Baxi Luna Duo Tec 12kW alany, amivel ez az első szezonunk. (új ház, nem volt más választás csak Baxiból lehetett válogatni ...).
Mi lehet annak az oka, hogy alacsony terhelésen láthatóan indokolatlanul kioltja a lángot mintha túlfűtött volna, majd kezdi elölről?
Egy ilyen ciklus így néz ki:
0. kap egy kér 35 fokos előremenőt.
1. nagy teljesítményen indul és elszalad 40+ fokig
2. onnan leballag 34-35 közé
3. ketyeg 1-2 percig
4. kiolt, vár egy percet és ->1. pont újra
Szóval pont azt csinálja mint amit el szerettem volna kerülni egy túl nagy minimumteljesítményű kazánnal, de anélkül hogy túlmenne az előremenő.
Hibakód nincs.
Tippem szerint a beüzemelő csak a maximum terhelés paramétereivel foglalkozott és minimumnál valami anomália jelenik meg, de akkor nem illene hibakóddal jeleznie az okot?
Így van nem változtatom,mert -nem lehet- egész egyszerűen csak a venti sebességének a csökkentésével,vagy növelésével lehet változtatni a teljesítményt...(és a gázszelep állításával a megfelelő értékekre-ameddíg lehet a kémény ellenállása függvényében)
Elég érdekes ,hogy ahány gyártó annyiféle megoldás...továbbra sem értem,hogy miért kell magasabb venti fordulat és kisebb keresztmetszet a cél eléréséhez...azt a részét értem amit írsz de,miért nem elég ha lejebb veszem a fordulatot?
"A megadott venti érték mindig adott kazántípusra vonatkozik, amihez hozzátartozik a "likak" mérete is."-hát az Unicalnál tök ugyanaz a lukméret.
A venturi cső állítási lehetőségét a Boschokon a más gázfajtára való egyszerű átállás miatt találták ki,tehát nem az adott kazántípuson való kisebb minimális teljesítményű változat eléréséhez.
De egyébként tényleg mindegy is ...:-) ahány ház annyi szokás.
Meg aztán tudod, a nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Időközben az ország összes gáz szolgáltató elosztói engedélyesével szerződött partner lettem, úgyhogy bölcsen lapítok mint szar a fűben... :))
én csak egy lelkes amatőr vagyok, aki utánaolvas a készülékeknek, nem vagyok gázkészülék szerelő. Feltételezem, ennél a készüléknél ez nagyjából esélytelen.
Tudtommal 7 kW környékén van a minimuma, és talán a készülékben használt gázarmatúra is eleve alkalmatlan rá, hogy lejjebb vidd.
Ez a típus nagyon messze van attól, amihez én készülékeket keresgéltem, nem sok mindent tudok róla. Ha jól tudom, ebből nincs is olyan, mint az immergasnál vagy aristonnál,
hogy termékcsaládon belül kisebb teljesítményű modell. Ebből van a 30kw-os, és ennyi.
Az, hogy a kazántestet meghagyod, meg a körítést, de beleteszel másik armatúrát, megfelelő ventit és szűkítést, égőfejet, hozzá való panelt, kijelzőt, szerintem halva született ötlet.
Szervizmenübe lépve ( asszem a one-nál lakatot nyomsz a kioldáshoz), majd a visszanyil és ok gomb hosszan, amíg megjenik a belépő kód ezt 234-re állítod a > gombbal.
A menüben < > gombbal lépkedhetsz.
Így beléphetsz a 4.2.2. menübe, itt látod a meredekségeket.
Egy telepítési útmutatót nem árt átolvasni, hogy nagyjából képben legyél mit -miért.
A változtatást ok gombbal kell megerősíteni, van olyan adat amit csak egy új fűtéskérés után hajt végre.
(a görbe és az eltolás piszkálása nem ilyen)
Alaphelyzetben a kazánon (ha auto on) < > gombokkal az eltolást állítod.
A meredekség lényege, hogy ne kelljen állítgatni az előremenőt, ha változik a belső hőmérséklet, ne legyen alul vagy túlfűtés.
Az eltolás mindezt finomhangolja.
Nem mindegy hogy padló vagy radi fűtés van.
Radinál érdemes a magas hőmérsékletű meredekséget választani, ez gyorsabb felfűtést eredményez.
De az is elképzelhető, hogy elég nagyok a radiátorok ahhoz, hogy elég az alacsony meredekség is, nem ez a jellemző.
Ha vegyes, az csak nehezítí a beállítást, de nem lehetetlen. :-)
Javaslom, mielőtt bármit állítasz, írd fel a beállításokat, mert ha valamit elkeversz, könnyeb lesz az alpállapotot visszaállítani.
Sikerült belépni a ventilátor fordulat menü pontba, megnéztem a gyári alapbeállításokat.
Victrix 20 Victrix 12
min. P 1200 1500
begyújtási P 3600 3900
max. P 5600 5400
Lehet állítani őket, gondolom egy gyakorlott szerelő lehet a kémény hossz függvényében hozzá tud nyúlni, főleg a min. teljesítményhez tartozó fordulathoz.
Bocsi, ha nem voltam egyértelmű. Hogy tudok új függvényt megadni az Ariston Genus One kazánnak? Hogy tudom megnézni melyik van éppen beállítva? Sima állítással csak +, - eltolni tudom a függvényt most. Köszi a segítséget!