smith Creative Commons License 2020.12.20 0 0 117765

Az, hogy csúnyán fogsz a fejedből kinézni amikor az első villanyszámlád összeveted a mostani gázszámláddal!

Előzmény: egonca (117759)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.20 0 1 117764

Nem minősítettelek téged,hanem azt mondtam,hogy szar a kazán és adtam tippeket is!

Előzmény: Cl1ff (117763)
Cl1ff Creative Commons License 2020.12.20 -3 1 117763

"Az együttélésnek vannak szabályai és ebbe nem fér bele ez az ugribugri."

 

Azt nem értem minek szólsz be, ha nem tudsz érdemben válaszolni inkább maradj csendben.

 

Ne gondold, hogy nem keresem a megoldást, de felírtam ide is, hátha valaki találkozott ilyen problémával. Ha fájt elolvasni, elnézést.

Előzmény: Kapocska (117757)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.20 0 1 117762

Attól mégy le lehet írni,rajzolni egy rendszert.

Előzmény: Vandaliz87 (117760)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.20 0 0 117761

– mindig meleg radiátorok

 „A víz hőfok szabályozó +5 és +72 °C állítható”

Ha értelmetlen 25fokot állítasz be akkor mindig „meleg”.

A számítása szerinti adat alapján kapsz 40kWh energiát ,gáznál

hatásfokkal korrigálva kapsz 150kWh energiát,lehet választani akinek lehetősége van rá.

Előzmény: egonca (117759)
Vandaliz87 Creative Commons License 2020.12.20 0 0 117760

Laikusként vagyok a témában 

Előzmény: Kapocska (117758)
egonca Creative Commons License 2020.12.20 0 0 117759

Üdv szakik!

 

Mi erről a a kazánról a véleményetek véleményetek?:

http://villanykazan.com/

 

A kazán előnyeinek felsorolásánál ez mit jelenthet?

 

– mindig meleg radiátorok

 

 

Kapocska Creative Commons License 2020.12.20 0 0 117758

Lehet gond az elhelyezkedése, a tágulási tartály + szivattyú viszonya,elhelyezkedése,

túl nagy szivattyú fokozat,”erős” szűkítés……………..

(adat +rajz talán mond valamit)

Előzmény: Vandaliz87 (117756)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.20 0 2 117757

Az együttélésnek vannak szabályai és ebbe nem fér bele ez az ugribugri.

Az,hogy "Vaillant kazán" nem mond semmit.

Nem gondolom,hogy egy fórum erre megoldást talál.

Alaposan meg kellene vizsgálni az égésterméket,gázszelepet, a keverékképzést, teljesítmény

szabályozást …………….

 

Előzmény: Cl1ff (117755)
Vandaliz87 Creative Commons License 2020.12.20 0 0 117756

Üdv. Zárt fűtés rendszerem van, a radiátorok legtelenitve, 1 radiátor viszont olyat produkál ha elindul a kazán, hogy olyan mintha csordogalna bele a víz a felső szelepnél. Benyomom a szelep tüskést, kiengedem, és csorgó hangot ad ki. Nem kontras a radiátor, 1cm emelkedés van a legtelenitő felé, 600 *1800 radiátor, mi lehet a gond? 

Cl1ff Creative Commons License 2020.12.20 0 0 117755

Az alábbi kazán problémáról szeretnék érdeklődni, valaki hallott-e már ilyesmiről:

 

Vaillant kazán - nincs még 3 éves - egyszer csak leállt, újraindításkor, gyújtásnál elkezdett rángatni, majd leszakadt a falról, fűtés nem kapcsolt be, melegvíz se volt. Szerelő szerencsére kijött, kitisztította, most működik, de időről-időre így is berángat: belassul, majd berezonál, szabályosan rázza a falat. Szaki azt mondta a széndioxid mérővel van a baj, alkatrész csere kell.

 

Ami érdekes, hogy anno beüzemelés után két hónappal ugyanez volt a baj, akkor alkatrész cserével a probléma megoldódott, de nem gondolom, hogy kétévente kellene cserélni ezt az alkatrészt, főleg, hogy Vaillant, elvileg minőség kellene hogy legyen.

 

Valakinek van bármi ötlete hogy mi okozza ezt a hibát? Mit lehetne ellene tenni? Vagy "szokjak hozzá", hogy kétévente a fűtési időszak közepén behal a rendszer?

gsmotoros Creative Commons License 2020.12.19 0 0 117754

 

 

Ezek volnának a képek, termofejből ilyen van itthon. Maga a szelep rész meg az alsó bekötésű, új radiátoron van ez.

gsmotoros Creative Commons License 2020.12.19 0 0 117753

Köszönöm az információt!

 

Rendben, nem lesz azzal kísérletezés.

 

Csinálok fotót a termofejről majd, meg leszedve a szelepről magáról.

Előzmény: nixon70 (117751)
allampapi Creative Commons License 2020.12.19 0 0 117752

Rokonok nem, de ha jól értettem, elég hasonló a problémája az enyémhez, s leírni mégegyszer hasonlót nem akartam.

 

Köszönöm a témában a választ!

Nálam van egy keverőszelep ami a padlóba csak adott hőfokot enged (a visszatérőből teker bele), + radiátorok körök

De nincs hidrováltó, hőcserélő.

Előzmény: Kapocska (117748)
nixon70 Creative Commons License 2020.12.19 0 0 117751

Be lehet vele fojtani, csak azt kockáztatod vele, hogy legközelebb nem fog kizárni.......

A radiátorszelepnél nézd meg a kettős beállítású felsőrészt.

Ha a termofej alatt találsz 1-7-ig beosztást a felsőrészen, nyert ügyed van.

Előzmény: gsmotoros (117750)
gsmotoros Creative Commons License 2020.12.19 0 0 117750

Végülis ha nagyon óvatosan tereki az ember, akkor lehet, hogy nem lehetetlen olyan állást találni, amikor pont annyit fojt rajta amennyi a megfelelő üzemhez kell nem? Persze ez mókány, nem ez lesz a megoldás, Kapocska szolgáltatta a megfelelőt...

Előzmény: _ZE (117747)
gsmotoros Creative Commons License 2020.12.19 0 0 117749

Köszönöm szépen a választ!

 

Rendben, akkor a termoszeleppel lesz a varázslás :-)

Előzmény: Kapocska (117745)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.19 0 0 117748

Ebben a felállásban, ha előtte is gázkazán volt és zártrendszerű volt az üzem,

akkor nem sok kosz/korrózió maradvány lehet a rendszerben.

Az átmosás nem egy ártalmas dolog (vizet ülepítés/szűrés után vissza).

Ilyen körülmények esetén nem tennék hőcserélőt, de szűrőt és egy hidrováltót

betennék, hogy a két esetleg különböző hőmérsékletű (keverőszelep?) és dinamikájú

rendszer külön-külön önállóan is tudjon működni (hacsak korábban ez nem lett megoldva).

(rokonok vagytok? :-) )

Előzmény: allampapi (117746)
_ZE Creative Commons License 2020.12.19 0 0 117747

A csap valóban nem alkalmas szelep funkciókra.

Előzmény: gsmotoros (117744)
allampapi Creative Commons License 2020.12.19 0 0 117746

Bárkinek lenne ötlete, véleménye a gázkazán + védelmi eszközök és vagy hőcserélő témakörben? (lásd 117726)

Hogy szokás mindezt egy nem régi, nem nagyátmérős kádárkockás csövezés esetén?

Előzmény: jozef03 (117726)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.19 0 1 117745

„ilyen szelep, az nem igazán alkalmas fojtószelepnek”

így van

„akkor nem nagyon lehet fojtani?”

De lehet a termofejjel és annak az elő beállításával.

Előzmény: gsmotoros (117744)
gsmotoros Creative Commons License 2020.12.18 0 0 117744

Sziasztok!

 

Alsó bekötésű beépített szelepes radiátornál ami a radiátor alján van ilyen szelep, az nem igazán alkalmas fojtószelepnek nem? Ez a karakterisztikája miatt gondolom főképp a radiátor kizárására való, vagy rosszul gondolom? Ilyen radikon akkor nem nagyon lehet fojtani?

 

 

 

robsip Creative Commons License 2020.12.18 0 0 117743

Sziasztok,

Egy kérdéssel fordulnátok hozzátok, hátha gyakori probléma, vagy találkozott már valaki hasonlóval. Westen quasar 24f kazán napi 2-3x, de csakis a melegvíz csap nyitására 30-as led mellett villog, ilyenkor nem gyújt be, resettel megoldódik a probléma, de vissza-vissza tér. Van ötletetek mitől lehet? Van amit esetleg tudok ellenőrizni rajta én is laikus szemmel?

nagykunsági Creative Commons License 2020.12.18 0 0 117742

Nézd. Én már túl vagyok rajta, nekem is mondták, majd elreped. 6 éve kész van, még nem repedt el. 

Nem a leggagyibb anyaggal kell dolgozni, jól meg kell csinálni, nincs gond. 

 

A P9 is flexibilis ragasztó, mintahogy minden fagyálló ragasztó flexibilis. De nekem is azt mondták, amit már neked is írtak, Keraflex. De ha lehet Keraflex S1. 

 

Az a feszültségmentesítő lemez amit linkeltek, az csak sima dryvit háló. Mapeguard um 35 Na annak már van értelme. Feszültségmentesítő lemezek közt ez a csúcs. 

 

 

Előzmény: Sw201inger (117738)
gsmotoros Creative Commons License 2020.12.18 0 0 117741

Köszönöm szépen a választ!

 

Rendben, valami ügyeskedést akkor megpróbálok, a semminél, ami most van szerelve, csak jobb lehet.

Előzmény: Kapocska (117739)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.18 0 0 117740

"már jó helyre téve a dilatációs csíkot?"

 

Igen.

 

Az a fesz.mentesítő lemez nem arra való,hogy összefogja a házad,hanem egy olyan

közbenső elem,réteg ami alatt,ha mozog a beton akkor annak nem lesz romboló hatása a járólapra.

Előzmény: Sw201inger (117735)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.18 0 0 117739

Arra gondoltam,hogy a levegő körbe vegye a készüléket,erre jó lehet amit mondsz(hideg sugárzó hő ellen)

de az xps-től hosszú csavarral eltartva v. a középsőn felfüggesztve.

"utalva nem?"

De.

Előzmény: gsmotoros (117734)
Sw201inger Creative Commons License 2020.12.18 0 0 117738

Köszönöm, oké, de ebben az esetben pontosan mit takar, hogy "jól van megcsinálva"? A dilatációs szivacs két oldalán a beton biztosan mozdul egymáshoz képest, akkor hogyan lehet megoldani, hogy amit rárakok, ne mozduljon vele? Esetleg azokra a keskeny, dilatációs csíkokon kívüli részekre tegyek le valami vastagabb nejlont, arra meg a ragasztót + csempét, hogy a táguló beton az egészet, a nejlonon csúsztatva tolni tudja magával?

Előzmény: nagykunsági (117732)
cucu Creative Commons License 2020.12.18 0 0 117737

Tulajdon képpen minek oda az a dilatációs rés? Kell az oda szerinted?

Előzmény: Sw201inger (117735)
cucu Creative Commons License 2020.12.18 0 0 117736

Nem tudok konkrét típust mondani, de a boltban megmondják, hogy milyet vegyél oda. De arra ne számíts, hogy észrevehetően rugalmas marad.

Flexibilis csempe ragasztó.

Előzmény: Sw201inger (117721)
Sw201inger Creative Commons License 2020.12.18 0 0 117735

"A küszöböt eltüntetném" - ez mit jelent, levésnéd 5-6 centi mélyen és visszabetonoznál, már jó helyre téve a dilatációs csíkot?

 

Az a fesz.mentesítő lemez/háló meg a máshol (pl. szoba közepén is) található repedések miatt kell, hogy egybe kösse az egész padlót, egyként mozogjon?

Előzmény: Kapocska (117733)
gsmotoros Creative Commons License 2020.12.18 0 0 117734

Köszönöm szépen a választ!

 

Nagyszerű, valahogy alámókolok a felfogatójának egy lábazati XPS darabot, 3cm-est, az csak elég :-)

 

"Ábra" alatt a gyári leírásban levő elhelyezési segítségre volna utalva nem?

Előzmény: Kapocska (117724)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.18 0 0 117733

Igen, azt a "küszöböt" eltüntetném és rendbetétel után leterítenék

„feszültségmentesítő lemezt”(keress rá) erre mehetne a burkolat a szokásos

dilatációs hézagok kialakításával .

 

Pl. :

https://csempevagoshop.hu/Feszultsegmentesito-extrem-megerosito-es-repedesme

Előzmény: Sw201inger (117729)
nagykunsági Creative Commons License 2020.12.18 0 0 117732

Én biztos nem raknám szilóba, mert az rugalmas a járólap meg nem, előbb utóbb el fog törni. Én felszedném a vakküszöböt, kiönteném a helyét betonnal, és simán lejárólapoznám. Az, hogy a régi külön öntött beton diletál, semmit nem jelent, ha jól van megcsinálva nem fog elrepedni a járólap. 

Előzmény: Sw201inger (117729)
nixon70 Creative Commons License 2020.12.18 0 0 117731

Szerelvényező fogó, villáskulcs, franciakulcs.

Előzmény: Djapor96 (117730)
Djapor96 Creative Commons License 2020.12.18 -1 0 117730

Mivel szokás meghúzni a kád csaptelep hollandiát, hogy ne sérüljön meg a krómozás?

Sw201inger Creative Commons License 2020.12.18 0 0 117729

Köszi, így már értem. Akkor valószínűleg marad az, hogy a széleken (küszöbnél) levő első csempéket teljes felületükön szilóba kell leraknom. Arra gondoltam, lerakom a szoba többi részét, meg felviszek némi csemperagasztót oda is, ahová ezek a szélső lapok mennek. Így egy kiszintezett felületen kb. 1-2 mm magas tér maradna a sziló számára, amibe a csempét lerakom, hogy ne kelljen annyi sziló, meg rálépéskor lenyomódni se legyen módja/helye annyira. Meg ugye fugázáskor is ezen lapok köré színazonos sziló menne fuga helyett. Ez így tartós lehet padlófűtés esetén is? Én most itt csak "szilót" írtam, valójában melyik ragasztó lenne legjobb erre? Építési ragasztók pl. bírják a hőt?

Előzmény: Sony Black (117727)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.18 0 0 117728

Senki nem fog neked helikopterről le ereszkedni a tetődre, hogy béleljen! :D

Előzmény: kormos* (117725)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.18 0 0 117727

Mert a flexis ragasztók nem azért flexisek, mer rugalmasak, hanem azért mert bírják a hideg, és a meleg közötti hirtelen átmenetet is.

Ugyan olyan cement alapú ragasztók mint bármelyik, a fizikai elmozdulást nem tolerálja semmilyen csemperagasztó, csak max a sziloplaszt :)

 

Előzmény: Sw201inger (117721)
jozef03 Creative Commons License 2020.12.18 0 0 117726

Kondenzációs gázkazán beszerelés előtt mérlegeljük az alábbi 2 opciót:
1) Kondi kazán berakás + iszapleválasztó + Y szennyszűrő
 + a rendszer átmosatása + inhibitor + nemtommimég
https://netkazan.hu/termek/5053/fernox-tf1-total-filter-3-4-magneses-iszaplevalaszto

https://www.ferrohungary.hu/product-2233-F.html

2) hőcserélő: szimplán úgy kialakítani a rendszert, hogy a kondi kazán egy rövidke körön adja a meleget egy hőcserélőnek, ami továbblöki azt a meglévő rendszerem felé.

Fontos lehet, hogy a meglévő körök: 8 kör padló + 8 kör radiátor.
9 éves a ház, többrétegű csöves a szerelés, csak a kazán környékén van pár méter rézcső.

Akár működhetne a 2)? S akkor nem kell átmosatni a rendszert, nem kell szűrő sem? Kazán megvédve örök időre?
Vagy túl kicsi lenne az a 3m-es minikör a kazántól a hőcserélőig? Technikailag lenne akadálya?
Vagy mondjak le ezekről, s még 2) esetén is kellene iszapleválasztó, Y szűrő meg mosatás, hogy a hőcserélő (nem a kazáné, az új berakandó) nem tömődjön el?


kormos* Creative Commons License 2020.12.18 -1 0 117725

Hogy bélelnek kéményt kondenzációs gázkazánhoz? 

Fel kell menni a  tetőre?  Mert a pala tetőre nem szívesen küldenék fel senkit.

Kapocska Creative Commons License 2020.12.18 0 0 117724

 „(nem kondenzálódó)”

Ez a kütyü is jó oda.

A lényeg az, hogy úgy kell elhelyezni, hogy a pára keletkezésének ne  a fő

sodorvonalába kerüljön és a felfogatása (ábra) egy aránylag kis felületű jó hőszigetelővel

történjen.

A lényege a dolognak, hogy a levegő hőmérsékletén legyen, ne legyen meghűtve.

Előzmény: gsmotoros (117722)
coffein2 Creative Commons License 2020.12.17 0 0 117723
Előzmény: Sw201inger (117721)
gsmotoros Creative Commons License 2020.12.17 0 0 117722

Kedves Fórumozók!

 

A Honeywell XC70 leírásában van egy ilyen rész: "Páratartalom: 25 és 95% közötti rel. páratartalom (nem kondenzálódó)" 

 

Egy fürdőben pl. a tükrön lecsapódik a kondenzátum, oda akkor valami más kütyü lenne való, ami bírja az ilyen helyzetet?

Sw201inger Creative Commons License 2020.12.17 0 0 117721

Köszi, de mondanál konkrét típust kérlek? A falakon Mapei P9-et használtam, az nem tűnt semennyire flexibilisnek amikor megkötött.

Előzmény: cucu (117713)
Varek1 Creative Commons License 2020.12.17 0 0 117720

  Komoly mester  hamar kiszűri a komolytalan ajánlatkérőt..

 Vagy megkéri az árát !!

Előzmény: nixon70 (117716)
Varek1 Creative Commons License 2020.12.17 0 0 117719

 

 

  " Kicsit zavarba ejtenek ezek a hatalmas ár szórások, tényleg ennyire a helyzettől függ, vagy lehet mondani valamilyen átlagárat? 60m2-es Budapesti polgári lakásba tervezek egy gázkazánt beújítani, a belmagasság elég nagy, közel 4 méter."

 

  

 

 Hát  bizony  felületes közhelyes  igény megjelölésre csak nagy szórásokban lehet árat megjelölni /megadni..

 

 pl.   azért a kazáncsere és  egy központi fűtés kiépítése sem ugyan az.

 

 Nagy valószínűséggel  nálad az utóbbi van. tehát  kell kazán, azt telepíteni kell és ki kell építeni egy radiátoros vagy egyéb fűtést.

 Az pedig  jóval a millió felett lesz.

 Hogy mi kell ?

 

 Sok minden.

 

 Kell egy terv a gázoldalra... nem árt egy  vázlatos terv akár a fűtési oldalra sem ( Habár a jó szerelő azért fejből is elvégezheti... nem nagy a lakás ). Meg kell vizsgáltatnia z égéstermék elvezetés mikéntjét. Lehet cső a csőben  és lehet szétválasztott rendszer is-   Ez egy jelentős költség... na nem a vizsgálat , hanem maga a kivitelezés.

 A kazánok nagyjából majd mind megfelelnek... ilyen igényre. De azért az is lehet 260  eft és akár fél milla között is.

 

 Ja van egyáltalán  kiépített gáz a lakásban  ? Nagy valószínűséggel igen.

 Jön a fűtés oldal. 

 El kell dönteni a radiátorok számát, nagyságát, elhelyezését stb.

 

   Mint írtad nagy a belmagasság. Ennek jelentősége csak földszinti lakásnál adódhat.  Pl. alatta egy  hideg pince. Ilyenkor ha amúgy lepukkant a lakás, akkor  lehet pl. padló fűtés.  Itt a padozat burkolatok és hőszigetelés minimum egy millát is megdobhat, de akár a dupláját is. 

 

 Egy kis apróságra is figyelni kell. Pl. hogy az ajánlatban minden benne legyen.

 Sok vállalkozóa munka elnyerése céljából bizonyos tételeket kihagy.

 

 pl. nem elég a kémény bélelése, kell foglalkozni a kémény megközelítésének a problémájáról is. Ok. ez amajd mindig csak a családi házaknál van. Kell pl  egy kibúvó, kell nehány tetőlépcső  ez is százezer felett lehet..

 A társasháznál pedig a többszöröse.

  Tehát tájékozódj  és kora tavasszal kezd el a munka  felhajtását.

 Legyen legalább másfél millád.

 

 "Kicsit zavarba ejtenek ezek a hatalmas ár szórások, tényleg ennyire a helyzettől függ,"   

 Így van. minden munkának más a tartalma.

 

 És konkrét árat csak az tud mondani aki  majd  csinálja... más csak árbecslést... igaz a semminél az is jobb.

Előzmény: Krissz989 (117714)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.17 0 0 117718

Azt kifelejtettem, hogy ez egy kb 260e-ft körüli kazánnal számolva. Mert ha fél millás kazánt nézel ki, akkor nyilván nem jön ki 9k-ból :)

Előzmény: Sony Black (117717)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.17 0 0 117717

Én ezt csinálom nap mint nap...

Azt tudom mondani, hogy egy kazáncsere Budapesten, társasházi lakásba, mindennel együtt kb 900e ft-ból jön ki. Ebben benne van: kazán+anyag+munkadíj+kémény+eph+engedélyek, ügyintézés. Nyilván ez egy nagyságrendileg szám, mert ha valakinek 30m kéménybélelése van, az csak önmagában vagy fél milla. Illetve ha, a rendszer sem egyszerű (pl radiátor és padlófűtés is van) akkor nyilván az is felviszi az árat. Egy teljes fűtés kiépítésnél számolhatsz 1,8-2 millával.

Előzmény: Krissz989 (117714)
nixon70 Creative Commons License 2020.12.17 0 0 117716

Eléggé sok tényező van, ami mind plusz költség.

Próbálj meg 3-4 ajánlatot bekérni, kezdheted az alattam hozzászólóval. :-)

Előzmény: Krissz989 (117714)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.17 0 1 117715

Kihúzhatod kátránnyal, vagy szilionnal de igazából lényegtelen, mert nagy a valószínűsége, hogy ott ahol most megrepedt a beton, meg fog repedni a járólap is.

Ezt a kőműves elbaszta sajnos. A küszöb váltásnál kellett volna rakni egy min 1cm széles polifoam dilatációs hézagot, a beton teljes vastagságában...

Mindenképp felxibilis ragasztó anyag kell majd amúgy is mert padlófűtés van, de attól még ez be fog repedni egy idő után.

Lehet azt csinálnám, hogy ott ahol ez a két csík repedés van, nem raknám kötésbe a járólapot, hanem úgy raknám hogy pont a repedésre essen a fuga, és azt a fuga színhez való szilikon fugázóval nyomnám ki.

Előzmény: Sw201inger (117712)
Krissz989 Creative Commons License 2020.12.17 0 0 117714

Sziasztok!

 

Olvastam most ezt a cikket a kazán szerelési árakról: https://qjob.hu/blog/articles/kazan-bekotes-arak

 

Most tervezek új kazánt beszerezni, szerintetek van bármi alapja ezeknek az árazásoknak, lehet alapúl venni? Kicsit zavarba ejtenek ezek a hatalmas ár szórások, tényleg ennyire a helyzettől függ, vagy lehet mondani valamilyen átlagárat? 60m2-es Budapesti polgári lakásba tervezek egy gázkazánt beújítani, a belmagasság elég nagy, közel 4 méter.

cucu Creative Commons License 2020.12.17 0 0 117713

Létezik flexibilis ragasztóanyag, azzal csinálnám.

Előzmény: Sw201inger (117711)
Sw201inger Creative Commons License 2020.12.17 0 0 117712

Sw201inger Creative Commons License 2020.12.17 0 0 117711

Sziasztok!

 

Most járólapoznék és oyan kérdésem lenne, hogy ahol a padlófűtés miatti dilatációs csík nem közvetlen a fal mellett megy (azaz túllóg rajta a csempe, mondjuk 4-5 centit, régebbi meglévő ajtó, vagy fal alapja miatt), azon a részen tehetem-e valami rugalmas anyagba, pl. kátrányba, ahogy régen a parkettát is rakták. Nyilván extra vékonyan, csak hogy épp ne a száraz betonon támaszkodjon a járólap. Azokon a csíkokon kívül fűtés nincs, így attól nem tartok, hogy megolvadna, vagy párologna a kátrány. Mi a véleményetek?

Csaba0232 Creative Commons License 2020.12.17 0 0 117710

Előzmény: Csaba0232 (117709)
Csaba0232 Creative Commons License 2020.12.17 0 0 117709

Üdv! 

 

A képen látható radiátor konzolra való műanyagot hol lehet beszerezni? Vagy mivel lehet a legjobban helyettesíteni? 

 

Köszönöm 

Disinfectant Creative Commons License 2020.12.17 0 0 117708

Köszi!

Előzmény: Kapocska (117696)
gsmotoros Creative Commons License 2020.12.15 0 0 117707

Köszönöm szépen a választ!

 

Valójában nem lesz kihasználva a 90 fok (inkább csak max 65-70), csak jó tudni, hogy van benne tartalék és nincs nagy gondja elvileg a "műanyagnak" (bár az ötrétegű rétegei nem csak műanyagok persze) sem a magasabb hőmérsékletekkel.

 

Találtam egy ilyet táblázatot a csőgyártónál:

 

 

Valóban így hogy csak télen eresztjük rá egy évben a magas hőmérsékletet így nem gyűjt össze kritikus mennyiségű üzemévet a ház épületgépészetének hasznos élettartama alatt kb.

Előzmény: Kapocska (117706)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.15 0 0 117706

A cső gyártó által kiadott teljesítménynyilatkozat mondja meg,hogy nálad milyen

körülmények között mehet a 90fok.

(szerintem magánházak fűtési és HMV igényét kielégítik)

Előzmény: gsmotoros (117704)
Zolcsa Creative Commons License 2020.12.15 0 0 117705

Köszi szépen, ez jó ötlet! 

Előzmény: Kapocska (117703)
gsmotoros Creative Commons License 2020.12.15 0 0 117704

Sziasztok!

Ha egy ötrétegűn van Class 2, CLASS 4 meg CLASS 5 felirat is, akkor mindnek megfelel nem? Tehát ez akár 90 fokos előremenős fűtéshez is jó akkor, ha jól gondolom?

 

Kapocska Creative Commons License 2020.12.15 0 1 117703

Hát azt nem mondom,hogy képbe kerültem.

A lényeg az volna,hogy a mosógéped működése közben kellene ezt megfigyelni.

Lehetőleg úgy ,hogy a mosógép vizét gyűjteni egy „edénybe” ,hogy egyértelmű

legyen,hogy az okozó „szennyvíz” vagy a vízkalapács ,vízütés (a mosógép mánesszelepe miatt

az alapnyomás többszöröse is lehet a vízütés nyomása) miatti tömörtelenség

adja a vizet neki hálózati víz oldalról.

Előzmény: Zolcsa (117702)
Zolcsa Creative Commons License 2020.12.14 0 0 117702

Ott csöpög neki a víz.

Mellette pedig ott van balra az előszoba fala.

 

Előzmény: Kapocska (117701)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.14 0 0 117701

"A 7. emeleten lakó fala nagyon vizesedik, amely a strangcső mellett található.

Viszont nálunk benézve a strangcsövekhez egyáltalán nincs nyoma ázásnak"

 

 

A 7. emeleten is be lehet nézni ,fotózni?

Előzmény: Zolcsa (117698)
Zolcsa Creative Commons License 2020.12.14 0 0 117700

Állítólag ott minden rendben van. Meg ugye a hetediken lakó elmondása szerint csak mosáskor jelentkezik nála a víz.

Előzmény: nixon70 (117699)
nixon70 Creative Commons License 2020.12.14 0 0 117699

A 8. emeleten kád, vagy zuhanyszifon rendben?

Előzmény: Zolcsa (117698)
Zolcsa Creative Commons License 2020.12.14 0 0 117698

Sziasztok!

Szeretném a hozzáértők véleményét kérni az alábbival kapcsolatban.

10 emeletes panelházról van szó. A 7. emeleten lakó fala nagyon vizesedik, amely a strangcső mellett található. Elmondása szerint akkor jelentkezik nála jobban az ázás, amikor a 9. emeleten mosunk. Viszont nálunk benézve a strangcsövekhez egyáltalán nincs nyoma ázásnak, minden teljesen száraz. Látható ott az a cső is, ami a mosógép felől csatlakozik bele a központi csőbe. Ott sincs nyoma víznek. (A mosógép kifolyó csöve egy utólagos fal mögött fut végig a fürdőszoba falában, csempe mögött.) Viszont az távol van attól a faltól, ami a 7. emeleten vizesedik.

A 8. emeleten semmi nyoma nincs beázásnak, tehát úgy kellene innen a 7. emelet falához a víznek odakerülni, hogy a 8. emeleten nem látszik semmi. Ott megnézte állítólag szakember, és azt mondta, hogy feljebb lesz a probléma.

Létezik ilyen? A gondnok elmondása szerint volt már máshol ilyenre példa.

Fog jönni egy vízvezeték szerelő megnézni, csak kérdés, hogy mit fog itt látni? Van valami műszer, amivel meg lehet állapítani, hogy a csempe mögött pl. lyukas a mosógép kivezető csöve? De akkor is furcsa, hogy a 8.-on nem létszik semmi, ráadásul a vizes fal sem ott van.

Köszi a segítséget!

Zoli

Sony Black Creative Commons License 2020.12.14 0 0 117697

Van átkötés, ha nem lenne, fázna az összes lentebb lakó, lévén, most nincs fent radiátor. (ha nem lett volna átkötés, akkor még lett volna csinálva)

 

Azért kérdeztem, mert ha egycsöves rendszer és van átkötés az a Herz torló szelep nem való bele, mert az egy nagy ellenállású szelep, oda inkább egy golyós csap lenne jó, az előremenőbe meg egy termosztatikus, de kis ellenálású, pl: Danfoss https://szerelvenybolt.hu/danfoss-ra-g-12-rad-szelep-egy-kis-ell-20945?utm_source=arukereso&utm_medium=cpp&utm_campaign=direct_link

Ha beteszed azt a torlót, és egy átlagos (nagy) ellenállásút szelepet az előremenőbe, ne okozzon meglepetést ha a víz az átkötőn fordul meg, és a radiátorod nem lesz csak félig vagy semennyire sem meleg.

 

Rezet nem veszek, mert vascső + aluradiátor kombóba állítólag olyat nem illik tenni.

 

Szerinted a csapok, szelepek, ami most is rajta van/volt/lesz azok miből vannak? Sárgaréz! :)

A króm csap hosszabbító az miből van? :)) A sárgaréznek semmilyen jelentősége nincs a rendszerre nézve. 

A vörösréz az ami galibát tud okozni, de az is csak nyitott rendszer esetén ;-)

Előzmény: asdf_ (117691)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.14 0 1 117696

Ha a visszatérőbe teszed esztétikusabb (nincs annyira szem előtt).

Előzmény: Disinfectant (117695)
Disinfectant Creative Commons License 2020.12.14 0 0 117695

Sziasztok!
Tanácsot kérnék tőletek!
Radiátort cserélnék és a kiépített csatlakozási pontok távolsága 80cm. az új radiátor bekötési pontjai viszont 85cm.
Melyik csőbe tegyek kanyart? Az előremenőbe, vagy a visszatérőbe?
Egyedi gázfűtés, kazán a pincében!

Törölt nick Creative Commons License 2020.12.14 -1 0 117694

A szelepek is fénylenek...

Na meg a fűtéscső se hófehér. :-)

Előzmény: asdf_ (117683)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.14 -1 0 117693

 „egy 7 centis, 3/4-es valami kell”      -   megkaptad

„(nem rézből).”                                  - megkaptad

„mint az ufóra.”                                 - nem úgy néznek mert tudsz nevet mondani

„minek hívják és honnan szerezzzek” -megkaptad ,na, jó nem az összes elérhetőséget

„krómozott idomot, elég bazárinak nézne ki”  -ha ezen nem tudsz önállóan változtatni akkor………

 

"nem vagyok a téma szakértője, bocsátsd meg nekem," egy ilyen dolog esztétikumának

megváltoztatásához milyen szakértelem kell?

Keresgélhetsz a neten alkatrészeket,idomokat "öregített" radiátorzománccal bevonva,

hogy passzoljon a régihez,sok sikert.

Előzmény: asdf_ (117692)
asdf_ Creative Commons License 2020.12.14 0 0 117692

Talán lejött az írásból, hogy nem vagyok a téma szakértője, bocsátsd meg nekem, hogy nincs meg, milyen információt kellett volna még hordoznia. Ha meglenne, talán nem is kérdeztem volna... 

Előzmény: Kapocska (117686)
asdf_ Creative Commons License 2020.12.14 0 0 117691

Van átkötés, ha nem lenne, fázna az összes lentebb lakó, lévén, most nincs fent radiátor. (ha nem lett volna átkötés, akkor még lett volna csinálva)

Rezet nem veszek, mert vascső + aluradiátor kombóba állítólag olyat nem illik tenni.

Előzmény: Sony Black (117689)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.14 0 0 117690

Sokszor az is baj szerintem, hogy a fórum nem alkalmas arra, hogy a habitust, a hangsúlyt vagy egyéb gesztikulálást kimutassunk beszéd közben, és én azt érzem nagyon gyakran nem csak veled kapcsoltadban, hogy ha ez egy szemtől szembeni beszélgetés lenne, teljesen másképp csapódik le jó pár párbeszéd...

A "nem nagyon érdekel", sem úgy csapódott le benned ezek szerint... Ez nem egy flegma, kijelentés volt, ahogy te szerintem érezted...

Előzmény: Kapocska (117680)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.14 0 0 117689

Beteszel egy csap hosszabbítót és kész. Nem olyan bonyolult ez. Ha nem tetszik a króm, veszel egy rezet és utána lefested.

De azért az megjegyezném, hogy nem véletlenül nem volt ott torló szelep ;-) Egy csöves ez a rendszer? Fotózd már telibe (alul felül látszódjon) az egész radiátor kötést, kíváncsi vagyok.

Előzmény: asdf_ (117681)
nixon70 Creative Commons License 2020.12.14 0 0 117688

Az is lehet, hogy eldugult az ürítő.....

Előzmény: Lacifelújít (117685)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.14 0 0 117687

"Van valakinek ötlete? :)"

 

Szívjál bort  hordóból lopóval és találkozol ilyesmivel.

Előzmény: Lacifelújít (117685)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.14 0 0 117686

Háááááát,ha neked az a link ennyi infót hordozott akkor úgy kell neked. :-)

Előzmény: asdf_ (117683)
Lacifelújít Creative Commons License 2020.12.14 0 0 117685

Csináltam egy túlnyomást a fűési rendszerben az összes radiátor lezárásával.

Nem lett baj, a nyomást kiengedte.

Elvileg. :)

 

Utána töltöttem rá vizet, ami picit megszaladt és majdnem 2-ig ment.

Ilyenkor szépen engedek belőle.

Engedtem, majd egyszer csak nem jött.

Víz van a rendszerben, de nem jött ki, pedig nyitottam a csapot.

 

A csap a pincében van a kazán és a radiátorok pedig a földszinten.

 

Azóta fűtök vele, de a szitu oka érdekelne.

 

Van valakinek ötlete? :)

kiggyo Creative Commons License 2020.12.14 0 1 117684

Fehér zománccal fesd le utána.

Előzmény: asdf_ (117683)
asdf_ Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117683

Háááááát, fehér fűtéscső és fehér radiátor közé berakni egy krómozott idomot, elég bazárinak nézne ki :) Egy sima hollandi-félére gondoltam, aminek hosszú a kivezetése, vagy valami ilyesmi.

Előzmény: Kapocska (117682)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117682
Előzmény: asdf_ (117681)
asdf_ Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117681

Panelban radiátorcsere után (de inkább közben) vagyok. Nem én csináltattam, csak a végeredménnyel kell megküzdenem. Eredeti állapotában csak felül volt szelep, alul nem. Régi radiátor le, majd immár a cső mindkét végére szelep került. Így értelemszerűen nem lehet felrakni a radiátort, mert alul a cső meghosszabbodott egy szelepnyivel, ennyivel kellene felül megtoldanom (nem rézből). Eddig két helyen voltam, úgy néztek rám, mint az ufóra. Ha jól gondolom, nekem egy 7 centis, 3/4-es valami kell ide, egyik felén külső, másikon belső menettel.

Létezik egyáltalán ilyen (csodálkoznék, ha nem) minek hívják és honnan szerezzzek?

 

 

Kapocska Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117680

Azt észre kellett volna venned,hogy nem ekézlek mostanában,mert

a korábbi csesztetések hatását véltem felfedezni abban,hogy figyelmesebb,

átgondoltabb válaszaid vannak.

A tegnapi és a mai magas labdát is elengedtem és helyette segítséget

nyújtottam (ma 6:54-kor küldtem el,csakhát…..) .

„Bár hogy őszinte legyek, engem nem nagyon érdekel,”

Na és ez nekem jólesett ezek után.

 

Ennyi.

Előzmény: Sony Black (117679)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117679

Számolásba és méretezésekben én nem vagyok jó. (mindenbe nem lehetek jó:D)

Hát ha hülyeséget mondok ez van, tévedni emberi dolog ;-)

Előzmény: Kapocska (117673)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117678

Ok.

Előzmény: anszu (117677)
anszu Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117677

Az biztos, hogy balfék vagyok, mert megcsinálom a radiátor köröket, egyedül úgy, hogy közöm nincs hozzá (persze a segítségetekkel!) és jól működik, a vezetékeket meg elkötöm! Hogy mi alapján választottam ki a kábelek helyét, már nem emlékszem, de a kazánnál biztos nem csavartam le a fedelet.

Mindegy, ez ki van javítva, majd meglátom lesz e változás!

Még 1x köszönöm!!!!

Előzmény: Kapocska (117675)
peterch Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117676

Rendben .

Ha Te úgy gondolod !  

Előzmény: Sony Black (117670)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117675

Ilyen fogós kérdéseket ne tegyél fel! :-)

Bízzunk benne,hogy ha nem csesződött el benne valami akkor most már jobb lesz.

Előzmény: anszu (117674)
anszu Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117674

Bocsi, nem jó helyre raktam a "nincs jelentősége"-t! Akkor ezek szerint mégis lehet változás?! Ha az 1-es és 4-es fel volt cserélve, hogy a fenébe kapcsolt a termosztát?

Előzmény: Kapocska (117672)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117673

És itt is a tervező viszi a balhét,ha hülyeséget  mondasz v. éppen hozzátudsz szólni?

Előzmény: Sony Black (117671)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117672

Annak nincs jelentősége,hogy én nem látom tisztán,

annak viszont van ,hogy a számok helyesen legyenek összekötve a vezetékkel ahogy írtam is.

Előzmény: anszu (117668)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117671

jaaaa azt nem írtam oda?

Kösziiiiiiiii!!!!!!!! ;-)

Bár hogy őszinte legyek, engem nem nagyon érdekel, mert mint mondtam nekem ezeket a tervező méretezi, én meg beépítem. Ha nem jó, majd a tervező viszi a balhét ;-)

Előzmény: Kapocska (117669)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117670

Nem mindegy hogy mire használjuk ezt a fajta hőcserélőt. Ha HMV készítésre, akkor a köpeny oldal a kazánkör, mert nagy a hőfokkülönbség a HMV-nél, kisebb a térfogatáram, ehhez meg sok víz kell. Ha viszont leválasztó hőcserélőnek használjuk akkor pedig a spirál oldal jobb ha a kazánkörön van.

Előzmény: peterch (117657)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117669

És egy kis "kösz" nem fért ki azon a nagy szádon? Töröld. :-)

Előzmény: Sony Black (117666)
anszu Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117668

1-4 -et felcseréltem. Sajnálom, hogy nincs jelentősége az elkötésnek, mert reménykedtem, hogy hatékonyabb lesz a fűtésem! 

Azért figyelem, lesz e valami változás!

Nagyon köszönöm a segítséget

Előzmény: Kapocska (117664)
peterch Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117667

Rendben .

Köszönöm a türelmedet !

Előzmény: Kapocska (117665)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117666

De van! jó ez a progi ;-)

Előzmény: Kapocska (117654)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117665

"Az a gond , hogy"

 

- jóval kisebb a hőcserélő

- a kazán szivattyú kics

 

a kettőből az egyik is elég ahhoz hogy ne valósuljon meg a dolog (kondenzációról még nincs is szó).

 

Melyik részét nem érted?

 

Nem elég matek alapon felállítani egy hőmennyiség egyensúlyt a megvalósuláshoz feltételek kellenek.

Előzmény: peterch (117662)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117664

Nem látom tisztán a számokat,de ennek nincs jelentősége

1-1 -re

2-2-re

4-4-re

Előzmény: anszu (117663)
anszu Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117663

Küldöm a kazán és termosztát bekötést.

Amennyiben az 1-est az 1-eshez, a 2-est a 2-eshez, a 4-est a 4-eshez kell kötni, akkor ez nagyon el van qúúú...a!

Ha ez számít valamit, persze gondolom, ha már meg van jelölve! Én a termosztát bekötésnél (3 éve) nem néztem meg a kazán bekötését! Mi a véleményed?

 

Előzmény: Kapocska (117658)
peterch Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117662

Bocsi , lehet , hogy nem értem !

 

Az a gond , hogy nem kondenzálna a kazán , azon kívül ? 

Engem csak az érdekel az egészböl , hogy az a höcserélö kitudná-e szolgálni a fütést , ha nem vennénk figyelembe , hogy kondis a hötermelö . Lehetne akár turbós is .

 

Előzmény: Kapocska (117661)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117661

TE VAZZZZEEEEE tényleg nem érted a korábban leírtakat!!!!!!

 

Előzmény: peterch (117660)
peterch Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117660

Köszi !

 

Akkor elméletileg ok . Csak a szekundéron kellene felcserélni ebben az esetben a be és kilépö oldalt , hogy az a hömérséklet lehessen , amit most írtál .

Előzmény: Kapocska (117659)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117659

Ha spirál oldalról fűtjük a Te számaiddal akkor

radiátor felé 53.88

ha köpenyoldalról fűtünk akkor

54.66

 

Ez a 0,78fokos különbség nem is olyan óriási.

Előzmény: peterch (117657)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117658

Ha ilyen a kazán akkor nem feltétlen kell szétkapni,de a csatlakozások ellenőrzése

szempontjából nem fölösleges.

 

Kösd v. ellenőrizd a 3 vezeték bekötését

Előzmény: anszu (117655)
peterch Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117657

" Spirállal melegítjük a "medencét", és nem a medencével a spirált.;-) "

 

Pontosan , ahogyan írod . A mi esetünkben is a spirál füti a házat ( medencét ) . Ezért van jó oldalra kötve a fütéskör .:-)

 

Előzmény: Sony Black (117652)
peterch Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117656

OK .

Köszi a türelmedet !

Előzmény: Kapocska (117649)
anszu Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117655

Úgy érted kapjam szét a kazánt, persze csak addig, hogy megnézzem a termosztátból jövő vezetékek hova vannak bekötve a kazánba? Semmi féle kütyü nincs beiktatva, a vezetékek közvetlenül a kazánból a termosztátba futnak.            3 vezeték (ha jól emlékszem 1,2,4) mindegyik be van kötve. Az a zavaró számomra, hogy van 2 és 3 vezetékes bekötés. Lehet, hogy csak 2 vezetéket kellene használnom?

A kazánba már be volt kötve, mikor megvettem a házat, a termosztátot már én szereltem fel.

Előzmény: Kapocska (117640)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117654

Nincs levél???

Előzmény: Sony Black (117652)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117653

Igaz.

Nem csak "kazánvíz" forog benne,hanem csak az egyik oldalon (HMV)

Előzmény: hobby 66 (117650)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.13 -1 0 117652

Spirállal melegítjük a "medencét", és nem a medencével a spirált.;-)

A számolásokkal meg hagyjál békén, mert én szakmunkás vagyok, nem tervező. Nekem az a feladatom hogy a tervező által kiszámolt szart megvalósítsam. :D

 

Előzmény: peterch (117645)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117651

Normál esetben nem jön ki.

A légtelenítőben nincs áramlás,ő attól meleg,hogy az előre vize csak hővezetéssel juttatja el a hőt

és közben a környezet hűti. (ha vastagon hőszigetelnéd egy idő múlva az is 70fokos lenne)

Előzmény: Lacifelújít (117648)
hobby 66 Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117650

Ez igaz?

 

"a lemezes hőcserélők túlméretezése nem javasolt, mert ez csökkenti a hőcserélőben az áramlás turbulenciáját, ami elősegíti a vízkő kiválást ill. a szennyeződések lerakódását."

 

"A vízkő kiválás csökkentése érdekében kerüljük a 48°C-nál magasabb HMV hőmérsékletet ill. kerüljük a hőcserélő túlméretezését."

 

https://hocserelo.com/Documents/Fouling.html

Kapocska Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117649

"Röviden megírnád"

 

Meg,kicsi a felület (KNV-2) a kazán szivattyú nem tud 1.6m3/h mennyiséget.

 

A célt lebegtesd magad előtt, elfogadható rad.előre a kazán vissza a lehető legalacsonyabb legyen

azért,hogy kondenzáció is legyen.

Mondok egy has számot ezzel is ki tudná fűteni,ha megemelné70 fokra az előrét de akkor mikor kondenzálna

a kondenzációs kazán?

Na ebből elég ennyi.

Előzmény: peterch (117647)
Lacifelújít Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117648

Köszönöm az "irányt", most ezzel kapcsolatban olvasgatok.

 

A torló szelep állítását találom mindenhol megoldásnak. Vagyis elvben azzal érdemes ezt hangolni.

 

Lenne még 2 kérdésem:

 

1. A torló szelepet ki tudom teljesen csavarni? Attól félek, hogy ömlik majd belőle a víz.

 

2. Az, hogy 70 fokot ír ki a kazán, de a tőle kb 1 méterre lévő légtelenítő felülete csak max. 40 fokos, az baj? A légtelenítő nem szigetelt, elvben nem lehetne ekkora a különbség.

 

Köszi.

Előzmény: Kapocska (117634)
peterch Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117647

Szia !

 

Ne haragudj , de ezt most nem értem .:-(

Röviden megírnád , hogy miért nem tudná a KN-2-es ? Kicsi a höátadó felülete , vagy mi más ?

Előzmény: Kapocska (117646)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117646

Ami a Te kívánságod volna azt kb. egy KN-3 tudná, de mivel ez nincs és szivattyú sincs hozzá

ezért csak kívánság marad.

A KN-3          hossza 513mm,     átmérője 100mm

Ha KNV-2                  355                                 73

Láthatóan kisebb méretek.

Írjál már még valamit. :-)

Előzmény: peterch (117645)
peterch Creative Commons License 2020.12.13 0 1 117645

    Pont , hogy a kazánnak kell a vastagabbra mennie , mert nagyobb a tömegáram a priméren mint a szekundéren .

    Tudod , hogy csak " okoskodó " laikus vagyok . :-)

    Szerinted mekkora elöremenö -visszatérö hömérséklettel kellene müködnie a primér és szekundér oldalon , ha a belépö kazán elöremenö és a kilépö fütökör közöttinél szeretnénk legalább a delta T 5°C-t tartani ?  Saccolok . Kazán 60/50°C fütés 55/40°C  Ilyen esetben tudna 8 radiátor 16liter/perc térfogatárammal 15,8kW-os teljesítménnyel füteni  Ehhez kell a kazán oldalon 26,4 literes tömegáram . Ezért van a kazánoldal a vastagabbra kötve .

Előzmény: Sony Black (117644)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.13 -2 0 117644

Hagyjad már azt a gyártót!:)

Ide figyelj! Látod azt a képet amit felrakott?! Van egy teteje annak a hengernek meg van egy alja, és ott vannak a csonkok ez ok? Na az a köpeny oldal mert vastagabb! Van azon a hengeren oldalról is 2db csonk ellentétes irányból, az a spirál oldal! Na ennek az utóbbinak kellene a kazánkörön lennie, de nem ott van! Ha megnézed a padlófűtés fele megy! Érteni? :D

Előzmény: peterch (117643)
peterch Creative Commons License 2020.12.13 0 1 117643

Kettönk közül valaki valamit nem ért .:-(

A gyártó azt írja a köpenyen van a vastagabb csö : A = köpenyoldali tömegáram DIN 25

                                                                          B = spirál oldali tömegáram DIN 20

Ezek szerint neki az oldalak jól vannak primér - szekundér , csak nincsenek ellenáramba kötve .

Előzmény: Sony Black (117642)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117642

Én is azt mondom hogy a vastagabb a cső a köpeny, és annak kell menni a szekunder oldalra ;-)

DE ha megnézed azt a képet amit berakott, annak az alsó felső bekötése a vastagabb, és arra van a kazán lógatva, tehát nem jó.

Előzmény: peterch (117641)
peterch Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117641

Szia !

 

A gyártó szerint a vastagabb csö a köpeny A és a vékonyabb a spiráltekert höcserélö B .

http://www.kazanwebaruhaz.hu/fotky4696/fotov/feg-spirec-kn-0-1-2-3-hocserelo-hasznalati-utasitas.pdf

Előzmény: Sony Black (117636)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117640

A kazán mely pontjára csatlakozik?

Van modul köztük,időjárás követő?

Előzmény: anszu (117638)
Both Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117639

Sziasztok kedves fórumozok !

 

Én csak annyit kérdeznék, hogy miért szokták kiönteni gipsszel a felszálló társasház csatorna csőnél körbe a csatorna csövet nálam a lakásban is így van gipsszel pont közvetlen a felszálló strangnál van a wécém is ?

 

 

Köszönöm a válaszokat

anszu Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117638

Sziasztok!

3 éve átalakítottam a fűtésemet, a padló mellé radiátorokat szereltem, jól is működik.

Nem vagyok szaki és nagyon sok jó tanácsot kaptam itt, amit most is köszönök!

Véleményeteket kérem a kazánommal és a termosztátommal kapcsolatban.

Eurostár Junkers ZE 24-2 kéményes kazánom (ezer éves) és Bosch FR 120 (3 éves) termosztátom van. A kazán hol nagy lángon, máskor meg egész pici lángon ég. Én úgy gondolom, ha lenyomja a lángot egész kicsire, az nem lehet valami hatásos, gazdaságos.

Kérdéseim, a kazán vezérlő csinálja, vagy a termosztát is beleszól a láng nagyságába? jó ez a termosztát a kazánomhoz? Automata, vagy fűtés üzemmódra állítsam a termosztátot?

Válaszotokat előre köszönöm!

 

Sony Black Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117637

Ami a bemutatkozóban van az jó, de nem jött levél

Előzmény: Kapocska (117633)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117636

Hát pedig nem, mert a kék golyós csap felől belenézett és vékony csőbe végződik...

Előzmény: peterch (117630)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117635

"őszinte legyen annyira nem érdekel már ez a téma... :)"

 

Hasonló képen kezdek érezni ,mert kétszeri "felszólításra" sem volt hajlandó

azonosítani a "fekete dobozt".

Előzmény: Sony Black (117626)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.13 0 1 117634

„Hosszú” hidraulikus beszabályozás elé nézel.

Nyisd ki az összes termofejet és a  radiátorok visszatérő szelepeivel kezd korlátozni

az egyes radiátorokba jutó vízmennyiséget.

Ez úgy kezdődne,hogy a kazánhoz legközelebbit „erősen” befojtod,majd a következőt

kevésbé fojtod…………………..

A kazán szivattyú emelőmagasságát/nyomását/hatónyomását el kell osztani a fűtési körben

úgy,hogy minden radiátor kapjon belőle,mert a mindenfelé szabad útvonal esetén

a kialakítás miatti hidraulikus ellenállások arányában oszlik el a víz beavatkozás nélkül.

Előzmény: Lacifelújít (117631)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117633

Ezt a képet már a napokban betettem ide, meglehet nézni.

 

Ha jó az az email cím akkor érkezni fog hozzád egy levél tőlem.

Előzmény: Sony Black (117626)
Lacifelújít Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117632

Lacifelújít Creative Commons License 2020.12.13 0 0 117631

Sziasztok!

 

Szeretnék egy kis segítséget kérni.

Kint nincs hidegebb mint szokott, de bent nem melegszik a lakás megfelelően.

 

Egy elég szerencsétlenül kialakított fűtési rendszerünk van:

 

Egy turbós kazánra (Ariston Clas Evo) van rákötve egy körre 8 darab radiátor.

Csatolok egy rajzot, hátha az segítség.

Sorban csatlakoznak a radiátorok, minden tudatosság nélkül.

 

Nyilván az lenne az ideális ha több külön vezetéken menne el a meleg víz.

 

5 éve működik, igazság szerint nem volt vele nagyon nagy gond.

 

A napokban a kazánhoz legközelebbi radiátor (a kazánházban, itt alszik a kutya) termosztátot feljebb vettem és szerintem azóta csak gyengén fűt.

 

-----

 

Az is fura (bár ez nem új jelenség), hogy a kazán 70 fokra van állítva, de a radiátorok felülete max!!! 30 fokos. Normális ez így?

 

A válaszokat előre is nagyon szépen köszönöm. :)

 

P. Laci

 

 

peterch Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117630

" Ennek van hőcserélő (spirál) oldal, és van köpeny oldal és az van neki fordítva rákötve a kazánra. "

 

Az jól van kötve a leírás szerint .

Előzmény: Sony Black (117627)
peterch Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117629
Előzmény: Kapocska (117623)
janojano Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117628

Sziasztok!

Van egy FÉG CRH 640-113 gázkonvektorom. Azt vettem észre, hogy "bugyogó" hangokat ad. Az történik, hogy a szabályzó elforgatásakor hallani a kattanó hangot, de az égő még nem gyújt be! Kicsit tovább forgatva lobban be a gáz. Mikor automatikusan csinálná, olyan érzésem van(ekkor hallom a bugyogó hangot) mintha adná a gázt de nem tudna begyulladni csak próbálkozik!

Kérdésem, mit tegyek? Tisztítással megoldható? Dugulás lenne valahol? Netán kikopott? 

Köszönöm a segítséget!

Sony Black Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117627

Nem :)

Az is baj hogy nincs ellenáramba, de ez nem lemezes hőcserélő... Ennek van hőcserélő (spirál) oldal, és van köpeny oldal és az van neki fordítva rákötve a kazánra.

Tehát duplán szar a bekötése :)

Előzmény: peterch (117625)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117626

Nem olvastam el spirec használatit... de én úgy tudom ez a 105Kw gőz fűtés esetén ennyi. Ez vizesnél kb fele... Ezt még anno a tervezőm mondta, de hogy őszinte legyen annyira nem érdekel már ez a téma... :)

Előzmény: Kapocska (117623)
peterch Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117625

Igen , így már értem !

Szóval jelenleg egy irányban vannak a höcserélön az oldalak és nem ellenirányban . Akkor érthetö , hogy nem tud a szekundér oldalon a víz melegebb lenni . Viszont , ha megfordítja a szekundér oldalon például a be és kimenetet , akkor még lehet jó is az egész .

Köszi !

Előzmény: Sony Black (117622)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117624

ami kb felére csökkenti a hőátadás hatékonyságát.

 

Na, erről már csak holnap.

Előzmény: Sony Black (117622)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117623

hogy spiráltekercses höcserélö 105kW .Akkor hogyan lehet

 

Úgy,hogy azt nem írja oda,hogy milyen paraméterekkel .

Előzmény: peterch (117621)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117622
Előzmény: peterch (117621)
peterch Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117621

Köszi !

 

Azt néztem , csak nem tudtam , hogy az a Brilan-é . Viszont azt írja a gyártó , hogy spiráltekercses höcserélö 105kW . Akkor hogyan lehet , hogy nem tudja kiszolgálni a rendszert , ha a bekötés ellenáramú ?

Bocsi az értetlenkedésért !

Előzmény: Kapocska (117620)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117620

117591

 

Esetleg ..............

Előzmény: Szflui (117619)
Szflui Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117619

Sajna én sem találtam róla semmit ,jófogáson hidetnek egyet vagy kettőt ez az össz

peterch Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117618

A cég oldalán sem találom meg .:-( 

Pedig érdekelnének a technikai adatai .

Előzmény: Szflui (117617)
Szflui Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117617

Brilon KN-2 Hőcserélő 105kW  igen az számla is van róla 

peterch Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117616

Az a höcserélö valóban az , amit írtál , kn2 105 kw ?

Előzmény: Szflui (117615)
Szflui Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117615

Még nincs eldöntve  100 % ra de ha forrasztok és netán megoldást jelentene akkor meghagynám kis ráfordítás de ha nem hozná az eredményt akkor nem érdemes küzdeni mert a rézcső kidob 2m ötrétegő egy két fitting és kész probléma megoldva és kazán hatékonyan működik max ha marad a vegyes zártá tenném a rendszert.

 

peterch Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117614

Szia !

 

Ezek szerint már döntöttél is . Akkor ok. :-)

Előzmény: Szflui (117608)
peterch Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117613

Szia !

 

Bocsi , akkor én nem értettem jól az egészet ! :-)

Előzmény: Sony Black (117610)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117612

"az úgy nem fasza."

 

Persze,hogy nem,de azért van megoldás és az ügy szempontjából

az csak részletkérdés.

 

De mivel úgy látom eldőlt nincs jelentősége az egésznek,csak tanultunk,okultunk.

Előzmény: Sony Black (117609)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117611

Igaz,hogy a fég KN esetében ír ilyet:

„A primer és szekunder oldal megválasztása mindig az adott feladat körülményeitôl függ.”

de ezzel be is fejezték.

Nincs több utalás,példa………….. én meg csak egyszerű user vagyok és nem gondolatolvasó

tudós vénával.

A KN KT sorozatra van program,de azzal nem jött össze a várt jó eredmény,ezért

nem tudok nyilatkozni arról mi van akkor ha………

Előzmény: Kapocska (117607)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117610

Azt írtad olvasod elejétől a témát, pedig nem... vagy nem érted.

Leírtam mik a lehetőségek, erre ő azt válaszolta hogy lehet nem ér neki ennyit a vegyes rendszer...

Erre írtam, hogy akkor zárja ki és kösse le a szivattyút, meg a hőcserélőt. Nem azt írtam csak ez az egy variáció van.

Majd ő eldönti mit választ szerintem ;-)

Előzmény: peterch (117606)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117609

Igen kapocs, de nyitott a rendszer, és a szekunder oldalon is benne marad a rézcső, az úgy nem fasza. Hosszú távon az úgy nem lesz jó. Ezért írtam neki ha bent akarja hagyni a hőcserélőt (normálisan bekötve) akkor le kell cserélni a szekunder oldalon 5rétegűre a csöveket, és ehhez hozzátettem, ha a vegyes üzemel annak meg nem annyira egészséges hogy 5rétegűvel van bekötve, mert ha ne adj isten megdübbenti, előbb nyomja szét a csövet... Ördögi kör ez...

Előzmény: Kapocska (117607)
Szflui Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117608

ha emelném a kazán hőmérsékletet nem változna semmi, a kölönbségek akkor is ugyan ugy megmaradnának csak minden ágon magasabb lenne a hőfok. a forrasztgatást azt még bevállalnám igaz kéne variálni de nem olyan nagy költség ,a vegyes teljes kizárására viszont azért is hajlanék mivel tervek között volt kezdetekben de mivel csak egy telet fütöttünk vele ezért hagytam magam rábeszélni és még van egy kis tüzelő,de ha elfogy csak azért nem fogok venni hogy begyújthassak.Azért mindenkinek köszönöm

Kapocska Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117607

117603

 

Ebben az szerepel,hogy először az ajánlott hcs bekötést kéne megvalósítani

majd próbaüzem .

Amíg ez nincs meg addig én példul nem hoznék "végleges" döntést.

De én könnyen beszélek ,mert nem vagyok olyan lelkiállapotban mint a tulaj akinek tele a töke az egésszel.

Előzmény: peterch (117606)
peterch Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117606

    Igen , azt értem , hogy romlik a hatásfok . Ha a höcserélö nem képes az egyik oldalról a másikra átadni optimálisan a höenergiát . Viszont azt a tanácsot amit kapott a topiktárstól  "  A vegyest meg zárd ki teljesen, és ne is használd akkor soha. "  , azt egy " kibic " könnyen kimondja .:-)

Neked erröl a véleményed ?  Egy rakás pénzt dobna ki, ha szót fogadna elsöre . Ezért írtam , hogy tegyen egy próbát . Aztán ha úgy látja , hogy valóban nem tud optimálisan üzemelni a rendszer , akkor majd eldönti , hogy mi legyen a további lépés .

    Én biztosan rászánnák egy délutánt , hogy végigpróbáljam a lehetöségeket , aztán döntenék .

Előzmény: Kapocska (117605)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117605

Nem egészen ,azt látod „rosszul ” ,hogy  a kondis kazán hatásfok romlásához

asszisztálsz.

Az nem kérdés,hogy kazánhőfok emeléssel kitudja e fűteni a házat,mert igen,de

hatásfok romlással.

Előzmény: peterch (117604)
peterch Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117604

Szia !

 

Olvastam az elejétöl , hogy vegyessel van házasítva egy höcserélön keresztül a kondis gázkazán . A mért adatokból kiindulva azt látom , hogy a két oldalon megközelítöleg a bevitt és leadott  hömennyiség egyezik . Vagy én látom rosszul ?

Előzmény: Kapocska (117602)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117603

Én inkább azt kérdezném,hogy pár forrasztást nem ér meg,hogy ne legyen meddő

beruházás a kazán és a hőcserélő.

Előzmény: Kapocska (117602)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117602

Kondis kazán a téma.

Előzmény: peterch (117601)
peterch Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117601

Azért egy próbát megérne , ha felemelnéd a kazán hömérsékletet , hogy mi változik , mert azt írtad a szekundér oldalon a radiátorok egyformán melegednek . Ha továbbra sem javul a helyzet , akkor dobd ki a höcserélöt .:-)

Előzmény: Szflui (117600)
Szflui Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117600

ok köszönöm valószinú igy lesz és minden gond megoldódik 

Sony Black Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117599

Ha zártá teszed akkor nem kell kivenni a rézcsöveket, az csak a nyitott rendszernél okoz gondot. Nem kell külön tágulási tartály sem, mert a kazánban van.

Csak vedd ki hőcserélőt és a szivattyút! Szépen át kell forrasztani, némi 22-es rézcsővel pótolni, és direktbe kell kötni a kazánt az osztó/gyűjtővel. A vegyest meg zárd ki teljesen, és ne is használd akkor soha.

Előzmény: Szflui (117598)
Szflui Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117598

Köszi válaszodat. Arra az álláspontra jutok lassan hogy az egész vegyes rendszer nem ér ennyit .Ha leveszem a réz csövet hőcserélőstül és összekötöm az osztókat a gázkazánnal akkor kell egy zárt tágulási tartály egy biztonsági szelep esetleg egy szűrő ?

Sony Black Creative Commons License 2020.12.12 -1 0 117597

Érdekes hogy honnan rendelted ezt a szart, mert a google, nem ismeri :) Ez akkor a fég koppintása minden bizonnyal.

Nyílt rendszernél nem lehet réz cső egyáltalán, mert lukadni fognak a radiátorok 1-2éven belül, meg a vegyes is, ha azt kezded el használni. Az a csak annyi réz sem lehet benne! Zártá kell tenni a rendszert, és a hőcserélőt ki kell venni! Zárt rendszerhez a vegyes védelmére be kell rakni egy thermikus elfolyó szelepet, és egy automata töltő szelepet.

https://szerelvenybolt.hu/honeywell-termikus-elfolyoszts131-13m-3754

https://www.gepeszshop.hu/honeywell-vf06-12a-automata-kazantolto-t714459

 

Inkább ezt csinálta volna a szerelőd kapásból, minthogy leválassza hőcserélővel egy teljesen új rendszert. Ráadásul mint írtam a hőcserélővel is még ott a rézcső ami eszi a vasat... Akkor szekunder oldalon mindennek 5 rétegűnek kellett volna lennie... de arra meg jó szívvel nem kötünk vegyest. Szóval a lényeg, ahogy Gyurcsány mondaná: Ez el lett b@szva, nem kicsit, nagyon! Tudom ez nem vigasztal... Helyre kell hozni.

Előzmény: Szflui (117596)
Szflui Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117596

A hőcserélő teljesen új volt ahol rendeltem a többi cuccot is a fütéshez szerelő mondta kn2 105 kw legyen ott volt de mint zöld fülü tipusra én akkor még nem tudtam különbséget tenni lehetett volna Fég Spirec is de nem az lett .Szóval ezt beszoptam

egyébként tetszik amit irtál. Még annyit réz cső csak ott van amit láttál képen, mindenhol máshol műanyag van.és nyitott a rendszer.Kazán védelem miatt lett a hőcserélő , de a vegyest csak ősszel és tavasszal kivánjuk használni amikor jól esik egy kis meleg esténként .Köszi mindenkinek  hogy ennyit foglalkoztok a problémámmal

Sony Black Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117595

"kisujnyi vastagságú függőleges csövet láttam, ha segít valamit" 

 

Igen, 100% hogy fordítva van bekötve a hőcserélő. Az oldalsó csonkoknak kellene lennie a kazánkörnek.

Előzmény: Szflui (117593)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.12 -1 0 117594

Ok, értem. Ez a hőcserélő mint kapocska is írta régi fég kazánokba volt, tehát ez tuti nem egy új darab, mert ilyet nem vesz senki boltba polcról!

Ezt mielőtt betette a szerelő szarrá kellett volna savazni, géppel órákon keresztül! HMV készítésre szolgált, tehát tuti hogy vastagon vízköves! Biztos vagyok benne, hogy valahonnan leszerelte, azt csak berakta neked. Ha a rendszer új (réz és műanyag csövek vannak ahogy látom) és zárt is feltételezem, akkor dobd ki a pitsába azt a hőcserélőt belőle, mert tök felesleges! Egy Fernox TF1 total filter kell a gázkazán elé és kész, mehet egybe minden. Ha meg nyitott a rendszer, (mondjuk a rézcsövektől az összes radiátorod kifog lukadni), a kazánt levédheted ettől függetlenül ha nagyon akarod a hőcserélővel, de lehet inkább tényleg elmennék venni egy lemezes hőcserélőt, jobban jársz mint ha ezzel a meglévővel szarakodsz. Ha egy régi őskövület, nyitott vas rendszered lenne a vegyessel, akkor azt mondanám maradjon ez a hőcserélő, de ide nem való ebben a felállásban. 

Előzmény: Szflui (117592)
Szflui Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117593

A kék golyóscsapnál múltkor megbontottam kicsit beleláttam hőcserélőbe egy kisujnyi vastagságú függőleges csövet láttam, ha segít valamit 

Szflui Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117592

A fent vastag kazán előre alsó vastag kazán visszatérő 

Jól látod, a szivattyú amin van radiátor visszatérő  ahol kék gólyóscsap az radiátor elmenő, rézcső megy osztóba ami cső tovább megy az a vegyes kazán csatlakozása, csapokkal elzárva 

Kapocska Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117591

Lehet azonosítani:

Előzmény: Kapocska (117590)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117590

Qurvára igazad van mert az nem KN,hanem KNV hcs.

És tényleg úgy tűnik,hogy fordítva van bekötve (jó szakija volt ,szakember , ki hitte volna).

Ezekben a féges kazánokban is KVN van

Előzmény: Sony Black (117588)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117589

Illetve még kérdezném, hogy az osztónál a visszatérő csöve hol van? Belemegy a szivattyúba, mert nem látom jól a képen?!

Az osztón kívül hova megy még az a rézcső?

Előzmény: Szflui (117578)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117588

Hát ez egy érdekes bekötésű (csonkú) KN2.

Nekem a képek alapján olyan mintha a köpeny oldal pont az lenne, ami a kazán fele megy, mert a kép alapján az alsó/felső csonkok vastagabbak, mint az oldalsó.

Ha ez így van ahogy mondom, akkor fordítva van rákötve a hőcserélő a kazánra, ami kb felére csökkenti a hőátadás hatékonyságát. A kazán fele még mindig nem látom hova mennek a csövek? Melyik az előremenő és melyik a visszatérő?

Előzmény: Szflui (117578)
peterch Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117587

     Ha valóban jó a szekundér oldal ( amit írtál az valós adat , 45°C belépö hömérséklet és 20°C kilépö hömérséklet a radiátorokon ) , akkor a primér oldalt kell beállítani . Feltételezzük , hogy a höcserélö megfelelö méretü teljesítményileg ! Ilyenkor más nem marad , mint emelni az elöremenö hömérsékletét a kazánon . Figyelni kell a kazánt , elöremenö - visszatérö hömérsékletet .

Előzmény: Szflui (117586)
Szflui Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117586

Igen radiátorok egyformán melegitenek minden helyiségben és az alja is kb egyformán hül 1-2  tized eltérés volt amikor mértem 

peterch Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117585

Szia !

 

Laikus hsz-e !

Kevés a kazán teljesítménye . Amit írtál adatokat , az durván 7,8kW-ot takar .  Egy kérdésem lenne . Minden radiátorod egyformán meleg fent és lefelé is egyformán hül ? Elöször a szekundér oldalt hangolnám egyformára , aztán avatkoznák be a primér oldalon .

Előzmény: Szflui (117576)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117584

„52 fok 1.6m3/h  47.57 vissza    ez mondjuk valós    ( kazán ezt tudja )”

Hát ebben kételkedve ránéztem a kazánodra és ilyen szivattyút láttam benne:

 

Tehát nem tud 1.6m3 áramlást biztosítani főleg és mert a hőcserélő ellenállása ekkor

37 kPa=3,77 mH2O lenne.

Ha akarsz ezzel bajlódni akkor azt kellene csinálni,hogy ellenáramba kell kötni és

a szekunder oldalon a szivattyú nyomóágából egy szabályozott (szelep v. aut.-ban

egy kapillárcsöves termoszelep)bypasson keresztül visszavezetni a vizet a szívóágra

előmelegítve a hőcserélőbe érés előtt.Ebben az esetben ha a kazán tudna

52fokon 1m3/h mennyiséget (1,7m ellenállás ,166.7mbar) és a szekunder össz 400l/h

és a visszatérő elő/felmelegítve 32 fokra (v. termofeje rad lezár……..) akkor az előre 47.2 lenne.

Előzmény: Szflui (117579)
arnaq Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117583

Köszönöm a választ. Mellékvízmérő gondolom, mert társasházban lakunk. Majd felhívom a vízműveket, hogy mit mondanak. Mi 2011-ben költöztünk ide, akkor volt vízóracsere. Csak azért a közös képviselő nem éppen korrekt, mert szeptemberben volt közgyűlés és akkor azt mondta, hogy vízóracsere kell mindenkinél, akinél régi, de lehet, halasztódik majd a csere ha olyan lesz a járványhelyzet. Sokaknál már lecserélték, viszont azt hittem, hogy most leálltak vele a járvány felfutása miatt. És egyébként email-ben kellett megszavazni, hogy 3 cég közül melyiket választjuk a vízóracserére. Gondoltam akkor majd szervezik, hogy mikor jönnek szerelni, nem nekünk kell egyénileg intézni. Tulajdonképpen ezért is volt a cégválasztás, hogy ne egyénileg kelljen szerelőt keresni. Erre most írja a levelet, hogy voltak-e már nálam és hogy elég hosszú idő eltelt már szeptember óta, hogy megcsináltassam, úgyhogy ha év végéig nem teszem meg, akkor dupa közös költség. És megadta egy úgymond rendes szerelő számát. Legalább megírhatta volna akkor még idejében, mondjuk akár szeptemberben, hogy mégis egyénileg kell csináltatni.

Előzmény: eekeili (117581)
nixon70 Creative Commons License 2020.12.12 0 0 117582

Minden cégnél van erre protokoll.

Kérdezz utána a szolgáltatódnál.

Előzmény: arnaq (117580)
eekeili Creative Commons License 2020.12.12 0 1 117581

 

 

 Sokat nem tudunk a problémáról.

 Nem tudjuk, hogy fő vízmérőről van e szó. Ennek a mérőnek a cseréje 4 évente esedékes és a szolgáltató elvégzi. Aki használja (és felel érte ) annak csak a csere  lehetőségét kell biztosítani.

 Aztán vannak az un. mellékvízmérők. Cseréje  eddig  8 év volt.  A mérő és a csere költsége a fogyasztó feladata.

 

 Melyik a kettő   közül ??

 

 Vannak még egyéb státusú vízmérők is. 
pl.  az almérők. Annyit tesz be a tulaj amennyit akar, akkor cseréli amikor akarja.

 És további státusz az iker -vízmérő. Ennek jogállása azonos a fővízmérőjével. Cseréje a szolgáltató feladata.

 

 

 " akkor én is követelhetem, hogy jöjjön a szerelő szkafanderben meg teljes védőfelszerelésben. "

 Ha a lakásodba megy követelheted akár "béke " időben is.

 Amúgy a fővízmérők majd mindig aknában vagy pincében vannak,   oda nem kell szkafander. A mellékvízmérők vannak  lakásokban.

 Nos ha oda ilyen szigorú belépési feltételeket támasztasz,  a cserét végző egyszerűen faképnél hagy.

 Nem történik semmi azonkívül, hogy a szolgáltató felfüggeszti a számlázást. Úgy tekint rád mint  vízmérő nélküli fogyasztóra.

 Ő a pénzét megkapja  a fővízmérő alapján.

 Mit csinál a társasház ?

 Hát átalányt számol. Egy  feltételezett fogyasztás alapján.  Az a vízdíj pedig lehet akár a normálnak a duplája is.

Előzmény: arnaq (117580)
arnaq Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117580

Tudja valaki vízóracseréről mi a szabály? Azért ez elég abszurd, hogy minden felfüggesztve, hosszabbítva, még a lejárt személyik is, szakorvosi javaslatok, érintésmentes vásárlás, postás, futár ideadja a cuccot aláírás nélkül, de egy vízóra csere nem várhat pár hónapot. Létezik ilyen? Mert, ha ennyire kötelező, akkor én is követelhetem, hogy jöjjön a szerelő szkafanderben meg teljes védőfelszerelésben.

Szflui Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117579

Köszönöm a válaszokat

Szflui Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117578

bocsi nem olvastalak elég figyelmesen 

Szflui Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117577

vadi uj minden csak a vegyes kazán régi 2 éves

Szflui Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117576

52 fok 1.6m3/h  47.57 vissza    ez mondjuk valós    ( kazán ezt tudja )

47.6 előre30    vissza 400l/h   ezt nem tudom produkálni  (grundfos ups 25 -50 )szivattyu 1 fokozat nincs meleg

                                                                                                                                   2 fokozatban sem éri el 47,6 ot                                                                                                        folytással 45 körül jön ki de akkor a visszatérő kb 20 fok

                                                                                                                                  3 fokozat nagyon alacsony az elmenő

Sony Black Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117575

Ez amúgy egy vadonatúj hőcserélő, vagy valami használt volt valahonnan? Mert ha használt volt akkor ezt előbb minimum ki kellett volna savazni.

Előzmény: Szflui (117562)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117574

De jó hogy azt kértem úgy fotózd hogy látszódjon hova mennek a csövek! Több fotót is fel lehet rakni, nem tiltja senki ;-)

A hőcserélőt mindenféleképp ellenáramba kell kötni!

Előzmény: Szflui (117562)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117573

Nem 52 fok 1.6m3/h  47.57 vissza

47.6 előre

30    vissza

400l/h

Előzmény: Szflui (117572)
Szflui Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117572

okés ezt értem de mondjuk 47,5 kijöjjön nekem kb 10  fokkal kéne emelnem a kazánhőt .

 

Kapocska Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117571

Vissza 25-nél az előre        44.5

           30                            46

           35                            47,5

Előzmény: Szflui (117570)
Szflui Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117570

2 db 600x600

1      600x700

1      600x1000

2      600x1100

1      600x1400

1      600x1600  22 k az összes a megadott paraméterekkel 35 fok radiátor visszatérő még sosem volt inkább alacsonyabb

Kapocska Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117569

Bocs 47.5

 

Az előző KN3-as adat. (48.6)

Előzmény: Kapocska (117568)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117568

Nem tudni a radiátorok számát és a valódi hűlést mert pl.35fokos rad. visszatérő

már 48.6 előrét produkálna.

Előzmény: Kapocska (117567)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117567

52 fokos kazán előremenővel és 1.2m3/h forgalommal 45.2 visszatérővel

szekunder oldalon:

46fokos előre 30fokos vissza  0,5m3/h forgalommal elérnél 9,2kWh energiaátvitelt

9,2kW teljesítményt.

Nem tudni a szükséges hőigényt.

Előzmény: Szflui (117566)
Szflui Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117566

Most 52 kazánhő radiátorhő 40 körüli de ha hidegebb lesz akkor csak kazán hőemeléssel lehet tartani a lakás hőmérsékletet .

ha az 52 ből ki tudnék hozni 45- 48 - at  azzal már jó lennék ,de ha rosszul gondolom nyugodtan ird meg.Szerintem a hőcserélőből alacsony hőmérsékletű viz távozik nem találom gazdaságosnak és a kazán visszatérő csak 6-7 fokkal alacsonyabb a kazán elmenőnél. A vegyes kazán leválasztva (elzárva)

gsmotoros Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117565

Sziasztok!

 

A korábban említett kisház+nagyház fűtés megreformálása nagyjából elkészült.

 

 

Így néz ki az "alapkör". 28-as pressfites acél csőből van. 25-ös a hasznos keresztmetszete. Összesen 5m cső van mondjuk, a fal másik oldalán ott van a kazán és a Wilo Yonos Pico 25/ 1-4.


Most fix 1.5m emelőmagasságra van állítva az alapkör (itt nem látszó) szivattyúja. Ez valószínű túlzás még, mert hiába csak a kisház szivattyúja megy és csak ott van hőigény, kicsit az alapköri szivattyú megtolja a nagyházat is. Lehet más gond is, de gondolom az alapköri szivattyú beállítása lehet legfőképpen nem?

 

A kazán 24 kW teljesítményéhez mondjuk 10 fokos hőmérséklet esés melletti térfogatáramra kellene beállítani az "alapkört" nem?

 

Tehát random az Uponor ötrétegű katalógusból egy hasonló hasznos átmérőjű csövet nézve:


400 Pa/m lenne a fajlagos nyomásesés tervezési állapotban. 5m cső mellett 0.2m lenne a csövek melletti nyomásesés, amde legyen még az egyenes szakaszokkal egyenértékű akár az alaki ellenállás. 0.4m a totál nyomásesés akkor mondjuk az adott csővezeték rendszerben.
Akkor ennyire terekjem le a szivattyút, azt meg kell nézni hogy működik akkor? Wilo adat a netről:

Fix 0.5m emelőmagasságban gondolom a B lenne a munkapont. Ez a minimum, amire be lehet állítani, meg kéne néznem egy olyat lehet... Persze az is lehet, hogy fix fordulaton I.-re rakva is elég lenne kb., amit produkál a szivattyú (A pont kb., ha túlbecsültem az alaki ellenállást pl...)

Kapocska Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117564

A vegyes kazán le van választva v. leválasztható a rendszerről?

Előzmény: Kapocska (117563)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117563

Azt mond meg légyszi,hogy a radiátorok felé milyen hőmérsékletű

előremenővel tudnád kifűteni a lakást és milyen hőfokra gondoltál a kazánnál.

Előzmény: Szflui (117561)
Szflui Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117562

kép nem ment át bocsi 

Szflui Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117561

Egyenáramlásban van de már cseréltem ellenáramlásra is de semmi különbséget nem éreztem 

Kapocska Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117560

Hát, mit tagadjam, nincs elfáradva,csak Te fárasztod időnként

a pontatlanságaiddal. :-) (pedig neked nem kéne hisz szakember vagy! :-) )

Előzmény: Sony Black (117559)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117559

Naa neee.... már megint pihent az agyad :D

Előzmény: Kapocska (117558)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117558

„De amikor egy nyitott vas rendszer van a másik oldalon”

Meg a kazántól (vegyi) oxigént fújunk be időnként és még rézdarabokat is teszünk bele

akkor a legjobb.

Te szoktad mondani,hogy átlehet mosni a rendszert.

A másik,hogy zárttá is lehet tenni,mert a hőcserélőtől nem robban.

Meg az oxigén is kizárható egy nagy olajfolttal + XPS .

Meg be is lehet tenni egy teaszűrőt.

De azért egy kondis kazánnak nem árt,ha időnként kondenzálódik is.

És a lényeg,hogy nem is erről volt szó. :-)

Előzmény: Sony Black (117557)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117557

"a dupla felületű lemezes sokkal jobb. (nagykun)"

 

Hőátadásban, lehet. De amikor egy nyitott vas rendszer van a másik oldalon és felteszel egy lemezest, azt kb 2-6hónap alatt televágja szutyokkal. Amíg ez a KN2 vígan muzsikál! ;-)

 

Előzmény: Kapocska (117556)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117556

HÔCSERÉLÔK TELJESÍTMÉNYE

 

 Hőátadási értékek: S x U (felület x hőátadási tényező)

 

A hőteljesítmény pedig a Q= S x U x Dt

"A szekunder oldal tömegárama a lényeg ennél a hőcserélőnél."

 

Ez tisztán látszik meg az is,hogy a dupla felületű lemezes sokkal jobb. (nagykun)

Előzmény: Sony Black (117552)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117555

A KN2 Fég Spirec, ezt a Bilkont nem tudom micsoda, google se tudja :) Most akkor nem ez van bent?

Fényképezd már le légyszíves bekötésekkel együtt úgy hogy látszódjon melyik cső hova megy!

Ez a kazánkör 52/43. Mennyi a hőcserélős kör?

Előzmény: Szflui (117554)
Szflui Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117554

Üzemmelegben mértem az értékeket kazán elmenő 52 visszatérő volt 43 fok infrással mértem, radiátor visszatérő kB 25

Egy másik kérdés mivel a hőcserélő bilkon lehetséges, hogy csőrendszerű nem spirállemezes képet most nem tudok esetleg este 

Kapocska Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117553

" "t2-t is levettem már, azzal csak azt érem el hogy még hamarabb kikapcsol, mert hamarabb eléri azt a hőmérsékletet :("

 

Akkor vedd magasra,hogy ne érje el."

 

?

Akkor az az usereknek nem pálya.

Előzmény: sequelguru (117551)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117552

KN hőcserélők esetében csak a tömegáram hozhat eredményt, mert ott a "köpeny" oldal jóval kisebb ellenállású, szemben egy lemezes hőcserélővel ahol mind a két oldal ugyan az. Az hogy a primer körön milyen kazán lóg, ebből szempontból lényegtelen. A szekunder oldal tömegárama a lényeg ennél a hőcserélőnél.

Előzmény: Kapocska (117549)
sequelguru Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117551

Igen, ezért írtam hogy a leírás azt sugallja hogy lehet állítani - de itt nem lehet. kiírja a %-ot, de nem tudom megváltoztatni.

Előzmény: Kapocska (117550)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117550

https://www.immergas.hu/sites/www.immergas.hu/files/Victrix-12X-20X-TT-2ErP_HU.pdf

 

Ebben a SZERVÍZESEKNEK  cím alatt a 29.oldalon mintha látnék lehetőséget az állításra.

Ide betudsz lépni?

Előzmény: sequelguru (117545)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117549

Te Sony a keresztbe-kasba az is azt jelenti ,hogy ellenáramba célszerű kötni? :-)

Nem minden esetben lehet(éri meg) csak a tömegáramokkal variálni kondis kazánnál.

Előzmény: Sony Black (117546)
sequelguru Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117548

Bálás vagy táblás kőzetgyapotot tudsz köré kötözni.

De csöveket (és a bojler is annak számít alakra) szigetelni nem olyan egyértelmű, mint síkokat! Ugyanis míg síkok szigetelésnél a felület minimálisan nő meg (elhanyagolható), addig cső szigetelésénél minnél vastagabb a  szigetelés, annál nagyobb felületen is hűl! SZóval nem fogsz vele olyan sokat nyerni attól tartok. 2-3cm vastagság után már egyszerűen nem érdemes. Érdeme számolgatni vele...

Előzmény: videkiatlag (117547)
videkiatlag Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117547

témakör: Bojler. Rá addicionális szigetelés. (20 fokhoz képest kicsit hűvösebb helyen van a lelkem)

Valami ilyenben gondolkodnék:

https://www.comfortshop.hu/termek/hajdu-1-01875-szigeteles_kopeny-sta800c_c2-tarolohoz2

 

De ennyi pénz a világon nincs.

Párezer, tízezer nagyságrendben gondolkodva mit javasoltok? Milyen ilyen utólagos szoknyát lehet egy sima bojlerre húzni? Ok, hogy léteznek indirekt tárolók, pufferek, amihez adják...de egyébként mit lehetne rátenni, ha az ember szeretne?

 

Köszi az ötleteket.

(a bojler nem eldugott helyen, padláson lenne, hanem látható helyen, tehát nagyon gány se kellene legyen)

Sony Black Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117546

Ne halhassál, rá mert hülyeségeket beszél!

Nem kell lecserélni, tökéletesen elég az a hőcserélő, sőt 100x jobb mint egy lemezes, mert az ledugul ez meg nem.

Mivel méred ezeket a hőmérsékleteket? Mert ha ilyen ráfogatott analóg szarokkal akkor azt felejtsd el... infrás vagy lézeressel kell megmérni!

A kazánkörön a visszatérő hány fokos, és a hőcserélő visszatérő hány fokos? Hőcserélő keresztáramban van kötve? Fénykép jól jönne!

Az se mindegy mikor méred ezeket az értékeket, mert pl ha a felfűtés kezdetén, akkor ez az érték teljesen reális is lehet. Nem tudjuk mekkora a rendszered, és mi van rálógatva, és mennyi stb... a tömegáram szabályzás lesz a megoldás!

Előzmény: Szflui (117534)
sequelguru Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117545

Igenm ez kétségtelen hogy a problémás esetben kevés víz fordul meg a hidrováltó után. Ha bekapcsoláskor kinyitok minden radiátort, majd amikor már lemodulált szépen elzárogatom a "feleslegeseket", akkor vígan le tud modulálni amíg kell. DE induláskor a túl nagy (50%) indulási teljesítmény már túllövi.

 

Persze induláshoz biztos nagyobb gázmennyiség szükséges a biztos gyújtáshoz - az a kérdés, hogy mennyi? 25%-kkal ha indulna (5kw) az már tuti jó lenne ilyen szélsőséges helyzetben... KÉrdés hogy ennyivel el tud-e egyáltalán indulni, illetve hogy lehet ezt neki beállítani...

Előzmény: Kapocska (117544)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117544

"t2-t is levettem már, azzal csak azt érem el hogy még hamarabb kikapcsol, mert hamarabb eléri azt a hőmérsékletet :("

 

Akkor vedd magasra,hogy ne érje el.

De a sok doksi átrágása helyett valami olyasmi lehet,hogy a kazán indulásakor

nincs hőfogyasztó,mert ha lenne akkor az "sok" megmozgatott hideg víz nem engedné

ezt a felfutást.(nem együtt indul a kazán a hidrováltó túloldalával,szelepfutási idő, nem összehangolt

szivattyú mennyiségek a hidrováltó két oldalán............)

Most csak ennyire tellett kb. 2-3óra múlva leszek ismét.

Előzmény: sequelguru (117543)
sequelguru Creative Commons License 2020.12.11 0 0 117543

KÖszi.

az a fura, hogy az S paraméterekre nem tudom léptetni a menüt, azt egyszerűen átugorja. G után jön a P. Megnézni sem tudom (onnan tudom hogy 51%, hogy beszabályzásnál kiírja)

 

P2-t már lejjebb vettem 60%-ra, nem segít - bekapcsolás után az a 10mp míg elkezdi levenni a teljesítményt, már nagyon sok. (A kazán után egy DIM-ABT modul van, hidrováltóval egyébként)

t2-t is levettem már, azzal csak azt érem el hogy még hamarabb kikapcsol, mert hamarabb eléri azt a hőmérsékletet :(

Előzmény: Kapocska (117542)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117542

S2    Begyújtási telj.

„Ha a paraméter beállítását módosítja, megjelenik az „E62” üzemzavar, és szükség van a kazán teljes beszabályzásának elvégzésére”

 

Inkább ezeken állíts.

P2   Max. fűtés

t1   Beállított maximális fűtési hőmérséklet

Előzmény: sequelguru (117541)
sequelguru Creative Commons License 2020.12.10 -1 0 117541

Sziasztok,

Immergas Victrix TT20-hoz ért valaki?

 

A kérdés - hogy tudnám beállítani a bekapcsolási teljesítményt? A kézikönyv azt sugallja hogy teljes beszabályzás közben be lehetne állítani, de nem jövök rá hogyan. Magától meg 51%-on indul - ez azért sok, mert ha kicsi a hőelvétel, akkor irtó sebességgel túlfűt mire visszaszabályozna, aztán kikapcsol - és így ezt csinálja folyamatosan.

Vissza lehet/szabad venni ezt mondjuk 10%-ra? Vagy akkor már nem tud begyújtani? Mennyi ennek a minimuma?

 

Köszönöm!

Szflui Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117540

erre gondoltam én is de az nem megy nekem ariston class one

Előzmény: Kapocska (117539)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117539

Kazán szivattyú fordulat emelés?

Előzmény: Szflui (117538)
Szflui Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117538

Most zártam úgy érzem kézrátéttel valamivel emelkedett a vizhőmérséklet köszi válaszokat azt még korábban mértem a kazánvisszatérő csak 6-7 fokkal volt alacsonyabb

Előzmény: nagykunsági (117537)
nagykunsági Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117537

Amúgy az is sokat jelent, ha jól körbeszigeteled. 

Előzmény: Szflui (117533)
nagykunsági Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117536
Előzmény: Szflui (117534)
nagykunsági Creative Commons License 2020.12.10 -1 0 117535

KN3-nak a hőátadó felülete 0.75 m2.

KN2 lehet olyan 0.5 m2. 

 

Én biztos lemezest tennék. 

Előzmény: Szflui (117531)
Szflui Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117534

milyet ajánlasz csereként 

Előzmény: Szflui (117533)
Szflui Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117533

most a szivattyú közép állásban van de nem jobb akkor sem ha lejjebb veszem, esetleg ha zárok a golyóscsapon

Előzmény: nagykunsági (117530)
nagykunsági Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117532

Sajnos kicsi. Ne azt nézd, hány KW, mert az csak egy semmitmondó adat.

 

Hőátadó felület? 

Előzmény: Szflui (117531)
Szflui Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117531

sajnos nem kicsi Brilon 105 Kw, kn2 hány fof lenne ideális kb

Előzmény: nagykunsági (117530)
nagykunsági Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117530

Kicsi az a hőcserélő.

 Legyen legalább 1m2 felülete. Az alatt csak veszteséget termel.

Előzmény: Szflui (117522)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117529
Előzmény: Tituspullo77 (117528)
Tituspullo77 Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117528

köszönöm a válaszokat.

Előzmény: Kapocska (117525)
Tituspullo77 Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117527

jaja, én is erre jutottam, remélem a mosó gárda lesz oly szíves megtenni.

Előzmény: Kapocska (117525)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117526

A 40 fokos oldalon próbálj fojtással v. szivattyúval kevesebb vizet (időegység alatt) kergetni.

Ha nem volt drága a hcs vegyél +1-et. :-)

Előzmény: Szflui (117522)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117525

3.12 A VEZÉRLŐPANEL PROGRAMOZÁSA.

E körül kell olvasgatni, és próbálni a beállítást. (P0)

Az indirektet le kell kötni a kazánról,gondolom nem hegesztették oda. :-)

Előzmény: Tituspullo77 (117523)
Tituspullo77 Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117524

kb 3-5 perc amíg eléri a 72 fokot, kicsi a kör (nagyon nem kéne ekkora hőfok), kikapcs, és még van kb 30 másodperc utókeringtetés.

Előzmény: Kapocska (117519)
Tituspullo77 Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117523

köszönöm a válaszokat. de nagyon elég lenne a 70 is. csak az a gondom nem tudom, hol kell átállítani. már csak embert kellene találnom a karbantartásra. van elvileg légtelenítő azon a körön is, a kimenő ágon.

A hmv átmosást egyébként meg tudják csinálni ha azon a körön nincs csatlakozó? nem tudom hova tudnák rátenni.

Előzmény: Kapocska (117519)
Szflui Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117522

Tisztelt fórumozók!

Segítséget szeretnék kérni vegyes rendszerű fűtésem van ezért hőcserélőt kellet beépíteni gázfűtésnél a kazánból az előre menő vízhőfok 52 fok a hőcserélő 40 fokos vizet küld a radiátorok felé azt szeretném kérdezni ez megfelelő e kicsit kevésnek találom.

Kapocska Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117521

Én példul addig nem költenék savazásra amíg HMV oldalon

nem nézném meg a vízkövet.

Kb. 55fok felett intenzív a vízkőképződés ami "szigetelést" jelenthet a hőcserélőn.

Előzmény: Kapocska (117520)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117520

Indirekt oldali légtelenítés volt próbálva?

Előzmény: Kapocska (117519)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117519

Azt az érzékelőt ami a leállást okozza azt nem tudod állítani,erre céloztam

a karakterisztika szóval. (NTC-nek nézem)

Azt kellene ellenőrizni mert lehet,hogy a mutatásnak és a "védelemnek"

más a jelfeldolgozása.

Mennyi idő alatt kapcsol ki?

Felfűtés mennyi idő?

Nem elég a 70fokos előre? (100l-es indirektben nem lehet valami nagy hőcserélő biztosan nem képes 8-10kW-ra)

Ha úgyis lesz átjárhatóság ellenőrzés akkor addig vedd kisebbre a kazán P0 értékét is.

Előzmény: Tituspullo77 (117518)
Tituspullo77 Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117518

igen köszönöm, nem változtattam semmit évek alatt a beállításokon

utsó karbantartás ezév július. panelcsere 2 éve villámcsapás miatt, ionizációs elektróda csere most.

(kinti oldalakon, szivattyú, áramlás, füstgázelvezetési problémákat írtak, de itt elvileg ezek nem jönnek elő, a beépített szivattyú jól dolgozik látszólag, ventillátor hibát nem ír ki)

 

https://www.immergas.hu/victrix_12_kw_x

Előzmény: Kapocska (117517)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117517

az érzékelőt nem változtattam, 40 fokos vizet kérek tőle.

 

Én nem erre az érzékelőre gondoltam,hanem a kazánéra.

Kereseg valami doksit (Immergas Victrix TT12X kondis fűtőkazán?)

Előzmény: Tituspullo77 (117516)
Tituspullo77 Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117516

úgy 72-75 fok között kapcsol ki, alatta nem. (egyébként könyv szerint 85ig kell bírnia) fűtés előremenő 45-50 fokos gyártott víz - időjárástól függ - sosem kapcsol ki (szerencsére). az érzékelőt nem változtattam, 40 fokos vizet kérek tőle.

Előzmény: Kapocska (117515)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117515

(max 75 fok) előremenő jön elő a probléma.

 

Ez alatt a hőfok alatt nem?

Esetleg az "érzékelő" karakterisztikája nem módosult?

Előzmény: Tituspullo77 (117514)
Tituspullo77 Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117514

van áramlás, az áramlás sebessége már kérdéses. illetve hőleadást nem érzek a két cső között, bár ezen a kis távolságon - a csőkígyő hossza, kb 100l-t térfogatot melegít, nem tudom mennyit kéne veszíteni, korábban nem figyeltem meg.

Előzmény: Kapocska (117513)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117513

(nem érzek deltaT-t a két ágon)

 

Vajon van áramlás?  (váltószelep és útvonala)

 

Előzmény: Tituspullo77 (117508)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117512

„Így elsőre nekem a szobatermosztát gyanús.”

Mondta cucu olvtárs és ezzel egyetértek. ( nem tudni milyen idős, és milyenek az érintkezői)

„a termosztáttól megkapja a jelet de nem kezd el fűteni,”

Ez egy valós mérésen alapuló kijelentés?(mert ha igen akkor más az irány)

Előzmény: m.zoli01 (117510)
cucu Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117511

Így elsőre nekem a szobatermosztát gyanús. De tudni kéne azt is, hogy a kazán termosztátja mennyire van állítva. Mert lehet, hogy nagyon alacsonyra van, akkor meg hiába kap jelet a szobai termosztáttól, nem fog bekapcsolni, amíg alá nem hűl a víz benne.

Előzmény: m.zoli01 (117510)
m.zoli01 Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117510

Sziasztok!

Van egy termotéka 25ES gázkazánunk. Mostanában elkezdte azt játszani, hogy a termosztáttól megkapja a jelet de nem kezd el fűteni, csak az őrláng megy. Ha leviszem a kívánt hőfok alá a termosztáton a hőmérsékleten majd visszakapcsolom akkor viszont elindul. Elég véletlenszerűen szokta csinálni, többnyire éjszaka amikor 2-3 órát nem kell fűtenie. 21 fokra van éjjelre is állítva és párszor már megjártuk, hogy 19 volt reggelre a termosztáton világított is a jel, hogy megy a fűtés de a kazán nem fűtött. Egyetlen egy alkalommal olyan is előfordult, hogy nem kapcsolt ki és felfűtött 24 fokra éjjel. Melyik része lehet beteg a kazánnak?

Kapocska Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117509

Hát akkor minden use. :-)

(netszünetem volt)

Előzmény: Urbánszki Tamás (117505)
Tituspullo77 Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117508

Jó napot, kérem tisztelettel a hozzáértők segítségét. Alapprobléma immergas 12 x kond kazán adott hmv indirekt tárolóval és a fűtés körrel. 8 éves, 2 éve panelcsere, 02-es hibakódra fut, túlfűtés biztonsági v füstgáz termosztat beavatkozása, de csak hmv készítés során (max 75 fok) előremenő jön elő a probléma. ionizációs elektróda cseréltetve hogy azt kizárjam. A hmv csőkígyó eltömődésére gyanakszik a gázos, (nem érzek deltaT-t a két ágon), ami sanszos. jönnek átmosni a rendszert, amúgy is kellene, de pont a hibásnak vélt hmv kört hogy mossák át ha a kedves gépész kivitelező nem tett csatlakozó csapokat arra a hmv ágra? köszönöm

Sony Black Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117507

Na hát így már valahogy kinéz. Mondjuk én nem vas hollandit tettem volna a szivattyúhoz, és az a tágtarály is felesleges... de gondot nem okoz.

Előzmény: Urbánszki Tamás (117503)
Urbánszki Tamás Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117506

Egyébként a kazán 55 fokon van és szerintem nálunk nem nagyon kell feljebb venni a hőfokot ez egy új építésű ház klíma téglával és 20 as szigeteléssel. 

Előzmény: Kapocska (117504)
Urbánszki Tamás Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117505

A szivattyú alatti nyitó záró szelep az egyben vissza csapó szelep is.

Előzmény: Kapocska (117504)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117504

Nem olyan rettentő baj.

De nem tudni ,hogy most milyen hőfokra van állítva a kazán és,ha hidegebb lesz

mennyivel emeled és akkor hová fut ki a leállási hőmérséklet(remélhetőleg nem forrásig).

Nem hasznosul az a remanens hő így.

Tehettek volna a szivattyúk nyomóágaiba visszacsapókat,mert az úgy korrekt.

Előzmény: Urbánszki Tamás (117503)
Urbánszki Tamás Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117503

Fel vitték a kazánhoz. De most akkor ez baj? vagy ha annyira nem nagy baj hogy felmegy 70 fokra akkor annyira nem foglalkoznék vele csak megijedtem. De telefonba azt mondta valamilyen szinten be keveri hidrováltoba. 

Előzmény: Kapocska (117500)
Törölt nick Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117502

ok, csak vicceltem a cserével kapcsolatban :-)

 

Miközben a melegvizet melegíti, nem hiszem, hogy modulál. Illetve mintha lett volna olyan, hogy ilyen művelet közben megszűnt volna az égés, majd begyújtotta újra egy pillanat alatt. Ezt még nem láttam a saját szememmel, de mintha úgy hallottam volna a távolabbi helyiségből. Majd rajta tartom a szemem, hogy akkor mi is történik pontosan.

Előzmény: Kapocska (117501)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117501

az egész kazánt? :-)

 

 

Ja, v. a házat. :-)

Nem csak modulál?

Előzmény: Törölt nick (117498)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117500

Lefotóznád a művet?

Előzmény: Kapocska (117499)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117499

A szelepes megoldásnál a remanens hő bement volna a rendszerbe,

itt is bemenne,ha volna egy ejtve késleltetett relé a fűtési szivattyúk

körében.

Előzmény: Urbánszki Tamás (117495)
Törölt nick Creative Commons License 2020.12.10 0 0 117498

Sziasztok!

 

Egy Buderus zárt égésterű cirkóm van, aminél azt vettem észre, hogy az utóbbi napokban egyértelműen nem egyenletesen ég benne a gáz. Az az jelenti, hogy kb fél percenként kicsit lehalványul. Ki fogok hívni persze egy szerelőt, mert ilyenhez nem nyúlnék de érdekelne, hogy kb mire számíthatok. Esetleg egy  tisztítás is elég lehet vagy cserélni kell az egész kazánt? :-)

Urbánszki Tamás Creative Commons License 2020.12.09 0 0 117497

Ne aggódj egy jó darabig nem tervezem nézegetni max nyomásra nézek rá még. Köszönök mindent nektek is! Remélem egy jó darabig nem kell segítséget kérném. 

Előzmény: Sony Black (117496)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.09 0 0 117496

Normális... ne nézegessed azt a kijelzőt állandóan ;-)

Előzmény: Urbánszki Tamás (117495)
Urbánszki Tamás Creative Commons License 2020.12.09 0 0 117495

Kész van a rendszer működik külön a két kör. Viszont most le kapcsolt mind a két termosztát és  a kazán utánkeringetési ciklusa le futott és 70 fokig is fel ment miután le állt. És 70 fokot el érte most kezd lejebb menni a hőmérséklet. Fel hívtam aki csinálta azt mondta ez normális. Ez akkor normális? 

Sony Black Creative Commons License 2020.12.09 0 0 117494

Közvetlen a hőcserélő visszatérőben kell lennie az iszapleválasztónak. Az hogy ez 20cm vagy 3m a rendszer sajátosságait figyelembe véve kell eldönteni.

Előzmény: pálinkás-doszi (117493)
pálinkás-doszi Creative Commons License 2020.12.09 0 0 117493

Sziasztok!

Újabb tanácsot szeretnék kérni. Adott egy kondenzációs gázkazán, amely egy hőcserélővel adja át a hőt a fűtővíznek. Társul mellé egy keringető szivattyú, és egy ülepítő szűrő, ami közvetlen a hőcserélő elé van beépítve. Átalakítás miatt a szűrőt máshova kellene helyezni, mert nem fog elférni a leendő helyén. Kérdésem, ennek a szűrőnek mindenképpen a hőcserélő közvetlen környezetében kell lennie (feltételezem, hogy a hőcserélőt védi az eltömődéstől), vagy lehet máshova is a rendszerbe elhelyezni tetszőlegesen? Elgondolásom alapján máshol is ugyan úgy ülepít a rendszerben, de nem akarok a hőcserélőt károsítani.

Üdv doszika

sylvanus67 Creative Commons License 2020.12.09 0 1 117492

Pláne, ha reklámozza magát 

Előzmény: eekeili (117491)
eekeili Creative Commons License 2020.12.09 0 0 117491

 

 

 

 Azért nem kell mindent készpénznek venni amit ott írogatnak !

Előzmény: jjozsef112 (117490)
jjozsef112 Creative Commons License 2020.12.09 0 0 117490

Én itt találtam magamnak normásil fűtésszerelőt: https://tervezem.hu/

Csak gondoltam segítek ha valaki nem ért a dolgokhoz mint én :)

Urbánszki Tamás Creative Commons License 2020.12.09 0 0 117489

Rendben köszönöm! 

Kapocska Creative Commons License 2020.12.09 0 0 117488

"Vagy ki kell tapasztalni?"

 

Igen ,mert semmit nem tudni a körülményekről,kezd pl.35fokon.

Előzmény: Urbánszki Tamás (117485)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.09 0 0 117487

„bekerülési része nem érdekel ő dolga.”

Ha így szól az egyezség akkor oké.

Fogyasztás nem sok ,gondold meg, napi + pl. 5x 30-50W 10-20 percekre.

„már működni fog akkor a rendszer normálisan.”

Úgy legyen és ne legyen meglepetés (próbaüzem).

Előzmény: Urbánszki Tamás (117483)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.09 0 0 117486

"A plusz egy szivattyú mennyit jelenthet éves szinten?"

 

Fogyasztásban? Elenyésző...

Ez így jobb megoldás! ;-)

Előzmény: Urbánszki Tamás (117483)
Urbánszki Tamás Creative Commons License 2020.12.09 0 0 117485

Egy kérdésem lenne még. Most majd ugye be teszik a kézi keverő szelepet azt hány fokosra érdemes állítani? Vagy ki kell tapasztalni? 

Előzmény: Kapocska (117482)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.09 0 0 117484

Nem. Ez nem kondenzációs kazán, tehát ha alacsony hőfokon használod, akkor lekondenzál és elrohad a főégő stb...

A padlót le kell "választani", vagy hőcserélő, vagy keverőszelep stb... mert abba nem mehet 40foknál melegebb víz. A radiátor meg 60-65 fok, amit a kazán normál üzemben előállít.

Előzmény: Pityu954 (117471)
Urbánszki Tamás Creative Commons License 2020.12.09 0 0 117483

Igen értelek de a bekerülési része nem érdekel ő dolga. A plusz egy szivattyú mennyit jelenthet éves szinten? Szerintem pár ezer forintról beszélünk és legalább már működni fog akkor a rendszer normálisan. 

Előzmény: Kapocska (117482)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.09 0 0 117482

Igaz,ha a padló körről beszélünk,de az lehet akár egy darab cső is.

A hidrováltó és + 1 szivattyú szerintem többe kerül,bekerülésileg és üzemeltetésileg is.

 

És nem én döntök főleg nem akkor amikor már felvonultak és vágják a csöveket.

 

 

Előzmény: Urbánszki Tamás (117481)
Urbánszki Tamás Creative Commons License 2020.12.09 0 0 117481

Azt mondja hidrováltóval nem kell a szivattyú elé bypass ág. Ez így helyes? 

Előzmény: Kapocska (117480)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.09 0 0 117480

Az,hogy Ők önköltségi alapon mit vállalnak be , abban nekem van a legkevesebb beleszólásom.

 

Előzmény: Urbánszki Tamás (117479)
Urbánszki Tamás Creative Commons License 2020.12.09 0 0 117479

Na közbe megint változott a terv most ért ide végülis hidrováltot fognak be tenni mert át beszélték és úgy hatékonyabb lesz a rendszer. 

Előzmény: Urbánszki Tamás (117478)
Urbánszki Tamás Creative Commons License 2020.12.09 0 0 117478

Amúgy nem fizetek neki ezért ön költségén javítsa ki. 

Urbánszki Tamás Creative Commons License 2020.12.09 0 0 117477

Oké rendben mondom neki ezeket köszönöm 

Kapocska Creative Commons License 2020.12.09 0 0 117476

Egész jól elbeszélgetek magammal.

Előzmény: Kapocska (117475)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.09 0 0 117475

A vezérlés lényege nem a késleltetésben van, hanem abban, hogy a padló indulásakor

a radiátoros kör zárjon a padló felé nyisson(meg fordítva) így a futásidő alatt nyitott nyomóágra dolgozik a kazán.

Lehet variálni együttes üzemmel is meg feltételek beépítésével…………………..

Nem gondolom,hogy a saját vezérlésük erre is alkalmas(ami késleltet) esetleg megtudják csinálni.

Előzmény: Kapocska (117474)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.09 0 0 117474

Arra kell figyelni,hogy a két szelep futásideje egyforma legyen,

mert akkor azonos keresztmetszet van nyitva mindig a kazán szivattyúnak

+ a kazán aut. bypass.

Előzmény: Kapocska (117473)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.09 0 0 117473

„nekik van saját vezérlésük”

 

Én valami ilyesmit írtam:

 

„és mindig lenne útvonala a kazán szivattyújának.”

Ha ezt értelmesen megcáfolják akkor pár tízezerért eladhatnak neked

valamit,ha Te v. ismerős nem tudja összehozni (segítséggel) a vezérlést.

Előzmény: Urbánszki Tamás (117472)
Urbánszki Tamás Creative Commons License 2020.12.09 0 0 117472

Tegnap este még ki jött egy szakival a szerelő mert ma jönnek csinálni és a szaki is mondta ezt a hidraulikus váltót de az ugye problémásabb utólag már be szerelni és mondta hogy a másik megoldás ők nekik van saját vezérlésük ami késleltetve zárja a szelepet és így oldaná meg ő a kazán utánkeringetést. Szerinted ez így jó? 

Előzmény: Kapocska (117274)
Pityu954 Creative Commons License 2020.12.09 0 0 117471

Sziasztok !

Előrebocsájtom nem vagyok gázos szaki !

Azt szeretném megkérdezni , hogy egy régi (Hőtherm-23 ESB) kazánt

lehet 40 C fokkal üzemeltetni ? Padló + radiátor rendszerben kb. 90 m2

a ház .Nemrég költöztünk és jó lenne valamit tudni erről a kazánról .

A régi tulaj nem volt bőbeszédü , a vegyes részt elcseszte (kátrányos minden ) ,

ezt lezártam .

 

Köszi , hogy időt szántatok a kérdésre .

 

PetiCsokvaomány Creative Commons License 2020.12.08 0 0 117470

Igen...és Facebook-on töröltétek az összes kommentet ami az üzemeltetési költségeket tárgyalta, ami ugye több mint hármoszoros díj normál nappali áram díjszabásnál a kondenzációs gázkazán fogyasztásához viszonyítva.

Milyen sz..r lehet, hogy itt minden hozzászólás megmarad :D

Előzmény: eristof1 (117459)
Ofenbau Creative Commons License 2020.12.08 -1 0 117469

  Üdv !  

 " Bárkinek jó-rossz véleménye van erről a kütyüről? "

 

 Ezzel lehet bizonyos vizsgálatokat végezni. Kérdés hogy érdemes e és hogy  aki vizsgálódik,  az tudja e értelmezni.

 

 "(lakásfelújításnál megtalálni hol fut a vízcső"  jó vízszerelő e nélkül is megoldja a problémát.

 

 A házhő mindenütt szivárog,   az egyik helyen  jobban a másikon kevésbé. Sőt  legalább   15 féle mértékben szivárog a hő.. az ajtók és ablakok környékén jobban, a hőhidaknál is jobban, mint egy homogén mezőnél.

 Ha leszigeteljük a házat,    ez a probléma értelmetlenné válik.

 

 Mint ahogy ha fázunk,   felöltözünk,  amennyiben még mindig,    még több göncöt veszünk magunkra.

 Így aztán indiferens hogy a lábunk és kezünk vége felé több hő távozik mint a pocak tájékán.

 

 Mire jó mégis ?

 

 Hát kezdőknek annak szemléltetésére hogy a hő nem egyenletesen távozik, a lakótér belső fal - hőmérséklete nem homogén.

 

 

 

Bárki használt már ilyet?"

 Anno régen,  nagyon régen   egy hőtechnikai berendezés  minősítésére kitalálta az egyik kolléga ,hogy ha van már hőkamera,  akkor használjuk is. Valami  műszaki gubanc miatt kellett a  kuntsaftot megnyugtani. Sőt elbódítani.

  Akkor haza vittem a hőkamerát és az egyik üzemelő olajkályhámat le hőkameráztam.

 Nos a mérés  eredményei .

 A kályha diszpalástnál  olyan  60 - 80 fok,

 a felső platninál   a legforróbb   230 - 250 fok  és még a füstcsőnél is  legalább 120 fok.

 

 Mind olyan hőmérséklet ami érintésre baleset veszélyes. Megjegyzendő , hogy a fénykorban 1,5 millió olajkályha üzemelt, de azért baleset csak a bénáknál fordult elő.

 Az ember 10 ezer éve él együtt a tűzzel, ha vigyáz rá és ésszel kezeli elkerüli a balesetet, ha figyelmetlen megéghet !!

Előzmény: jozef03 (117467)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.08 0 0 117468

Ami jó ebből az a Testo, viszont az nem olcsó. Ha nem ezzel foglalkozol, szerintem inkább bérelj egy minőségi darabot, minthogy beletedd a pénzed ilyen kínai szutykokba.

Előzmény: jozef03 (117467)
jozef03 Creative Commons License 2020.12.07 0 0 117467

Hőkamerát keresek...kis saját amatőr céljaimhoz (lakásfelújításnál megtalálni hol fut a vízcső, padlófűtés validálás, esetleges házhő szivárgás kintről kimérve)...

Aranyáron vannak az ilyen kütyük...

Körbenéztem...Számomra egy ilyen is elfogadható...

Bárki használt már ilyet?

RX-380as, elvileg olyan 10 méterig bírja, ergo a házat is nagytotálban láthatom.

https://ae01.alicdn.com/kf/He7ff9168017046d1a0c4fe9cab89542db.jpg

https://ae01.alicdn.com/kf/Hcdea69d9fb004b2ab9c53fffe773d451l.jpg

 

https://www.aliexpress.com/item/4000453631054.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.17fd1587ikpXyy&algo_pvid=7c2bc481-ec36-4268-8542-76adba0e505a&algo_expid=7c2bc481-ec36-4268-8542-76adba0e505a-3&btsid=0bb0624216073339009101598e8c17&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

 

Bárkinek jó-rossz véleménye van erről a kütyüről?

 

egonca Creative Commons License 2020.12.06 0 0 117466

" Ja meg jogállam."

 

Na ja, meg gyártanak teflon edényeket :)

 

"Jöttek norvég teflonok, baromi rondák" (Halló belváros... K.A.) Idősebbek emlékezhetnek rá...☺☺

Előzmény: Mariusi (117465)
Mariusi Creative Commons License 2020.12.06 0 0 117465

  Hát igen lehet etetni az embereket különféle dumával.

 

 

 De miért pont a norvég fűtőpanelek váltak világszerte fogalommá?

Talán azért is, mert a norvég fűtőpanelek nem csak a nevükben norvégok, a skandináv ország háztartásainak nagy részében valóban ilyen fűtési rendszereket használnak. Minden norvég fűtőpanel valóban Norvégiában készül, szakértő kezek által és valóban minőségi anyagokból. Nincs bennük semmilyen mozgó vagy kopó alkatrész, ezért is nagyon hosszú élettartama van minden darabnak. A norvég gyártó 5 év teljes körű cseregaranciával árulja termékeit. Akár önálló fűtésre szeretnénk használni, akár kiegészítő fűtésként, minden esetben remekül működnek. Gyakorlatilag bárhol alkalmazhatóak, ahol elektromos áram van. Bátran ajánljuk lakásokba, házakba, nyaralókba, üzlethelyiségekbe. Ráadásul a legtöbb típus fröccsenő víz ellen is védett, így fürdőszobák és egyéb vizes helyiségek fűtésére is nagyszerű megoldás lehet.

 A norvégok azért fűtenek  villanyárammal. mert rendkívül  sok elektromos áramuk van, így occsó náluk. Aztán eltt gázuk si az meg eldják olyan országoknak, ahol nagy a népsűrűség, sőt gazdagok is. Gázt azért lényegesen drágább vezetni mint villanyt.

 

 Na meg  a norvégoknak előbb volt occsó villanyuk mint gázuk.

 Most van mind a kettő... így gazdagok.

 Ja meg jogállam.

Van egy híres gyilkosuk és kinyalják a  hátsóját.

Előzmény: eristof1 (117459)
Mariusi Creative Commons License 2020.12.06 0 0 117464

 

 

 

  "ami a 17,9%-al* jobb hőérzetet biztosít a gázfűtésnél"

 

 

 Tévedés. 18, 11 % -kal.

 Ennyi baromságot egy hirdetésben !!

Előzmény: eristof1 (117459)
nagykunsági Creative Commons License 2020.12.06 -1 0 117463

Fával tüzelni, meg kell tanulni. 

Úgy látom neked még nem sikerült. 

Előzmény: ksanyi52 (117462)
ksanyi52 Creative Commons License 2020.12.06 0 1 117462

A fiúnál 9 x 5 méteres műhelyben kandalló, 100 éves bontott fenyő gerenda 1-2 talicska/ nap. Bent a nappaliban meg 1-2 festékes vödör kemény fa. Köszi inkább nem.  Volt benne részem.

Előzmény: nagykunsági (117458)
smith Creative Commons License 2020.12.06 0 1 117461

Persze, meg a tulaj arca, mikor az első fűtésszámlát meglátja. :-)

Előzmény: Dehogyne (117460)
Dehogyne Creative Commons License 2020.12.06 0 1 117460

Szuper. Almérő is ki van vetitve, hogy lehessen látni mennyi a fogyasztása egyi ilyen irodának? Van kalukuláció, hogy mennyi Ft-ba fáj, egy átlag lakás fűtése egy évben?

Előzmény: eristof1 (117459)
eristof1 Creative Commons License 2020.12.06 -4 0 117459

Sziasztok! Szeretném megosztani veletek, hogy az elmúlt hetekben elkészült az irodánk teljes átalakítás, aminek köszöngetően infrafűtés (Fűtőfólia) került a mennyezetbe, padlóba és falba is. Így most bárki ki tudja próbálni, milyen egy infrafűtéses lakásban lenni.

 

Irodánk címe: 1138 Budapest, Úszódaru u. 10

https://www.futofolia.hu/

 

A fűtőfólia mellet kipróbálhatod az infrapanelt és számos fűtőpanelt is. 

 

 

nagykunsági Creative Commons License 2020.12.06 0 0 117458

Így beszél aki nem ért a fához.

Előzmény: ksanyi52 (117455)
cucu Creative Commons License 2020.12.06 0 0 117457

Szia!

Én meg azokat nem értem, akik 2020-ban nem gondolkodnak vegyesben...

Előzmény: Sony Black (117453)
pálinkás-doszi Creative Commons License 2020.12.06 0 0 117456

Hali.

A melléképületben nem lesz folyamatosan fűtve, ezért felesleges nekem oda egy modern kondenzációs gáz kazánt telepíteni, illetve túl nagy a beruházási költsége számomra. Másrészt én még mindig 18-20 ezer forint között vásárolom a fa erdei! köbméterét, és ez nem puha fa, hanem kemény.

Azért szeretnék vastagabb előre menő csöveket, hogy a víz biztosan megforduljon az L alaknál is, mivel van benne egy dobás is, ki kell kerüljek egy ajtót. Úgy gondolom, hogy ott eléggé megnövekszik az ellenállás, plusz az L alak oldalán 3 elég nagy radiátort kell ellátni (600x1200 kb), amihez nem mehetek egy 3/4-es csővel, mert a hasznos keresztmetszetéből adódóan nem tud elegendő vizet szállítani.

Természetesen ez csak az én gondolat menetem, szívesen várok más ötleteket is.

Előzmény: Sony Black (117453)
ksanyi52 Creative Commons License 2020.12.05 0 0 117455

Begyújtósnak jó lesz.

Előzmény: nagykunsági (117454)
nagykunsági Creative Commons License 2020.12.05 0 0 117454

Megy lefele a fa ára. 

Nekem most kínáltak nyárfát 1.000 Ft köbmétere.

Előzmény: Sony Black (117453)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.05 0 0 117453

Én csak azt nem értem, miért akarsz egy 60-as évek korabeli fűtési rendszert építeni?

Ettől van már sokkal modernebb megoldások a vegyesre. Mondjuk már eleve nem értem azt aki 2020-ban vegyesben gondolkozik, hacsak nem ingyen van a fa hozzá... de ez legyen a te gondod.

Ha szivattyús lesz akkor nem kell a felső elosztás, meg ezek a bazi vastag csőátmérők sem.

Előzmény: pálinkás-doszi (117452)
pálinkás-doszi Creative Commons License 2020.12.05 0 0 117452

Sziasztok!

Melléképület fűtés kiépítésében szeretném a segítségeteket kérni. Az alábbi két képen felvázoltam két elvezetési módot, szerintetek melyik lenne hatékonyabb? Sima vegyestüzelésű kazán, 6/4-es lenne az előremenő illetve a visszatérő ág, a radiátorokhoz pedig 3/4-es csővel állnék le/fel. Mint ahogy a képeken látható a visszatérőben kapna egy keringető szivattyút. Nincs szintkülönbség, egy szintben lesznek a radiátorok. Talán ami említésre méltó, hogy a fő ágból egy T idommal lesz leágaztatva egy másik ág, ami "L alakban" (3.kép) fut tovább, itt gondolom eleve nehezebben fordul meg a víz. Ez csak egy gyors séma, természetesen a 3. képen az előremenő alatt fut a visszatérő is, illetve több radiátor is van egymás után mindkét oldalt.

Működőképes ez a csövezés, megfelelnek a csőátmérők?

Nyitott rendszer lesz, tágulási tartállyal.

Sony Black Creative Commons License 2020.12.05 0 0 117451

Semmi extra. Csak a kazánt leválasztod egy hőcserélővel, és onnantól minden marad ugyanaz ahogy eddig ;-)

Előzmény: Jóska52 (117449)
igor978 Creative Commons License 2020.12.05 0 0 117450

Sziasztok,

Adott egy Bosch Condens 5000 WT tárolós kondenzációs fali gázkazán és hozzá Bosch CW 100 külső hőmérséklet érzékelős fali szabályzó (termosztát). A készüléket szakszerviz kötötte be és üzemelte be. A teljes lakás padlófűtéssel megy, nincs szekunder szivattyú. Olyan problémám van, hogy ha beállítom a helyiség hőmérsékletet mondjuk 21'C-ra akkor azon veszem észre magam, hogy egyszer csak izzadok és megnézem a termosztátot amin 25'C van és a kazán még fűtési üzemben van. Ez hogy lehetséges? Normális? Nem gondolom. Manuális üzemmódban van a termosztát, vagyis amit beállítok az van elvileg addig amíg azon nem változtatok. Van valakinek ötlete, javaslata? Esetleg tapasztalata?

Jóska52 Creative Commons License 2020.12.05 0 0 117449

Tisztelt fórumozók!

Adott  egy 25 éves 2 körös rendszer melyben az egyik kör (tetőtér) 4 db DK 22k 900-as lapradiátor, a másik kör( földszint) 70nm padlófűtés. Klasszikusnak mondható Éti kazán +  fekete-csövezés, a radiátorokhoz műanyagcsövezés (nem 5rétegű) vezet. A padlófűtés osztója is heggesztett feketecsőből van, ami  PEMÜ csövekből lefektetett 5 körhöz kapcsolódik.  Nem teljesen vagyok laikus, a tapasztalatokról érdeklődöm: Kondenzációs kazánra cserénél elképzelésem szerint a 2 kör megmarad, fekete-csövezés cseréje szükséges rézre. (Ariston Clas One alapból fogad 2 termosztátot, a radiátoros kört a kazánban lévő szivattyú kezeli, a padlókört külön szivattyú keverőszeleppel beállított vízzel kezeli, ill. zónaszelepek a beavatkozók).

A fő kérdésem, hogy szükséges-e a régi PEMÜ és műa. csövezés cseréje, ugyanis ezek még nem oxigén-diffúzió mentesek, így ha máshol nem is  de a radiátoroknál továbbra is korróziót okoznak. (ez jelentősen emelné a költségeket- aljzatbeton bontás stb.-  ami enélkül sem lesz csekély);   Esetleg:elegendő az iszapleválasztó a kazán visszatérőbe? És/Vagy: létezik olyan hőcserélő (amely nem igényel nagy üzemi nyomást, és nem nagy a vesztesége) amivel le lehet (kell?) választani a padlókört.Vagy, iszap ígyis úgyis keletkezik a vas radiátorok miatt, és nem kell foglalkozni külön a PEMÜ csövezéssel, maradhat.  De még így is marad a hőcserélő+iszapleválasztó kérdés: kell vagy nem kell, elég az iszapleválasztó?

köszönöm a tapasztalatok megosztását.

 

 

ksanci Creative Commons License 2020.12.04 0 0 117448

Hát jóvan :) A "a hőigény/fűtési teljesítményt egy órára vonatkoztava adják meg" ezennel visszavonom, ez így ebben a formában tényleg nem igaz, én sem erről írtam a későbbiekben. 

Remélem, most már mindenki tud mindent is.

Szbubu Creative Commons License 2020.12.04 0 0 117447

Bocsánat, a kép lemaradt.

hobby 66 Creative Commons License 2020.12.04 0 0 117446

Köszi, akkor nézegetem azokat.

 

Másik kérdés.

 

Quadriga T2-es kazánomhoz egy donort, ami elektronika hibás. Az elektronikát megtudom csinálni, de az egész működéséhez kellene gáz. Gázpalackról nyomáscsökkentővel le lehet tesztelni, hogy indul e?

Kötök rá vizet is természetesen.

Előzmény: Sony Black (117439)
Szbubu Creative Commons License 2020.12.04 0 0 117445

Jó estét mindenkinek!

 

Nem tudom jó helyre írok-e, de szeretnék segítséget kérni Siemens Rev 24 termosztát beállítással kapcsolatban.

 

A probléma a következő: a 4-es,5-ös DIP kapcsoló "ON" állásba van állítva, itt elvileg öntanuló üzemmódban kellene működnie a termosztátnak, vagyis ( ha jól tudom) a beállított időpontra a kívánt hőfokra kellene felfűtenie a helyiséget, de nem teszi, a beállított időpontban kapcsol be, akkor kezd el fűteni a kazán.

 

Mi lehet az oka? Mit rontottam el? Tudna valaki segíteni?

 

Előre is köszönöm!

 

Üdv.

 

 

halaloszto Creative Commons License 2020.12.04 0 0 117444

ez jó ötlet, köszi érte!

Előzmény: szicsu1007 (117443)
szicsu1007 Creative Commons License 2020.12.04 0 3 117443

Mielőtt elbúcsúzom, ksancinak a 117423-ra (én is) adtam egy minuszt.

Most megpróbálom a saját szavaimmal leírni, hogy miként is van ez a teljesítmény-energia dolog. Hozzátehetném, hogy "Anyukám is értse..", de ez egy pejoratív kifejezésnek tűnhet, amiből nem mindenki érti ki az "évődést", és elküld p...ába.

Előveszek egy műszert, amivel feszültséget, áramot, teljesítményt és fogyasztott elektromos energiát is lehet mérni. Van egy hűtőgépem, ami automata bekapcsoláskor (amikor dorombol) 2200 W (2,2 kW) teljesítményt vesz fel a hálózatból. Ez van ráírva hátul az adatlapra! (ez csak egy példa!).

 

Mérem a feszültséget (akár a mellette lévő konnektorban multiméterrel) : 220 V

Az előbb említett kombinált műszert  nem kell áramméréshez úgy sorba kötni, ahogy a suliban csináltuk 1958-ban az ampermérővel. Ennek a műszernek van egy 220 V-os dugója, meg egy 220 V-os aljzata - be kell őt iktatni a hűtő és a fali konnektor aljzat közé.

Átkapcsolok árammérésre: 10 A

Már fejből tudom, hogy a pillanatnyilag mért teljesítmény (P=U×I) 220×10=2200 watt (2,2 kW). Ez öt vagy tíz perc múlva is ennyi lesz, ha állandóan dorombol a hűtő.

A Műveknek viszont nem teljesítmény, hanem felhasznált energia után fizetek. Ha kihúznám a hűtőt (örökre), akkor semmi pénzembe nem kerülne a hűtő üzemeltetése.

A felhasznált villamos energia (vagy watt-fogyasztás) viszont a teljesítmény és az eltelt idő szorzatából adódik.

W=P×h, amit wattórában kapunk, ha P[watt] és h[óra] mértékegységgel dolgozunk.

Most átkapcsolom a műszert fogyasztásmérésre (ilyenkor nullázni kell, hátha "emlékszik" valamire).

Elindítom, mert ez egy folyamatos mérés, a mutatott érték nulláról indul, az idő múlásával növekszik. Fél óra múlva a műszer 1100 wattórát mutat (1,1 kWh). Nyilván, hiszen 2200 watt × 0,5 óra = 1100 wattóra (watth). Ekkor a hűtő csendben marad. És amikor egy óra múlva ránézek a műszerre, akkor 1320 wattórát mutat. Ebből tudom, hogy a második félórában csak 6 percet dorombolt a hűtő, ami ugye 1/10 óra, ami 2200×0,1=220 wattóra, ez adódik hozzá az előbbi 1100 wattórához.

 

Azt most ne feszegessük, hogy a hűtő akkor is fogyaszt, amikor nem dorombol (a fedélzeti komputer!).

 

Ezt a mérést most nem végeztem el!:-)) De évekkel ezelőtt többször elvégeztem. Mert azt fejből tudom, hogy ha egy 100 wattos izzót 10 órán keresztül járatok, akkor 100×10=1000 watth (1 kWh) villamos energiát fogyasztok. De a változó (ki-bekapcsoló) teljesítménnyel üzemelő fogyasztó villamos energia fogyasztását csak becsülni lehet!

 

És titeket is becsüllek azért a sok információért, amit kazán és radiátor ügyben kaptam. A szerelők csinálták meg, nem én, de most már tudom, hogy mit és miért csináltak.

Mindenkinek köszönöm!

Kellemes Ünnepeket!

(Mert én csak akkor jövök ide, ha bajban vagyok:-((  :-)))).

ÜdV

 

Gyurco78 Creative Commons License 2020.12.04 0 0 117442

Nyilván a pelletnek is van tömege meg fűtőértéke, itt ennyit változik a házi feladat.

Előzmény: Sony Black (117440)
ZP Creative Commons License 2020.12.04 -1 0 117441

Köszi a választ és a tanácsot! Bocs, hogy csak most reagálok.

 

Valamik hasonló motoszkált bennem, most már csak embert kéne rá találnom...

 

Üdv,

ZP

Előzmény: Sony Black (117002)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.04 0 0 117440

"téged a leadott energia érdekel (azért fizetsz, MJ-ban van a számlán). Egy óra alatt ebből tudsz egy átlagteljesítményt mondani, csak elosztod a leadott energiát (amit az elfogyasztott gáz mennyiségéből és a fűtőértékének szorzatából kapsz meg) az 1 órával."

 

Ez egy pellet kazán amiről szó van barátom! :XD

 

Előzmény: Gyurco78 (117438)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.04 0 0 117439

Én a helyedbe öntöttvast vennék, nem ezt a lemez F8.50

 

https://www.ventil.hu/feg-gf40-parapetes-gazkonvektor.3590.phtml?utm_source=arukereso&utm_medium=cpp&utm_campaign=direct_link

 

A jófogáson vagy a marketplace-en tuti van fent használt öntött vas, az örök élet. 20-40e ft között mindig szokott fent lenni, csak azt nézd meg hogy újfajta CR6 gázszelep legyen rajta.

 

Itt van egy elég újszerű, ingyen házhoz szállítva:

(nincs ott a típus, meg kell kérdezni hogy ez öntött vas e) 

https://www.jofogas.hu/csongrad/Uj_allapotu_parapetes_Feg_konvektor_4_4_Kw_113140353.htm

Ha ez nem jó, keresgélni kell...

 

Előzmény: hobby 66 (117435)
Gyurco78 Creative Commons License 2020.12.04 -1 1 117438

A 18kW a maximális teljesítmény. "Mennyi hőteljesítményt fog leadni egy óra alatt" - ez megint hülyeség, téged a leadott energia érdekel (azért fizetsz, MJ-ban van a számlán). Egy óra alatt ebből tudsz egy átlagteljesítményt mondani, csak elosztod a leadott energiát (amit az elfogyasztott gáz mennyiségéből és a fűtőértékének szorzatából kapsz meg) az 1 órával.

 

Hétköznapi analógia a teljesítményre az autók sebessége (a teljesítmény az egységnyi idő altatt végzett munka, a sebesség meg egységnyi idő alatt megtett út). Ott is, ha képes 200km/h-ra, attól még nem mész mindig annyival. És hogy mennyi utat tesz meg egy 200km/h-ra képes autó 1 óra alatt? Ennyi adatból erre nyilván nem lehet választ adni, legfeljebb annyit, hogy maximum 200 km-t. És ha azt kérdezik, hogy 2 óra alatt mennyi utat tettél meg, nem azt feleled, hogy 400km/h-t, hanem azt, hogy 400km-t. Azt, meg hogy mennyi volt az átlagsebességed az adott szakaszon, elosztod az út hosszát a megtett idővel.

 

Bocs a fizikaóráért, de tényleg idegesítő már ez a folytonos teljesítmény/munka keverés.

 

Előzmény: ksanci (117431)
sylvanus67 Creative Commons License 2020.12.04 0 0 117437

Mármint a 117423-ban

Előzmény: sylvanus67 (117436)
sylvanus67 Creative Commons License 2020.12.04 0 0 117436

Az első mondatod még jó volt, a többi felesleges és hülyeség.

Előzmény: ksanci (117431)
hobby 66 Creative Commons License 2020.12.04 0 0 117435

Működik még, már kétszer cserélték a belét.

Előzmény: Dunit2 (117433)
hobby 66 Creative Commons License 2020.12.04 0 0 117434

Átmentem megnézni, fixre van kötve. Kék MOFÉM golyós csappal, és horganyzott vas könyökkel.

Előzmény: Sony Black (117430)
Dunit2 Creative Commons License 2020.12.04 0 0 117433

  Sőt ha működik, akkor lecserélni sem kell.

  

  Ajánlatos egy alapos tisztítás  és egy  szerelői  beállítás.

 

 Majd ha végleg bedöglik, akkor jöhet az új.

 Megtakaríthatsz   120 - 130 eft -ot.

Előzmény: hobby 66 (117422)
hobby 66 Creative Commons License 2020.12.04 0 0 117432

Köszi, cseréljük akkor azokat is!

Előzmény: Sony Black (117430)
ksanci Creative Commons License 2020.12.04 -1 0 117431

Nagyon ügyes, de ennek hol mond ellent az, amit írtam? 

Akkor ad le annyit, ha állandóan 100%-os teljesítményen megy. Manapság már léteznek olyanok is ám, amik nem.

Akkor másképpen kérdezem: mennyi áramot fogyaszt, mekkora hőteljesítményt ad le egy 2 kW-os faék elektromos hősugárzó egy óra alatt?

Na és vajon mekkora hőteljesítményt fog leadni egy 18 kW-os gázkazán egy óra alatt, miközben folyamatosan szabályozza a teljesítményét? 

 

 

 

 

Előzmény: halaloszto (117424)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.04 0 0 117430
Előzmény: hobby 66 (117429)
hobby 66 Creative Commons License 2020.12.04 0 0 117429

Köszi, akkor a régi parapet, és a gázbekötés is stimmelni fog?

Előzmény: Sony Black (117426)
sylvanus67 Creative Commons License 2020.12.04 0 0 117428

Az nem baj, hogy hiányzott, de még vitázik is :)

Előzmény: Gyurco78 (117425)
sylvanus67 Creative Commons License 2020.12.04 0 0 117427

Pedig ezt hányszor volt már. Istenem!

Előzmény: halaloszto (117424)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.04 0 0 117426

Tök ugyan az, mehet a helyére ;-)

Előzmény: hobby 66 (117422)
Gyurco78 Creative Commons License 2020.12.04 0 0 117425

Itt mindenki hiányzott az általános iskolából? A teljesítmény egy pillanatnyi érték, nem 1 órára, 1 napra, 1 másodperce stb. vonakozik. Energiafelhasználás (J, Ws, Wh, ...) ami egy adott idő alatt értelmezhető. A villanyszámlán is Wh a mértékegység, nem W (meg az abszolut hülyeség W/s, ami nincs és teljesen értemetlen).

Ha a főiskolás matekot nézzük, akkor meg a teljesítmény a munka (befektetett energia) idő szerinti deriváltja.

Előzmény: ksanci (117423)
halaloszto Creative Commons License 2020.12.04 0 1 117424

léccci nemár. gyerekek is olvassák.

 

1 watt = 1 joule per másodperc. Megfordítva: 1 joule az 1WattSzekundum.

 

Az 1kW hősugárzó 1000 joule hőt ad másodpercenként.

 

Ha a ház hőigénye 12kW, akkor másodpercenként 12000 joule hőre van szüksége.

 

Hogy egyszerűbb legyen számolni, 3600 joule = 3600 WattSzecundum = 1Wh 

 

A 12kW kazán óránként 12kWh hőt termel.

Előzmény: ksanci (117423)
ksanci Creative Commons License 2020.12.04 -2 0 117423

Pedig de, a hőigény/fűtési teljesítményt egy órára vonatkoztava adják meg. Csak nem írják ki külön.

Pl. ha van egy 2kW-os elektromos hősugárzód, akkor az egy óra alatt fog 2 kw-ot megenni.

A zavar ott lehet, hogy egy ilyen hősugárzó névlegesen akkor is 2kW-ot eszik, ha -20 fok van a szobában, meg akkor is, ha +30.

Egy korszerű fűtési rendszerben a hőtermelő viszont nem így működik, nem lehet azt mondani, hogy ha ma fűtött 4 órát, akkor pl. 4*12,5kW(h) teljesítményt adott le a kazán aznap...

Pláne, hogy a teljesítményt közvetlenül mérni igazából csak az elektromos fogyasztást lehet, a gáz és pláne a többinél számítgatni kell.

 

 

 

 

 

Előzmény: sylvanus67 (117418)
hobby 66 Creative Commons License 2020.12.04 0 0 117422

Anyámnál kb 40 éves konvektorok vannak, nézegetem mire lehetne lecserélni őket.

84 x 62 x 27cm-nek mértem, ami pont így néz ki, annak azonban a mérete a leírás szerint 77 x 60 x 28cm.

A linken lévő jó a képeken lévő helyett, annak ellenére hogy más kissé a külső mérete?

 

FÉG F8.50

 

Kapocska Creative Commons License 2020.12.04 0 0 117421

Elvileg van rajta egy osztott skála ,jelentése 1–6 méteres vízoszlop (nyomáskülönbség).

Szerintem akkor jó a beállítás,ha pl. csak 1 radiátor van benyitva

és még nincs áramlás rajta,de amint zár v. lezár a radiátor akkor  a szelep nyit.

Most nálad javult a helyzet mert alacsonyabb a visszatérő.

Előzmény: Gerg1100 (117419)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.04 0 0 117420

A Watt 1 Joule / másodpercteljesítmény kiadását jelenti. A teljesítmény értékét

feltüntetik az energia felhasználó vagy energia termelő berendezéseken és jelzést ad  arról, hogy a gép milyen gyorsan használja vagy termeli az energiát.

Egy elektromos fűtőtest, amely 1 kW óra teljesítmény szerepel, működése alatt:

- 1 óra alatt 1 x 1 = 1kWh-t használ fel

- 30 perc alatt 1 x (30/60) = 0,5 kWh-t használ fel

Amit kiszámoltak (12.5kW) az mégis mennyi időre vonatkozik szerinted?

Vagy egy 24kW-osnak mondott kazán az egy nap alatti teljesítményre utal?

Előzmény: sylvanus67 (117418)
Gerg1100 Creative Commons License 2020.12.04 0 0 117419

Köszönöm a gyors választ, itt kb egy órája fűt 5 kört padlóban. A differenciálszelepet egyik családtagom eltekergette. Nem tudom merre nyit/zár valószínűleg hagyományos mint a többi, ettől függetlenül nem ismerem a beállítását, lehet hogy most épp rossz. 48 fok előremenő 36 vissza.

Előzmény: Kapocska (117409)
sylvanus67 Creative Commons License 2020.12.04 0 1 117418

A 12,5kW az az óránkénti teljesítmény

 

 

A 12,5kW az az óránkénti teljesítmény

 

Előzmény: Kapocska (117414)
masterflash Creative Commons License 2020.12.04 0 0 117417

Sziasztok!

 

Sziva

Szvattyúhoz mekkora szünetmentes ajánlott a tapasztalatok alapján vegyes kazán esetén?

Nekem egyenlőre vízteres kandallóhoz kellene, szerintem kb két óra mire leég egy töltet fa. A legkisebb grundfoss szivattyú van rajta 1-es fokozatban. Ha jól emlékszem az 30w körül fogyaszt ebben az állásban. 

Itt ugye csak a biztonsági szelep van ami megvédi a rendszert áram kimaradás esetén ezért át kéne hidalni azt a  két órát, legalább szakaszos üzemben kicsit magasabb előremenővel.

 

A másik kérdésem, hogy a tágulási tartályoknál másoknál is gyakori jelenség, hogy ereszt a szelep? Nálam 3-ból kettő állandóan leereszt.  Tegnap ki akartam cserélni a szelepet, de nagyon rövid van benne, nekem meg csak a régi nagyon hosszú, meg a közepes van és ennek van lefelé egy kis tűje is, ami miatt nem mertem betenni, nehogy kiszúzja a ballont, ha leereszt. A gyárin nem volt rajta a kis szigetelő gyűrű kívül. Gondolom volt rajta, csak bent maradt.  Mind ilyen vacak?

 

 

t.zsolti Creative Commons License 2020.12.03 0 0 117416

Ne felejtsd el gázkazán lehet 12 kw és ha kell 0-24 órában tudja, de a faelgázosító teljesítménye ingadozik és van lakás felfűtési időszak amikor több kell.

Előzmény: jozef03 (117410)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.03 0 0 117415

" 35 W/légm3 igény egy itthoni átlagos hőszigeteltségű  lakásra vonatkozik."

 

A tárgyalt esetben a 12.5kW az  41.6W/légm3

Előzmény: Kapocska (117414)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.03 0 0 117414

"Q-nál a 12,5kW kapcsán pedig a szaki egy 18kW faelgázosító kazánt írt....hm... miért az ennyire felülbecslés?"

Ebből nem derült ki, hogy:

"Hanem, hogy 12kW-ot állapítanak meg, s utána javasolnak 18as kazánt. Jó ez? (nem kicsit felülbecslés?)"

 

De nincs ,nem volt 12kW-os faelgázosító kazán!

 

Gázkazán létezik 12kW-os.

Valaki ,pl. tervező kiszámolta ,én elhiszem neki ,hogy elég.

A 12,5kW az az óránkénti teljesítmény v. ha így írjuk,hogy 12kWh akkor az az energia mennyiség óránként.

A betűket jól értelmezted.

Általában a 24kW-os kazánok a HMV előállításához szükségesek nem elsősorban

a fűtés igényel ilyen teljesítményt.

Előzmény: videkiatlag (117413)
videkiatlag Creative Commons License 2020.12.03 0 0 117413

Nem is oda akartam kilukadni, hogy milyen típusú kazánnal megy a fűtés.

 

Hanem, hogy 12kW-ot állapítanak meg, s utána javasolnak 18as kazánt. Jó ez? (nem kicsit felülbecslés?)

 

Az kimaradt: 300 fűtött m3.

Szóval ennyihez egy 12kW-os kazán elégséges?!

 

Amit írtam t-re, Q-ra, azt jól értettem egyáltalán?

Előzmény: Kapocska (117411)
smith Creative Commons License 2020.12.03 0 0 117412

(120m2, 8cm fali hőszigetelés, elvileg 20 a födémen)

 120m2-re egyébként a 12kW kevés lenne?

 

Nem valószínű. 

 

Faelgáz topicban kérdezd, hamarabb mondanak okosat rá.
https://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9154219&la=156686976

Előzmény: jozef03 (117410)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.03 0 1 117411

"18kW faelgázosító kazánt írt....hm..."

 

hm... van 10-11-12-13-14.............. kW-os is?

 

"120m2-re egyébként a 12kW kevés lenne?"

 

Nem négyzetméterre mérik hanem hőigényszámításra.

Előzmény: jozef03 (117410)
jozef03 Creative Commons License 2020.12.03 0 0 117410

Családban kezembe került egy gépészeti ajánlás pár oldal. Családi ház fűtéskorszerűsítésre.

Ez áll rajta:

 

Fűtési hőszükséglet:

- méretezési külső hőmérséklet télen: t(ktéli) = -15C

- összes téli fűtési hőszükséglet: Q(t) = 12,5kW

 

t-nél azt értsem, hogy a leghidegebb amire optimalizálni akarjuk a fűtést?

Q-nál a 12,5kW kapcsán pedig a szaki egy 18kW faelgázosító kazánt írt....hm... miért az ennyire felülbecslés?

(120m2, 8cm fali hőszigetelés, elvileg 20 a födémen)

 

 

120m2-re egyébként a 12kW kevés lenne?

 

Kapocska Creative Commons License 2020.12.03 0 0 117409

A 40fokos visszatérő kb. 30%-os terhelésen olyan 103.5% hatásfokot jelent

kazánoldalon.

Lehetne 107.5% u is  30 fokos visszatérővel ,de ahhoz olyan hőleadó

kellene, ami tudja ezt v. olyan kis mennyiség, ami lehűl ennyire.

„hogyan funkcionál?”

„Differenciálszelep (túláram szelep GIACOMINI R147NY004) a termosztatikus szelepekkel ellátott rendszerekbe van felszerelve, ha fennáll a veszélye a fűtőközeg keringésének leállítására. A differenciálszelep biztosítja a fűtőközeg keringését az elkerülő úton, még akkor is, ha minden szelep zárva van. Kiegyenlíti a nyomáskülönbségeket a termosztatikus szelepek nyitásakor / zárásakor is. Védi a keringtető szivattyút a fokozott kopástól és sérülésektől.”

Kérdés jól van e beállítva nálad (nem enged e vizet vissza az előremenőből a visszatérőbe

ezzel melegítve a visszatérőt).

Előzmény: Gerg1100 (117407)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.03 0 1 117408

Igen valahogy úgy... fű alatt megoldható ;-)

Előzmény: lac0ka (117406)
Gerg1100 Creative Commons License 2020.12.03 0 0 117407

Sziasztok, kondenzációs kazán előre menő vagy előremenő hőmérséklete 48 fokra állítva. Kérdésem hogy ha egy helyiség (fürdőszoba) kéri éppen a fűtést, akkor a 40 Fokos visszatérő hőmérséklet soknak mondható kondenzáció szempontjából? Olvastam itt 30 Fokos visszatérő hőmérsékletről is. Illetve a kazán védelem ami a képen látható, hogyan funkcionál? Van rajta egy szelep, mit befolyásol? Köszönöm szépen az építő válaszokat.

lac0ka Creative Commons License 2020.12.03 0 0 117406

Almérőkkel tökéletes lenne. Akkor tegyük fel csak keresni kellene mindegyikhez egy megfelelő szakembert aki megcsinálná és kész is? :) Köszönöm a segítséget.

Előzmény: Sony Black (117353)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.03 0 0 117405

Hol laksz hogy neked ilyen nincs a környéken?

Előzmény: Polgár Attila (117399)
szicsu1007 Creative Commons License 2020.12.03 0 0 117404

Főnök!:-)))

Ezek a képek miért ilyen rosszak, és mit akarnak kifejezni?

Talán azt, hogy van szelepes meg nem szelepes?:-))

Előzmény: Kapocska (117403)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.03 0 0 117403

Előzmény: szicsu1007 (117402)
szicsu1007 Creative Commons License 2020.12.03 0 0 117402

Akár Ventil, akár valve, lehet hogy szelep az a "V" betü:-))

 

A két "öregbe" én is beleszámítok-e, vagy már csak bronzérmes lehetek?

Bár 76 évvel akár doyen is lehetnék:-)))

Előzmény: Sony Black (117397)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.03 0 0 117401

„Gyanús is volt nekem, hogy a V beépített szelepes”

Aztán mi volt az a rettentő gyanús mikor van több kivitelben higiéniai rad???

Higiéniai radiátorok - szelepes kivitelben

Higiéniai radiátorok - kompakt kivitelben

 

„mer hát a két öreg jobban tudja úgyis :)”

Így van ,és ez nem vicc!!!  :-)

 

Előzmény: Sony Black (117397)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.03 0 1 117400

A gumi tömít,ha betolod a csövet koppig akkor nagyon kis felület marad akadónak.

Esővíz simán eltalál benne.

Előzmény: NeomatiK (117396)
Polgár Attila Creative Commons License 2020.12.03 0 0 117399

Rendben csak a környékemen nincsenek gépész boltok ezért próbáltam a neten keresgélni

Előzmény: Sony Black (117398)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.03 0 0 117398

Most komolyan, OBI-ban, meg ilyen helyeken keresel ilyet?

Bemész egy gépész boltba és polcról adnak.

Előzmény: Polgár Attila (117392)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.03 0 0 117397

Gyanús is volt nekem, hogy a V beépített szelepes lehet mert a képen az volt, csak már nem akartam ebbe bele menni még jobban, mer hát a két öreg jobban tudja úgyis :) Én meg nem foglalkozom Voogel-el, mert a régebbiek minőségének a közelében nincs. Egy szinten van a Sanica és társaival. Sőt amíg egy Sanicában teljes keresztmetszetében van a konvektor lemez addig a Voogelben középen lukas, vagyis van egy 20cm légrés.

(kiváncsi lennék ezt hogy jelöli a katalógusban, hogy anyaghiányos :XD)

Előzmény: szicsu1007 (117393)
NeomatiK Creative Commons License 2020.12.03 0 0 117396

Gondoltam rá, végülis csak esővíz elvezetésnek kell. Nem tudom mennyire lehet problémás, ha ellentétesen folyik a tokozásban, elszivárog-e ott a víz, vagy megakad a trutyi, ami az ereszcsatornáról bemegy.

Végülis azért csinálnám ezt nagyobb átmrőjűre, hoy könnyen szerelhető legyen, azaz a belelőgó alu csövet könnyűszerrel ki és be tudjam tenni, akár tisztításhoz is.

Előzmény: Kapocska (117367)
NeomatiK Creative Commons License 2020.12.03 0 0 117395

Igen. De ez csak afféle tölcsér lenne az esőcsatorna bevezetéhez.

Magyarán lejtéssel a földben lenne a 110-es cső, ami felkanyarodik függőlegesbe kb a földfelszín magasságáig vagy 2-3 centivel főlé. És ebbe beleérne-belelógna a függőleges ereszcsatorna. Jelen átmérőkkel nagyon passzentos, jobb lenne a ha bővíteni tudnám.

 

Vannak ilyen célra ezek a műanyag csatornabevezető cuccok tisztító fedéllel, amiknek nem tudom a márkanevüket. 6-8000 Ft /db ha jól melékszem, enniyt nem költenék rá.

Előzmény: Sony Black (117358)
autumn crocus Creative Commons License 2020.12.03 0 0 117394

Igen, mert rossz sorrendet adott meg.

Előzmény: smith (117382)
szicsu1007 Creative Commons License 2020.12.03 0 0 117393

Remélem (remélhetjük), hogy (Purmo szerint) így néz ki a Vogel&Noot lapradiátorok kódolása:-):

 

 

 

Polgár Attila Creative Commons License 2020.12.03 0 0 117392

Sziasztok

 

Ilyen filcet keresnék ami valamennyire vízálló és 100-120 fokig bírja csak itt már sajnos nem kapható

https://www.obi.hu/toemites-es-goergo/filc-szigetelocsik-70-mm-x-3-6-m/p/3451739

 

köszönöm

 

 

Kapocska Creative Commons License 2020.12.03 0 0 117391

Ez a kazán van a legmagasabb ponton?

Milyen kazán, a tágulásiban van nitrogén/levegő?

Nincs egy másik a szuterénban , nincs még egy tágulási?

Egyáltalán hogy néz ki a rendszer?

Előzmény: Csaba0232 (117388)
nixon70 Creative Commons License 2020.12.02 0 0 117390

Megnézni, hogy mennyi a nyomás és a szivattyú milyen fokozatban van.

Előzmény: Csaba0232 (117388)
Törölt nick Creative Commons License 2020.12.02 0 0 117389

Könyve leírja, olvasd el.

kb 250 kilót kell felakasztani a falra. Minél hosszabb, minél több csavarokkal. Minél jobb téglába. De sokkal olcsóbb az átfúrt falat javítani, mint a kiszakadt-széttört mindenséget...

Előzmény: niknémm (117376)
Csaba0232 Creative Commons License 2020.12.02 0 0 117388

Zárt radiátoros rendszer ha örökké levegős indulásnál és megállásnál akkor mit lehet tenni? Indulás után 1 perc és csend van de addig csobog. 

Hiába légtelenítenem újból az lesz kis idő múlva. Automata légtelenítők ha le vannak zárva ha nincsenek ez változatlan.. Van valakinek ötlete? 

Kapocska Creative Commons License 2020.12.02 0 0 117387

Nyomáspróbázni kellene az oldalakat,hogy nem e "szakadt" át valahol,

főleg ,ha nincs szabályozó a körben ami elromolhatott.

Előzmény: esgabor (117386)
esgabor Creative Commons License 2020.12.02 0 0 117386

Idáig mindig jól lefelezte a bejövő hőmérsékletet.

 

Teló átirta

Előzmény: esgabor (117385)
esgabor Creative Commons License 2020.12.02 0 0 117385

Sziasztok!

 

Ha a lemezes hőcserélő túl magas hőfokon állít elő mi a teendő? 18 éves rendszer, ez a hiba az emeleti padlófűtés körnél jött elő. Idáig mindig jól lefektette a bejövő hőmérsékletet!

 

Köszönöm

szicsu1007 Creative Commons License 2020.12.02 0 1 117384

Itt láttam a 11V-t:

https://www.arukereso.hu/futotest-radiator-c3880/purmo/11v-600x500-p353386279/?sgst=1

 

Aztán tovább olvasva "felfelé", megbántam, hogy feltettem a kérdést (így "Ünnepek előtt":-)))).

Mondjuk hasonló helyzetben (mint a tied) én ilyesmi választ szoktam adni:

 

"Hol láttál 11V-t, én ezzel még nem találkoztam? Esetleg valami kihalt gyártmány - de lehet, hogy csak elkerülte a figyelmemet..."

Amikor visszaolvastam a fenti mondataimat, elméláztam, hogy kitöröljem, vagy esetleg átírjam. Az a baj, hogy így leírva nem érződik ki a sorok közül a barátságos, sörözgető, évődő hangulat, ahogy üldögélünk a sarki pub teraszán:-))))))))))))))))))))))))))))

 

Előzmény: Sony Black (117356)
Varek1 Creative Commons License 2020.12.02 0 0 117383

 Ja most olvasom ,hogy nálad minden egyben.

 

 Nos abból később sok macera lehet.

 

 A gázt eleve csak szakember választhatja szét--- kint és bent is. A villanynál valamivel egyszerűbb, de  megkövetelik a szakember közre működését, az óra előtt egyértelműen, a víznél  már  leírtam a procedúra  lefolyását.

 

   Mint írtam nálunk minden külön... kivéve a víz. Csakhogy van egy olyan dolog, hogy az almérős tulajdonos társ gondol egyet  és nem fizet, akkor mehetsz a Pápához is. jogorvoslatra.

 Maga a víz almérő beszerelés egyszerű.  Egy kommersz vízóra 5 eft, a nem mohó szerelő  15 -ért felrakja.

 

 A villanynál is egyszerű  - 6 -8 ezer ft egy mérő  és egy szaki némi pénzért felrakja. De ezek csak  magán felhasználásra jók.

 

 

 Egyébként ezek az un.   szétválasztott családi házak  először  családi alapon jönnek létre , majd mindenki fejleszti a saját elképzelése és lehetősége szerint.

    Ezekből az általam csak sziámi ikerháznak nevezett képződményekből lesznek később a nagy belháborúk.

 

 Jobb ezeknek  a lehetőségét már a kezdetnél  elkerülni. A béke nem egy statikus állapot.

 

 Ja hogy ez a kérdésed :

 

 " Arra lennék kíváncsi hogy sok macerával járna felszereltetni a gázra(és minden másra víz/áram) egy külön fogyasztásmérőt?"

 

 Nem csak fogyasztás mérők kellenek, hanem szabályosan szétválasztott rendszerek   szabályos  szerződéssel a fogyasztók és a szolgáltatók között.

 Különben  csak egy torz képződmény lesz... mint a sziámi ikrek.

 

 Nos sok sikert !!!

Előzmény: lac0ka (117349)
smith Creative Commons License 2020.12.02 0 0 117382

Te most komolyan egy 9 éves posztra reagáltál? :-D

Előzmény: autumn crocus (117378)
Varek1 Creative Commons License 2020.12.02 0 0 117381

  Akkor folytatnám a tegnapi érdeklődésre a tapasztalataimat.

 

  M int írtam  :

 

"Jelenleg  almérőzünk. 

Addig is van fő vízmérő, almérő, mellékvízmérő  és ikervízmérő."

 

 Mivel az ingatlan  telekkönyvileg  osztatlan közös tulajdon ez nem jelenti auzt, hogy a tulajdonosok  nem oszthatják meg az ingatlanjaikat. 

 Így tettünk. Az óta lett kettő önálló lakás, annak kritériumaival- Tehát  külön bejárat  ,   a két lakásban  legalább  egy lakószoba és  külön vizes helyiségek. Hogy a közüzemi szolgáltatások külön vagy  együtt,  az a törvényhozót különösebben nem érdekli. De mint mondja a magyar közös lónak turos a há...  hát eleve úgy csináltuk. Kivétel a víz, az ami tulajdonképen a legrégebbi szolgáltatás.

 

 Van egy víz -főmérő  és erről almérőkön keresztül megy a víz a lakásokba. 

 De jenleg a lakások  egy család tulajdonába vannak,  az   elszámolás nem gond.

 De ez nem lesz mindig így.  A nyár elején jött a döntés, hogy  akkor legyen külön  vízmérő.

 Egyszerűnek tűnt Móricka módra, de nem az.

 Eldöntöttük , hogy ki lesz a másik  szerződő fél a Művek felé, majd  a nagy  ügyintézés.

 Tény hogy a nyomtatványok  a  netről letölthetők... már akinek  van... nekünk nem volt. Nos irány Vízművek.

 Adtak   :  

   1db  un. szolgáltatói szerződés nyomtatványt...  a cím hosszabb, de nem írom,

   2 db. un lemondó (hozzájáruló ) nyilatkozat nyomtatványt  az is meg az előző is  másfél oldal,

 

 Adtak egy maghatalmazás   nyomtatv.

  Ezeket mind  3 pl.-ban--- kettőt a   Magasságos mŰveknél    egy nálunk.

Kellett még mellékelni friss tul lapot és friss   térképet, az első ingyenes, a másik 2200 ft.

 

 Most már  3 hónapja kotlik a művek a papírokon.

 Ahogy mondták   megnézik jó e az akna, ha jó,  befizetjük a 70 eft -ot és várjuk a szerelést.

 Maga a szerelés  :     1 db. főcsap---- ketté   T vel __ egy  mérő  az új nevén ikervízm

 érő---- utána  egy  gömbcsap áganként  és megy a lakások felé.... kb  40 m.- en.

 A lakásoknál a régi kötések  megszüntetése  - az újak    egy  csappal   és   külön bekötés... +   1db. kerti csap.

 

 ezeknek anyag költsége   25 eft-

 A kiásás megvan  most várjuk a műveket ill. a vízszerelőt. Az összes várható költsége  olyan 400 eft.

 Külön aknával több.

    A hiedelemmel ellentétben nem kell társasházzá alakulni.... remélhetőleg  így lesz.

 Egyébként az is folyamatban van.

 Un. kvázi társasház.

 Ez is érdekes.  az ügyvédek persze keresni akarnának, de nem rajtunk Úgy is azt írják le amit a tulajdonosok akarnak.

 Tény persze hogy ez a konstrukció pl. hitelhez nem jó. Nos aki hitelt akar azt készítetsen  jó sok pénzért szabályos   okíratot.

 

 Tulajdonos társaim először néztek mint Móricka a moziban, de mikor azt mondtam  18 ban  a tótók és a csehek kinyilatkoztatták hogy ők új állam, mi akadálya van annak, hogy mi kinyilatkoztatsuk , hogy mi már pedig társasház vagyunk.

  Van /lesz egy   5 -7 oldalas használati leírás, némi  rajzok és az hogy a tulajok  társasháznak tekintik az igatlanjaikat... ja  csak  kvázi.

 Az új tulaj pedig vagy elfogadja vagy nem.. lényeg hogy fizessen.

 Ha nem fogadja el  nem lesz tulajdonos.

 

Előzmény: Varek1 (117352)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.02 0 0 117380

"csak a katalógusban"

 

https://szerelvenybolt.hu

 

Ez egy bolt ,ha esetleg nem tűnt volna fel.(én mondtam előre ,hogy ne csak nézz,hanem olvass is)

 

Előzmény: Sony Black (117379)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.02 0 0 117379

A földön nincs ilyen radiátor, csak a katalógusban. De rugózzál még rajta....

Nem lázadtam, de neked be kell szólni mindig feltétlenül...

Előzmény: Kapocska (117377)
autumn crocus Creative Commons License 2020.12.02 0 1 117378

1, gázvezeték gázcsap kinyit

2, gyufát meggyűjt

3, kezelő gomb tengely irányban betol, 0-ról I.-re fordít

    és nyomva tart

4, égő gyufát a kis nyíláson betart

5, égő meggyullad

6, a kezelő gomb folyamatosan nyomva tart még 15-25 sec.-ig

7, kezelő gomb elenged (a berendezés teljes terhelésen ég)

8, a kezelő gomb elforgatása a II.- állásba (berendezés kis lángon ég)

9, elzárás. A kezelőgomb elforgatása a 0.-a állásba.

10, nyárra a gázvezetéken lévő csap lezár

Előzmény: gmkiev (53301)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.02 0 3 117377

„Ebben nem volt Voogel kérdés.”

De ilyen volt (ha már lemaradtál , és nem önhibádon kívül):

 

„A lapradiátoroknál a 11-es szám utáni K vagy V betűk mit jelentenek?”

 

A kérdés elég világos volt és ,ha nem tudod akkor ne válaszolj .

 

Vagy ,ha valaki kiigazít akkor mire fel lázadsz???

Na,jól van, tudom én ,hogy segítőkész vagy és néha írsz jókat is,

csak az arányokon kellene változtatni. :-)

 

 

Előzmény: Sony Black (117371)
niknémm Creative Commons License 2020.12.02 0 0 117376

Tégla, de nem tudom pontosan milyen. Saját udvar igen.

Előzmény: Törölt nick (117374)
nagykunsági Creative Commons License 2020.12.02 0 2 117375

Neked.

Még azt se érted amit te írsz le. 

 

"Olyan hogy 11V nincs, azt nem tudom hol láttad."

 

De mégis van. 

 

Nagyon gyenge a mentegetőzésed. 

Előzmény: Sony Black (117372)
Törölt nick Creative Commons License 2020.12.02 0 0 117374

Beton, panel, vályog, tégla?

Saját udvar?

Előzmény: niknémm (117373)
niknémm Creative Commons License 2020.12.02 0 0 117373

Sziasztok,

 

Véleményetek szerint hogy lehet biztonságosan rögzíteni falra egy 200 l-es álló bojlert?

Eredetileg egy válaszfalra ment volna, ott úgy terveztem, hogy átfúrom a falat, menetes szár és a túloldalon laposvas. 

De változott a helye, főfalon lesz, aminek a túloldalán az udvar van, tehát az átfúrást kihagynám. :)

 

Köszönöm.

Sony Black Creative Commons License 2020.12.02 -1 0 117372

Hát neked még mindig nem megy az értő olvasás... :D

Előzmény: nagykunsági (117370)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.02 -1 0 117371

117354 hozzáoszlásra válaszoltam. Ebben nem volt Voogel kérdés. Az hogy előtte volt már ennek előzménye ebből a hozzászólásból nem derül ki, mert ez egy önálló hozzászólás, nem valakinek egy válasz.

Az meg hogy te milyen madarakat írogatsz itt nekem nem is értem... :D Mondtam már egy párszor, magaddal foglalkozz ne mással! ;-)

 

Előzmény: Kapocska (117369)
nagykunsági Creative Commons License 2020.12.02 -1 1 117370

Általánosságban?

 

Konkrétan azt írtad, NINCS. 

 

"Olyan hogy 11V nincs".

 

Ki vagy te? Szájer, hogy utólag kimosd magad?

Előzmény: Sony Black (117368)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.02 0 1 117369

 A tudatlanságod abból is fakad,hogy nem élsz együtt a fórummal.

Ha nem tudod miről van szó akkor előbb tájékozódj ,majd aztán írj.

117303 hsz.

https://szerelvenybolt.hu/vogelandnoot-10v-600x800-balos-radiator-16619?utm_source=argep&utm_medium=cpp&utm_campaign=google_shopping_argep

„olyan nagyokos szokás szerint,”

(a linket ne csak nézd ,hanem legördítve olvasd is)

És ha írsz nem kell papagájnak v. szajkónak lenni,körítésnek felhasználható az

amit már előtted leírtak ,ha kitudod valami értelmessel egészíteni.

„nekem meg nincs.”

És ha nincs időd akkor beszélhetsz hülyeséget is ,mert az mentség ,ugye ?

Előzmény: Sony Black (117368)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.02 -1 0 117368

Sehol nem volt ilyen írva hogy Voogel & Noot a kérdés, nem tudom te honnan vetted?

Általánosságban kérdezte, én meg úgy válaszoltam. Hogy a Voggel-nek van ilyen higiéniai rákfenéje amit V-vel jelöl, nem jelenti azt hogy általános. PL nekem a Google ki se dob ilyet, sőt tovább megyek mert 20perce voltam bent a Ventil-nél, rákérdeztem, és úgy néztek rám mintha elküldtem volna őket a picsába. Szóval ami ott nincs, mondhatnám hogy szinte nem is létezik. :D De te is csak a katalógusból voltál olyan nagyokos szokás szerint, mert van időd ilyenekkel molyolni nyugdíjas létedre, nekem meg nincs. ;-)

Előzmény: Kapocska (117364)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.02 0 0 117367

És,ha az  új folyásiránynak megfelelően forgatod az ajakos tömítést ?

Előzmény: NeomatiK (117355)
aeruginosa Creative Commons License 2020.12.02 0 0 117366

Nagyon köszi.

Előzmény: Kapocska (117365)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.02 0 0 117365

Vedd le és alatta van ami a kimenő nyomást állítja.

Előzmény: aeruginosa (117360)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.02 0 1 117364

Na már megint...

 

Hát ,igen !

A V-s HIGIÉNIAI LAPRADIÁTOROK

A K- meg nem ,létezik katalógus,ha már VOGEL&NOOT-ról volt szó.

Előzmény: Sony Black (117363)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.02 0 0 117363

Na már megint...

Te meg azt felejtetted el leírni, ha van akkor az miben különbözik a K-tól. ;-)

Előzmény: Kapocska (117361)
simico Creative Commons License 2020.12.02 0 0 117362

A fenébe, ettől tartottam :( Köszönöm a választ!

Előzmény: Sony Black (117359)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.02 0 0 117361

"Olyan hogy 11V nincs"

 

Csak azt felejtetted el odaírni,hogy szerinted.

Előzmény: Sony Black (117356)
aeruginosa Creative Commons License 2020.12.02 0 0 117360

Sziasztok. SIT 820 Nova van a kazánunkon.

Volt itt szezon elején a gázos. Amikor fűtött a kazán mondta, hogy "Úristen, minek ide ennyi kraft?"

És középső nagy csavaron állított. Tényleg sokkal halkabb lett. Gondoltam de jó, kevesebbet is fogyaszt majd.

De ma, hogy -5fok volt képtelen a vizet 40fok fölé fűteni. Kis túlzással állandóan megy.

 

Próbáltam rajta állítani, de óramutatóval megegyező irányba semennyit se mozdul, meg van húzva teljesen.

Kifelé két fordulatot csavartam, semmi nem történt. Tekerjek többet rajta?

Két éves ez a gázszelep, biztosan jó.  (nem fogom kihívni 15 ezerért megint)

 

Sony Black Creative Commons License 2020.12.02 0 0 117359
Előzmény: simico (117357)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.02 0 0 117358

Én nem tudok ilyenről, hogy lenne. Folyás irány fele, mindig bővülőnk, nem szűkülünk.

Előzmény: NeomatiK (117355)
simico Creative Commons License 2020.12.02 0 0 117357

Biztosan nagyon amatőr kérdés, de a képen látható Herz szelepre lehet rakni termosztátfejet, ki lehet egyszerűen cserélni a jelenlegi tekerentyűt mondjuk Herz Design Mini termosztátfejre?

 

Ide (is) anno termosztátfejet kért édesanyám a radiátorcserekor, "természetesen" nem azt szereltek fel neki. Ha csak ki kell csavarozni és levenni a tekerőt, a termosztátfejet meg rácsavarozni, akkor veszek egyet és felrakom neki. Ha szelepet is cserélni kell, akkor jövő évi vízleengedéskor (panel) keresni kell majd valakit.

Sony Black Creative Commons License 2020.12.02 0 0 117356

Olyan hogy 11V nincs, azt nem tudom hol láttad. A K a konvektor lemezt jelöli. Az előtte lévő szám meg hogy hány soros

Jelölésben tehát 10,11,21,22,33 ugyan az mint E,EK,EKE,DK,DKEK

Előzmény: szicsu1007 (117354)
NeomatiK Creative Commons License 2020.12.02 0 0 117355

Helló!

 

110-es csőre szeretném leszűkíteni nagyobb átmérőjű csőről (125 v. 150-es). Eddig csak a hagyományosat találtam, azaz a folyásirányban bővülő idomot.

Létezik ilyen?

szicsu1007 Creative Commons License 2020.12.02 0 0 117354

A lapradiátoroknál a 11-es szám utáni K vagy V betűk mit jelentenek? Pl. 11Vx600x700

Sony Black Creative Commons License 2020.12.02 0 1 117353

Ha neked úgy jó hogy almérőket rakatsz be, ami nincs lepapírozva, az egy egyszerű dolog. Csak ki kell vonogatnod a fogyasztást havonta.  Ha fontos hogy teljesen külön szolgáltatási szerződések legyenek, na az viszont elég költséges és nem is olyan egyszerű. Százezrekről beszélek... Van hogy társasházzá kell nyilvánítani a házat, meg ilyenek...

Előzmény: lac0ka (117349)
Varek1 Creative Commons License 2020.12.01 0 1 117352

   Egy része húzós, a másik egyszerű.

 

  Nekem is egy szétválasztott házam van. Idestova 50 éve. 

  A feltételezésekkel ellentétben a villany egyszerű.

 Az volt az első. Szétválasztotta egy szerelő az áramköröket, a szolgáltató hozta az új mérőket.

 A gáz már eleve úgy épült. Külön rendszer mind a két lakásra.

 A víz szétválasztás viszont kaffkai macerákkal jár !

 De erről majd holnap !!

 Jelenleg  almérőzünk.  Addig is van fő vízmérő, almérő, mellékvízmérő  és ikervízmérő.

Előzmény: lac0ka (117349)
lala1961 Creative Commons License 2020.12.01 0 2 117351

Üdv ! Gázt macerás szét választani,de nem lehetetlen és szerintem roppant húzós pénz lesz óralaszereléstől a próbanyomás ,gázterv stb. ! De víznél simán kell a szolgáltatoktól almérőt rendelni és már meg is oldodott ! Annyi hogy valószínű a mostani úgynevezett főmérőt számlázza és abból már kiszámolható az almérő fogyasztásafizetendője !:-)

Előzmény: lac0ka (117349)
nagykunsági Creative Commons License 2020.12.01 0 0 117350

Ízlés kérdése. Én nem tettem, most se tennék. 

Semmi gondom vele, még csak el sem repedt. 

Előzmény: Sw201inger (117345)
lac0ka Creative Commons License 2020.12.01 0 0 117349

Sziasztok kíváncsiságból érdeklődnék, hátha valaki tudna segíteni.

Van egy nagy családi ház, ami ketté van osztva két külön bejárattal. Arra lennék kíváncsi hogy sok macerával járna felszereltetni a gázra(és minden másra víz/áram) egy külön fogyasztásmérőt?

(Hogy külön lehessen tudni melyik lakrész mennyit fogyasztott)

Vagy hogyan kellene elképzelni ezt az eljárást?

lala1961 Creative Commons License 2020.12.01 0 0 117348

Üdv ! Vagy középen legyen a köszöb (Kapocska),vagy, Én teljes szélességű köszöböt raknék !:-)

Előzmény: Sw201inger (117345)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.01 -2 5 117347

Ne törődjél vele, engem nem érdekel. Van aki nem tudja elfogadni a stílusom, és ebben éli ki magát...

Az senkit nem érdekel, hogy közben olyan szakmai infókat osztok meg, (pl gázzal kapcs) amit még a szolgáltatótól sem tud meg az ember... vagy rámegy 3 napja hogy kiderítse hogy működik a dolog, mi a menet. :) Ilyen a Magyar ember sajnos. Hitetlen, féltékeny, okoskodó és önbíráskodó. ;-)

Na ezért is kapok vagy 5 minuszt! :D

Előzmény: Sw201inger (117345)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.01 0 0 117346

Dilatációs hézag küszöbálcával takarva.

Attól is függ, hogyan adja ki a burkoló (vágások helye db száma….)

de a „küszöb" középen mutat.

Előzmény: Sw201inger (117345)
Sw201inger Creative Commons License 2020.12.01 -1 0 117345

Jogos, köszi :)

Még egy apróság: az előszoba (folyosó) 1,2 m széles és 3,5 m hosszú. Ebből nyílik a nappali (4,5 m) , kettejük között nincs ajtó csak egy boltív. Ezt a kettőt még egybe futtathatom járólappal, vagy mindenképp tegyek egy (átfutó)küszöböt? És ha igen, az hol mutat jól: a boltív egyik szélénél, vagy a közepénél? :)

 

 

 

#Sony Black, téged meg nem értem, miért minuszoltak le többen is, nekem segítettél és kiderült, hogy igazad is volt. Szóval én a plusz voltam :)

Előzmény: Kapocska (117343)
Törölt nick Creative Commons License 2020.12.01 0 1 117344

Ne agyalj annyit. Örülj, hogy eggyel kevesebb az alternatíva, aztán ha nem lesz jó, rákenheted. De hidd el, ha nem lesz jó, soha nem fogja azt mondani, az akkor is jó lesz. :)

Előzmény: Sw201inger (117341)
Kapocska Creative Commons License 2020.12.01 0 2 117343

Ha a Főnök azt mondja ,akkor miért nem azt csinálod?

A 10-es osztással, tömegáram irányítással, radiátorokkal mindent elérhetsz.

Előzmény: Sw201inger (117341)
eekeili Creative Commons License 2020.12.01 0 1 117342

  Nem ártana még egyszer figyelmesen elolvasni  az előtted írt elemzést !

Előzmény: Sw201inger (117341)
Sw201inger Creative Commons License 2020.12.01 0 0 117341

Kedves Fórumtársak,

Ismét köszi mindenkinek, aki írt! Számomra már egyértelműen tisztázódott, hogy valóban a hidegburkolat lenne optimálisabb a padlófűtéshez, viszont a Zasszony a nappaliba meg a gyerekszobába mégis parkettát szeretne. Pusztán a jobb hőérzet miatt nyáron, amikor nincs fűtve. Arra gondoltam, hogy ezekben a helyiségekben úgyis kisebb a megengedett max. felületi hőmérséklet, mint a vizes helyiségekben (amik meg ugye jellemzően hidegburkoltak), tehát egy adott vízhőmérséklet esetén pont kapóra jönne a szobákban a parketta rosszabb "hatásfoka". Úgyis van radiátor is mindenhol, majd az kipótolja, mi a véleményetek?

Előzmény: Sony Black (117340)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.01 -4 2 117340

 "A hőmérsékletek alakulását még este megnézem, de dióhéjban a lényeg, hogy a padlót eddig még nem sikerült 30-32 foknál melegebbre fűtenem." 

 

A padlót ne akard ennél melegebbre fűteni, mert a normális 27-28fok! Akkor jó ha a talpaddal nem érzed hogy meleg, és a kifűti a lakást.

 

"viszont a hidegburkolás előtt, azt mondják, legalább egyszer fel kellene fűtenem 50-55 fokra, hogy a beton "elhelyezkedjen", utána szabad csak járólapozni. Erről ki-mit tud?"

 

Ez egy hülyeség! Fel ne fűtsd 50 fokra ember! Beton száradás hivatalosan 28nap. Páratartalom mérővel meg szokták nézni, mennyire vizes, mikor burkolható. Így csinálják a profik. A szarháziak meg felfűtik 50fokra, jó bereped, és egy hét után burkolnak, mert sietni kell...

 

"Másik kérdésem, hogy a Többetek által is említett "visszafojtott" gázkazánt hogy lehet eredeti teljesítményre tekerni?"

 

A beüzemelőnek kell a rendszerhez állítani a kazánt!

 

"egy régi épületgépész könyvben olyasmit láttam, hogy ha hidegburkolat helyett parketta és/vagy padlószőnyeg van a betonon, akkor több(!) hő adható át a szobának, azonos max. padló hőmérséklet mellett (mivel ugye az egy bizonyos hőmérséklet felett nem egészséges). Ez igaz lehet, működhet?"

 

Ezt rosszul olvastad, tuti nem így van ez megfogalmazva.  A hidegburkolattal adja át legjobban a komfortot. Bármi mást teszel rá az folytja (szigeteli) a padlót, nem hogy több hőt adna át :)

Előzmény: Sw201inger (117317)
Sony Black Creative Commons License 2020.12.01 0 0 117339

Valószínű, hogy nyitott rendszer, és valahol rézcsővel toldottak bele a rendszerbe. Vagy zártá teszed, vagy kiveszed a rezet belőle.

Előzmény: Sipiszilvi (117331)
Rihi11 Creative Commons License 2020.11.30 0 0 117338

 

Használati melegvízre kaptam, de következő cserélhető gumilufis lesz és nem ez a márka.

azon akkor a nyomást is beállítom egyformára.

Előzmény: Kapocska (117335)
nagykunsági Creative Commons License 2020.11.30 0 0 117337

Nyitott vagy zárt rendszer?

Előzmény: Sipiszilvi (117331)
smith Creative Commons License 2020.11.30 0 2 117336

legalább egyszer fel kellene fűtenem 50-55 fokra, hogy a beton "elhelyezkedjen"

 

Jó nagy marhaság. Be se volt gyújtva még a lakásban, amikor már le volt lapozva...
Legyen túl a szokásos kötési időn és legyen száraz.

 

Egyértelműen a hidegburkolat adja a legjobb hőátadást, de a padlószőnyeg is megoldható. Ez sokkal inkább az épület hőszigeteltségén áll vagy bukik. Igaz, anno kb. háromszor drágább volt az a (belga?) juta hátoldalas, kifejezetten padlófűtésre alkalmas szőnyeg, mint a szivacs hátoldalúak, viszont még mindig bírja, míg a többiek már mint rég kukában vannak...

Előzmény: Sw201inger (117317)
Kapocska Creative Commons License 2020.11.30 0 0 117335

Jobb lett volna ,ha mindkét nyomás alaphelyzetben megegyezik (ha pangó vizek vannak

akkor ott elindulhat baktérium tenyészet is ,átöblítése időnként nem árt).

Az sem biztos,hogy ez a tartály ivóvízre van/volt minősítve (nem ilyen ECONOMY).

A tartályok belső felülete rozsdamentes legyen, vagy „élelmiszertiszta” bevonattal rendelkezzen.

És a kivezetése is rozsdamentes.

Előzmény: Rihi11 (117334)
Rihi11 Creative Commons License 2020.11.30 0 0 117334

 3 báros a lufi,3.2 bara hálózati nyomásom, és 8 literes.

 

Ilyen elbi márkát még egyszer nem veszek.

Előzmény: Kapocska (117330)
cucu Creative Commons License 2020.11.30 0 0 117333

Katódvédelem....

Előzmény: Sipiszilvi (117331)
nedolaci Creative Commons License 2020.11.30 0 1 117332

Ha netán a felhasznált anyagokról és a szerelés módozatairól mesélnél,netán fotókat is láthatnánk,talán itt kapnál ötleteket is.

Előzmény: Sipiszilvi (117331)
Sipiszilvi Creative Commons License 2020.11.30 0 0 117331

Segítséget szeretnék kérni, hátha valaki már találkozott a problémával:10 évvel ezelőtt kilyukadt a házban az összes radiátor kb 1 év leforgása alatt,akkor kb 10 évesek lehet a ház. Az utóbbi 2 hónapban ismét elkezdődött a sorozat, és már 3 radiátor kilyukadt. Miután ezek max 10 évesek, mi lehet az oka, hogy ilyen hamar tönkremennek? Valami a rendszerben rossz? A szerelők akiket ismerek tanácstalanok... 

Kapocska Creative Commons License 2020.11.30 0 0 117330

És az mennyi?

És mennyi a hálózati?

Hány literes?

Előzmény: Rihi11 (117328)
titusz99 Creative Commons License 2020.11.30 0 0 117329

Akkor marad az anyaghiba vagy a belső felületvédelmének hibája.

Az enyém cserélhető membrános, kb 3 havonta ellenőrzöm.

6-7 éve semmi baja.

A gyártója mit mond?

Előzmény: Rihi11 (117328)
Rihi11 Creative Commons License 2020.11.30 0 0 117328

soha!  Tartja a nyomást ,még most is :)

Ennél a típusnál nem a gumiba van a folyadék, hanem a tartályban.

 

Előzmény: titusz99 (117327)
titusz99 Creative Commons License 2020.11.30 0 0 117327

Hányszor pótoltad a levegőt?

Előzmény: Rihi11 (117326)
Rihi11 Creative Commons License 2020.11.30 0 0 117326

 

Üdv,

 

Kilyukadt (kirohadt) a melegvíz tágulási tartályom 3 éves korára.

Mi lett elrontva?

 

köszönöm

lapar Creative Commons License 2020.11.30 0 1 117325

Szerintem is hideg burkolat. Annyi a hátrána csak, hogy átmeneti időben, amikor nem fütesz, kényelmetlenebb a melegpadlónál. De ez szőnyeggel orvosolható, cserébe télen nagy királyság.

a burkoló nekem is felfűtette egyszer, de nem azért, hogy beálljon, hanem megnézte, hogy hol van repedés a betonon, és oda tett dilatációt. Ez nem új beton volt, hanem csak a padlólap lett új.

Előzmény: Sw201inger (117317)
pesti lokista Creative Commons License 2020.11.30 0 0 117324

elírtam a számom: 06-70 / 335-4860

Előzmény: pesti lokista (117323)
pesti lokista Creative Commons License 2020.11.30 0 0 117323

Sziasztok,

 

GB 042-22 Buderusom van, de valamiért elkezdett furcsán működni.

A hibajelenség: 2 percig fűt, 1 percet leáll, majd újra ugyanez végig.

Ha újraindítom, akkor viszont megjavul és fűt egyfolytában.

Ha tudtok egy ehhez értő szerelőt javasolni, megköszönöm: pestilokista@gmail.com vagy 70 /334-4860. köszi:

Kapocska Creative Commons License 2020.11.30 0 1 117322

A gázszelepet kell beszabályoztatni.

 

„Ez igaz lehet, működhet?”

 

Két lehetőség van v. újra olvasod v. kidobod azt a könyvet.

Előzmény: Sw201inger (117317)
nme.adam Creative Commons License 2020.11.30 0 0 117321

3.

Egyértelműen hidegburkolat erre választ kaphattál ha figyeltél a középiskolai fizika órán.

Laminált padló hatásfoka még iszappapír alátéttel is jelentősen csökken, vékony Vinyl padló jobb valamivel, de tökéletesen kiöntött aljzat évekkel később előjönnek a hibák, nem beszélve arról, hogy az aljzatkiegyenlítő is ront a hőátadáson. Vékony filc hátoldalas padlószőnyegből jóformán már nincs választék mivel nincs rá kereslet. Ugyanakkor ezzel egészen jó hatásfokot lehet elérni főleg ha nem túl sűrű a zsákvászon szövése, de a ragasztás elengedhetettlen. Piktogrammot ma már bármelyik gyártó ráteszi mindenre, hogy padlófűtéshez kiválló.

Előzmény: Sw201inger (117317)
nagykunsági Creative Commons License 2020.11.30 0 1 117320

Nem kell felfűteni. De legalább 1 hónaposnak lennie kell a betonnak. 

 

Hidegburokolat adja át legjobban a hőt. Ha padlószűnyeget rakatsz akkor előtte mindenképp padloponnal le kell vonni a betont. 

Előzmény: Sw201inger (117317)
alex707 Creative Commons License 2020.11.30 0 0 117319

UTD típusú, szóval akkor pont ez lesz, amit írsz.

Köszi mindenkinek!

Előzmény: Kapocska (117308)
Törölt nick Creative Commons License 2020.11.30 -1 0 117318

A kondis kazánok tá.t.-a általában gyárilag 1 bar nyomáson vannak. A radiátoros lakások(házak) nagytöbbségében felül vannak csövezve, tehát ez a legmagasabb pont.

Ehhez igazítva kell beállítani a vízoldali nyomást.

Mi a helyzet akkor, ha alul van csövezve, így a legmagasabb pont a tágulási tartály, vagy a primer hőcserélő?

Vízfaragó szerint 0,3 lenne a levegő-oldali, és 0,6 a víz oldali, így 1,2bar lenne 60 foknál a max nyomás.(az én rendszeremnél)

Ha így állítanám be, befolyásolna valamit? (Áramlás, szelepek "hangja" ,szivattyú működése)

 

Sw201inger Creative Commons License 2020.11.30 0 0 117317

Kedves Fórumtársak,

 

Köszi mindenkinek, aki írt! A hőmérsékletek alakulását még este megnézem, de dióhéjban a lényeg, hogy a padlót eddig még nem sikerült 30-32 foknál melegebbre fűtenem. Ez üzem közben még csak elég lehetne, a szobákban is meleg van már, viszont a hidegburkolás előtt, azt mondják, legalább egyszer fel kellene fűtenem 50-55 fokra, hogy a beton "elhelyezkedjen", utána szabad csak járólapozni. Erről ki-mit tud?
Másik kérdésem, hogy a Többetek által is említett "visszafojtott" gázkazánt hogy lehet eredeti teljesítményre tekerni?
Harmadik pedig, hogy egy régi épületgépész könyvben olyasmit láttam, hogy ha hidegburkolat helyett parketta és/vagy padlószőnyeg van a betonon, akkor több(!) hő adható át a szobának, azonos max. padló hőmérséklet mellett (mivel ugye az egy bizonyos hőmérséklet felett nem egészséges). Ez igaz lehet, működhet?

Előzmény: Kapocska (117201)
szicsu1007 Creative Commons License 2020.11.30 0 0 117316

Köszönöm. Értem.

Előzmény: halaloszto (117315)
halaloszto Creative Commons License 2020.11.30 0 0 117315

egysoros: egy vizteres lap. kétsoros: két vízteres lap. háromsoros: ...

 

az a hullámos a konvektorlemez.

nulla konvektorlemez: könnyen takarítható.

 

az 10 az egy víztér és nulla konvektorlemez. egy lap az egész. a 11 az egy víztér, és a hátulján hullámos lemez. a 21 az két víztér, de csak az egyiken vna hullámos lemez, stb.

 

 

 

Előzmény: szicsu1007 (117313)
szicsu1007 Creative Commons License 2020.11.30 0 0 117314

Radiátor: mi a különbség a 10V és a 11K között?

szicsu1007 Creative Commons License 2020.11.30 0 0 117313

Mit jelent az, hogy egysoros kivitel, konvektorlemez nélküli lapradiátor? Netán az a harmónikaszerű hőátadó lemez a konvektorlemez? És ha az nincs benne, akkor mitől egysoros?

halaloszto Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117312

a vogel nem járatos most, mindenki az olcsóbbakat tartja készleten. (Pedig pár százalék). Meg kellett rendeljem, karácsonyra ígérték...

Előzmény: szicsu1007 (117302)
szicsu1007 Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117311

OK.

Előzmény: Kapocska (117305)
Kapocska Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117310

Legfeljebb tömörtelenség esetén több minden ázik el.

Előzmény: Rita7107 (117309)
Rita7107 Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117309

Sziasztok.

Ismét tanács kérés, csak most vízvezeték kérdésben.

 

Bejövő hidegvíz cső a padlóból jön elő, és lent a padló/fal találkozásánál fut tovább.. :-) Természetesen tudom, hogy hol a másik vége, de ott most nem szeretnék télvíz idején bontani.

Kérdésem, hogy mennyire elfogadott (javasolt), hogy ez a cső elkerüljön inkább a födém/fal mellé? A falba nem szeretnék vésni, amennyiben nem szükséges.

Kapocska Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117308

Ha UTD akkor az 1-es  Z/S , 2-es a barna , 3-as kék

Előzmény: Kapocska (117307)
Kapocska Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117307

Vitotrol 100

 

És mi a folytatása?  UTA  RT UTD  UTD-RF

Előzmény: alex707 (117304)
Steel3 Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117306

Köszönöm, kipróbálom. 

Előzmény: Kapocska (117301)
Kapocska Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117305

Ebből csak annyi stimmel,hogy balos.

Olyat keress balosban,hogy 11KV

Előzmény: szicsu1007 (117303)
alex707 Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117304

Sziasztok!

 

Lakásátalakítás kapcsán lekerült a falról a termosztát (Vitotrol 100), de nem lett feljegyezve, hogy hogyan volt bekötve a 3 vezeték, így most egy kis gondban vagyok, hogy melyiket hova kössem vissza.

A kazán az egy Viessmann Vitopend 100.

Biztos van benne valami logika, de nekem ezek a jelölések nem segítenek. Esetleg meg tudná valaki mondani melyik vezeték hova menjen?

 

Előre is köszönöm!

 

Üdv:

 

Sándor

 

 

szicsu1007 Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117303

Talán ez?

https://szerelvenybolt.hu/vogelandnoot-10v-600x800-balos-radiator-16619?utm_source=argep&utm_medium=cpp&utm_campaign=google_shopping_argep

 

Mivel ez nem 400, hanem 800 széles, az egyik felerősítést talán át kell helyezni? (Vagy ez "rugalmas" dolog?)

Előzmény: szicsu1007 (117302)
szicsu1007 Creative Commons License 2020.11.29 0 1 117302

Aranyos vagy, de én bizalmatlan vagyok az ilyen dolgokban. (Nem kérem!)

Ráadásul ez a kedvesem lakása, ő fizeti ki a cuccot, de én felelősséggel tartozom a tartós, minőségi áruért. Mi nyugdíjasként nem járunk sehova, nem költünk semmiféle élvezeti cikkre - a nyugdíjból kigazdálkodjuk az ilyen "váratlan" kiadásokat. Ez már KELL a nyugalmunkhoz.

Csak találjak a neten 11K×600×800 beépített szelepes balos radiátort:-)

Előzmény: halaloszto (117299)
Kapocska Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117301

2 = csak környezeti
érzékelő

 

V.    2-esre ha a környezeti érzékelő a szobatermosztát.

Előzmény: Kapocska (117300)
Kapocska Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117300

http://www.aristonszerviz.hu/index.php?id=41

 

Innen nyisd meg a Genus ONE Net(tömörített fájl)    28.old.  4. 2. 1

itt a gyári 1-et váltsd át 0-ra.

 

Kevés a 9dl.

Előzmény: Steel3 (117297)
halaloszto Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117299

én most fogok levenni egy 600x800as balos dég uni radiátort, nemrozsdás, kb 9 éves. Ha Bp akkor olcsón megszámítom, mert nem tudok vele mit kezdeni.

Előzmény: szicsu1007 (117296)
szicsu1007 Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117298

OK, pontosítok az eladónál, hogy balos legyen.

Előzmény: Sony Black (117294)
Steel3 Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117297

Igen ilyen van, akkor az auto funkciót nem erőltetem.

De gondolom ez működés amit leírtam nem normális. 

A 9 deci víz az jó vagy rossz? 

Előzmény: Kapocska (117290)
szicsu1007 Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117296

Neked is köszönöm. Ezt a bal-jobbos témát megnyugodva lezárom. És a képen látható radiátor helyett balost fogok rendelni.

A 15 éves, kívül rozsdás radiátort, ami nem tudja felmelegíteni az üvegtéglás garderobe helyiséget, valszeg le fogjuk cserélni. Az alá helyezett A4-es papíron vasoxid színű száradvány van - gondolom a "gondatlan" légtelenítéstől és levegőtől belül is beindult a rozsdásodás. Ez szemlátomást egy 11K×600×400-as radiátor. Vastagabbat nem akarok (nagy a pocakom!), ezért megcélzok valami 11K×600×800-at. A helyiség térfogata 8,5 m3, de az ajtó nélküli átjáróból a nyakamra húz a PC előtt ülve a hideg (a garderobe-ban az ablak közelében 60 cm magasságban 16 C fok van). Az én vérkeringésemnek ez már kevés.

A WC-ben ugyanilyen radiátor van - no oda elég. Ha éjszaka ötször kimegyek pipilni vékony gatyában, akkor sem fázom!

 

Szóval akkor ide Balos kell(?)!!

 

Előzmény: Kapocska (117292)
Sony Black Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117295

Szerintem te nézzél át a kondenzációs kazán topikba! Ott vannak Ariston fanok!;-)

Előzmény: Steel3 (117285)
Sony Black Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117294

De lehet én azért rácsörögnék az üzletre hogy ők is úgy gondolják e az oldalakat ahogy mi! :D

Mert máshol így van, de lehet náluk nem.

Előzmény: szicsu1007 (117293)
szicsu1007 Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117293

Ez igen! Köszönöm.

Megyek aludni:-))))

Főleg az tetszik, hogy úgy van, ahogy én gondoltam (mert az is fontos):-))))))))))))))

De azért hiányzik a szakemberek megerősítése...

Előzmény: Sony Black (117288)
Kapocska Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117292

Te akkor is visszaküldheted ha közben meggondoltad és mégsem kell se jobbos sem balos!

Ha meg nem olyat küldtek amit kértél akkor meg főleg.

Előzmény: szicsu1007 (117291)
szicsu1007 Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117291

De én a kormánnyal nem foglalkozom:-) Az egy másik topik..

Ha rendelek egy Balos radiátort (a mellékelt adatok alapján) és olyat hoznak, mint a fényképen van, akkor visszaküldhetem?

Hiszen olyat hoztak, mint amit a fénykép alapján rendeltem. De rá volt írva, hogy balos:-))

 

 

 

Előzmény: Kapocska (117287)
Kapocska Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117290

http://www.aristonszerviz.hu/userfiles/UM_Genus_One_Felh_420010821800.pdf

 

Ilyened van?

34.oldalon mintha külső érzékelő is kéne.

A 9dl az a fele az 1.8-nak.

Előzmény: Steel3 (117285)
Steel3 Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117289

Mi nem volt a baja. Szivattyú, váltószelep, légtelenítőszelep, és "ette" a vizet, úgy hogy nem volt csepegés. Heti 4x után kellett tölteni a rendszert. Ebből kiindulva karban sem volt tartva. Továbbá 5 szerelőböl 5 nem nyúl hozzá mert viessman. Szóval a tököm tele lett vele. Jópénzért megvette egy szerelő. 

Előzmény: Sony Black (117263)
Sony Black Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117288

A rendelésnél ne a képet nézd mit raknak oda, hanem a szöveget olvasd! Balosat rendelsz balosat kapsz, ennyi. 

Hogy melyik a bal és melyik a jobb? Falra felrögzített állapotban szembe állsz vele. Ha bal oldalt van a szelep akkor balos, ha jobb oldalt akkor jobbos ;-) Az autónál meg ez úgy van, hogy menetirány szerinti jobb illetve bal oldal. ;-)

Előzmény: szicsu1007 (117281)
Kapocska Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117287

Az autónak melyik a jobb oldala?

 

Ha egy autó jobb kormányos akkor azt akár honnan nézed az akkor is jobb kormányos! :-)

Előzmény: szicsu1007 (117282)
Kapocska Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117286

https://www.ventil.hu/vogel-noot-vonova-33k-900x520-mm-szelepes-radiator-jobbos.54289.phtml

 

Ez jobbos elölről meg hátulról is.

 

A legtöbb Micike odaírja ,hogy a kép csak  illusztráció.

Előzmény: szicsu1007 (117282)
Steel3 Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117285

Ma délután volt egy kis időm és megnéztem amiket kértél. 

A lakás 110m3, 6 radiátor és kb 20,4 fokról 21,7re kb 2 és fél óra volt mire felfűtötte, 55 fokos előremenővel és 29 fokos visszatérővel. Kondenzvíz pedig 9 deci jött le. Az alatt az idő alatt kb 20x kapcsolt át a készülék utánkeringetésre, fűtési ciklusok kb 3-5 percesek voltak de amikor fűtötte a vizet folyamatosan modulálta magát . Az összes radiátor teteje kb 50 fokos volt, az aljuk meg 28-29. Fogyasztásra nem volt egy köbméter sem. Az auto funkciót tegnap bekapcsoltam, (azon kívül hogy "takarékosabb" lenne a készülék többet nem ír a használatija) fűtési idő az fele ennyi volt, az előremenő hőmérsékletet folyamatosan álitotta 60 es 70 fok között. Ennél többet sajnos nem tudtam akkor mérni. 

Előzmény: Kapocska (117258)
szicsu1007 Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117284

Gyanítom, hogy ezeket a fényképeket Micike teszi fel a hirdetési oldalakra. Nohát nála már baj lehet bal-jobb kézzel:-)))

"A termékről készült fénykép nem feltétlenül felel meg a valós méreteknek!"

szicsu1007 Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117283
szicsu1007 Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117282

és ez alapján kell kiválasztani

és ennek megfelelően fogunk cselekedni:-))

Ha a radiátornak van egy "arca", ami a szoba felé néz (hátát a falnak támasztva), akkor melyik a radiátor (mondjuk) bal oldala?

Az autónak melyik a jobb oldala?

Ha megnézed az előbbi (Vogel Noot) képet, az szerinted balos vagy jobbos radiátor (ne nézd meg, mi van ráírva:-))))).

Előzmény: Kapocska (117280)
szicsu1007 Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117281

mint a képen..

Melyik képen? A Vogel vagy a saját fotóm?

Mert az egyik képen balos, a másikon jobbos radiátor van. De nem árulom el, melyik-melyik:-)))))

Előzmény: halaloszto (117279)
Kapocska Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117280

Nem gondolom rettentő bonyolultnak és még tükörképnek sem  a dolgot ,

attól függ ,hogy a radiátor bal vagy jobb alsó oldalán állunk e ki és ez alapján kell kiválasztani a kívánt típust.

Előzmény: szicsu1007 (117277)
halaloszto Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117279

engem is érdekel. Most rendeltem egy balosat, és olyan kellene legyen, mint a képen. A kezemmel jóban vagyok, de hogy az épiparban mikor mit hívnak balosnak, azt sosem értettem.

Előzmény: szicsu1007 (117277)
szicsu1007 Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117278

Vogel Noot Vonova:-((

Előzmény: szicsu1007 (117277)
szicsu1007 Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117277

Az oviban egy szalag volt a jobb csuklómon (emlékeztetőül:-))).

Vagy ez olyan, mint a fociban a kapufa?

Ez a Nova radiátor tényleg balos?? Ha nálam alul a másik oldalon megy be-ki a víz (ld. fénykép!), akkor jobbost vegyek a cseréhez?

 

 

Kapocska Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117276

Azt a szűk helyet látva nem lesz könnyű.

Én kipróbálnék egy  olyat, hogy túláram szeleppel elektromos szelep nélkül

a padlónál( ez a B terv).

Előzmény: Urbánszki Tamás (117275)
Urbánszki Tamás Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117275

Rendben akkor majd ezt a variációt erőltetem amit le írtál. Addig is le vettem akkor 45 fokra kazánt. Remélhetőleg ahogy mondta jövő héten jönnek... Addig is köszönöm. 

Előzmény: Kapocska (117274)
Kapocska Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117274

Ha abban megegyezünk, hogy a radiátorokat le kell választani akkor a radiátorokat kell leválasztani

és nem a kazánhoz tenni szelepet (nem tudom hová gondolta amúgy).

A „kazán után keringése” úgy valósulna meg  hidraulikus úton, hogy a két szelep a vezérlés miatt

egyszerre indulna (padló leálláskor az egyik elkezd nyitni radiátor felé a másik elkezd zárni a padló felé ,radiátor felé fordítva)és mindig lenne útvonala a kazán szivattyújának.

Amit ilyenkor bekever a radiátorhoz az csak egy remanens hőmennyiség ami a

kazán hőcserélőben maradt, nem mennyiség.

Azt is tisztáztuk, hogy a radiátoros körök több alkalommal kérnek fűtést mint a padló,

tehát célszerű a nyitott szelep feléjük a kevesebb szelepműködés miatt.

Ahová plusz szelepet lehetne/kéne tenni az a padló szelepe utáni hely ahová mehetne

egy túláram szelep ,majd ezt követné a keverőszelep ,szivattyú.

Így a kazán szivattyúja nem dolgozna egy esetleges zárt v.erősen szűkített keverő szelepre.

A keverőszelepnek is jó volna mert nem kapna „nagynyomású” vizet (ellentétes,zajos áramlás,hanghatás).

Nem tudom hány hete megy 55fokos víz a padlóba ,de lehet csökkenteni pl.45fokra,ha a radiátornak

is elég.

Nem feltétlen az anyagok károsodása miatt ,hanem a padló eü hatása és a sávos melegedések miatt.

A keverőszelepes megoldás két ok miatt szerencsés, állítható a padlóba érkező víz hőmérséklete

és beállítható egy 5-8fokos dT hőmérséklet ami által „homogenizálódik”  a beton hőmérséklete.

 

Előzmény: Urbánszki Tamás (117273)
Urbánszki Tamás Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117273

Szia kapocska biztos emlékszel még az én hibámra a fűtés rendszernél még most jött ki a szerelő azóta. Közbe ki derültek dolgok hogy ő nem is ért hozzá nagyon ő is másra bízta a rendszer ki allakítását. Ma reggel ki jött egy emberrel aki ért hozzá nem is ragozom tovább vegulis ő is egyből mondta hogy radiátor kör elé kell egy nyitó záró szelep. viszont mondtam neki hogy úgy javasoltad hogy alap helyzetbe nyitva legyen és ha padló indul akkor zarjon hogy a kazán után keringése meg legyen oldva. Ő viszont inkább egy védő szelepet tenne be kazánhoz  és alap helyzetbe zárva legyen a szelep. Szerinted hagyjam rá vagy ragaszkodjak ahoz hogy nyitva legyen alapból radiátorkör előtt a szelep vagy jó úgyis ahogy ő akarja ? Továbbá javasoltad hogy padló fűtés elosztohoz tegyünk keverő szelepet amit ő is helyeselt csak most olyan kérdésem lenne ha most jelenleg a kazán 55C re van állítva akkor most a padloba bele megy az 55 fokos víz? Állítsam a kazánt 40 C re amíg nem jönnek ki meg csinálni? 

Kapocska Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117272

0,37bar + - a mérési hiba.

Előzmény: AteszX16SZR (117271)
AteszX16SZR Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117271

A rendszer teljes "magassága 3,8 méter (TÁT alja-automata légtelenítő teteje). Manométer most 1.6 bar-t mutat. Nem, nem a forró vizet... :-) 

Előzmény: Kapocska (117270)
Kapocska Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117270

Elég a számított hidrosztatikai nyomásig elengedni a nyomást a kazánnál

(nem tudom a magasságkülönbséget ,nem fontos nullára) a mennyiséget a tágulási tartályban lévő

tartalék víz határozza meg (gondolom nem a forró vizet engeded el)

A csere után lassú feltöltés legyen.

Előzmény: AteszX16SZR (117269)
AteszX16SZR Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117269

Igen, ezért írtam, hogy "feltételezem"...ezek szerint rosszul...:-) 

A kazán csak fűt, HMV-t nem készít. 

Előzmény: Kapocska (117266)
AteszX16SZR Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117268

Tehát ha jól értem, akkor elég a kazánt leüríteni a pincében, hogy a manométer 0-ra álljon.

Akkor nem csak a légtelenítőt, hanem az alatta lévő valamit (szűkítő...szelep?) is ki kell tekerni a fehér csővégből? Nem elég csak a légtelenítőt, majd az újat - esetleg visszacsapó szeleppel együtt, ha a mostani nem az - abba belecsavarni? :-)   

Előzmény: Sony Black (117265)
Kapocska Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117267

mert az új, az kondenzációs készülék.

 

 

Bizony a régi típusúakban kondenzálódik a gőz azért nem látszik a kéményen.

Előzmény: Sony Black (117263)
Kapocska Creative Commons License 2020.11.29 0 0 117266

"Feltételezem, ha nem az, akkor csak a teljes rendszer leengedése után lehet a cserét megejteni...azt mondjuk nem szeretném.

 

Az automata légtelenítő a rendszer legmagasabb pontján van...zárt fűtési rendszer"

 

 

Akkor miféle közlekedő edény alapján kéne leereszteni a vizet a teljes rendszerről?

Nyomásmentesíteni kell a kazánnál akár a HMV hideg betápja felé.

Előzmény: AteszX16SZR (117262)