Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
A hőcserélő elégséges méretét helyesebb megítélni a szekunder hőlépcsőből. Ha az állandósult állapotban a tervezési állapothoz képest (többnyire5-6°C) jelentősen nagyobb, akkor kell gondolkodni nagyobb hőcserélőn.
A kazánoldalt tekintve nem az előre, hanem a visszatérő az, ami a kondenzáció mértékét és ezzel a kazánhatásfokot kis mértékben befolyásolja. Itt tettem be egy mórickaábrát ezzel kapcsolatban. http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=152755201&t=9182044
Üdv! Napokban a Bosch tìpusú kondenzàciós cirkó kazànom ha megy a fűtés, akkor erősen el kezd zörögni, ràzkódni.. Ha a hálózati meleg vizet engedek, vagy ha több levegőt kap (pl..megnyitón a kémény szerviz nyìllàsàt ) akkor elhalkul, de ha megy tovább a fűtés akkor újra kezdi.Mi lehet a probléma?
Akkor leírtam mit kell csinálnod, vidd vissza, cseréltesd ki, ha problémáznak az üzletben kérd el a területi képviselő számát és majd ő megoldja.
Az ipse egyáltalán jól kötötte be? Nekem az is gyanús (tudom szakszervizes, de mégis) ez talán az egyetlen Bosch kazán ahol máshova, máshogy kell kötni a termosztátot.
A ct200-hoz lehet használni radiátoronként külön szabályozható termofejet. És nem csak on/off kapcsoló, hanem ems buszon oda-vissza kommunikál a kazánnal így (ha boschék valóban dolgoznak rajta) sokkal jobb szabályzás is megvalósítható vele. Meg ugye ló olja, hogy mennyi gáz lett elhasználva.
A kazán bekapcsoláskor "- -" jel jelenik meg a kijelzőn, ez meg a használati útmutató szerint azt jelenti hogy nem lehetséges ems kapcsolat. A ct200-on meg egy piros X van a kazán mellett, mert nem tud vele kommunikálni... De ha a kazánban le van tiltva az ems busz, akkor miért írnak a használati utasításban ems buszos termosztát bekötésről...
Válaszoltak is. Miért lettél átbaszva? Közvetlen a Bosch küldte neked azt a termosztátot a központból, házhoz?
Nem! Akkor miről beszélünk? Bementél egy boltba és levették a polcról! Blokk vagy számla megvan gondolom, fogod és visszaviszed, megmondod ez nem jó a kazánhoz, hanem az újabb kell! Ha az nincs helyben, rendeljék be! Mi a probléma???
Igen, ezért tettem fel a kérdést emailben, hogy legyen idejük utánajárni.
Az, hogy munkaerőhiány van még nem jelenti azt, hogy a vásárlót át lehet b*szni.
"A bosch ügyfélszolgálata ezt írta (és megnéztem, jól írtam a kazán típusát) azt hiszem rossz választás vokt a bosch kazán. Lehet, hogy a hardver jó, de a supoort egy rakás kula..."
A Bosch-nak a supportja az egyik legjobb az országban, ezt állítom neked. Nem a megfelelő embert találtad meg, a problémáddal kapcsolatban. Mennyél be légyszíves, egy gépészeti boltba ahol árulnak Bosch kazánt, és kérd el a területi képviselő számát ott a körzetedben, majd regéld el a problémádat! Meg fogja oldani!
Akkor sem volt mindig tökèletes mert a kalibrálast nem tudta befejezni teljesítmény nèl ha le volt vève az eleje mielőtt ki hívtam a gázosokat akkor már 5-10 percenként láng leszakadás volt szoval egyre csak rosszabb lett mert mèg mikkor itt kèrdeztem mitől lehet akkor napontminimuma csak 3-4szer volt 5p3 meg a tűzhelyen is látszott az ingadozás gázossok is nèztèk elsőnek raktak fel egy másik órát de attól nem javult meg kicserèltèk a nyomás csökketőt ès egyből nem ingadozik a nyomás szomszèdnál is megnèztèk mielőtt lecserèltèk ott is látszott az ingadozás mivel ikkerházunk van ès közös a bejövő gáz cső de viszont ők nem mondták hogy szórakozik a kazán náluk règi túrbos kazán van.
A bosch ügyfélszolgálata ezt írta (és megnéztem, jól írtam a kazán típusát) azt hiszem rossz választás vokt a bosch kazán. Lehet, hogy a hardver jó, de a supoort egy rakás kula...
Tisztelt %%%%%%%% Úr!
A készülék csak az újabb típusú CT200-al kompatibilis, illetve a szabályzóink közül még a CW 100 és CW 400-al
"Ilyenkor az üzletnek vissza kell vennie a szabályzót? A szerelő is az ő alkalmazottjuk. Ő is azt mondta, hogy kompatibilis vele, de ő sem jutott egyről a kettőre."És ime egy újabb példa Magyarország valóság showjából :-))) :-((( a Bosch-t áruló szaküzletnek fingja sincs mit árul, és a szerelőnek fingja sincs mit csinál.
Nem kompatibilis ....A 2300iw kazán egy nagyon butitott alaplappal,elektronikával rendelkezik. Ezért is kerül "csak"annyiba.Itt egy lista ,hogy mely kazánokhoz jó a ct 200
Part Number Description 7712231462 ZBR42-3A23S8723 7712231463 ZBR35-3A23S8723 7714311081 ZBS 22/100 S-3 MA 7714311082 ZBS 22/210 S-3 MA Solar 7714311084 ZBS 30/150 S-3 MA 7714311086 ZBS 14/100 S-3 MA 7716010518 ZWB28-3C 7716010519 ZSB 22-3C 7716010520 ZSB 14-3C 7716701280 ZWSB22-28 ConWePns 7000WT 7716701397 ZWSB 30 7736701025 Condens 5000W ZBR 70-3 7736701026 Condens 5000W ZBR 100-3 7736900786 WBC 28-1 DCE 23 S5000 7736900787 WBC 24-1 WeP 23 7736901343 GC7000iW 14 PB 23 7736901344 GC7000iW 14 P 23 7736901345 GC7000iW 24 PB 23 7736901346 GC7000iW 24 P 23 7736901347 GC7000iW 24 CB 23 7736901348 GC7000iW 24 C 23 7736901349 GC7000iW 24/28 CB 23 7736901350 GC7000iW 24/28 C 23 7736901351 GC7000iW 30/35 CB 23 7736901352 GC7000iW 30/35 C 23 7736901353 GC7000iW 35 PB 23 7736901354 GC7000iW 35 P 23 7736901355 GC7000iW 42 PB 23 7736901356 GC7000iW 42 P 23 7746900326 ZBR65-2 7746901232 Condens 5000 W ZBR 65-2 7746901233 Condens 5000 W ZBR 98-2 7712231461984 ZSBR28-3A 7712231462984 ZBR42-3A 7713231548984 ZWBR35-3A23S8723 7713231548984 ZWBR35-3A
És akkor mi a magyarázatod arra,hogy ha levetted a kazán burkolatát akkor is mindig tökéletesen működött, és ha felraktad akkor meg sokszor nem. A gáznyomás ingadozás ezt nem indokolja.
A szabályzó vezetékkel van bekötve. 5 méterrel. De fél méteres vezetékkel is ugyanez van. A wifi ahhoz kell benne, hogy neten keresztül is állítható legyen.
Van egy Bosch condens 2300 w kazánunk. A Bosch ügyfélszolgálata azt mondta, hogy kompatibilis vele a CT200 wifis szabályzó. Ezt az üzlet is megerősítette, ahonnan megvettük a szabályzót. A szerelő bekötötte a kazánba a termosztátot és nem tud kommunikálni a kazánnal. A kazán bekapcsoláskor meg kijelez egy "- -" piktogramot, ami a használati útmutató szerint azt jelenti, hogy "EMS-kapcsolat nem lehetséges". Lehet, hogy mégsem kompatibilis vele? Ilyenkor az üzletnek vissza kell vennie a szabályzót? A szerelő is az ő alkalmazottjuk. Ő is azt mondta, hogy kompatibilis vele, de ő sem jutott egyről a kettőre.
Màsik::: sajna szabolcs megyébe gyér a fizu,villamos,pneumatikus szakmunkàt végzek,havi 150 E ft-ért.örültem,hogy egy év alatt félre raktam ebből,320 e-t,a tera 28, vizszintes szett,iszapszűrő,meg a bekötő idomok.a pàrom csak min.bért keres,szval eléggé meghuztuk a szîjat...emiatt maradtam a kulcsos idomoknàl....sajna
Üdvözletem mindenkinek! Ahogy említettem már 5p3 lángleszakadással küszködtem ès selytèsem a gáznyomás ingadozás okozza így is volt kihívtam a gázosokat ki jöttek le cserèltèk a nyomás csökketőt egyből meg is szűnt a hiba.
"Igy van ez egy kondenzációs kazán, ez is tudott volna melegvizet, de én még olyan helyet nem láttam ahol ez normálissan működött volna"
Ez nem kondis kazán csak egy sima turbós. Igen az emberek nem tudják használni a kombi kazánt főleg az aki tárolóhoz szokott. Kismilliószor leírtam mi a trükkje... Egyébként meg lehet fűtő kazánt venni, és mellé egy HMV tárolót ha elfér.
"kell kismilliószor beindulni ezért kímélve van, a másik, hogy ha megkotlik akkor még mindig van melegvizem."
Az, hogy kismilliószor beindul minimális hatással van az élettartamára. A "túlbiztosítás" meg a szocializmus hagyatéka, ez sok emberbe beégett kötelező alapelv. El kellene már ezt engedni, mint a lapos öblítésű WC-t ;-)
"a tetőt 2éve cseréltük, és akkor le lett bontva a kémény, és, hogy a tetőt nem fogom ezért sem kivágni sem újrarakatni az is biztos, a ház meg szigetelve van és idén lett átfestve, szóval azon sem lesz semmilyen faragás az is biztos, szabály ide vagy oda"
Ha nem lehet homlokzati kivezetés tegyük fel, de szerelt kémény attól még bármikor csináltathatsz. Ez egy inox cső ami a homlokzati falon kívül felmegy a tetősík fölé. Pl mint egy ereszcső. Annyira nem borzalmas...
"Mondjuk furcsa lenne ha egy 10éve jól működő rendszert ami a maga idejében is a legmodernebb kazántechnikát alkalmazta valaki szarnak titulálná és át kellene tervezni, de mivel a pénzlehúzás az állam és a cégek legjobb játékszere, így ezt is el tudom képzelni."
Nem mondta senki, hogy a techika, vagy a rendszer szar. Világunk jogszabályokra épül, bármennyire is furcsa, és ezeket a jogszabályokat be kell tartani, különben lesz következménye. Csak annyi történt, hogy változtak a jogszabályok, és a te helyzetedben leírtam a lehetséges eljárási utakat. Elég gyerekes és közhely ráfogni minden jogszabály változást, a pénzlehúzásra. Itt EU-s rendeletek és beleszóltak a dologba...
"Amit írtál, hogy a szolgáltatóval fogják lezongorázni a kazáncserét sem értem igazán, hogy mi köze a szolgáltatónak hozzá? Ez kicsit úgy hangzik mint ha veszek vagy összerakok egy olyan számítógépet ami fogyaszt 2000w-ot akkor azt nekem az eon felé le kellene jelentenem. Számomra nem egészen világos, hogy pl a főgáznak miért nem teljesen mind 1, hogy én mi a bánattal égetem el azt a gázmennyiséget, ha rendesen időben mindig ki van fizetve."
Ez nem Amerika sajnos. :) Bár ott sem lehet mindent. Elég egyszerű ember lehetsz, ha ez a logikád, csak azt nem értem eddig hol éltél? :D Szintén az a válaszom mint egyel feljebb. Jogszabály alapon működik a dolog. Amit előző hozzáoszlásomban leírtam, az a készülékcsere menete.
"Majd beszélek azokkal akik annó csinálták az egész rendszert, hogy tudnak-e erről valamit nekem mondani. Nagyon köszi a segítsésget!"
Nem mondaniuk kell valamit, hanem egy gáztervet kell belenyomni a kezedbe ezzel kapcsolatosan!
Ha veszel egy használt házat, akkor az azzal kapcsolatos létező összes dokumentumot is át kell adnia a tulajdonosnak a vevő részére. Gáz, Víz-csatorna, Villany, és építési tervek, engedélyek ilyenek... Csak ezt sokan lesz@rják. Aztán meg akkor bukik ez ki ha van valami probléma, mint pl most, egy kazáncserénél. Egyébként meg szívesen!
Csak a dilettánsok szerelnek kulcsos idommal, szokjatok le erről! Vegyétek úgy mint ha nem is létezne. Kibérelsz egy gépet 3000-ft ért és lenyomkodod a press idomokat. Könyököt meg eleve nem rakunk fűtési rendszerbe, csak akkor ha nagyon nagyon nincs más lehetőség. De előtte inkább töprengj többet, hogy csináld hogy ne kelljen!
"ami a maga idejében is a legmodernebb kazántechnikát alkalmazta valaki"
Ez így van, de van egy készüléknek biztonsága és van a beépített gázrendszernek egy biztonsága.
Pl azért kell egy gázterv, hogy az arra illetékesek tudják, hogy a gázrendszerbe a modern kazánon kívűl megfelelő csöveket, megfelelő kötésekkel, szerelvényekkel építenek be. Tudni kell hogy megvan e a légellátás és a biztonságos égéstermék elvezetés.
"Számomra nem egészen világos, hogy pl a főgáznak miért nem teljesen mind 1, hogy én mi a bánattal égetem el azt a gázmennyiséget, ha rendesen időben mindig kifizetem " neki mindegy, de mivel egy robbanás veszélyes közeget árúsít ő kapta meg a jogosultságot arra, hogy ennek feltételeit ellenőrizze, más hatóságokkal karöltve.
Tanyán másoktól párszáz méterre talán nem ennyire hepciásak, habár feltételezhetően másokkal élnek együtt, tehát mások biztonságát is veszélyeztetik, így ott is figyelni kell a szabályokra.
A gáz egy robbanás veszélyes valani.
ha meghalsz eltemetnek jó esetben 300 eft -ért.... legtöbbször jóval drágább, de egy emeletes házban százmilliós károk is keletkezhetnek meggondolatlan buherálásból.
De amig jó a jelenlegi kazánod, vízmelegítőd és oldalra van kivezetve, mehet senkit sem zavar.