Hsystem Creative Commons License 2020.01.26 0 0 2386

Üdv! Folyamatos, sajnos. Szép napot!

Előzmény: nixon70 (2385)
nixon70 Creative Commons License 2020.01.26 0 0 2385

Folyamatosan csepeg, vagy csak akkor, ha a lefúvatási nyomásérték felé megy?

Előzmény: Hsystem (2384)
Hsystem Creative Commons License 2020.01.26 0 0 2384

Üdv! Köszönöm. Sejtettem, hogy valami a tágulási körül lesz. Holnap megnézem, remélem nem lukas a membrán. Akkor a szelephez addig ne nyúljak? Szép napot!

 

Előzmény: nixon70 (2383)
nixon70 Creative Commons License 2020.01.26 0 1 2383

A zárt tágulásit ellenőrízd, levegő oldalon nem jön-e víz. Ha nem, feszmentesísd vízoldalról.(engedd le a nyomást 0-ra) a levegöoldalon fújtasd fel 1,2 bárra, utána vízoldalon töltsd fel 1,4 bárra.

Mindezt természetesen hideg állapotban.

 

Előzmény: Hsystem (2382)
Hsystem Creative Commons License 2020.01.26 0 0 2382

Üdv! Nemtudom jó helyen járok-e. Van egy ZC18H kazánom radiátorokkal, a rendszerben van 20l nyomás kiegyenlítő, egy leeresztő csap és egy nyomáscsökkentő szelep. A gondom az, hogy a szelep állandóan csöpög,  napi 7-8l víz, a nyomás állandóan leesik, két óránként nézem egy alá megy a nyomás, de reggelre akár a fél bárra is lemegy. Szerintetek elég, ha a szelepet cserélem, vagy a kiegyenlítő tartályra is nyomjak rá egy kis levegő oldali nyomást? Szép napot!

xsz.tomi Creative Commons License 2020.01.17 0 0 2381

Kedves Szakértő Kollegák!

 

Egy kis segítséget kérnék. Van egy BOSCH Condenz 2000 kazánom ZWB24-1RE ami melegvíz használatkor orrán száján folyik, nem csak a túlfolyón csepeg ahogyan azt kellene. Elzárom a golyóscsapokat és megszűnik a folyás. Újra megnyitom akkor csepeg, melegvízhasználata után pedig a folyik a víz erőteljesen teljes keresztmetszetben a túlfolyón. Kérdés lenne vajon mi lehet a hiba?. Vajon elkerülhető a hőcserélő cseréje?. És ha nem mekkora tétel mindez? Köszönöm a segítséget.

Törölt nick Creative Commons License 2020.01.06 0 0 2380

Sziasztok!

 

Szeretném segítségeteket kérni kobi gázkazán vásárlás kapcsán.


Lakás paraméterei:

1950 körül épített régi ház

1. emeleti lakás

           ház egyik sarkában 1 hosszabb és egy rövidebb fal néz az utcára. Egyik szoba alatt van a bejárat.  (alulról  a lakás 20 cm EPS + 2cm XPS van)

 Ablakok:  fakeretes újabb fajta kb. 6 éves ablakok két kamrás talán.
Méret: 64 nm 

Szigetelés a házon nincs

 

 fogyasztás: zuhany lenne , meg mosogatógép és  3 főre  

 

Padlófűtést tervezek ehhez szeretnék gázkazánt venni

 

Amit ajánlottak eddig nekem:

Vaillant ecoTEC plus VUW Int II 246/5-5 Fali Kondenzációs Kombi Gázkazán

Bosch Condens 3000 W ZWB 28-3CE 23 Fali Kondenzációs Kombi Gázkazán

 

 

Melyik lenne jobb választás?

 

Köszönöm a segítséget!

gombászok Creative Commons License 2019.12.26 0 0 2379

Ua., mint az előbb, valószínű savazni volna jó.

Előzmény: HZsolt79 (2376)
gombászok Creative Commons License 2019.12.26 0 1 2378

Cseréld le a szerelődet.

Előzmény: apilusz (2377)
apilusz Creative Commons License 2019.12.26 0 0 2377

Vaillant kombi kazán 2-3 percre bekapcsol, majd csak a szivattyú üzemel. A meleg vízre is 2-3 percig üzemel, majd ismét csak a szivattyú megy. Ha áramtalalintok, akkor újra 2-3 percig megy. Kint volt egy kezdő szerelő, 2 panelt kicseréltem, de nem javult meg. Van valami ötletek, mi lehet a probléma? 

HZsolt79 Creative Commons License 2019.12.20 0 0 2376

Ha van ötletetek...Vaillant kazán 13 éves változó időközönként leáll. Elektroda ha jól mondom meg hőcserélőt már cseréltettek velem, a hiba nem oldódott meg, eddig 120ba van...igaz halkabb, kétszer se mondom már nagyon oda volt a hőcserélő, de tele a hócipőm, hogycsak találgat a szerelő és még mindig nem oldódott meg a hiba...Gondoltam hátha járt már így valaki! :-(

Törölt nick Creative Commons License 2019.12.19 0 0 2375

Értelmes megoldásnak gondolom a kombi kazán belsö höcserélöjét használni HMV tároló töltésére. Egyetlen plusz szivattyú kell hozzá, amely kb. ugyanolyan térfogatáramot produkál, mint a hálózati víznyomás. Azért, hogy a höcsere ugyanabban az ütemben történjen, mintha csak a csapot nyitnám ki.

Előzmény: gombászok (2374)
gombászok Creative Commons License 2019.12.18 0 0 2374

A linkelt dokumentációt átolvasva mindenem megvilágosodott!

Köszönöm neked, még el kell benne mélyedni.

A kazán nem kondenzációs, de modulál, ezek szerint vízmelegítő üzemmódban is. Alszom rá egy párat.

Előzmény: Törölt nick (2372)
Törölt nick Creative Commons License 2019.12.18 0 0 2373

Ki kell tisztítani a höcserélöt. Jómagam a gyakori eltömödés miatt olyan rutinra tettem szert, hogy 1/2 óra alatt megvagyok vele. :-)

Viccet félretéve a sek. HMV höcserélö lamellái közé a fütési rendszerböl vasoxid , törmelék kerül s nem tudja a höt átadni. Nekem volt, hogy majdnem forrt a primér oldal. Tisztítás megoldja a bajt. Mennyi idös a gép? Volt savazva az indulás óta?

Előzmény: partner2008 (2361)
Törölt nick Creative Commons License 2019.12.18 0 0 2372
Előzmény: gombászok (2327)
gombászok Creative Commons License 2019.12.12 0 0 2371

 

Igen, így elég kevés a víz a rendszerben, lehet, túl gyakran fog ki-bekapcsolni. Viszont ilyen bekötés volt a behemót Éti-vel, és 3 évig így működött.

Ha éppen akarom, beköthető rétegtároló módon is, erre is van mód, a tartályon ezek a csonkok is megvannak.

Közben megnéztem a gépkönyvét: külön hőcserélője van a használati meleg víz körnek a kazánban, és áramlásérzékelő vezérli.

Előzmény: Gyurco78 (2370)
Gyurco78 Creative Commons License 2019.12.12 0 0 2370

Korábbi rendszerben is így működött, ezeréves Éti kazán táplálta, hőcserélője a fűtőkörbe volt bekötve, váltószelep terelte a meleg vizet a hőcserélőjébe.

 

Ez a kombi kazán definíciója.

 

2 hőcserélővel nem tudom, milyen lesz a hatásfoka, meg alig lesz pár liter víz a vízkörben. Azért kíváncsi leszek, hogy működni fog-e.

 

Előzmény: gombászok (2369)
gombászok Creative Commons License 2019.12.12 0 0 2369

Tehát áramlásérzékelő indítja be, nem a nyomásváltozás.

A másik hőcserélő adott a tárolóban. Korábbi rendszerben is így működött, ezeréves Éti kazán táplálta, hőcserélője a fűtőkörbe volt bekötve, váltószelep terelte a meleg vizet a hőcserélőjébe.

Elv ugyanaz lenne, csak egy sokkal finomabb hőtermelő egység működtetné.

Végeredmény is ugyanaz lenne: állandó meleg víz lenne, ha lehűl a tárolóban, felfűti a tároló termosztát beállítás szerint. Plusz nyereség lenne, hogy a kazán melegvíz oldali hőcserélője nem vízkövesedne. Ha jól tudom, külön hőcserélője van a fűtőkörnek és a melegvíz körnek.

Előzmény: Gyurco78 (2368)
Gyurco78 Creative Commons License 2019.12.12 0 0 2368

Kombikazánt az nem másik hőcserélőre kellene kötni (hiszen már van benne egy). De az áramlásérzékelő valószínűleg be fog kapcsolni.

Előzmény: gombászok (2367)
gombászok Creative Commons License 2019.12.12 0 0 2367

Szaktanácsot szeretnék kérni:

 

Van egy Bosch zwa 24-2k 23 4000w kombi kazánunk, átfolyós melegvíz rendszerű.

Elégedetlenek vagyunk a melegvíz készítésével: a ki-be kapcsolások meg a több vízkivételi hely miatt sokszor változik, vagy hideg a beállított "melegvíz".

Korábbi rendszerből maradt egy 100 literes, termosztátos, hőcserélővel ellátott puffertartály, elvileg ez egybeépíthető egy keringtetőszivattyú és tágulási tartály beiktatásával a kombi kazán melegvíz körével, ezt a szerelői munkát családon belül el tudnánk végezni. Így kialakulna egy zárt kör, ami a melegvizet állítaná elő, kvázi radiátorként működik.

Jobb is lenne, mint a mostani átfolyós rendszer, mert a létező legkeményebb a vizünk, várható, hogy hamarosan eldugul a melegvíz oldali kazán hőcserélő.

 

Most jön a lényeg: így bekötve működőképes lenne-e a melegvíz oldal, azaz ha a bojler termosztát zár, a beinduló keringtető által keltett vízáram be fogja-e indítani a kazánlángot a melegvíz körben, mivel nyomásesés ugye nem lesz, vagy az csak nyomásesésre indul??

 

Törölt nick Creative Commons License 2019.12.11 0 0 2366

kazán nagyon jó!

nincs is szüség variálni !

 

Előzmény: t.lantos (2362)
utos Creative Commons License 2019.12.11 0 0 2365

Sziasztok nekem beretta ciao 25csi kombi kazánom van .fütés leálltával leáll a szivattyu is hogy lehetne hogy tovább menjen .Külső érzékelön kivüli.megoldás,érdekelne.

nixon70 Creative Commons License 2019.12.10 0 0 2364

Alus ragasztószalaggal körbe kellene húzni minden füstgázelvezető csatlakozást.

Párszázas tétel.

Előzmény: slimbi (2359)
nixon70 Creative Commons License 2019.12.10 0 0 2363

Állits be 10L/ percet a kazán hidegvíz betápon és 45°C melegvíz hőfokot.

Előzmény: partner2008 (2361)
t.lantos Creative Commons License 2019.12.10 0 0 2362

Kombi Bosch condens 3000-rol van tapasztalat, velemeny?

Ez lesz, nem lehet varialni, szoval nem le vagy rabeszeles kell.

partner2008 Creative Commons License 2019.12.10 0 0 2361

Sziasztok!

Segítséget szeretnék kérni Vaillant VUW 240 2/3 kombi kázkazánnal kapcsolatban.

A hibajelenség:

Nem csinál elég melegvizet, azaz nagyon alacsony nyomás mellett van melegvíz, magasabb nyomásnál csak hideg (nem langyos, hanem hideg!)

Már próbáltam a hőfokot szabályozni a gépen, de nem segít...

Sőt ha magasabbra tekrem, akkor a gép folymatosan leáll.

Ekkor két hibajelenség szokott lenni:

- az alsó led villog (biztonsági hőmérséklet szabályozó)

- vagy alulról a 4. led villog (lekapcsolt a füstgázszenzor, üzemzavar van a füstgázelvezetőrendszerben).

 

Esetleg valaki tud segíteni? Van ötlete mit lehet tenni, mi a hiba?

 

Köszönet.

gombászok Creative Commons License 2019.12.06 0 0 2360

Gázkészülékek füstcsöveinél ez a szokásos(szabványos??) füstcső szerelés. Én még csak ilyet láttam.

Előzmény: slimbi (2359)
slimbi Creative Commons License 2019.12.02 0 0 2359

Sziasztok,

 

Egy pár éve használunk egy gázkazánt egy házban, ahol jelenleg nem lakunk. A készülék egy Bosch GAZ 4000 W ZWA 24-2 KE típusú kéményes gázkazán.

Néhány napja arra lettem figyelmes, hogy villog a 40-50-60-70-es lámpa, ami több hibát is jelenthet :"Füstgázkilépés az égőkamrából. A készülék nem ismerte fel az égőkamra hőmérsékletérzékelőjét."

A kémény tiszta és semmi egyéb hibára nem lettem figyelmes, viszont ahogy átnéztem a készüléket észrevettem egy furcsaságot a füstgázkivezető csőnél.

A füstgázkivezetőbe bele van dugva a kéményből jövő könyök cső, ilyen recés, mellette simán kijöhet a füst nem? Jó ez így? Nem rá kellene dugni a csövet a kazánra?

Megmértem a kazánon lévő kivezetőnyílás átmérőjét ami 135mm. A műszaki rajz szerint meg 130mm!?

Milyen cső való ebbe? Bocsi képet elfelejtettem csinálni. :( A segítséget köszi előre is.

Üdv,

Törölt nick Creative Commons License 2019.12.01 0 0 2358

sósav

 

Előzmény: Tokezo (2356)
nixon70 Creative Commons License 2019.11.29 0 1 2357

20%-os ecet.

Előzmény: Tokezo (2356)