Keresés

Részletes keresés

BOSCH-JUNKERS, BAXI, FÉG Creative Commons License 2012.04.06 0 0 2237

ha 8-as számmal kezdődik, akkor 98-as. ha 9-es, akkor 99. ha 0, akkor 2000.

Előzmény: BOSCH-JUNKERS, BAXI, FÉG (2236)
BOSCH-JUNKERS, BAXI, FÉG Creative Commons License 2012.04.06 0 0 2236

úgy kezdődik, hogy: 837 fd  xxx  xxxxx . az első három x-elt szám tartalmazza a kódot.

Előzmény: Tade15 (2235)
Tade15 Creative Commons License 2012.04.06 0 0 2235

Nem tudom a gyártási időt,majd bebújok és megnézem.Asszem azt már próbáltam,sikertelenül.De kedden újra megpróbálom.

Előzmény: BOSCH-JUNKERS, BAXI, FÉG (2234)
BOSCH-JUNKERS, BAXI, FÉG Creative Commons License 2012.04.06 0 0 2234

ha 98 utáni a gép, akkor a termoelem körén lévő relét kiiktathatod. ekkor áramszünet esetén nem alszik ki a gyújtóláng, viszont nem szabad megnyitni a melegvizet.

Előzmény: Tade15 (2232)
digidu Creative Commons License 2012.04.05 0 0 2233

kössszzz :)

 

Határozottan 'értünk hozzá , kék a fázis' duma..

 

Béke.

Előzmény: BOSCH-JUNKERS, BAXI, FÉG (2231)
Tade15 Creative Commons License 2012.04.04 0 0 2232

Ez megírhattad volna decemberben is,mikor itt kérdezősködtem mit tegyek.De,magamtól is megcsináltam abból,müködött 3 hónapig hibátlanul.Viszont,kb egy hónapja kikapcsoltam,mert elmentem itthonról 3 napra mondom minek menjen.Azóta nem lehet vissz a kapcsolni,nem áll meg az őrláng.Úgy működik,ha áthidalom a biztonsági kört,és a termo elem egyenesen a mágnesre megy.Megmértem a biztonsági kört,relé,füstgáz vész termosztát,zárt a kör.Vettem másik c-s termo elemet azzal se jó.Illetve most pár napig ment de megint nem jó,csak áthidalva.Létezik ilyan,hogy a mágnes el van gyengülve vagy valami?Mi lehet a hiba oka?

Előzmény: BOSCH-JUNKERS, BAXI, FÉG (2229)
BOSCH-JUNKERS, BAXI, FÉG Creative Commons License 2012.04.04 0 0 2231

szerintem a fém már bizonyított tartósságból...

Előzmény: digidu (2230)
digidu Creative Commons License 2012.04.04 0 0 2230

esetleg erre vkinek van válasza?  (2224)

Köszi!

Előzmény: digidu (2224)
BOSCH-JUNKERS, BAXI, FÉG Creative Commons License 2012.04.04 0 0 2229

sima fég-es c-21-es termoelemet is be lehet rakni olcsóbban. ügyesen... :)

Előzmény: Tade15 (2228)
Tade15 Creative Commons License 2012.04.04 0 0 2228

A képen szereplő  3 egyforma az vésztermosztát szerintem.A fekete nem tudom mi,de nem termo elem.Én nem találtam sehol a junkers zw20-as cirkómhoz termo elemet sehol.Pedig jó pár helyen néztem.Csak szakszervízben lett volna horror áron.Mint szinte minden más alkatrész junkershez.

Előzmény: IceCat_ (2225)
IceCat_ Creative Commons License 2012.04.01 0 0 2227

Értem, köszönöm! :)

Előzmény: sjohn (2226)
sjohn Creative Commons License 2012.04.01 0 0 2226

Szinte minden tüzeléstechnikai boltban.

Lángőr, Aerotherm, Bravógáz...

Előzmény: IceCat_ (2225)
IceCat_ Creative Commons License 2012.04.01 0 0 2225

Sziasztok! Tudja valaki, hogy Junkers cirkóhoz hol árulnak termo bigyót? Bocs, nőből vagyok, nem tudom mi a rendes neve :)

Valami ilyesmi cucc: http://www.termoelem.hu/termek/gazfuto/12n.jpg

digidu Creative Commons License 2012.03.30 0 0 2224

Sziasztok!

 

szeretném megkérdezni a szakemberektől, hogy Vaillant kombi-cirkóknál, mi a különbség (tartósság, megbízhatóság)

a bronzházas és a kompozitházas váltószelep között ?

 

100nm-re használnánk, csak a fürdőszobában készíten használati vizet.

 

Üdv

 

BOSCH-JUNKERS, BAXI, FÉG Creative Commons License 2012.03.29 0 0 2223

itt van vmi. nem tudom, jó-e? : http://www.heatline.co.uk/boilers/manuals/

Előzmény: TLTT (2222)
TLTT Creative Commons License 2012.03.28 0 0 2222

Tiszteletem!Még mindig keresnék az alábbi kazánokhoz használati utasítást:

Demrad Solaris BKA120

Chaffoteaux et Maury Nectra 2,23 CF

Még jobban örülnék szervíz leírásnak, de hálás leszek a használati útmutatóért is.

Magyar, német, angol nyelvet ebben a sorrendben preferálnék.

Köszönöm a figyelmet! ÜdV!

tittike74 Creative Commons License 2012.03.22 0 0 2221

Szia! Szeretném megkérdezni, hogy eredményes volt-e a cirkó hőcserélőjének javítása. Nálunk úgy néz ki, hogy átlyukadt a fűtés és a sima melegvíz közti rész, ettől pedig a nyomás mindig felmegy, mikor beindul a fűtés (melegvizes rendszerről utántölti magát).

Köszönöm a választ!

Eipl Krisztina

Előzmény: bravura2 (1104)
vizgazfutes Creative Commons License 2012.03.22 0 0 2220

A szellőztetési számítást is a kéményseprők végzik, a kémény méretezést is, etc., etb.

Előzmény: Zoltanuss (2218)
danidoki Creative Commons License 2012.03.12 0 0 2219

Szia Kohász!

 

Köszi a tanácsot!

 

Légbeejtőt tervezem, hogy teszek, talán olyat is fel tudok tenni, ami nyílászáróra kell, mert a fürdőszobában, ahol a cirkó van, ott általában meleg van, kihűléstől talán nem kell tartani, s ablak is van, mondjuk műanyag, de a "szelőzéses állásban" van (kar nyolcadnyit eltekerve).  Természtesen a kandalló a nappaliban lenne, nem egy helyiségben a cirkóval. Mondjuk egy ajtó választja el őket, meg nem egy légtérben vannak. Co jelzőm természetesen van.

Előzmény: Zoltanuss (2217)
Zoltanuss Creative Commons License 2012.03.12 0 0 2218

  kéményseperő nagyobb úr annál, hogy számolna !!

Előzmény: vizgazfutes (2215)
Zoltanuss Creative Commons License 2012.03.12 0 0 2217

 Hát gondold meg a dolgot megéri e ?

 Ha átttérsz a nyilt égésterükazánról a zártra, azért a kölségeid a vázoltnál többek lesznek.

 Így : a kazán inkább  160 eft. A kémény nem új hanem egypl. amostani bélelése a zárt égésterűnek megfelelőre inkább 300 eft.

 Aztán kell tervezés, 35 eft, gázszerelés  mondjuk ilyen kicsi munkánál is min egy 20 eft, gázMeó , nos nem tudom legyen 25 eft, EPH, ha nincs 25eft. Összeadtad ??

 565 eft.  + a kandalló telepítése.

 De ha tényleg ragaszkodsz a kandallóhoz akkor tedd azt zárt égésterűvé. Hogyan ? Hát az égéshez szükséges levegőt vezesd hozzá kivülről.

 Egyébként ha eléggé nagy az a helyiség - gondolom egy nappali ( de hogy kerül oda a cirkó ) akkor elvileg mehet a két nyilt égésterű berendezés együtt is. Ez nem egy elszivó berendezés - konyhai szagelszivó,  - amikor a jelentős szivás (depresszió miatt ) a gravitációs kéményben  egyszercsak vissszafelé történik az áramlás.

 A légbeejtőkrők !hát illene méretezni, de kellő számúnál már feleleges. Viszont sok légbeejtőnél kihűtöd a lakást.

 Nos én a helyedben előszörtelepíteném a kandallót, mint írtam zártá téve, ami csak annyit jelent hogy a levegő kivülről mászik beléje, ezt ameglévő cirkót meg üzemeltetném tovább, némi biztonsági intézkedésekkel. Pl. egy CO érzékelő plusz egy légbeejtő.

 Aztán ha ennek lejár az ideje akkor jöhet a zárt égésterű cirkó, vagy más.

 Hivatalosságot ne vonjál be, mert hibát biztos találnak, szakembert igen.

 

 

 Egy kohász.

Előzmény: danidoki (2213)
Zoltanuss Creative Commons License 2012.03.12 0 0 2216

Kohómérnök nem jó ??

Előzmény: vizgazfutes (2215)
vizgazfutes Creative Commons License 2012.03.12 0 0 2215

Keress fel egy kéményseprőt vagy egy gépész mérnököt, aki készít Neked egy szellőztetési számítást egy ilyen "rendszerre".

 

Amúgy sokat számít a meglévő nyílászárók milyensége is...

Előzmény: danidoki (2214)
danidoki Creative Commons License 2012.03.11 0 0 2214
Előzmény: danidoki (2213)
danidoki Creative Commons License 2012.03.11 0 0 2213

T. Uraim!

 

Létezik olyan rendszer, amely egy nyílt égésterű gázkazán légellátását teszi lehetővé, optimalizálja? gondolok itt egy szellőztető berendezésre, amely a lakás (illetve annak a helyiségnek) a levegő-ellátását teljesíti, ahonnan a cirkó "elszívja" a levegőt? A kérdés azért merült fel bennem, mert van egy teljesen jól működő gázrendszerem, nyílt égésterű, azonban ha szeretnék (bár nem ugyanabba a helyiségbe) pld. egy kandallót, (max. 10KW), akkor a kandalló is a lakás levegőjét használja.Fennállhat a veszélye, hogy a kandalló visszaszívja a levegőt a cirkóm kéményéből, ami ugye életveszélyes. 

 

Vagyis vagy át kell állnom egy zárt égésterű turbós vagy kondis gázrendszerre, avagy biztonságosabbá teszem a nyílt égésterű működését. Az előbbi megoldás természetesen tudom, hogy jóval költségesebb, hiszen egy kombi turbós cirkó is már 150e, a kémény+ a beépítése még egyszer annyi...Ezért kérdem, hogy lehet-e a nyílt égésterűt biztonságosabbá tenni? Nagyon utálok úgy kidobni dolgokat, hogy még működnek teljesen hibátlanul, s egy új elem (kandalló) miatt kéne "megszabadulnom tőle".

 

Köszi válaszotokat!

 

Dani

ravnagad Creative Commons License 2012.03.09 0 0 2212

"Nem feltétlenül kell az egész rendszert átépíteni, csak az esetlegesen fennálló szabálytalanságokat kellene kijavítani."

 

Egy nagyobb (többgenerációs) házban több berendezés üzemel, melyek akkoriban még szabályosnak számítottak, de ma már valószínűleg nem (nyílt égésterű cirkó és gázbojlerek lakótérben, gáztűzhelyek elszívó nélkül stb). Ha ezek közül egyet ki akarok cseréltetni korszerűbbre, akkor csak úgy veszik át, ha az összes többi is megfelel a jelenlegi szabályozásnak, vagyis ha egyik sem felelne meg, akkor az összeset cserélnem/átépítenem kell egyszerre? Ennek nyilván óriási költsége lenne, az ehhez szükséges pénz nem áll rendelkezésre, tehát egyenként (néhány évente, ahogy összejön rá a pénz) nem cserélhetem le a régi elavult cuccokat?

Előzmény: vizgazfutes (2164)
efendi1973 Creative Commons License 2012.03.02 0 0 2211

Nekem is ez jutott eloszor eszembe ... :)

Előzmény: BOSCH-JUNKERS, BAXI, FÉG (2210)
BOSCH-JUNKERS, BAXI, FÉG Creative Commons License 2012.03.02 0 0 2210

használod így tovább...

Előzmény: efendi1973 (2208)
BOSCH-JUNKERS, BAXI, FÉG Creative Commons License 2012.03.02 0 0 2209

4.2.1. -es pont

Előzmény: efendi1973 (2205)
efendi1973 Creative Commons License 2012.03.02 0 0 2208

Mar latom a valaszt. 

Akkor ezek szerint nalam mindenki hibazott: a gaztervezo, aki a terveket megcsinalta, a gyarto szakszervize, aki uzembehelyezte a kazant, a Fogaz, aki atvette a szerelest es MEO-zta az egesz cuccot. Tehat akkor most mi legyen  ?

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!