Szoktam olvasni ezt a topikot, de nem szoktam írni.
Viszont most lenne 1-2 kérdésem:
Már 5 éve van egy puffertartályos szilárd tüzelésű rendszerem, a szokásos bekötéssel: VTC szelep a puffer körön, VTA szelep a fűtés körön, visszacsapó szelepekkel a szokásos helyeken, zárt rendszer. A tartály egy sima akármilyen 1000l-es tartály amit én szigeteltem le, nem gyári puffer.
Eddig minden tökéletesen működött. A puffertartály eddig távol volt, egy másik helységben a kazántól, amit most odaköltoztettem 1 méterre a kazán mellé. Eddig nem volt a VTC-t megkerülő nyelves visszacsapós ágam, mert úgysem gravitált volna a nagy vízszintes távolság miatt, de most csináltam. Viszont azóta használhatatlan lett a rendszer, mert így semmi sincs ami meggátolja a kazánon kereszül az áramlást, amikor hideg kazánnál pufferről fűtöm a házat vagy a bojlert. Átkeringeti a vizet a hideg kazánon is. Valójában teljesen érthető és logikus, hogy ez történik. Akinek van ilyen megkerülő ága, mitől nem kering ott át a víz.
A másik érdekesség: A gravitációs áramlás kinyítja a ház fele menő 1"-os rugós visszacsapót, és állandóan fűti kis mértékben a házat. A szelepet kivettem, leellenőrizttem, nincs baja, jól müködik. Mit lehet tenni? Erősebb rugós nem igazán létezik, vagy csak nem tudok róla.
Amit említ, a szakaszolás miatt jó, ha ott is van. Így könnyebb leereszteni csak az egyik szakaszt, ha valami gond van. Magam most vettem falfűtés osztót a radiátor körnek, hogy később külön vezérelhetők legyenek a körök. Jó, tudom ez már túlzás, de jó előre gondolkodni.
Üdv ! Igen akár rakhatsz oda is ,de legalulról minden további nélkül tudod tölteni az egész rendszert ,és ha legalulról történik a nagy víztömeg mozgatása/töltése kevésbé lehet levegős a lassabb töltődésből "kifolyólag"!:-)
Oké, köszi! De ettől függetlenül a radiátor osztó-gyűjtőre is tegyek töltő-ürítő csapokat? A vize ugyanaz, nincs hőcserélő, csak a kiszakaszolhatósága miatt gondoltam, hogy akkor már leereszteni is lehessen külön. Vagy ez fölösleges?
1 apró kérdés: ha a pincében vannak a kazánok + puffer és felette a földszinten a radiátorok, akkor a rendszertöltő golyóscsapokat hová érdemes elhelyezni? A radiátoroknak a pincében van az osztó-gyűjtője, annak a 2 végére jó lesz? Onnan feltölthető az egész rendszer?
Ha 2000 liter vized van és feltételezzük , hogy 90°C-ig felfütöd és 40°C-ig fogyasztod , akkor durván 116kWh a hömennyiség amit tárol . Minek ehhez 9kW-os betét ? Vagy esetleg arra gondolsz , hogy 3 x 3kW-os betétet fokozatokban használni , a puffer hömérséklet szerint ? Vagy vész esetben akár a ház teljes höigényét ezzel pótolni ? Mert gondolom minden megoldható vezérléssel .
Teljesen jogos a felvetésetek. De nem szeretném még jobban bonyolítani a rendszert. Van gáz is. Szóval akkor kellene még egy vezérlés a villanynak. Bár lehet, hogy egy visszatérőbe megérné beszerelni. Ezt meghagynám "b" tervnek. 2000 liter víz télen 2 napra elég hozzávetőlegesen. A célom, hogy ezt az időt toljam 1 nappal. Tehát csak rásegítene. Azért gondoltam középre szerelést. Természetesen semmi kokec. Villany oldala is túlméretezve. A házban a gerincvezeték 10x5 ös. Esetleg h,a konkrét ötlet lenne fűtőszálra illetve ami le fel kapcsolná,az jól jönne.
Szeretnék 2000-es pufferembe egy 9kw fűtőbetétet rakni. Faelgázosító rendszerem van. Nem tudom, hogy mennyire keveri meg a rétegrendet a pufferban. Illetve hogy hova rakjam? Középre gondoltam. De tanácstalan vagyok. Van maradék KW-om azt szeretném elfűteni. Előre is köszönöm!
Úgy érdemes egy bálát eltüzelni, hogy a pufferben teljesen homogén legyen a víz hőmérséklete vagy úgy, hogy rétegzett maradjon a hőmérséklet eloszlás? (Mennyire keverje meg a szivattyú?)
A puffernek egyik fő lényege, hogy rétegződik a víz benne hőmérséklet szerint. Azaz felül lesz a melegvíz alul a hideg. A felfűtés után homogénnek tekinthető a víz hőmérséklete, de egyéb esetben nem, sőt nem is gazán jó ha azzá válik fűtési szempontból, mert pl összekevered valamivel.
Mire szolgál a kazán be és kimenő ágát összekötő cső? Miért keverünk vissza meleg vizet a bemenő ághoz?
Az nem egy cső, hanem egy keverőszelep, kazánvédő szelep kazán visszatérőjénél. Feladata, hogy a fűtéskörből visszajövő kihűlt vízből és a kazán előremenőjéből kikeverjen egy valamilyen hőmérsékletű vizet. jellemzően 60-65C-ra szokás ezt belőni. Oka, hogy a kazán a visszatérőn ne kapjon hideg vizet, amivel sok problémát meg lehet előzni, és a kazán hatásfoka üzemelése is sokkal kedvezőbb lesz minden szempontból. Egy normális fatüzelésnél akár szalmabála akár más (vegyes, faelgáz) illik biztosítani visszatérő ágon a minimum 60C körüli visszatérő melegvizet. Ha hidegebb, abban az esetben túlontól hűti a tűzteret, kicsapódnak a hideg víztérre a gázok, gőzök (kormosodás, kátrányosodás), ez befolyásolja az élettartamot és a tüzelés hatásfokát is. No meg a dT miatt a magasabb előremenőt is nehezebb biztosítani.
A puffertartály radiátor körének csatlakozásait tudtommal nem a tartály legalján és legtetején kötik be. Miért?
A melegvíz rétegződik a pufferben. Alul lesz a hidegviz, tetején a melegvíz, a kettő között valahol valamiylen átmenet. A tetején kiveszsük a melegvizet - előremenő - , a hideg visszatérő ágon pedig alul áramlik vissza a tartályba. Ha ez megfordul, akkor össze is keveredik a víz, nem fog rétegződni, úgy viszont nem fogod tudni jól használni a rendszert semmilyen szempontból
Azaz alul is meg felől is összekötik, de alul a visszatérő ág van, felül pedig az előremenő. Persze közte lehet még ez az (keverőszelep, egyéb szerelvények).
Szeretném megkérdezni, hogy fűtéstechnikában járatlan fiatal mérnökként hol, milyen irodalommal érdemes kiművelni magam. Szalmabálás kazánunk van puffertartállyal és örülnék, ha értenék a rendszerhez.
Példának néhány kérdés ami foglalkoztat:
Úgy érdemes egy bálát eltüzelni, hogy a pufferben teljesen homogén legyen a víz hőmérséklete vagy úgy, hogy rétegzett maradjon a hőmérséklet eloszlás? (Mennyire keverje meg a szivattyú?)
Mire szolgál a kazán be és kimenő ágát összekötő cső? Miért keverünk vissza meleg vizet a bemenő ághoz?
A puffertartály radiátor körének csatlakozásait tudtommal nem a tartály legalján és legtetején kötik be. Miért?
Ilyesmi kérdéseknek szeretném az elméletét érteni, ehhez keresek forrást. (lehet tananyag, szakkönyv, cikkek, videók, stb.)
Két tágulási van a rendszerben. Az egyik a lakáskör elöremenőből van kivéve-ezt még az eredeti fűtés készítésekor rakták oda. A másik a kazánkör visszatérő ágából van kivéve. A lakáskörit szeretném megszüntetni, mert feleslegesnek tartom.