Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Viessmann Vitodens 111-W 19kw szerepel az ajánlatban. Érdekesség, hogy a 26kW os változat minimális terhelése azonos (6.5kW) és szinte egyárban vannak.
Azt meg tudom valahonnan hogy egy 16-os csövön egy ilyen kazán beépített szivattyúja percenként kb hány litert tud átkergetni? Egyáltalán, mennyire kell félni a ki-be kapcsolgatástól?
Igen, az alacsonyabb teljesítmény növeli az élettartalmot, de az égés minősége csak egy tartományon belül jó, ezért hatásfok, károsanyag kibocsájtás miatt nem engedik a fritzek.
Drágább, lambda szondás szabályzásnál már igen.(Vitodens 200)
Pont az átfolyós üzem, kombi üzemben ami hamar tönkreteszi a hőcserélőt, mert nagy a hőterhelés. Egy indirekt tárolós rendszernél, le lehet venni fél teljesítményre a max. lángot.
Lehet nagyon nagy hülyeséget fogok, kérdezni, ezért akinek a lelkivilágába tipornék attól előre is elnézést kérek.
Sikerült egy Ariston Genus Premium EVO 24 EU combi kondenzációs kazánt szereznem elég jó áron (szinte ingyen volt, ugyanis "kamionról leesett"), gyári bontatlan csomagolásban.
A kazán azóta a helyére került, Tricox 60/100-as kémény rendszerrel.
Mivel a kazánon garancia úgy sincs, a fentebb említett dolog miatt, ezek tudatában is mindenféleképpen szakembernek kell beüzemelni, vagy másképp is megoldható?
A probléma az, hogy leghamarabb 1-1,5 hónap múlva tudna jönni az úri ember, viszont a meleg víz miatt azonnal kellene...
Riello kondenzációs kazán terén van valakinek tapasztalata? Padlófűtéshez kombikazánként javasolja a szerelő. Alig találok róla valamit. Mennyire megbízható ez a márka?
Aki 65 lovat hoz ki 2018-ban egy 1.4-es motorból, az nem fog autót eladni. 120 lovas 1.4-es meg egy csomó rohangál 200k+ kilométerrel, 10+ év után is. Akkor most mi legyen?
ON
Vajon a moduláció mértéke hogyan hat a kazán élettartamra? Nem lehet, hogy éppen az alacsonyabbra modulálás segíti a folyamatos üzemet, ezzel a komfort mellett a kazán állandósult üzeme mellett még a hatásfoknak is kedvezőbb lesz?
építkezünk, és a víz-gáz-fűtésszerelő a Hajdú HGK28 (Smart) kazánt ajánlotta padló+radiátoros fűtés + melegvíz előálításhoz. (A szobák radiátoros fűtést kapnak, kivéve a nappali) A vizesblokkhoz (háztartási helység, WC, fürdő) képest kicsit messzebb levő konyha (légvonalban kb 6-7 m) mosogató révén indirekt tárolót is javasolt. Kérdés: van valakinek ezzel a kiépítés típussal és a fenti kazánnal tapasztalata ? Ahány ismerős, annyi ajánlás, Ariston, Bosch, BAXI és tsai - de ez a Hajdú jónak tűnik a teljesítmény szempontjából (4 fő, kb. 120nm).
Járt nálam egy gépész a hétvégén, aki lebeszélt végül a külső indirekt tárolóról a beépített tároló javára. Az indoka az volt, hogy csak olyan technikával ajánlott foglalkozni ami rozsdamentes elemekből van. OK
Ő maga a Viessmann-ra van ráállva, ajánlott típus a 111-W lett.
Már megint lovagolnék egy kicsit a legkisebb teljesítmény témán: hogy a viharba lehet hogy egy Viessmann nem tud 1:4 nél szélesebb modulációt, miközben mondjuk egy Immergas 1:10 ről indít, és még csak nem is a felső polcról van?
Bocsánat, Calss one 24, és a purge a másik leírás szerint nem is kell, csak ha a kazánban akarok légteleníteni. Azaz csak a szelepet kéne kinyitni és már töltödnie is kéne, de semmi...
Ariston Clas One kazán beüzemelve. Elment a szerelő, próbálgatom...A rendszerben 1,1-1,2bart mutat. Próbálnék rátölteni, kinyitom a szelepett, nyomom a mode gombot 5másodpercig, felbrümmög a szivattyú, de nem tölt semmit. Mit csinálok rosszul?
Ariston clas one system kondenzációs gázkazánt összekötöttük az "ntc-vel" az indirekt tárolóval.A vizet 40c-re lett állítva de a csapból 60c víz folyik.Írja a fertőtlenítő programot de a kijelzőn nem jelent meg az "ab" felirat.Esetleg valami mást is kéne állítani vagy kapcsolni rajta? Vagy van valamilyen sorrend? Meg azt se értem ha 40c-re állítom akkor miért 60fokos víz folyik. Segítségeket előre is köszönöm.
Igazából nem létezik olyan, hogy hőcserélő teljesítménye. Teljesítményalapon akkor lehetne őket összehasonlítani, ha megadnák mellé azt is, hány liter víz folyik folyik át a primer és a szekunder oldalon egységnyi idő alatt, és hány fokos.
Ugyanazzal a hőcserélővel át tudsz vinni 10kW-ot, és 30kW-ot is, attól függően, mekkora hőmérséklet-különbség van a primer és a szekunder oldal közt, és attól is függően, hogy milyen sebességgel áramlik benne a folyadék.
Persze van felső korlátja, ez pedig a hőátadó felület.
Vannak oldalak, ahol a beírt adatok alapján megadja, milyen hőcserélő tudja teljesíteni az adott feladatot. Ehhez tudni kell hogy hány fokos a primer oldal belépője, hány fokot szeretnénk a szekunder oldal kilépőjén, illetve hány liter víz fog átfolyni az egyik és a másik oldalon.
Itt inkább a tapasztalat az, ami szóba jöhet. Én a nagyobbat javasolnám.
Az adatlapja alapján és a méretek alapján ez ugyan az mint a nemsemmis, csak 42Kw-ot írnak. A nemsemmis meg ugyan ezekkel a méretekkel 65KW. A harmadik amit néztem a DV193-45 meg 45 lemezes ezért nagyobb a mérete is, majdnem 2x akkora felüet és csak 39KW. Akkor ez most hogyan. Mitől is függ a lemezes hőcserélők teljesítménye? Minél kisebb a méret úgy növekszik a teljesítmény? Nem hiszem. Valaki elmagyarázná, BOCSÁNAT A TUDATLANSÁGOMÉRT!
Hasonló vonalon indultam el, de az Immergastol a Victrix TT 12 vagy 20 fűtő a Terától mennyivel jobb vagy rosszabb? A TT-knek jóval kisebb a megadott minimum teljesítménye, 80-100 literes HMV tárolóval pedig még a 12kW-os is elég. (tárolóból concept kwadro-t néztem a 46cm-es mélysége miatt)
A füstgázelvezetés becsült 70 ezres tétele mit tartalmaz? Gondolom csak a gyári motyók, nem a kémény.
Jelenleg nyílt égésterű van saválló bélelt kéménnyel, kb 6 méter a kazántól.
Most akkor melyik az igaz? A külső méretek kb azonosak lehetnek mindkettőnél ha levesszük a szigetelést arról amelyiken van. Akkor hogyan lehet több mint 2x akkora felület?