Hiába érdeklődsz másnál a villanykazános tapasztalatai után ,neked az nem jelent sok segítséget.
Mivel nem nálad laknak, ezért a nem összehasonlítható m2, hőszigetelés ,tájolás.+egyéb érdekek miatt, hamis eredményre jutsz.
Javaslat:
Ha eddig vegyes kazánnal fűtöttél akkor tudod, hogy mennyi(milyen) fa fogyott évente (Mj/kg). Ha ezt szorozod a kazánod hatásfokával megkapod a házad fűtésére felhasznált energia mennyiséget.
Ezt átváltva: 3,6Mj=1kwh kb megkapod kb. mennyi vil. energiával tudnád fedezni a vegyessel bevitt hőmennyiséget(ez csak villanykazánra,norvég-panelra és más ellenállás fűtésen alapuló készülékekre igaz, hőszivattyúnál jobb a helyzet a cop miatt).
jó lehet a klíma is, de minek , ha ki van építve a fűtésrendszere, és csak rátolja a kazánt.
tudom, az inverteresre kedveményes tarifát lehet igényelni, de annak meg az óra kiépítése drága és soha nem fog megtérülni neki, mert nem mérvadó a fogyasztás a napi fél óra miatt.
Ha 1 órát megy naponta az is max 4-5 kwh/nap egy hónapan ez 120-150KWHh max 5-6 ezer ft.
Jól látom 140m2-be akarsz villanykazánt? Azzal ugye tisztában vagy hogy a villanyfűtés messze a legdrágább mind közül? Csábító lehet hogy egyszerű beüzemelni, nincsenek engedélyek meg nincs kémény stb, de az üzemeltetése nagyon drága. Az általad írt 15kw-os kazán teljes terhelésen 13.000ft/nap, mondjuk szerintem sem kell egy ekkora házba csak max a fele, és az sem fog fullon menni. De a fizika akkor is fizika, egy gázfűtés költségének a 3*-osával kell számolni havonta. A házadról azt írtad 23ról 18ig megy le a hőmérséklet egy éjszaka alatt. Ez nagyon sok, biztos nem lesz olcsó ezt villanykazánnal megoldani.
+Azt azért tudnod kell, felbukkan itt néha egy-egy kalandor (kereskedő?), hogy a villanykazán mennyire olcsó meg jó, szóval fenntartással kell kezelni az itt olvasottakat, ne csak egy-egy ember véleményére támaszkodj (rám se) hanem olvass vissza akár 1-2 évről is belelapozva és úgy vonj le következtetést.
Villanykazán alapvetően ott "jó", ahol kis területet kell fűteni, és nagyon drága/megoldhatatlan más módszer.
Klímás fűtés is meggondolandó ha szóba jöhet, sokkal olcsóbb mint a villanykazán, kb. gáz kategória.
Kell egy 9KW-os villanykazán, 1, vagy 2 fan coil (használtat már kapsz 20-30 ezer ft-ért/db. max néhány liter vizet fog keringetni a rendszeren a kazán szívattyúja. Ez ha 60-70 fokos vizzel teszi akkor 20 perc alatt meleg lesz a lakásban. Nem kell 1óra és 22-23 fok van.
biztosan lehül reggelre a kiinduló 16 fokra, a hőmérséklet.
Ezért, egy szobatermosztátot kell a kazánnak vezérlésre felszerelni, hogy ki be kapcsoljon. és 1-1db csőtermosztátot kell felszerelned a fan coilra hogy megfelelő hőmérsékletű víznél időben ki és be kapcsoljon ezt utólag is megteheted, vagy elhagyhatod, de akkor a fan coilt neked kell mindig kikapcsolnod. A szoba termosztátot ha kihagyod ugyan úgy neked kell majd ki be kapcsolnod a kazánt. A kazán ki be fog kapcsolni így is a saját termosztátjáról, de ez a víz hőmérsékletére kapcsol csak ki .
Konkrétan. 9K-kazán, kb 1 óra latt 60-70 fokos víznél 5 kw-ot fogyaszt az első órában, majd a 2. órátol nem fogyaszt ennyit.
Ha van szobatermosztát és be van állítva 20-23 fokra és a kazán folyamatosan megy sokszor ki be fog kapcsoni ami a fogyasztást csökkenti.
például 16 fokról felfűtőd 22-23 fokra ez kb 1 óra alatt az első óra alatt megvan. 5kwh fogyasztása mellett. ha le hül a 20 fokra a szoba hőmérséklete, be kapcsol a kazán a termosztát vezérlése miatt ismét. 20 fokról 23 fokra 30 perc alatt felfűti a lakást. kb 2,5 kw fogyasztással. majd megint áll a kazán nem fogyaszt semmit míg le nem hül a szoba 20 fokra és így tovább. Gyakorlailag az első hónap után egyre kevesebbet fog fogyasztani, mert ha kifűtötted, már nehezebben fognak kihülni a falak.
Tehát a első hónapod kb így fog kinézni. első óra 5kwh majd 1óra szünet majd 2,5 Kw,, 1 óra szünet majd 2,5kw majd 1 óra szünet stb ez kb fogyasztásban a következő. 5kw+ 15x2,5kw 42,5 KW h
vagyis 24 óra, 1 nap alatt 42,5kwh lesz a fogyasztásod durván számolva, 1275 KWh az első hónapan. x38 ft nappali árammal. 48 450 ft. a 2. hónaptól ez le megy kb 30 kwh napi fogyasztásra ez 900 kwh /hó ez 32400ft fűtés. állandó 20-23 fokos hőmérsékletnél, egészségesen élve, por és füst nélkül, kialudva, kipihenten kelve, friss levegővel ébredve.
Amikor a szoba eléri a 20 fokot a fan coil ventillátorának köszönhetően kb 22-23 foknak fogod érezni, pláne, hogy 16 fokról még soha nem ment fel 20 fokra a hőmérséklet nálad.
már a 18-19 fok is tök melegnek érezhető a fan coilok miatt.
12 KW-nál nagyobb nem kell így is rá van hagyva 4KW
elég neki 3x20A
9kw-on kell üzemeltetni, kb 4,5 Kwh lesz a fogyasztása óránként.
ez függ attól is, mennyire kell felfűteni a vízet, radiátornál 60-70 fokos vízzel a leg hatékonyabb és a legg költségkímélőbb, az üzemeltetés.
padló-fal mennyezetfűtésnél 6 KW-on kell üzemeltetni 30-35 fokos vízzel, kb 2KWh lesz a fogyasztása óránként
ha tényleg jó a ház szigetelése és meleg akkor ennél jobb eredményre számíthatsz.
én feltennék 1-1 fan coilt ez hasznátan 30 000 ft kb. nayon gyorsan befűt a ventillátor miatt és a 3 soros hőcserélő miatt, 20 perc alatt 17- fokról 22 fokot el lehet vele érni
Én mindenképpen javaslom a elektromos kazánt. /tapasztalatból mondom/
Méghozzá azért, mert ekkora háznál a gázkazánok teljesítménye max. 10 kW, de ez sincs általában kihasználva, nagy általánosságban 3 - 5 kW körül megy. Akkor egy elektromosnál miért kellene több.
A 3x 32 Amp is erősen túlzás felfelé, mert az kb. 21 kW.
Nem ólcsó a teljesítmény bővítés.
Viszont meggondolandó maga az elektromos üzem is. De ha állja valaki a költségeket, hát miért ne !
Tegyük fel, hogy annak a háznak a hőigénye 6-8 kW. Ez azt jelenti, hogy csúcshidegben kell ennyi teljesítmény, úgy általában viszont nem.
porérzékeny leszel, vagy tele megy a tüdőd a porral, vagy füstmérgezést kapsz.
továbbra is szenvedni fogsz a cipekedéssel,
soha nem leszel kipihenve éberen fogsz aludni, ezért
stresszes leszel ami majd ki hat a munkádra, párkapcsolatodra, családra, magánéletedre, barátokra így az egész életedre.
Kell egy 9KW-os villanykazán, 1, vagy 2 fan coil (használtat már kapsz 20-30 ezer ft-ért/db. max néhány liter vizet fog keringetni a rendszeren a kazán szívattyúja. Ez ha 60-70 fokos vizzel teszi akkor 20 perc alatt meleg lesz a lakásban. Nem kell 1óra és 22-23 fok van.
biztosan lehül reggelre a kiinduló 16 fokra, a hőmérséklet.
Ezért, egy szobatermosztátot kell a kazánnak vezérlésre felszerelni, hogy ki be kapcsoljon. és 1-1db csőtermosztátot kell felszerelned a fan coilra hogy megfelelő hőmérsékletű víznél időben ki és be kapcsoljon ezt utólag is megteheted, vagy elhagyhatod, de akkor a fan coilt neked kell mindig kikapcsolnod. A szoba termosztátot ha kihagyod ugyan úgy neked kell majd ki be kapcsolnod a kazánt. A kazán ki be fog kapcsolni így is a saját termosztátjáról, de ez a víz hőmérsékletére kapcsol csak ki .
Konkrétan. 9K-kazán, kb 1 óra latt 60-70 fokos víznél 5 kw-ot fogyaszt az első órában, majd a 2. órátol nem fogyaszt ennyit.
Ha van szobatermosztát és be van állítva 20-23 fokra és a kazán folyamatosan megy sokszor ki be fog kapcsoni ami a fogyasztást csökkenti.
például 16 fokról felfűtőd 22-23 fokra ez kb 1 óra alatt az első óra alatt megvan. 5kwh fogyasztása mellett. ha le hül a 20 fokra a szoba hőmérséklete, be kapcsol a kazán a termosztát vezérlése miatt ismét. 20 fokról 23 fokra 30 perc alatt felfűti a lakást. kb 2,5 kw fogyasztással. majd megint áll a kazán nem fogyaszt semmit míg le nem hül a szoba 20 fokra és így tovább. Gyakorlailag az első hónap után egyre kevesebbet fog fogyasztani, mert ha kifűtötted, már nehezebben fognak kihülni a falak.
Tehát a első hónapod kb így fog kinézni. első óra 5kwh majd 1óra szünet majd 2,5 Kw,, 1 óra szünet majd 2,5kw majd 1 óra szünet stb ez kb fogyasztásban a következő. 5kw+ 15x2,5kw 42,5 KW h
vagyis 24 óra, 1 nap alatt 42,5kwh lesz a fogyasztásod durván számolva, 1275 KWh az első hónapan. x38 ft nappali árammal. 48 450 ft. a 2. hónaptól ez le megy kb 30 kwh napi fogyasztásra ez 900 kwh /hó ez 32400ft fűtés. állandó 20-23 fokos hőmérsékletnél, egészségesen élve, por és füst nélkül, kialudva, kipihenten kelve, friss levegővel ébredve.
Amikor a szoba eléri a 20 fokot a fan coil ventillátorának köszönhetően kb 22-23 foknak fogod érezni, pláne, hogy 16 fokról még soha nem ment fel 20 fokra a hőmérséklet nálad.
már a 18-19 fok is tök melegnek érezhető a fan coilok miatt.
"Csak egy szintet szeretnék felmelegíteni a hàzban = 60 m2a hàzam egy régi, szigetelés nélküli ház 40 cm-es téglafalakkal. "
Úgy 450 -460 ezer ft -os fűtési számlát várhatsz szezonoként.
Havi bontásban kb. 80 eft /hó lesz a fűtési költséged.
Lehet szigetelni is, de akkor se mégy kb. 300 eft/év alá.
A járható út : szigetelni és időben beszerezni a tüzifát.
Ekkor szerencsés esetben 220 -240 ft /szezon tehát ez sem olcsó.
Ha van elérhető gáz pl. bent a csonk a házban, akkor csak a kondenzációs gázkazán a járható út.... igaz kell egyszeri 1,3 millió min. + a szigetelésre a megfelelő összeg.
Plusz egy mini lakásnál. Csak kinyögi az ember 28 nm-nek a fűtési költségét villannyal. De ez 146 nm -en nagyon mellbevágó lehet !
Tehát ha van egy lakásom, mondjuk a Szabadság tér közelében, vagy bármely jóhelyen, jól szigetelt, mondjuk emeletes házaknál ezt azt jelenti, hogy körbe van véve más lakásokkal. nem túl nagy és fűtésre, annak beruházására nem akarok 1,3 -1,6 millát költeni, akkor jó az elektromos fűtés.
Hát ha fával is 15-16° van az akkor nagyon nem jó valami ott.
Elektromos kazánnal sem lesz jobb, főleg nem nappali tarifával.
Nézz körül fűtő/hűtő klimáknál is, a 60m2 az is jól be tudja fűteni és arra már lehet H tarifát is igényelni, az egyszeri beruházás magasabb lesz de utána jóval olcsóbban fűt neked.
Elektromos kazán csak szigetelt épületbe és modern fűtési rendszernél amiben kevés víz van lehet alternatíva.
Nincs szükség gázra | Nem keletkezik égéstermék | Elegáns, esztétikus megjelenés | Biztonságos, csendes működés ...
Egy kicsit félek a fogyasztástól.Jelenleg fafűtéssel élek.Nagy szenvedés.A tűz a nem eléggé száraz fa miatt folyamatosan megszakad és a finom por mindent beterit.Szàraz fa nem kaphato (ebben az évben) és minden 4 oràban a tüzre kell tenni, hogy ne aludjon ki Csak egy szintet szeretnék felmelegíteni a hàzban = 60 m2a hàzam egy régi, szigetelés nélküli ház 40 cm-es téglafalakkal. Szeretnék legalább 20/22 ° -ot elérni a lakàsbana fával nem tudtam meghaladni a 15/16 ° -ot. Köszönöm a segítséget
Írtam amit írtam. Egyébként erre reagáltam : a 339 ben feltett kérdésre
"16,5 kW, és ez mennyire jön ki akkor átlag egy évre, hány kWh?"
Sőt konkrétan ezt írtam :
"Egy rendelkezésre álló teljesítményből nem lehet következtetni az elfogyasztott energia mennyiségére. Az szélsőségesen változhat. " Az a 16,5 kW egy nagyon hidegben is elég. Pl. mínusz 15 fokon.
Agy házak / lakásnak azért akad még egyéb paramétere is, pl. a szigeteltsége ! Arról semmi !
Egy lakást ismerni kell, különben feleslegesen nagy teljesítményt építünk bé.... és ez villanyfűtésnél felettébb fontos, mivel nem áll rendelkezésre korlátlan teljesítmény !
Csak felfűtésnél fog 100%-on menni és nem a teljes működési idejében, továbbá nem hinném hogy a 12 óra fűtési idő is megállná a helyét.
Számolj 8 órával ami 2x4 óra fűtés ebből 2 óra lesz max. teljesítményen (ha jó a méretezés) a többiben 30-50% közöttit vegyél 40%-os közép értéket és mindjárt jobban közelíti a valós fogyasztást.
A fenti számítás alapján ez 500000 ft közelítőleg nappalival, ha kombinálod vezérelttel és 70/30 arányban megy ahol 70 a vezérelt akkor már elfogadhatóbb érték jön ki, de még 300E felett lesz, inkább 350E környéke.
Egy rendelkezésre álló teljesítményből nem lehet következtetni az elfogyasztott energia mennyiségére. Az szélsőségesen változhat.
A példánál :
Rendelkezésre áll 16,5 kW teljesítmény, a fűtési idő pl. 180 nap ami 180 x 24 ó = 4320 óra , az elfogyasztható energia 4320 X 16,5 =71280 kWó, de lehet akár nulla is nyilván a kettő között lesz valahol.
Vegyük a közép értéket 71280/2 = 35 640 kWó. Ez is hatalmas kifizethetetlen.
"Példa: 100 m²-es 3 m belmagasságú, régi építésű családi ház fűtött térfogata 300 m³; a fűtési teljesítményigény 300 m³ * 50 W/m³ = 15000 W = 15 kW. A hőtermelőt legalább 10%-kal érdemes e fölé kalibrálni: 15,0 kW * 1,1 = 16,5 kW."
16,5 kW, és ez mennyire jön ki akkor átlag egy évre, hány kWh?