Keresés

Részletes keresés

marsipulami Creative Commons License 2020.05.25 0 0 35805

Concept 2WT 500 literes puffertartály, eredeti gyári hibátlan szigeteléssel együtt eladó.

2013-ban szereltük be újonnan, nem hibás, csak most kisebbre cseréltük. Feleslegesen nagy a házunkhoz. Budakalász, 20 577 18 71

lzoltan03 Creative Commons License 2020.05.24 0 0 35804

Sziasztok érdeklődni hogy valaki nem ismeri a Termodinamik Eky 35 kazánt? 

ROJSZI Creative Commons License 2020.05.09 0 0 35803

Ok. Thx.

Előzmény: nagykunsági (35802)
nagykunsági Creative Commons License 2020.05.08 0 0 35802

Lakáskörbe a szivattyú után mindenképp kell egy rugós visszacsapó. 

 

Kazánkörbe kérdés, szeretnél e gravitációs megkerülő ágat. 

Előzmény: ROJSZI (35801)
ROJSZI Creative Commons License 2020.05.08 0 0 35801

Köszönöm válaszodat. Akkor föl fog kerülni oda. Az alapokhoz, mit szólsz ? Csapokat természetesen terveztem, csak nem rajzoltam. Visszacsapót esetleg valahova érdemes lenne tenni ?

Előzmény: nagykunsági (35800)
nagykunsági Creative Commons License 2020.05.08 0 0 35800

Vegyeskazánnak biztonságosabb a nyitott rendszer. Viszont ha gázkazán is van vagy lesz a rendszerben, akkor annak általában zárt rendszer kell.  Vagy marad a vegyes nyitott rendszer, és egy hőcserélővel le lesz választva a gázkazán.

 

100-ból 99 esetben mindenki a VTA után rakja a keringtetőt, nem a visszatérőbe. 

Előzmény: ROJSZI (35797)
bnorci71 Creative Commons License 2020.05.08 0 0 35799

hm ez jó kérdés.... őszintén fogalmam nincs

Előzmény: ROJSZI (35798)
ROJSZI Creative Commons License 2020.05.08 0 0 35798

S kevésbé kavitál a nyomott rendszer?

Előzmény: ROJSZI (35797)
ROJSZI Creative Commons License 2020.05.08 0 0 35797

Köszönöm. Átrágtam magam rajtuk, igaz már zúg a fejem...Nekem annyi jött le , az Én esetemben, hogy a rajzomon a lakáskör szívott s így könnyebben lelevegősödhet a rendszer.Akkor jobb ha fölteszem a VTA után a nyomóágba ? -ekkor nyomott lesz a lakáskör.

 

/ Most világosodott meg , hogy a konyhai radiátor légtelenítője nem zár jól,- már vagy 5 éve- s rendszeres légtelenítés ellenére mindig lelevegősödik..-mivel szívott a rendszerem.. Ha hazaértem kicserélem !/

 

 

Előzmény: bnorci71 (35796)
bnorci71 Creative Commons License 2020.05.08 0 0 35796
Előzmény: ROJSZI (35795)
ROJSZI Creative Commons License 2020.05.08 0 0 35795

Szia. Kifejtenéd ezt egy nem szakmabelinek ? Köszönöm.

Előzmény: bnorci71 (35793)
ROJSZI Creative Commons License 2020.05.07 0 1 35794

Amúgy lecserélem a régi kazánt egy új típusú rakéta kazánra-szünetmentessel kell minimum...Itt a gravitációs áramlás nem igazán játszik. A 2. képen látható a 180 as füstcső s az emelőcső köré tekert inox cső. Nyáron ha beépült, ígérem beszámolok a tapasztalatokról, faigény stb.

Előzmény: nagykunsági (35791)
bnorci71 Creative Commons License 2020.05.07 0 0 35793

mindkettőnek van előnye van hátránya, ki-ki döntse el mi fontos neki

Előzmény: nagykunsági (35791)
ROJSZI Creative Commons License 2020.05.07 0 0 35792

Sziasztok. Örülök, hogy még vagytok... A nyitott tágulási- bojler elhelyezésével nincs gond már 20 éve..kb 3,5m magasan vigyorog..Az,hogy a lakásköröm szívó v nyomó lesz befolyásol vmit ? Esetleg tegyem a meleg ágba a VTA után ?

Előzmény: nagykunsági (35791)
nagykunsági Creative Commons License 2020.05.07 0 1 35791

Az a baj, hogy a vegyeskazánt biztonságosabb nyitott rendszerrel üzemeltetni, mint zárt rendszerrel. 

Ahhoz, hogy zárt legyen szerintem az + 100 ezer. /nagyobb drágább tágulási, + biztonsági berendezések/

 

Aztán még kérdés, hogy a régi vegyeskazán bírja e majd a nyomást. 

 

De valóban ezek a zárt rendszer előnyei.

 

-magasabb forráspont

-kevesebb korrózió

-könyebb elhelyezni a tágulásit fagyás mentesen biztonságosan

 

 

De azért mert a régi bevált fűtési rendszerembe beépítek egy puffert, még az én értékrendszerem szerint nem indokolja, hogy zárttá tegyem.-

Előzmény: bnorci71 (35790)
bnorci71 Creative Commons License 2020.05.07 0 0 35790

jogos, hisz a levegőnek is kel a hely

bennem az maradt meg hogy a tetőtérbe a falra felrakni 200L-es tartályt nagyon szar lenne

a pincébe a 300-as meg elfér meg a földön áll nem a falon csüng

Előzmény: nagykunsági (35789)
nagykunsági Creative Commons License 2020.05.07 0 1 35789

A zárt rendszernek pont nagyobb tágulási kell, mint a nyitott rendszernek.

Előzmény: bnorci71 (35787)
ROJSZI Creative Commons License 2020.05.07 0 0 35788

Köszi a gyors választ. Ha hazamegyek, értekezek a szakival, s meglátom mit mond....Nagyon kíváncsi vagyok.

 

Előzmény: bnorci71 (35787)
bnorci71 Creative Commons License 2020.05.07 0 1 35787

én bezárnám a rendszert mert

-kisebb tágulási tartály

-magasabb forráspont

-kevesebb korrózió

-könyebb elhelyezni a tágulásit fagyás mentesen biztonságosan

 

Ha fér nagyobb puffer az mindig jobb :) főleg ha nincs szigetelve esetleg a ház

a kötés meg a legegyszerűbb amit rajzoltál :) de működik

Előzmény: ROJSZI (35786)
ROJSZI Creative Commons License 2020.05.06 0 0 35786

Sziasztok. Már jó ideje olvasgatom a fórumot. Látom van itt jó pár hozzáértő szaki is. Tanácsot kérnék, mielőtt beleugrok..., vagy elkurják a rendszert a szerelők...Adott 1 kiépített 120 négyzetméteres radiátoros , nyitott rendszer- vegyestüzelésű ( simplex-04) kazánnal. Szeretném konfortosítani egy 1000 l-es pufferral a lakást. Mit szóltok hozzá ? / az itt olvasottakból szedtem össze./    Sajnos nem sokat vagyok lakáson, nemzetközi gk vezetőként dolgozom, s nem szeretném, ha a páromnak kellene szívni a rossz kivitelezés miatt.                                                                                                                                                                                               Nem vagyok hozzáértő, azt is itt olvastam, hogy a keringetőszivattyú tengelyének vízszintesen kell állnia, -nekem függőlegesen szerelte be a szaki kb 20 éve..-még teszi a dolgát így is

 

Kapocska Creative Commons License 2020.03.19 0 0 35785

Ok!

Előzmény: sabrinho (35783)
trakisbandi Creative Commons License 2020.03.19 0 0 35784

Hali !

 

Nekem max 2évet bír az automata légtelenítő, igaz nyitott rendszer eléggé vasas a vizem.

 

Előzmény: sabrinho (35783)
sabrinho Creative Commons License 2020.03.19 0 0 35783

Beindult a próbafűtés, eddig minden oké. A légtelenítőt 10 cm-el, 1/2-es csővel emeltem, mert ilyen volt a boltban ahová mentem. Nem akarom elkiabálni, de úgy néz ki, megtaláltátok a hiba okát, hálás köszönet neked és nagykunsági nak, meg trakisbandi nak is (meg akit esetleg kifelejtettem)!

Lecseréltem a puffer tetején lévőt is. Úgylátszik ezek időnként elfáradnak, igyekszem nem elfelejteni és rendszeresen cserélni.

Előzmény: Kapocska (35782)
Kapocska Creative Commons License 2020.03.17 0 0 35782

kb.15cm.

(elvi hibalehetőség)

Előzmény: sabrinho (35781)
sabrinho Creative Commons License 2020.03.17 0 0 35781

Karmantyú az ugye van is. Mi a minimum hosszúság?

 

(A rendszer egyébként 10 év óta üzemel rendben, a 7-8 év az erre a patronra vonatkozott csak, mert az eredeti 55-öst 2-3 év múlva cseréltem 65-ösre. Ilyesmi tegnap fordult elő először.)

Előzmény: Kapocska (35780)
Kapocska Creative Commons License 2020.03.17 0 0 35780

Veszel 1 csövet ( 1") két végén menettel,egyik a T-be másikra egy karmantyú

és a karmantyúba mehet szűkítővel a légtelenítő.

Előzmény: sabrinho (35778)
sabrinho Creative Commons License 2020.03.17 0 0 35779

Ja, a vezérlés az már rég nem így néz ki. A szivattyú pedig egyértelműen ment, éreztem ahogy forog benne a lapát.

Előzmény: Kapocska (35777)
sabrinho Creative Commons License 2020.03.17 0 0 35778

Cseréljem a légtelenítőt, meg nézzem meg az Esbe patront?

 

(A légtelenítő szűkítés kiiktatása, meg a plusz cső toldás egyébként nem gond, holnapután asszony lesz hóm offiszon, ha nyitva lesz valami csöves bolt, beszerzem a cuccokat. A gond az inkább, hogy a csőszerelési méretekhez/szerelvényekhez nagyon nem értek. Azt látom, hogy collos a T, ami belső menetes, szűkítővel csatlakozik bele a félcollos légtelenítő. Ezek szerint ezt a szűkítést lenne jó kiváltani. Nagyon nem is találok a neten nagyobb csatlakozású cuccot.)

Előzmény: Kapocska (35776)
Kapocska Creative Commons License 2020.03.17 0 0 35777

Tehetnél valami "parázsfényt" arra a csőtermosztátra,hogy lásd kapcsolt e.

Előzmény: Kapocska (35776)
Kapocska Creative Commons License 2020.03.17 0 0 35776

Akkor tedd meg ezt a két dolgot.

Előzmény: sabrinho (35775)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!