Capt.IQ229 Creative Commons License 2023.12.18 0 1 128726

Szimplán jóindulatú véleményem, hogy aki ránézésre, szétszedésre nem tudja mi mit állít a gázszselepén AZ NE NYÚLJON HOZZÁ.

Sokkal olcsóbb egy szakembert felhajtani hozzá, mint a romokat eltakarítani. Csak hogy durván szemléletes legyek.

Előzmény: Jacktwoo (128719)
Capt.IQ229 Creative Commons License 2023.12.18 0 0 128725

Na így már más.

Először arra tippeltem volna, hogy dugult a visszatérő ágad és a torló szeleped, amit te bypassnak nevezel.

Ezért kicsi az átáramló vízmennyiség és nagyon lehül mire a radiátor aljára ér.

Ugye NEM BYPASS az a szelep, mert akkor nem írnád, hogy tlejesen nyitva nem OK.

Ugye a bypass szerepe TELJES NYITVAnál pont az, hogy ne a radiátoron forogjon meg a víz.

 

Szóval ahogy most írod a 3db tagos radiátort így már más. Azok viszik el a tömegáramodat.

Próbálj azoknak a szelepein zárni, (gondolom torló nincs az aljukon) ha így megindul a dunaferr akkor célban is vagy.

 

Ugye tényleg nem egycsöves a rendszered.

Előzmény: cucu (128714)
Kapocska Creative Commons License 2023.12.18 0 0 128724

„Utók. vezérlő”

 

Ettől jobbnak tartom és talán olcsóbb is pl. (nem időre ,hanem hőfokra dolgozik) :

 

https://www.doitsmart.hu/index.php/termek/w3230-digitalis-termosztat-kettos-kijelzessel-230v/

Előzmény: zoliapi (128723)
zoliapi Creative Commons License 2023.12.18 -1 0 128723

Köszi! Akkor már megvan minden infó, már csak neki kell állnom. :)

Előzmény: Kapocska (128722)
Kapocska Creative Commons License 2023.12.18 0 0 128722

"A láng magasságát és színét,"

 

Igen (gázfogyasztás mérése előtte és utána (l/p ) a műszeres szaki és eszközigényű (meg pénz).

Előzmény: zoliapi (128720)
Kapocska Creative Commons License 2023.12.18 0 0 128721

Igen ,az elv ua. ,mert akkor  minek a szabályozó (hálózati nyomásingadozás pl.)?

Előzmény: Jacktwoo (128719)
zoliapi Creative Commons License 2023.12.18 -1 0 128720

Köszi! Az állításkor mit kell figyelni? A láng magasságát és színét, vagy műszerrel kellene mérni valamit?  Vagy hogy megy ez? 

Előzmény: Kapocska (128718)
Jacktwoo Creative Commons License 2023.12.18 0 0 128719

Ugyanez Hőtermnél?

 

Mondhatom azt, hogy a fúvóka méretének változtatása a durva állítás, ez még a finomhangolás?

Köszi!!!

Előzmény: Kapocska (128718)
Kapocska Creative Commons License 2023.12.18 0 0 128718

"teljesítményt csökkenteni?"

A mágnesek melletti csavarral v. ami alatta van

 

 "az utókeringetés ideje?"

 

Ne hűtse a radiátor előremenő alá.

Előzmény: zoliapi (128706)
cucu Creative Commons License 2023.12.18 0 0 128717

Igen, ez már jól hangzik! Tényleg! Ez lehet a magyarázata!

Ugyebár a dunaferr-ek fél coll-osak, a tagos lemezradiátorok meg 2 coll-os bekötésűek, és így az utóbbiak "lenyúlják" a fűtővizet előlük.

Előzmény: peterch (128716)
peterch Creative Commons License 2023.12.18 0 0 128716

De csak a teteje meleg , mert azt írtad . Ezek szerint az a kevéske mennyiségű víz ami belekerül a radiátorba , leadja a hőt és így mire leér a visszatérőhöz már hideg .

Előzmény: cucu (128714)
peterch Creative Commons License 2023.12.18 0 0 128715

Szia !

 

Mint laikus írom!

 

Én a préseltet használtam a fiamék egész házában minden vizes rendszerre .  Én falba biztosan nem helyeznék toldást , leágazást soha . A kérdés , hogy a roppantóval odafogsz-e férni mindenhova , mert lehet akkor a kulcsos idomokkal járnál jobban . Ha kell hajlítani , akkor vedd meg hozzá a hajlítórugókat ! A roppantósnál a csövet be kell nyomnod addig , hogy lásd a kis ellenőrzőnyílásban a csövet . Talán kicsit túlzás lesz amit most írok , de én miután egy vastagabb csővel kiállnák , osztót csinálnák. Magyarul minden ág a vastagcsőtől indulna . Így elkerülnéd , hogy több helyen egyszerre vételezésnél akár forrázást is okozz  mosakodás , vagy zuhanyozás közben , vagy mondjuk hidegzuhanyt .

Előzmény: ZiBorg (128713)
cucu Creative Commons License 2023.12.18 0 0 128714

Azzal kezdtem, hogy felvettem III. fokozatra a keringetőt. De nem változott.

A rendszerben van 3 db régi, tagos radiátor. Nyilván ezek bezavarnak a szintén 3 db dunaferr működésébe.

De miért hideg a visszatérő, amikor meleg a raDiátor...

Előzmény: Jacktwoo (128711)
ZiBorg Creative Commons License 2023.12.18 0 0 128713

Sziasztok vizes szakik, lenne egy pár alapkérdésem, köszönöm aki bármit segít, vagy csak véleményt mond, akármilyet is!

Adott egy minigarzon, budapesten.

 

Az egész "fürdő" akkora, könyökkel(!) átérem, inkább egy wc-zuhanykamra, nem is értelmezhető "helyiség".

Szét vannak rohadva a vascsövek, rommá, mind--> újra kellene szerelni.

 

Kellene a tipikus VC, mosdó, zuhanyzó, bojler, és 40 centire a fal túloldalára egy "mosogató" hidegmeleg kiállás.

 

A réz első blikkre úgy tűnt megfizethetetlen, ----> öt rétegűvel lenne szerelve.

 

Anyag nélkül(!) a munkadíj 25ezer ft, kiállásonként, szerintetek mennyire reális ez?

 

Tehát a mosogatóig elmegy, és kiáll 50cm cső végén két presszes falikoronggal--> az 2x25=50ezer lesz. A bojler ugyanez, mosdó ugyanez, stb.

Annak a kb ~~15 méteres (mindennel együtt, hideg meleg, jön, megy, stb) "vízhálózatnak" az újraszerelése kb bő negyedmillió ft, anyaggal. Ebben semmi szerelvény, még sarokszelepek sem!

 

Másik kérdésem, ehhez kapcsolódóan, ha megpróbálom én kulcsos idomokkal összerakni, van-e olyan, "megbízható" mint a presszes idom?

Falon, padlózaton belülre ti tennétek ilyesmit, (nem látod, hogy pár év múlva szivárogni kezd, csak mikor már szétázott minden) vagy csak a presszes mehet? (állítólag azt is "el lehet rontani", és akkor ugyanez....egyszercsak ereszteni kezd..?)

 

Köszi!

 

peterch Creative Commons License 2023.12.18 0 0 128712

Idézet : " Tehát zárt és hibátlanul működő szabályozó szelep esetén is előfordulhat, hogy az adott fűtőtest nem hűl ki teljesen, vagy kihűlés után kisebb mértékben visszamelegszik. "

Előzmény: cucu (128710)
Jacktwoo Creative Commons License 2023.12.18 0 0 128711

Gyorsabb szivattyúállással valószínűleg egyenletesebben alakulna a radiátorok teljes felületének hőmérséklete.

Nem biztos, hogy hatékonyabb. Kazán is lassabban érné el a benne beállított hőmérsékletet, nem biztos, hogy baj.

Próba.

Előzmény: cucu (128710)
cucu Creative Commons License 2023.12.18 0 0 128710

Köszi, de ez az én problémámat mennyiben érinti?

Nekem nem a visszamelegedés a problémám, hanem az, hogy hideg marad a visszatérő kivezetés.

 

Na, majd elolvasom alaposabban a linkedet...

Előzmény: peterch (128709)
peterch Creative Commons License 2023.12.18 0 0 128709
Előzmény: cucu (128708)
cucu Creative Commons License 2023.12.18 0 0 128708

Üdv

Kéretik nem nevetni, de a következő kérdésem volna:

Dunaferr dupla radiátor. A bevezető cső melegszik, a teteje melegszik. Végeredményben elég jól felfűti a helységet. De! Az alja és a visszatérő kivezetése csont hideg. 

A by-pass teljesen nyitva van. 

Mitől melegszik a teleje, -azaz hogyan fordul át rajta a fűtővíz- ha a kimenő csőve hideg marad?

 

 

Jacktwoo Creative Commons License 2023.12.18 0 0 128707

Hőterm esetén tudom mondani. Az utókeringetés attól is függ, hogy a kazán melyik ciklusában kapcsol le éppen a termosztát.

Ha éppen felfűtött. Vagy ha éppen indulna a fűtés.

Ha éppen felfűtött. Akkor jó a 3 perc. Kb.

Ha éppen indulna a fűtés akkor akár lehet sok a 3 perc.

 

Puding próbája az evés. Sokváltozós.

Előzmény: zoliapi (128706)
zoliapi Creative Commons License 2023.12.18 0 0 128706

Nos, sikerült lefényképeznem a gázszelepet, típusa Honeywell  VK41100C 1000. Ezen, hogy lehetne  teljesítményt csökkenteni? A szivattyú vezérlése most a kazántól függetlenül egy csőtermosztáttal van vezérelve, ezt tervezem átalakítani, hogy a kazánnal induljon és utókeringesse.  Még egy kérdés, mennyi legyen az utókeringetés ideje? 

 

    

Előzmény: Kapocska (128663)
Capt.IQ229 Creative Commons License 2023.12.18 0 0 128705

Jól működik.

Bal a hideg, tegyél bele kék pöcköt. Keresztben halad a víz benne. Rajzom nincs.

 

Előzmény: lapar (128703)
lapar Creative Commons License 2023.12.17 0 0 128704

És még egy kérdés: kb.1-2 m rézcső (vízvezeték) után van egy kb 1m-es acélcső szakasz.

Tudtommal ez így nem jó, de azt jó lenne tudni, hogy hány éve van az ilyen acélcsőnek?

Előzmény: lapar (128703)
lapar Creative Commons License 2023.12.17 0 0 128703

Ja, kép lemaradt:

Előzmény: lapar (128702)
lapar Creative Commons License 2023.12.17 0 0 128702

Jóccakát Urak, kérdés:

Ez az Ft 5 Hajdu hogy a pichába lehet elkötve, hogy a jobb oldali csap nyitja a meleget?

Egyrészt a balnak kéne a melegnek lenni, másrészt a vízmelegítő kifolyócsatlakozóján is bal oldalt a piros jel. Hogy van ez most?

M63FUN Creative Commons License 2023.12.16 0 0 128700

Bocsánat, még annyi infó, hogy a hagyományos csőméret van a kazánon, ez kb. 125-130 mm lehet,

régi sima ezüst (gondolom saválló) cső, nem az új fehér csudacső

Előzmény: M63FUN (128699)
M63FUN Creative Commons License 2023.12.16 0 0 128699

Jó estét az uraknak!

 

Olyan kérdésem lenne, hogy társasházi bélelt kéménybe (nem gyűjtő kémény) most hagyományos (nyílt égésterű vízmelegítő) kazán van kötve,

ha új kombi cirkó kazánt szeretnék felszereltetni, akkor vajon ez a kémény szakvélemény után használható, vagy tuti újra kell béleltetni?

(mivel a kémény magas, így mindenképpen osztott rendszert kellene kiépíteni, vagyis csak az égéstermék elvezetésére lenne használva)

Válaszokat előre is köszönöm!

szunnnyogvár Creative Commons License 2023.12.16 0 0 128698

Nem volt semmi változtatás.

Max 4 mm-ről húz át!

Előzmény: cucu (128667)
Kapocska Creative Commons License 2023.12.16 0 0 128697

„Ezt vedd figyelembe.”

Meg azt is,hogy nem minden esetben van így ,mert lehet a hőérzékelő

„termosztát” RF-es is és csak a kazán közelében kell 230V-os betáp a központi egységnek

és az eddigi érpárt is innen kell használni.

Előzmény: Kredenc Ferenc (128686)
Capt.IQ229 Creative Commons License 2023.12.16 0 0 128696

Hőterm kazán nem alkalmas alacsony hőfokú üzemre.

Előzmény: Jacktwoo (128672)