Keresés

Részletes keresés

symbolic Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29661

ami még esetleg befolyásolhatja a szabályzást, azok így vannak beállítva:

042 -> 1

224 -> 1

422 -> 1

424 -> 20

425 -> 60

 

Előzmény: symbolic (29660)
symbolic Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29660

Ha a 421-et on/off-ra állítom, akkor szerintem figyelmen kívül hagyja a külső érzékelőt, mivel azonnal felugrik 58fokra a kijelző és elkezdi felfűteni a vizet mint a barom. :( Auto funkció aktív, nem is tudom azt változtatni valamiért...

Előzmény: Törölt nick (29641)
Törölt nick Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29659

olvasva  a condens 2500 tanácsokat. hol lehet jelleggörbét állítani ????????????????????

Törölt nick Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29658

kár

Előzmény: Misa345 (29631)
Törölt nick Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29657

csotermostát?

Előzmény: sakac (29630)
Törölt nick Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29656

az így nem lesz jójám !

kólsöhömérséklet érzékelő???????????????????????????????????

kapcsold ki a sifon töltést

Előzmény: Misa345 (29626)
vampywiz17 Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29655

Igazad lett, tenyleg olyankor a vezerlo az ur...:(

 

Sajnos nincs tobb otletem, meg megvarom, hogy a Tado support mit, ir, de ha ok os azt mondjak, hogy nincs otletuk, akkor marad a rele...

Előzmény: spee981 (29644)
symbolic Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29654

Köszi, tesztelem most ezekkel a beállításokkal is!

Előzmény: Törölt nick (29641)
nsteel Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29653

Kültéri kapcsolódobozba tett 10 kOhm-os NTC termisztorral helyettesíthető.

Nekem a korábbi kazán (SD Isotwin Condens) külső hőmérsékletérzékelője is 10 kOhm-os volt, azzal szépen működik az új Ariston Genus One, pontos hőmérsékletet ír ki a kazán.

Előzmény: DaeMonS (29647)
Zs:) Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29652

Egy jól beállított görbénél bármilyen külső hőfok esetén jól fog fűteni a kazán! De először be kell állítani.

Előzmény: Törölt nick (29639)
Dante1988 Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29651

Ja és ezt mondtam a beüzemelönek hogy vegye figyelembe a beállitásnál de sztem nem nagyon érdekelte hogy 45 fokos elöremenővel fütöttem a minuszokban, mert magas 1.5 meredekséget állitott be és 75 fokos max elöremenöt én ezt állitottam át magas 1.0 meredekségre és 60 fokos max elöremenőre. Vagy tudsz esetleg ajénlani egy jobb beállitást, vagy jó lehet amire én állitottam.? 

Előzmény: Törölt nick (29649)
Dante1988 Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29650

Köszönöm a segitséget.  Ha jól értelmezem akkor minnél magasabb a kompenzáció annál magasabb elöremenőt kér a cube.  Én azt hittem hogy magasabb kompenzácioval alacsonyabb elöremenőt kér. Én azt szeretném elérni hogy mindig olyan magas elöremenőm legyen amivel pont tudja tartani a beállitott belsö hömérsékletett.!!! Nekem most 1.0  a meredekségem és 10-es a kompenzácios skála, kint 10 fok van akkor 48-as elöremenövel fűt,  22 fokra van állitva a cube és olyan 22,3-22,4 nél kapcsol le a kazán és felmegy olyan 22,8-ra. Még nem tud annyira lemodulálni mert nem melegszik fel a visszatéröm annyira hogy tudjon, mivel elötte eléri a beállitott belsö hőmérsékletet. Gondolom ez majd a minuszokban fog inkább teljesülni.  Most lett csak gázfütésem, elötte vegyes volt puffertartályal, és ott 45 fokos elöremenővel kifütöttem a házat minusz 10-15 ben is, csak radiátorok vannak.

Előzmény: Törölt nick (29649)
Törölt nick Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29649

Ezt tapasztalati úton tudod meg, melyik a jó beállítás, de általánosságban 15-17 .

Hosszadalmas igazán jól belőni, sok tényezős. A táblázatból kiderül, hogy változtat az előremenőn is, ezt a görbénél figyelembe kell venni.

A cube segít abban, hogy egyenletes legyen a hőmérséklet a lakásban azáltal, hogy beszélget a kazánnal.Ezt lehet finomítani a kompenzálással.

Ha jól működik ( a te igényednek megfelel) nem kell most állítani, majd nemsoká jön a hűvös-hideg idő, akkor lesz érdemes időt szakítani rá.

 

Előzmény: Dante1988 (29648)
Dante1988 Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29648

Köszönöm. És mi a jó ha figyelembe veszi vagy ha nem? Nekem most 10-en van igy állitotta be a beüzemelő.

Előzmény: Törölt nick (29645)
DaeMonS Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29647

Sziasztok,

 

olvastam régebben, hogy valamelyik kazánhoz javasoltatok megoldást kültéri időjáráskövető hőmérőre.

Ariston Genus ONE kazánhoz is létezik "olcsóbb" megoldás a gyárihoz képest?

 

vampywiz17 Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29646

Delutan kiderul, mi lesz. irtam amugy a Tado Supportnak is, van-e otletuk. Jo lenne ha mukodne, en sem szivesen gyilkolnam a relet... Mondjuk a Tadoban konkretan van opcio arra (ki-bekapcsolhato) hogy akarom-e vezerelni a meleg vizet, ezert bizom benne, hogy ki lehet kapcsolni.

Előzmény: spee981 (29644)
Törölt nick Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29645

A belső érzékelő beleszólását lehet állítani vele. 0- nem veszi figyelembe 20 nagyon-nagyon   :-D

 

Persze beleszól másba is : http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=141481162&t=9182044

 

klacusnak köszönhető.

 

Sok új aristonos olvasgathat azokból az időkből, jól ki lett elemezve minden.

Előzmény: Dante1988 (29643)
spee981 Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29644

Én azt tapasztaltam, hogy ha vezérlőt kötök a kazánra, attól várja a tapsot, magától a kazán semmit se csinál. De mielőtt feladod, mindenképp próbálkozzál, esetleg érdeklődj a tado-nál! Baxira is kérdezhetsz, tök ugyanaz az elektronika. A tado PWM ki/bekapcsolgatása sokak (nálam tapasztaltabbak) véleménye szerint is kazángyilkos módszer. Ha sikerül belőnöd mégis, én annyit még megtennék a helyedben, hogy a 31-est felemelném 35 fokra. Az már érezhetően langyos, annál hidegebb vizet keringetni a radiátorban szivattyú és ventillátorkoptatás.

Előzmény: vampywiz17 (29627)
Dante1988 Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29643

Sziasztok. Van egy ariston genus one system kazánom külsö hömérséklet érzékelővel és cube termosztáttal.  Mit jelent a kompenzációs skála 0-20 ig. Hogy érdemes beáálitani?

Törölt nick Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29642

A visszatérő hőmérsékletet a kazán nem figyeli

Figyeli azt is. Ez alapján állítja a kerengetődet. (238,239-es menü)

 

Előzmény: symbolic (29637)
Törölt nick Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29641

421. Tedd on-offra! 1  nálad akkor csak külső érzékelő aktív! Az auto funkciót aktiváld, így a külső és a belső érzékelő alapján fog szabályozni.

Előzmény: symbolic (29637)
halaloszto Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29640

igazad van, nem figyeltem!

Előzmény: Zs:) (29638)
Törölt nick Creative Commons License 2018.10.16 -1 0 29639

Olyan felesleges ilyenkor görbét állítgatni. Átmeneti időben csak bekavar a külső érzékelő. Nincs ilyenkor még szükség rá, nagyon jól eldolgozgat a kazán

akár egy termosztáttal is, de annak nagyon el kell találni a helyét.

Igazából egy rosszul szigetelt házban, radiátoros rendszernél van jelentős szerepe.

Ha a "szellőztetés" a falak hűtését jelenti ott az asszony görbéjét kell állítani. (Nálunk is néha-néha szüksége van rá.)

Zs:) Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29638

Miért menne fel? Nem a görbén (meredekség, talppont) kell módosítani, hanem a minimum hőfokon!

Előzmény: halaloszto (29636)
symbolic Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29637

Szia!

A 420 az 1-re van állítva, míg a 421 pedig 3-ra.

A névleges fűtővíz 60fokra van állítva, de mivel még csak 10 fokok vannak kint, ezért az előremenő jelenleg 35 és 40 körül mozog, tehát a külső hőmérséklet szabályozás müxik. A radiátorok nincsenek lefojtva. A visszatérő hőmérsékletet nem tudom mennyi, azon nincs hőmérő, de kézzel megfogva a cső hűvös, szerintem 20-25fok lehet.

Mivel az utánkeringtetés 3 percre van állítva, így mikor 10sec után a láng lekapcsol, a víz ugye kering tovább, és az előremenő is teljesen visszahűl erre a 20-25 fokra.

Nem értem, ha a termosztát jelez hogy kell fűteni, az előremenőt miért engedi a kazán a görbe által kívánt ~35fok alá? A visszatérő hőmérsékletet a kazán nem figyeli, neki csak az előremenőt kellene tartani, amíg fűtési igény van. Az hogy mennyi lesz a visszatérő az már a térfogatáramból adódna.

Előzmény: Törölt nick (29625)
halaloszto Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29636

arányosan a meredekséget is csökkenteni kell, különben a nagyhideghez tartozó hőfok is felmegy.

Előzmény: Zs:) (29635)
Zs:) Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29635

Akkor a görbe alsó felét kell feljebb vinni, ha hidegben jól működik. Első körben a görbe meredekségén nem változtatnék, hanem a minimumot vinném fel mondjuk 35°C-ra. Radiátoros fűtés esetén ennél lejjebb nem érdemes menni.

Előzmény: Misa345 (29632)
halaloszto Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29634

az egész külső hőmérséklet érzékelőnek az az értelme, hogy nagy hidegben melegebb vízzel fűtsön, mint enyhe időben. ha enyhe időben nem használod, csak nagy hidegben, az olyan mintha nem is lenne.

 

megváltoztathatod a paramétereket, hogy magasabb legyen a minimum hőmérséklet (talppont), de azzal ugyanúgy az értelmét veszíted el. talán mégis ez a megoldás számodra, egyszerűen a mostani beállítás szintentertáshoz megfelel, de visszafűtéshez kevés.

 

kis példa:

 a mostani időben, amikor éjjel 10, nappal 18 fok van, éjjel fűtesz 45 fokos vízzel, nappal meg 28fokossal. így nem napi 2 órát megy a kazán, hanem akár négyet is, amitől egyenletesebb a lakás hőmérséklete. viszont ha beengeded a 18 fokot, a 28fokos langyosvízzel lassan melegíti vissza a lakást. ha kiveszed a hőmérőt, és fix 45 fokra állítod a vizet, akkor gyorsan visszafűt szellőztetés után, de napközben a szintentartáshoz nagyon ritkán fog egy picit fűteni.

 

 az okostermosztát tudná, hogy most szintentartás van, vagy felfűtés. 

Előzmény: Misa345 (29631)
BJaca Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29633

Nekem úgy tűnik, rosszul van beállítva a meredekség, és átmeneti időben túl alacsonyra veszi az előremenőt.

Előzmény: Misa345 (29631)
Misa345 Creative Commons License 2018.10.16 0 0 29632

Köszi, átnyálazom a szerelőknek írt kezelési utasítást hogy ezt hogyan kell állítani.

Előzmény: Zs:) (29629)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!