egyébként németeknél nem forgalmazták ezt a készüléket, kinti szervizesek nem is ismerik. ott már eleve nem felelt meg a szigorúbb emissziós előírásoknak.
ez a doboz olvadás csak a kéményes kivitelre érvényes, mert a koszos kazán okozza. eldugul a lamellázat és nem tud szabadon távozni az égéstermék, torlódik. ezért veri vissza a hőt az égő felé, ami alatt közvetlen ott a doboz teteje. mindenképpen kell kazán- és égőtisztítás évente ennél a készüléknél. egyébként már 70-től drágább a csere.
Kérdés, mennyire éri meg kicseréltetni ha már egy Immergat kazánt meg lehet venni 120eft ért.
Egy jobbat Stiebel Elektron meg 200eft körül.
Így is már körbevettem az elektronika dobozát hővédő fóliával, mert annyi hőt kapott a műanyag doboz, hogy rideggé váltak/és letörtek/ a csavarok csonkjai ami tartja a doboz felett lévő hővédő lemezt.
Ill. kérdés ha megcsináltatom mi várható hogy tönkremenjen, mert csak 9. éves.
Ettől olcsóbban nem lehet panelt szerezni pl. Németeknél sem?
Nem az van, hogy ezekben amúgy is gyári hibás a panel? (Amúgy a kérdezőnek: 72000 Ft volt a csere nekünk, ebből 55 a panel, többi a kiszállás+munkadíj).
van benne egy fűtőellenállás és ahhoz kell a 3. vezeték, a nulla. egyébként membrános és nem bimetálos. 1. bemenő fázis, 2. nulla, 3. kimenő (vezérelt, kapcsolt).
Igen, ez valóban egy egyszerű gáztöltetű (nem bimetálos) kapcsoló termosztát, de talán nem véletlenül írták , hogy valami módosítással pontosabbá tehető.
Azért kérdeztem a fórumokon, hogy talán már találkozott valaki ezzel a témával és tapasztalatból tudja a választ a megoldásra.
Köszi. Akkor ez nem az, amire gondoltam, mert végül is szerintem a visszatérő víz hőmérsékletéből nem lehet arra következtetni, hogy a helyiség hőmérséklete nemsokára eléri a beállított értéket és csökkenteni kellene a teljesítményt. De megkérdezem a másik topikban is, de ha itt esetleg van valakinek véleménye, azt is szívesen fogadom.
a 6 oldalas "méretezésből" : van az un. torkolati ellenállás , itt van az 'épületes' megállapítás mely szerint a zeta ( az mi a fasz lehet ? ) az egyenlő 1
Esővédő H/Dh = 1
egy sematikus ábrán D az a kitorkolás, magyarúl a kémény cső átmérője ( mellesleg a kis d eltünt ) a H meg a távolság a csőtől.
A valóságban a H/D nem ennyi ennél sokkal több, legalább 2 - 2,5, mivel a sapka/tárcsa esővédő minimum 150 -200 mm -re van. amúgy a tárcsa átmérőjéről meg mély hallgatás van. Van vagy 200 mm átmérőjű, de hát nem oszt szoroz.
Mint ahogy írtam a szomszédén semmi és azt is 'megideologizálták '
és a méretező cégről :
Proschorn Hungária , Bp. 1142 Rákospatak út 72.
Minő véletelen, a Főkétüsz műszeres bagázsa ugyanott székel !
amúgy erről a méretezésről :
ketten én és a bélelő kifundáltuk hol lenne a legjobb helye a kazánnak, a füstcsöveknek, a nyomvonalnak stb. a bélelő megépítette, majd az általa leírt adatok, nyomvonal stb. alapján ez az álatlam kifogásolt cég készített egy sima állapot leírást - kis jóindulattal egy műleírást a kéményről 6 oldalon. Műszaki létemre sok ismeretlen dolog van pl. az un. érdesség ez a nemesacél csőnél - így nevezi a savállót 1 mm. Képlet sehol ahol ezt alaklmazná. Majd később az un. légakna ( ami nem más mint a régi kémény kürtő 140 X 140 - es mérettel. ) Ennek az érdesége 5mm. Az anyaga nagyszilárságú falazat. Az már máslapra tartozik, hogy nálam nem ez a helyzet, mivel nálam egy 130 -as meglévő alucsőben megy a bélés (az a 80 -as arról meg eccerűen elfelejtekeztek )
Nos a kéményes cirkó biztonságos ha megvannak a műszaki feltételei az üzemelésnek.
Természetesen a nyilt égésterüről beszéltem.
Amúgy pont most jöttem Németországból, meg még messzebbről (Tours stb.) Németországban, Nürnberg környékén féléve cserétek egy nyilt égésterű cirkót. Semmi fakszni, se légbeejtő se kémény bélelés.
És mi az, te helyszinelő vagy ? A gáz robbanásról vagy a CO mérgezésről akarsz privátban képeket küldeni ??
Taval cseréltettem - jó nem cserétettem, hanem telepítettem egy gázrendszert, 1db. zárt égésterü cirkó és egy nyilt égésterű tűzhel - van másmilyen ?
A kazán un. turbós , zárt égésterű - szétválasztott rendszerű.
Legtöbbet a kéményseprők szarakodtak.
Csináltattak a bélelővel egy 6 oldalas un. méretezést, ők adtak egy 4 oldalas un. szakvéleményt, a kettő majdnem dettó ugyan az.
A kémény bélelés került így 300 eft ba. ok.
De hogy milyen balfaszok, velem párhuzamosan készült egy ugyancsak újtelepítésü kazán, majd ugyan az - zárt égésterű, szétválasztott rendszer. Ugyan abban a házban, csak az emelet különbözik. Az egyik kémény kivezetés felett van sapka, a másikon nincs.
Az a szerkenytyű amit egyesek meidingenféle tárcsának neveznek, mások simán esővédőnek.
Az egyik bélelőnél rákérdeztem, miért nincs mondá fagyveszély miatt. Amúgy mind aketten a kéményseprőkte meg a szabványra hivatkotak. Nekem persze mindegy csakhogy az a kis vacak alkatrész kb. 10 eft.