nixon70 Creative Commons License 2019.12.04 0 0 1837

Nem ismerem a rendszered, nem tudom, milyen szivattyú hány kört visz......

Arra törekedj az összeszabályozáskor hogy minden körön 5-7°C delta T legyen.

Előzmény: T4sm4n (1836)
T4sm4n Creative Commons License 2019.12.04 0 0 1836

Rendben, köszönöm!

Ha az összes kör kinyitva, és sehol sincs 2L/perc fölé engedve,viszont van, ahol csak 1L/perc, az azt jelenti, hogy alul méretezett lehet a keringető szivattyú?

Előzmény: nixon70 (1835)
nixon70 Creative Commons License 2019.12.04 0 0 1835

Alapból állítsd 2 L/percre, járasd minél tovább, utána tudsz finomhangolni.

Előzmény: T4sm4n (1834)
T4sm4n Creative Commons License 2019.12.04 0 0 1834

Sziasztok!

Most lett áramlásmérős osztó-gyűjtő beépítve a padlófűtésemhez, és a szabályozással kapcsolatban sehol sem találtam konkrét ajánlást, mi az ideális tartomány, amin belül érdemes lenni az áramlás mértékének.
Erre tudnátok konkrét értéket ajánlani?
Elég, ha azonosak, vagy a távolabbi körök mindig kicsit nagyobb sebességgel menjenek?


Tomo75 Creative Commons License 2019.11.18 0 0 1833

Én pont most emeltem 32-ről 35 fokra. Így egy kicsit hűvösebb helyiség fűtése is megoldódott.

Előzmény: Prézlivagány (1823)
sylvanus67 Creative Commons License 2019.11.18 0 0 1832

 ne kétóra fűtés-négyóra szünettel menjen,

 

 

 

Hanem mivel menjen? 

Előzmény: halaloszto (1829)
Prézlivagány Creative Commons License 2019.11.18 0 0 1831

Ez a verzió jobban hangzik:) Milyen az érzékeny termosztát?

Előzmény: halaloszto (1829)
Házas Ember Creative Commons License 2019.11.18 0 0 1830

Az alternatívák adottak, ő dönt.

Előzmény: halaloszto (1829)
halaloszto Creative Commons License 2019.11.18 0 0 1829

és ha 35 fokkal fűt, mi lesz? 

kell egy érzékeny termosztát, hogy ne kétóra fűtés-négyóra szünettel menjen, és kész.

 

Előzmény: Házas Ember (1828)
Házas Ember Creative Commons License 2019.11.18 0 0 1828

Kell egy hőcserélő, egy keverőszelep, egy plusz szivattyú, pár méter cső, meg jópár csatlakozó, csőidom.

 

Megvan szereléssel együtt úgy 200-250 eFt-ból.

 

Ja, azt vedd számításba, hogy kb. 2-3 napig nem lesz fűtésed.

Előzmény: Prézlivagány (1827)
Prézlivagány Creative Commons License 2019.11.18 0 0 1827

Mennyire nagy költség? kb.? 9 kör netto 90 m2.

Előzmény: Apaxp (1826)
Apaxp Creative Commons License 2019.11.18 0 0 1826

Pont ezért kell hőcserélőt és keverőszelepet beépíteni, ha kisebb hőmérsékletű vízzel szeretnél fűteni, mint amire a kazánod képes.

Előzmény: Prézlivagány (1825)
Prézlivagány Creative Commons License 2019.11.18 0 0 1825

Sima egyszerű rendszerem van, csak padló minden nélkül.

Előzmény: sylvanus67 (1824)
sylvanus67 Creative Commons License 2019.11.18 0 0 1824

keverőszelep, hőcsi ...

Előzmény: Prézlivagány (1823)
Prézlivagány Creative Commons License 2019.11.18 0 0 1823

Sziasztok,

 

Hogy tudnék 30 fokos előremenővel fűteni, ha a kazán minimuma 35 fok?

tadam1986 Creative Commons License 2019.11.13 0 0 1822
Egyébként most meg sokkal lassabban fűt, így jó lenne kideriteni, milyen meleg víz megy a padloba, nem mindegy, hogy 43 vagy 36 fok.
Előzmény: tadam1986 (1821)
tadam1986 Creative Commons License 2019.11.13 0 0 1821
A radiátorokon végigmentem másfél hónapja, de a padloban maradt még valószínűleg levegő. Pedig én is azt gondolnám feljon a magasabb helyekre. :(
Előzmény: zsigusz83 (1820)
zsigusz83 Creative Commons License 2019.11.12 0 0 1820

Akkor egy légtelenítés lehet megoldja a problémát :) A radiátorokon van légtelenítő szelep? Ha nincs és piszkáljátok a rendszert én raknék, de nem automatát, elég a kézi is (üzembiztosabb egy kicsit és hosszabb az élettartama is).

Előzmény: tadam1986 (1815)
sylvanus67 Creative Commons License 2019.11.12 0 0 1819

Ha tanulmányi emlékeim nem csalnak vannak pozitív stresszek is.

Előzmény: halaloszto (1818)
halaloszto Creative Commons License 2019.11.11 0 0 1818
A csaladodban mindenki stresszes?
Előzmény: nme.adam (1817)
nme.adam Creative Commons License 2019.11.11 0 0 1817

Amíg jelen van a stressz és az életminőséget romboló tényezők addig az általad felvázolt probléma jelentéktelen.

 

Lehet, hogy tévedek, de a padlófűtésnek nem az a lényege, hogy olyan meleg legyen a padló, hogy keringési zavart okozzon. Voltam olyan korszerűen szigetelt házban ahol a padló éppen csak annyira volt langyos, hogy éppen nem fázott a lábam, de már kellemetlenül meleg volt a lakótérben.

Előzmény: Papus74 (1816)
Papus74 Creative Commons License 2019.11.11 0 1 1816

Azt olvastam több helyen is róla, hogy mivel a szervezetünk a végtagokban hűti le a vért, és amennyiben a talpunk is állandóan melegítve lenne ezt nem tudná megoldani. Idővel keringési problémák léphetnek fel.

Előzmény: Prézlivagány (1812)
tadam1986 Creative Commons License 2019.11.11 0 0 1815
Egyébként simán lehet, hogy levegős a rendszer, mert ha 2esen megy a szivattyú, akkor nagyon lehet hallani és nem múlik el. Ma reggel olyan hang volt a szobában, ami a kazános helyiség mellett van, mintha esne az eső.
Előzmény: tadam1986 (1814)
tadam1986 Creative Commons License 2019.11.10 0 0 1814
https://images.app.goo.gl/wURkTgmRvWTkQ6j37
Ilyen osztónk van
Előzmény: tadam1986 (1813)
tadam1986 Creative Commons License 2019.11.10 0 0 1813
Sajnos ezt nem tudom, de a fűtésszerelőnk több hibát vétett, így előfordulhat bármi :(
Ezért érdeklődök itt, mert ha visszahívom nem leszek előrébb sokkal :(
A falon és a födémen biztos jó a szigetelés, a padlót sajnos nem tudom hány cm, de van, ablakok 3 rétegűek.
A padló és a radiátor szetvalasztoja egy VTA322es keverő, amire az van írva, hogy 20-43 fok. Emiatt azt gondolnám, hogy ez tavaly sem engedett 43 foknál magasabb hőmérsékletű vizet a padlóba. Ebbe a keverőbe, illetve radiátorok a megy bele 53 fokos víz. Ez a keverő, ha minden igaz 5-ös fokozaton megy (6bol),tavaly maxon ment.
Előzmény: zsigusz83 (1806)
Prézlivagány Creative Commons License 2019.11.10 0 0 1812

15-ös rács van letekerve. 40 fok nem sok, de szerintem a padlóm már most van 25 fokos, mivel fél méteren mérek és ott van 24,5.

Miért baj, ha 30 fokos a padló?

 

Előzmény: nixon70 (1811)
nixon70 Creative Commons License 2019.11.10 0 0 1811

Arra kell ügyelni, hogy a felület hőmérséklete ne haladja meg a 25-29°C-t.

Ez max 40°C-t jelent a fűtővizben.

Mondjuk mindez függvénye a letekerés mikéntjének is.

Előzmény: Prézlivagány (1810)
Prézlivagány Creative Commons License 2019.11.10 0 0 1810

Szuper köszi!

 

Amikor elkeztdtem kifűteni 10-13 fok volt a különbség, most annyi,amit írtál.

Hamarosan burkolunk és ki kell jól fűtenem Mennyi lehet a max. előremenő? Gondolom mínusz 15-ben fel kell emelnem majd az előremenőt. Ezt mondjuk senki nem mondta. Olvaskatok a témában, lehet kéne egy külső sensy nekem, hogy ne kelljen szórakoznom vele.

Előzmény: nixon70 (1809)
nixon70 Creative Commons License 2019.11.10 0 0 1809

A 35/30-as hőfoklépcső jó.

Ha hordozhato a termosztát, azt vidd a hidegebb helyiségbe.

Előzmény: Prézlivagány (1807)
nixon70 Creative Commons License 2019.11.10 0 0 1808

Igen.

Próbáld meg, de türelmesnek kell lenni.....

Előzmény: Prézlivagány (1807)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!