peterch Creative Commons License 2021.05.27 0 0 77885

Csak kiváncsiságból kérdeztem , hogy keletebre van-e , mert a maximumok elvannak tolódva . Ha valóban 255V -ok azok a csúcsok , akkor lehet a feszültség túl magas és azért tilt le . 

Előzmény: KokoTibor (77884)
KokoTibor Creative Commons License 2021.05.27 0 0 77884

Az enyém a kicsi, a szomszédomé a nagyobb ami letiltogat, nem tudom mennyire van állítva de szerintem ez gyári beállítás...

Az enyém van keletebbre. de ez miért fontos?

Előzmény: peterch (77883)
peterch Creative Commons License 2021.05.27 0 0 77883

Szia !

 

Ha megnézed a letiltás elötti pillanatot , mindíg feszültségtüske elözi meg . Ha jól mértem , akkor azokban a pillanatokban 255-255,7 V van . Az invertered milyen maximális visszatáplálási feszültségre van állítva ? 

Ez a rendszer keletebbre van a másikhoz képest ?

Előzmény: KokoTibor (77882)
KokoTibor Creative Commons License 2021.05.27 0 0 77882

Az inverter AC fesz is megvan, csak 1 fázist rakok fel mert egymáson vannak és csak zavarnák a képet, de mindegyik közel párhuzamos egymással.

 

Előzmény: kiggyo (77878)
kiggyo Creative Commons License 2021.05.27 0 0 77881

Az egy régi szappanopera, de hogy jön ide?

 

Magas feszültség miatti lekapcsolásra gyanakodnék, és az adatokból kiderülne mennyire magas. Lehet a beállított limit a rossz.

 

 

Előzmény: lacika_02 (77879)
lacika_02 Creative Commons License 2021.05.27 -1 0 77880
lacika_02 Creative Commons License 2021.05.27 0 0 77879

Szomszédok.

Előzmény: kiggyo (77878)
kiggyo Creative Commons License 2021.05.27 0 0 77878

Hálózati feszültség diagram nincs? Abból látszana a lényeg

Előzmény: KokoTibor (77877)
KokoTibor Creative Commons License 2021.05.27 0 0 77877

Sorry, a diagramm lemaradt:

Előzmény: KokoTibor (77876)
KokoTibor Creative Commons License 2021.05.27 0 0 77876

Sziasztok!

 

A diagramon két szomszédos ház 95%-ban azonos benapozási szöggel 6 és 10 kW-os rendszere.

Mitől lehet a sok lekapcsolás? (vagy más) a nagy rendszeren szerintetek?

Szinte minden nap van ilyen, sokszor még ettől is több. A digramon nem megy le 0-ra de a tüskéknél 0 termelés volt...

Nap_Mackó_ Creative Commons License 2021.05.27 0 0 77875

Kérdés: 

ha a mérési pont jó messze van az utcai vezetéktől (legyen mondjuk 100 m) akkor

  • elképzelhető hogy még a méretlen vezetékszakaszon érzékelhető fesz esés jelentkezik,
  • és emiatt az ide kötött inverter kedvezőbb helyzetben van a többi csak 10-15 m kábellel bekötött szomszédénál?

Azaz akkor is termel még, ha a többi közeli inverter már lekapcsolt a túl magas hálózati feszültség miatt?

 

 

Előzmény: yamahari (77864)
Nap_Mackó_ Creative Commons License 2021.05.27 0 0 77874

Nem azt írtam, hogy vízzel oltani, hanem elárasztani.

Olvasni szoktam, pl olyanokat, hogy az eloltott akkutűz bármikor újraéledhet ha sérültek a cellák. Tűztől márpedig sérülnek. 

 

 

https://www.autonavigator.hu/cikkek/ez-az-uj-megoldas-a-villanyautok-biztonsagos-oltasara/

http://real.mtak.hu/122924/1/4246-Cikk%20sz%C3%B6vege-21675-1-10-20201207.pdf

 

 

 

Előzmény: erbe (77869)
yamahari Creative Commons License 2021.05.27 0 0 77873

Árnyékmentes tetőre nem igazán van értelme van az okos napelemnek...

Előzmény: Yellow73 (77870)
yamahari Creative Commons License 2021.05.27 0 0 77872

2 MPPT bemente van amik 33 és 27 Amperesek

Az MPPT-kre annyi sztring köthető, hogy a 33 illtve 27 Ampert NE lépje túl.

Az emlegetett napelemekből alighanem 2+2sztring köthető rá.
(lásd: napelem adatlapról a napelem áram adatát, 10-11 Amper lehet kb.)

Azaz,
- a két MPPT bemenetre 
köthető
- akár 2x2 sztring is (netán 3+2, ha az Amper engedi)

AKKOR HA!!! az AZONOS MPPT-re kötött 2 sztring TELJESEN AZONOS.
(irány, dőlésszög, napelemek típusa és száma)

NYILVÁN az egy MPPT-re kötött 2 sztringet egyben fogja kezelni az invereter.
Mivel azok párhuazamosan kapcsoltak lesznek...

-----

Az inverter 200-800 Volt között dolgozik MPPT üzemmódban.
Ami a 450 Wattos napelemkből cirka 7-16 napelemet jelent tipikusan sztringenként.
De lehet, hogy a 17 napelem is OKÉ-s, adatlapról kiderül...
Méretezni itt lehet onlien: https://fronius.solarconfigurator.de/solar.configurator/Quick

HA MEHET a 2x17 napelem akkor az optimális.
- 17 napelem/sztring

és
- egy MPPT bemenetre egy sztring kötve

--------

Nem látom előnyét a 4 sztringnek, ha nem muszáj.
De elvben lehetne pl. 8+8 és 9+9 sztring.
Az egyik MPPT-re kötve a 8+8 a másik MPPT-re a 9+9
Azonban ez tutira kevésbé jó megoldás... több szmpontból is.








Előzmény: Yellow73 (77866)
Yellow73 Creative Commons License 2021.05.26 0 0 77871

Az előbb lemaradtak a képek...

 

Így néz ki az épület:

 

 

Ez pedig az elvi napelem elrendezési és villámvédelmi rajz, az eredeti 50 panel elrendezésével

 

 

 

Előzmény: Yellow73 (77870)
Yellow73 Creative Commons License 2021.05.26 0 0 77870

15 kWp rendszert kér a Megrendelő, 15 kW Symo inverterrel.

A napelemes vállalkozó 34 db 450W-os panelt hozna, két stringre tenné.

Az épület teteje tagolt, sok DNy-i és EK-i tetősíkok vannak, összesen öt egyforma hajlású és irányú DNY-i tájolású tetőfelület van, ahová lehetne telepíteni. Ezek a tetőfelületek akkorák, hogy 17 panel simán elfér egy tetősíkon.

 

 

 

Az eredeti villamos rajzon 50 db 300W-os panel volt az elképzelés, 2x20 + 2x5, ami szerintem baromság

 

 

ezt optimalizálná a Pentele úgy, csak 2x17 db 450 W-os panelt tennének oda, ahol a fenti villamos terven a 2 x 20 db van ábrázolva. Ráadásul "okos" napelemeket hoznának, ami tovább árnyalja a kérdést.

A lényeg, hogy én egyetértek a Pentele javaslatával, de a Megrendelő köti az ebet a karóhoz, hogy miért csak kettő és miért nem négy stringet akarunk.

erbe Creative Commons License 2021.05.26 -1 0 77869

"no meg nem hátrány ha vízzel elárasztható."

Ha olvasol is néha.: -Vízzel nem oltható. A víz olaj a tűzre.

Előzmény: Nap_Mackó_ (77854)
Zs:) Creative Commons License 2021.05.26 -1 0 77868

A sztringek számát a napelemek paraméterei, darabszáma alapján kell meghatározni. Nem lehet, hogy te a munkapontra vagy kíváncsi?

Előzmény: Yellow73 (77866)
KokoTibor Creative Commons License 2021.05.26 0 0 77867

Én adatlapjáról azt látom hogy 3-at.

Előzmény: Yellow73 (77866)
Yellow73 Creative Commons License 2021.05.26 0 0 77866

Sziasztok,

egy gyors kérdés. Fronius Symo 15.0-3-M inverter hány stringet kezel maximum?

Generálkivitelezők vagyunk (nem napelemes), a Megrendelőnk 4 stringet szeretne, de nem igazán értem, hogy miért, mert az ÖSSZES benapelemezhető tetőfelület ugyanolyan tájolású és meredekségű. Mi két mezőt, ergo két stringet javaslunk neki. Tud egyáltalán a Symo 4 stringet kezelni?

Válaszaitokat köszönöm.

Üdv,

Yellow

yamahari Creative Commons License 2021.05.26 0 0 77865

Ezt a jelenséget okozhatja az inverter program hibája is a SolarEdge esetén.
Frissíteni KELL a legújabb verzióra.

A telepítővel frissítesd az inverter programját...
Aztán figyeld tovább.



Előzmény: luti64 (77858)
yamahari Creative Commons License 2021.05.26 0 0 77864

Alighanem túl megy megendett 253 Volton a feszültség.

Az inverter által naplózott adatokból az ilyen esetek kibányászhatók utólag is.

A naplózott adatok alapján pedig bejelentést kell tenni az áramszolgálatónál.
Írásban, az inverterből kiszedett adatokat is mellékelve célszerűen.

---

A szolgáltató dolga a megfelelő feszültség biztosítása a CSATLAKOZÁSI ponton. 

A panaszod miatt felkerül majd az utcára egy adatrögzítő műszer és az alapján döntés születik a megoldásról.


Megj: a CSATLAKOZÁSI ponton.... ez fontos!
Azaz, ha esetleg nálad van hosszú-vékony vezetékezés az nem a szolgáltató problémája.
(a betápvezeték a mérő/ház között vagy az invertert bekötő vezeték)

Előzmény: luti64 (77863)
luti64 Creative Commons License 2021.05.26 0 0 77863

Köszi!A szerelő srác,aki az E-on alvállalkozójaként felszerelte a rendszert,úgy gondolja valami túláram miatt csinálja,de előbb az E-onnak kell jeleznem csak utána jöhet ki.A mi utcánk vagy 5 km hosszú,de csak két tetőn látok napelemeket.Sok okosságot nem tudok mondani,mert elektromosan nem vagyok valami túlképzett.

Előzmény: peterch (77862)
peterch Creative Commons License 2021.05.26 0 0 77862

Nekem nincs HMKE-m !

 

Én a trafóra gondoltam , mert ugye ha azon van több HMKE és teljes gözzel termelnek , közben meg a fogyasztás alacsony a betáplált energiához képest , akkor megugrik a hálózati feszültség és ezért letilthat az invertered . Alacsonyabb össztermelésnél  meg lehet , hogy a fogyasztás elegendö ahhoz , hogy a rendszer dolgozzon folyamatosan .  Vagy megkellene nézni az invertered feszültség beállítását , hogy milyen értékre van beállítva . Lehet kellene rajta egy pár Voltot emelni , ha a hálózat engedi .

Előzmény: luti64 (77861)
luti64 Creative Commons License 2021.05.26 0 0 77861

Egyedüli vagyok az utca ezen oldalán.

 

Előzmény: peterch (77859)
W_B Creative Commons License 2021.05.26 0 0 77860

Szia!

 

Leht, hogy nagyon felmegy a hálózati feszültség, azért kapcsol ki.

Meg kellene néznie annak, aki telepítette.

Előzmény: luti64 (77858)
peterch Creative Commons License 2021.05.26 0 0 77859

Szia !

 

A szomszédoknál ( a trafón , ahonnan a ház kapja a táplálást ) is vannak napelemmezök , vagy csak Te vagy az egyetlen a környéken ?

Előzmény: luti64 (77858)
luti64 Creative Commons License 2021.05.26 0 0 77858

Sziasztok!Új vagyok a fórumon és napelemes fronton is csak két hete üzemelek egy 5.44-es Solaredge rendszerrel.Azt szeretném kérdezni,hogy az normális jelenség e,hogy amikor verőfényes az idő és úgy gondolom,hogy csúcsközelében dolgozik a rendszer,az inverter hangos kattogással inaktív állapotba kapcsol?2-3 perc elteltével megint dolgozik,majd újra inaktív pár percig.A napi teljesítmény ilyenkor 28-29kwh.Ha kicsit is fátyolos az ég és nem megy a napi teljesítmény 20kwh fölé,reggeltől estig folyamatosan dolgozik.Köszi a segítséget. 

peterch Creative Commons License 2021.05.26 0 0 77857

Szia !

 

Van egy olyan gond is az aksikkal , hogy mi lesz , ha kiöregednek és meg akarsz majd szabadulni tölük ? Feketén kidobod az illegális szemétdombra ? Mert gondolom a jövöben nem kevés pénzért fogják átvenni reciklálás céljára . Úgy mint ma is ha veszel például egy TV-t , akkor a vételárban már a reciklálás költsége is benne van . Vagy ez már megoldott kérdés ?

Előzmény: Nap_Mackó_ (77854)
tfe_tng Creative Commons License 2021.05.25 0 0 77856

Sokféle Li kémia van, nem mindegyik veszélyes. LiFePo pl ideális otthoni felhasználásra. 

Előzmény: Nap_Mackó_ (77854)