcsoltuk be a padlófűtést az emeleten pár órára, aztán már egyáltalán nem és a földszinten se. Vettünk egy vaskályhát, az a földszintre szűken elég. Az emeletre viszont nem megy fel 1 fok se. A lépcsőfordulón megáll a meleg.
Fentre kellene írni egy itinert, hogy legalább a min. infókat adja meg a kérdező. Rendre 5-10 HSZ alatt kell kiimádkozni, hogy ház, lakás, hányfala hűl/melegszik, szigetelt, avagy nem és mi a cél.
Ha a földszinten a nappaliban lesz egy 3,5 vagy 5 KW-os gép, az az emeleten fog érni valamit? Mert ott van a nagyobb probléma, nyáron 2 fokkal melegebb, télen 5 fokkal hidegebb van ott.
Nos, a Comfort X-et a klímás ajánlotta, mondván a mai modern gépek már nem egyneműek. Ezt el is tudom fogadni, noha a fűtési funkcióra nem lesz szükségem.
Ami igazán érdekelt tőletek az az egység legoptimálisabb elhelyezése a két párhuzamosan együtt élő szoba miatt. Két logikus pont van ebben a DK fekvésű lakásban: a már említett ablak melletti, vagy az oldalfali, ami az előtérbe pumpálná főleg a hűst, de ahhoz, hmm , guszta csővezeték is tartozik (a falba vésés ki van zárva). Az ajtók (kivéve a bejáratit és az erkélyit) természetesen tárva-nyitva Erre nézve volna javaslatod?
A Greere már rákerestem a topikban, elfogadhatónak látszik.
"Ha kétszintes a ház, akkor még szarabb a helyzet, mert kvázi az összes hideg lent fog kikötni. Ha a padlásfeljáróba teszed, és gondolom az emeleti folyosóra be tud fújni, akkor van némi esély, hogy az emeleti szobákba is jut valami hűvöske, de a nagyja lemegy a földszintre."
De ha 7 KW-os helyett 3,5 vagy 5 KW-ost teszek a padlásfeljáróba, akkor ugyanúgy lemegy a hideg nagy része a földszintre, nem?
Tanácstalan vagyok, a hozzáértés hiányával súlyosbítva. Ezért két kérdésem lenne a topiklakókhoz.
Adott az alanti lakótér (43 m2 - 116 m3). A nyilak ajtókat jelentenek, a sovány vonalak pedig az ablakokat. Egy, a kép jobb alsó sarkába, ablak mellé telepített klíma berendezéssel (Gree Comfort X Pro GWH12ACCXD 3,5 kW) szeretném a lakást élhetőbbé tenni: a kánikula monnyon le!
Ezzel a párosítással jól kijönnék, vagy inkább valami mást javasolnátok? Milyen az össznépi tapasztalat ezzel a kiváló (?) kínai termékkel kapcsolatban?
Ha kétszintes a ház, akkor még szarabb a helyzet, mert kvázi az összes hideg lent fog kikötni. Ha a padlásfeljáróba teszed, és gondolom az emeleti folyosóra be tud fújni, akkor van némi esély, hogy az emeleti szobákba is jut valami hűvöske, de a nagyja lemegy a földszintre.
Pont így nem érdemes használni: "Ha pedig maximumon használom, akkor lehet, hogy elég csak napi 2-3 órára bekapcsolni délutánonként."
A fogyasztás meg attól függ, hogy hány fokot akarsz a házban, nem attól, hogy milyen rövid időre van bekapcsolva a készülék, sőt minél inkább alacsonyabb teljesítménnyel üzemel, annál jobb lesz a COP.
Az minden, csak nem komfortos, ha hömpölyög a házban 10 fokos levegő, de a fal meg 32 fokos. Ugyanaz, amikor télen süt a fal a hidegtől, de a levegő meg 28 fokos, mert bedurrantottunk a Totyába
De ez nem lakás, hanem egy 135 nm-es, kétszintes, 5 szobás ház, ami nincs szigetelve, ezáltal 28-31 fok van a szobákban. Írtam, hogy a klíma a padlásfeljárónál lenne, ahol sosem szoktunk tartózkodni, ezáltal senkit nem zavar, ha fúj. A zaj se, mert nem egész nap menne. Fűtésre pedig nem használnánk, ezt írtam már.
Mellesleg hiába 7 KW-os, gondolom kisebb fokozaton is lehet használni, nem? Tehát, ha 50%-os fokozaton használom, az csak 3,5 KW, úgy a fújás, a zaj és a fogyasztás is kisebb. Ha pedig maximumon használom, akkor lehet, hogy elég csak napi 2-3 órára bekapcsolni délutánonként.
nem tudok elképzelni olyan lakóházat, amibe ajánlható lenne egy 7 kW-os klíma. Hangos és lefújja a fejed. Még az 5kW-os is véleményes.
A legtöbb lakásnak nincs is erre igénye, talán azoknak, akik kapcsolgatják a klímát, akik miután a felforrósodott, 30 fokos házba du. hazaérkezve 10 perc alatt 22 fokot akarnak. Normálisan az első melegnél bekapcsolod, és aug. 20-a után ki, mert ekkor lesz jó a hatásfoka, és komfortos.
Nálam 100nm-re 2 kW van, 25-26 fok, de mivel alacsony a pára teljesen kellemes. És nincs agyonszigetelve a ház, télen 15000 kWh villamos energiát kér.
A 220 V-ról semmit nem ír. Gondolom feszültség alatt kell lennie a klímának, hogy hatékony legyen a beállítás a rejtett kapcsolóval (habár egy mechanikus kapcsoló "átállításához" nem kell áram alatt lennie; csak ha pillanatkapcsoló - ha jól mondom a nevét.
Felnyitott fedélnél aktiválódik a tiltó kapcsoló (tudomásom szerint). Az AUTO üzemmód ennek ellenére beáll majd?
Beállítás után csukjam vissza a fedőlapot?
Amikor a rejtett kapcsolóval akarom kikapcsolni a klímát, akkor ugye megint nyissam fel az előlapot?(ha egyáltalán le kellett csukni:-)). Gondolom nyitott előlappal nem működik a klíma akkor sem, ha beállt az AUTO üzemmód.
Részlet a Manualból:
A berendezés előlapját felemelni ill. a szűrőket kivenni csak a teljes áramtalanítás után szabad.
Mondjuk ez se kutya (most vettem észre):
Ne indítsa ill. ne állítsa le a készüléket az elektromos csatlakozó kihúzásával ill. bedugásával.
Persze én egy kapcsolóval veszem el a 220 V-ot a klímáról. Szerintem ez olyan, mintha áramkimaradás lenne..
Igen, van alatta egy lyuk, és úgy tűnik, hogy ott megnyomható "valami" egy tollal.
Persze eközben a fedélnek ugye nyitva kell lennie(?). És a 220 V? Azzal mi legyen? Bekapcs vagy nem?
És hát eközben a tiltó kapcsoló tiltásban van (ugye?). Az nem probléma???
Mit érhetek el (valójában) a kapcsoló egyszeri megnyomásával? Beáll az AUTO üzemmód? De ugye ez csak akkor "látszik", ha lecsukom a fedelet?
A változás annyi lenne a jelenlegi helyzethez, hogy most 23 C°-on megy a klíma, AUTO-n meg 24 lenne. De aztán hogy állítsam le? A rejtett kapcsolót nyomjam meg (kétszer) a létrára állva, vagy kapcsoljam ki a 220 V-ot? A klíma most egy kapcsolós aljzatról megy, ami könnyen hozzáférhető.
Ha ez a rejtett kapcsolós dolog AUTO-ra tudná tenni a halott klímát, annak lenne egy nagy előnye. Ha mégis leállna egyszer a klíma valamitől, akkor távirányítóról már nem tudnám feléleszteni:-(((
Most nem akarok hozzányúlni a klímához, amíg ilyen nagy meleg lesz. Mert most használható a 220 V le ill. felkapcsolásával.
A kép jobb szélén van egy nyílás, ami kissé titokzatos nekem. Valami fémes (fényes) dolog csillog ki belőle. A fedél lecsukásakor ebbe a lyukba "bebújik" egy műanyag nyúlvány. Mi lehet ennek a "lyuknak" a szerepe?
Klíma telepítéskor a kültéri egység csonkjánál a szervíz csatlakozózóra rácsatlakoztatva vákumozni kell a klíma csöveket.Ez eddig ok. Olvastam szakirodalomban,hogy kb 60 percig kell vákumozni,az más kérdés ,hogy a klímások kb 1-2 percig vákumozzák oszt annyi...
Amit NEM értek: Vákumozás után kikapcsolják a vákumszivattyút. Lecsavarják a csatlakozóját a szervízcsonkról. Majd ezt ledugózzák és ráengedik a klímagázt (nyomást a a két csonkon keresztül.)
Szóval nem értem ...minek vákumozzák,ha utánna lecsatlakoztatják a vákumot akkor ott a csövekben már nem lesz vákum.
Valaki el tudná ezt magyarázni,mert szeretném megérteni.
Sziasztok! Védett/műemlék homlokzatú házba kültéri egység nélküli klímát keresek. Ven-e összehasonlító teszt, vagy ilyesmi ahol lehet látni a főbb adatokat, például a hatásfokot, beltéri zajszintet. Az ez ügyben tájékozottak és tapasztaltak melyik típusokat ajánlanak? Kis 36 m2-es lakásról van szó. köszönettel.T.
Vajon hova lehetne feltenni beltérit? 2re gondoltam, de inkább csak 1 menne, ha édesanyám egyedül van. Kb 100m2 a ház. A sraffozott részt használja inkább.
Szóval nem találom az FSMED 74HFPL "rejtett" kézi kapcsolóját.
Tegnap (20240716) a távirányító többszöri nyomogatásával egyszer csak sikerült beállítani COOL és 23 C°-ot. Attól kezdve most úgy használom a klímát, hogy lekapcsolom róla a 220 V-ot, majd amikor szükségem van a hűtésre, akkor ráadom a 220-at. Mert ugye áramkimaradás esetén a berendezés oda áll vissza, ahol előtte állt (ez így szerepel a Manualban is).
Szívem szerint megemelném a hőfokot 24 vagy 25 C°-ra (éjszaka nem klímázunk - nem viseljük el; reggelre 27 C°-ra áll be a lakás ebben a hőségben).
A távirányítón egy nyíl felvillanása jelzi, hogy "kiment" a hőfokváltoztatás jele, de a klíma erre (sem) reagál.
Szerintem vagy nem megy ki az adójel, vagy ha kimegy, akkor esetleg a klíma nem érzékeli, vagy nem tudja feldolgozni(?)
Azt nem tudtam, hogy ez ilyen magas frekin megy:-((
Ja és rendbejött a klíma! A klíma elején (jobb oldalon) van egy kapcsoló, amit a lecsukott homlokfedél "aktivál". Legalábis erre utalnak a jelek - mert amikor kissé rátenyereltem a homlokfedélre, hallottam egy kis kattanást. A nagy melegben kissé kidomborodó homlokfedél valszeg "elengedte" ezt a kapcsolót. Ez egy biztonsági kapcsoló lehet (?), hogy nyitott fedéllel ne is működjön a klíma.
Mindez csak feltételezés a részemről, de logikusnak tűnik...